Bonjour,
J'ai fait installer un poêle d'angle de marque Godin (le carthage d'angle).
Les murs sont en BA13 avec isolation chanvre recouverts de peinture Sykens.
Le poêle est bien isolé à l'arrière, toutefois, le mur se trouvant devant la porte a tendance à pas mal chauffer.
On peut poser la main, mais on sent quand même une bonne chaleur. Cela m'inquiète un peu : j'ai peur d'abimer la peinture et le placo. Y a-t-il réellement un risque ? Si oui, que puis-je faire ? Sachant que le mur est largement apparent...
J'ai fait installer un poêle d'angle de marque Godin (le carthage d'angle).
Les murs sont en BA13 avec isolation chanvre recouverts de peinture Sykens.
Le poêle est bien isolé à l'arrière, toutefois, le mur se trouvant devant la porte a tendance à pas mal chauffer.
On peut poser la main, mais on sent quand même une bonne chaleur. Cela m'inquiète un peu : j'ai peur d'abimer la peinture et le placo. Y a-t-il réellement un risque ? Si oui, que puis-je faire ? Sachant que le mur est largement apparent...
04 novembre 2009 à 11:25
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Mur qui chauffe à cause d'un poêle à bois Godin sécurité
Invité

Bonjour
Avec du placo, la température du mur ne doit pas excéder 50°C.
Si vous dépassez cette température, vous pouvez faire fabriquer en inox brillant de faible épaisseur, une tôle pliée que vous fixerez sur le mur avec des rondelles isolantes de façon à respecter un vide d'air entre tôle et mur de 15 mm à 20 mm.
Autre solution : découper le placo sur la zone concernée et le remplacer par un matériau classé M. 0.
Cordialement.
Avec du placo, la température du mur ne doit pas excéder 50°C.
Si vous dépassez cette température, vous pouvez faire fabriquer en inox brillant de faible épaisseur, une tôle pliée que vous fixerez sur le mur avec des rondelles isolantes de façon à respecter un vide d'air entre tôle et mur de 15 mm à 20 mm.
Autre solution : découper le placo sur la zone concernée et le remplacer par un matériau classé M. 0.
Cordialement.
05 novembre 2009 à 11:21
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Mur qui chauffe à cause d'un poêle à bois Godin sécurité
Invité

Bonjour, oui, risque de prendre feu. Un appareil de chauffage doit être adossé contre un mur ou une cloison répondant aux normes de sécurités MO, ce qui n'est pas votre cas. J'espère que vous avez une bonne assurance, ainsi que votre installateur !
G. B.
G. B.