Bonjour.
Je ne sais pas sans réf des machines, difficile d'avoir une direction, avez-vous une commande à fils, infrarouge ?
Une programmation a-t-elle été faite ?
Citation :
Même problème en Mars dernier où le gaz a été changé
Pourquoi ?
20 décembre 2016 à 17:03
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin s’arrête toute seule sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le code P.3 correspond à la sonde de refoulement compresseur pas la sonde extérieure.
Pour confirmer ce code panne ouvrir l'UE et regarder si les leds ERR0 et ERR3 clignotent.
20 décembre 2016 à 16:59
forum consulter ce sujet Clim Sanyo voyant rouge clignote code défaut oP-3 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parlez?? shocked
Si vous voulez parler de la grille qui est située entre les volets de soufflage et la volute de soufflage tout est tenu par un système de clips et sûrement pas avec des vis.
19 décembre 2016 à 19:00
forum consulter ce sujet Nettoyage complet de climatisation Fujitsu ASYA12LGC sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors moi sur un multi la sonde "opération" qui clignote veut dire que la sonde de reprise d'air est HS = à vérifier les valeurs ohmiques et raccordement.
Ce qui serait confirmé par les 4 leds allumées ERR0, ERR1, ERR2, ERR3, qui nous dit d'aller voir le code panne de l'UI donc clignotement sonde "opération".
Éviter de faire des essais en mode "auto" c'est ou chaud ou froid.
Citation :
De plus il y a une présence de gras au niveau d'une connexion de cuivre sur l'UE. Serait-ce le signe d'une fuite ?
Est-ce vraiment du gras ou de la condensation ?
19 décembre 2016 à 17:50
forum consulter ce sujet Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le fait d'aller sur 10 ou 20, 11 ou 21 etc. ne change rien aux programmations, le 10 ou 11 sert seulement à l'accès de programmation de plusieurs UI, cela permet d'effectuer des changements de programmations en une seule fois plutôt qu'une par une.
Alors 11(21) 0.1 est la fonction mono split laisser comme ça.
11(21) 2.2
13(23) 1 .1 ne sert à rien sur un gainable.
Mettre 12(22) 3. 3
et 12(22) 6.2.
18 décembre 2016 à 18:20
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement en bas à droite de votre UI.
Pour y voir plus clair et contrôler si éventuellement celui-ci ne serait pas déconnecté, démonter le capot de façade.
Ouvrir le capot cache filtres, les enlever ainsi que le capot, dévisser 2 ou 3 vis cruciformes soit cachées par des petites opercules le long en dessous des volets de soufflage soit devant vous sur la façade.
18 décembre 2016 à 16:41
forum consulter ce sujet Problème console Hitachi Shirokuma et raf50qh8 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vérifier l'alimentation électrique.
18 décembre 2016 à 11:11
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le récepteur de l'UI est HS.
Éventuellement changer les piles. Normalement 2 piles AAA. Il doit y avoir un bouton de secours en façade de l'UI ?
17 décembre 2016 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème console Hitachi Shirokuma et raf50qh8 sur le forum Climatisation

Bonjour.
A part mettre les manos et une mauvaise manipulation de ceux-ci, je ne vois pas comment il aurait pu perdre du gaz.
Je pencherai plutôt pour une fuite de gaz.
Si il s'y connait un peu il peut déterminer le type de gaz si il n'y a plus d’étiquette, avec le diamètre de la prise de pression, 5/16 pour le R410A et 1/4 pour les autres types de gaz comme le R22 n'existe plus il reste le R407C.
Sinon c'est marqué sur le compresseur, il faut ouvrir l'UE.
17 décembre 2016 à 12:36
forum consulter ce sujet Type gaz Clim Connexair MSW12-5ALEN sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'avais compris l'inverse. Je ne vous recommande pas ce genre "bidouille" le risque de feu est quand même là.
Et le piquage d'une liaison pour une autre installation est interdite.
17 décembre 2016 à 12:26
forum consulter ce sujet Branchement alimentation unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il va bien falloir passer les tubes frigo, non ?
En règle générale on passe le câble de liaison (le câble est en 4 fils un gris, un marron, un noir et une terre.
Pas de neutre ! et le câble de puissance avec.
L’idéal est de tirer un câble depuis votre tableau électrique avec son propre disjoncteur 16 A courbe d’où fusible 20 A AM. Toutefois si la protection est suffisante sur votre réseau PC vous pouvez éventuellement vous brancher sur une prise de courant la plus proche de l'UE.
Après ne connaissant pas votre installation je ne vois pas où pourrait passer le câble. sad
17 décembre 2016 à 09:15
forum consulter ce sujet Branchement alimentation unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour l'instant et dans une recherche des codes panne, avez-vous coupé le courant de la clim pendant 2 mn puis le remettre ? Normalement cela réinitialise le système, mais si le code défaut revient nous le confirmer.
16 décembre 2016 à 16:12
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AQV 18 PSBX s’arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
20 mètres de la mer ce sont les pieds dans l'eau.
Je croyais qu'il y avait des règles au nivaux du littoral, 500 m de bords de mer, plage etc.
Soit dit en passant, il existe de machines spécifiques pour ce qui est anti-corrosion, Carrier par exemple faisait du Blygold, garantissant justement contre ces phénomènes de corrosion de bord de mer.
Je connaissais bien, de plus mon père habitant en bord de mer une 1er clim de cave récupérée sur un chantier, durée de vie 10 ans, puis une vraie clim de cave qui en place depuis 10/12 ans sans aucun souci de corrosion, la seule chose est qu'au départ j'ai mis une bombe de peinture Blygold vendue chez les revendeurs de produits frigorifiques et que l'on peut certainement trouver sur internet.
Par contre attention à la qualité. huffy huffy huffy
16 décembre 2016 à 16:06
forum consulter ce sujet Installation climatisation en bord de mer risque de corrosion sur le forum Climatisation

Citation :
Pensez à nous tenir au courant de la suite du dépannage
Bonsoir. Oui ce serait cool et sympa.
15 décembre 2016 à 20:45
forum consulter ce sujet Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Alors, après avoir changé la carte et d'après vos constatations, je verrais bien un manque de gaz l'alarme est tirée. shocked shocked shocked
Car un dégivrage fréquent peut être dû à ce problème ou encore une ou plusieurs sondes de votre UE votre installateur si c'est lui qui a effectué le changement des cartes devrait pousser un peu son diag !
Mais je verrai bien un manque de gaz ?
Mais d'après ce que vous dites :
Citation :
Si c'était un manque de Gaz, ça ne chaufferait pas top, non ? et la pression dans le réseau serait faible ? là elle est à 37 bars.
Ce qui est super en pression / température.
Citation :
Le cycle de dégivrage ne doit pas normalement se faire toutes les 50 minutes environ ?
Non pas forcément cela dépend des constructeurs avec Toshiba je pense que la sonde UE extérieure va donner l'info, il faudrait absolument que votre société contrôle les sondes de votre UE. Les valeurs de ces sondes sont assez classiques 25°C= 20 K ohms et 20°C = 25 K ohms.
Mais pour l'instant je reste sur un manque de gaz ou peut être un mauvais tirage au vide à la mise en service.
Qui a effectué cette mise en service ?
15 décembre 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E sur le forum Climatisation

Bonsoir. Merci d'avoir donné suite. Bonne soirée.
15 décembre 2016 à 20:20
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi RAR-3u1 fait des bip bip sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Mettre les manos ne veut rien dire du tout, afin de savoir si la quantité de gaz est bonne il faut absolument adopter la méthode décrite dans ma réponse 3 il n'y a pas d'autres alternatives./
D'une manière ou d'une autre il va être obligé d'effectuer cette opération je dis bien OBLIGÉ, car le fluide doit être récupéré pour être détruit ou reconditionné.
Il est formellement interdit de dégazer dans l'atmosphère, si votre société qui doit intervenir ne le fait pas, vous, je dis bien vous, seriez complètement hors la loi et responsable. De plus vous le payez dans le devis ça c'est aussi obligé.
Pour votre devis dont on ne connait pas le prix ?
A vous de choisir, et rien ne vous oblige à signer de suite une autre consultation d'une autre société est parfaitement possible.
15 décembre 2016 à 20:19
forum consulter ce sujet Compresseur clim Mitsubishi HS sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne connais pas cette marque mais c'est le plus classique en montage chez tous les constructeurs.
Peut-être qu'une photo de votre UI pourrait nous aider un peu plus ?
15 décembre 2016 à 18:35
forum consulter ce sujet Conseils démontage moteur unité intérieure clim Skiron sur le forum Climatisation

Bonjour.
En règle générale quand on change le compresseur on change la carte inverter, ce n'est pas une obligation, mais recommandé. C'est ce à quoi je pense pour la panne P26 ? A confirmer par Aldes.
Aldes est une société qui est plutôt dans tout ce qui est ventilation, VMC etc. Ils se lancent peut-être dans le domaine de la clim qui est assez proche de leur premier job.
15 décembre 2016 à 18:32
forum consulter ce sujet Panne PAC Airpac Ophélie code erreur 04 et P26 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme le panneau doit être motorisé, soit le moteur est HS soit la carte UI, ou tout simplement le connecteur côté moteur si il y en a un qui est débranché ou côté carte, à vérifier.
15 décembre 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Panne panneau ouvrant inverter clim Atlantic Fujitsu ASYG Luca sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En façade il doit y avoir trois ou quatre leds dans l'ordre opération / timer / turbo et parfois en plus opération / timer / fan / filter. Nous dire lesquelles clignotent.
14 décembre 2016 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AQV 18 PSBX s’arrête sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Normalement il y a une vis sur l'axe du moteur.
L'accès se fait par un passage à travers la volute de soufflage sur le côté droit de l'appareil UI, dévisser la vis avec soit une clé 6 pans soit une vis cruciforme, une lampe sera nécessaire.
Ci-joint une photo d'une clim Daikin mais c'est la même chose.


14 décembre 2016 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils démontage moteur unité intérieure clim Skiron sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour être certain qu'il n'y a pas de fuites il faut :
1- retirer le gaz, le peser,
2- si le poids correspond aux prescriptions constructeur,
3- là il y a de forte chance que le compresseur ait cassé mécaniquement et il n'est pas nécessaire de changer la carte. Tout du moins la tester avant.
4- si manque de gaz, le mauvais fonctionnement a entraîné de mauvaises infos sur la carte (pour résumer) casse due aux différentes surchauffes et dysfonctionnements parfois les sondes sont bonnes à changer aussi.
Par contre on va reprendre un peu : "Toutes tournent ! Intérieur comme extérieur. Sauf que ça ne produit ni chaud, ni froid..."
Vous m’inquiétez le compresseur tourne ? Si oui, vous avez mis les manos ?
13 décembre 2016 à 20:48
forum consulter ce sujet Compresseur clim Mitsubishi HS sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je fais venir des spécialistes avec pignon sur rue mais pour eux Samsung c'est pas de la clim c'est de la m...
Heureusement qu'ils ont pignon sur rue ? huffy lol huffy lol
Pour moi plus de gaz et quelle que soit la clim ils auraient dû vous proposer une recherche de fuite.
AAC pourra certainement vous aider dans la mesure de ces moyens de parcours.
13 décembre 2016 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AQV 18 PSBX s’arrête sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Oui cela arrive de temps en temps. Il suffit de changer la petite carte.
13 décembre 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Plus de voyant vert clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour les vibrations pouvant provoquer la casse du compresseur ça je n'y crois pas trop, mais bon avec un bon de dépannage datant le fait, pourrait peut-être pris en compte, vous pouvez toujours essayer.
Citation :
L'unité tourne, mais ne produit ni chaud, ni froid. Les pressions sont normales.
Laquelle tourne UI ou UE ?
Citation :
Les pressions sont normales
Qu'entendez-vous par là ?
13 décembre 2016 à 19:29
forum consulter ce sujet Compresseur clim Mitsubishi HS sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ceci dit en passant je pense et d'après vos dires que votre installateur est sérieux donc si un souci de plot ne pas lui incomber la faute ou griefs ainsi que cette marque qui a quand même un gros potentiel sur rue.
Ce que j'ai dit sur mon post précédent est quand même assez rare.
11 décembre 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Les mesures que vous nous avez donnée sont assez proches.
On peut procéder autrement, débrancher et démonter les sondes, prendre 2 mesure 0°C env un bol avec des glaçons, une dans la main 32°C env.
Nous donner les valeurs.
11 décembre 2016 à 20:36
forum consulter ce sujet Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8 sur le forum Climatisation

Bonjour
Citation :
Cela arrive t-il que d'avoir un problème sur les supports antivibratiles alors que la machine est neuves ?

Oui cela m'est déjà arrivé, il ni avait mêmes pas de plots sous le compresseur, venant directement d'usine, une erreur sur la chaine de montagesadsad
A vérifier aussi: regarder si il y a pas de fixations sous le compresseur pour une histoire de transport, un peu comme une machine à laver le linge neuve.
11 décembre 2016 à 10:04
forum consulter ce sujet Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement on ne travaille qu'avec une seule commande ou filaire ou infra rouge pas les deux.
Citation :
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
Cela ne veut rien dire si vous ne nous donnez pas la température à laquelle ces mesures ont été prises.
En principe 25°C = 20 K ohms, 20°C = 25 K ohms.
D'après vos relevés vous êtes entre 36 et 41°C.
11 décembre 2016 à 09:58
forum consulter ce sujet Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Généralement quand on entend un ou plusieurs bip c'est la commande sans fils qui transmet un ordre donné par une personne.
Il se peut qu'il y ait eu un concours de circonstances juste au moment où vous avez entrepris de nettoyer la clim et notamment les filtres un ou plusieurs bip se sont fait entendre comme avertissement du nettoyage ????
Citation :
Je n'ose pas la rallumer par peur que quelque chose se casse ou qu'elle prenne feu
Ça je ne pense pas que ça arrive.
Ne pas hésiter à rallumer votre PAC et voir ce qui se passe.
Si problèmes nous contacter de nouveau.
10 décembre 2016 à 20:22
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi RAR-3u1 fait des bip bip sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
Peut-on le faire avec le mode 10 au lieu de 20 ?
Oui c'est pareil.
Mais si le code 3 n'est pas en 20 il ni sera pas en mode 10.
Citation :
Elle affiche 28* et reprise 15
15°C en reprise c'est peu il fait froid chez vous ? ou la reprise n'est pas gainée ?
10 décembre 2016 à 17:37
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour. Un caoutchouc épais devrait faire l'affaire.
10 décembre 2016 à 15:45
forum consulter ce sujet Réduction bruit pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'accord. Je pense qu'il va falloir reprendre le problème à la base, il se peut que les supports antivibratiles du compresseur lui-même soient défectueux. Prévoir avec votre installateur le remplacement sous garantie.
Il existe chez certains constructeurs comme Mupro, Aldes des supports antivibratiles.
10 décembre 2016 à 15:44
forum consulter ce sujet Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai oublié de vous dire qu'il faut une fois votre réglage effectué appuyer sur horloge/horloge barrée pour confirmer votre réglage.
"Je n'ai pas le chiffre 3" c'est possible, seulement sur les unités M8 / MA / NA.
"Après avoir remis en état la batterie de l'UI (14 fuites)."
Waouh... il aurait mieux valu changer la batterie.
"Comment s'articule la régule avec 2 sondes, c'est une moyenne ?" Oui les deux sondes donnent l'info de température et l’électronique fait une moyenne.
10 décembre 2016 à 15:28
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'irai pas aussi vite pour changer le moteur et la carte. Effectuer un contrôle des sondes.
Si vous le pouvez nous transmettre une belle photo du schéma électrique apposé sous le capot du dessus de votre UE afin de vous aider au mieux.
10 décembre 2016 à 12:18
forum consulter ce sujet Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E sur le forum Climatisation

Bonjour.
A mon avis à part quelqu'un qui a besoin de pièces et pour vous débarrasser.
Je pense que vous gagneriez plus à vendre vos appareils à la ferraille.
Appareil dégazé par un pro bien sûr.
10 décembre 2016 à 12:13
forum consulter ce sujet PAC Thermoseme TE110A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.
Pourquoi ? Vous avez deux commandes filaires et infra rouges différentes sur 2 UI différentes ?
Vous avez 2 UE aussi ?
10 décembre 2016 à 12:10
forum consulter ce sujet Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8 sur le forum Climatisation

Re, par contre la batterie existe toujours chez Daikin.
08 décembre 2016 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125 sur le forum Climatisation

Bonsoir. Lire la question 3684 : Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
08 décembre 2016 à 19:19
forum consulter ce sujet Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement le ventilo extérieur doit tourner en vitesse maxi afin de prendre le maximum de "calorie".
S'il régule c'est peut-être normal de la part du constructeur. Fabriqué comme cela ?
Soit manque de gaz.
Soit une sonde qui est décalée dans l'UE.
08 décembre 2016 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Appuyer 5s sur le bouton test "00" clignote, aller avec le bouton temp jusque mode 20, puis avec le bouton horloge aller au code 2, un chiffre doit s'afficher 1 ou 2 ou 3.
1 = sonde télécommande + unité
2 = arrêt sonde télécommande
3 = sonde télécommande seule.
Si vous voulez savoir si la sonde est OK : appuyer 5s sur le bouton test "00" appuyez de nouveau 5s sur le bouton test
"40" apparait avec le bouton temp allez sur mode 41 en appuyant successivement sur le bouton horloge.
0 = valeur en °C sonde télécommande
1 = sonde reprise d'air
2 = sonde échangeur.
08 décembre 2016 à 17:46
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quoi les références des machines UI et UE ? Merci.
08 décembre 2016 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème cassette Hitachi panne S10 sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'il y a un pressostat de sécurité BP (basse pression) Non le compresseur ne doit pas démarrer, de même s'il y a un défaut qui normalement doit rester en mémoire jusque qu'il soit réarmé notamment par coupure de courant.
Si votre problème persiste couper l'alimentation de votre installation.
Sinon risque de casse du compresseur.
08 décembre 2016 à 17:31
forum consulter ce sujet Fonctionnement du compresseur sans gaz PAC Hitachi RAM 71QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet il vaut mieux éviter de poser directement sur poutres / sol un appareil ayant un moteur ou risquant d’émettre une résonance, et comme dit par AAC vous avez vous-même trouvé la réponse à votre question : "Un système pour suspendre l'unité intérieure qui absorbe les vibrations".
4 crochets fixés sur les poutres dans les combles avec chaînettes ou filins acier ou 4 tiges filetées et normalement ce désagrément devrait disparaître.
08 décembre 2016 à 17:26
forum consulter ce sujet Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour moi, l’installation est correcte, on peut toujours l’améliorer un peu avec des silent bloc comme sur les photos en réponse 10, mais je ne pense pas que cela fasse vraiment grand chose de plus, par contre faire une isolation supplémentaire entre la barre de maintien et le mur, oui pourquoi pas.
08 décembre 2016 à 17:19
forum consulter ce sujet Réduction bruit pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ sur le forum Climatisation

Bonsoir.
OK et bien voilà nous aurions dû commencer par là, R407C là ce n'est pas du tout la même chose, ce gaz est très particulier, une micro fuite et c'est foutu. cry
Il faut donc appeler une vraie société de clim pas des chauffagistes, ils n'y connaissent rien, identifier la ou les fuites, effectuer un test azote à plus de 30 bars pendant 24 / 48 / 72 H si besoin est.
Être certain que tout le circuit frigo est vraiment étanche. Et là dessus votre installation devrait durer dans le temps.
A savoir : on ne rajoute jamais de fluide sur ce type de gaz. C'est impossible, techniquement et physiquement.
07 décembre 2016 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème de dégivrage climatisation Aucma sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En effet ce n'est pas grand chose mais cela peut aider financièrement.
Et de plus influencer la sonde qui dit : je veux du chaud.... funk funk
Bien sûr cela dépend de l'installation. tongue
07 décembre 2016 à 18:22
forum consulter ce sujet Avis climatisation et hygrométrie sur le forum Climatisation

Bonsoir.
OUI, je ne pourrais rien vous dire d'autre.
Simplement que les Schrader sont différents suivant le type de fluide frigorigène.
Si vous voulez en savoir plus poser vos questions !!! loveliness sleepy loveliness sweat
07 décembre 2016 à 18:16
forum consulter ce sujet Informations valve Schrader clim Inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Normalement le compresseur est déjà sur plots anti vibratiles, et votre installation est tout à fait correcte, cette installation est tout à fait classique et normale.
L'installateur a-t-il mis en bas les réglages du support ?
Il se peut aussi que suivant votre isolation extérieure celle-ci transmet des bruits qui en chauffage seront plus importants.
Tout cela est lié aux basses fréquences. J'ai eu souvent le cas, mettre l'UE sur des dalles de jardin et le problème sera résolu.
07 décembre 2016 à 18:10
forum consulter ce sujet Réduction bruit pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ sur le forum Climatisation