Pourquoi ma pompe à chaleur givre
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
6683
Problèmes Chauffage : Pourquoi ma pompe à chaleur givre
Invité

Depuis 3 ans, j'ai fait installer par un professionnel, une PAC neuve air-eau Airwell de 17,7 kW pour chauffer ma maison d'une surface de 130 m².
J'ai également une chaudière fioul en relève. Pourquoi ma PAC givre à glace à une température de +2°, sans indication de défaut ? Ajouter un ballon tampon de 200 litres, résoudrait-il partiellement le problème ? Peut-on faire démarrer la chaudière fioul, plus tôt avant que la PAC givre ? J'aimerais bien comprendre ! Merci pour votre réponse de Pro !
J'ai également une chaudière fioul en relève. Pourquoi ma PAC givre à glace à une température de +2°, sans indication de défaut ? Ajouter un ballon tampon de 200 litres, résoudrait-il partiellement le problème ? Peut-on faire démarrer la chaudière fioul, plus tôt avant que la PAC givre ? J'aimerais bien comprendre ! Merci pour votre réponse de Pro !
14 novembre 2008 à 03:07
Conseils Forum 1
Invité

Pourquoi ma pompe à chaleur givre
Invité

Pour récupérer des calories dans l'air, le fluide réfrigérant (fréon) s'évapore dans l'échangeur à une température inférieure de 7°C à la température extérieure.
Ainsi, lorsqu'il fait 12°C dehors, le fluide frigo s'évapore à 7°C et l'humidité contenue dans l'air condense sur les ailettes de l'échangeur et s'écoule sous la machine.
Lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C, le fréon s'évapore à une température négative et cette condensation se transforme en givre et en glace ce qui est tout à fait normal.
Le régulateur de la machine enregistre cette température d'évaporation négative et au bout de 45 mn va déclencher un cycle de dégivrage (panache de vapeur blanc).
Il ne faut pas faire démarrer la chaudière fioul plus tôt car à -7°C les PAC ont encore un cop de 2.
Attention, il faut laisser l'eau de dégivrage s'écouler librement sous la machine car l'eau de dégivrage peut représenter de 4 à 6 litres/heures soit des fois 100 litres/jour (le mieux est de faire un trou de 50 cm de profondeur, de le remplir de "tout venant", de poser des supports de 10 cm de haut et de poser la PAC dessus).
Meilleures salutations.
Ainsi, lorsqu'il fait 12°C dehors, le fluide frigo s'évapore à 7°C et l'humidité contenue dans l'air condense sur les ailettes de l'échangeur et s'écoule sous la machine.
Lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C, le fréon s'évapore à une température négative et cette condensation se transforme en givre et en glace ce qui est tout à fait normal.
Le régulateur de la machine enregistre cette température d'évaporation négative et au bout de 45 mn va déclencher un cycle de dégivrage (panache de vapeur blanc).
Il ne faut pas faire démarrer la chaudière fioul plus tôt car à -7°C les PAC ont encore un cop de 2.
Attention, il faut laisser l'eau de dégivrage s'écouler librement sous la machine car l'eau de dégivrage peut représenter de 4 à 6 litres/heures soit des fois 100 litres/jour (le mieux est de faire un trou de 50 cm de profondeur, de le remplir de "tout venant", de poser des supports de 10 cm de haut et de poser la PAC dessus).
Meilleures salutations.
09 octobre 2009 à 21:40