Bonjour,

Comme on le distingue sur vos photos, elle est pleine de poussière : surprenant pour une chaudière qui viens d'avoir son entretien annuel !!!

L'ordre de cette entretien, votre prestataire a-t-il déposer le brûleur pour le nettoyer, brosser le corps de chauffe, nettoyer la veilleuse, vérifier le conduit de cheminée, contrôler les seuils de fonctionnement de la valve eau, vérifier le vase d'expansion, contrôler les pressions gaz et les tensions d'alimentation, mesurer le Co dans les fumées et le Co dans l'ambiance ?

Combien de temps à durer l'intervention ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 15:21
forum consulter ce sujet Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, votre installation mériterait d'être dans un musée !!!

Si vous avez identifié un court-circuit sur votre brûleur il est très simple de le vérifier. Enlevez le coffret de sécurité et mettez sous tension votre brûleur :
- Si cela disjoncte : ça ne vient pas du brûleur !
- Si cela tient il faut contrôler tous les organes de votre brûleur utilisant du 230 Volts (voire moins : 110 Volts peut-être ?)

Pour cela il faut vérifier individuellement soit la continuité de chaque composant (valeur ohmique) soit son fonctionnement (sous tension) et dans l'ordre chronologique du fonctionnement de votre brûleur :
- Le moteur de ventilation,
- Le transformateur d'allumage,
- La bobine de l'électrovanne fioul,

La taille de vos photos est trop petite pour distinguer les différentes détails de votre installation : dommage...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 15:10
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière fioul Idéal Standard LB2 type 27 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Pour tenter de résoudre votre problème, votre prestataire a remplacer un certain nombre de pièces amis sans apporter de solution.
Si votre chaudière fonctionne capot ouvert vous devriez vérifier le montage et l'étanchéité de la ventouse.

Quelle est la configuration de cette ventouse :
- Horizontale, verticale ?
- Sortie directe ?
- Nombre de coude à 45° ?
- Nombre de coude à 90° ?
- Longueur de tubes en mètre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 14:58
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si ce phénomène correspond à la dernière visite d'entretien, faites intervenir en urgence le prestataire si vous ne vous sentez pas tranquille et en sécurité !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 12:38
forum consulter ce sujet Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, ce type de chaudière sont très pointues mais ce qui pêche réellement aujourd'hui c'est que très peu de prestataires sont capable d'en assurer l'entretien :
- Incompétence ?
- Manque de volonté de se former ?
- Ignorance des systèmes de régulation et de leurs paramétrages ?
- Peur de la panne ?
- Absence d'appareils de mesure et analyse de combustions ?
- Appât du gain et économie de temps ?

Clairement un prestataire qui ne passe que 30 minutes sur ce type d'appareil pour faire l'entretien est un charlatan, il devrait relire la procédure d'entretien du constructeur et la norme AFNOR pour se rendre compte que en dessous d'une heure et demi pour tout faire il faut être bien organisé !
En une demi heure il faut être mal honnête et inconscient pour engager sa responsabilité, celle de son assurance et la réputation de la marque de la chaudière.

Dans l'idéal, lorsque l'on aborde ce type d'entretien, il faut être en possession des différents consommables nécessaires à l'entretien de ce type de chaudière (joints de corps de chauffe, joints du brûleur, joints d'électrodes et de sonde de ionisation, joints d'évacuation des condensats...). Lors des opérations de démontage il n'est pas rare d'avoir à remplacer ce type de pièces.

Contrairement à ce que l'on peut lire sur les différents forums, ce ne sont pas les appareils ou les marques qui sont mauvaises, ce sont les professionnels (installateurs et SAV) qui ne sont pas à la hauteur des exigences de ces produits : dommage pour les utilisateurs...

Une notation des mauvais prestataires devrait être mise en place !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Panne E36 chaudière De Dietrich twineo EGC 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Cette chaudière n'ayant plus sa configuration d'origine et compte tenue des modifications apportées, il faut vérifier qu'elle est capable de fonctionner avec toutes les sécurités :
- Coffret de régulation,
- Aquastat de sécurité de surchauffe 110°C,
- Aquastat de régulation réglable 30/90°C,
- Sécurité débordement de fumées,

Cette chaudière est homologuée pour quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Elle fonctionnait avec quel gaz ?
Elle fonctionnera avec quel gaz dans votre atelier ?
Sera-t-elle compatible et adaptable ?

Le fait de vouloir y adapter une production d'eau chaude sanitaire n'est pas un problème, mais le fait de vouloir mettre en place un module électronique externe de pilotage de priorité de production d'eau chaude sanitaire complique la tâche : le câblage n'étant pas définis il sera plus complexe.

La seule chose qui est préoccupante c'est que cette chaudière fait partie des chaudières qui sont encore montées avec des isolants thermiques, des joints, est des jupes de protection en AMIANTE : rien que pour cela elle ne devrait plus être en service !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Chaudière Idéal Stelrad et bloc gaz Robertshaw Unitrol 7000 BER sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour pouvoir vous répondre, merci de nous préciser le modèle ou le type d'appareil :
- Est-ce un chauffe eau ou un chauffe bains ?
- Est-il raccordé à un conduit de cheminée, une ventouse ?
- Est-ce une version non-raccordée ?
- Combien de point de puisage alimente-t-il (évier, lavabo, douche, baignoire) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 11:39
forum consulter ce sujet Remplacement vieux chauffe-eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ce que vous appelez un "thermostat d'ambiance" n'en est pas un, c'est une sonde d'ambiance !
Cette dernière est alimentée par le bus (liaison filaire polarisée) entre elle est la carte électronique de la chaudière.

Si vous n'avez rien d'afficher sur l'écran, soit :
- Le petit volet (porte en bas à gauche ne tient plus fermé),
- La chaudière n'est pas sous tension,
- La chaudière est en mode manuel,
- Votre liaison filaire est défectueuse,
- Votre BM (sonde d'ambiance) est HS,
- Votre carte de chaudière est défectueuse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2020 à 11:32
forum consulter ce sujet Pile thermostat d'ambiance Chappée sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lors de votre désembouage, aviez-vous fait faire une analyse de l'eau contenue dans votre installation ?
Quel était de résultat ?
Le désembouage réalisé été uniquement chimique (injection d'un désembouant), uniquement mécanique (utilisation d'une désemboueuse air/eau sous pression) ou les deux ?

Vous avez mis en place, après le désembouage, un traitement préventif de marque SENTINEL :
- Quelle est la quantité actuelle dans votre circuit ?
- Quelle est le Ph actuelle de votre eau de chauffage ?
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Votre installation est-elle remplie avec de l'eau douce ou adoucie par un adoucisseur ?

Dans une installation de chauffage existante, ou suite à un désembouage, il existe toujours une quantité de particules qui circulent. Du fait de la faible contenance en eau d'un corps de chauffe de chaudière type condensation, il est préconisé par les fabricants de mettre en place, sur le retour de la chaudière, un filtre magnétique cyclonique (pot à boues) qui capture toutes les particules solides qui viennent de votre installation.
Ce pot à boues se nettoie et se rince facilement et il permet de bien assainir votre eau de chauffage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2020 à 11:22
forum consulter ce sujet Chaudière Atlantic granulés noirs dans circulateur ECS sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sans plus d'éléments de réponses, il va être difficile, malgré notre bonne volonté, de répondre précisément !

Même si vous semblez sûr de votre installateur, il peut être passé à côté d'un détail, petit détail qui peut simplement à l'origine de votre défaut E04 : avec la précision de ce type de chaudière vous ne vous imaginez pas à quel point il est important de suivre les prescriptions et les préconisations du constructeur tout en suivant les règles de l'art d'installation et d'entretien de ce type de matériel.

La solutions est dans ces détails !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 12:17
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Arrivez-vous à avoir de l'eau chaude sanitaire avec votre chaudière ?
Votre pompe de chaudière tourne-t-elle ?
Votre alimentation électrique a-t-elle changée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 12:06
forum consulter ce sujet Problème circuit eau Saunier Duval Thema C 23 E sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

En voyant vos photos, ce qui est sûr c'est que les deux fuites, sous le siphon (lingette absorbante orange) et sous le corps de chauffe (gouttes et trace d'eau sur le sol du caisson étanche) !

Si votre chauffagiste vous "a dit avoir augmenté la puissance pour que les cochonneries partent", il parle certainement des particules solides (oxydation normale du corps de chauffe au contact des gaz brûlés et des condensats), particules qui se déplacent par gravité et son rincées par le ruissellement des condensats.
Le fait d'augmenter la puissance de la chaudière, l'empêche de fonctionner en phase de condensation :
- Plus de condensats (eau de condensation),
- Plus de rinçage du corps de chauffe,
- Bouchage du corps de chauffe, du collecteur de condensat (fond du corps de chauffe photo 2) du siphon (photo 1).

Votre entretien annuel est-il vraiment réalisé selon les prescriptions du constructeur ? Je ne pense pas :
- Le fond du corps de chauffe est-il déjà déposé tous les ans ?
- Le joint du récupérateur de condensat a-t-il déjà été remplacé ?
- Le brûleur est-il sorti tous les ans ?
- Combien de temps dure votre entretien ?
- Avez-vous les tickets de contrôle et d'analyse de la combustion de votre brûleur (deux tickets par an) ?

Qui est ce prestataire qui travaille aussi bien !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 12:02
forum consulter ce sujet Panne E36 chaudière De Dietrich twineo EGC 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Visiblement votre chaudière n'est pas bien entretenue (vu l'état d'encrassement sur les photos).
Comme c'est une version VMC je suppose que le caisson et les gaines d'extraction sont pareils :
- Un défaut de débit sur la bouche d'extraction de votre chaudière peut-être un première raison,
- Une veilleuse fatiguée, mal positionnée ou un injecteur défectueux peuvent produire ce phénomène,
- Une absence progressivité d'allumage également,
- Voire une vanne gaz fuyarde.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 11:34
forum consulter ce sujet Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le défaut A04 correspond à un problème de détection de pression d'eau ou de pression d'eau :
- La pression d'eau est descendue à combien ?
- Avez-vous identifié pourquoi ?
- Vous avez fait un complément jusqu'à quelle pression ?
- Votre corps de chauffe est-il bien purgé ?

Attention un manque d'eau dans le corps de chauffe peut entrainer :
- La présence importante d'air dans le corps de chauffe,
- Le déclenchement de la sécurité de surchauffe,
- Voir sur certains modèles la détérioration du corps de chauffe ou du fusible de protection.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 11:19
forum consulter ce sujet Chaudière code erreur A04 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous essayé d'ouvrir en grand le bypass ? Cela solutionne-t-il votre souci ?
La pompe de la chaudière est bien en vitesse 1 ?
Puisque vous avez des convecteurs à ailettes, avec des petites surfaces d'échange et un petit volume d'eau, vous devez (pour avoir un chauffage efficace) faire circuler un grand volume d'eau à une température élevée.
Et comme l'installation est une boucle monotube, il faut savoir que le premier radiateur aura une température d'eau plus élevée que les suivants, sachant que le dernier aura la température la plus froide.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 19:49
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Attention avant de mettre en doute la qualité d'un appareil ou d'une marque, il faut d'abord s'assurer que l'installation du produit est conforme aux prescriptions du constructeur, que l'entretien annuel obligatoire est bien réalisé selon la procédure définie par le constructeur et que les réglages correspondent bien aux données techniques du constructeur.

Devant la précision de ce type de chaudière, une simple erreur de choix de gicleur ou défaut d'entretien ou réglage de combustion peut générer des défauts de fonctionnement voire une dégradation irréversible de votre appareil.

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type de gicleur en place (exemple : DANFOSS 0.60/60° S),
- La pression de pulvérisation du fioul,
- La pression à l'aspiration du fioul,
- Les tickets des dernières analyses de combustions.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:48
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Vous devez commencer par fermer votre bypass pour faire un test.

Ensuite la puissance chauffage de votre chaudière doit être réglée au minimum (environ 8.4 Kws) selon la version de votre chaudière (classique ou plus). Vu la taille de votre logement s'est déjà trop alors imaginez si elle est restée à 24 Kws.

Une fois la puissance chaudière réglée au mini, si le bruit persiste, ouvrez progressivement le bypass.

Attention ⚠ il est interdit de modifier une chaudière (donc d'enlever le bypass) toute modification entraine la responsabilité de la personne qui la réalise et annule la garantie et la responsabilité du constructeur.
Un chauffagiste agréé par SAUNIER DUVAL ne devrez pas vous donner ce type de conseil !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Si vous n'avez pas de chute de pression dans le circuit de chauffage et que vous ne devez remettre de l'eau l'eau régulièrement : c'est effectivement bien de l'eau de condensation (condensat).

Pour que cette eau, produite dans le circuit des fumées du corps de chauffe, s'écoule vers le bas de ce dernier : le corps de chauffe doit être nettoyé tous les ans (à partir de la première année de fonctionnement de la chaudière) en respectant la procédure d'entretien du constructeur.
Cette eau tombe ensuite dans le collecteur qui se trouve sous le corps de chauffe et passe dans un siphon en plastique translucide pour finir dans le réseau des eaux usées : ce siphon est-il propre et non bouché ? Le collecteur est-il propre et sans particules solides ?

Pour vous aider à faire ces vérifications et dans l'urgence de la situation, pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Attention : le remplacement du corps de chauffe se fera toujours sous conditions d'expertise, un défaut d'entretien ou de réglage peut annuler cette prise en charge dans le cadre de la garantie, de plus il ne concerne qu'une partie de la production (selon numéro de série...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 10:55
forum consulter ce sujet Panne E36 chaudière De Dietrich twineo EGC 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation comporte-t-elle un ballon tampon et de quel volume ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème ventilateur chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Décidément vous n'avez pas de chance, une nouvelle pièce remplacée qui ne solutionne toujours pas vos mises en sécurité.
Le défaut L14 est encore un défaut lié à une absence ou non apparition de flamme dans la procédure d'allumage de votre brûleur (malgré et au bout de 5 tentatives).

Ce qui est étonnant c'est que dans le rapport d'intervention de la société ENGIE, les valeurs d'analyse de combustion ne correspondent pas aux préconisations du constructeur :
- Il n'est pas précisé si ces valeurs sont celle de la combustion à puissance mini ou maxi ?
- La température des fumées est trop basse ?
- Les pourcentages de CO² et O² ne correspondent ni à du gaz naturel (G20 ou G25) ni du gaz propane (G31) ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G25 ou G31) ?
- Quelles sont les pressions d'alimentation en gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?

Ne seriez-vous pas au gaz Propane en citerne !!!

Devant cette incapacité à résoudre votre problème, l'incompétence des intervenants et l'absence de résultat vous devriez faire intervenir une station technique agrée ou le SAV du constructeur DE DIETRICH Servelite : il est clair que votre souci vient d'un défaut d'allumage et/ou d'hygiène de combustion en puissance mini et allumage voir de pression gaz si vous êtes au Propane !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 15:21
forum consulter ce sujet Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sur cette gamme de régulation fabriquée par SIEMENS, il est important de connaitre le type exact du régulateur (comme RVA33.121A ou RVA53.140 A ou RVA53.280 B...) les numéros de lignes de correspondent pas, d'un fabricant à l'autre, aux mêmes fonctions, exemple :
- Pente ou courbe de chauffe en ligne 22, 53 ou autre...
- Température limite été-hiver en ligne 21, 27 ou autre...
- Activation et affectation de la sonde d'ambiance en ligne 23,55, 63 ou autre...
- ...
Merci de nous transmettre le type exact de votre boitier de régulation afin de nous permettre de vous aider à vérifier et reprendre son paramétrage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour.
Si votre problème de chute de pression persiste malgré le remplacement de toutes ces pièces c'est que le diagnostic de votre prestataire n'est pas bon !!!

En reprenant la liste des pièces remplacées certaines n'ont rien à voir avec votre souci de perte de pression mais normalement avec toutes ces pièces neuves vous ne devriez plus avoir de problème !!!
- Disconnecteur + vanne arrêt 2000 (non si il ne fuit pas vannes fermées),
- Pompe (non)
- Dégazeur (oui)
- Purgeur automatique (oui mais identique à dégazeur !!!)
- Cumulateur (non, je pense que s'est le ballon ECS mais à confirmer avec le type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière)
- Soupape (oui, toujours avec le vase d'expansion)
- Vase d’expansion (oui, mais est-il bien réglé à la bonne pression ?)
- Capteur de pression (oui si sa valeur de mesure n'est pas bonne)

Votre prestataire a-t-il vérifié si cette chute de pression n'est pas due à des micros fuites sur votre installation (purgeurs, robinets, coudes ou tés de réglages...) ou à un vase d'expansion trop gonflé...

Quel est ce mystérieux prestataire qui remplace autant de pièces sans donner satisfaction ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 11:55
forum consulter ce sujet Défaut de réparation chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sur une installation de type monotube (avec des convecteurs je suppose) il est important de bien régler la chaudière selon ce type d'installation. Vous devez :
- Ajustez la puissance maxi chauffage en fonction des besoins de votre installation de chauffage. Ne pas laisser la chaudière à sa puissance maximum !!!
- Réglez le by-pass de la chaudière au minimum,
- Réglez la température minimum en sortie de chaudière à 70°C, surtout si c'est bien des convecteurs.

Il est important de respecter un débit suffisant dans le corps de chauffe de votre chaudière sinon vous aurez systématiquement ce type de bruit.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur ou de désembouage si ce dernier n'a pas été fait avant le remplacement de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de remplacer bêtement une sonde, il faut vérifier la température qu'elle mesure et sa valeur ohmique lors qu'elle mesure cette température.
Ensuite il faut comparer sa valeur avec les données du constructeur...

Attention si cette sonde mesure bien la température réelle il peut s'agir d'un problème d'embouage ou d'entartrage de l'échangeur sanitaire ou du corps de chauffe et là ce ne sera pas le même prix...

Cher "invité" merci de dire n'importe quoi sur ce forum : soyons pro, précis, claire et simple mais arrêtons de dire tout et n'importe quoi. Les utilisateurs de ce forum le valent bien...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière mixte Chaffoteaux et Maury Calydra Delta Centora sur le forum Chauffage

Bonjour Alban 100,

Concernant votre souci, vous devez remplacer votre pompe de charge sanitaire !

Votre chaudière reste bloquée en priorité d'eau chaude sanitaire (le voyant ECS clignote) la chaudière se maintient à 70/80°C dans l'attente de réchauffer le ballon. Tant que ce dernier ne sera pas en température, la chaudière ne passera pas en mode chauffage.

Pendant que vous y êtes, remplacer le purgeur qui fuit et si vous n'arrivez pas à débloquer la vanne 3 voies, démontez-la pour la nettoyer ou remplacer là à l'identique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:30
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic sur le forum Chauffage

Bonjour invité,

Pour vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire sur ce forum et de vous identifier.
Il est important de bien préciser la marque, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière, selon ces informations les causes de votre problèmes peuvent être différentes !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:22
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:10
forum consulter ce sujet Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de personnaliser nos réponses, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur ce forum.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 14:03
forum consulter ce sujet Recherche descriptif défauts pompe à chaleur De Dietrich Alezio 14 MR sur le forum Chauffage

Bonjour,

Malgré le remplacement de votre corps de chauffe (nécessaire puisque l'entretien de votre chaudière n'était pas fait correctement : confirmé par un autre pro) votre défaut L36 est toujours présent !!!
Suite aux travaux de remplacement, votre prestataire a-t-il vérifier le fonctionnement de votre brûleur ?
A-t-il fait des analyses de combustions ? Avez-vous les tickets ? Pouvez-vous nous les transmettre ?

Une fois de plus, votre prestataire ne va pas au bout des choses, le fait de remplacer le bloc gaz ne solutionnera pas forcement votre problème, il pourrait même l'aggraver si la combustion n'est pas vérifiée !!!

Demandez leur de faire leur travail correctement...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 13:57
forum consulter ce sujet Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Depuis un an votre chaudière dysfonctionne et la pression du circuit de chauffage redescend, savez-vous si toutes les pièces remplacées sont en rapport avec cette panne ? Pouvez-vous nous faire la liste de ces pièces ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 13:37
forum consulter ce sujet Défaut de réparation chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,
Avant de remplacer ces sondes il faut savoir qu'elles sont en contact avec de l'eau.
Sur la photo 1 c'est de l'eau de chauffage (pression 1.5 Bar) sur la photo 3 c'est de l'eau chaude sanitaire à 50 / 60°C (entre 2.5 et 7 bars).
Mon conseil pour la première est d'isoler (fermeture des vannes sous la chaudière) la chaudière et de vidanger le circuit de chauffage pour remplacer la sonde photo 1.
Pour la sonde ballon, videz l'eau chaude de votre ballon (en ouvrant un robinet d'eau chaude et en attendant qu'elle coule froide), refermez votre robinet d'eau chaude, fermez l'arrivée d'eau froide de votre logement (vanne compteur d'eau) et faites chuter la pression dans votre ballon pour éviter la douche en remplaçant la sonde.
Protéger le tableau électrique de votre chaudière contre les projections d'eau, préparez votre sonde neuve avec son joint alu, débloquez la vieille sonde puis en mettant une serpillière ou une serviette de toilette sous la vieille sonde, dévissez-la pour l'enlever et remettez le plus vite possible la nouvelle sonde pour boucher la fuite.

Remettez en pression votre chaudière, ouvrez les vannes d'isolement, remettez en route votre chaudière et surveillez la pression du circuit de chauffage : faites un complément si nécessaire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2020 à 19:23
forum consulter ce sujet Remplacement sonde NTC chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Toutes les informations sont soit dans la notice du brûleur soit dans la notice de la chaudière. Même si les diamètres les plus utilisés sont le 8 et le 10, il est important de vérifier.

Pour ce qui est d'une alimentation en monotube, vous avez tout à fait raison de le faire et ce type de raccordement est de plus en plus recommandé par les constructeurs de chaudières (et brûleurs). Utilisez un pot filtre dégazeur côté chaudière et une crépine flottante côté cuve fioul avec des olives téflon (plastique) sur les différents raccords.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Raccordement cuve fioul brûleur chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Pour plus être plus précis et pertinent pour les utilisateurs de votre forum, vous avez remplacé quel joint exactement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Problème ventouse ou extracteur chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le code défaut E131 correspond à un dysfonctionnement de votre brûleur (celui-ci peut faire jusqu'à 5 tentatives avant de se mettre en défaut E131). Suite aux différentes interventions sur votre brûleur, votre chauffagiste a-t-il fait des mesures consignées sur ces rapports d'interventions :
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation en puissance mini et puissance maxi ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- La tête de combustion et la cellule sont-elles propre, bien remontées et bien réglées ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions (mini et maxi) ?
- Quelles sont les valeurs de votre alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Quel est le type et la marque du pot filtre externe à la chaudière ?
- Quel est le type d'alimentation de ce pot filtre (mono tube, bitubes) ?
- Le niveau de fioul reste-t-il stable au démarrage du brûleur et en fonctionnement ?
- Le condenseur de votre chaudière est-il propre ?
- Quel est le type de raccordement de l'évacuation des fumées (cheminée, ventouse...) ?

Si vous avez des rapports de visites et des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2020 à 20:26
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation Brotje 22 26 C panne brûleur sur le forum Chauffage

Bonjour,
Votre chaudière est donc une chaudière fioul dont le raccordement hydraulique, dans le respect des normes et règles de l'art, doit être réalisé par l'installateur !

Le disconnecteur de remplissage, le mitigeur thermostatique sur la sortie de l'eau chaude sanitaire, le tubage du conduit, le raccordement des fumées, l'alimentation électrique, le raccordement et la distribution du fioul, la ventilation du local doivent être fait selon leurs différentes normes !

Il y va de votre sécurité et de la responsabilité de l'installateur !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
06 mars 2020 à 14:59
forum consulter ce sujet Installer disconnecteur installation chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre chaudière est en panne alors que votre prestataire est passé la veille pour l'entretien annuel de votre appareil, faites le revenir : ce n'est pas normal !!!

Vous devez vous assurer que votre chaudière est bien en demande, que l'extracteur est bien alimenté et qu'il tourne.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 14:44
forum consulter ce sujet Chaudière Acleis NGVM 24-6H pas d'eau ni chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre brûleur reste en petite puissance flamme et ne module pas entre le mini et le maxi de sa puissance brûleur, vous devez vérifier :
- Le raccordement électrique de la vanne gaz,
- L'alimentation de l'électrovanne de modulation,
- La tension délivrée par le circuit électronique.

La liste des pièces remplacées est-elle en rapport avec cette même panne ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux Nexia 24FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Si votre chaudière fonctionne mieux en déboitant la ventouse ou l'alimentation d'air, vérifiez :
- L'encrassement du corps de chauffe, des turbulateurs,
- L'encrassement du brûleur,
- L'étanchéité de la ventouse et du haut du corps de chauffe.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème ventouse ou extracteur chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre installation de chauffage (en sortie de chaudière) est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisées.
Pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure (ou manuelle). Les deux schémas hydrauliques sont faux :
- Ils ne respectent pas les règles hydrauliques,
- Ils n'assurent pas le découplage hydraulique des différents circuits (PAC, chaudière, circuit chauffage).

Comme votre chaudière assure la production d'eau chaude sanitaire, elle doit se maintenir en température. En l'absence de découplage hydraulique, lorsque la demande de chauffage diminuera (baisse de la température de départ vers les radiateurs) la vanne de mélange 3 voies viendra en fermeture vous devez reprendre uniquement l'eau de retour des radiateurs. Dans les deux schémas :
- Soit vous reprenez la température de départ de la PAC (dans le haut du ballon),
- Soit vous refroidissez le corps de chauffe de la chaudière, voire le ballon d'ECS.

Tenez-vous en au schéma que je vous ai transmis et n'utilisez pas ce ballon à qui il manque au minimum deux piquages.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 11:51
forum consulter ce sujet Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

D'après vos différentes interventions et vos derniers essais, si vos radiateurs fonctionnent de manière aléatoire, ne cherchez pas votre installation n'est pas équilibrée, vos radiateurs ne reçoivent pas le débit d'eau correspondant à leurs puissances et leurs emplacements sur la boucle d'alimentation alimentée par votre chaudière.
La distribution se faisant par deux type de raccordement (boucle et pieuvre) vous devez régler votre installation.
La logique et théorie d'une installation équilibrée veut que le radiateur le plus éloigné de la chaudière ai une ouverture plus importante de son coude ou té de réglage que celui qui est le plus prés de la chaudière.

Pour commencer, vous devez ouvrir en grand tous les robinets de tous vos radiateurs et enlevez toutes les têtes thermostatiques. Puis vous devez fermer tous les tés et coudes de réglages des radiateurs alimentés par les collecteurs et ouvrez en grand tous les coudes ou tés des radiateurs alimentés par la boucle. Pensez à garder les portes entre les différentes pièces bien fermées.

La chaudière doit être en fonctionnement sous le contrôle de la température extérieure, la sonde d'ambiance ou le thermostat ne doivent pas la couper, mettez la consigne au maximum.

La première étape est de s'occuper des radiateurs de la boucle. Repérez celui qui est le plus loin et ouvrez son té ou coude de réglage en grand, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu moins éloigné et coude ou té ouvert en grand) fermez son coude ou té de 1/4 de tour, puis le suivant de 1/2 tours, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tours, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs du RDC :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.
- Le but maintenant est de pouvoir obtenir une température ambiante de 19°C et identique dans toutes les pièces de votre logement dont les radiateurs sont alimentés par la boucle.

Il faut savoir que si votre température ambiante est inférieure à 19°C : votre radiateur manque de débit. A l'inverse si votre température est supérieure à 19°C : votre radiateur a trop de débit. L'intérêt de bien noté étant de bien suivre l'évolution des températures en fonction des débits.

Une fois la température ambiante de 19°C obtenue dans toutes les pièces alimentées par la boucle, on passe aux radiateurs alimentés par les collecteurs (en laissant les radiateurs de la boucle fonctionner). En partant des coudes et tés de réglage fermés, toujours en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.

Quand vous obtenez 19°C dans votre pièce, le radiateur est bien réglé ! ne le touchez plus !

En étant patient, vous devez arriver à une température de 19°C dans toutes les pièces et zones de votre logement. Votre installation est équilibrée et quelque soit la température extérieure, la chaudière adaptera sa température de départ pour maintenir ces 19°C demandés. Vous pouvez ensuite remettre en place les têtes et cartouches thermostatiques.

Petite astuce, pour la salle de bains, si cette température vous semble un peu basse et que vous souhaitez avoir 20 ou 21°C, il vous faut simplement agir sur le coude ou té de réglage du radiateur pour augmenter le débit et par conséquence la température ambiante.

Votre installation étant bien réglée, votre confort sera meilleur et les économies d'énergies adaptées puisque la chaudière ne consommera que le gaz nécessaire à la puissance demandée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann vitodens 200w sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Êtes-vous sûr que ce disconnecteur n'est pas déjà intégré dans votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 17:45
forum consulter ce sujet Installer disconnecteur installation chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Non le type de raccordement que vous décrivez ne peut pas fonctionner ! Je suppose que votre amis n'avez pas de relève de chaudière !
Comment faisait-il l'eau chaude sanitaire ?

Vous trouverez ci-joint le schéma hydraulique correspondant à votre installation.
Ensuite où ça complique c'est au niveau de la régulation, c'est votre PAC qui doit demander la relève (quand elle n'est plus capable d'assurer seule le chauffage.
Cette commande est possible mais uniquement selon le type de chaudière !
Vous nous indiquez une marque LSF type BX : ne serait-se pas plutôt une SLCF mais quelle puissance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pac bt cc 3 voies

05 mars 2020 à 17:17
forum consulter ce sujet Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre problème ressemble à un mauvais contacts électrique ou électronique, dans un premier temps ce phénomène se produit que :
- En mode chauffage ?
- En mode Eau Chaude Sanitaire ?
- Ou les deux ?

Selon les éléments si dessus, il peut s'agir de pièces diverses, communes ou pas à la fonction de chauffage ou production d'eau chaude.

Attention : votre chaudière à 30 ans (ce qui est une belle durée de vie pour une chaudière) et certaines pièces peuvent être difficilement trouvables (un constructeur n'ayant l'obligation de les fournitures que 15 après l'arrêt de fabrication du modèle).

Vous affirmez que les nouvelles chaudières ne sont plus du tout fiables, qu'est-ce qui vous fait dire cela ?

Pensez-vous réellement que ces nouvelles chaudières, développées par de grands fabricants, fabricants qui doivent répondre aux obligations de normes de sécurités ou environnementales, ne soient pas fiables alors qu'elles font bénéficier à leurs propriétaire d'aides financières diverses et de grosses économies d'énergies pouvant aller de 30 à 60% !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 12:45
forum consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval SD 223 C sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le code défaut correspond à une détection de flamme pendant la phase de démarrage et avant le temps de sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité. Contrôlez et mesurez :
- La dépression à l'aspiration avec un vacuomètre ?
- La pression de pulvérisation avec un manomètre ?
- Contrôle de l'alimentation électrique : Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion ?
- Contrôle de la tête de combustion ?
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur ?
- Contrôle de la détection de flamme ?
- Contrôle de l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 12:26
forum consulter ce sujet Brûleur Cuenod nc4 panne aléatoire sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- La mise en service constructeur a été faite par quelle station technique agréée ?
- Avez-vous les tickets d'analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
- De quand date le dernier entretien de votre chaudière (obligatoire tous les ans à partir de la fin de la première année) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 12:16
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée erreur 374 625 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour commencer et adapter notre niveau de langage, merci de nous préciser si vous êtes un professionnel ou un particulier et quelles sont vos connaissances techniques dans le domaine ?

Pouvez-vous également nous préciser :
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre PAC ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre ballon ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Qui est le prescripteur du choix du matériel constituant votre future installation ?

La fonction d'un ballon tampon sur une installation de PAC est d'augmenter le volume d'eau de l'installation pour permettre à la PAC d'avoir des longs temps de fonctionnements (quand votre logement à moins de besoins en chauffage) et d'éviter les courts cycles de fonctionnement (ce qui provoque une usure prématurée des composants de la PAC comme le compresseur).
Ce même ballon tampon sert de découplage hydraulique et permet de raccorder les différents appareils intervenant dans la production de chaleur sur votre installation (pour vous : PAC et chaudière) et sur la distributions vers le ou les circuits de chauffage(s) (selon le nombre et le type de circuit ?).
Il doit donc comporté 4 piquages (alignés de bas en haut d'un côté) et 2 piquages minimum (de l'autre côté, à multiplier selon le nombre et le type de circuit).
Ce même ballon peut assurer la production d'ECS soit en intégrant un ballon d'eau chaude immergé avec un serpentin intégré pour la relève de production, voire une résistance électrique.

Ce qui est inquiétant c'est que votre ballon actuel ne dispose que de 4 piquages et vous nous parlez d'un serpentin :
- Votre ballon est-il bien un ballon tampon et pas un ballon d'accumulation et production d'ECS ?
- En parlant des 4 piquages, les deux du serpentin en font-ils partie ?
- Quelle est la capacité de ce ballon ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 11:45
forum consulter ce sujet Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Normalement oui même si certaines versions ne le nécessitaient pas, il faut mieux être prudent !

Commencez par fermer les vannes d'isolement (départ et retour) du circuit de chauffage, vidangez la chaudière avec le robinet de vidange (pas la soupape de sécurité) puis procédez au remplacement de la sonde en mettant bien son joint neuf.
Ensuite, remettez de l'eau dans la chaudière jusqu'à 1 Bar puis ouvrez les vannes d'isolement de la chaudière : le tour est joué !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 19:32
forum consulter ce sujet Code 80 chaudière Zenis 1.24FF anomalie sonde chauffage sur le forum Chauffage

Bonjours à tous,

Afin de pouvoir vous répondre de manière individuelle, merci de bien vouloir vous inscrire et vous identifier sur le forum.
Les origines d'une panne pouvant différées d'une chaudière à l'autre et/ou d'une installation à l'autre.

Dans le cadre de différentes installations, votre installation est-elle bien équipée :
- D'une sonde extérieure ?
- D'une sonde d'ambiance : pas d'un thermostat ?
- Quelle est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- L'eau de votre circuit de chauffage est-elle naturelle ou additivité (inhibiteur, antigel...) ?
- La mise en service constructeur a-t-elle été faite par une station technique ?
- Quelle est la puissance totale nécessaire à votre logement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 16:39
forum consulter ce sujet Avis chaudière fuel à condensation Atlantic Symeo 5032 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de remplacer votre brûleur, faites donc un essai en le raccordant sur un bidon de fioul (en plongeant les deux flexibles) si :
- Le gicleur est bien celui préconisé par NESTOR MARTIN,
- Si les réglages de la tête et des électrodes sont bons,
- Si les réglages d'air primaire et secondaires sont bons,
- Si la cellule est propre et bien orientée.

Votre brûleur doit fonctionner !!!

Attention en fonction de la qualité du fioul (B7 ou B10) ou de sa durée de stockage des colmatages ou grippages sont possibles...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 16:24
forum consulter ce sujet Problème brûleur Nestor Martin sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Température affichée par la Sonde Tk ?
- Température affichée par la sonde Tr ?
- Température affichée par la sonde Ts ?
- Température affichée par la sonde Tv ?

Vous nous précisez que l'eau ne semble pas descendre des capteurs :
- Êtes-vous bien sur que c'est de l'eau ?
- Quelle est la pression dans le circuits solaire ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase d'expansion ?
- De quand date la dernière vérification de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.