Bonjour,
Dans un premier temps il serait bon de vérifier la qualité et l'état de l'isolation des combles (ou du plafond) du logement du 2ème étage. Les déperditions par le plafond peuvent représenter plus de 30% des pertes de chaleur du logement, voire plus selon l'âge du logement.
Dans un deuxième temps, pour répondre aux obligations d'individualiser et/ou de répartitions les charges par logement, vous devez :
- Mettre en place des comptages individuels pour la répartitions des charges (eau, électricité, gaz....),
- Ne pas inclure le chauffage dans les charges,
- Individualiser les compteurs de chaque appartement (un compteur gaz et/ou électrique par appartement),
- Chaque locataire gère son fournisseur d'énergie et le règlement de sa consommation d'énergie.
Dans le cadre de la liberté individuelle, vous ne pouvez pas bloquer et surveiller à distance l'utilisation de le production d'eau chaude ou du chauffage de vos locataires. Par contre vous pouvez équiper vos logements de thermostats d'ambiance programmable (hebdomadaire), de robinets thermostatiques sur vos radiateurs, ou de têtes de vannes thermostatiques motorisées...
Pour ce qui est de vos thermostat avec des fréquences qui seraient identiques, c'est assez curieux voire presque impossible : quelle est la marque et le modèle des ces appareils ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps il serait bon de vérifier la qualité et l'état de l'isolation des combles (ou du plafond) du logement du 2ème étage. Les déperditions par le plafond peuvent représenter plus de 30% des pertes de chaleur du logement, voire plus selon l'âge du logement.
Dans un deuxième temps, pour répondre aux obligations d'individualiser et/ou de répartitions les charges par logement, vous devez :
- Mettre en place des comptages individuels pour la répartitions des charges (eau, électricité, gaz....),
- Ne pas inclure le chauffage dans les charges,
- Individualiser les compteurs de chaque appartement (un compteur gaz et/ou électrique par appartement),
- Chaque locataire gère son fournisseur d'énergie et le règlement de sa consommation d'énergie.
Dans le cadre de la liberté individuelle, vous ne pouvez pas bloquer et surveiller à distance l'utilisation de le production d'eau chaude ou du chauffage de vos locataires. Par contre vous pouvez équiper vos logements de thermostats d'ambiance programmable (hebdomadaire), de robinets thermostatiques sur vos radiateurs, ou de têtes de vannes thermostatiques motorisées...
Pour ce qui est de vos thermostat avec des fréquences qui seraient identiques, c'est assez curieux voire presque impossible : quelle est la marque et le modèle des ces appareils ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mars 2019 à 19:27
consulter ce sujet Besoin de conseils chauffage gaz locatifBonjour,
Cette odeur est caractéristique d'une fuite de gaz brûlé, votre chaudière étant une chaudière ventouse (donc étanche sur la partie air de combustion et gaz brûlé) vous devez vérifier :
- L'étanchéité de la ventouse,
- L'étanchéité des fumées au niveau des joints brûleur / corps de chauffe et corps de chauffe ventouse.
Chez FRISQUET, les prises de mesures de combustions sont inexistante, impossible de faire des contrôles de combustion sauf si votre installateur a intégré une manche de prise de mesure. Cet accessoire est très peu utilisé par les professionnels.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette odeur est caractéristique d'une fuite de gaz brûlé, votre chaudière étant une chaudière ventouse (donc étanche sur la partie air de combustion et gaz brûlé) vous devez vérifier :
- L'étanchéité de la ventouse,
- L'étanchéité des fumées au niveau des joints brûleur / corps de chauffe et corps de chauffe ventouse.
Chez FRISQUET, les prises de mesures de combustions sont inexistante, impossible de faire des contrôles de combustion sauf si votre installateur a intégré une manche de prise de mesure. Cet accessoire est très peu utilisé par les professionnels.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2019 à 19:47
consulter ce sujet Odeur chaudière en cas de chauffageBonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Votre boitier de commande est-il maintenant dans l'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Votre boitier de commande est-il maintenant dans l'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2019 à 18:23
consulter ce sujet Aide réglage chaudière Chappée HTEBonjour,
Vous avez soit de la poussière, de l'air ou de l'eau dans votre réservoir.
Vidangez le, nettoyez le et refaite le plein.
Si le problème persiste voyez avec un revendeur de la marque...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez soit de la poussière, de l'air ou de l'eau dans votre réservoir.
Vidangez le, nettoyez le et refaite le plein.
Si le problème persiste voyez avec un revendeur de la marque...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2019 à 18:18
consulter ce sujet Poêle à pétrole SRE 302 affiche manque de carburantBonjour,
Ce raccord est un départ pour un deuxième circuit de chauffage. de base chez GEMINOX votre chaudière est équipée d'un kit hydraulique pour un circuit de chauffage (vanne 3 voies, moteur de vanne, pompe sur la droite de votre photo) et, en option, il est possible de rajouter un deuxième kit hydraulique pour un deuxième circuit de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant).
Si vous avez la notice de votre chaudière toutes les explications des possibilités de raccordement et de pilotage de votre tableau de régulation sont dedans.
Vous vouliez l'utiliser à quoi ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce raccord est un départ pour un deuxième circuit de chauffage. de base chez GEMINOX votre chaudière est équipée d'un kit hydraulique pour un circuit de chauffage (vanne 3 voies, moteur de vanne, pompe sur la droite de votre photo) et, en option, il est possible de rajouter un deuxième kit hydraulique pour un deuxième circuit de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant).
Si vous avez la notice de votre chaudière toutes les explications des possibilités de raccordement et de pilotage de votre tableau de régulation sont dedans.
Vous vouliez l'utiliser à quoi ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mars 2019 à 10:33
consulter ce sujet Information chaudière Astranet GeminoxBonsoir,
Effectivement, votre chaudière nécessite un minimum de connaissance technique, de matériel et d'outillage pour faire un diagnostic :
- Pour les mesures de pression gaz, il vous faut un manomètre gaz 0 - 60 mb ainsi que la notice technique de la chaudière,
- Pour la nature du gaz il faut savoir si c'est du gaz naturel type G20 ou G25 (selon la région) ou du gaz propane type G31,
- Pour l'alimentation électrique il vous faut un multimètre et mesure les tensions entre Phase et Neutre, entre Neutre et Terre,
- L'électrode d'allumage (celle de gauche) se contrôle en continuité et par rapport à la masse, ensuite il faut s'assurer que le train d'étincelles se fait au bon endroit et à la bonne fréquence.
Dans le doute faites appel à un prestataire professionnel.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, votre chaudière nécessite un minimum de connaissance technique, de matériel et d'outillage pour faire un diagnostic :
- Pour les mesures de pression gaz, il vous faut un manomètre gaz 0 - 60 mb ainsi que la notice technique de la chaudière,
- Pour la nature du gaz il faut savoir si c'est du gaz naturel type G20 ou G25 (selon la région) ou du gaz propane type G31,
- Pour l'alimentation électrique il vous faut un multimètre et mesure les tensions entre Phase et Neutre, entre Neutre et Terre,
- L'électrode d'allumage (celle de gauche) se contrôle en continuité et par rapport à la masse, ensuite il faut s'assurer que le train d'étincelles se fait au bon endroit et à la bonne fréquence.
Dans le doute faites appel à un prestataire professionnel.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2019 à 20:11
consulter ce sujet Problème sonde d'ionisation chaudière Deville DMC 24Bonsoir,
Merci de votre retour.
Un vase d'expansion neuf est toujours livré gonflé et sa pression sa pression dépend de sa capacité.
Si votre vase est resté à 1.5 Bars, j'en déduis qu'il doit avoir une capacité de 18 litres.
Mais votre chauffagiste a oublié une base de son métier : un vase d'expansion se calcule (volume de capacité) et se gonfle en fonction de votre installation !!!
Si votre installation a une hauteur manométrique de 6 mètres, votre vase doit-être gonflé entre 0.6 et 0.8 Bars et non 1.5 Bars (vide et à froid). Votre vase doit avoir d'un côté de la membrane (du gaz : il sonne donc creux) et de l'autre côté l'eau du chauffage (il sonne donc plein et peut-être tiède).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour.
Un vase d'expansion neuf est toujours livré gonflé et sa pression sa pression dépend de sa capacité.
Si votre vase est resté à 1.5 Bars, j'en déduis qu'il doit avoir une capacité de 18 litres.
Mais votre chauffagiste a oublié une base de son métier : un vase d'expansion se calcule (volume de capacité) et se gonfle en fonction de votre installation !!!
Si votre installation a une hauteur manométrique de 6 mètres, votre vase doit-être gonflé entre 0.6 et 0.8 Bars et non 1.5 Bars (vide et à froid). Votre vase doit avoir d'un côté de la membrane (du gaz : il sonne donc creux) et de l'autre côté l'eau du chauffage (il sonne donc plein et peut-être tiède).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2019 à 19:52
consulter ce sujet Problème indication pression chaudière Geminox AstraneBonjour,
Lorsque votre chauffagiste à remplacer votre vase d'expansion (Flexcon) :
- A quelle pression était-il réglé ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation (différence entre le point le plus bas : la chaudière et le point le plus haut : le haut du radiateur le plus haut) ?
- Lors du remplacement du capteur de pression, son raccord était-il propre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque votre chauffagiste à remplacer votre vase d'expansion (Flexcon) :
- A quelle pression était-il réglé ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation (différence entre le point le plus bas : la chaudière et le point le plus haut : le haut du radiateur le plus haut) ?
- Lors du remplacement du capteur de pression, son raccord était-il propre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2019 à 11:23
consulter ce sujet Problème indication pression chaudière Geminox AstraneBonjour,
Sur votre photo, on voit bien que votre sonde de ionisation (sonde de droite) est trop haute, celle que vous avez trouvé est bien la bonne mais il est important de vérifier que :
- Vos pressions de gaz sont correctes (Amont, Aval, Statique, Dynamique),
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Vos tensions d'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre et pas d'inversion),
- Que l'alimentation électrique de votre est bien dédiée et uniquement pour elle,
- Que votre électrode d'allumage n'est pas défectueuse,
- Que le réglage de la sonde et de l'électrode sont bien réglées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur votre photo, on voit bien que votre sonde de ionisation (sonde de droite) est trop haute, celle que vous avez trouvé est bien la bonne mais il est important de vérifier que :
- Vos pressions de gaz sont correctes (Amont, Aval, Statique, Dynamique),
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Vos tensions d'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre et pas d'inversion),
- Que l'alimentation électrique de votre est bien dédiée et uniquement pour elle,
- Que votre électrode d'allumage n'est pas défectueuse,
- Que le réglage de la sonde et de l'électrode sont bien réglées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2019 à 11:26
consulter ce sujet Problème sonde d'ionisation chaudière Deville DMC 24Ci-joint le descriptif et la notice.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Thermostat d'ambiance sans fil HMC80 Honeywell
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Thermostat d'ambiance sans fil HMC80 Honeywell
15 mars 2019 à 17:03
consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière Frisquet HydroconfortBonjour,
Pour votre solution de thermostat d'ambiance sans fils, capable de :
- Piloter un moteur de vanne 3 voies (3 points),
- Piloter votre pompe du circuit de chauffage,
- Avec option possible d'une sonde de départ et/ou sonde extérieure.
Il existe chez Honeywell le kit HMC80/82...
Pour votre solution de thermostat d'ambiance sans fils, capable de :
- Piloter un moteur de vanne 3 voies (3 points),
- Piloter votre pompe du circuit de chauffage,
- Avec option possible d'une sonde de départ et/ou sonde extérieure.
Il existe chez Honeywell le kit HMC80/82...
15 mars 2019 à 16:59
consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière Frisquet HydroconfortBonsoir,
Si votre débit d'eau chaude est trop faible, le détecteur sanitaire ne fonctionnera pas.
Remplacer votre échangeur sanitaire s'il est entartré et le filtre sanitaire s'il est encore en place.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre débit d'eau chaude est trop faible, le détecteur sanitaire ne fonctionnera pas.
Remplacer votre échangeur sanitaire s'il est entartré et le filtre sanitaire s'il est encore en place.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2019 à 20:30
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MS 24 MI plus eau chaude Bonjour,
Suivez uniquement les consignes de mon précédent post :
"Une fois cette sonde en place vous devrez activer l'ambon sur 1, le Kreg sur 1.5 (si vous avez des radiateurs) ou 0.6 (si vous avez un plancher chauffant) et laisser le Korr sur 4."
Les réglages chaudière Chappée 3.33 Luna Duo ne concerne pas votre chaudière pour les raisons suivantes :
- Votre chaudière n'est pas du même modèle (Duo 3.24 FF HTE),
- Votre problème initial n'est pas le même.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suivez uniquement les consignes de mon précédent post :
"Une fois cette sonde en place vous devrez activer l'ambon sur 1, le Kreg sur 1.5 (si vous avez des radiateurs) ou 0.6 (si vous avez un plancher chauffant) et laisser le Korr sur 4."
Les réglages chaudière Chappée 3.33 Luna Duo ne concerne pas votre chaudière pour les raisons suivantes :
- Votre chaudière n'est pas du même modèle (Duo 3.24 FF HTE),
- Votre problème initial n'est pas le même.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2019 à 15:48
consulter ce sujet Aide réglage chaudière Chappée HTEBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour ce qui est de l'optimisation de fonctionnement de votre chaudière et des réelles économies d'énergie, la première des choses est de mettre la sonde d'ambiance (photo 2 : pas le thermostat d'ambiance) dans l'ambiance de votre logement (socle existant sur la sonde et cache pour la façade de votre chaudière fourni avec votre chaudière) en passant un câble (type téléphone blindé) entre la chaudière et son futur emplacement et ensuite d'activer cette sonde d'ambiance pour vous permettre d'obtenir le meilleur fonctionnement.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Vous pourrez affiner vos températures ambiantes et vos plages horaires : les bonnes températures seront atteintes aux bonnes heures quelque soit la température extérieure.
Une fois cette sonde en place vous devrez activer l'ambon sur 1, le Kreg sur 1.5 (si vous avez des radiateurs) ou 0.6 (si vous avez un plancher chauffant) et laisser le Korr sur 4.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour ce qui est de l'optimisation de fonctionnement de votre chaudière et des réelles économies d'énergie, la première des choses est de mettre la sonde d'ambiance (photo 2 : pas le thermostat d'ambiance) dans l'ambiance de votre logement (socle existant sur la sonde et cache pour la façade de votre chaudière fourni avec votre chaudière) en passant un câble (type téléphone blindé) entre la chaudière et son futur emplacement et ensuite d'activer cette sonde d'ambiance pour vous permettre d'obtenir le meilleur fonctionnement.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Vous pourrez affiner vos températures ambiantes et vos plages horaires : les bonnes températures seront atteintes aux bonnes heures quelque soit la température extérieure.
Une fois cette sonde en place vous devrez activer l'ambon sur 1, le Kreg sur 1.5 (si vous avez des radiateurs) ou 0.6 (si vous avez un plancher chauffant) et laisser le Korr sur 4.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2019 à 11:09
consulter ce sujet Aide réglage chaudière Chappée HTEBonsoir,
Les raccordements des appareils étanches se fond avec des conduits concentriques (tube intérieur pour les fumées, tube extérieur pour l'air de combustion) votre sortie de conduit étant dans la zone 2 vous n'aurez pas d'autre choix.
En dehors du fait que le raccordement d'un appareil non étanche est interdit dans votre cas, les risques sont :
- Défaut d'évacuation des fumées,
- Intoxication au monoxyde de carbone,
- Absence de couverture par votre assurance en cas de sinistre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les raccordements des appareils étanches se fond avec des conduits concentriques (tube intérieur pour les fumées, tube extérieur pour l'air de combustion) votre sortie de conduit étant dans la zone 2 vous n'aurez pas d'autre choix.
En dehors du fait que le raccordement d'un appareil non étanche est interdit dans votre cas, les risques sont :
- Défaut d'évacuation des fumées,
- Intoxication au monoxyde de carbone,
- Absence de couverture par votre assurance en cas de sinistre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2019 à 21:14
consulter ce sujet Sortie de cheminée en zone 2 du toit que brancher ?Bonjour,
Il n'existe aucun paramètre dans la notice pour annuler cette fonction.
Si votre chaudière est neuve voyez avec votre installateur ou le prestataire qui entretient votre chaudière !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il n'existe aucun paramètre dans la notice pour annuler cette fonction.
Si votre chaudière est neuve voyez avec votre installateur ou le prestataire qui entretient votre chaudière !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2019 à 19:25
consulter ce sujet Chaudière ThemaFast C25 supprimer démarrage automatiqueBonjour,
Dans le cas d'une sortie de fumées en ZONE 2 vous ne pouvez utiliser que des appareils étanches (à flux forcés) qu'ils fonctionnent au bois ou pellet.
Votre raccordement sera systématiquement de type ventouse et l'air de combustion devra être pris directement à l'extérieur (pas dans l'ambiance ou le volume du local où sera votre appareil).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le cas d'une sortie de fumées en ZONE 2 vous ne pouvez utiliser que des appareils étanches (à flux forcés) qu'ils fonctionnent au bois ou pellet.
Votre raccordement sera systématiquement de type ventouse et l'air de combustion devra être pris directement à l'extérieur (pas dans l'ambiance ou le volume du local où sera votre appareil).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2019 à 18:40
consulter ce sujet Sortie de cheminée en zone 2 du toit que brancher ?Bonjour,
Il existe deux méthodes pour faire un désembouage :
- La solution chimique qui consiste à poser le traitement, laisser tourner l'installation pendant 2 ou trois semaines (pendant la saison de chauffe), vidanger puis rincer l'installation,
- L'autre solution consiste à faire un désembouage mécanique avec une désemboueuse (pression d'air et d'eau),
Dans les deux cas vous devrez mettre un traitement inhibiteur pour neutraliser l'eau neuve lors du remplissage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Il existe deux méthodes pour faire un désembouage :
- La solution chimique qui consiste à poser le traitement, laisser tourner l'installation pendant 2 ou trois semaines (pendant la saison de chauffe), vidanger puis rincer l'installation,
- L'autre solution consiste à faire un désembouage mécanique avec une désemboueuse (pression d'air et d'eau),
Dans les deux cas vous devrez mettre un traitement inhibiteur pour neutraliser l'eau neuve lors du remplissage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
06 mars 2019 à 17:19
consulter ce sujet Nettoyage installation chauffageBonjour,
Juste pour information, ci-joint document de kit de transformation raccordement radiateur bitube sur installation monotube.
Le tube d'injection se met dans le radiateur sur l'alimentation du robinet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste pour information, ci-joint document de kit de transformation raccordement radiateur bitube sur installation monotube.
Le tube d'injection se met dans le radiateur sur l'alimentation du robinet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mars 2019 à 12:18
consulter ce sujet Radiateurs bruyants chaudière gazBonjour,
Je vous confirme que l'opération de nettoyage du corps de chauffe fait partie de la listes des opérations qui doivent être réalisées. L'obstruction partielle du corps de chauffe (surtout sur les corps de chauffe en fonte équipant certaines chaudière condensation) :
- Augmente la température de l'intérieur du foyer,
- Limite le passage des fumées,
- Augmente la consommation d'énergie primaire,
La modification de shunter la sonde de ionisation étant une solution validée par le constructeur ne pose aucun problèmes, c'est effectivement bien l'électrode d'allumage "incandescente" qui après l'apparition de la flamme passe en contrôle de flamme. fonctionnement possible grâce au coffret de contrôle. Ce type de fonctionnement existe dans d'autres marques comme CHAPPEE, VIESSMANN, GUILLOT...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je vous confirme que l'opération de nettoyage du corps de chauffe fait partie de la listes des opérations qui doivent être réalisées. L'obstruction partielle du corps de chauffe (surtout sur les corps de chauffe en fonte équipant certaines chaudière condensation) :
- Augmente la température de l'intérieur du foyer,
- Limite le passage des fumées,
- Augmente la consommation d'énergie primaire,
La modification de shunter la sonde de ionisation étant une solution validée par le constructeur ne pose aucun problèmes, c'est effectivement bien l'électrode d'allumage "incandescente" qui après l'apparition de la flamme passe en contrôle de flamme. fonctionnement possible grâce au coffret de contrôle. Ce type de fonctionnement existe dans d'autres marques comme CHAPPEE, VIESSMANN, GUILLOT...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2019 à 11:58
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Diematic SBK 3Bonjour invité,
Si il arrivait une telle vague de froid, ce n'est pas la puissance de la chaudière qu'il faut augmenter : c'est l'ensemble des radiateurs qui seraient (tous individuellement) trop petits (donc trop faibles) en puissance : températures et débits étant au maximum.
J'en reviens à mon moteur de BMW monté dans une 2CV, ce n'est pas parce que vous montez en puissance votre moteur (chaudière) que votre voiture (installation) sera capable de rouler plus vite.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si il arrivait une telle vague de froid, ce n'est pas la puissance de la chaudière qu'il faut augmenter : c'est l'ensemble des radiateurs qui seraient (tous individuellement) trop petits (donc trop faibles) en puissance : températures et débits étant au maximum.
J'en reviens à mon moteur de BMW monté dans une 2CV, ce n'est pas parce que vous montez en puissance votre moteur (chaudière) que votre voiture (installation) sera capable de rouler plus vite.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2019 à 11:41
consulter ce sujet Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur DaikinBonjour Zorglub,
Merci pour votre retour et bravo pour votre astuce.
Devant la multitude des marques, la diversité des modèles, le manque de respect de certaines normes, l'absence de professionnalisme ou l'absence d'application des règles de l'art par encore trop d'installateurs qui se prétendent des Pro, un grand nombre d'utilisateurs se trouvent dans des situations délicates :
C'est aujourd'hui la raison d’exister de ce forum.
Dans le soucis d'apporter des réponses les plus justes possibles et bien argumentées, nous serions heureux de recevoir un dossier technique des différents modèles de votre gamme de chaudière. Notre souhait, même si ce forum n'as aucune vocation de vendre du matériel, est de pouvoir connaître :
- La conception et les composants de cette gamme de chaudière,
- Les caractéristiques techniques des différents modèles,
- Les possibilités de raccordement hydrauliques,
- Les caractéristiques de régulations et des extensions possibles,
Le tout nous permettant de répondre au plus juste aux futures demande sur ce forum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour et bravo pour votre astuce.
Devant la multitude des marques, la diversité des modèles, le manque de respect de certaines normes, l'absence de professionnalisme ou l'absence d'application des règles de l'art par encore trop d'installateurs qui se prétendent des Pro, un grand nombre d'utilisateurs se trouvent dans des situations délicates :
C'est aujourd'hui la raison d’exister de ce forum.
Dans le soucis d'apporter des réponses les plus justes possibles et bien argumentées, nous serions heureux de recevoir un dossier technique des différents modèles de votre gamme de chaudière. Notre souhait, même si ce forum n'as aucune vocation de vendre du matériel, est de pouvoir connaître :
- La conception et les composants de cette gamme de chaudière,
- Les caractéristiques techniques des différents modèles,
- Les possibilités de raccordement hydrauliques,
- Les caractéristiques de régulations et des extensions possibles,
Le tout nous permettant de répondre au plus juste aux futures demande sur ce forum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2019 à 11:29
consulter ce sujet Avis chaudière ARCA Pixelfast 25 BBonjour,
Merci pour cette belle histoire de la BMW et de la 2CV, elle me rappelle celle du lièvre et de la tortue...
J'en reviens à la demande initiale de Syryza81. Trop de puissance de chaudière sur une installation de chauffage n'a aucun intérêt puisque c'est bien la puissance de l'installation qui permet de faire le choix de la puissance de la chaudière.
Si votre installation existante demande 11 Kws, en appliquant raisonnablement 10% de marge, on arrive à 12.1 Kws par - 7°C extérieur.
Mon installation de chauffage, sur la période de l'hiver aura donc besoin (selon la température extérieure et les déperditions du bâtiment) de moduler entre 0 et 12.1 Kws.
Il est complétement idiot de vouloir mettre en place une chaudière qui ne pourra moduler que de 5.9 à 15 Kws. D'après vous sur une saison de chauffe :
- Combien de jour allez-vous avoir besoin de plus de 5.9 Kws ?
- Combien de jour allez-vous avoir besoin de moins de 5.9 Kws ?
Le secret d'un bon choix de chaudière condensation passe par ce raisonnement, il y va de la durée de vie de la chaudière et du maximum d'économie réalisable.
Vous mettriez le moteur de la BMW dans la 2CV (est inversement) vous !!! Moi non...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour cette belle histoire de la BMW et de la 2CV, elle me rappelle celle du lièvre et de la tortue...
J'en reviens à la demande initiale de Syryza81. Trop de puissance de chaudière sur une installation de chauffage n'a aucun intérêt puisque c'est bien la puissance de l'installation qui permet de faire le choix de la puissance de la chaudière.
Si votre installation existante demande 11 Kws, en appliquant raisonnablement 10% de marge, on arrive à 12.1 Kws par - 7°C extérieur.
Mon installation de chauffage, sur la période de l'hiver aura donc besoin (selon la température extérieure et les déperditions du bâtiment) de moduler entre 0 et 12.1 Kws.
Il est complétement idiot de vouloir mettre en place une chaudière qui ne pourra moduler que de 5.9 à 15 Kws. D'après vous sur une saison de chauffe :
- Combien de jour allez-vous avoir besoin de plus de 5.9 Kws ?
- Combien de jour allez-vous avoir besoin de moins de 5.9 Kws ?
Le secret d'un bon choix de chaudière condensation passe par ce raisonnement, il y va de la durée de vie de la chaudière et du maximum d'économie réalisable.
Vous mettriez le moteur de la BMW dans la 2CV (est inversement) vous !!! Moi non...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 19:07
consulter ce sujet Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur DaikinBonjour,
Passez par votre revendeur pour le SAV, c'est préférable et assurez-vous d'abord des bonnes conditions d'utilisation de votre appareil :
- Volume du local chauffé,
- Ventilation du local,
- Type de combustible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Passez par votre revendeur pour le SAV, c'est préférable et assurez-vous d'abord des bonnes conditions d'utilisation de votre appareil :
- Volume du local chauffé,
- Ventilation du local,
- Type de combustible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 18:31
consulter ce sujet Poêle à pétrole Brown s'arrêteBonjour,
Pour ce type d'appareil il est préférable de passer par un revendeur pour le SAV.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour ce type d'appareil il est préférable de passer par un revendeur pour le SAV.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 18:27
consulter ce sujet Code erreur EA poêle à pétrole Tayosan 3002Bonjour,
La première chose à faire est d'exiger une solution de votre électricien, si celui-ci a fait l'installation il doit faire le nécessaire pour que celle-ci fonctionne.
Il est tenu par une obligation de résultat, c'est à lui de prendre toutes mes mesures pour vous assurer d'une installation qui fonctionne !!!
Si ce n'est déjà fait, faites-lui un courrier de mise en demeure en recommandé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La première chose à faire est d'exiger une solution de votre électricien, si celui-ci a fait l'installation il doit faire le nécessaire pour que celle-ci fonctionne.
Il est tenu par une obligation de résultat, c'est à lui de prendre toutes mes mesures pour vous assurer d'une installation qui fonctionne !!!
Si ce n'est déjà fait, faites-lui un courrier de mise en demeure en recommandé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 18:24
consulter ce sujet Fonctionnement chauffages STIEBEL ELECTRONBonjour,
Si vos parents ont investi dans des radiateurs en 2018 et si ces mêmes radiateurs sont garantis 10 ans, votre garantie se terminera donc en 2028 : le fabricant devrait être en mesure de vous fournir les pièces sous garantie !!!
Maintenant si vous êtes sûr que votre récepteur était mort, si vous le remplacez par un neuf et que cela ne fonctionne toujours pas, je ne vois que deux solutions :
- Votre nouveau récepteur est défectueux,
- Votre diagnostic n'était pas bon.
Essayez votre résistance ou votre radiateur en direct...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vos parents ont investi dans des radiateurs en 2018 et si ces mêmes radiateurs sont garantis 10 ans, votre garantie se terminera donc en 2028 : le fabricant devrait être en mesure de vous fournir les pièces sous garantie !!!
Maintenant si vous êtes sûr que votre récepteur était mort, si vous le remplacez par un neuf et que cela ne fonctionne toujours pas, je ne vois que deux solutions :
- Votre nouveau récepteur est défectueux,
- Votre diagnostic n'était pas bon.
Essayez votre résistance ou votre radiateur en direct...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 18:18
consulter ce sujet Panne radiateur Wibo conseils dépannageBonjour,
Pour répondre à votre question, le problème que vous rencontrez sur ce type de chaudière est connu.
Il existe deux raisons principales :
- La première est un mauvais entretien du corps de chauffe de votre chaudière, le corps de chauffe partiellement bouché retient l'humidité à l'arrêt et la chaleur de la flamme en fonctionnement.
La sonde de ionisation se dégrade donc plus rapidement...
- La deuxième raison peut venir du raccordement de la ventouse (contrepente mal orientée) ou d'une mauvaise évacuation des condensats.
Certaines versions de cette chaudière ont été modifiées par des mises à jour fournies par DE DIETRICH (post ventilation et/ou maintient d'une mini circulation d'air dans le corps de chauffe) mais elles ne sont plus disponibles.
La solution que vous décrivez permet de prolonger la vie de la chaudière mais, vu son âge, il peut être intéressant d'étudier son remplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, le problème que vous rencontrez sur ce type de chaudière est connu.
Il existe deux raisons principales :
- La première est un mauvais entretien du corps de chauffe de votre chaudière, le corps de chauffe partiellement bouché retient l'humidité à l'arrêt et la chaleur de la flamme en fonctionnement.
La sonde de ionisation se dégrade donc plus rapidement...
- La deuxième raison peut venir du raccordement de la ventouse (contrepente mal orientée) ou d'une mauvaise évacuation des condensats.
Certaines versions de cette chaudière ont été modifiées par des mises à jour fournies par DE DIETRICH (post ventilation et/ou maintient d'une mini circulation d'air dans le corps de chauffe) mais elles ne sont plus disponibles.
La solution que vous décrivez permet de prolonger la vie de la chaudière mais, vu son âge, il peut être intéressant d'étudier son remplacement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 18:08
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Diematic SBK 3Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Avec ces photos c'est beaucoup plus clair, votre ancien thermostat était un thermostat pilotant la vanne 3 voies de votre chaudière avec un moteur 3 points (une possibilité d'ouvrir ou de fermer la vanne en pouvant laisser la position de réglage sur tous les points entre le maximum ouvert et le minimum fermé).
Votre thermostat TYBOX 137 n'a pas cette capacité et n'est donc pas compatible avec votre installation !!!
Certaines marques proposent une solution compatible avec votre fonctionnement de chaudière, si vous souhaitez d'autres infos je reste à votre disposition.
D'autre part, le câble de raccordement entre le thermostat d'ambiance actuel et le bornier de la chaudière (câble de type téléphone basse tension) n'est pas utilisable sur des moyennes tension comme de 230 Volts.
Si toutefois vous souhaitez quand même utiliser votre nouveau thermostat, il est possible de la raccorder sur les bornes TA (à la place de shunt en place entre les deux bornes TA en haut à droite du boitier).
Ce fonctionnement apporte moins de confort thermique, plus de variations de température ambiante et nécessite obligatoirement le dépose du moteur de la vanne 3 voies et la mise en place d'une commande manuelle (difficile à trouver pour ce type de chaudière vu son âge).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Avec ces photos c'est beaucoup plus clair, votre ancien thermostat était un thermostat pilotant la vanne 3 voies de votre chaudière avec un moteur 3 points (une possibilité d'ouvrir ou de fermer la vanne en pouvant laisser la position de réglage sur tous les points entre le maximum ouvert et le minimum fermé).
Votre thermostat TYBOX 137 n'a pas cette capacité et n'est donc pas compatible avec votre installation !!!
Certaines marques proposent une solution compatible avec votre fonctionnement de chaudière, si vous souhaitez d'autres infos je reste à votre disposition.
D'autre part, le câble de raccordement entre le thermostat d'ambiance actuel et le bornier de la chaudière (câble de type téléphone basse tension) n'est pas utilisable sur des moyennes tension comme de 230 Volts.
Si toutefois vous souhaitez quand même utiliser votre nouveau thermostat, il est possible de la raccorder sur les bornes TA (à la place de shunt en place entre les deux bornes TA en haut à droite du boitier).
Ce fonctionnement apporte moins de confort thermique, plus de variations de température ambiante et nécessite obligatoirement le dépose du moteur de la vanne 3 voies et la mise en place d'une commande manuelle (difficile à trouver pour ce type de chaudière vu son âge).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 17:48
consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière Frisquet HydroconfortBonjour,
Pour commencer, votre future chaudière devra répondre à l'obligation du 26 Septembre 2018 donc être systématiquement une chaudière type condensation : un installateur qualifié RGE connait bien cette obligation et sera capable de vous aider pour le meilleur choix ainsi que toutes les aides financières auxquelles vous pouvez avoir droit (Crédit d'impôt transition énergétique, éco prime ou aide de l'ANAH.
Dans un deuxième temps il est important de définir :
- La puissance maximale nécessaire à votre installation de chauffage (selon votre région),
- La température ambiante maximale souhaitée,
- L'année de votre logement et son type d'isolation globale...).
Une fois cette valeur définie, vous pourrez choisir votre chaudière en fonction de sa puissance mini et sa modulation de puissance mini (exemple si votre installation de chauffage a une puissance de 7 Kws, il faudra choisir une chaudière capable de fournir une puissance maxi ou réglage de puissance mini) légèrement supérieure (entre 8 et 9 Kws) et que cette même chaudière soit capable de moduler le plus bas possible en puissance).
Ces deux éléments sont primordiales pour la durée de vie de votre chaudière, l'optimisation de fonctionnement de votre chaudière et la garantie d'un maximum d'économies d'énergie.
Le choix de la marque doit se faire également en fonction, de la notoriété de la marque, la disponibilité des pièces, les compétences des SAV agréés par la marque... Par expérience restez plutôt sur des marques Françaises ou Allemandes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, votre future chaudière devra répondre à l'obligation du 26 Septembre 2018 donc être systématiquement une chaudière type condensation : un installateur qualifié RGE connait bien cette obligation et sera capable de vous aider pour le meilleur choix ainsi que toutes les aides financières auxquelles vous pouvez avoir droit (Crédit d'impôt transition énergétique, éco prime ou aide de l'ANAH.
Dans un deuxième temps il est important de définir :
- La puissance maximale nécessaire à votre installation de chauffage (selon votre région),
- La température ambiante maximale souhaitée,
- L'année de votre logement et son type d'isolation globale...).
Une fois cette valeur définie, vous pourrez choisir votre chaudière en fonction de sa puissance mini et sa modulation de puissance mini (exemple si votre installation de chauffage a une puissance de 7 Kws, il faudra choisir une chaudière capable de fournir une puissance maxi ou réglage de puissance mini) légèrement supérieure (entre 8 et 9 Kws) et que cette même chaudière soit capable de moduler le plus bas possible en puissance).
Ces deux éléments sont primordiales pour la durée de vie de votre chaudière, l'optimisation de fonctionnement de votre chaudière et la garantie d'un maximum d'économies d'énergie.
Le choix de la marque doit se faire également en fonction, de la notoriété de la marque, la disponibilité des pièces, les compétences des SAV agréés par la marque... Par expérience restez plutôt sur des marques Françaises ou Allemandes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2019 à 16:54
consulter ce sujet Avis chaudière ARCA Pixelfast 25 BBonjour,
Dans votre cas, si votre production d'eau chaude est assurée par un ballon de 200 litres électrique, si votre appareil est récent et qu'il vous fournit suffisamment d'eau chaude : ne changez rien !!!
Concernant votre solution de chauffage, l'idée de mettre une chaudière gaz condensation chauffage seul peut-être bonne.
Je voudrais simplement savoir, de la part de notre intervenant "invité" pourquoi choisir une chaudière de 15 Kws (mini) pour une puissance de radiateurs qu'il estime à 11 Kws : la surpuissance de 4 Kws me semble inutile.
De plus, comment cette chaudière va fonctionner pendant la période de chauffe sachant que sa modulation ira de 5.9 à 15 Kws :
- Puissance mini trop élevée donc court-cycles et usures prématurée,
- Puissance maxi trop élevée donc même problème.
L'idéal serait de choisir une chaudière de 12 Kws avec une modulation descendant le plus bas possible (dans les 1.2 à 2 Kws) et qui soit capable de travailler sur un ballon mixte (électrique + échangeur) le jour ou vous souhaitez remplacer votre ballon de 200 litres...
Comme vous nous le disiez, il est toujours possible de passer sur des solutions bois, solaire ou hybride...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas, si votre production d'eau chaude est assurée par un ballon de 200 litres électrique, si votre appareil est récent et qu'il vous fournit suffisamment d'eau chaude : ne changez rien !!!
Concernant votre solution de chauffage, l'idée de mettre une chaudière gaz condensation chauffage seul peut-être bonne.
Je voudrais simplement savoir, de la part de notre intervenant "invité" pourquoi choisir une chaudière de 15 Kws (mini) pour une puissance de radiateurs qu'il estime à 11 Kws : la surpuissance de 4 Kws me semble inutile.
De plus, comment cette chaudière va fonctionner pendant la période de chauffe sachant que sa modulation ira de 5.9 à 15 Kws :
- Puissance mini trop élevée donc court-cycles et usures prématurée,
- Puissance maxi trop élevée donc même problème.
L'idéal serait de choisir une chaudière de 12 Kws avec une modulation descendant le plus bas possible (dans les 1.2 à 2 Kws) et qui soit capable de travailler sur un ballon mixte (électrique + échangeur) le jour ou vous souhaitez remplacer votre ballon de 200 litres...
Comme vous nous le disiez, il est toujours possible de passer sur des solutions bois, solaire ou hybride...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2019 à 12:12
consulter ce sujet Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur DaikinBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture de vos nouveaux éléments, vous avez un premier problème sur la combustion :
- A la puissance maxi les résultats obtenus ne correspondent pas à un réglage pour du gaz propane type G31, le CO2 est trop haut (données constructeur 8.5 %). Ce mauvais réglage peut fausser la valeur de ionisation et mettre en sécurité votre chaudière avec un code E36,
- A la puissance mini le taux de CO2 reste aussi un peu haut, attention au défaut d'allumage et risque de mise en sécurité.
Faites reprendre ces réglages, puis demandez un contrôle du nettoyage du corps de chauffe, de l’étanchéité de la ventouse, les pressions gaz, des tensions d'alimentation électrique et les valeurs de ionisations.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture de vos nouveaux éléments, vous avez un premier problème sur la combustion :
- A la puissance maxi les résultats obtenus ne correspondent pas à un réglage pour du gaz propane type G31, le CO2 est trop haut (données constructeur 8.5 %). Ce mauvais réglage peut fausser la valeur de ionisation et mettre en sécurité votre chaudière avec un code E36,
- A la puissance mini le taux de CO2 reste aussi un peu haut, attention au défaut d'allumage et risque de mise en sécurité.
Faites reprendre ces réglages, puis demandez un contrôle du nettoyage du corps de chauffe, de l’étanchéité de la ventouse, les pressions gaz, des tensions d'alimentation électrique et les valeurs de ionisations.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 16:10
consulter ce sujet Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre :
- La marque, le modèle et une photo de votre ancien thermostat ?
- Une photo de votre vanne et de son moteur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre :
- La marque, le modèle et une photo de votre ancien thermostat ?
- Une photo de votre vanne et de son moteur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 12:35
consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière Frisquet HydroconfortBonjour,
Pour commencer, avez-vous les rapports des dernières d'interventions ainsi que les tickets de combustions réalisés lors du dernier entretien ou suite au remplacement du détendeur gaz : pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, avez-vous les rapports des dernières d'interventions ainsi que les tickets de combustions réalisés lors du dernier entretien ou suite au remplacement du détendeur gaz : pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 12:30
consulter ce sujet Erreur E36 chaudière à condensation twineo EGC 25Bonjour,
Je viens de prendre connaissance des caractéristiques de votre future PAC.
Comme je vous le précisais, il est important de bien vérifier que les capacités de votre nouvelle installation sera capable d'assurer le même confort que votre chaudière gaz.
Certains points restent à vérifier :
- La puissance de votre installation de chauffage (ensemble des radiateurs pour 110m²) tournerai entre 7.32 et 10.07 Kws (pour une température de -6°C extérieure et une température ambiante de 19°C), 7.59 à 10.45 Kws (pour une température extérieure de -6°C et une température ambiante de 20°C) ou encore 7.87 à 10.84 Kws (pour une température extérieure de -6°C et une température ambiante de 21°C).
Votre PAC ne fait que 7.43 Kws maximum par -7°C, une relève électrique de 6 Kws maximum et une température de départ de simplement 55°C maximum : c'est un peu court par rapport à une chaudière de 24 Kws ou plus...
- Votre volume d'eau chaude disponible à 40°C (soit 288 litres), si vous êtes plus de 3 à 4 personnes, impliquera de bien gérer votre utilisation (une chaudière est capable d'assurer plus de 2 fois ce volume).
Assurez vos arrières en demandant une étude thermique de votre logement, dans ces conditions et sans travaux d'améliorations (isolation, remplacement des fenêtres, contrôle et régulation des entrées d'air...
Vous risquez :
- Des surconsommations d'énergies dues à la relève électrique ou le dégivrage de la batterie extérieure,
- Une manque de confort par incapacité à atteindre les températures ambiantes demandée ou l'absence de chauffage sur de longues durées en cas de production ECS,
- Un manque de disponibilité d'ECS avec une grosse mobilisation de la PAC pour renouveler le volume à la bonne température.
Prenez bien toutes les garanties avant de vous lancer dans un tel investissement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je viens de prendre connaissance des caractéristiques de votre future PAC.
Comme je vous le précisais, il est important de bien vérifier que les capacités de votre nouvelle installation sera capable d'assurer le même confort que votre chaudière gaz.
Certains points restent à vérifier :
- La puissance de votre installation de chauffage (ensemble des radiateurs pour 110m²) tournerai entre 7.32 et 10.07 Kws (pour une température de -6°C extérieure et une température ambiante de 19°C), 7.59 à 10.45 Kws (pour une température extérieure de -6°C et une température ambiante de 20°C) ou encore 7.87 à 10.84 Kws (pour une température extérieure de -6°C et une température ambiante de 21°C).
Votre PAC ne fait que 7.43 Kws maximum par -7°C, une relève électrique de 6 Kws maximum et une température de départ de simplement 55°C maximum : c'est un peu court par rapport à une chaudière de 24 Kws ou plus...
- Votre volume d'eau chaude disponible à 40°C (soit 288 litres), si vous êtes plus de 3 à 4 personnes, impliquera de bien gérer votre utilisation (une chaudière est capable d'assurer plus de 2 fois ce volume).
Assurez vos arrières en demandant une étude thermique de votre logement, dans ces conditions et sans travaux d'améliorations (isolation, remplacement des fenêtres, contrôle et régulation des entrées d'air...
Vous risquez :
- Des surconsommations d'énergies dues à la relève électrique ou le dégivrage de la batterie extérieure,
- Une manque de confort par incapacité à atteindre les températures ambiantes demandée ou l'absence de chauffage sur de longues durées en cas de production ECS,
- Un manque de disponibilité d'ECS avec une grosse mobilisation de la PAC pour renouveler le volume à la bonne température.
Prenez bien toutes les garanties avant de vous lancer dans un tel investissement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 12:21
consulter ce sujet Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur DaikinBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre aquastat de sécurité plancher se déclenche c'est que :
- Soit votre température du corps de chauffe pour le chauffage monte trop haut en mode ECS (plus de 85°C) ou en mode chauffage pour les radiateurs (pente trop haute),
- Soit votre réglage de température plancher chauffant est trop haut (fermez en vissant de 1/8 ou 1/4 de tour le pointeau).
Puis mettez en place un thermomètre sur le départ plancher pour contrôler la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre aquastat de sécurité plancher se déclenche c'est que :
- Soit votre température du corps de chauffe pour le chauffage monte trop haut en mode ECS (plus de 85°C) ou en mode chauffage pour les radiateurs (pente trop haute),
- Soit votre réglage de température plancher chauffant est trop haut (fermez en vissant de 1/8 ou 1/4 de tour le pointeau).
Puis mettez en place un thermomètre sur le départ plancher pour contrôler la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 10:37
consulter ce sujet Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécuritéBonjour,
Avant de parler de modification de code ou de paramètre dans la régulation de votre chaudière (et non pas dans dans le VITOTROL 200) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exacte de votre chaudière et numéro de série,
- Type de raccordement hydraulique de votre installation (circuit direct, vanne mélangeuse),
- Type de robinets sur les radiateurs (simple, thermostatique),
Ensuite, lorsque vous avez voulu activé la fonction "vacances" vous avez programmé vos jours de début et fin sur le tableau de la chaudière ou sur le vitotrol ?
En mode d'utilisation normal, vos programmations horaires et vos températures confort et réduit fonctionnent-elles ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de parler de modification de code ou de paramètre dans la régulation de votre chaudière (et non pas dans dans le VITOTROL 200) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exacte de votre chaudière et numéro de série,
- Type de raccordement hydraulique de votre installation (circuit direct, vanne mélangeuse),
- Type de robinets sur les radiateurs (simple, thermostatique),
Ensuite, lorsque vous avez voulu activé la fonction "vacances" vous avez programmé vos jours de début et fin sur le tableau de la chaudière ou sur le vitotrol ?
En mode d'utilisation normal, vos programmations horaires et vos températures confort et réduit fonctionnent-elles ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 19:51
consulter ce sujet Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333Bonjour,
Dans votre cas, pour bien faire votre choix, vous devez d'abord :
- Connaître la puissance totale de vos radiateurs installés,
- Vérifiez que cette puissance correspond bien aux déperditions de votre logement,
- Connaître la température maximum nécessaire à votre installation de chauffage lorsqu'il fait le plus froid et pour obtenir votre température ambiante de confort,
Une fois que vous avez ces éléments, ils vous permettrons de définir :
- La puissance de votre futur PAC,
- La gamme de votre futur PAC (HT, MT ou BT),
- Le mode de raccordement électrique (monophasé ou triphasé),
Habituellement le choix de la puissance d'une PAC se fait pour couvrir 80% des besoins (déperditions) de votre installation. Cette puissance est souvent donnée pour une température de +5°C sachant que, contrairement à tous les autres modes de production de chaleur, avec une PAC plus la température extérieure baisse et moins vous avez de puissance de disponible.
Si votre puissance de PAC est sous-estimée, la relève fonctionnera plus souvent dans l'année (moins d'économies et durée d'amortissement plus longue).
Si votre puissance de PAC est sur-estimée, la relève est moins sollicitée (plus d'économies et amortissement plus rapide).
Attention :
Dans tous les cas, pour une protection du compresseur (durée de vie, usure et consommation au démarrage) il faut mettre en place un volume d'eau tampon suffisant pour éviter les courts cycles de fonctionnement (démarrage, arrêt, démarrage, arrêt... avec des temps de fonctionnement très court).
Ce volume doit être compris entre 30 et 50 litres par Kws installés soit pour une PAC de 8 Kws un ballon tampon compris entre 240 et 400 litres de capacité.
Vous avez la chance d'avoir une chaudière gaz en état de fonctionnement, gardez là pour assurer la relève de votre PAC et comme secours en cas de panne de votre PAC.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas, pour bien faire votre choix, vous devez d'abord :
- Connaître la puissance totale de vos radiateurs installés,
- Vérifiez que cette puissance correspond bien aux déperditions de votre logement,
- Connaître la température maximum nécessaire à votre installation de chauffage lorsqu'il fait le plus froid et pour obtenir votre température ambiante de confort,
Une fois que vous avez ces éléments, ils vous permettrons de définir :
- La puissance de votre futur PAC,
- La gamme de votre futur PAC (HT, MT ou BT),
- Le mode de raccordement électrique (monophasé ou triphasé),
Habituellement le choix de la puissance d'une PAC se fait pour couvrir 80% des besoins (déperditions) de votre installation. Cette puissance est souvent donnée pour une température de +5°C sachant que, contrairement à tous les autres modes de production de chaleur, avec une PAC plus la température extérieure baisse et moins vous avez de puissance de disponible.
Si votre puissance de PAC est sous-estimée, la relève fonctionnera plus souvent dans l'année (moins d'économies et durée d'amortissement plus longue).
Si votre puissance de PAC est sur-estimée, la relève est moins sollicitée (plus d'économies et amortissement plus rapide).
Attention :
Dans tous les cas, pour une protection du compresseur (durée de vie, usure et consommation au démarrage) il faut mettre en place un volume d'eau tampon suffisant pour éviter les courts cycles de fonctionnement (démarrage, arrêt, démarrage, arrêt... avec des temps de fonctionnement très court).
Ce volume doit être compris entre 30 et 50 litres par Kws installés soit pour une PAC de 8 Kws un ballon tampon compris entre 240 et 400 litres de capacité.
Vous avez la chance d'avoir une chaudière gaz en état de fonctionnement, gardez là pour assurer la relève de votre PAC et comme secours en cas de panne de votre PAC.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 18:17
consulter ce sujet Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur DaikinBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le type de module qui équipe votre installation (avec vanne 3 voies motorisée ou simple boitier hydraulique) ?
Si c'est plus simple pour vous transmettez-nous des photos !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le type de module qui équipe votre installation (avec vanne 3 voies motorisée ou simple boitier hydraulique) ?
Si c'est plus simple pour vous transmettez-nous des photos !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 12:39
consulter ce sujet Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécuritéBonjour,
Suite à votre demande d'assistance pour votre chaudière Chappée HTE nous n'avons pas eu de retour de votre part.
Pouvez-vous nous donner des nouvelles ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à votre demande d'assistance pour votre chaudière Chappée HTE nous n'avons pas eu de retour de votre part.
Pouvez-vous nous donner des nouvelles ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 12:30
consulter ce sujet Aide réglage chaudière Chappée HTEBonsoir,
Pour le raccordement de votre récepteur de thermostat d'ambiance vous devez raccorder
- Le fils marron sur une phase comme celle alimentant votre chaudière,
- Le fils bleu sur un neutre comme celui alimentant votre chaudière,
- les fils noir et gris à la place des petits fils violet et marron dans le boitier de raccordement de votre chaudière,
Faites bien attention de vérifier la polarité de votre raccordement de l'alimentation, Phase à la Phase et Neutre au Neutre...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le raccordement de votre récepteur de thermostat d'ambiance vous devez raccorder
- Le fils marron sur une phase comme celle alimentant votre chaudière,
- Le fils bleu sur un neutre comme celui alimentant votre chaudière,
- les fils noir et gris à la place des petits fils violet et marron dans le boitier de raccordement de votre chaudière,
Faites bien attention de vérifier la polarité de votre raccordement de l'alimentation, Phase à la Phase et Neutre au Neutre...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 19:12
consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière Frisquet HydroconfortBonjour,
Après avoir fait tous ces essais penser à vérifier l'ensemble du câblage entre votre vanne et la platine de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Après avoir fait tous ces essais penser à vérifier l'ensemble du câblage entre votre vanne et la platine de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 18:55
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Calydra 24 FFBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ISARA 80191 est une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Quelle est l'énergie primaire de votre appareil (fioul, gaz, électricité...) ?
- Sur quel type d'installation est-elle raccordée (radiateurs, plancher...) ?
- Quel type de régulation équipe votre appareil ?
Si votre code défaut correspond bien à la sonde extérieure, il faut vérifier :
- Son raccordement et ses connections,
- Son câble de liaison,
- Sa valeur ohmique,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ISARA 80191 est une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Quelle est l'énergie primaire de votre appareil (fioul, gaz, électricité...) ?
- Sur quel type d'installation est-elle raccordée (radiateurs, plancher...) ?
- Quel type de régulation équipe votre appareil ?
Si votre code défaut correspond bien à la sonde extérieure, il faut vérifier :
- Son raccordement et ses connections,
- Son câble de liaison,
- Sa valeur ohmique,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 18:36
consulter ce sujet Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la surface de votre logement ?
- Combien de radiateurs avez-vous dans votre logement ?
- Sur votre photo est-ce le plus grand ?
Pour information, lors du remplacement d'une chaudière par une chaudière type condensation, il est très fréquent de constater ce genre de problème. Les premières choses à vérifier ou à faire sont :
- S'assurer que la puissance mini de la chaudière ne soit pas supérieure à la puissance des radiateurs,
- Régler la puissance de la pompe au minimum (débit mini possible plus de 700 litres/h),
- Reprendre l'équilibrage de l'installation en prenant soin d'augmenter le débit,
- Vérifier que les radiateurs ne sont pas bouchés suite à des phénomènes d'électrolyse.
Pour ce qui concerne le raccordement de vos radiateurs, le montage sur un circuit type monotube avec des kits d'adaptation monotube (installation) et bitube (radiateurs), ces kits comprennent des cannes d'injections qui permettent d'injecter l'eau dans le radiateur (par le robinet) à l'opposé du té de réglage : donc rien d'anormal.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la surface de votre logement ?
- Combien de radiateurs avez-vous dans votre logement ?
- Sur votre photo est-ce le plus grand ?
Pour information, lors du remplacement d'une chaudière par une chaudière type condensation, il est très fréquent de constater ce genre de problème. Les premières choses à vérifier ou à faire sont :
- S'assurer que la puissance mini de la chaudière ne soit pas supérieure à la puissance des radiateurs,
- Régler la puissance de la pompe au minimum (débit mini possible plus de 700 litres/h),
- Reprendre l'équilibrage de l'installation en prenant soin d'augmenter le débit,
- Vérifier que les radiateurs ne sont pas bouchés suite à des phénomènes d'électrolyse.
Pour ce qui concerne le raccordement de vos radiateurs, le montage sur un circuit type monotube avec des kits d'adaptation monotube (installation) et bitube (radiateurs), ces kits comprennent des cannes d'injections qui permettent d'injecter l'eau dans le radiateur (par le robinet) à l'opposé du té de réglage : donc rien d'anormal.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 21:49
consulter ce sujet Radiateurs bruyants chaudière gazBonjour,
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le numéro de série de votre chaudière et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est composée de radiateur ou de plancher chauffant ?
- Avez-vous une régulation climatique type RIF ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le numéro de série de votre chaudière et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est composée de radiateur ou de plancher chauffant ?
- Avez-vous une régulation climatique type RIF ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 19:42
consulter ce sujet Remplacement satellite FR340528 chaudière Frisquet Hydroconfort Bonjour,
Pour répondre à vos différentes questions veuillez-trouver ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière.
Pour faire simple :
- Le type de raccordement des fumées (C33 en 80/125) réalisé dans l'appartement, même si au niveau esthétique il était possible de faire mieux, ne présente aucune non conformité si la longueur totale reste inférieure à 25 mètres.
- Le raccordement hydraulique (chauffage, eau froide, eau chaude, gaz, vidange...) ne présente pas d'anomalies mais il est vrai que la réalisation aurait pu être plus propre et moins volumineuse (l'intégration dans des meubles bas de cuisine ou la mise en place d'un lave-vaisselle restera délicate) cet installateur n'est pas un artiste.
Savez-vous pourquoi la chaudière n'est pas posée sur la cloison à gauche, juste sous l'arrivée de la ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos différentes questions veuillez-trouver ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière.
Pour faire simple :
- Le type de raccordement des fumées (C33 en 80/125) réalisé dans l'appartement, même si au niveau esthétique il était possible de faire mieux, ne présente aucune non conformité si la longueur totale reste inférieure à 25 mètres.
- Le raccordement hydraulique (chauffage, eau froide, eau chaude, gaz, vidange...) ne présente pas d'anomalies mais il est vrai que la réalisation aurait pu être plus propre et moins volumineuse (l'intégration dans des meubles bas de cuisine ou la mise en place d'un lave-vaisselle restera délicate) cet installateur n'est pas un artiste.
Savez-vous pourquoi la chaudière n'est pas posée sur la cloison à gauche, juste sous l'arrivée de la ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 19:10
consulter ce sujet Avis conformité installation chaudière ThemaPlus CondensBonjour,
Pour mieux comprendre votre demande, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre appartement est-il déjà équipé d'une chaudière murale gaz ?
- Votre chaudière actuelle est-elle une version cheminée ou ventouse ?
- Votre conduit de cheminée est-il un conduit individuel, collectif ou type SHUNT ?
Dans votre projet, avez-vous déjà une idée de la marque et du modèle que vous souhaitez mettre en place que l'on puisse trouver les conditions de poses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux comprendre votre demande, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre appartement est-il déjà équipé d'une chaudière murale gaz ?
- Votre chaudière actuelle est-elle une version cheminée ou ventouse ?
- Votre conduit de cheminée est-il un conduit individuel, collectif ou type SHUNT ?
Dans votre projet, avez-vous déjà une idée de la marque et du modèle que vous souhaitez mettre en place que l'on puisse trouver les conditions de poses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 17:38
consulter ce sujet Réglementation évacuation des gaz chaudière muraleBonjour,
Vu tous les tests effectués, votre échangeur à plaques est percé. Une intercommunication se fait entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage ce qui explique que la pression remonte toute seule.
Lors du remplacement de votre échangeur, pensez à vérifier que la pression de votre vase d'expansion se situe bien entre 0.3 et 0.5 Bars et si votre soupape de sécurité chauffage a beaucoup coulé remplacez-la.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vu tous les tests effectués, votre échangeur à plaques est percé. Une intercommunication se fait entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage ce qui explique que la pression remonte toute seule.
Lors du remplacement de votre échangeur, pensez à vérifier que la pression de votre vase d'expansion se situe bien entre 0.3 et 0.5 Bars et si votre soupape de sécurité chauffage a beaucoup coulé remplacez-la.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 17:28
consulter ce sujet Montée en pression chaudière ChaffoteauxBonjour,
Pour votre panne vous devez vérifier que :
- Votre que votre pompe de chauffage circulateur fonctionne bien (passez la pompe en vitesse supérieure) ?
- Votre échangeur est bien irrigué ?
- Les pressostats HP (haute pression) et BP (basse pression) sont bien passant ?
- Votre thermostat de sécurité et de régulation sont bien passant ?
Quel âge à votre PAC, de quand date votre dernier entretien réalisé par un prestataire habilité ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre panne vous devez vérifier que :
- Votre que votre pompe de chauffage circulateur fonctionne bien (passez la pompe en vitesse supérieure) ?
- Votre échangeur est bien irrigué ?
- Les pressostats HP (haute pression) et BP (basse pression) sont bien passant ?
- Votre thermostat de sécurité et de régulation sont bien passant ?
Quel âge à votre PAC, de quand date votre dernier entretien réalisé par un prestataire habilité ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2019 à 11:39
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur de relèveBonjour,
Dans un premier temps et pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série, l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est équipée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Dans un deuxième temps exposez-nous votre demande et les problèmes rencontrés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps et pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série, l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est équipée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Dans un deuxième temps exposez-nous votre demande et les problèmes rencontrés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2019 à 11:15
consulter ce sujet Aide réglage chaudière Chappée HTE