Bonsoir.
J’espère que j'ai compris votre question.
Citation :Quel capteur ? Si c'est du capteur de présence il n'y a pas de sonde ou "sonde" si vous voulez, ce capteur si vous le programmez permet sur la commande, ce détecteur dès qu'il n'y a plus de mouvements, la machine va diminuer doucement jusque stopper, dès qu'un mouvement est détecté, le système repart en fonctionnement.
Je souhaiterai connaitre le fonctionnement exact de ce capteur.
J’espère que j'ai compris votre question.
08 janvier 2017 à 21:01
consulter ce sujet Fonctionnement capteur i-see Sensor sur split MSZ FH 25E sur le forum ClimatisationBonsoir.
La définition de chaque sonde A B C D sont en bas du tableau, C = discharge Pipe donc celle qui vous intéresse.
La définition de chaque sonde A B C D sont en bas du tableau, C = discharge Pipe donc celle qui vous intéresse.
08 janvier 2017 à 18:32
consulter ce sujet Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonsoir.
Moi non plus, il se peut que ce soit simplement un témoin présence tension.
Lire la question 3742 réponse 2 : Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois suivre les instructions pour tester la carte.
Moi non plus, il se peut que ce soit simplement un témoin présence tension.
Lire la question 3742 réponse 2 : Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois suivre les instructions pour tester la carte.
08 janvier 2017 à 17:51
consulter ce sujet Problème clim Carrera PAP CAR 35W/X1DBPc sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pour moi la carte est bonne et vu le code panne, il ne reste que le compresseur.
Pour moi la carte est bonne et vu le code panne, il ne reste que le compresseur.
08 janvier 2017 à 17:45
consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut commencer par le début.
Si il y a un défaut sonde refoulement cela concerne la sonde de refoulement compresseur dans votre UE, il faut la contrôler et éventuellement la changer.
Parfois il n'y a qu'un seul connecteur avec plusieurs sondes, ça on peut le savoir avec une belle photo du schéma électrique apposé côté verso du capot.
J'ai trouvé un schéma, apparemment le connecteur concernant la sonde de refoulement compresseur est la CN 60.
Il faut commencer par le début.
Si il y a un défaut sonde refoulement cela concerne la sonde de refoulement compresseur dans votre UE, il faut la contrôler et éventuellement la changer.
Parfois il n'y a qu'un seul connecteur avec plusieurs sondes, ça on peut le savoir avec une belle photo du schéma électrique apposé côté verso du capot.
J'ai trouvé un schéma, apparemment le connecteur concernant la sonde de refoulement compresseur est la CN 60.
08 janvier 2017 à 17:40
consulter ce sujet Pas de fonctionnement sur climatiseur Atlantic AOYZ14 sur le forum ClimatisationBonjour.
Lors du remplacement de la pièce défectueuse la retourner dans tous les sens de manière à voir ce qui s’échappe en huile, personnellement il est rare de rajouter de l'huile. un compresseur contient la valeur d'un verre si vous le voulez vous pouvez en rajouter un fond de verre, mais attention trop d'huile peut amener à des bouchons.
Consulter le constructeur pour la réf de l'huile.
Lors du remplacement de la pièce défectueuse la retourner dans tous les sens de manière à voir ce qui s’échappe en huile, personnellement il est rare de rajouter de l'huile. un compresseur contient la valeur d'un verre si vous le voulez vous pouvez en rajouter un fond de verre, mais attention trop d'huile peut amener à des bouchons.
Consulter le constructeur pour la réf de l'huile.
08 janvier 2017 à 17:09
consulter ce sujet Huile compresseur PAC air/eau sur le forum ClimatisationBonjour.
Le plus classique = manque de gaz, le compresseur démarre mais à cause du manque de gaz, ne se refroidit pas correctement un élément de sécurité (un klicson) se met donc en service afin d'éviter de casser le compresseur.
Voir avec votre revendeur la garantie devrait jouer.
Le plus classique = manque de gaz, le compresseur démarre mais à cause du manque de gaz, ne se refroidit pas correctement un élément de sécurité (un klicson) se met donc en service afin d'éviter de casser le compresseur.
Voir avec votre revendeur la garantie devrait jouer.
08 janvier 2017 à 10:41
consulter ce sujet Climatiseur mobile Skiron TAC 09CPA/E pas de froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Il peut y avoir ces problèmes.
1 : le moteur ventilateur est HS
2 : le compresseur HS
3 : la carte HS.
Le plus fréquent est la carte, mais chaque élément doit être vérifié.
Il peut y avoir ces problèmes.
1 : le moteur ventilateur est HS
2 : le compresseur HS
3 : la carte HS.
Le plus fréquent est la carte, mais chaque élément doit être vérifié.
08 janvier 2017 à 10:36
consulter ce sujet Problème clim Carrera PAP CAR 35W/X1DBPc sur le forum ClimatisationBonjour.
Pourquoi vous voulez effectuer cette opération ?
Car franchement cela n'est pas vraiment nécessaire, seulement si vous changez le compresseur pour un autre gaz.
Pourquoi vous voulez effectuer cette opération ?
Car franchement cela n'est pas vraiment nécessaire, seulement si vous changez le compresseur pour un autre gaz.
08 janvier 2017 à 10:31
consulter ce sujet Huile compresseur PAC air/eau sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour les températures :
Citation :Et vous êtes étonné ?
Le sol de l'appartement est gelé à cause des garages non isolés en dessous et ma femme les fenêtres ouvertes de 9h à 14/15h...
Pour les températures :
Citation :elles sont correctes. 25°C de delta T°C.
C'est une Hitachi 5kW frigorifique et 6kW Calo j'ai mesuré 25° entrée évaporateur et 52.5° en sortie.
Citation :Les températures extérieures étant positives, et si l'air est sec c'est peut-être normal, il faudrait mesurer le point de rosée avec les abaques.
J'ai aussi remarqué que l'unité extérieure ne condensait pas, est-ce normal aussi... ?
07 janvier 2017 à 17:13
consulter ce sujet Température entrée sortie évaporateur et condensation UE PAC sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben voilà tout a été dit par Dom.
Il faudra probablement changer les 2 moteurs et sûrement la carte inverter.
C'est ce que je fais d'office lors d'une panne comme celle-ci.
Ben voilà tout a été dit par Dom.
Il faudra probablement changer les 2 moteurs et sûrement la carte inverter.
C'est ce que je fais d'office lors d'une panne comme celle-ci.
07 janvier 2017 à 11:57
consulter ce sujet Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4 sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Manque de gaz, le plus classique sur ce type de panne.
A vérifier par une société habilitée.
Manque de gaz, le plus classique sur ce type de panne.
A vérifier par une société habilitée.
06 janvier 2017 à 17:54
consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Airwell trio DCI 410 sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Démonter les sondes et nous donner les infos.
25 K ohms = 20°C , 20 k ohms = 25°C ça c'est pour toutes les sondes, par contre celles de sortie compresseur les valeurs ne sont pas les mêmes suivant les constructeurs.
Démonter les sondes et nous donner les infos.
25 K ohms = 20°C , 20 k ohms = 25°C ça c'est pour toutes les sondes, par contre celles de sortie compresseur les valeurs ne sont pas les mêmes suivant les constructeurs.
06 janvier 2017 à 17:50
consulter ce sujet Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour.
Chaque constructeur a ses propres réglages, mais en principe le fonctionnement est celui que vous décrivez.
En parcourant internet vous trouverez sûrement les abaques de fonctionnement.
Chaque constructeur a ses propres réglages, mais en principe le fonctionnement est celui que vous décrivez.
En parcourant internet vous trouverez sûrement les abaques de fonctionnement.
06 janvier 2017 à 10:17
consulter ce sujet Réparation clim Hitachi RAC50 DH7 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne saurais vous dire.
Appeler la hotline puis demander le service pièces détachées.
Je ne saurais vous dire.
Appeler la hotline puis demander le service pièces détachées.
06 janvier 2017 à 10:11
consulter ce sujet Problème thermistance thermostat filaire BRC944B2 clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous auriez dû mettre une commande plus récente BRC1E52A7, ou un peu plus ancienne BRC1D52.
Je crois me souvenir que la commande que vous avez n'a pas de sonde d'usine, on ne travaille qu'avec la sonde du gainable ou une sonde déportée, il est peut-être possible d’accéder aux paramètres de la commande.
Il y a peut être un problème de programmation.
Appuyer sur le bouton test pendant 5 s, "00" apparait avec le bouton flèche du haut température aller jusque mode 20 avec flèche du bas, aller au code 2, un N° s'affiche à côté 1- 2 ou 3 avec Up ou down, aller sur 2, confirmer avec set "88" apparait attendre un peu puis l'affichage initial revient, si cela ne fonctionne pas c'est qu'il n'y a pas d'accès aux programmes et mettre une autre commande à fils comme expliqué au début du post.
Vous auriez dû mettre une commande plus récente BRC1E52A7, ou un peu plus ancienne BRC1D52.
Je crois me souvenir que la commande que vous avez n'a pas de sonde d'usine, on ne travaille qu'avec la sonde du gainable ou une sonde déportée, il est peut-être possible d’accéder aux paramètres de la commande.
Il y a peut être un problème de programmation.
Appuyer sur le bouton test pendant 5 s, "00" apparait avec le bouton flèche du haut température aller jusque mode 20 avec flèche du bas, aller au code 2, un N° s'affiche à côté 1- 2 ou 3 avec Up ou down, aller sur 2, confirmer avec set "88" apparait attendre un peu puis l'affichage initial revient, si cela ne fonctionne pas c'est qu'il n'y a pas d'accès aux programmes et mettre une autre commande à fils comme expliqué au début du post.
05 janvier 2017 à 17:05
consulter ce sujet Problème thermistance thermostat filaire BRC944B2 clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Et Hitachi en ce moment les pannes se succèdent, et votre question est pratiquement jour pour jour avec la 2599.
La question 2599 était 4 clignotements en façade qui nous dit d'aller dans l'UE et par la suite il y avait un nombre différent de clignotement et nous menait à la panne du moteur ventilateur.
Pour vous c'est un peu différent on partirait plus vers un compresseur HS ou la carte.
LD 301 : 4 clignotements : Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système (SPM), 2. Compresseur, 3. Platine.
Il va falloir tester la carte inverter.
Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques.
Si OK le compresseur est sûrement HS en profiter toujours hors tension de tester entre les bornes du compresseur et la terre, une éventuelle fuite à la terre ??
Et Hitachi en ce moment les pannes se succèdent, et votre question est pratiquement jour pour jour avec la 2599.

La question 2599 était 4 clignotements en façade qui nous dit d'aller dans l'UE et par la suite il y avait un nombre différent de clignotement et nous menait à la panne du moteur ventilateur.
Pour vous c'est un peu différent on partirait plus vers un compresseur HS ou la carte.
LD 301 : 4 clignotements : Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système (SPM), 2. Compresseur, 3. Platine.
Il va falloir tester la carte inverter.
Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques.
Si OK le compresseur est sûrement HS en profiter toujours hors tension de tester entre les bornes du compresseur et la terre, une éventuelle fuite à la terre ??
05 janvier 2017 à 16:48
consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois sur le forum ClimatisationBonjour.
Ensuite si le compresseur se met en route la ventilation de l'UI ne démarrera que si la sonde batterie détecte 37°C.
Vous pouvez vérifier si la commande émet bien, mettre votre téléphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche si une led violette apparait la commande est OK, le récepteur UI serait en cause.
Citation :C'est déjà ça. Au moins le compresseur tourne. En mode froid l'UI ventile ?
Le compresseur fonctionne en froid quand je mets en position test sur l'unité extérieure.
Citation :Non, il faut couper le courant pour réinitialiser le système.
est-ce qu'il devrait tourner au démarrage même avec les Leds qui clignotent 9 fois ?
Ensuite si le compresseur se met en route la ventilation de l'UI ne démarrera que si la sonde batterie détecte 37°C.
Citation :Avez-vous changé les piles, il se peut que ce soit tout simplement un problème de réception émission, normalement il doit y avoir un bouton de secours qui est situé en façade ou en dessous du panneau filtre, à vous de chercher avec la doc de la clim.
Aussi quand je veux changer la température ou modifier la vitesse du ventilateur il n'y a pas de Bip.
Vous pouvez vérifier si la commande émet bien, mettre votre téléphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche si une led violette apparait la commande est OK, le récepteur UI serait en cause.
05 janvier 2017 à 11:27
consulter ce sujet Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois sur le forum ClimatisationBonjour.
Les 10% restant sont enlevés par le fait que vous avez trouvé la cause, huile sous compresseur qui confirme une ou des fuites dans l'UE.
Cela m'est déjà arrivé, changement du compresseur et repartit pour plusieurs années encore.
H9 = erreur au niveau de la thermistance extérieure.
Vérifier la sonde 25°C =20 K ohm, 20°C = 25 k ohm.
L’idéal en profiter pour changer les sondes de l'UE, ce n'est pas pour ce que cela coûte.
Les 10% restant sont enlevés par le fait que vous avez trouvé la cause, huile sous compresseur qui confirme une ou des fuites dans l'UE.
Cela m'est déjà arrivé, changement du compresseur et repartit pour plusieurs années encore.
H9 = erreur au niveau de la thermistance extérieure.
Vérifier la sonde 25°C =20 K ohm, 20°C = 25 k ohm.
L’idéal en profiter pour changer les sondes de l'UE, ce n'est pas pour ce que cela coûte.
05 janvier 2017 à 11:11
consulter ce sujet Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV sur le forum ClimatisationBonjour.
On en revient donc au moteur ventilateur HS, une dernière vérification, hors tension, démonter la façade et vérifier si le connecteur ventilateur (suivre les fils) est bien branché, le brancher et le débrancher plusieurs fois, puis refaire un essai.
On en revient donc au moteur ventilateur HS, une dernière vérification, hors tension, démonter la façade et vérifier si le connecteur ventilateur (suivre les fils) est bien branché, le brancher et le débrancher plusieurs fois, puis refaire un essai.
05 janvier 2017 à 11:04
consulter ce sujet Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1 sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Si vous ne trouvez pas d'occasion, il existe des commandes universelles un peu à tous les prix.
Allez sur internet par contre faire attention que la commande universelle puisse fonctionner avec la marque, Zenith par exemple.
Si vous ne trouvez pas d'occasion, il existe des commandes universelles un peu à tous les prix.
Allez sur internet par contre faire attention que la commande universelle puisse fonctionner avec la marque, Zenith par exemple.
05 janvier 2017 à 10:57
consulter ce sujet Recherche télécommande clim Zenith AC-SR51-QC sur le forum ClimatisationBonjour.
Ça c'est pas normal, si on veut éventuellement faire du froid et bien sûr faire du chaud une résistance de carter est quasi obligatoire, sinon risque de mayonnaise avec l'huile et casse du compresseur pratiquement assurée ???

Ça c'est pas normal, si on veut éventuellement faire du froid et bien sûr faire du chaud une résistance de carter est quasi obligatoire, sinon risque de mayonnaise avec l'huile et casse du compresseur pratiquement assurée ???

04 janvier 2017 à 16:22
consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
Un programme interne et propre au constructeur, suscite des problèmes de clairvoyance à ce niveau, la compréhension est aussi parfois difficile à comprendre.
Traduction.....
Un programme interne et propre au constructeur, suscite des problèmes de clairvoyance à ce niveau, la compréhension est aussi parfois difficile à comprendre.
Traduction.....
04 janvier 2017 à 16:17
consulter ce sujet Information télécommande clim Samsung NH080PHXEA sur le forum ClimatisationBonjour.
Le compresseur ne démarre pas ? ou tout du moins même un peu ?
Le compresseur ne démarre pas ? ou tout du moins même un peu ?
04 janvier 2017 à 16:12
consulter ce sujet Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois sur le forum ClimatisationBonsoir.
Allez sur l'UE et suivre mes instructions en réponse 1.
Allez sur l'UE et suivre mes instructions en réponse 1.
04 janvier 2017 à 16:06
consulter ce sujet Unité intérieure Hitachi clignote RAK 35 FH 6 sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Merci pour ce renseignement. Ce code défaut correspondrait à un problème sur le moteur ventilateur de votre UI soit celui-ci est HS soit la carte de votre UI HS, voire les deux.
Il faut se méfier de ce code panne il se peut que la sonde batterie de votre UI soit HS.
Pour vérifier mettre simplement votre UI en mode ventilation celle-ci se met en fonctionnement le problème est autre.
Merci pour ce renseignement. Ce code défaut correspondrait à un problème sur le moteur ventilateur de votre UI soit celui-ci est HS soit la carte de votre UI HS, voire les deux.
Il faut se méfier de ce code panne il se peut que la sonde batterie de votre UI soit HS.
Pour vérifier mettre simplement votre UI en mode ventilation celle-ci se met en fonctionnement le problème est autre.
04 janvier 2017 à 16:02
consulter ce sujet Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1 sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
La led 301 si il y a un défaut clignote un nombre de fois X puis stoppe et recommence elle ne clignote pas de façon aléatoire comme vous le décrivez.
C'est peut-être un fonctionnement normal ? Je n'ai pas réussi à avoir Hitachi.
La led 301 si il y a un défaut clignote un nombre de fois X puis stoppe et recommence elle ne clignote pas de façon aléatoire comme vous le décrivez.
C'est peut-être un fonctionnement normal ? Je n'ai pas réussi à avoir Hitachi.
04 janvier 2017 à 11:46
consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Combien de fois clignotent les voyants.
Afin de nous rapprocher au mieux de la panne il faut accéder à l'UE.
Ouvrir le capot du dessus il y des leds LD 301, 302 303 nous dire combien de fois clignote la LD 301 ou comment sont allumées ces leds.
Combien de fois clignotent les voyants.
Afin de nous rapprocher au mieux de la panne il faut accéder à l'UE.
Ouvrir le capot du dessus il y des leds LD 301, 302 303 nous dire combien de fois clignote la LD 301 ou comment sont allumées ces leds.
04 janvier 2017 à 11:37
consulter ce sujet Unité intérieure Hitachi clignote RAK 35 FH 6 sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
A vous de voir. Plusieurs devis pourront vous aider.
Citation :Je confirme à 90% le compresseur HS votre clim a bien travaillé avec 16/17 ans de bons et loyaux services, le remplacement du compresseur sera toujours moins cher que le remplacement de toute la clim.
En écartant l'isolant autour du compresseur, de gros morceaux de ferraille rouillés sont tombés de la base du corps métallique.
Le compresseur est complètement bouffé par la rouille. Il y a du liquide gras et gluant sous le compresseur, pas de l'eau d'évaporation...
A vous de voir. Plusieurs devis pourront vous aider.
04 janvier 2017 à 11:30
consulter ce sujet Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Ça c'est pour Dom, qui je pense vous aidera dès qu'il le pourra.
Perso je pense au compresseur HS mais j'espère que je me trompe.
Ça c'est pour Dom, qui je pense vous aidera dès qu'il le pourra.
Perso je pense au compresseur HS mais j'espère que je me trompe.
04 janvier 2017 à 11:21
consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4 sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Il faut vérifier les valeurs ohmiques des sondes, le défaut correspondant toujours à la panne des sondes, 25 K ohm = 20°C 20 K ohm = 25°C.
Il faut vérifier les valeurs ohmiques des sondes, le défaut correspondant toujours à la panne des sondes, 25 K ohm = 20°C 20 K ohm = 25°C.
04 janvier 2017 à 11:17
consulter ce sujet Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Non les réglages sont d'usine. Il doit se passer autre chose.
Pouvez-vous nous dire la température de soufflage après 20/30 minutes de fonctionnement, vitesse de ventilation ainsi que la température à fond SVP.
Non les réglages sont d'usine. Il doit se passer autre chose.
Pouvez-vous nous dire la température de soufflage après 20/30 minutes de fonctionnement, vitesse de ventilation ainsi que la température à fond SVP.
04 janvier 2017 à 11:08
consulter ce sujet Réparation clim Hitachi RAC50 DH7 sur le forum ClimatisationBonsoir et bonne année.
Après essais, cela fonctionne correctement avec la BDT-1028, mais comme vous avez la même (cela y ressemble bien), ci-joint la doc de fonctionnement de celle-ci, bien lire et suivre les instructions 4 : PROGRAMMATION.
P. S. : Par contre quand ils disent la machine cela veut dire la manette que vous avez dans la main.
Et quand ils disent aussi allumée ou pas cela veut dire ON ou OFF donc le bouton "POWER".
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après essais, cela fonctionne correctement avec la BDT-1028, mais comme vous avez la même (cela y ressemble bien), ci-joint la doc de fonctionnement de celle-ci, bien lire et suivre les instructions 4 : PROGRAMMATION.
P. S. : Par contre quand ils disent la machine cela veut dire la manette que vous avez dans la main.
Et quand ils disent aussi allumée ou pas cela veut dire ON ou OFF donc le bouton "POWER".
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 janvier 2017 à 18:46
consulter ce sujet Télécommande universelle de climatiseur sur le forum ClimatisationBonsoir et bonne année.
Allez sur la question 2612 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 Vous y trouverez peut-être votre réponse.
Sinon appeler Sanyo leur N° tel est sur internet.
Bien vous munir des réf des UI/UE.
Allez sur la question 2612 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 Vous y trouverez peut-être votre réponse.
Sinon appeler Sanyo leur N° tel est sur internet.
Bien vous munir des réf des UI/UE.
03 janvier 2017 à 18:23
consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh sur le forum ClimatisationBonsoir.
Quand tout est éteint dans l'UE = fonctionnement normal installation stoppée.
Je vais essayer de contacter Hitachi, car mes codes défauts ne sont peut-être plus d'actualité avec cette réf ?
Quand tout est éteint dans l'UE = fonctionnement normal installation stoppée.
Je vais essayer de contacter Hitachi, car mes codes défauts ne sont peut-être plus d'actualité avec cette réf ?
03 janvier 2017 à 18:15
consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA sur le forum ClimatisationBonsoir et bonne année.
Alors là
je penche vraiment vers un manque de gaz.
Alors là
je penche vraiment vers un manque de gaz.03 janvier 2017 à 18:05
consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP sur le forum ClimatisationBonsoir et bonnes année.
Oui, c'est comme AAC, c'est à peu près ce que j'ai compris.
Oui, c'est comme AAC, c'est à peu près ce que j'ai compris.

03 janvier 2017 à 18:03
consulter ce sujet Information télécommande clim Samsung NH080PHXEA sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Oui bien sûr, si le givre ou glace est assez conséquent cela voudrait dire que le dégivrage ne s'effectue pas correctement, le plus classique est un manque de gaz, mais cela peut venir aussi de la V4V qui permet le basculement en froid/chaud et dégivrage.
Par contre si les dégivrages sont fréquents (trop fréquents) le manque de gaz est pratiquement confirmé.
Il faut assister à un dégivrage et voir comment cela se passe, bien regarder si tout le givre et la glace fondent correctement.
Oui bien sûr, si le givre ou glace est assez conséquent cela voudrait dire que le dégivrage ne s'effectue pas correctement, le plus classique est un manque de gaz, mais cela peut venir aussi de la V4V qui permet le basculement en froid/chaud et dégivrage.
Par contre si les dégivrages sont fréquents (trop fréquents) le manque de gaz est pratiquement confirmé.
Il faut assister à un dégivrage et voir comment cela se passe, bien regarder si tout le givre et la glace fondent correctement.
03 janvier 2017 à 13:12
consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Les valeurs ont l'air correctes, avec un peu plus de variantes cela aurait été plus juste.
Voyez avec les cartes et sonde, mais si cela persiste il faudra contrôler toutes les sondes de l'UE, poids de gaz, et en dernier recours la carte UE.
Les valeurs ont l'air correctes, avec un peu plus de variantes cela aurait été plus juste.
Voyez avec les cartes et sonde, mais si cela persiste il faudra contrôler toutes les sondes de l'UE, poids de gaz, et en dernier recours la carte UE.
03 janvier 2017 à 11:24
consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura II sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Alors les traductions et les interprétations sont parfois un peu compliquées à saisir.
On peut très bien avoir les traductions identiques chez différents constructeurs mais il faut les comprendre différemment.
Citation :Cela voudrait dire que ce clignotement lors du fonctionnement du mode chauffage est normal.
fonctionnement normal en mode chauffage.
Alors les traductions et les interprétations sont parfois un peu compliquées à saisir.
On peut très bien avoir les traductions identiques chez différents constructeurs mais il faut les comprendre différemment.
03 janvier 2017 à 11:18
consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Pour Dom que je salue au passage, Bonne année et bonne santé.
Pour tester s'il y aurait un souci avec le klicson, mettre l'installation hors tension, ouvrir le capot de protection câblage compresseur, regarder si le klicson (organe de sécurité surchauffe compresseur) appareil de mesure sur ohmmètre, un picot sur une des bornes du klicson puis l'autre sur la terre, effectuer une mesure, faire la même chose sur l'autre borne klicson.
Si rien klicson OK.
Faire les mêmes mesures sur la résistance carter du compresseur.
Il se peut que celle-ci soit HS.
Pour Dom que je salue au passage, Bonne année et bonne santé.
Pour tester s'il y aurait un souci avec le klicson, mettre l'installation hors tension, ouvrir le capot de protection câblage compresseur, regarder si le klicson (organe de sécurité surchauffe compresseur) appareil de mesure sur ohmmètre, un picot sur une des bornes du klicson puis l'autre sur la terre, effectuer une mesure, faire la même chose sur l'autre borne klicson.
Si rien klicson OK.
Faire les mêmes mesures sur la résistance carter du compresseur.
Il se peut que celle-ci soit HS.
03 janvier 2017 à 10:21
consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
J'ai eu ce renseignement, H3 = protection surcharge compresseur.
Possibilité = manque de gaz, filtres UI obstruées, UE obstruées.
Solutions = nettoyage des unités, vérification poids de gaz.
Quand ils disent poids de gaz ce n'est pas simplement mettre les manos car cela ne veut rien dire du tout.
J'ai eu ce renseignement, H3 = protection surcharge compresseur.
Possibilité = manque de gaz, filtres UI obstruées, UE obstruées.
Solutions = nettoyage des unités, vérification poids de gaz.
Quand ils disent poids de gaz ce n'est pas simplement mettre les manos car cela ne veut rien dire du tout.
03 janvier 2017 à 10:07
consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Alors, J'ai déjà expliqué sur ce site que ces moteurs était sertis donc impossible de changer les roulements, il n'y a pas de vis de démontage.
Par contre sur pièces clim.com réf moteur M2 11L3300 - MOTEUR VENTILATION HAUT 132,89 €.
C'est un exemple, il y a d'autres sites.
Alors, J'ai déjà expliqué sur ce site que ces moteurs était sertis donc impossible de changer les roulements, il n'y a pas de vis de démontage.
Par contre sur pièces clim.com réf moteur M2 11L3300 - MOTEUR VENTILATION HAUT 132,89 €.
C'est un exemple, il y a d'autres sites.
02 janvier 2017 à 20:48
consulter ce sujet Problème bruit moteur ventilateur climatisation Mitsubishi MFZ-KA50VA sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Je suis du même avis que AAC, à qui je souhaite en passant une bonne année et une bonne santé, en effet le manque de fluide va provoquer pour l'instant que ce petit problème, en s’amplifiant par un manque de gaz supplémentaire, des défauts vont commencer à apparaître, je n'ai pas tous les codes défauts en tête, mais coupure BP, compresseur trop chaud etc.
De plus après 20/30 mn de fonctionnement vous devriez soufflez maxi plus de 55°C, les performances seront moindres en fonction de la baisse de température extérieure. Ça c'est normal.
Donc 39°C en soufflage c'est trop bas, et signe comme expliqué par AAC d'un manque de gaz.
A faire contrôler par une société habilitée.
Je suis du même avis que AAC, à qui je souhaite en passant une bonne année et une bonne santé, en effet le manque de fluide va provoquer pour l'instant que ce petit problème, en s’amplifiant par un manque de gaz supplémentaire, des défauts vont commencer à apparaître, je n'ai pas tous les codes défauts en tête, mais coupure BP, compresseur trop chaud etc.
De plus après 20/30 mn de fonctionnement vous devriez soufflez maxi plus de 55°C, les performances seront moindres en fonction de la baisse de température extérieure. Ça c'est normal.
Donc 39°C en soufflage c'est trop bas, et signe comme expliqué par AAC d'un manque de gaz.
A faire contrôler par une société habilitée.
02 janvier 2017 à 20:25
consulter ce sujet PAC air air split intérieur souffle très peu sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Merci Dom pour la doc en effet le compresseur n'arrive pas à trouver son démarrage, en règle générale le compresseur est HS avec la carte inverter.
Aie !!!! A faire vérifier par un pro pour un éventuel devis.
Merci Dom pour la doc en effet le compresseur n'arrive pas à trouver son démarrage, en règle générale le compresseur est HS avec la carte inverter.
Aie !!!! A faire vérifier par un pro pour un éventuel devis.
02 janvier 2017 à 17:53
consulter ce sujet Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
C'est du matériel Hitachi ? Sur un groupe extérieur Hitachi RAM65QH5 ?
Si c'est cela, j'ai trouvé sur internet pour 222.58 € TTC + frais de transport 9.20 € sur Electronik service.
C'est du matériel Hitachi ? Sur un groupe extérieur Hitachi RAM65QH5 ?
Si c'est cela, j'ai trouvé sur internet pour 222.58 € TTC + frais de transport 9.20 € sur Electronik service.
02 janvier 2017 à 17:45
consulter ce sujet Moteur ventilateur sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Parfois il n'y a pas de fuite sur le réseau de gaz, mais sur les prises de pression (Schrader), il faut changer ces valves c'est démontable, avec une clé à Schrader, ça ressemble un peu aux valves de vélo ou voiture.
Et ce n'est pas parce-que il n'y avait pas de fuite soi-disant qu'il n'y en a pas maintenant.
J'ai découvert que NCP était distribué par Cofriset, un distributeur en matériel frigorifique connu.
Nous fournissant chez eux je vais essayer d'en savoir plus.
De plus comme la panne est récente (1 mois) la garantie du dépanneur rentre en ligne de compte.
Parfois il n'y a pas de fuite sur le réseau de gaz, mais sur les prises de pression (Schrader), il faut changer ces valves c'est démontable, avec une clé à Schrader, ça ressemble un peu aux valves de vélo ou voiture.
Et ce n'est pas parce-que il n'y avait pas de fuite soi-disant qu'il n'y en a pas maintenant.
J'ai découvert que NCP était distribué par Cofriset, un distributeur en matériel frigorifique connu.
Nous fournissant chez eux je vais essayer d'en savoir plus.
De plus comme la panne est récente (1 mois) la garantie du dépanneur rentre en ligne de compte.
02 janvier 2017 à 17:23
consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Citation :Et bien non, on ne vérifie pas du tout comme ça le gaz, une pression ne veut rien dire du tout, il faut retirer le gaz, le peser et si le poids correspond ou pas aux prescriptions constructeur, la façon de procéder est différente.
Le gaz a été vérifié en branchant les mano.
02 janvier 2017 à 14:09
consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Non ce n'est pas normal, étant donné que le compresseur a été changé, il y a peut-être une phase lors du remplacement qui n'a pas été respectée.
1: Récupération gaz, puis pesée afin de savoir si la quantité correspond aux données constructeur.
2: Changement compresseur.
3: Test azote mini 28 bars / 2 h pour vérification étanchéité circuit frigo.
4: Tirage au vide 2 h.
5: Remise en gaz neuf au poids suivant préconisations constructeur.
6: Remise en route et vérification des températures soufflage chaud et froid.
Dans ce 2ème cas il faut vérifier si la carte inverter est bonne ou pas.
Non ce n'est pas normal, étant donné que le compresseur a été changé, il y a peut-être une phase lors du remplacement qui n'a pas été respectée.
1: Récupération gaz, puis pesée afin de savoir si la quantité correspond aux données constructeur.
2: Changement compresseur.
3: Test azote mini 28 bars / 2 h pour vérification étanchéité circuit frigo.
4: Tirage au vide 2 h.
5: Remise en gaz neuf au poids suivant préconisations constructeur.
6: Remise en route et vérification des températures soufflage chaud et froid.
Dans ce 2ème cas il faut vérifier si la carte inverter est bonne ou pas.
02 janvier 2017 à 14:02
consulter ce sujet Problème carte mère climatisation LG sur le forum Climatisation