Problème alimentation gaz chaudière
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
17537
Question forum dépannage : Problème alimentation gaz chaudière
Bonjour à tous.
Voilà j'ai une chaudière de 32kW plus une cuisinière et 20m plus loin une dépendance avec une chaudière de 24k plus une cuisinière gaz, la chaudière de la dépendance s'allume et dès que le chauffage se met en route elle se coupe, plus de gaz.
A quoi cela peut être dû on m'a dit que c'était dû à la puissance du compteur ou le diamètre d'arrivée du tuyau de ma deuxième chaudière.
Je ne sais plus quoi penser ????
Merci pour vos avis.
Voilà j'ai une chaudière de 32kW plus une cuisinière et 20m plus loin une dépendance avec une chaudière de 24k plus une cuisinière gaz, la chaudière de la dépendance s'allume et dès que le chauffage se met en route elle se coupe, plus de gaz.
A quoi cela peut être dû on m'a dit que c'était dû à la puissance du compteur ou le diamètre d'arrivée du tuyau de ma deuxième chaudière.
Je ne sais plus quoi penser ????
Merci pour vos avis.
22 novembre 2015 à 10:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème alimentation gaz chaudière
Invité

Bonjour,
Et quels sont les diamètres des tuyaux pour alimenter tout ça ?.....
GC
Et quels sont les diamètres des tuyaux pour alimenter tout ça ?.....
GC
22 novembre 2015 à 12:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème alimentation gaz chaudière
L'arrivée générale est en 25 diamètre extérieur qui se réduit en 20 pour alimenter la première chaudière et sur l'arrivée générale en 25 il y a un repiquage en 15 qui fait environ 14 m pour alimenter la seconde chaudière de 24kW + la cuisinière gaz.
22 novembre 2015 à 13:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème alimentation gaz chaudière
Invité

"Repiquage en 15".... 14 ou 16 plus probablement.
Et si l'arrivée générale est en 25 (?) je présume que c'est du gaz naturel.
Dans ce cas, pour 33 kW (24kW + 9kW forfaitaires) et pour une longueur totale de 14m, (et c'est davantage dans votre cas puisque vous mesurez à partir d'une dérivation, qu'il doit y avoir des coudes etc.) les normes gaz indiquent un diamètre nécessaire de 22 pour du cuivre.
Je vous conseille de faire voir tout ça par un professionnel compétent...
Meilleurs sentiments.
GC
Et si l'arrivée générale est en 25 (?) je présume que c'est du gaz naturel.
Dans ce cas, pour 33 kW (24kW + 9kW forfaitaires) et pour une longueur totale de 14m, (et c'est davantage dans votre cas puisque vous mesurez à partir d'une dérivation, qu'il doit y avoir des coudes etc.) les normes gaz indiquent un diamètre nécessaire de 22 pour du cuivre.
Je vous conseille de faire voir tout ça par un professionnel compétent...
Meilleurs sentiments.
GC
22 novembre 2015 à 18:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème alimentation gaz chaudière
OK merci pour vos réponses je vais voir ça.
Cordialement.
Cordialement.
26 novembre 2015 à 17:49