Bonjour,

Votre raccordement hydraulique n'est pas bon, vous ne pouvez pas mettre une vanne d'isolement sur l'entrée d'eau froide du ballon de la chaudière et une autres sur la sortie d'eau chaude du ballon de la chaudière. Selon la position de ces deux vannes votre ballon de chaudière se trouve sans groupe de sécurité :
- Pas de clapet,
- Pas de soupape,
Si votre chaudière fonctionne dans ces conditions vous risquez une montée en température et en pression de votre ballon d'eau chaude de chaudière : il peut exploser ou les soudures à l'étain peuvent lâcher !!!

Sur votre raccordement vous mettez aussi deux groupe de sécurité en série, ce qui ne se fait surtout pas : vous vous retrouvez avec deux soupapes et deux clapets en série !!!

Vous devez reprendre l'alimentation de l'eau froide de votre ballon électrique en amont du groupe de sécurité du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude de votre chaudière !!!

Dans votre raisonnement initial de fonctionnement vous vouliez faire la modification pour avoir de l'eau chaude :
- Ballon chaudière ou ballon électrique ?
- Ballon chaudière plus ballon électrique ?

Pour vérifier le fonctionnement de votre ballon électrique :
- Son alimentation électrique est bien de 230 Volts ?
- Son raccordement est bien Phase en face d'un fils blanc et Neutre face à l'autre fils blanc sur l'aquastat ?
- Pour contrôler son fonctionnement il faut utiliser une pince ampèremétrique et la positionner sur le fils de phase. Vous multipliez ensuite la valeur d'intensité mesurée par la tension mesurée et cela vous donne la puissance consommée par la résistance (celle-ci doit correspondre à la puissance annoncée sur la plaque signalétique de votre chauffe eau.
- Pour mesurer la résistance, il faut couper l'alimentation électrique, débrancher la résistance et mesurer sa valeur ohmique,

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre chauffe eau :
- Marque, type, Modèle, numéro de série, capacité, puissance ?
- La durée de chauffe maximum inscrite sur la plaque signalétique ?

Il faut savoir qu'un chauffe eau électrique, quand il est complétement vidé de son eau chaude, peur mettre entre 6 et 8 heures pour remonter à température son volume d'eau chaude. Il se charge généralement la nuit en période d'heures creuses et vous avez uniquement de disponible, pour la journée, le volume d'eau chaude qu'il contient.
Ce qui n'est pas le cas du ballon de la chaudière, ce dernier étant réchauffé automatiquement en permanence, il vous permet de remplir quasiment une baignoire toutes les 10 minutes : pas le ballon électrique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2020 à 15:23
forum consulter ce sujet Problème chaudière ballon eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous pouvez toujours mais il doit rester à un emplacement respectant les normes électriques d'isolation, humidité ou projection d'eau.
Votre installation électrique est-elle à jour ? Les protections sont-elles aux normes ? L'alimentation est l'emplacement Phase en Neutre sont-ils respectés ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2020 à 15:02
forum consulter ce sujet Boitier timerprog radiateur Acova Fassane sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Je viens de vérifier sur internet, les cartes électroniques (S131472 et S505885) sont disponibles chez le constructeur et différents revendeurs de pièces détachées : tapez ces références dans votre moteur de recherche et vous serez surpris...

Juste dernière petite question :
- Combien de temps dure votre entretien annuel ?
- Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Qui est votre prestataire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2020 à 14:56
forum consulter ce sujet Baisse de pression réseau chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Pour votre recherche de fuite (perte de pression d'eau dans le circuit de chauffage) il faudrait vérifier d'où vient cette perte (eau ou air) :
- Vérifier si cette perte vient de la chaudière ou de l'installation en arrêtant la chaudière puis isolant la chaudière en fermant les vannes d'isolement : si la pression reste stable cela vient de l'installation, si la pression descend cela vient de la chaudière.

Ensuite, lorsque vous remettez de l'eau, à froid, dans votre circuit de chauffage (à 1.5 Bars) et que votre chaudière fonctionne, comment se comporte cette pression ?

Votre chauffagiste vous précisait, lors du dernier entretien, qu'il ne pourrait bientôt plus nettoyer le corps de chauffe de votre chaudière :
- Respecte-t-il bien la procédure d'entretien spécifiée par le constructeur ?
- Utilise-t-il bien le produit (SOTIN) référencé par le constructeur pour nettoyer le corps de chauffe par trempage puis rinçage ?
- Votre installation est-elle protégée contre les phénomènes d'électrolyse, comme le précise les conditions d'utilisation du constructeur puisque le corps de chauffe est en fonte d'aluminium ?

Le fait de chercher à vous faire peur concernant les pièces détachées n'est pas une attitude correcte de sa part. Une chaudière condensation de cette marque est capable d'assurer plus de 10 ans de service à la seule et unique condition du respect des préconisations du constructeur (installation et entretien).

Votre souci peut être uniquement dû à un vase d'expansion et sa soupape de sécurité (ils sont tous les deux intégrés à la chaudière).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2020 à 14:37
forum consulter ce sujet Baisse de pression réseau chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de gicleur en place à l'origine sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?

Honnêtement, le réglage d'un brûleur ne se fait pas à l’œil mais avec un analyseur de combustion électronique plus une pompe "Smoke Test" et rien d'autre ...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2020 à 14:04
forum consulter ce sujet Problème brûleur Oertli OE 9 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre défaut E36 correspond à une "perte de flamme" les causes pouvant être diverses mais souvent liées à une demande d'entretien annuel obligatoire soit :
- Défaut d'alimentation fioul (citerne, aspiration fioul, filtres, filtre pompe fioul, ligne gicleur, gicleur...),
- Défaut d'alimentation en air (ventilation du local, ventouse...),
- Encrassement de la tête de combustion,
- Défaut de détection de flamme (cellule, coffret...),
- Défaut de combustion (voir état de la flamme et analyses de combustion.

Avez-vous les appareils pour mesurer la pression de pulvérisation du fioul en sortie de pompe, la dépression à l'aspiration en entrée de la pompe fioul ?

Le niveau de fioul est-il stable dans le bocal du pot filtre :
- Baisse-t-il ?
- Mousse-t-il ?
- De quelle couleur est le filtre ?
- Avez-vous fait le test en mettant les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul ou de gasoil ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2020 à 13:58
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Sempra Nova I 29 code E36 sur le forum Chauffage

Bonjour,
La carte de votre chaudière vient d'être remplacée pour quelle raison ?
Quelle est la référence de cette carte, est-elle bien paramétrée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2020 à 14:22
forum consulter ce sujet Voyant chauffage clignote chaudière DE DIETRICH MS 24 MI PLUS sur le forum Chauffage

Bonjour,
Normalement en fermant complétement votre robinet vous passez le repère hors gel. Votre radiateur sera donc fermé. Si vous avez peur qu'il s'ouvre, mettez un bouchon femelle sur le robinet une fois le radiateur déposé.
Concernant la "vanne basse", c'est un organe d'équilibrage de débit, avez-vous bien noté le nombre de tours pour la fermer : il faudra remettre le même nombre de tours à la réouverture sinon vous déséquilibrez votre installation et certains radiateurs risquent de ne pas chauffer comme avant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2020 à 14:00
forum consulter ce sujet Démonter radiateur avec robinet thermostatique sur le forum Chauffage

Bonjour,
Désolé de ne pas pouvoir vous répondre mais vous ne nous avez pas transmis le modèle ou une photo !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2020 à 13:51
forum consulter ce sujet Recherche mode d'emploi thermostat PEREL sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre raccordement d'évacuation des fumées n'est ni étanche, ni conforme :
- Le conduit doit partir de la sortie de l'insert jusqu'à la tête de cheminée,
- Le tubage doit être en un seul morceau,
- Le cheminement du tubage dans la hotte de la cheminée doit-être complétement étanche,
- Le point de pénétration du tubage dans le conduit de cheminée (au plafond dans la hotte) doit-être entièrement fermé.

Si vous avez un détecteur de fumée ou de CO dans votre coin cheminée (ce qui est une obligation) ce dernier doit se mettre à sonner pour un rien !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2020 à 20:25
forum consulter ce sujet Fumée qui s'échappe de l'insert dans la maison sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps, vous nous dites que votre chauffagiste vous a diagnostiqué un vase d'expansion qui "ne gonfle plus". Un vase d'expansion est constitué d'un réservoir avec une membrane au milieu, d'un côté se trouve l'eau de votre installation, de l'autre un gaz, son rôle étant d'absorber la dilatation de l'eau lorsque votre chaudière chauffe :
- A-t-il vérifié si la membrane était percée ?
- A-t-il regonflé le vase d'expansion (à quelle pression) ?
- A-t-il vidangé la chaudière pour vérifier le vase ?

Vous nous précisez que vous avez une sonde d'ambiance mais ce qui est étrange c'est qu'elle ne mesure pas la température extérieure pour la transmettre à la chaudière (lecture en 3 : --)
Êtes-vous certain que c'est bien une sonde d'ambiante (voir photo ci-jointe) et pas un thermostat d'ambiance (ce qui n'est pas la meilleure option et qui ne devrait pas être en place sur une chaudière condensation !!!).

En ce qui concerne l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) la consigne pourrait être descendue à 55°C (Température demandée) mais ce qui m'inquiète plus c'est que la sonde sanitaire (dans le ballon d'eau chaude) mesure, elle, une température de 110.5°C :
- Soit elle est défectueuse,
- Soit c'est plutôt 10.5°C (température d'eau froide).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

qaa 55

04 avril 2020 à 19:37
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement la pression est limite mais suffisante pour un appartement ou les radiateurs sont au même niveau. Le mieux serait d'être entre 1 et 1.5 Bars.

Si vos radiateurs ne chauffent pas bien et que vous entendez un bruit d'écoulement au niveau de sa vanne : tentez un purge des radiateurs en :
- Mettant la chaudière sur OFF.
- Remontez la pression à 1.5 Bars.
- Purgez un à un vos radiateurs en maintenant la pression du réseau entre 1 et 1.5 Bars.
- Entre deux purges, remettez de l'eau dans la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2020 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème température radiateurs Purge ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière étant une chaudière type condensation :
- Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

Votre chauffagiste vous dit que votre vase d'expansion est HS :
- Quelle est sa pression de gonflage ?
- Quand vous réglez la pression de votre circuit de chauffage à 1.5 Bars, à froid, que fait la pression quand la chaudière fonctionne est chauffe ?

Votre chaudière affiche-t-elle un défaut ?
L'écran est-il bien allumé ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2020 à 12:40
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière est une chaudière Morea :
- Morea c'est la marque de votre chaudière, quel est son type son modèle et son numéro de série ?
- Morea c'est le modèle de la chaudière et sa marque est CHAPPEE, quel est son type et numéro de série ?

Votre échangeur Styx est un ballon d'eau chaude, quel est son modèle, son type et son numéro de série ?
- Cet échangeur est-il bien purgé ?

Votre installation chute en pression :
- Pression de gonflage du vase ?
- Si vous mettez votre installation à 1.5 Bars, à froid, que fait cette pression quand la chaudière chauffe ?
- La soupape chauffage s'ouvre-t-elle ?

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2020 à 12:32
forum consulter ce sujet Baisse de pression réseau chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ce qui est difficile dans votre cas, comme beaucoup de cheminée équipée d'insert de cette génération, c'est qu'il n'existe aucune trappe de visite ou moyen de vérifier l'étanchéité.
Lors du montage, ces appareils étaient montés sans respecter certaines règles comme :
- L'isolant thermique obligatoire sur la surface du mur du fond,
- Les grilles de ventilations et d'air neuf (devant être pris à l'extérieure),
- L'assemblage de l'insert (parties supérieures d'évacuation des fumées) n'utilisant pas de pâte à joints réfractaire.

Si vous souhaitez vérifier l'étanchéité de votre foyer, le bon montage de la pièce d'adaptation de la sortie des fumées, le tubage inox qui doit en un seul morceau (partant de la sortie de l'insert jusqu'à la sortie du conduit de la cheminée) ou l'étanchéité faite entre le conduit et le tubage au plafond : vous n'aurez pas d'autre choix que de défaire la hotte de votre cheminée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2020 à 19:16
forum consulter ce sujet Fumée qui s'échappe de l'insert dans la maison sur le forum Chauffage

Bonjour,
Avant de vous lancer, pouvez-vous nous transmettre des photos de ce qui est cassé et de l'endroit où vous voulez percer ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 avril 2020 à 20:26
forum consulter ce sujet Plan chaudière Inotherm CP 30 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, dans votre cas, le ballon de 140 litres n'a aucun intérêt, même si on pourrait penser que ce serait le schéma hydraulique dans le cas où tous vos radiateurs seraient équipés de robinets thermostatiques. Dans ce cas le bypass de la chaudière est là pour assurer un débit mini dans la chaudière et peut être complété par une vanne à pression différentielle.

Votre ballon augmente le volume d'eau de votre installation mais il augmente également le temps de montée en température de votre circuit de chauffage. Vous vous retrouvez avec une pompe chauffage supplémentaire et vous agissez sur son fonctionnement pour piloter la température ambiante alors que la chaudière continue de chauffer et maintenir le ballon en température même quand vous n'avez plus de besoin en chauffage ???

Supprimez votre ballon ! Enlevez le vase d'expansion, la soupape chauffage et le mano rajoutés sur le ballon : la chaudière en est déjà équipée et c'est largement suffisant !

Mettez en place la sonde extérieure de la chaudière, paramétrez une pente de chauffage à 1.5 et constatez le changement :
- La chaudière modulera sa puissance et ne fonctionnera pas inutilement : économie d'énergie,
- Le temps de remonté en température du circuit sera plus rapide,
- Votre confort sera supérieur.

Pour les programmations horaires et les température de confort et réduit, vous pourrez soit utiliser la régulation de la chaudière ou mettre en complément votre TA.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 avril 2020 à 12:57
forum consulter ce sujet Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si la pompe grise est chaude (voire bouillante) c'est que son axe ne tourne pas :
- Soit elle est grippée : dégrippez la !
- Soit votre ballon est plein de calcaire : videz le et détartrez le !
- Soit votre échangeur à plaques et plein de calcaire : remplacez le !

Faites intervenir un professionnel pour ce type d'intervention...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 20:38
forum consulter ce sujet Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Effectivement, il n'y a aucun intérêt de mettre deux vases d'expansion sur la même installation de chauffage.
Contrairement à ce qu'affirme certains professionnels, le vase intégré à la chaudière est suffisant : il faut simplement le régler par rapport à l'installation.

Deux vases d'expansion sur une même installation doivent être identiques (capacité et diamètre) et gonflés à la même pression. Ils doivent également être raccordés côté chaudière et sur le retour.

D'autre part la mise en place d'un vase d'expansion externe (en abandonnant celui qui est dans la chaudière) est interdit sauf si ce dernier est raccordé à la place de celui dans la chaudière.

Faite remplacer le vase de la chaudière et enlevez l'autre à l'extérieure mais pas pour 400 €.
Qui est ce prestataire qui vous facture ce type d'intervention à ce prix là ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 20:30
forum consulter ce sujet 2 vases d'expansion sur 1 circuit de chauffage ? sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de raccordement de l'évacuation des fumées (ventouse, cheminée...) ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Les pressions de gaz (statique, dynamique, amont, aval...) ?
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Phase) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 20:14
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Murale Erreur Capteur pression Air sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt

4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode « Confort » ou en mode « Réduit » en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipations, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.

Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,

Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans votre cas, le ballon de 140 litres ne présente aucun intérêt, il perturbe de fonctionnement hydraulique de la chaudière et comme son installation de prend pas en compte ni les préconisation du constructeur ni les spécifications de fonctionnement d'un chaudière condensation, vous ne faites ni les économies d'énergie que cette chaudière pourrait vous apporter ni garantir sa durée de vie.

Pouvez-vous nous transmettre un schéma de principe ou des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 14:56
forum consulter ce sujet Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ne cherchez plus, votre chaudière est bien une version avec un ballon d'eau chaude immergé, l'expérience terrain + la notice le confirme !!!
Selon les préconisations du constructeur, l'installation de votre chaudière ne respecte pas les règles de sécurité, ni les conditions d'utilisation (je vous joins la copie des documents).

Votre sécurité passe avant tout : mettez un limiteur thermostatique ! Si votre installation de chauffage nécessite des départs vers vos radiateurs supérieurs à 50°C en période d'hiver, votre ECS sera dangereusement trop chaude.

La seule solution étant de mettre ce mitigeur, sur le départ ECS et de monter un moteur sur la vanne 4 voies et de mettre en place un thermostat d'ambiance qui pilotera la pompe chauffage + l'ouverture et la fermeture de la vanne. L'inconvénient d'une vanne manuelle c'est d'avoir à ajuster manuellement la température de départ en fonction de la température extérieure :
- Si vous la réglez trop bas vous n'obtiendrez pas la température de consigne demandée : manque de confort, consommation de fioul inutilement longue,
- Si vous la réglez trop haut la chaudière maintiendra son corps de chauffe bien au dessus des besoins réels de votre installation ; surconsommation de fioul et court-cycle de fonctionnement.

Maintenant si vous voyez que la température sur le thermomètre de votre chaudière descend en dessous de 50°C, attention cette température n'est qu'une indication d'autant que le bulbe du thermomètre se trouve proche du bas du ballon d'eau chaude, partie ou rentre l'eau froide dans ce dernier : influence et variation importante concernant la lecture.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma hydraulique chaudière Optimaschéma électrique chaudière Optima

01 avril 2020 à 14:46
forum consulter ce sujet Thermostat ambiance chaudière fuel sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de vouloir changer telle ou telle pièces, pouvez-vous nous préciser :
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Pressions du gaz (statique, dynamique, amont, aval) ?
- Tension d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Neutre) ?
- De quand date les dernières analyses de la combustion ? Avez-vous les tickets ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un pro ?

Si toutes ces données sont cohérentes, le diagnostic pourra avancer !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 14:13
forum consulter ce sujet Panne chaudière Vaillant Ecotec défaut F27 F62 sur le forum Chauffage

Bonjour,

A l'intérieur de votre chaudière vous avez deux pompes (ou circulateurs) :
- Une noire, à gauche, avec un purgeur automatique pour le chauffage,
- Une grise à droite pour l'eau chaude sanitaire.

Pouvez-vous vérifier que les deux tournent bien ?
Que celle de droite n'est pas bouillante et que son axe tourne ?

En fonctionnement normal mode "hiver", quand la chaudière fait de l'eau chaude, les deux doivent tourner et quand elle passe en chauffage seule la noire tourne.
Si vous mettez la chaudière en mode "été" et que les radiateurs continuent de chauffer c'est que la pompe grise qui ne tourne pas...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 17:55
forum consulter ce sujet Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour.
Avez-vous du chauffage normalement ?
Votre chaudière se met-elle en sécurité, avez-vous un voyant rouge d'allumé ?
Votre chaudière fait-elle également l'eau chaude sanitaire ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Edena sur le forum Chauffage

Bonjour,

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Votre chaudière est une chaudière type condensation :
- Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Vous avez un ballon de 140 litres sur le circuit primaire :
- A quoi sert ce ballon ?
- Combien de circulateur avez-vous en dehors de celui de la chaudière ?
- Combien de circuit de chauffage avez-vous (plancher, radiateurs) ?
- Le thermostat d'ambiance sert à quoi et il est raccordé sur quoi ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

D'après vos demande initiale, votre chaudière est équipée d'un tableau de régulation type DIEMATIC.
Cette régulation est-elle bien paramétrée :
- Circuit plancher sur circuit B,
- Moteur de vanne mélangeuse sur circuit B,
- Courbe de chauffe à 0.6 sur circuit B,
- Consigne températures Confort et Réduit sur 20°C,
- Sonde extérieure OK,
- Sonde d'ambiance OK.

Votre chaudière ne fait plus l'eau chaude sanitaire (mise en place d'un ballon thermodynamique :
- L'ancien ballon de la chaudière est-il enlevé ou neutralisé ?
- La sonde de température d'eau chaude sanitaire est-elle enlevée ?
- La fonction ECS dans la régulation est-elle désactivée ?
- La consigne de demande de température ECS est sur combien ?
- La température ECS mesurée par la sonde est de combien ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 17:22
forum consulter ce sujet Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF sur le forum Chauffage

Bonjour,
Sachant que la puissance d'une pompe à chaleur diminue au fur et à mesure que la température extérieure chute, que sont COP (coefficient de performance) diminue également en fonction de cette même température, qu'une PAC n'est pas capable de vous assurer une température de sortie entre 60 et 70°C quand il fait -5 à -10°C dehors : Votre PAC aurait besoin impérativement d'une relève (complément de puissance et de température pouvant être assurer par des résistances électriques, une chaudière fioul ou gaz, autres...) : investir dans une solution qui assurera qu'une partie du chauffage l'hiver ???

Maintenant le plus difficile est d'estimer :
- Sur la durée ou la PAC assure seule le chauffage : combien je vais économiser ?
- Sur la durée ou la PAC ne pourra plus assurer : combien je vais dépenser en plus ?

Avez-vous pensé tout simplement à remplacer votre chaudière existante par une version "condensation" fioul ou gaz :
- Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de financement,
- Vous êtes sûr d'avoir un appareil correspondant aux besoins de votre installation,
- Vous solutionnez votre problème de régulation puisque la nouvelle chaudière aura la sienne,
- Vous avez déjà 1500 € que vous pouvez investir.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème régulation trimatik chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour.

Sur le principe, sur ce que vous avez pu lire sur certains forums, il est effectivement important pour protéger le corps de chauffe de la chaudière de bien rester à une température de retour supérieure au point de rosée.
Ce type de chaudières dites "Basse Température" est protégée par un aquastat de régulation ne pouvant descendre en dessous de 50°C et doivent être impérativement raccordées hydraulique selon les préconisations des constructeurs : dont une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies en mélange (jamais en direct).

Ce que ne vous précise pas ces forums c'est le type exact de ces chaudières : chauffage seul, chauffage + ECS ballon immergé, chauffage + ECS ballon séparé et dans votre cas là est la différence.

En respectant la pose et le raccordement hydraulique de votre chaudière, cette dernière étant équipée d'un ballon d'eau chaude immergé dans le corps de chauffe de la chaudière et comme elle est bien équipée d'une vanne mélangeuse. Le point de rosée ne peut être atteint :
- Premièrement parce-que votre corps de chauffe de chaudière est protégé par le mini de son aquastat chauffage et comme le ballon d'eau chaude se trouve dans l'eau de ce dernier sa température ne peut descendre en dessous de 50°C sinon vous n'auriez que de l'eau tiède.
- Deuxièmement parce que la vanne mélangeuse protège également le corps de chauffe de la chaudière (sauf si bêtement vous ouvrez cette vanne en grand : autant ne pas en mettre...).

Le risque n'est donc pas pour le corps de chauffe de la chaudière, le risque est d'avoir une température d'eau chaude sanitaire qui va varier de 60 à 80°C en sortie de votre ballon : la distribution d'ECS ne doit pas dépasser réglementairement 55°C en départ vers la distribution (vos robinets).

Lorsque la température extérieure descendra en hiver et que vous aurez besoin d'envoyer dans vos radiateurs une température supérieure à 55°C, votre vanne mélangeuse sera ouverte en grand et vous devrez monter l'aquastat de chauffage à 70, 80°C pour obtenir une température de confort correcte : Si votre corps de chauffe monte au dessus de 55°C, l'eau chaude sanitaire stockée dans votre ballon suivra la température du corps de chauffe (70, 75, 80, 85°C).

Votre installation doit être équipée d'un limiteur thermostatique en sortie de ballon !

Maintenant pour ce qui est de piloter le chauffage en fonction de la température ambiante, l'idéal c'est de motoriser la vanne mélangeuse et de pouvoir réguler son ouverture (eau plus chaude dans les radiateurs) et sa fermeture (eau plus froide dans les radiateurs).
L'utilisation d'un thermostat en action tout ou rien donnent :
- Action sur pompe : des gros trains de circulation de chaleur (chaud, froid, chaud, froid...), des bruits de dilatations et des risque de circulation en thermosiphon.
- Action sur brûleur ; refroidissement du ballon d'eau chaude, passage en priorité ECS, coupure de la pompe chauffage, long temps de remontée en température et d'obtention de la température de confort.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 16:40
forum consulter ce sujet Thermostat ambiance chaudière fuel sur le forum Chauffage

Bonjour,
Votre demande est un peu confuse, vous nous parlez de radiateurs à résistance (ce qui ferait penser à des radiateurs électriques) puis de tube en diamètre 12mm (intérieur ou extérieur ?), de circuit entrant sortant (peut-être du monotube) et d'une chaudière à condensation.

Pour bien orienter notre réponse, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, de votre chaudière, des radiateurs et des raccordements ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 14:52
forum consulter ce sujet Conseils remplacement radiateur à resistance sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous parlez d'un robinet (bleu) sur la gauche c'est surprenant !
Vous avez eu qui au téléphone :
- Le service technique Chaffoteaux ?
- Votre prestataire ?

Je vous joins une photo du dessous de la chaudière, les deux robinets qui servent à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage sont ceux entourés en rouge. Ce sont des vannes 1/4 de tours :
- Ouvrez les doucement,
- Surveillez la pression qui monte dans le circuit,
- Quand vous arrivez à 1.5 Bars refermez les deux vannes.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplissage chaudière Chaffoteaux Niagara C

31 mars 2020 à 14:43
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Niagara C en sécurité 108 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière est de quelle origine ? Vous êtes dans quelle région ou quel pays ?

Commencez par vérifier les grands classiques :
- Pression d'eau dans la chaudière et le réseau de chauffage ?
- Tensions d'alimentation électrique ?
- Présence et pression du gaz ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2020 à 19:37
forum consulter ce sujet Erreur 3 chaudière Farel Deaf 28 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Une chose est sûr c'est que d'investir 1500 € (hors accessoires et MO) dans une régulation qui ne pourra être utilisée par la suite et le tout pour une chaudière de 31 ans : ce n'est certainement pas le meilleur placement.

Cette même somme pourrait être investie dans un équipement plus performant pouvant réduire votre facture d'énergie primaire annuelle.

La PAC comme solution miracle permettant de conserver votre confort en réduisant votre facture, il faut arrêter de croire à ces arguments avancés par ces requins de vendeur qui n'ont que l'objectif de récupérer le montant de vos aides et primes sans se soucier réellement de vos économies d'énergies : elles ne sont jamais garanties dans leurs offres commerciales !!!

Dans un premier temps il convient d'analyser la compatibilité possible d'une PAC avec les caractéristiques de votre logement, de votre installation de chauffage existante, de votre lieu de résidence ou de son environnement extérieur.

Afin de déterminer la faisabilité il devrait y avoir une étude thermique du bâtiment (détermination des déperditions et des puissances de chauffages nécessaires) puis une étude thermique de votre installation de chauffage (pour vérifier les puissances de chauffage installées et leurs répartitions).
Ces deux éléments sont déterminant pour la suite :
- Le premier pour connaitre la puissance nécessaire minimum en sortie de PAC.
- La deuxième pour connaitre la température maximum nécessaire pour assurer votre confort au plus froid de l'hiver.

Ces deux éléments permettent de savoir si un PAC est capable d'assurer la totalité du chauffage sur l'ensemble de la saison d'hiver (ce qui est rarement le cas en fonctionnement PAC seule), de choisir le type de relève à mettre en place (résistance électrique, bois, fioul, gaz, solaire...) et d'estimer son temps de fonctionnement et sa consommation pendant la période hivernale.

Attention : ces commerciaux sans scrupules sont là pour vendre, toucher des primes et vous faire rêver, après un ans d'exploitation la réalité peut devenir un vrai cauchemar !!!
La premier première erreur et de ne pas les autoriser à enlever votre chaudière existante (fioul, gaz, bois...) gardez la en secours...

Autant une PAC sur une installation de chauffage tout plancher chauffant (nécessitant entre 20 et 45°C de température de circulation d'eau), en respectant les règles de volume d'eau et la protection contre les court-cycle, vous ne prenez pas beaucoup de risques.
Autant une installation constituée de radiateurs (nécessitant entre 20 et 80°C de température de circulation d'eau), peut faire flamber votre facture d'énergie.

Pouvez-vous nous décrire votre installations :
- Région de votre logement ?
- Type et année de construction ?
- Type de radiateurs ?
- Température maximum de l'eau circulant dans vos radiateurs au plus froid de l'hiver ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2020 à 15:12
forum consulter ce sujet Problème régulation trimatik chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sans être sur place il est difficile de répondre, si votre chaudière assure uniquement le chauffage de votre plancher chauffant il est important de vérifier son raccordement hydraulique et son niveau d'équipement de régulation :
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre circuit de chauffage est-il raccordé sur le circuit A ou le circuit B ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
- Votre plancher chauffant est-il limité à une température de départ maximum de 45°C ?
- Votre température de dalle de plancher chauffant respecte-t-elle la limite maximum réglementaire de 28°C.

En tout état de cause, il existe maintenant une incohérence de régime de température entre votre circuit plancher chauffant qui a besoin d'une température entre 20 et 45°C (selon la variation de la température extérieure) et votre chaudière qui elle ne peut pas descendre à cette température.
La chaudière ayant un régime de température bien au dessus des besoins de votre plancher, c'est effectivement une raison évidente de sur consommation : facture d'énergie importante.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2020 à 13:07
forum consulter ce sujet Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour vous assurez que c'est bien votre thermostat qui est en cause :
- Coupez l'alimentation de votre PAC,
- Déconnectez les fils de commande sur le bornier du thermostat,
- Vérifiez son fonctionnement à l'ohmmètre,
- Agissez sur la température en créant une demande puis une non demande.

Comment réagit votre thermostat ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2020 à 12:52
forum consulter ce sujet Thermostat RAMSES 811 top est-il en panne ? sur le forum Chauffage

Bonjour,
Voici les réponses :
- GB212-15/5 G20 BE
- Type, modèle, numéro de série de votre tableau de régulation ?
- Type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Pas de sonde extérieure
- Thermostat d'ambiance RC300 Buderus
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies motorisée ?
- Radiateur.

Le thermostat d'ambiance connecté ne prend en charge que le fonctionnement du chauffage, selon la version de votre tableau de régulation il sera ou pas compatible.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 mars 2020 à 10:52
forum consulter ce sujet Installation thermostat Nest sur chaudière Buderus sur le forum Chauffage

Bonjour,

La première raison et la plus constatée et simplement une carbonisation des particules contenues dans l'air.
Ces particules (fibres, poussières, pollen... que vous apercevez lorsque vous êtes à contre jour) se carbonisent au contact de paroi très chaude.
Plus vous avez de particules, plus votre paroi est chaude, plus vous observerez ce phénomène.

Pour exemple, lorsque votre installation de chauffage comporte des vieux radiateurs fonctionnant à des températures élevées (70-90°C) ou des convecteurs électriques type grille pains vous observez ce même type de traces noires sur les murs au dessus des radiateurs : carbonisation des particules présentent dans l'air !!!

Sur des types de chauffage dit basse température (dont les émetteurs fonctionnent à des températures comprises entre 20 et 45°C) comme les radiateurs basses température ou les planchers chauffants on observe plus ce phénomène alors que ces mêmes particules sont encore présentent dans l'air.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 17:41
forum consulter ce sujet Dépôt suie insert plafonds noircis sur le forum Chauffage

Bonjour,
Si votre installation est pleine de boues, un simple traitement n'est pas suffisant. Ce traitement doit être suivi d'un désembouage mécanique (eau sous pression et air comprimé).
Le risque est de déplacer et accumuler cette boue dans les parties du circuit où les pertes de charges sont importantes et les vitesses très faibles. Ce type de bouchons sera ensuite difficile à déloger !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:42
forum consulter ce sujet Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C,

Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tout ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum,

Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!

Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est un jeu de patience...

En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !

La précisions de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:36
forum consulter ce sujet Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen sur le forum Chauffage

Bonjour,
Les équilibrages et les réglages de débits dans les boucles se font sur le collecteur de départ (celui du haut) et c'est bien une BTR (clé 6 pans mâle).
Les boutons blancs ne sont que des vannes de coupure pour arrêter ou mettre en route la boucle du plancher, elle ne sont pas faites pour régler un débit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 14:34
forum consulter ce sujet Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen sur le forum Chauffage

Bonjour,
Pour vous apporter une réponse individualisée il est important de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.

Si votre disconnecteur crache l'eau quand les deux vannes sont ouvertes :
- Essayez de taper dessus pour débloquer les clapets,
- Si ça ne marche pas vous devrez le remplacer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 13:08
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de commencer à faire ce type de réglage il faut vous assurer que :
- Votre installation est bien traitée contre la boue et les algues,
- Que votre circulateur de chauffage fonctionne bien,
- Que votre installation est bien équipée des sécurités obligatoires,
- Que vous avez-bien une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- Que votre régulation limite bien la température de départ à 45°C dans le plancher,
- Que vous avez bien un thermostat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.

Pour des raisons sanitaires, votre santé et la durée de vie de votre plancher vous devez avoir tous ces dispositifs pour :
- Limiter la température de circulation à 45°C maximum,
- Limiter la température de surface de votre dalle à 28°C maximum.

Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!

Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est une jeu de patience...

En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne toucher plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- Si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !

La précision de la capacité de réglages de ces vannes implique d'agir que de 1/8éme de tour par 1/8éme de tour. Pensez à bien noter tous les réglages de départ et toutes les modifications que vous allez faire en repérant initialement chaque circuit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 13:02
forum consulter ce sujet Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen sur le forum Chauffage

Bonjour,

Là votre problème relève du miracle !
A part une réparation par un chaudronnier sachant travailler la fonte ou un vieux stock quelque part...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Recherche grille fonte poêle à charbon Godin 193 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vérifiez que le bruit (ronronnement) correspond bien au fonctionnement de l'extracteur de votre chaudière.
Si c'est bien le cas, il faut ensuite vérifier :
- Sa tension d'alimentation,
- Sa vitesse de rotation qui doit être rapide,
- Que le pressostat d'air détecte bien le fonctionnement de l'extracteur,
- Que le transfo d'allumage et le train d'étincelle fonctionne,
- Que la vanne gaz est bien alimentée et qu'elle s'ouvre bien,
- Que vous avez bien du gaz de disponible en sortie de votre compteur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2020 à 12:26
forum consulter ce sujet Problème chaudière Elm Leblanc Egalis GVB C 24-1H sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous mettez en mode "été" mais quelle température extérieure fait-il ?
Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2020 à 14:32
forum consulter ce sujet Accélérateur de chauffage fonctionne en mode été sur le forum Chauffage

Bonjour,
Si vous avez un doute et que vous présumez que le fioul arrive bien vous devez vous en assurer :
- Fermez la vanne de votre arrivée de fioul à gauche de votre chaudière,
- Dévissez le flexible fioul,
- Plongez le dans un bidon de fioul ou de gasoil,
- Sortez la cellule de son logement et mettez la dans le noir (dans un chiffon dans votre main),
- Quand la flamme apparait, sortez la cellule et mettez la dans la lumière d'une lampe de poche.

Si cela fonctionne, votre cellule et votre coffret sont bons : vous avez un souci d'alimentation de fioul !
Si cela ne fonctionne pas vous avez un souci avec la cellule ou le coffret : le fioul arrive bien !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario
25 mars 2020 à 12:37
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière fioul Idéal Standard LB2 type 27 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Compte tenu de la configuration de votre ventouse (verticale 80/125 sur 2 mètres + le terminal) vous devez mettre en place le diaphragme correspondant. Ce dernier servant à compenser la perte de charge de votre conduit, si ce n'est pas le bon ou si vous le modifiez les pressions, dépressions, débits dans la ventouse ne sont pas les bons et le pressostat d'air ne détecte pas bonne valeurs : dans le doute changez-le !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2020 à 12:25
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

La mise en conformité du logement est normalement à la charge du propriétaire ?
Lors de la mise en place de cette chaudière, l'actuel propriétaire a dû recevoir un certificat de conformité (document obligatoire) lorsqu'on remplace une chaudière par une autre : ce document existe-t-il ?

Pour la remise en conformité, il faut utiliser une gaine de raccordement homologuée, la mettre en place selon les règles de l'art et refaire un diagnostic pour valider cette modification (travaux 100 à 150€ + prix du diagnostic).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2020 à 12:08
forum consulter ce sujet Anomalie chaudière au gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Attention, la réglementation et l'utilisation de ce type d'appareils à changer.
Le raccordement des fumées, les conditions de ventilation du local, le nombre de point de puisage aussi.

Un chauffe eau à accumulation électrique présente moins de contraintes de mise en place et ne nécessite pas d'entretien annuel.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 16:38
forum consulter ce sujet Remplacement vieux chauffe-eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ces codes de défaut 374 et 625 ne correspondent à rien, chez ce constructeur les codes défauts sont de type E 133, E 132, E160... !!!

Vous avez deux circuits de chauffages différents :
- Un circuit direct pour les radiateurs,
- Un circuit vanne mélangeuse pour le plancher chauffant.
Votre installation est-elle bien paramétrée ?

Les codes que vous voyez sont des codes de dysfonctionnement du "sistherm" : votre mise en service n'est pas faite correctement, l'adaptation de combustion n'est pas faite correctement, les analyses de combustion ne sont bonnes...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 15:58