Profil du membre VETC
Actuellement
24 671
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit VETC

a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Effectivement si votre radiateur est sous dimensionné il sera difficile d'obtenir plus de 16°C en ambiance par -5°C sauf si vous pouvez améliorer l'isolation ou le renouvellement d'air.
Par contre le fait d'avoir 24°C en ambiance lors qu'il fait 16°C dehors n'est pas normal, si cette température ambiante n'est pas due à des apports gratuits (soleil, cuisine, cheminée, présence humaine...) ce peut-être :
- Soit un problème de volet de mélange d'air ou bilame,
- Soit un problème de thermostat d'ambiance qui ne coupe pas la décharge du radiateur.
Quel est le modèle de votre thermostat ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement si votre radiateur est sous dimensionné il sera difficile d'obtenir plus de 16°C en ambiance par -5°C sauf si vous pouvez améliorer l'isolation ou le renouvellement d'air.
Par contre le fait d'avoir 24°C en ambiance lors qu'il fait 16°C dehors n'est pas normal, si cette température ambiante n'est pas due à des apports gratuits (soleil, cuisine, cheminée, présence humaine...) ce peut-être :
- Soit un problème de volet de mélange d'air ou bilame,
- Soit un problème de thermostat d'ambiance qui ne coupe pas la décharge du radiateur.
Quel est le modèle de votre thermostat ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2019 à 10:22

Bonjour,
A la lecture de vos problèmes, pouvez-vous nous préciser si vos chaudières respectives ont bien été mises en service par le constructeur ou une station technique agréée :
- Les pages du rapport de mise en service, dans votre notice, sont-elles remplies :
Pouvez-vous nous les transmettre ?
- Avez-vous une copie des tickets d'analyse de combustion ?
- Pouvez-vous les transmettre ?
Vos chaudières ayant toutes plus d'un an de service :
- L'entretien annuel obligatoire est-il bien réalisé par un professionnel ?
- La procédure et les opérations de nettoyages ou contrôles ont-elles été réalisées selon la procédure ?
- Les pages de votre livret sont-elles remplies ?
- Avez-vous la copie des tickets d'analyses de combustion ?
- Avez-vous une copie de votre attestation d'entretien annuel ?
Le non entretien, l'absence des contrôles et mesures obligatoires ou des hygiènes de combustions non conformes peuvent-être à l'origine de dégradation de votre chaudière ou de pannes intermittentes.
Ne négligez pas cette opération...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A la lecture de vos problèmes, pouvez-vous nous préciser si vos chaudières respectives ont bien été mises en service par le constructeur ou une station technique agréée :
- Les pages du rapport de mise en service, dans votre notice, sont-elles remplies :
Pouvez-vous nous les transmettre ?
- Avez-vous une copie des tickets d'analyse de combustion ?
- Pouvez-vous les transmettre ?
Vos chaudières ayant toutes plus d'un an de service :
- L'entretien annuel obligatoire est-il bien réalisé par un professionnel ?
- La procédure et les opérations de nettoyages ou contrôles ont-elles été réalisées selon la procédure ?
- Les pages de votre livret sont-elles remplies ?
- Avez-vous la copie des tickets d'analyses de combustion ?
- Avez-vous une copie de votre attestation d'entretien annuel ?
Le non entretien, l'absence des contrôles et mesures obligatoires ou des hygiènes de combustions non conformes peuvent-être à l'origine de dégradation de votre chaudière ou de pannes intermittentes.
Ne négligez pas cette opération...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 16:06

Bonjour,
Vous êtes tous en présence de chaudière à condensation, pour optimiser et exploiter au mieux les capacités de votre chaudière vous devez utiliser uniquement des sondes d'ambiances DE DIETRICH type CDI2, FM52, FM51 et ensuite paramétrer votre régulation avec ces nouvelles sondes : pas de thermostat sans fils ou connecté possible !!!
Si vous avez deux circuits de chauffage (Circuit A et Circuit B) vous devez mettre une sonde sur chaque circuit.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes tous en présence de chaudière à condensation, pour optimiser et exploiter au mieux les capacités de votre chaudière vous devez utiliser uniquement des sondes d'ambiances DE DIETRICH type CDI2, FM52, FM51 et ensuite paramétrer votre régulation avec ces nouvelles sondes : pas de thermostat sans fils ou connecté possible !!!
Si vous avez deux circuits de chauffage (Circuit A et Circuit B) vous devez mettre une sonde sur chaque circuit.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 12:18

Bonjour,
Oui comme après chaque purge de votre circuit, vous devez remettre de la pression d'eau dans votre circuit en remontant à 1.5 Bars.
Vous pouvez lire la pression réelle de votre installation sur l'écran de la sonde d'ambiance de votre chaudière en faisant défiler l'affichage avec le bouton "Info".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui comme après chaque purge de votre circuit, vous devez remettre de la pression d'eau dans votre circuit en remontant à 1.5 Bars.
Vous pouvez lire la pression réelle de votre installation sur l'écran de la sonde d'ambiance de votre chaudière en faisant défiler l'affichage avec le bouton "Info".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 11:52

Bonjour,
Dans votre demande vous nous précisez que votre radiateur pompe ces 15 ou 16 Kw (toutes les nuits) et 12 Kw le reste du temps mais quelle est la puissance réelle de votre radiateur 3000, 3250, 3500 Watts ?
Avez-vous vérifié la puissance réelle consommée sur votre compteur d'électricité ?
Votre température ambiante est-elle bonne et stable ?
Quel est le volume ou la surface à chauffer ?
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre régulation afin de vérifier que tous les paramètres sont bons !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre demande vous nous précisez que votre radiateur pompe ces 15 ou 16 Kw (toutes les nuits) et 12 Kw le reste du temps mais quelle est la puissance réelle de votre radiateur 3000, 3250, 3500 Watts ?
Avez-vous vérifié la puissance réelle consommée sur votre compteur d'électricité ?
Votre température ambiante est-elle bonne et stable ?
Quel est le volume ou la surface à chauffer ?
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre régulation afin de vérifier que tous les paramètres sont bons !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 11:28

Bonjour,
Non, il n'est pas interdit de mettre des radiateurs en fonte d'aluminium !!!
Le risque d'électrolyse (déplacement des molécules de matières) se produit lorsque les installations de chauffage comporte un mélange de différents métaux (acier, fonte d'acier, laiton, cuivre, fonte d'alu...).
La fonte d'aluminium étant plus le plus tendre des métaux, le phénomène d'électrolyse s'attaque d'abord à ce type de radiateurs, le radiateur se trouve rongé de l'intérieur et ses parois finissent par se perforer.
Il est possible de neutraliser en partie ce problème en mettant un additif dans l'eau du circuit de chauffage mais je doute que votre installation soit traitée : chauffage collective égale gros volume d'eau donc gros volume d'additif et traitement qui doit être surveillé par une analyse régulière de l'eau de votre circuit de chauffage...
Ce sujet peut-être évoqué lors d'une réunion de votre syndic de copropriété et faire l'objet d'une proposition de travaux préventif de votre installation de chauffage. De plus, en fonction du type de chaudière et des équipements équipant votre chaufferie, ce traitement peut améliorer leurs durées de vie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Non, il n'est pas interdit de mettre des radiateurs en fonte d'aluminium !!!
Le risque d'électrolyse (déplacement des molécules de matières) se produit lorsque les installations de chauffage comporte un mélange de différents métaux (acier, fonte d'acier, laiton, cuivre, fonte d'alu...).
La fonte d'aluminium étant plus le plus tendre des métaux, le phénomène d'électrolyse s'attaque d'abord à ce type de radiateurs, le radiateur se trouve rongé de l'intérieur et ses parois finissent par se perforer.
Il est possible de neutraliser en partie ce problème en mettant un additif dans l'eau du circuit de chauffage mais je doute que votre installation soit traitée : chauffage collective égale gros volume d'eau donc gros volume d'additif et traitement qui doit être surveillé par une analyse régulière de l'eau de votre circuit de chauffage...
Ce sujet peut-être évoqué lors d'une réunion de votre syndic de copropriété et faire l'objet d'une proposition de travaux préventif de votre installation de chauffage. De plus, en fonction du type de chaudière et des équipements équipant votre chaufferie, ce traitement peut améliorer leurs durées de vie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 avril 2019 à 11:07

Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce que vous recherchez ou de ce que vous souhaitez faire !!!
Selon votre dernier post, comment pouvez-vous prendre un carré de 8mm et en le limant obtenir 10mm.
Si vous limez (enlever de la matière) comment allez-vous rajouter de la matière pour obtenir les 10mm.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce que vous recherchez ou de ce que vous souhaitez faire !!!
Selon votre dernier post, comment pouvez-vous prendre un carré de 8mm et en le limant obtenir 10mm.
Si vous limez (enlever de la matière) comment allez-vous rajouter de la matière pour obtenir les 10mm.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2019 à 19:36

Bonjour,
Avant d'envisager des travaux, vous devez faire une demande auprès de votre syndic puisque vous devrez faire vidanger l'installation puis remettre de l'eau dans l'installation.
Si vous mettez en place une radiateur en fonte d'alu, vous aurez des problèmes d'électrolyse au niveau de votre radiateur (il finira par percer...).
Enfin comme les entraxes seront différents vous devrez faire reprendre les raccordements par un professionnel : par de kit de disponible, pas de bricolage sur une installation de chauffage collective sauf si, en cas de modification, vous souhaitez vous fâcher avec vos voisins.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant d'envisager des travaux, vous devez faire une demande auprès de votre syndic puisque vous devrez faire vidanger l'installation puis remettre de l'eau dans l'installation.
Si vous mettez en place une radiateur en fonte d'alu, vous aurez des problèmes d'électrolyse au niveau de votre radiateur (il finira par percer...).
Enfin comme les entraxes seront différents vous devrez faire reprendre les raccordements par un professionnel : par de kit de disponible, pas de bricolage sur une installation de chauffage collective sauf si, en cas de modification, vous souhaitez vous fâcher avec vos voisins.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2019 à 19:28

Bonjour à toute l'équipe,
Ci-joint la notice pour la question 12506.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ci-joint la notice pour la question 12506.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
08 avril 2019 à 20:25

Bonjour à tous,
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 avril 2019 à 10:54

Bonjour, Invité
Prenez votre modèle et allez voir chez un grossiste distributeur de matériel de chauffage comme CEDEO, BROSSETTE, PROLIANS...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Prenez votre modèle et allez voir chez un grossiste distributeur de matériel de chauffage comme CEDEO, BROSSETTE, PROLIANS...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 avril 2019 à 10:14

Bonjour,
Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si :
- Votre sonde extérieure est bien en place.
- Si vous avez mis une sonde d'ambiance.
- Comment se comporte votre régulation depuis ces changements.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si :
- Votre sonde extérieure est bien en place.
- Si vous avez mis une sonde d'ambiance.
- Comment se comporte votre régulation depuis ces changements.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2019 à 12:15

Bonjour,
Pour information de la communauté de ce forum, pouvez-vous nous faire un retour d'information et répondre à nos dernières réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour information de la communauté de ce forum, pouvez-vous nous faire un retour d'information et répondre à nos dernières réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2019 à 12:10

Bonjour,
Avez-vous trouvé la solution à votre problème de bruit de fonctionnement de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé la solution à votre problème de bruit de fonctionnement de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2019 à 12:02

Bonjour,
Pour vous apporter une réponse précise, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière,
- Version de votre chaudière (ventouse, cheminée, instantanée, ballon...),
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...).
Selon vos futures précisions il faut vérifier :
- Extracteur, pressostat d'air, tube de mesures,
- Sécurité de surchauffe, capteur de débordement de fumées,
- Échangeur à plaques, ballon d'eau chaude, détecteur de débit sanitaire,
- Et bien d'autre...
Dans l'attente de votre retour d'infos et avant de remplacer la carte de votre chaudière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous apporter une réponse précise, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière,
- Version de votre chaudière (ventouse, cheminée, instantanée, ballon...),
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...).
Selon vos futures précisions il faut vérifier :
- Extracteur, pressostat d'air, tube de mesures,
- Sécurité de surchauffe, capteur de débordement de fumées,
- Échangeur à plaques, ballon d'eau chaude, détecteur de débit sanitaire,
- Et bien d'autre...
Dans l'attente de votre retour d'infos et avant de remplacer la carte de votre chaudière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2019 à 11:49

Bonjour,
Dans un projet de mise en place d'une PAC en remplacement d'une chaudière, il est très important de comprendre que les caractéristiques d'une PAC ne sont pas celle d'une chaudière :
- Une chaudière produit une température maxi de 90°C : une PAC plafonne à 55°C,
- La puissance maximum d'une chaudière reste disponible quelque soit la température extérieure : celle d'une PAC diminue avec la baisse de la température extérieure,
- La modulation de puissance d'une chaudière permet une souplesse de fonctionnement et une réduction de l'usure de l'appareil : une PAC ne module pratiquement pas, risque de court cycle et d'usure prématurée du compresseur.
Une PAC mal calculée, sans tenir compte des caractéristiques du logement et de son système de chauffage (puissance de l'installation, régime de température des émetteurs, zone géographique...), sans étude thermique du bâtiment, entrainera les problèmes rencontrés par de nombreux utilisateurs (voir les différents forums traitant ce sujet) :
- Une absence d'économie d'énergie,
- Une sollicitation importante de la relève en cas de sous puissance de la PAC,
- Une augmentation de la facture d'électricité (abonnement et consommation),
- Un coût d'entretien et de pièces détachées élevés en cas de surpuissance de votre PAC.
Le coût d'investissement d'une PAC reste élevé, malgré les aides disponibles, faite faire systématiquement plusieurs devis par des professionnels qualifiés RGE, gardez votre chaudière en relève (ou dépannage en cas de problème) et choisissez plutôt des marques connues.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un projet de mise en place d'une PAC en remplacement d'une chaudière, il est très important de comprendre que les caractéristiques d'une PAC ne sont pas celle d'une chaudière :
- Une chaudière produit une température maxi de 90°C : une PAC plafonne à 55°C,
- La puissance maximum d'une chaudière reste disponible quelque soit la température extérieure : celle d'une PAC diminue avec la baisse de la température extérieure,
- La modulation de puissance d'une chaudière permet une souplesse de fonctionnement et une réduction de l'usure de l'appareil : une PAC ne module pratiquement pas, risque de court cycle et d'usure prématurée du compresseur.
Une PAC mal calculée, sans tenir compte des caractéristiques du logement et de son système de chauffage (puissance de l'installation, régime de température des émetteurs, zone géographique...), sans étude thermique du bâtiment, entrainera les problèmes rencontrés par de nombreux utilisateurs (voir les différents forums traitant ce sujet) :
- Une absence d'économie d'énergie,
- Une sollicitation importante de la relève en cas de sous puissance de la PAC,
- Une augmentation de la facture d'électricité (abonnement et consommation),
- Un coût d'entretien et de pièces détachées élevés en cas de surpuissance de votre PAC.
Le coût d'investissement d'une PAC reste élevé, malgré les aides disponibles, faite faire systématiquement plusieurs devis par des professionnels qualifiés RGE, gardez votre chaudière en relève (ou dépannage en cas de problème) et choisissez plutôt des marques connues.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2019 à 12:13

Bonjour,
Pour vos différents problèmes, il va falloir vous armer de patience et :
- Soit vous rapprocher d'une association de consommateur.
- Soit d'un avocat.
Dans un premier temps, faîte constater les anomalies par un huissier et envoyer un courrier de mise en demeure à votre constructeur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vos différents problèmes, il va falloir vous armer de patience et :
- Soit vous rapprocher d'une association de consommateur.
- Soit d'un avocat.
Dans un premier temps, faîte constater les anomalies par un huissier et envoyer un courrier de mise en demeure à votre constructeur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 avril 2019 à 18:12

Bonjour,
Vous devez simplement justifier d'un entretien annuel de votre chaudière en présentant à votre propriétaire une "Attestation d'Entretien Annuel" (document CERFA) et pouvoir prouver que vous avez fait faire cet entretien tous les ans.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Vous devez simplement justifier d'un entretien annuel de votre chaudière en présentant à votre propriétaire une "Attestation d'Entretien Annuel" (document CERFA) et pouvoir prouver que vous avez fait faire cet entretien tous les ans.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
02 avril 2019 à 18:06

Bonjour,
Votre chaudière est loin d'être en fin de vie et cette attitude de vouloir remplacer plutôt de d'entretenir ou dépanner est hélas une pratique trop courante.
Lors de l'installation de cette chaudière, la sonde extérieure étant fournie avec la chaudière, il était de la responsabilité de l'installateur de procéder à la mise en place de cette sonde : question de savoir faire et de responsabilité professionnelle.
Sur le modèle est la génération de votre chaudière, la sonde d'ambiance était une option.
Cette sonde d'ambiance est une sonde SIEMENS type QAA 73 (toujours disponible), cette sonde est une sonde filaire, le raccordement entre cette sonde et la chaudière se fait avec un câble type téléphone (de préférence blindé).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est loin d'être en fin de vie et cette attitude de vouloir remplacer plutôt de d'entretenir ou dépanner est hélas une pratique trop courante.
Lors de l'installation de cette chaudière, la sonde extérieure étant fournie avec la chaudière, il était de la responsabilité de l'installateur de procéder à la mise en place de cette sonde : question de savoir faire et de responsabilité professionnelle.
Sur le modèle est la génération de votre chaudière, la sonde d'ambiance était une option.
Cette sonde d'ambiance est une sonde SIEMENS type QAA 73 (toujours disponible), cette sonde est une sonde filaire, le raccordement entre cette sonde et la chaudière se fait avec un câble type téléphone (de préférence blindé).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2019 à 10:59

Bonjour,
Votre chaudière étant neuve, sa mise en service (pour la validation de la garantie) a été faite par quel prestataire : votre installateur ou une station technique agréée ?
Lors de cette mise en service, toutes les mesures nécessaires ont-elles été réalisées ?
Pouvez-vous nous transmettre le rapport de mise en service ou la copie de la fiche d'intervention ?
Pour vous aidez dans votre recherche de solution, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, année et numéro de série de votre chaudière,
- Type de raccordement de l'évacuation des fumées de votre chaudière (C33, B23P...),
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...),
- Type de mode de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance, les deux, autres...),
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...),
- Puissance totale de votre installation de chauffage ou surface habitable à chauffer,
- Copie des analyses de l'hygiène de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière étant neuve, sa mise en service (pour la validation de la garantie) a été faite par quel prestataire : votre installateur ou une station technique agréée ?
Lors de cette mise en service, toutes les mesures nécessaires ont-elles été réalisées ?
Pouvez-vous nous transmettre le rapport de mise en service ou la copie de la fiche d'intervention ?
Pour vous aidez dans votre recherche de solution, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, année et numéro de série de votre chaudière,
- Type de raccordement de l'évacuation des fumées de votre chaudière (C33, B23P...),
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...),
- Type de mode de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance, les deux, autres...),
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...),
- Puissance totale de votre installation de chauffage ou surface habitable à chauffer,
- Copie des analyses de l'hygiène de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2019 à 10:45

Bonjour,
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous transmettre individuellement les informations suivantes :
- Marque, modèle, type, année et numéro de série de vos chaudières ?
- Comment vérifiez-vous ces écarts de températures ?
- Si vous utilisez un thermomètre extérieure (marque, modèle ou photo) ?
- Votre thermostat d'ambiance est situé où dans votre logement ?
Sur votre thermostat d'ambiance il existe une fonction pour calibrer le capteur de la sonde, avez-vous la notice d'installation ?
Dans l'attente de vos retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous transmettre individuellement les informations suivantes :
- Marque, modèle, type, année et numéro de série de vos chaudières ?
- Comment vérifiez-vous ces écarts de températures ?
- Si vous utilisez un thermomètre extérieure (marque, modèle ou photo) ?
- Votre thermostat d'ambiance est situé où dans votre logement ?
Sur votre thermostat d'ambiance il existe une fonction pour calibrer le capteur de la sonde, avez-vous la notice d'installation ?
Dans l'attente de vos retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 mars 2019 à 18:58

Bonjour,
Auriez-vous le même fichier mais en vidéo, avec l'image de votre écran de tableau de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Auriez-vous le même fichier mais en vidéo, avec l'image de votre écran de tableau de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
28 mars 2019 à 18:43

Bonjour,
Si votre membrane de pressostat hydraulique à été remplacée, il faut vous assurer que la pièce est bien une pièce d'origine (SX5405320) et non une pièce adaptable.
Le pressostat hydraulique servant à vérifier que le débit d'eau minimum d'irrigation est bien atteint (en mode chauffage ou en mode ECS), si votre défaut n'apparait qu'en mode ECS vous devez vérifier le circuit ECS (corps de chauffe, échangeur sanitaire, pompe).
Votre chaudière étant une chaudière condensation, elle doit être équipée d'une sonde extérieure (toujours fournie d'origine avec la chaudière) pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Pour connaitre le modèle de la sonde d'ambiance, merci de nous préciser la version de votre tableau de chaudière (photos ci-jointes)
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si votre membrane de pressostat hydraulique à été remplacée, il faut vous assurer que la pièce est bien une pièce d'origine (SX5405320) et non une pièce adaptable.
Le pressostat hydraulique servant à vérifier que le débit d'eau minimum d'irrigation est bien atteint (en mode chauffage ou en mode ECS), si votre défaut n'apparait qu'en mode ECS vous devez vérifier le circuit ECS (corps de chauffe, échangeur sanitaire, pompe).
Votre chaudière étant une chaudière condensation, elle doit être équipée d'une sonde extérieure (toujours fournie d'origine avec la chaudière) pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Pour connaitre le modèle de la sonde d'ambiance, merci de nous préciser la version de votre tableau de chaudière (photos ci-jointes)
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 mars 2019 à 18:34

Bonjour,
Votre défaut E164 correspond à un défaut de débit d'eau dans votre installation.
Si votre chauffagiste à remplacé la membrane du pressostat hydraulique, il doit le faire avec une pièce d'origine (SX5405320) et non une pièce adaptable ou compatible.
Le pressostat hydraulique servant à vérifier que le débit minimum est bien assuré par la pompe dans le circuit des radiateurs (en mode chauffage) et dans le circuit ballon (en mode eau chaude).
Si le défaut revient uniquement en mode ECS : vérifiez votre circuit sanitaire (pompe, ballon, échangeur...).
Votre chaudière n'ayant que 10 ans, il est encore loin de devoir la remplacer : c'est peut-être votre chauffagiste qui devrait se remettre en question et apprendre à connaître cette gamme de chaudière...
Votre chaudière étant un modèle à condensation elle devrait déjà être équipée d'une sonde extérieure (sonde fournie d'origine avec la chaudière) et ce pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Selon votre version de chaudière, la sonde d'ambiance était fournie avec la chaudière (voir version sur les photos ci-jointes). Pouvez-vous nous confirmer la version de votre tableau de commande ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre défaut E164 correspond à un défaut de débit d'eau dans votre installation.
Si votre chauffagiste à remplacé la membrane du pressostat hydraulique, il doit le faire avec une pièce d'origine (SX5405320) et non une pièce adaptable ou compatible.
Le pressostat hydraulique servant à vérifier que le débit minimum est bien assuré par la pompe dans le circuit des radiateurs (en mode chauffage) et dans le circuit ballon (en mode eau chaude).
Si le défaut revient uniquement en mode ECS : vérifiez votre circuit sanitaire (pompe, ballon, échangeur...).
Votre chaudière n'ayant que 10 ans, il est encore loin de devoir la remplacer : c'est peut-être votre chauffagiste qui devrait se remettre en question et apprendre à connaître cette gamme de chaudière...
Votre chaudière étant un modèle à condensation elle devrait déjà être équipée d'une sonde extérieure (sonde fournie d'origine avec la chaudière) et ce pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Selon votre version de chaudière, la sonde d'ambiance était fournie avec la chaudière (voir version sur les photos ci-jointes). Pouvez-vous nous confirmer la version de votre tableau de commande ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 mars 2019 à 18:22

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vérifier l'état de votre isolation, l'état de la ventilation et tenez-nous au courant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Vérifier l'état de votre isolation, l'état de la ventilation et tenez-nous au courant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2019 à 16:55

Bonjour,
Suite à l'installation de votre nouvelle régulation, quelles valeurs avez-vous mis au ligne :
- 4.2.1 type de régulation,
- 4.2.2 courbe de chauffe,
- 4.2.3 pied de pente,
- 2.3.1 puissance chauffage maxi,
- Avez-vous un affichage sur l'écran de la sonde d'ambiance ?
Votre installation est équipée de radiateur ou de plancher chauffant ?
Quelle est la puissance réelle de votre installation, combien de radiateur avez-vous ou quelle surface avez-vous à chauffer ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à l'installation de votre nouvelle régulation, quelles valeurs avez-vous mis au ligne :
- 4.2.1 type de régulation,
- 4.2.2 courbe de chauffe,
- 4.2.3 pied de pente,
- 2.3.1 puissance chauffage maxi,
- Avez-vous un affichage sur l'écran de la sonde d'ambiance ?
Votre installation est équipée de radiateur ou de plancher chauffant ?
Quelle est la puissance réelle de votre installation, combien de radiateur avez-vous ou quelle surface avez-vous à chauffer ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2019 à 16:45

Bonsoir,
Si le moteur de votre circulateur est très chaud, il ne tourne pas forcément !!!
Vous devez vérifier qu'il tourne bien :
- Desserrez le bouchon de purge sur le nez de pompe (un peu d'eau s'écoulera),
- Vérifiez que l'axe de votre pompe tourne,
- Si ce n'est pas le cas, dégommer l'axe en le tournant avec un tournevis plat dans le même sens de rotation du moteur (une flèche sur sa façade indique son sens),
- Une fois que votre moteur tourne (ou si vous n'y arrivez pas) mettez votre pompe en vitesse supérieure.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Si le moteur de votre circulateur est très chaud, il ne tourne pas forcément !!!
Vous devez vérifier qu'il tourne bien :
- Desserrez le bouchon de purge sur le nez de pompe (un peu d'eau s'écoulera),
- Vérifiez que l'axe de votre pompe tourne,
- Si ce n'est pas le cas, dégommer l'axe en le tournant avec un tournevis plat dans le même sens de rotation du moteur (une flèche sur sa façade indique son sens),
- Une fois que votre moteur tourne (ou si vous n'y arrivez pas) mettez votre pompe en vitesse supérieure.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
25 mars 2019 à 19:58

Bonsoir,
Votre odeur ressemble-t-elle à de l’œuf pourri ?
Votre neutralisateur de condensat est-il propre, les consommables anti-odeur (charbon) et anti-acidité ont-ils été remplacés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Votre odeur ressemble-t-elle à de l’œuf pourri ?
Votre neutralisateur de condensat est-il propre, les consommables anti-odeur (charbon) et anti-acidité ont-ils été remplacés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
25 mars 2019 à 19:34

Bonjour,
Dans un premier temps il serait bon de vérifier la qualité et l'état de l'isolation des combles (ou du plafond) du logement du 2ème étage. Les déperditions par le plafond peuvent représenter plus de 30% des pertes de chaleur du logement, voire plus selon l'âge du logement.
Dans un deuxième temps, pour répondre aux obligations d'individualiser et/ou de répartitions les charges par logement, vous devez :
- Mettre en place des comptages individuels pour la répartitions des charges (eau, électricité, gaz....),
- Ne pas inclure le chauffage dans les charges,
- Individualiser les compteurs de chaque appartement (un compteur gaz et/ou électrique par appartement),
- Chaque locataire gère son fournisseur d'énergie et le règlement de sa consommation d'énergie.
Dans le cadre de la liberté individuelle, vous ne pouvez pas bloquer et surveiller à distance l'utilisation de le production d'eau chaude ou du chauffage de vos locataires. Par contre vous pouvez équiper vos logements de thermostats d'ambiance programmable (hebdomadaire), de robinets thermostatiques sur vos radiateurs, ou de têtes de vannes thermostatiques motorisées...
Pour ce qui est de vos thermostat avec des fréquences qui seraient identiques, c'est assez curieux voire presque impossible : quelle est la marque et le modèle des ces appareils ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps il serait bon de vérifier la qualité et l'état de l'isolation des combles (ou du plafond) du logement du 2ème étage. Les déperditions par le plafond peuvent représenter plus de 30% des pertes de chaleur du logement, voire plus selon l'âge du logement.
Dans un deuxième temps, pour répondre aux obligations d'individualiser et/ou de répartitions les charges par logement, vous devez :
- Mettre en place des comptages individuels pour la répartitions des charges (eau, électricité, gaz....),
- Ne pas inclure le chauffage dans les charges,
- Individualiser les compteurs de chaque appartement (un compteur gaz et/ou électrique par appartement),
- Chaque locataire gère son fournisseur d'énergie et le règlement de sa consommation d'énergie.
Dans le cadre de la liberté individuelle, vous ne pouvez pas bloquer et surveiller à distance l'utilisation de le production d'eau chaude ou du chauffage de vos locataires. Par contre vous pouvez équiper vos logements de thermostats d'ambiance programmable (hebdomadaire), de robinets thermostatiques sur vos radiateurs, ou de têtes de vannes thermostatiques motorisées...
Pour ce qui est de vos thermostat avec des fréquences qui seraient identiques, c'est assez curieux voire presque impossible : quelle est la marque et le modèle des ces appareils ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2019 à 19:27

Bonjour,
Cette odeur est caractéristique d'une fuite de gaz brûlé, votre chaudière étant une chaudière ventouse (donc étanche sur la partie air de combustion et gaz brûlé) vous devez vérifier :
- L'étanchéité de la ventouse,
- L'étanchéité des fumées au niveau des joints brûleur / corps de chauffe et corps de chauffe ventouse.
Chez FRISQUET, les prises de mesures de combustions sont inexistante, impossible de faire des contrôles de combustion sauf si votre installateur a intégré une manche de prise de mesure. Cet accessoire est très peu utilisé par les professionnels.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette odeur est caractéristique d'une fuite de gaz brûlé, votre chaudière étant une chaudière ventouse (donc étanche sur la partie air de combustion et gaz brûlé) vous devez vérifier :
- L'étanchéité de la ventouse,
- L'étanchéité des fumées au niveau des joints brûleur / corps de chauffe et corps de chauffe ventouse.
Chez FRISQUET, les prises de mesures de combustions sont inexistante, impossible de faire des contrôles de combustion sauf si votre installateur a intégré une manche de prise de mesure. Cet accessoire est très peu utilisé par les professionnels.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2019 à 19:47

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Votre boitier de commande est-il maintenant dans l'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Votre boitier de commande est-il maintenant dans l'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2019 à 18:23

Bonjour,
Vous avez soit de la poussière, de l'air ou de l'eau dans votre réservoir.
Vidangez le, nettoyez le et refaite le plein.
Si le problème persiste voyez avec un revendeur de la marque...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez soit de la poussière, de l'air ou de l'eau dans votre réservoir.
Vidangez le, nettoyez le et refaite le plein.
Si le problème persiste voyez avec un revendeur de la marque...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2019 à 18:18

Bonjour,
Ce raccord est un départ pour un deuxième circuit de chauffage. de base chez GEMINOX votre chaudière est équipée d'un kit hydraulique pour un circuit de chauffage (vanne 3 voies, moteur de vanne, pompe sur la droite de votre photo) et, en option, il est possible de rajouter un deuxième kit hydraulique pour un deuxième circuit de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant).
Si vous avez la notice de votre chaudière toutes les explications des possibilités de raccordement et de pilotage de votre tableau de régulation sont dedans.
Vous vouliez l'utiliser à quoi ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce raccord est un départ pour un deuxième circuit de chauffage. de base chez GEMINOX votre chaudière est équipée d'un kit hydraulique pour un circuit de chauffage (vanne 3 voies, moteur de vanne, pompe sur la droite de votre photo) et, en option, il est possible de rajouter un deuxième kit hydraulique pour un deuxième circuit de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant).
Si vous avez la notice de votre chaudière toutes les explications des possibilités de raccordement et de pilotage de votre tableau de régulation sont dedans.
Vous vouliez l'utiliser à quoi ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2019 à 10:33

Bonsoir,
Effectivement, votre chaudière nécessite un minimum de connaissance technique, de matériel et d'outillage pour faire un diagnostic :
- Pour les mesures de pression gaz, il vous faut un manomètre gaz 0 - 60 mb ainsi que la notice technique de la chaudière,
- Pour la nature du gaz il faut savoir si c'est du gaz naturel type G20 ou G25 (selon la région) ou du gaz propane type G31,
- Pour l'alimentation électrique il vous faut un multimètre et mesure les tensions entre Phase et Neutre, entre Neutre et Terre,
- L'électrode d'allumage (celle de gauche) se contrôle en continuité et par rapport à la masse, ensuite il faut s'assurer que le train d'étincelles se fait au bon endroit et à la bonne fréquence.
Dans le doute faites appel à un prestataire professionnel.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, votre chaudière nécessite un minimum de connaissance technique, de matériel et d'outillage pour faire un diagnostic :
- Pour les mesures de pression gaz, il vous faut un manomètre gaz 0 - 60 mb ainsi que la notice technique de la chaudière,
- Pour la nature du gaz il faut savoir si c'est du gaz naturel type G20 ou G25 (selon la région) ou du gaz propane type G31,
- Pour l'alimentation électrique il vous faut un multimètre et mesure les tensions entre Phase et Neutre, entre Neutre et Terre,
- L'électrode d'allumage (celle de gauche) se contrôle en continuité et par rapport à la masse, ensuite il faut s'assurer que le train d'étincelles se fait au bon endroit et à la bonne fréquence.
Dans le doute faites appel à un prestataire professionnel.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2019 à 20:11

Bonsoir,
Merci de votre retour.
Un vase d'expansion neuf est toujours livré gonflé et sa pression sa pression dépend de sa capacité.
Si votre vase est resté à 1.5 Bars, j'en déduis qu'il doit avoir une capacité de 18 litres.
Mais votre chauffagiste a oublié une base de son métier : un vase d'expansion se calcule (volume de capacité) et se gonfle en fonction de votre installation !!!
Si votre installation a une hauteur manométrique de 6 mètres, votre vase doit-être gonflé entre 0.6 et 0.8 Bars et non 1.5 Bars (vide et à froid). Votre vase doit avoir d'un côté de la membrane (du gaz : il sonne donc creux) et de l'autre côté l'eau du chauffage (il sonne donc plein et peut-être tiède).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour.
Un vase d'expansion neuf est toujours livré gonflé et sa pression sa pression dépend de sa capacité.
Si votre vase est resté à 1.5 Bars, j'en déduis qu'il doit avoir une capacité de 18 litres.
Mais votre chauffagiste a oublié une base de son métier : un vase d'expansion se calcule (volume de capacité) et se gonfle en fonction de votre installation !!!
Si votre installation a une hauteur manométrique de 6 mètres, votre vase doit-être gonflé entre 0.6 et 0.8 Bars et non 1.5 Bars (vide et à froid). Votre vase doit avoir d'un côté de la membrane (du gaz : il sonne donc creux) et de l'autre côté l'eau du chauffage (il sonne donc plein et peut-être tiède).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2019 à 19:52

Bonjour,
Lorsque votre chauffagiste à remplacer votre vase d'expansion (Flexcon) :
- A quelle pression était-il réglé ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation (différence entre le point le plus bas : la chaudière et le point le plus haut : le haut du radiateur le plus haut) ?
- Lors du remplacement du capteur de pression, son raccord était-il propre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque votre chauffagiste à remplacer votre vase d'expansion (Flexcon) :
- A quelle pression était-il réglé ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation (différence entre le point le plus bas : la chaudière et le point le plus haut : le haut du radiateur le plus haut) ?
- Lors du remplacement du capteur de pression, son raccord était-il propre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2019 à 11:23

Bonjour,
Sur votre photo, on voit bien que votre sonde de ionisation (sonde de droite) est trop haute, celle que vous avez trouvé est bien la bonne mais il est important de vérifier que :
- Vos pressions de gaz sont correctes (Amont, Aval, Statique, Dynamique),
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Vos tensions d'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre et pas d'inversion),
- Que l'alimentation électrique de votre est bien dédiée et uniquement pour elle,
- Que votre électrode d'allumage n'est pas défectueuse,
- Que le réglage de la sonde et de l'électrode sont bien réglées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur votre photo, on voit bien que votre sonde de ionisation (sonde de droite) est trop haute, celle que vous avez trouvé est bien la bonne mais il est important de vérifier que :
- Vos pressions de gaz sont correctes (Amont, Aval, Statique, Dynamique),
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Vos tensions d'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre et pas d'inversion),
- Que l'alimentation électrique de votre est bien dédiée et uniquement pour elle,
- Que votre électrode d'allumage n'est pas défectueuse,
- Que le réglage de la sonde et de l'électrode sont bien réglées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2019 à 11:26

Ci-joint le descriptif et la notice.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Thermostat d'ambiance sans fil HMC80 Honeywell
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Thermostat d'ambiance sans fil HMC80 Honeywell
15 mars 2019 à 17:03

Bonjour,
Pour votre solution de thermostat d'ambiance sans fils, capable de :
- Piloter un moteur de vanne 3 voies (3 points),
- Piloter votre pompe du circuit de chauffage,
- Avec option possible d'une sonde de départ et/ou sonde extérieure.
Il existe chez Honeywell le kit HMC80/82...
Pour votre solution de thermostat d'ambiance sans fils, capable de :
- Piloter un moteur de vanne 3 voies (3 points),
- Piloter votre pompe du circuit de chauffage,
- Avec option possible d'une sonde de départ et/ou sonde extérieure.
Il existe chez Honeywell le kit HMC80/82...
15 mars 2019 à 16:59

Bonsoir,
Si votre débit d'eau chaude est trop faible, le détecteur sanitaire ne fonctionnera pas.
Remplacer votre échangeur sanitaire s'il est entartré et le filtre sanitaire s'il est encore en place.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre débit d'eau chaude est trop faible, le détecteur sanitaire ne fonctionnera pas.
Remplacer votre échangeur sanitaire s'il est entartré et le filtre sanitaire s'il est encore en place.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2019 à 20:30

Bonjour,
Suivez uniquement les consignes de mon précédent post :
"Une fois cette sonde en place vous devrez activer l'ambon sur 1, le Kreg sur 1.5 (si vous avez des radiateurs) ou 0.6 (si vous avez un plancher chauffant) et laisser le Korr sur 4."
Les réglages chaudière Chappée 3.33 Luna Duo ne concerne pas votre chaudière pour les raisons suivantes :
- Votre chaudière n'est pas du même modèle (Duo 3.24 FF HTE),
- Votre problème initial n'est pas le même.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suivez uniquement les consignes de mon précédent post :
"Une fois cette sonde en place vous devrez activer l'ambon sur 1, le Kreg sur 1.5 (si vous avez des radiateurs) ou 0.6 (si vous avez un plancher chauffant) et laisser le Korr sur 4."
Les réglages chaudière Chappée 3.33 Luna Duo ne concerne pas votre chaudière pour les raisons suivantes :
- Votre chaudière n'est pas du même modèle (Duo 3.24 FF HTE),
- Votre problème initial n'est pas le même.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2019 à 15:48

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour ce qui est de l'optimisation de fonctionnement de votre chaudière et des réelles économies d'énergie, la première des choses est de mettre la sonde d'ambiance (photo 2 : pas le thermostat d'ambiance) dans l'ambiance de votre logement (socle existant sur la sonde et cache pour la façade de votre chaudière fourni avec votre chaudière) en passant un câble (type téléphone blindé) entre la chaudière et son futur emplacement et ensuite d'activer cette sonde d'ambiance pour vous permettre d'obtenir le meilleur fonctionnement.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Vous pourrez affiner vos températures ambiantes et vos plages horaires : les bonnes températures seront atteintes aux bonnes heures quelque soit la température extérieure.
Une fois cette sonde en place vous devrez activer l'ambon sur 1, le Kreg sur 1.5 (si vous avez des radiateurs) ou 0.6 (si vous avez un plancher chauffant) et laisser le Korr sur 4.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour ce qui est de l'optimisation de fonctionnement de votre chaudière et des réelles économies d'énergie, la première des choses est de mettre la sonde d'ambiance (photo 2 : pas le thermostat d'ambiance) dans l'ambiance de votre logement (socle existant sur la sonde et cache pour la façade de votre chaudière fourni avec votre chaudière) en passant un câble (type téléphone blindé) entre la chaudière et son futur emplacement et ensuite d'activer cette sonde d'ambiance pour vous permettre d'obtenir le meilleur fonctionnement.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Vous pourrez affiner vos températures ambiantes et vos plages horaires : les bonnes températures seront atteintes aux bonnes heures quelque soit la température extérieure.
Une fois cette sonde en place vous devrez activer l'ambon sur 1, le Kreg sur 1.5 (si vous avez des radiateurs) ou 0.6 (si vous avez un plancher chauffant) et laisser le Korr sur 4.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2019 à 11:09

Bonsoir,
Les raccordements des appareils étanches se fond avec des conduits concentriques (tube intérieur pour les fumées, tube extérieur pour l'air de combustion) votre sortie de conduit étant dans la zone 2 vous n'aurez pas d'autre choix.
En dehors du fait que le raccordement d'un appareil non étanche est interdit dans votre cas, les risques sont :
- Défaut d'évacuation des fumées,
- Intoxication au monoxyde de carbone,
- Absence de couverture par votre assurance en cas de sinistre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les raccordements des appareils étanches se fond avec des conduits concentriques (tube intérieur pour les fumées, tube extérieur pour l'air de combustion) votre sortie de conduit étant dans la zone 2 vous n'aurez pas d'autre choix.
En dehors du fait que le raccordement d'un appareil non étanche est interdit dans votre cas, les risques sont :
- Défaut d'évacuation des fumées,
- Intoxication au monoxyde de carbone,
- Absence de couverture par votre assurance en cas de sinistre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2019 à 21:14

Bonjour,
Il n'existe aucun paramètre dans la notice pour annuler cette fonction.
Si votre chaudière est neuve voyez avec votre installateur ou le prestataire qui entretient votre chaudière !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il n'existe aucun paramètre dans la notice pour annuler cette fonction.
Si votre chaudière est neuve voyez avec votre installateur ou le prestataire qui entretient votre chaudière !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2019 à 19:25

Bonjour,
Dans le cas d'une sortie de fumées en ZONE 2 vous ne pouvez utiliser que des appareils étanches (à flux forcés) qu'ils fonctionnent au bois ou pellet.
Votre raccordement sera systématiquement de type ventouse et l'air de combustion devra être pris directement à l'extérieur (pas dans l'ambiance ou le volume du local où sera votre appareil).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le cas d'une sortie de fumées en ZONE 2 vous ne pouvez utiliser que des appareils étanches (à flux forcés) qu'ils fonctionnent au bois ou pellet.
Votre raccordement sera systématiquement de type ventouse et l'air de combustion devra être pris directement à l'extérieur (pas dans l'ambiance ou le volume du local où sera votre appareil).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2019 à 18:40

Bonjour,
Il existe deux méthodes pour faire un désembouage :
- La solution chimique qui consiste à poser le traitement, laisser tourner l'installation pendant 2 ou trois semaines (pendant la saison de chauffe), vidanger puis rincer l'installation,
- L'autre solution consiste à faire un désembouage mécanique avec une désemboueuse (pression d'air et d'eau),
Dans les deux cas vous devrez mettre un traitement inhibiteur pour neutraliser l'eau neuve lors du remplissage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Il existe deux méthodes pour faire un désembouage :
- La solution chimique qui consiste à poser le traitement, laisser tourner l'installation pendant 2 ou trois semaines (pendant la saison de chauffe), vidanger puis rincer l'installation,
- L'autre solution consiste à faire un désembouage mécanique avec une désemboueuse (pression d'air et d'eau),
Dans les deux cas vous devrez mettre un traitement inhibiteur pour neutraliser l'eau neuve lors du remplissage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
06 mars 2019 à 17:19

Bonjour,
Juste pour information, ci-joint document de kit de transformation raccordement radiateur bitube sur installation monotube.
Le tube d'injection se met dans le radiateur sur l'alimentation du robinet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste pour information, ci-joint document de kit de transformation raccordement radiateur bitube sur installation monotube.
Le tube d'injection se met dans le radiateur sur l'alimentation du robinet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mars 2019 à 12:18

Bonjour,
Je vous confirme que l'opération de nettoyage du corps de chauffe fait partie de la listes des opérations qui doivent être réalisées. L'obstruction partielle du corps de chauffe (surtout sur les corps de chauffe en fonte équipant certaines chaudière condensation) :
- Augmente la température de l'intérieur du foyer,
- Limite le passage des fumées,
- Augmente la consommation d'énergie primaire,
La modification de shunter la sonde de ionisation étant une solution validée par le constructeur ne pose aucun problèmes, c'est effectivement bien l'électrode d'allumage "incandescente" qui après l'apparition de la flamme passe en contrôle de flamme. fonctionnement possible grâce au coffret de contrôle. Ce type de fonctionnement existe dans d'autres marques comme CHAPPEE, VIESSMANN, GUILLOT...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je vous confirme que l'opération de nettoyage du corps de chauffe fait partie de la listes des opérations qui doivent être réalisées. L'obstruction partielle du corps de chauffe (surtout sur les corps de chauffe en fonte équipant certaines chaudière condensation) :
- Augmente la température de l'intérieur du foyer,
- Limite le passage des fumées,
- Augmente la consommation d'énergie primaire,
La modification de shunter la sonde de ionisation étant une solution validée par le constructeur ne pose aucun problèmes, c'est effectivement bien l'électrode d'allumage "incandescente" qui après l'apparition de la flamme passe en contrôle de flamme. fonctionnement possible grâce au coffret de contrôle. Ce type de fonctionnement existe dans d'autres marques comme CHAPPEE, VIESSMANN, GUILLOT...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2019 à 11:58

Bonjour invité,
Si il arrivait une telle vague de froid, ce n'est pas la puissance de la chaudière qu'il faut augmenter : c'est l'ensemble des radiateurs qui seraient (tous individuellement) trop petits (donc trop faibles) en puissance : températures et débits étant au maximum.
J'en reviens à mon moteur de BMW monté dans une 2CV, ce n'est pas parce que vous montez en puissance votre moteur (chaudière) que votre voiture (installation) sera capable de rouler plus vite.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si il arrivait une telle vague de froid, ce n'est pas la puissance de la chaudière qu'il faut augmenter : c'est l'ensemble des radiateurs qui seraient (tous individuellement) trop petits (donc trop faibles) en puissance : températures et débits étant au maximum.
J'en reviens à mon moteur de BMW monté dans une 2CV, ce n'est pas parce que vous montez en puissance votre moteur (chaudière) que votre voiture (installation) sera capable de rouler plus vite.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2019 à 11:41

Bonjour Zorglub,
Merci pour votre retour et bravo pour votre astuce.
Devant la multitude des marques, la diversité des modèles, le manque de respect de certaines normes, l'absence de professionnalisme ou l'absence d'application des règles de l'art par encore trop d'installateurs qui se prétendent des Pro, un grand nombre d'utilisateurs se trouvent dans des situations délicates :
C'est aujourd'hui la raison d’exister de ce forum.
Dans le soucis d'apporter des réponses les plus justes possibles et bien argumentées, nous serions heureux de recevoir un dossier technique des différents modèles de votre gamme de chaudière. Notre souhait, même si ce forum n'as aucune vocation de vendre du matériel, est de pouvoir connaître :
- La conception et les composants de cette gamme de chaudière,
- Les caractéristiques techniques des différents modèles,
- Les possibilités de raccordement hydrauliques,
- Les caractéristiques de régulations et des extensions possibles,
Le tout nous permettant de répondre au plus juste aux futures demande sur ce forum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour et bravo pour votre astuce.
Devant la multitude des marques, la diversité des modèles, le manque de respect de certaines normes, l'absence de professionnalisme ou l'absence d'application des règles de l'art par encore trop d'installateurs qui se prétendent des Pro, un grand nombre d'utilisateurs se trouvent dans des situations délicates :
C'est aujourd'hui la raison d’exister de ce forum.
Dans le soucis d'apporter des réponses les plus justes possibles et bien argumentées, nous serions heureux de recevoir un dossier technique des différents modèles de votre gamme de chaudière. Notre souhait, même si ce forum n'as aucune vocation de vendre du matériel, est de pouvoir connaître :
- La conception et les composants de cette gamme de chaudière,
- Les caractéristiques techniques des différents modèles,
- Les possibilités de raccordement hydrauliques,
- Les caractéristiques de régulations et des extensions possibles,
Le tout nous permettant de répondre au plus juste aux futures demande sur ce forum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2019 à 11:29