Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos,

Si j'additionne les puissances existantes et celles que vous souhaitez rajouter on arrive à 12,9 Kws pour une puissance de PAC de 11 Kws : il manque 1,9 Kws et vous n'avez pas de réserve de puissance de sécurité !

Pouvez-vous nous préciser :
- Le régime de fonctionnement de vos radiateurs existants (température maximum par - 7°C) ?
- Pour - 2°C extérieure vous circulez à 47°C dans les radiateurs mais combien en cas de manque de puissance ?
- Quelle est la date de construction de votre logement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
03 mars 2020 à 11:23
forum consulter ce sujet Agrandissement réseau chauffage central sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser : le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Selon la génération des chaudières et leur type (BT ou HTE) les défauts s'affichent :
- Soit sous forme de voyant de température qui clignote,
- Soit sous forme de code clignotant sur un écran,
- Soit sous forme de code clignotant précédé d'un "E".

Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à celui-ci (photo ci-jointe) ?

Si c'est le cas, c'est votre sonde de température qui est défectueuse, sa connexion ou son raccordement.
Référence sonde SX8433090 ou remplacée par SX84344820.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
façade chaudière Luna

03 mars 2020 à 10:53
forum consulter ce sujet Code 80 chaudière Zenis 1.24FF anomalie sonde chauffage sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Sauf si votre habitation fait entre 450 et 500 M² et sachant que avec votre ancienne chaudière de 30 Kw faisait le travail :
- Pourquoi vouloir mettre une nouvelle chaudière de 36 Kw ?
- Pourquoi augmenter la puissance de la chaudière pour faire de l'eau chaude accumulée ?

Une chaudière de 24, 28 ou 30 kw est tout à fait capable d'assurer la production d'eau chaude pour 4 personnes, avec la possibilité de remplir une baignoire toutes les 10 minutes.
Le surdimensionnement d'une chaudière entrainera, en plus d'une surconsommation inutile, un vieillissement prématuré et une usure de certaines pièces rapide due à une sursollicitation.

Pour vous assurer du bon calcul de la puissance nécessaire, pouvez-vous nous transmettre :
- La surface habitable de votre logement,
- Sa date de construction,
- La région ou la ville de votre logement,
- L'altitude de votre résidence.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mars 2020 à 17:14
forum consulter ce sujet Différence entre le flow check et le clapet thermostop ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ce tube s'emboite sur une petite tétine en alu, sur la vanne gaz, au-dessus de la bobine bleue.
Cette tétine peut être repérée "Pc" voir "Vent". Il n'y a pas de vis sur cette tétine.
Si vous la raccordez sur un emplacement incorrect le brûleur ne démarre pas donc aucun risque de faire le test.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mars 2020 à 16:34
forum consulter ce sujet Chaudière tuyau en silicone raccordé sur rien sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous souhaitez agrandir votre réseau en rajoutant des radiateurs pour chauffer une surface de 40m² :
- Connaissez-vous la puissance totale de vos radiateurs ?
- Connaissez-vous le régime de température en sortie de votre PAC ?
- Quelle est la puissance actuellement installée, votre PAC est-elle suffisamment puissante ?
- Quelle est la surface actuelle de votre logement ?
- Dans quelle région êtes-vous ?

Le dimensionnement des nouveaux radiateurs dépendra du régime de température de votre PAC et le diamètre des canalisations d'alimentations en dépendra aussi : ne faites rien au hasard !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Agrandissement réseau chauffage central sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour.

Effectivement certains de ces clapets (sous l’appellation Flow check ou Clapet thermostop) ont un dispositif de réglage de débit intégré. Cette fonction trouve son utilité dans les installations solaires. Dans votre cas elle n'a aucun intérêt ni en chauffage ni en production d'eau chaude. Vous devrez simplement mettre en place :
- Un circulateur + son clapet pour alimenter votre circuit de chauffage, capable d'un débit de 1505 l/h en fonction de la perte de charge de votre installation et (comme vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques) d'une vanne à pression différentielle,
- D'une pompe de charge + son clapet capable d'assurer le débit correspondant à la puissance de l'échangeur de votre ballon.

Et fonction des marques et des modèles de chaudières, certains font le choix d'intégrer le circulateur chauffage à la chaudière, de mettre une vanne directionnelle pour passer du chauffage à la production d'eau chaude, d'autres intègrent une deuxième pompe pour la charge du ballon d'eau chaude ou laissent à la charge de l'installateur d'équiper l'installation en fonction de sa configuration...

Par contre en parcourant les notices techniques de votre future chaudière et futur ballon certaines données techniques sont incohérentes :
- Vous mettez en place une chaudière dont la puissance maximum en chauffage est de 36 Kw avec une modulation pouvant atteindre la puissance mini de 11 Kw : avez-vous réellement de cette puissance ?
Quelle est la surface habitable de logement ? Cette puissance est-elle supérieur ou inférieure à 11 Kw ?
- Vous mettez en place un ballon VIH R200 B d'une capacité de 184 litres et qui à besoins d'une puissance de 41 Kw (température de 80°C) pour être performant alors que votre chaudière à une puissance maximum de 26 Kw : Il manque 5 Kw ! Vous aurez un temps de montée en température plus long ! Moins de volume de disponible ! Plus de coupure de chauffage à cause de la priorité de la production d'eau chaude !

Pour ce qui est des accessoires de régulation vous avez bien la sonde extérieure et une sonde d'ambiance (type VRC 430) pas de thermostat d'ambiance (type contact sec) !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2020 à 17:52
forum consulter ce sujet Différence entre le flow check et le clapet thermostop ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

D'après vos derniers posts et vos derniers essais, si lorsque vous fermez tous les radiateurs de l'étage : vos radiateurs du RDC chauffent, ne cherchez pas votre installation n'est pas équilibrée (ce qui est normal puisque vous avez procédé au remplacement des coudes ou tés de réglages et aux robinets), vos radiateurs ne reçoivent pas le débit d'eau correspondant à leurs puissances et leurs emplacements sur la boucle d'alimentation alimentée par votre chaudière.
La distribution se faisant par le haut, en alimentant d'abord les radiateurs de l'étage, puis ceux du RDC votre installation est de type parapluie.
La logique et théorie d'une installation équilibrée veut que le radiateur le plus éloigné de la chaudière ai une ouverture plus importante de son coude ou té de réglage que celui qui est le plus prés de la chaudière.

Pour commencer, vous devez ouvrir en grand tous les robinets de vos radiateurs et enlevez toutes les têtes thermostatiques puis vous devez fermer tous les tés et coudes de réglages des radiateurs de l'étage et ouvrez en grand tous les coudes ou tés des radiateurs du RDV. Pensez à garder les portes entre les différentes pièces bien fermées.

La chaudière doit être en fonctionnement sous le contrôle de la température extérieure, la sonde d'ambiance ou le thermostat ne doivent pas la couper, mettez la consigne au maximum.

La première étape est de s'occuper des radiateurs du RDC puisque ceux sont eux qui sont les plus éloignés. Repérez celui qui est le plus loin (peut-être celui du salon...) est ouvrez son té ou coude de réglage en grand, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu moins éloigné et coude ou té ouvert en grand) fermez son coude ou té de 1/4 de tour, puis le suivant de 1/2 tours, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tours, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs du RDC :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.

La deuxième étape consiste à faire le pré-réglage des radiateurs de l'étage (sachant que les coudes et tés de réglages sont fermés). En partant du radiateur le plus prés de la chaudière, ouvrez le coude ou té de réglage de 1/4 de tour, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu plus éloigné et coude ou té fermé) ouvrez le de 1/2 de tour, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tour, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs de l'étage :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.

Maintenant tous les radiateurs sont alimentés, ils sont plus ou moins tiède ou chaud et vous avez relevé les températures ambiantes obtenues dans chaque pièces. Vous aurez certainement des écarts de températures ambiantes mais c'est normal. Pensez à bien noter :
- Le nom de chaque pièce,
- Le réglage d'ouverture ou fermeture de chaque coude ou té,
- Les températures obtenues.

Le but maintenant est de pouvoir obtenir une température ambiante de 19°C et identique dans toutes les pièces de votre logement. Il faut savoir que si votre température ambiante est inférieure à 19°C : votre radiateur manque de débit. A l'inverse si votre température est supérieure à 19°C : votre radiateur a trop de débit. L'intérêt de bien noté étant de bien suivre l'évolution des températures en fonction des débits.

Quand vous obtenez 19°C dans votre pièce, le radiateur est bien réglé ! ne le touchez plus !

Commencer par les radiateurs de l'étage, en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.

Une fois la température ambiante de 19°C obtenue dans toutes les pièces de l'étage on passe aux radiateurs du RDC. Toujours en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.

En étant patient, vous devez arriver à une température de 19°C dans toutes les pièces et zones de votre logement. Votre installation est équilibrée et quelque soit la température extérieure, la chaudière adaptera sa température de départ pour maintenir ces 19°C demandés. Vous pouvez ensuite remettre en place les têtes et cartouches thermostatiques.

Petite astuce, pour la salle de bains, si cette température vous semble un peu basse et que vous souhaitez avoir 20 ou 21°C, il vous faut simplement agir sur le coude ou té de réglage du radiateur pour augmenter le débit et par conséquence la température ambiante.

Votre installation étant bien réglée, votre confort sera meilleur et les économies d'énergies adaptées puisque la chaudière ne consommera que le gaz nécessaire à la puissance demandée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 19:52
forum consulter ce sujet Radiateurs du RDC qui restent froids sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les pièces détachées sont-elles des pièces d'origines ou des adaptables ?
- Quelles sont les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Votre local est-il bien ventilé ?
- L'environnement de votre appareils est-il bien dégager ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 17:58
forum consulter ce sujet Convecteur gaz Efel se coupe au bout de 5 minutes sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ce petit tube de silicone c'est le tube de contre-pression du caisson étanche de la chaudière.
Il doit se raccorder sur la vanne gaz de votre appareil.
Attention comme il est éclaté à son extrémité, le tube peut-être trop court ou complétement durci et friable : Dans ce cas il devra être remplacé !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 17:44
forum consulter ce sujet Chaudière tuyau en silicone raccordé sur rien sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
- Type de gaz utilisé ?
- Type de raccordement de l'évacuation des produits de combustion ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 16:50
forum consulter ce sujet Convecteur gaz Efel se coupe au bout de 5 minutes sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Merci de nous précisez la fonction souhaitée, l'utilisation que vous souhaitez en faire ou le but recherché car selon les fabricants de ce type de clapet ou selon les constructeurs de produits finis (chaudières, solaires, PAC) les deux termes peuvent être employé dans les notices pour un même clapet.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 16:48
forum consulter ce sujet Différence entre le flow check et le clapet thermostop ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, il n'existe pas d'autre explication que "défaut interne carte principale".
Avant de vous lancez dans son remplacement il faut vérifier les constantes de fonctionnement de votre chaudière (pressions, tensions, valeur des différents composants) et vérifier que les paramètres de la carte correspondent bien au type de la chaudière puisque cette carte est commune à de nombreux modèles de la gamme Saunier Duval.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 16:28
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema C25E code F13 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos des modifications faites ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2020 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème chauffage centrale monotube chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour ajouter une image ou un document, cliquer sur "Ajouter nouveau fichier" (lien en écriture bleu sou les émoticônes, faite un choix entre image et document puis cliquez sur "Ajouter Fichier", chercher et sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter et double cliquez dessus :
- Le fichier est ensuite chargé.
- Le mot OK "s'affiche en vert".
- Vous n'avez plus qu'à "envoyer cette réponse"

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2020 à 10:56
forum consulter ce sujet Problème défaut E 36 chaudière De Dietrich Twineo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour traiter vos demandes et vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur le forum.
Les origines des pannes et des défauts peuvent différer d'une chaudière à l'autre ou d'une installation à l'autre. Si vous souhaitez des réponses individualisées s'est le seul moyen, sinon elles seront identiques à ce que vous trouvez dans la notice de vos appareils.

Dans l'attente de votre retour d'informations individuelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous répondre et personnaliser nos conseils, merci de vous inscrire et vous identifier sur le forum. Votre demande étant double puisque vous avez à la fois un problème de vanne 4 voies et un problème de surpression dans votre réseau de chauffage...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 20:22
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser le modèle exacte de votre future chaudière, sera-t-elle une version condensation, quelle sera sa plage de puissance et pourquoi cette marque ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 20:09
forum consulter ce sujet Choix pompe de circulation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière est une chaudière électrique, pouvez-vous nous transmettre la notice ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 19:02
forum consulter ce sujet Nettoyage chaudière Deville Elytherm 15 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le code défaut L36 indique une perte du signal de flamme (plus de ionisation) 5 fois en 24 heures alors que le brûleur était en fonctionnement, Le défaut L14 indique lui 5 échecs de démarrage du brûleur...

Lors des différentes interventions, le contrôle de réglage de fonctionnement et les analyses de combustion ont-elles été faites ? Avez-vous les tickets de combustion et les rapports d'intervention ? Pouvez-vous nous les transmettre ? Les valeurs de ionisations ont-elles été mesurées ?

Votre souci est soit en rapport avec :
- Un défaut d'allumage (transfo, électrode...),
- Un défaut de combustion (manque de gaz, trop d'air, mauvais mélange...),
- Un mauvais régime de vitesse d'allumage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème défaut E 36 chaudière De Dietrich Twineo sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vos têtes thermostatiques sont-elles de la même marque que les corps thermostatisables ?
Les cartouches sont-elles bien emboitées sur les corps thermostatiques ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Pour vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifier sur le forum. Le fait de poser vos questions en tant qu'invité mystère (puisque non identifié) ne nous permet pas de le faire !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 17:17
forum consulter ce sujet Conseil montage vanne thermostatique radiateur sur le forum Chauffage

Bonjour,
Votre chaudière a deux ans, vous avez fait vous-même son installation, pouvez-vous nous préciser :
- Sa mise en service constructeur, comprise dans le prix de vente de votre chaudière, a été faite par quel prestataire agréé par CHAPPÉE ?
- Les contrôles et analyses de combustions ont-ils été faits ?
- De quand date son dernier entretien ? Pour rappel l'entretien annuel est obligatoire (même au bout de la première année de fonctionnement d'une chaudière neuve) et doit être réalisér par un professionnel.

Visiblement ce dernier n'est pas fait depuis deux ans vu la couleur du siphon des condensats, cette fameuse pièce dont l'intérieure est sale et marron.

Pour ce qui est de votre défaut E133, avant de commencer à remplacer les pièces une par une, faites faire un entretien qui doit comprendre les diagnostics suivants :
- Contrôles des tensions d'alimentation,
- Contrôles des pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Contrôles de la combustion en puissance maxi et mini,
- Et la procédure d'entretien définie par le constructeur.

Il y a 9 chance sur 10 que votre problème soit résolu.
De plus, pour des raisons de durée de vie de votre chaudière et d'économies d'énergie, votre chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 16:25
forum consulter ce sujet Erreur E133 chaudière Chappée ECS Initia Plus Compact 2.28 HTE sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Si vous fermez tous les radiateurs de l'étage, les radiateurs du RDC se mettent-ils à chauffer ? Comment sont alimentés les radiateurs du RDC les canalisations passent par le haut (l'étage) ou chemine par le RDC ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 20:35
forum consulter ce sujet Radiateurs du RDC qui restent froids sur le forum Chauffage

Bonjour,
Cette sonde est toujours d'actualité et encore utilisée chez de nombreux fabricants de chaudière. La désignation QAA73 est la référence du fabricant SIEMENS de cette sonde, vous ne devriez pas avoir de difficulté pour la trouver !
Je reste à votre disposition au moment de sa mise en service et son paramétrage.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 16:07
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre problème vient d'un défaut de fonctionnement du ventilateur.
Pour démarrer son brûleur, votre chaudière demande au ventilateur de se mettre en route à la vitesse de démarrage (vitesse supérieure au mini, environ 60% de la puissance mini du brûleur).
Le ventilateur transmet (par le biais de son tachymètre) sa vitesse de rotation à la carte de contrôle MCBA, si la valeur est bonne et que la carte n'est pas défectueuse le brûleur continue son cycle d'allumage.

Les défauts que vous avez correspondent bien à un souci sur le ventilateur ou sur la carte MCBA mais attention, un mauvais entretien de la chaudière, le non respect de la procédure d'entretien de la chaudière, le non remplacement des turbulateurs selon prescription du constructeur, le bouchage partiel du corps de chauffe (côté fumées) ou une anomalie sur l'évacuation des fumées peut également générer ce type de défaut.

Voyez avec le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière ?
Quel est ce prestataire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 14:24
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus sur le forum Chauffage

Bonjour invité mystère.

Dans les différents essais fait par mimi16, il a été constaté que :
Individuellement (en fermant tous les radiateurs sauf un et en permutant d'un radiateur à l'autre en laissant toujours qu'un d'ouvert) qu'ils fonctionnaient tous : pourquoi un désembouage même si cela ne fait pas de mal à l'installation ?

Cette chaudière de type condensation est équipée de sa sonde extérieure mais la température de départ se limite à 50°C ce qui n'est pas logique sauf si la courbe de chauffe n'est pas adaptée, ou que la température extérieure ne descend pas cet hiver, ou que le NETATMO perturbe le fonctionnement de la chaudière.

Les robinets et les coudes de réglages des tous les radiateurs viennent d'être remplacés donc l'équilibrage initial de l'installation n'existe plus : diminuer l'ouverture des robinets ou fermer de moitié les coudes de réglages n'est certainement pas la solution pour effectuer un rééquilibrage de l'installation et adapter les bons débits aux différentes radiateurs.

Maintenant vous parlez de remplacer la vanne directionnelle...
J'ai hâte de voir le résultat final car pour moi je pense que l'histoire n'est pas finie : commencez par faire l'équilibrage de l'installation, déconnectez le NETATMO, et vérifiez les paramètres de la chaudière :
- Paramètre 21 "maxi chauffage" sur 80.
- Paramètre 22 "mini chauffage" sur 20.
- Paramètre 44 "type de régulation" sur 1.
- Paramètre 45 "courbe de chauffe ou pente" sur 20.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 13:50
forum consulter ce sujet Radiateurs du RDC qui restent froids sur le forum Chauffage

Bonjour,

La raison peut -être autre qu'une simple électrode d'allumage et l'origine de votre problème peut-être plus variée (ci-joint la signification de votre défaut) :
- Défaut d'entretien (non respect de la procédure constructeur).
- Défaut d'alimentation en gaz.
- Défaut d'alimentation électrique.
- Défaut d'évacuation des gaz brûlés.
- Défaut de combustion et absence d'analyse en puissance maxi et mini.

Il est certain que vous proposer le remplacement de votre chaudière est plus intéressant financièrement et moins compliqué techniquement pour certaines entreprises que de sortir les mains de ces poches pour faire un vrai diagnostic et se servir de sa tête pour solutionner votre problème.

Quel âge à votre chaudière ?
Dans quelle région êtes vous ?
Qui est votre prestataire qui entretien votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code erreur 28 Eco compact Vaillant

24 février 2020 à 12:12
forum consulter ce sujet Chaudière Eco compact Vaillant en dérangement sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour ce qui est de la sonde radio C7108529 et de son récepteur C7108484 elles ne sont pas compatibles avec la génération de votre chaudière :
- La carte de régulation n'est pas la même.
- La gestion de la communication radio n'existe pas sur votre chaudière.
- La connectique n'est pas disponible sur votre chaudière.

Vous devrez donc mettre en place un sonde filaire type QAA 73, sa liaison avec la chaudière se faisant avec un câble téléphonique (2 ou 4 paires en 9/10éme) facile à poser et pouvant être discret.
Cette sonde doit être positionnée à 1.5 ml du sol et dans une zone de passage et centrale du logement. Vous devez éviter les pièces pouvant bénéficier d'apports de chaleur gratuit comme : la cuisine, la salle de bains, le séjour ou la salle à manger.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 11:49
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le code défaut correspond à une mise en sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité. Le premier test consiste à faire fonctionne votre brûleur, en mettant les deux flexibles, dans un bidon de fioul (ou de gasoil) si ce dernier fonctionne il vous faudra chercher plus loin.

Contrôle de l'alimentation fioul : pression de pulvérisation avec un manomètre fioul.
- Mesurez la dépression à l'aspiration avec un vacuomètre.
- Contrôle de l'alimentation électrique : tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion.
- Contrôle de la tête de combustion.
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur.
- Contrôle de la détection de flamme.
- Contrôle de l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion.

Dans certains cas il peut également s’agir de :
- Un point dur sur la pompe fioul.
- Un point dur sur le moteur du ventilateur.
- Un accouplement défectueux.
- Un problème d'alimentation fioul ou de qualité du fioul.
- Un défaut du coffret.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 11:25
forum consulter ce sujet Panne brûleur Cuenod NC4 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Avez-vous choisi votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 février 2020 à 15:14
forum consulter ce sujet Choix pompe de circulation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Même si un désembouage d'installation ne fait pas de mal, ce qui est dommage c'est qu'il ne résout pas votre problème :
- Comment était l'eau ?
- Aviez-vous beaucoup de boues ?
- Quel était le sens de circulation lors du désembouage ?

Vous avez remplacé les robinets et les coudes ou tés de réglage de tous les radiateurs, vous devez refaire tout l'équilibrage de votre installation en suivant la procédure de mon post du 19/02/2020.

Votre chaudière ne monte pas à plus de 50°C, pouvez-vous nous transmettre :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 février 2020 à 15:11
forum consulter ce sujet Radiateurs du RDC qui restent froids sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, même si l'explication se trouve dans la notice et sur la photo que vous nous avez transmis, je vais faire plus simple.
La courbe de chauffe (Kt) reprend le principe de base du chauffage :
- Plus il fait froid dehors, plus on a besoin de chauffage, plus il faut augmenter la puissance de chauffage donc la température de circulation dans l'installation de chauffage.
- A l'inverse, moins il fait froid dehors, moins on a besoin de chauffage, moins il faut augmenter la puissance de chauffage donc la température dans l'installation de chauffage.

En mesurant la température extérieure, avec un réglage de la courbe de chauffe (Kt en H532) à 15, on constate que pour une température extérieure de 10°C la température de départ sera de 38°C, pour 0°C extérieure le départ sera à 41°C et pour une température extérieure de -10°C le départ sera à 61°C. On obtient donc une température ambiante théorique, en restant sur les réglages usine de 20°C en confort et 16°C en réduit.

Si vos radiateurs sont bien dimensionnés, que votre installation est bien équilibrée, que chaque radiateur reçoit le bon débit d'eau : vous obtiendrez la température ambiante demandée dans chaque pièce de votre logement. Une fois ce réglage fait et avec la bonne courbe de chauffe on fait ainsi varier la température de circulation dans l'installation en fonction de la température extérieure :
- On adapte la puissance fournie par la chaudière en fonction des besoins de chauffage du logement,
- On économise l'énergie en consommant selon les besoins en chauffage.

Pour affiner le fonctionnement de votre chaudière et obtenir, non plus une température ambiante théorique, mais une température ambiante réelle, vous devez mettre en place une sonde d'ambiance type QAA73 (raccordée en 1 et 2 du bornier et rien entre 3 et 4 : pas de thermostat d'ambiance).
Cette sonde mesure en continue la température ambiante réelle, transmet en temps réel cette valeur à la régulation de la chaudière et selon les programmes horaires et les consignes demandées elle adaptera la température de départ et la puissance du brûleur selon les écarts de températures constatés :
- Si l'écart entre la température ambiante réel et la consigne demandée est important (mesurée 18°C, demandée 20°C) la chaudière augmentera la puissance de son brûleur et la température de départ pour obtenir et rattraper cet écart.
- Si l'écart entre la température ambiante réel et la consigne demandée est faible (mesurée 19.5C, demandée 20°C) la chaudière maintiendra la puissance de son brûleur au plus près de sa puissance mini et la température de départ au minimum suffisant pour atteindre la consigne demandée.

Avec ce type de fonctionnement, vous obtenez la bonne température au bon moment (selon les horaires demandés) La chaudière utilise au maximum sa plage de modulation de puissance et favorise son fonctionnement en mode condensation :
- Plus d'économie,
- Plus de confort,
- plus de durée de vie.

Suivez les préconisations du constructeur, virez votre thermostat d'ambiance, mettez une sonde d'ambiance et laissez travailler cette chaudière comme elle doit le faire : tous vos problèmes seront résolus...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 février 2020 à 14:57
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure sur le forum Chauffage

Bonjour,
Le code F2 correspond à un défaut d'évacuation des gaz brûlés, vous devez vérifier :
- Que votre extracteur est bien alimenté et qu'il tourne en vitesse maximum,
- Que le pressostat d'air détecte bien le fonctionnement de l'extracteur,
- Que la ventouse est bien propre, étanche et en bon état.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 février 2020 à 13:57
forum consulter ce sujet Chaudière Bulex code erreur F2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière CHAPPEE type LUNA DUO 3.33 FF HTE est la première version de cette gamme, elle doit donc être équipée de sa sonde extérieure (type QAC 34 connectée entre 7 et 8 du bornier). Cette chaudière offre la possibilité de base de pouvoir programmer votre chauffage (horaires, consigne confort, consigne réduit) avec une horloge qui est uniquement journalière. Si vous souhaitez une programmation hebdomadaire il faut utiliser une sonde d'ambiance (type QAA 73 connectée entre 1 et 2 sur le bornier) : pas de thermostat d'ambiance classique ou connecté (sur le bornier entre 3 et 4) !!!

Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance (et en température de départ),
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance (et limitera sa température de départ),
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.

4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.

Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2020 à 19:33
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le code défaut L36 indique une perte du signal de flamme (plus de ionisation) 5 fois en 24 heures alors que le brûleur était en fonctionnement, Le défaut L14 indique lui 5 échecs de démarrage du brûleur...

Lors des différentes interventions, le contrôle de réglage de fonctionnement et les analyses de combustion ont-elles été faites ? Avez-vous les tickets de combustion et les rapports d'intervention ? Pouvez-vous nous les transmettre ? Les valeurs de ionisations ont-elles été mesurées ?

Votre souci est soit en rapport avec :
- Un défaut d'allumage (transfo, électrode...),
- Un défaut de combustion (manque de gaz, trop d'air, mauvais mélange...),
- Un mauvais régime de vitesse d'allumage.

Ce qui me surprend c'est que vous ayez remplacé votre corps de chauffe :
- Quel était sont problème ?
- La procédure d'entretien était-elle respectée ?
- La puissance de votre chaudière correspond-t-elle bien à la taille de votre logement ?
- Quelle est la surface de votre logement, dans quelle région êtes-vous ?
- Qui est le prestataire qui entretient votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2020 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème ionisation et allumage chaudière De Dietrich MCA 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si ce fournisseur n'a plus cette pièce en stock, avez-vous cherché chez d'autres revendeurs ?
Si ce joint est introuvable, ce qui s'expliquerait vu l'âge de la chaudière, il vous reste la solution de le faire en vous procurant une plaque de caoutchouc de 30 x 30 cm et d'une épaisseur de 0.3 à 0.5 cm et de vous servir de l'ancien comme patron (ou modèle).

Avec les bons outils, de la patience et une bonne dose de courage vous pouvez y arriver.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Recherche joint trappe de visite chaudière Zaegel Held BCI 265/365 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour ces précisions.

Je vous confirme que si votre ballon d'eau chaude n'arrive pas à température, votre pompe de chauffage ne se mettra jamais en route (c'est le principe des chaudières dont le ballon d'eau chaude est immergé dans le corps de chauffe).
Vous pensez avoir trouver la panne avec votre voisin : le thermostat de sécurité serait HS (votre brûleur ne fonctionnait donc pas !!!).
Si votre thermostat de surchauffe était déclenché, avez-vous essayé de le réarmer et avez-vous vérifié que votre corps de chauffe est bien purgé de son air (que de l'eau jusque en haut) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2020 à 11:48
forum consulter ce sujet Panne pompe à eau chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant de faire les travaux, avez-vous fait une étude thermique de votre bâtiment pour définir les déperditions et les besoins en chauffage : la puissance totale à installer ?

Avant de poser votre plancher chauffant, avez-vous fait faire (chez le fabricant ou chez le distributeur) une étude technique de mise en place de plancher chauffant.

La finalité de cette étude étant de connaitre :
- La répartition des puissances nécessaire dans chaque pièce ou chaque volume (étude thermique),
- La température maximum de circulation de l'eau à la température de référence la plus froide de l'hiver,
- Les longueurs des boucles, le pas de pose, de chaque pièce ou zone selon la nature du sol fini (carrelage, parquet, moquette, vinyle...) et le plan de calepinage,
- Le débit individuel dans chaque boucle pour atteindre la température de consigne ambiante,
- Les valeurs de préréglage à faire sur les collecteurs pour obtenir les débits demandés dans les différentes boucles du circuit.

Ces éléments sont d'une importance capitale, si vos longueurs de boucle ne sont pas correctement adaptées et si les débits dans ces boucles ne sont pas adaptés, vous n'obtiendrez pas la température ambiante de confort souhaitée.
Attention pour des raisons de sécurité et de santé vous devez respecter deux règles de la réglementation :
- La température de circulation dans un plancher chauffant doit rester inférieure à 50°C,
- La température de surface du sol doit être inférieure à 28°C.
Ce qui implique d'avoir une étude précise avant réalisation du plancher et un réglage pointu des débits.

Dans votre cas, selon vos calculs qui sont faux : vous ne pouvez pas avoir 1.5 Kw de puissance pour 150m² de surface et encore moins un débit de 360 l'heure à 40 ou 45°C.
Le débit total devrait être la somme des débits de chaque boucle de votre plancher chauffant.
Comme vous avez trois niveaux de plancher chauffant, vous devriez avoir 3 vannes d'équilibrage (une par niveau) permettant de régler le débit total des boucles présentes au même niveau.

Votre circuit de chauffage sera alimenté par quel type de générateur :
- Une chaudière gaz condensation comme prévu à l'origine,
- Une pompe à chaleur,
- Autre...
Cet appareil sera-t-il équipé de sa propre pompe de circulation (ce qui est le cas pour une chaudière gaz par exemple) alors pourquoi se poser la question du choix de la pompe ???

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2020 à 11:19
forum consulter ce sujet Choix pompe de circulation sur le forum Chauffage

Bonjour,
Observez bien les photos de polo29, votre pièce blanche doit descendre plus bas puis que vous devez avoir la pièce qui doit se mettre en place en haut à gauche : courage !!!
Le voltage de la pile est normalement inscrit dessus, attention si cette dernière n'est pas chargée la valeur mesurée peut être fausse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 février 2020 à 18:02
forum consulter ce sujet Schéma horloge carte M129 Buderus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre pompe de chauffage n'est pas alimentée par la chaudière et qu'elle fonctionne en l'alimentant en direct c'est bien que votre aquastat sanitaire ne bascule pas en mode chauffage :
- Soit votre ballon n'arrive pas à monter en température,
- Soit votre corps de chauffe n'est pas correctement purgé de son air,
- Soit votre ballon ECS est entartré.

Arrivez-vous à avoir de l'eau chaude ? Le volume d'eau chaude disponible est-il toujours le même ?
Votre brûleur tourne-t-il plus longtemps ou plus souvent ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 février 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet Panne pompe à eau chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous pouvez commander :
- Soit le joint seul référence constructeur Z899200288.
- Soit la trappe complète référence constructeur Z9200293.

Chez www.piecesxpress.com

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
20 février 2020 à 17:22
forum consulter ce sujet Recherche joint trappe de visite chaudière Zaegel Held BCI 265/365 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si la puissance nécessaire pour chauffer votre logement est de 6.5 Kws, c'est la puissance maximum que vous devrait avoir au plus froid de la saison de chauffe :
- La puissance totale des radiateurs sera donc de 6.5 Kws,
- La puissance maximum de votre chaudière devra être de 6.5 Kws + 20 % soit 7,8 Kws,
- Le débit de la pompe de chauffage et la température de sortie de la chaudière correspondra aux choix des émetteurs et de leurs température de fonctionnement,

Que vous optiez pour un plancher chauffant (T° maxi 45°C) des radiateurs basses températures (T° maxi 55°C) ou des radiateurs classiques (T° maxi 75°C), vu les puissance installées nécessaires, le choix d'une chaudière condensation version chauffage seul reste un bon choix, la prendre avec une puissance maximum de 12 ou 15 Kws vous permettra :
- De réduire le prix de cette chaudière,
- D'avoir une plage de modulation pouvant aller de 1.2 Kws (mini) à 12 ou 15 Kws (maxi),
- D'avoir une souplesse de fonctionnement et un fonctionnement en phase de condensation : longévité de la chaudière, moins d'usure, plus d'économies d'entretien et d'énergies,

Ce qui n'est pas le cas d'une chaudière de 24 Kws qui ne peut pas descendre en dessous de 5.5 Kws !!!

Pour la production d'eau chaude sanitaire l'usage de l'accumulateur existant reste suffisant, il pourra par la suite être remplacer par une version mixte (électrique et raccordée à la chaudière).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 16:38
forum consulter ce sujet Conseils installation chauffage gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,
Dans ce qui vous arrive et dans les interventions réalisées il n'y a aucune logique.
Vous passez d'un défaut L36 qui nécessitait de faire une recherche de panne en vérifiant les éléments décrits dans mon précédent post. On vous remplace la sonde de ionisation (réf S100890) : la valeur du courant de ionisation a-t-elle été mesurée (puissance mini et puissance maxi). La logique voudrait que les analyses de combustion soient faites pour s'assurer que le défaut L36 ne vienne pas de là et vous n'avez aucune trace des contrôles de combustion (alors qu'ils font partie des obligations du décret de loi de septembre 2009) !!!

Le remplacement de nombreuses pièces (dont la sonde de ionisation) pour tenter de solutionner votre premier souci mais toujours sans traces de contrôle de combustion !!!

Les cartes de DIEMATIC (la carte principale, PCU, SCU et clé de codage) remplacées vous avez une nouveau souci : défaut B27 (problème sonde ECS) !!!

Et là on vous propose le remplacement, de nouveau, d'électrode d'allumage / ionisation (réf S100890) + le corps de chauffe disant que le filtre est bouché (de quel filtre parle-t-il) : ne serait-ce pas plutôt le corps de chauffe au niveau du passage des fumées et un défaut d'entretien ou de respect de procédure d'entretien du constructeur ???

Ce qui est surprenant c'est que les deux défauts L36 et B27 n'ont rien à voir, le premier concerne un défaut de détection de flamme (dont le fonctionnement du brûleur) l'autre un défaut de fonctionnement ECS (donc l'échangeur sanitaire, la sonde et/ou le ballon) : votre prestataire ne vous mènerait-il pas en bateau !!!

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 15:48
forum consulter ce sujet Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans votre dernière réponse vous nous indiquez qu'en fermant plus doucement vos robinets vous n'avez plus ce phénomène. Votre soucis viens d'un problème de pression de l'eau de la ville :
- Vérifier la pression et mettez en place un réducteur de pression,
- Si vous avez déjà une réducteur, vérifier son bon fonctionnement et son réglage à 2.5 Bars maxi,
- Un anti coup de bélier peut-être posé en complément,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 12:11
forum consulter ce sujet Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il n'existe pas, à ma connaissance, de solution pour tester cette fiche de codage.
Cette fiche indique simplement à la régulation le type de chaudière (basse température, très basse température ou condensation) qu'elle doit piloter en lui indiquant la puissance et les températures mini et maxi.
Si votre installation fonctionne normalement et que votre régulation n'affiche aucun code erreur vous n'avez pas à remplacer cette fiche.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 12:02
forum consulter ce sujet Fiche de codage chaudière fuel sur le forum Chauffage

Bonjour,

Donc s,i en suivant la procédure de mon dernier post, individuellement vos radiateurs fonctionnent tous :
- Soit votre installation est complétement déréglée,
- Soit votre filtre de retour chauffage est encrassé,
- Soit le bypass se bloque en position d'ouverture maxi,

Dans un premier temps, faite l'équilibrage de votre installation en respectant la procédure suivante :

Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.

Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).

Si vous une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 11:50
forum consulter ce sujet Radiateurs du RDC qui restent froids sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lorsque vous parlez d'ouvrir et de fermer les radiateurs, vous parlez des robinets ou des coudes et tés de réglage ?
Si vous fermez tous les radiateurs et que vous ouvrez un par un chaque radiateur (en laissant les autres fermés) : individuellement fonctionnent-ils tous ?
Si votre pompe est en vitesse 3, vérifiez que le bypass automatique fonctionne bien et qu'il n'est pas bloqué en position ouverte.
Le désembouage de l'installation et la mise en place d'un traitement inhibiteur (anti-algues, anti-boues et anti-corrosion) serait une bonne précaution !
Votre chaudière est-elle équipée d'un pot à boues cyclonique et magnétique sur le retour de l'installation ?
Pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Le choix d'un thermostat d'ambiance connecté (type NETATMO) n'est pas la meilleure solution pour piloter une chaudière condensation. Il est incapable d'agir sur la modulation de la puissance du brûleur et/ou de la modulation de la vitesse de pompe. Selon la version de votre chaudière et la disponibilité de ces accessoires il est préférable d'utiliser une sonde d'ambiance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2020 à 12:09
forum consulter ce sujet Radiateurs du RDC qui restent froids sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous êtes en possession d'une chaudière VIESSMANN, pourquoi vous n'avez pas récupéré la fiche de codage sur l'ancienne régulation ? Pourquoi ce remplacement de régulation ?

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 février 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Fiche de codage chaudière fuel sur le forum Chauffage

Bonjour,

Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.

Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chauds et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 février 2020 à 18:05
forum consulter ce sujet Radiateurs du RDC qui restent froids sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous parlez bien de la même installation et de la même chaudière ?

Dans votre premier post vous nous indiquez une cheminée rigide inox, une chaudière IDEAL STANDARD type GEODIS, une sonde extérieure et une sonde d'ambiance !

Dans votre dernier post vous nous parlez d'une cheminée non tubée et impossible à tuber, de la possibilité de percer l'intérieur du foyer pour augmenter la température des fumées !

Votre chauffagiste vous aurait dit "arrêt des chaudières condensation" ne serait-ce pas plutôt des chaudières basse température ?

Les deux types de pot filtre fioul ont le même principe de fonctionnement :
- Aspiration monotube,
- Filtrage et dégazage du fioul dans la cloche,
- Recyclage du fioul dégazé dans le bloc filtre.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 février 2020 à 11:29
forum consulter ce sujet Remplacer chaudière classique par chaudière à condensation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Votre vase d'expansion, remplacé l'année dernière, est réglé à quelle pression ?
Pourquoi la soupape de sécurité n'a pas été remplacée en même temps ?

Si vous avez une petite fuite, il faut la réparer. Selon la taille de votre installation, le volume d'eau qu'elle contient, la pression de gonflage de votre vase d'expansion, une chute de pression de 1.5 Bars à 0.3 Bars peut correspondre à un volume équivalent à seulement un verre d'eau.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.