FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 889 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 895 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour et bonne année.
C'est quoi le HIC ? Et la réf de l'UE ?
Mais d'après le nombre de clignotement de votre UI les volets du moteur du ventilateur serait défectueux, bloqués par exemple.
A vérifier.
Normalement à la mise en route, les volets s'ouvrent, parfois la ventilation se met en route quelques secondes, stoppe, le chauffage se met en route, puis au bout de quelques minutes la ventilation se met en soufflage.
02 janvier 2017 à 13:52
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois sur le forum Climatisation

Bonjour et bonne année.
Ne connaissant pas du tout cette marque, venant probablement d’internet (enfin peut-être) ?
Je pense suivant votre descriptif, à un manque de gaz, à faire vérifier par un pro.
02 janvier 2017 à 13:42
forum consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCP sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour et bonne année.
Ce que vous ne dites pas, est-ce que quand vous débranchez le compresseur le disjoncteur se déclenche?
Si oui,
1: le disjoncteur est mal adapté apparemment votre UE est une tout ou rien, il faut mettre un disjoncteur 16 A courbe D ou fusible 20 A AM.
2: Une fois le 1 vérifié toujours le compresseur débranché le disjoncteur se déclenche, il se peut que ce soit le ventilateur (mais celui-ci fonctionne), ou le contacteur qui est HS, éventuellement changer le condensateur de démarrage.
3. Vérifier Hors tension les enroulements compresseur et une éventuelle fuite à la terre (défaut d’isolement entre les bornes compresseur et la terre).
02 janvier 2017 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

Bonjour et bonne année.
Pour compléter, une fois que le compresseur démarre la température monte, le ventilo de l'UI se met en service au bout de 1 ou 2 minutes.
Mais vous devriez ressentir les effets du chaud sur la grosse tuyauterie avant ce démarrage de l'UI en mettant les doigts dessus attention de ne pas se brûler au cas où...
01 janvier 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh sur le forum Climatisation

Bonjour et bonne année.
Apparemment l'installation est classique et conforme.
Je ne vois pas trop ce que vous pourriez faire de plus.
Si personne des voisins ne se plaint laisser comme ça.
01 janvier 2017 à 18:54
forum consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKE sur le forum Climatisation

Re. Combien de fois clignote chaque led "Run" et "Timer" ?
01 janvier 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid sur le forum Climatisation

Bonjour et bonne année.
Citation :
J'ai fait vérifier le gaz et pas de souci de ce côté là.

Comment le gaz a t-il été vérifié ?
Pour la valeur des sondes normalement 20°C = 25 K ohms et 25°C = 20 K ohms
01 janvier 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Apparemment vous avez un appareil d'exportation.
Mais on va essayer de trouver, par contre Si la diode minuterie clignote constamment et pas un nombre de fois, il va falloir accéder à l'unité extérieure, enlever le capot du dessus normalement vous avez 3 leds LD 301, LD 302 et LD 303 et parfois il y a LD 304, nous dire comment sont ces leds, et ou combien de fois clignote la LD 301.
31 décembre 2016 à 17:41
forum consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Comme je le dis je ne sais pas comment a été effectué le bilan thermique ni comment l'installation a été faites, par exemple si l'UI est placée trop haute ou trop basse, vous risquez de rencontrer ce genre de souci, si tout est OK, il faudrait vérifier la valeur de la sonde de reprise il se peut qu'elle soit décalée.
Pour la trouver c'est simple, enlever le capot de façade, cette sonde est soit devant la batterie à droite à peu près au milieu, ou en bas à droite de votre UI, pour cet 2ème emplacement en profiter pour vérifier si le passage des tubes frigo est bien bouché, j'ai déjà eu ce cas, la sonde est influencée constamment par l'air froid extérieur la régulation ne se faisant pas il fait trop chaud dans la pièce.
Ceci dit, hors tension, débrancher cette sonde, effectuer une mesure en K ohms, la sonde dans un bol avec des glaçons (proche du 0°C) une dans la main (32°C) et une en ambiance (entre 20 et 22°C) prendre la température de la pièce.
Nous donner les infos.
31 décembre 2016 à 16:36
forum consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura II sur le forum Climatisation

Bonjour et bonne fêtes.
Étant donné que les machines se remettent en fonctionnement mais pas de chaud ni de froid, certainement un manque de gaz.
Je sais que chez Zenith, les sondes sont souvent la cause de vos malheurs.
A faire vérifier par un technicien.
Par précaution ne pas continuer pour faire fonctionner l'installation, risque de casse compresseur.
31 décembre 2016 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque.
Mais d'après votre résultat cela viendrait de la carte de l'unité extérieure qui serait HS.
Et si votre installation est récente (- de 3 ans) ou neuve normalement la garantie rentre ligne de compte.
Et je ne vois pas pourquoi votre installateur vous facturerait quoi que ce soit s'il n'a rien réparé ? Pour moi c'est malhonnête.
A travailler comme ça, il ne va pas durer longtemps.
Si votre installation a plus de 3 ans, quelques conseils de Dom vous seraient bien utiles. A suivre.
31 décembre 2016 à 16:11
forum consulter ce sujet Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5 sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Non, je ne pense pas que le problème sera résolu en mettant d'autres silent blocs, c'est plutôt un bruit qui est "transporté" donc dans ce cas il vaut mieux, déjà l’atténuer, en mettant de la laine au autre produit ininflammable autour du compresseur.
Si le bruit persiste il faut soit le "diriger" vers un jardin par un système de gaine, soit l’étouffer par un caisson isolé, sans boucher la reprise d'air et le soufflage de l’hélice.
Ne connaissant la configuration de votre installation, peut ètre qu'une belle photo pourrait nous aider.
31 décembre 2016 à 11:27
forum consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKE sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Citation :
Non, on a vérifié, le gaz est OK
Comment avez-vous vérifié le gaz ?
Pour le reste on dirait, si j'ai compris, qu'à chaque démarrage, que le courant se coupe dans l'UI comme si un relais ou un composant de la carte ne s'enclenche pas, ou s'enclenche mais créant un "court-circuit".
Faire un essai en commençant, hors tension, de débrancher et rebrancher successivement tous connecteurs plusieurs fois. Refaire un essai ou plusieurs essais si cela recommence je verrai bien la carte UI à remplacer.
31 décembre 2016 à 11:17
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ciat Yuna 6 sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Vérifier si le connecteur moteur est bien mis dans son logement.
Vous pouvez après avoir mis hors tension l'installation, enlever et remettre plusieurs fois ce connecteur.
Une programmation erronée avec la Wifi ?
31 décembre 2016 à 11:08
forum consulter ce sujet Erreur A6 Clim DAIKIN FTXS50K2S1B sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonne fêtes.
Et la référence UE SVP. Car avec seulement la réf de l'UI ce n'est pas suffisant. Merci.
Pour l'instant et avis personnel = manque de gaz.
30 décembre 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Citation :
J'ai diagnostiqué un problème sur la carte de l’unité intérieure, je compte la changer qu'en pensez-vous ?
Vous avez diagnostiqué quoi ?
A partir du moment où la commande s'effectue de l'UI à l'UE en demande chaud ou froid, que le compresseur démarre, le ventilo extérieur. Je verrai plutôt un problème de fluide, un pressostat de sécurité (BP) ou une sonde HP qui s'enclenche, cela pourrait être un manque de gaz.
A vérifier avec une société habilitée afin de ne pas casser votre installation.
30 décembre 2016 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ciat Yuna 6 sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes.
Il faut quand même comprendre que si vous achetez une clim ou quelconque matériel sur internet et que comme je le suppose vous l'avez installé vous-même et dites que celle-ci ne fonctionne pas il est certain que Daikin France n'est pas prêt de vous répondre, ou autres marques d'ailleurs.
Donc, quand même, pour essayer de vous aider, si vous n'avez pas de code défaut suite aux recommandations de pbm, il se peut que comme votre installation tourne constamment et n'arrive pas à monter en température que celle-ci soit tout simplement sous dimensionnée, ou le plus classique ne connaissant pas votre étude (bilan thermique) un manque de gaz étant donné que cette installation est un multi, un complément de gaz est le plus classique ou encore une fuite de gaz.
30 décembre 2016 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura II sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Les piles étant changées, la réinitialisation se fait automatiquement au moment où les piles sont changées, il faut juste remettre à l’heure la commande.
Un contrôle simple : permet de savoir si votre commande fonctionne, mettre votre commande devant un appareil photo téléphone appuyer sur n'importe quelles touches si en photo cela apparait violet la commande est OK par contre cela voudrait dire que le récepteur est HS.
30 décembre 2016 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème télécommande rc08b climatiseur Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour et bonnes fêtes.
Il faut savoir qu'en mode chauffage le bruit de l'UE est un peu plus conséquent étant donné que la HP est beaucoup plus haute, c'est un fonctionnement normal et heureusement.
Par contre suivant l'endroit de l’installation c'est un peu comme la musique le son ou un bruit peut être plus audible suivant les personnes, cela peut s'estomper avec le temps.
Je ne pense pas que cela soit dû au fait seul du moteur ventilateur extérieur, à moins de refaire un essai en mode froid.
30 décembre 2016 à 15:13
forum consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKE sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes. L'installation au R22 est HS ?
Citation :
Est-ce que le matériel Midea est fiable
Non, ne faites pas cela, souvent ce sont des équipes de bras cassés qui effectue ce genre d'installation, et vous vous en mordrez les doigts. Et croyez-moi je vois ça tous les jours.
Citation :
Notre nouveau locataire nous pousse vers du Daikin plus cher mais selon lui plus fiable.
Certainement.
Citation :
Et est-ce qu'il n'est pas plus cher à l'entretien.
L'entretien est une chose et dans l'ensemble pas forcement plus chère d'une marque à une autre, ce n'est que du nettoyage, contrôle de fonctionnement et contrôle fluide obligatoire au moins une fois /an, après dès qu'il y a une panne pour les pièces détachées là c'est autre chose suivant les marques contrairement à Daikin, Midea sera largement en dehors des clous. D'autres marques comme Atlantic-Fujitsu, Mitsubishi-électrique, et encore Hitachi, seront aussi performants ainsi que les qualités du SAV que Daikin, et peut être moins chère.
Citation :
Ne serait-il pas plus économique pour moi (propriétaire) de supprimer la climatisation et installer des convecteurs électriques performants ?
Non, en mode chauffage on divise environ par 4 la facture.
Si vous êtes dans le 92 ma société est dans le même département (Colombes).
Si vous le voulez on peut toujours se contacter.
29 décembre 2016 à 19:21
forum consulter ce sujet Avis fiabilité climatisation Midea pour un local commercial sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes.
J'ai une BDT-1028 je ferais un essai demain pour la programmation.
29 décembre 2016 à 18:57
forum consulter ce sujet Télécommande universelle de climatiseur sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes.
Citation :
je n'ai pas d'UI, donc là je pensais en gros mettre un régulateur de chambre froide avec une UI que j'aurai trouvé.
Si vous ne prenez pas l'évapo de même marque et puissance et à moins d’être un électronicien confirmé et connaitre la mécanique des fluides, je pense que vous allez au devant de complications confirmées.
28 décembre 2016 à 20:46
forum consulter ce sujet Groupes extérieurs Daikin 2004 sans régulation des cartes sur le forum Climatisation

Bonsoir et bonnes fêtes.
Si votre commande ne peut programmer un horaire ON et OFF, qu'elle ne fasse seulement qu'un temps déterminé de fonctionnement, essayez BDT-1028, je crois qu'elle fait une programmation horaire journalière.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télécommande universelle pour climatiseur

28 décembre 2016 à 20:39
forum consulter ce sujet Télécommande universelle de climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour et Bonnes Fêtes.
Citation :
Ce type de panne peut arriver du jour au lendemain ?
Oui, un problème mécanique ou électrique peut survenir à tous moments.
Citation :
le détendeur est-il sur l'UE ou sur l'UI ?
Normalement dans l'UE.
Citation :
Je pense que ce type de réparation est lié au fluide et donc nécessité de faire appel à un pro ?
Ou peut-on le faire seul, je crains que non ?
Ben oui vous avez donné la réponse : non.
Appeler une société ayant pignon sur rue, pour ce dépannage, effectuer un devis de réparation, confirmer aussi si c'est bien la panne, et en fonction de la panne par exemple, il suffit parfois de changer seulement la tète du détendeur, donc partie extérieure, mais s'il faut changer le détendeur complet là il faut manipuler le fluide frigorigène et pour cela il faut être équipé et avoir ses attestations de vente/achat et manipulation fluidique.
27 décembre 2016 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème de sifflement UE et UI Fujitsu multipslit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'est pas à nous qu'il faut adresser vos problèmes d'une marque, quelle qu'elle soit.
Tous les systèmes multisplits de différentes marques fonctionnent comme ça, c'est une question de masse fluidique.
Mais peut-être qu'en les contactant vous aurez une belle réponse.
Il vous manque peut-être du fluide dans votre installation ?
A-t-elle été installée par une société pro ?
Un complément de charge a-t-il été effectué (une règle générale avec un multi) ?
27 décembre 2016 à 17:02
forum consulter ce sujet Problème détendeurs multisplit Altech sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est un bi-split ? Et pas de souci sur une UI ?
Comme vous dites qu'il n'y a plus de chauffage sur une UI, je verrai bien un problème de détendeur ?
Mais cela serait à confirmer par un diagnostic sur place.
Les deux UI sont bien sûr mode chauffage ?
27 décembre 2016 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème de sifflement UE et UI Fujitsu multipslit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non, car ce sont des modèles inverter, avec une com en binaire entre les UI et UE.
27 décembre 2016 à 14:21
forum consulter ce sujet Groupes extérieurs Daikin 2004 sans régulation des cartes sur le forum Climatisation

Bonjour. D'accord, je ne sais pas si c'est vraiment un code panneshocked, c'est peut être tout simplement la régulation, qui affiche le point de consigne et la température de l'eau?
Mais comme vous ètes obligé de couper le courant pour tout remettre en route! la panne est peut être ailleurs comme un flow switch qui coupe en sécurité, un problème de débit d'eau, manque d'eau circuit emboué?
Attendons de voir si quelqu'un d'autre à une idée?
27 décembre 2016 à 14:18
forum consulter ce sujet Problème PAC France Géothermie Zephira air eau sur le forum Climatisation

Bonsoir.
D'après ce que j'ai, le code défaut 19 = problème sur les moteurs ventilateur UI : soit la sonde batterie est HS (panne fréquente).
Code défaut 45 = activation du pressostat BP : manque de gaz.
Mais comme c'est une PAC air/eau je ne suis pas certain des codes panne.
Nous donner les réf exactes apposées sur la plaque signalétique de votre PAC afin d'avoir une approche plus précise pour votre problème.
Une belle photo serait bien.
26 décembre 2016 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème PAC France Géothermie Zephira air eau sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Difficile d’interpréter votre description.
Avez-vous un schéma électrique ? Une belle photo.
24 décembre 2016 à 17:17
forum consulter ce sujet Schéma branchement hotte Roblin 3 vitesses avec éclairage led sur le forum Électricité

Bonsoir. Et bon Noël.
Cela s'appelle une guirlande...
Non je rigole vérifier votre câblage et les données constructeur câblage.
24 décembre 2016 à 17:15
forum consulter ce sujet Problèmes installation électrique ampoule qui clignote sur le forum Électricité

Bonjour.

Simplement un Joyeux Noël à toute l’équipe de BricoVidéo, ainsi que tous les internautes et participants dans toutes les rubriques des forums. biggrin biggrin biggrin
24 décembre 2016 à 12:04
forum consulter ce sujet Joyeux Noël 2016 à toute l’équipe de BricoVidéo sur le forum Votre avis

Bonsoir.
Quels voyants "opération" etc. ?
23 décembre 2016 à 16:29
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AQV 18 PSBX s’arrête sur le forum Climatisation

Bonjour. Aie !! Pas bon ça !
23 décembre 2016 à 16:20
forum consulter ce sujet Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote sur le forum Climatisation

Bonjour. OK Bonnes fêtes.
23 décembre 2016 à 16:17
forum consulter ce sujet Clim Sanyo voyant rouge clignote code défaut oP-3 sur le forum Climatisation

Bonjour.
OK bien reçu. Pour l'instant étant très débordé en ce moment, l’étude ne se fera pas de suite.
Éventuellement si une autre personne du site pourrait faire avancer les choses...
Soi-dit en passant Mitsubishi Electric est une très bonne marque. Comme Daikin ou Atlantic Fujitsu qui sont leader sur le marché actuel, pièces détachées plateforme de renseignements, pour le reste tout est question de prix, donc ne pas hésiter et prendre son temps si vous en avez, pour une comparaison de prix et effectuer plusieurs devis avec différentes sociétés ayant pignon sur rue (au moins 10 ans) dans votre secteur.
OU encore un jeune du métier qui essaie de se lancer. biggrin biggrin biggrin
23 décembre 2016 à 16:14
forum consulter ce sujet Conseil achat pompe à chaleur réversible pour appartement de 100 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
En perçant le mur j'ai fait un trou huffy dans la plaque en nid d’abeilles du climatiseur.
C'est quoi votre nid d'abeille ? A partir du moment où vous n'avez pas percé la batterie ou enfoncé rien à craindre. sweat
Et comme demandé par Dom une photo serait impeccable afin de vous rassurer.
23 décembre 2016 à 15:59
forum consulter ce sujet Percé structure nid d'abeille de la climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je suis d'accord avec pbm, car apparemment vous ne suivez pas ce que l'on vous dit.
Donc pour résumer, ne pas effectuer cette intervention trop chère et de plus comme expliqué les pannes à suivre sans suivi.
Donc ne pas accepter ce devis, et passer à autre chose.
Mais bon c'est vous qui payez comme disait Coluche. titter titter
Comme beaucoup de marques, GREE est peu top chez le top chinois mais pas en France. huffy huffy
Vous allez en Turquie il y a du Schneider ou autre marque de machine à laver et ça se vend... chez eux. biggrin biggrin biggrin
22 décembre 2016 à 20:21
forum consulter ce sujet Conseils d'achat pour une climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Merci pour le retour et le renseignement.
Bonnes fêtes.
22 décembre 2016 à 19:00
forum consulter ce sujet Recherche sonde température Airton sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Apparemment la sonde TC est coupée, je ne sais pas quelle est cette sonde mais cela ne doit être trop compliqué car il n'y a que 2 sondes, la sonde de batterie et la sonde reprise d'air.
Il est assez rare que ces sondes soient HS d'origine mais on ne sait jamais.
Il se peut que l'une d'elle soit donc soit HS : effectuer des mesures pour confirmer si la sonde est bonne, soit déconnectée sur la carte de l'UI (le plus classique).
Étant donné que c'est une installation neuve vous devriez appeler votre installateur afin de remédier au problème.
C'est tout simplement une histoire de garantie, je vous conseille donc de ne pas intervenir vous-même.
22 décembre 2016 à 17:33
forum consulter ce sujet Affichage panneau console climatiseur Toshiba RAS-B13UFV-E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous parlez de la sonde extérieure, la réf est peut-être marquée sur le câble ?
Et normalement 25°C = 20 k ohm et 20°C = 25 K ohm.
Sinon vous pouvez toujours appeler Airton, pas toujours facile à avoir, le N° est sur internet.
22 décembre 2016 à 08:29
forum consulter ce sujet Recherche sonde température Airton sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je n'arrive pas à comprendre cette panne, car rien n'est lié avec le code panne U4 : défaut com ??
Le fait de chauffer avec un sèche cheveux ou attendre le soleil c'est pas possible.
A moins que la sonde extérieure soit HS (décalée) Ou alors vous vous êtes trompé dans la lecture des codes défauts.
Refaire la manipulation : avec la commande se diriger vers l'UI (unité intérieure), appuyer sur le bouton "CANCEL" jusque apparaisse "00" puis de nouveau appuyer successivement sur le bouton "CANCEL" jusque un BIP long se fasse entendre, lire le code et nous le communiquer.
21 décembre 2016 à 20:58
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin s’arrête toute seule sur le forum Climatisation

Re. Ce code défaut correspond bien à une erreur com entre UI/UE.
21 décembre 2016 à 20:43
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
S'il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé, s'il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés : remplacer la carte de l'unité intérieure.
Les composants sont le ventilateur condenseur, la V4V, le compresseur, qu'ai-je oublié, le détendeur ? S'il en a un.
Donc il faut les débrancher un/un.
Afin de vous aider, éventuellement nous donner le schéma électrique, avec une belle photo, apposé sous le capot de votre UE.
On peut essayer comme cela pour débuter. Si Dom a une autre idée ?
21 décembre 2016 à 19:34
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir.
C'est un bilan thermique qui a été effectué ?
En avez-vous fait un autre, voire un 3ème ?
Quand je dis bilan thermique ce n'est pas une phrase en l'air.
Car pour cela = métrés, surfaces des murs, fenêtres exposition au soleil/ombre NSEO, bref avez-vous les éléments de calcul par pièce ?
Ce que vous nous demandez prend beaucoup de temps.
Sinon comme beaucoup cela est fait : au PIF.
21 décembre 2016 à 19:11
forum consulter ce sujet Conseil achat pompe à chaleur réversible pour appartement de 100 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous n'avez répondu à ma question "Une programmation a-t-elle été faite ?"
Défaut U4 = erreur de com entre UI et UE. Souvent un problème sur la carte UE.
Citation :
Arrêt hier soir à 20h; Redémarrage ce matin après 3mn de chauffe sur l' UE avec un sèche-cheveux.
Sinon redémarre toute seule vers 12h-12h30 selon la température extérieure et dès que le soleil donne sur l UE.
Merci.
Il n'y a aucun rapport entre le défaut et chauffer l'UE ???
Et vous n'avez pas répondu à ma question : "Une programmation a-t-elle été faite ?".
21 décembre 2016 à 17:16
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin s’arrête toute seule sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut démonter le capot de dessus de l'UE vous verrez il y a 4 leds ERR0 à ERR3 sur le dessus de la carte, qui en fonction d'un code panne vont clignoter différemment, comme par ex dans ma réponse 2 pour confirmer le code panne que vous avez actuellement.
21 décembre 2016 à 17:04
forum consulter ce sujet Clim Sanyo voyant rouge clignote code défaut oP-3 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà expliqué dans plusieurs questions.
Ouvrir le panneau de façade, l'enlever ainsi que les filtres, deux ou trois vis cruciformes sont soit devant vous en dessous de filtres, soit sous des petits caches en dessous des volets de soufflage.
Mettre les paumes vers le haut entre la batterie et le haut intérieur du capot de façade puis soulever tout en basculant vers vous.
Effectuer l'opération inverse pour le remontage.
20 décembre 2016 à 18:30
forum consulter ce sujet Nettoyage complet de climatisation Fujitsu ASYA12LGC sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Lire la question : Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA
loulou978 explique comment réinitialiser la commande.
20 décembre 2016 à 18:15
forum consulter ce sujet Télécommande pour clim Airton TAC-18CHSA/H sur le forum Climatisation

Bonjour.
Difficile de vous répondre une fourchette de 3 à 5000€ ?
Il faut effectuer un bilan thermique vous garantissant une température et un bon travail.
Habitant Paris, je pourrais éventuellement vous transmettre quelques adresses.
Avec votre accord autorisez Bricovidéo à me transmettre votre adresse mail.
20 décembre 2016 à 17:09
forum consulter ce sujet Conseils d'achat pour une climatisation réversible sur le forum Climatisation