Poser conduit de poêle bois angle tubes vertical 45°
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
13731
Problème Chauffage : Poser conduit de poêle bois angle tubes vertical 45°
Invité

Je souhaite poser un conduit de poêle bois : au départ du conduit de cheminée un coude à 45°, ensuite 70 cm Horizontal ou 90 cm à angle à 45°, puis un 2ème coude et la descente verticale vers le poêle de 60 cm.
Pensez-vous que cela puisse nuire au tirage en désaxant le poêle de 90 cm grâce à cette idée. Merci.
Pensez-vous que cela puisse nuire au tirage en désaxant le poêle de 90 cm grâce à cette idée. Merci.
07 mars 2010 à 20:46
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Poser conduit de poêle bois angle tubes vertical 45°
Invité

Bonjour
Vous ne pouvez pas réaliser un conduit avec une partie horizontale.
Le DTU autorise un dévoiement à condition que l'angle du conduit ne soit pas inférieur à 45°.
C'est donc la solution, avec deux coudes à 45°, qu'il vous faut choisir.
Cordialement.
Vous ne pouvez pas réaliser un conduit avec une partie horizontale.
Le DTU autorise un dévoiement à condition que l'angle du conduit ne soit pas inférieur à 45°.
C'est donc la solution, avec deux coudes à 45°, qu'il vous faut choisir.
Cordialement.
08 mars 2010 à 07:28
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Poser conduit de poêle bois angle tubes vertical 45°
Invité

Bonjour, un conduit vertical est toujours préférable à un conduit dévoyé, cependant vous pouvez dévoyer le conduit avec 2 coudes à 45° (à préférer aux coudes à 90 afin d'éviter une partie horizontale qui est nuisible au tirage).
Cordialement.
Cordialement.
08 mars 2010 à 18:50