Multi-Forums

Bonsoir,

Afin de vous fournir une réponse plus précise, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Marque, type et puissance de votre vieille chaudière fioul ?
- Marque et type de votre brûleur fioul ?
- Marque, type du gicleur qui équipe votre brûleur fioul (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation actuelle devrait être équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure et/ou sonde d'ambiance, marque et type ?
- Votre circuit radiateur est-il un circuit direct ?
- Votre circuit plancher est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Quelles sont les températures de circulation actuelles dans les différentes circuits (chaudière, radiateurs, plancher ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire (ballon immergé ou séparé) ?

L'étude de votre future installation devra tenir compte de beaucoup de paramètre comme :
- La puissance de la PAC,
- La puissance disponible de votre alimentation électrique (mono, tri, intensité...)
- La puissance de l'insert ou du poêle hydro,
- La puissance de la totalité de vos radiateurs,
- La puissance totale de votre plancher chauffant.
Ensuite, en tenant compte de ces différents paramètres, il faudra bien étudier l'hydraulique d'une telle installation pour que chaque circuit soit indépendant et qu'il n'y ait pas de perturbations.
Enfin, selon ce schéma il faudra voir la compatibilité d'un système de régulation capable de tout gérer.

Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation actuelle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 février 2019 à 20:01
forum consulter ce sujet Associer PAC et Insert bois ou granulé hydro

Bonsoir,

Pour simplifier mon explication, je vous transmets comme support le schéma hydraulique de fonctionnement de la chaudière + la nomenclature des différents organes.

Normalement, que ce soit en mode "été" ou en mode "hiver", le passage en mode de production d'eau chaude est le même. Simplement en mode "été", une fois l'eau chaude faite, on empêche la chaudière de faire du chauffage (la vanne inverseuse retombe en mode chauffage, la pompe s'arrête et puis plus rien);

Maintenant je vous explique le fonctionnement en mode eau chaude sanitaire.
- Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la tige de la valve eau 18 doit pousser le contact 26 (repère C et B) sur votre photo,
- La vanne inverseuse 42 descend (Bloc moteur noir à droite du C sur votre photo),
- La pompe tourne,
- Le brûleur se met en route,
- La température d'eau chaude est contrôlée par la sonde 30 (repère A sur votre photo).

Tant que le robinet d'eau chaude est ouvert, la chaudière est en mode "eau chaude" uniquement et la température fournie correspondra à celle réglée sur le bouton en façade de la chaudière.

Lorsque vous fermez le robinet d'eau chaude, la chaudière s'arrête de la manière suivante :
- Soit vous êtes en position "été" : elle maintiendra la pompe en route jusqu'à 3 minutes, voire son brûleur puis arrêt totale (pompe à l'arrêt, vanne inverseuse remonte, arrêt brûleur) jusqu'à la prochaine utilisation de l'eau chaude.
- Si vous êtes en position "été" c'est exactement la même chose sauf que une fois la vanne inverseuse en haut, la pompe peut rester en marche et le brûleur se remettre en route pour faire du chauffage.

En tout état de cause, il faut d'abord remettre le Switch B sur la valve eau C, si la valve eau ne bouge pas (la tige ne sort pas quand vous ouvrez un robinet d'eau chaude) il faut vérifier que la membrane est bonne et que les tubes ne soient pas bouchés.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schema hydraulique luna max legendeschema hydraulique luna max

07 février 2019 à 20:23
forum consulter ce sujet Luna Max 2.28 CF soit radiateurs soit ECS mais pas les 2

Publicité

Bonjour,

Pour bien savoir l'origine de votre fuite, enlevez les deux vis de chaque côté de votre chaudière (vis empreinte étoile T20) et sortez le bloc de carrosserie blanc par le dessus.
Ensuite, basculez votre tableau électrique de votre chaudière vers l'avant en libérant les sécurités de chaque côté.
Vous aurez ainsi une visibilité complète sur la partie hydraulique de votre chaudière, prenez des photos et transmettez-les nous.

Sans trop prendre de risque et connaissant bien ce modèle, les fuites doivent se situées sur l'échangeur sanitaire, l'interface gauche, l'interface droite...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2019 à 10:53
forum consulter ce sujet Fuite importante chaudière Chaffoteaux et Maury

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos et vos photos.

Comme je le constate sur vos photos, votre installation est faite sans respecter les règles de l'art du chauffage et sans respecter les normes d'installation hydraulique fonctionnant avec un combustible solide.
Votre installation avec un vase d'expansion fermé devrait avoir :
- Une soupape de décharge thermique en cas de surchauffe,
- Des purgeurs automatiques en point haut du raccordement hydraulique de votre poêle,
- Un ballon tampon servant de volume de sécurité et de découplage hydraulique,
- La pompe de circulation de l'eau dans le bouilleur doit être différente de celle qui alimente les radiateurs,
- La pompe qui assure la circulation dans le bouilleur doit être moins puissante que celle de la photo.

Un travail d'installation qui n'est pas digne d'un professionnel !!!

Concernant le fonctionnement de votre bouilleur de poêle, pour des raisons de garantie et de bon vieillissement, l'eau contenue dans votre bouilleur ne peut pas circuler en dessous d'une température de 60°C, la pompe qui irrigue votre bouilleur doit être dimensionnée selon la puissance de votre bouilleur :
- Un trop petit débit risque faire surchauffer votre bouilleur et comme les sécurités obligatoire ne sont pas en place il y a risques de dégradation de votre poêle (sans prise en charge de la garantie),
- Une débit trop grand fera faire des courts cycle à votre pompe : pompe à l'arrêt, montée en température de l'eau, mise en route de la pompe au dessus de 60°C, mise en route de la pompe, refroidissement de l'eau rapide (trop de débit de la pompe), arrêt de la pompe, remontée en température....

Comment voulez-vous obtenir un fonctionnement constant de votre pompe (température minimum de 60°C) sachant que celle-ci assure en débit supérieure au besoin de votre poêle.

Si vous avez la notice de pose et d'installation de votre poêle, toutes ces préconisations sont dedans. N'hésitez pas à nous la transmettre !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Concernant votre installation, cette dernière respecte-t-elle les conditions suivantes :
- Sortie du conduit à minimum 40 cm au dessus du faîtage principal,
- Pas d'obstacle dans un périmètre de 8 m autour de la sortie de votre conduit,
- Maintient minimum du diamètre de sortie de votre appareil sur toute la longueur de votre conduit,
- Pas de partie horizontale,
- Un minimum de coudes,
- Une ventilation basse directe (d'air neuf) dans la pièce où se trouve votre appareil de chauffage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2019 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème tirage cheminée Polyflam

Bonsoir,

Oui, la sonde d'ambiance type QAA73 est bien compatible avec votre chaudière !!!
En avez-vous trouver une ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2019 à 21:58
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence

Bonsoir,

Si vous voulez favoriser le COP de chauffage placez-la au Sud, si vous voulez favoriser le COP de climatisation placez-la au Nord.

Désolidarisez bien votre unité extérieure et éloignez-la des chambres, le bruit du compresseur et du ventilateur peuvent provoquer des nuisances sonores qui ne vous gêneront pas en hiver mais que vous pourrez entendre l'été en vivant dehors ou les fenêtres ouvertes.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2019 à 21:53
forum consulter ce sujet Où placer l'unité extérieure d'une pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir,

Votre pièce est un module de commande pour une chaudière JUNKERS type WTP11, il sert à paramétrer et piloter la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2019 à 21:45
forum consulter ce sujet Question sur l'utilité de cette pièce

Bonsoir,

Et merci pour votre retour d'infos.

Pour commencer, la pression de votre circuit solaire est un peu faible, vous devriez avoir 1.5 Bars minimum.
Ensuite il existe des anomalies sur le raccordement de votre chaudière :
- Absence de pot à boues sur le retour de la chaudière,
- Chaudière raccordée sur une prise de courant avec une triplette.

Si votre eau de chauffage est noire et chargée de particule, vous devez impérativement faire un désembouage de votre installation et protéger votre corps de chauffe de chaudière en posant un pot à boues.

Votre raccordement électrique de chaudière doit être unique et dédié à votre chaudière (pas d'autre appareil de raccordé en même temps), vous devez également vérifier le raccordement (Phase à la Phase, Neutre au Neutre et pas de tension entre le Neutre et la Terre).

Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?

Concernant votre vidéo, elle fait bien apparaître une montée rapide de la température et de la pression en mode chauffage, qui correspond à un défaut de circulation entre la chaudière et le ballon d'eau chaude.

Le code défaut 20 correspond lui à une surchauffe des températures de fumées :
- Soit votre chaudière est mal paramétrée,
- Soit le corps de chauffe est emboué,
- Soit le corps de chauffe est bouché au niveau du circuit des fumées.

Auriez-vous les derniers tickets de combustions réalisés lors du dernier entretien de votre chaudière, pouvez-vous nous les transmettre ?

Ci-dessous la procédure d'équilibrage d'une installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Erreur 20 chaudière Atlantic Idra Condens

Bonsoir,

Avant d'incriminer votre vanne gaz, avez-vous identifié le moment ou se produit ce claquement :
- A l'allumage du brûleur,
- A la mise en route de la pompe,
- Après la mise en route de la pompe.

Si votre chaudière fonctionne sans se mettre en sécurité, il n'y a aucune raison de mettre en doute cette vanne gaz, de plus pour des raisons de sécurité et d'étanchéité les clapets sont équipés de ressorts suffisamment puissants et les blocs d'électrovannes au moment de l'ouverture peuvent produire un léger claquement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 19:40
forum consulter ce sujet Valeur ohmique vanne gaz chaudière Viessmann Rexola biferrale

Bonsoir,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chauffage ?

Concernant votre installation, l'absence d'un ballon tampon peut-être un début d'explication, ballon sur lequel la chaudière et le poêle doivent être raccordés.
Ensuite votre installation de chauffage doit partir de ce même ballon et être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou quatre voies, vanne motorisée et pilotée par une régulation climatique avec une sonde extérieure.

Vos puissances de chaudière et poêle étant différentes il faut impérativement faire un découplage hydraulique pour optimiser le fonctionnement et permettre une association performante.

Quelle est la marque et le modèle de votre chaudière, est-elle équipée d'une régulation ?
Quelle est la surface totale à chauffer de votre logement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés

Bonsoir,

Pour commencer il faut savoir que la production d'eau chaude dans un ballon il y a des normes et des règles à respecter :
- La température de production et de stockage doit être comprise entre 55 et 60°C pour assurer le volume d'eau chaude correspondant aux caractéristiques du ballon et surtout d'éviter des problèmes de santé dues à la légionelle,
- La température de distribution de l'eau chaude sanitaire ne doit pas être supérieure à 55°C d'où l'obligation de mettre en place un limiteur de température thermostatique.

Donc rien d'anormal, réglez votre température d'eau chaude pour obtenir 55°C !!!
Juste pour notre information, quel est le type de circuit de chauffage de votre installation (radiateurs, plancher chauffant ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Différence de température entre ballon chaudière et robinets

Bonsoir,

Comment un professionnel peut vous mettre un thermostat d'ambiance (simple contact) à la place d'une sonde d'ambiance type QAA 70 : il n'a rien compris à la différence !!!

En vous imposant ce choix vous perdez tous les avantages de fonctionnement d'une chaudière condensation.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.

Démontez le thermostat d'ambiance et remettez soit une sonde d'ambiance type QAA70 ou une QAA73, elle vous permettra de retrouver les fonctions d'origine de votre chaudière condensation.
Remettez les paramètres propres à votre installation et votre plancher chauffant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence

Bonsoir,

Pour commencer, il est inutile de vous expliquer ce que veut dire le terme condenser sur votre installation puisque votre chaudière n'est pas une chaudière à condensation.

Concernant les photos de votre installation, on peut dire que celui qui a réalisé cette dernière n'a ni les compétences, ni les règles de l'art et ne respecte en aucun cas les normes d'installation et d'utilisation des planchers chauffants hydrauliques : votre installation n'est pas aux normes.

En utilisant ce type d'installation dans l'état :
- Votre dalle complète (isolant, tubes, dalles, revêtement de sol) n'est pas protégée contre les surchauffes, vous risquez des décollements de carrelage, des fissures de dalle et autres...
- Votre installation n'est pas équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure, vous risquez des grosses variations de température sur le départ vers votre plancher chauffant et de grosses variations de températures ambiantes.
- Votre installation n'étant pas équipée des sécurités règlementaires, vous ne pouvez pas couper la circulation vers votre plancher de manière définitive en cas de température supérieure à 50°C.
- Vous ne pouvez pas non plus limiter la température de dalle de votre plancher chauffant en restant à une température inférieure à 28°C (problème de santé des occupants comme la circulation du sang dans les jambes, douleur dans les articulations, varices....).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème régulation chauffage sol

Bonsoir,

Afin de nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle de votre chaudière (type, numéro de série et année),
- Le type de tableau de régulation de votre chaudière.

Selon le modèle de votre chaudière, son type de ballon, le type de régulation qui équipe votre installation les solutions seront différentes.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2019 à 18:56
forum consulter ce sujet Stopper la production d'eau chaude chaudière Viessmann

Bonsoir,

Lors de vos différentes recherches de pannes, vous avez vérifié que votre circulateur est bien alimenté en 230 Volts !
Votre chaudière étant bien en mode "été" savez-vous quel circulateur tourne (vous semblez avoir un doute sur le nombre de circulateur dans votre chaudière).
Afin de vous aider de manière précise et définir le modèle exact de votre chaudière, son type, son modèle, son numéro de série et son année ?

Selon les années il y a eu plusieurs types de module hydraulique de montés dans la gamme ZENIS, pour vous aider envoyez-nous des photos : la façade de votre chaudière ressemble à quelle illustration ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau luna 1tableau luna hte 2007

30 janvier 2019 à 18:50
forum consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière murale ZENIS 3.28. FF

Bonsoir,

Vous avez un défaut de commande de détecté par votre unité intérieure :
- Soit c'est un problème de composant,
- Soit c'est un problème de paramétrage.

Avez-vous la notice de votre PAC ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur de relève

Bonsoir,

Ci-joint le schéma de principe de fonctionnement hydraulique de votre chaudière LUNA 2.24 CF.
Assurez-vous que les pièces 18, 20 et 26 fonctionnent bien !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma de principe luna 2.24 cf

28 janvier 2019 à 19:43
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF

Bonsoir,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre brûleur WEISHAUPT ?
De l'huile qui coule de votre brûleur : votre chauffagiste est sérieux ?
Je ne connais pas de brûleurs qui contiennent de l'huile. Est-il sûr de son diagnostic !!!
Une fuite de fioul sur la pompe fioul, sur son presse-étoupe, sur sa ligne gicleur, sur le réchauffeur ou son gicleur et qui passerait par le moteur je veux bien mais sérieusement ailleurs je demande à voir !!!

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur et de cette mystérieuse fuite d'huile ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
28 janvier 2019 à 19:08
forum consulter ce sujet Fuite d'huile brûleur

Bonsoir,

Pour commencer, si votre vanne 3 voies mélangeuse est pilotée uniquement par des aquastats 30°C et 50°C, votre installation ne respecte ni les normes, ni le DTU, ni les règles de l'art qui concernent la mise en place et l'usage des planchers chauffant : Votre installation est non conforme !!!
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, que vous n'avez ni sonde extérieure, ni sonde d'ambiance, comment module-t-elle sa puissance et sa température ?
Si votre chaudière condensation alimente un circuit de chauffage type plancher chauffant (sans autre circuit) et qu'elle est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies, comment fait-elle pour condenser puisque vous limitez les retours froids vers le retour du corps de chauffe de votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les références exactes de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème régulation chauffage sol

Bonjour,

Au risque de me répéter, en mode eau chaude sanitaire, la puissance du brûleur est modulée uniquement par le biais sa sonde sanitaire et son boitier de modulation. La pompe de chauffage est obligatoirement à l'arrêt.
Selon le débit d'eau chaude et la température réglée sur la chaudière, seul le boitier de modulation, commandé par la sonde sanitaire, augmente et diminue la puissance de la flamme.
Votre chaudière ne peut pas rester en petit débit (petit débit comme en mode chauffage) si elle se comporte ainsi c'est que vous avez une défaut sur votre système de régulation sanitaire.

En mode chauffage seulement petit et grand débit de flamme.
En mode sanitaire modulation de la puissance flamme selon le débit et la température.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 15:09
forum consulter ce sujet Chaudière ELM 5.20 ECS fonctionne que si le chauffage est au maximum

Bonjour,

Si votre chaudière ne fonctionne pas correctement depuis le remplacement du circuit imprimé, votre prestataire a obligation de repasser pour terminer son travail.
Faites-le intervenir rapidement mais pas après l'hiver sinon il contestera votre demande !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 11:11
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière URBIA GREEN 25

Bonjour,

Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Avez-vous fait des programmations horaires pour le fonctionnement de votre chauffage (hebdomadaire, journalière) ?
C'est certainement un début de réponse !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Régulation Viessmann monte en température de temps en temps

Bonjour,

Votre sensation de froid est-elle nouvelle, avec la chaudière condensation avez-vous déjà réussi à chauffer cette maison ?

Lors du remplacement d'une ancienne chaudière par une chaudière condensation il faut s'assurer que cette nouvelle chaudière soit d'une puissance suffisante pour compenser les déperditions du logement de plus il faut s'assure que :
- Le débit de la nouvelle pompe de chauffage soit bien adapté à votre installation, surtout dans le cas d'une pompe à débit variable. Si c'est le cas il faut la mettre en mode débit constant !
- Votre chaudière étant à condensation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

Comme votre chaudière est à puissance et température variable sont fonctionnement révélera systématiquement les défauts de votre installation (taille de radiateurs, équilibrage d'installation, défaut d'isolation...). Pour commencer, après avoir mis votre pompe chauffage en débit constant, vérifier l'équilibrage de votre installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 10:51
forum consulter ce sujet Chaudière sensation de froid

Bonsoir,

Votre chaudière alimente combien d'appartements ?
La hauteur de votre conduit est de combien de mètres ?
De quand date votre dernier entretien ?
Quelle est la pression de gaz qui alimente votre chaudière ?
Auriez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion de votre chaudière ?

Tous ces paramètres rentrent en compte dans le bon fonctionnement de votre chaudière et font partie des vérifications à faire au minimum tous les ans !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Problème odeur dans le local chaufferie

Bonsoir,

Sur cette chaudière le mode de production d'eau chaude est instantané avec un échangeur à plaques inox, votre pompe de chaudière doit tourner pour alimenter le primaire de votre échangeur pour faire de l'eau chaude sanitaire.
- Votre détecteur de débit d'eau chaude sanitaire est-il fonctionnel ?
Pouvez-vous répondre à mon post du 23/01/2019 ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF

Bonsoir,

Connaissant très bien ce modèle de chaudière, si vous êtes obligé d'augmenter votre aquastat de chauffage pour avoir de l'eau chaude ce n'est effectivement pas normal :
- Votre chaudière reste en mode chauffage sans jamais passer en eau chaude sanitaire,
- L'aquastat chauffage ne fonctionne que pour le chauffage.

La fonction eau chaude sanitaire utilise :
- La valve eau pour le déclenchement de la chaudière,
- La température de l'eau chaude et la modulation du brûleur se fait par le boitier de modulation,
- Dans ce mode la pompe chauffage ne tourne jamais.

Votre chaudière est de quelle année ? De quand date le dernier entretien de votre chaudière par un professionnel ? Avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire ?
Si votre chaudière en arrive là c'est que son suivi n'est pas fait correctement chaque année !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Chaudière ELM 5.20 ECS fonctionne que si le chauffage est au maximum

Bonsoir,

Visiblement votre prestataire, en remplaçant la carte, a oublié de paramétrer la nouvelle carte selon les caractéristiques de votre installation.
Votre chaudière est une chaudière de type condensation, avez-vous bien :
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance ou un thermostat modulant.
Si vous ne voyez pas de paramètres concernant une fonction marche forcée, c'est normal, ces fonctions sont accessibles en mode de programmation "installateur" ou "technicien".

Pouvez-vous nous préciser qui est ce mystérieux prestataire qui ne connaît pas son métier ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière URBIA GREEN 25

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Des photos de votre installation,
- La notice de vos appareils (chaudière, ballon, régulation, vannes inverseuses et mélangeuse...),
- Un plan de raccordement hydraulique et électrique.

La mise en service de votre installation, après sa réalisation, a été faite par une station technique ou par votre installateur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet Chaudière MORVAN DFX avec ballon tampon

Bonjour,

Si je comprends bien votre question, votre pompe à chaleur ne pilote plus votre chaudière gaz ?
Avez-vous vérifié :
- Que votre PAC ferme bien son contact pour demander à la chaudière de se mettre en route,
- Que votre câble de commande entre la PAC et la chaudière est bon,
- Que votre chaudière reçoit bien l'ordre de la PAC.
Vous nous précisez que votre chaudière fonctionne en indépendante, comment faites-vous pour l'activer ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur de relève

Bonjour,

Votre sonde de chaudière (température de chaudière) est HS, faites-la remplacer par un professionnel.
Votre chaudière PULSATOIRE est un modèle très particulier, son bon fonctionnement et sa durée de vie dépendront de son suivi et de la qualité de son entretien annuel : avez-vous un contrat d'entretien ?
Certaines pièces doivent être remplacées ou vérifiées comme :
- La tête de combustion qui doit être remplacée toutes les 15000 heures,
- Les joints de tête de combustion qui doivent être remplacés tous les ans,
- L'électrode d'allumage et de ionisation qui doit être vérifiée tous les ans,
- Les pressions gaz qui doivent être surveillées,
- L'hygiène de combustion qui doit être suivie à chaque intervention,
- Et bien d'autres (voir notice de la chaudière)...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

Bonsoir,

Si votre vanne inverseuse était défectueuse elle resterait soit en chauffage, soit en sanitaire, soit entre les deux.
Si vous n'arrivez pas à avoir plus de 19°C en ambiance, votre température de chauffage est peut-être trop basse sur la chaudière. A combien est-elle réglée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2019 à 20:19
forum consulter ce sujet Post circulation chauffage chaudière Chaffoteaux inoa 25

Bonsoir,

Pour commencer votre tableau de commande de chaudière ressemble-t-il à la photo ci-jointe ?

Si c'est votre voyant n°5 qui s'allume uniquement en eau chaude sanitaire c'est :
- Soit votre circulateur qui n'est pas alimenté pendant fonction,
- Soit votre pressostat hydraulique qui de réagit pas dans cette fonction,
- Soit votre échangeur à plaques qui est entartré et/ou emboué.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau chaudière Chappée Luna

23 janvier 2019 à 20:10
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF

Bonsoir,

Votre robinet de radiateur est un simple robinet ou une vanne thermostatique ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo du coupable ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2019 à 19:54
forum consulter ce sujet Chauffage qui ne s'éteint pas dans une chambre

Bonsoir,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre HS 3204, votre HS 3220 ainsi que de votre installation ou pouvez-vous nous la décrire :
- Quel type de brûleur ?
- Avez-vous une production d'eau chaude ?
- Avez-vous un circuit de chauffage direct type radiateurs ?
- Avez-vous un circuit de chauffage mélangé type radiateurs ou plancher ?
- Avez-vous une vanne mélangeuse ?
- Combien de pompe avez-vous ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2019 à 19:50
forum consulter ce sujet Problème régulation chaudière Buderus Logana G105

Bonsoir,

Ci-joint la notice d'installation de votre chaudière, il vous faudra déposer l'ancienne et reprendre le raccordement :
- Du conduit de fumée en tubant en inox votre conduit maçonné,
- De l'alimentation fioul en plaçant un pot filtre bitube,
- De l'alimentation électrique de votre chaudière en mettant une protection coupure Phase et Neutre,
- De l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre ballon,
- Du départ et retour chauffage de votre installation de chauffage en mettant une vanne mélangeuse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

notice installation sempra progress.pdf
21 janvier 2019 à 19:16
forum consulter ce sujet Pièges et erreurs à éviter pour installer une chaudière

Bonsoir,

Pour le raccordement de votre poêle à bois vous pouvez mettre un coude à 45° mais n'utilisez pas de longueur horizontale.

En ce qui concerne l'amenée d'air neuf elle doit être directe (arriver de dehors). La solution du vide sanitaire n'est pas la meilleure surtout si ce dernier n'est pas bien ventilé ou alors gainez votre arrivée d'air qui passera par ce vide sanitaire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2019 à 18:55
forum consulter ce sujet Tubage poêle à bois

Bonsoir,

Ce comportement de votre chaudière peut être normal surtout si vous avez soit peu de radiateurs, soit des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ou une température de chaudière élevée.

Constatez-vous ce même phénomène en mode de production eau chaude ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2019 à 18:43
forum consulter ce sujet Post circulation chauffage chaudière Chaffoteaux inoa 25

Bonjour,

Afin de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser le modèle exact de votre chaudière.
Il n'existe pas de gamme "LINA" chez Chappée, est-ce :
- Une chaudière gaz murale type LUNA, précisez son modèle, numéro de série et année ?
- Une chaudière fioul condensation type HINA, précisez son modèle, numéro de série et année ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF

Bonjour,

Si votre alimentation électrique est rétablie, votre chaudière doit être de nouveau alimentée en 230 volts.
Vérifier que votre tableau est bien sous tension et que votre chaudière n'affiche aucun défaut.
Si c'est le cas faites un "reset", si ce n'est pas le cas elle doit après son cycle de purge se remettre en route toute seule :
- Laissez la faire,
- Ne coupez pas son alimentation électrique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne année et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2019 à 12:58
forum consulter ce sujet Remettre en marche une chaudière après coupure de courant

Bonjour,

Avant de commencer il est important de s'assurer que le débit minimum de votre installation correspond bien au débit minimum nécessaire au bon fonctionnement de votre PAC. Pour ce faire il convient de faire un bilan de votre installation de chauffage. Vous avez une pompe à chaleur qui alimente deux circuits de chauffage (radiateurs et plancher), pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et raccordement hydraulique :
- Avez-vous un ballon tampon ?
- Avez-vous une bouteille de découplage ?
- Votre circuit radiateur est-il un circuit direct ?
- Votre circuit plancher est-il un circuit avec vanne mélangeuse ?
- Votre vanne 3 ou 4 voies est-elle motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique ?
- Avez-vous une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance pour chaque circuit ?
- Chaque circuit est-il équipé de sa pompe de circulation ?
- Avez-vous une soupape différentielle sur votre circuit de radiateurs ?

Envoyez-nous des photos, c'est peut-être plus simple pour vous.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2019 à 12:50
forum consulter ce sujet Vanne thermostatique pompe à chaleur

Bonsoir,

Si votre chaudière, en mode production d'eau chaude sanitaire, monte rapidement en température, si la pression d'affichage du manomètre s'affole et si vous entendez des bruits d'ébullition c'est que l'eau qui est chauffée dans la corps de chauffe de votre chaudière ne circule pas vers l'échangeur de votre ballon d'eau chaude. Vous devez :
- Vérifier que votre pompe de charge sanitaire tourne (celle qui est en bas à droite dans la chaudière),
- Si la pompe est alimentée électriquement vérifier que l'axe tourne bien,
- Si votre axe tourne bien que la voute est bien entrainée,
- Vérifier ensuite que votre circuit (corps de chauffe, pompe, échangeur ballon) est bien purgé et pas bouché.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2019 à 19:57
forum consulter ce sujet Bruit d'ébullition chaudière Domina Oasi F30E

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos. Ne cherchez pas plus loin, votre nouveau radiateur ne fonctionnera pas tant qu'il sera raccordé comme sur vos photos :
- Votre haut de radiateur est trop bas (remontez le),
- Vous ne pouvez pas purger l'air présent dans le tube d'alimentation de votre radiateur,
- Vous n'avez pas de purgeur en point haut sur le tube en haut qui sort du mur,
- Enlevez le flexible qui passe derrière votre radiateur (du robinet à la sortie haute du mur),
- Faites un raccordement en rigide, repassez le robinet à droite et le té de réglage à gauche.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surface

Bonsoir,

Dans votre cas, votre chaudière étant équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et, je suppose, pilotant une vanne 4 voies motorisée seule une sonde d'ambiance serait compatible sous réserve de disponibilité sur le marché et vu l'âge de votre chaudière cela relèverait du miracle.

Un thermostat d'ambiance n'est pas compatible et la possibilité de raccordement n'est même pas disponible ni sur la chaudière ni sur la régulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2019 à 19:15
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière Viessmann

Bonsoir,

Pour répondre à votre question, les vannes 3 ou 4 voies pilotées par des moteurs thermiques ne répondent pas aux DTU de référence pour les planchers chauffant. Elles sont incapable de :
- Faire un mélange précis pour maintenir une température précise,
- Elles ont des pertes de charges, des débits, des temps d'ouverture ou fermeture trop longs,
- Elles sont incapable de se maintenir en position intermédiaire pour faire le mélange.

Même si votre KV de vanne est bien calculé, même si votre autorité de vanne est correcte, même si votre régulation est bien paramétrée et même si vous avez mis en place toutes les sécurités propres au fonctionnement d'un plancher chauffant. Votre vanne 3 voies à moteur thermique n'aura jamais les fonctions d'une vanne mélangeuse.
Vous risquez :
- Des surchauffes,
- Des températures de départ instables,
- Des variations de températures ambiantes,
- Des mises en sécurité.

Vanne avec moteur 3 points obligatoire !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2019 à 19:04
forum consulter ce sujet Paramétrage sur régulateur Siemens RVP361

Bonsoir,

Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à la photo ci-jointe ?
En interrogeant votre régulation (appuis successifs sur le bouton "i" info) voyez-vous les différentes valeurs de températures (extérieure, ambiante, chaudière, départ chauffage, ballon...) ?

Vérifier la sonde extérieure de votre chaudière, l'aquastat de surchauffe de votre chaudière et celui de votre plancher chauffant si vous en avez un.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo buderus 2107

12 janvier 2019 à 21:02
forum consulter ce sujet Sonde EHT erreur chaudière Buderus G115

Bonsoir,

Le kit de transformation gaz pour passer du gaz naturel (G20) au gaz propane (G31) existe bien chez Saunier Duval.
Cette transformation doit être obligatoirement réalisée par un professionnel agréé PG, il devra au préalable vérifier la conformité de l'installation et la présence du certificat de conformité.

Sans le respect de tous ces éléments vous n'aurez pas la possibilité de faire fonctionner votre chaudière.
Je suppose que cette chaudière est une chaudière d'occasion, ce n'est pas forcément le bon plan !!!

Une chaudière condensation neuve sur une installation propane aurait été une meilleure solution à long terme :
- Plus d'économies d'énergies,
- Plus d'aide pour le financement (crédit d'impôts, primes économies d'énergies...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 20:26
forum consulter ce sujet Alimenter chaudière en gaz de propane ou butane au lieu de gaz de ville

Bonsoir,

Le câblage de votre récepteur thermostat est simple :
- Son alimentation (Ph et Neutre) doit être prise sur l'alimentation de la chaudière ou sur une prise de courant,
- Les deux fils de commande sont à raccorder à la place du pont rouge sur le bornier repère TH.

L'eau chaude sanitaire étant indépendante, seul le chauffage sera commandé par votre thermostat.
Vous devez laisser votre aquastat de chaudière pour maintenir cette dernière à la température de 60°C !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 20:12
forum consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

Bonsoir,

Votre situation est unique et surprenante. Si votre ventilateur de brûleur démarre sans faire de flamme c'est qu'il reçoit une demande de chauffage ou d'eau chaude et il devrait se mettre en sécurité au bout de 20 à 40 secondes...
Êtes-vous sûr que c'est bien votre ventilateur de brûleur qui démarre et pas la pompe de circulation du chauffage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 19:54
forum consulter ce sujet Chaudière s’allume mais pas de flamme

Bonsoir,

Pour répondre à vos questions :
Concernant la sonde extérieure. C'est une thermistance (résistance variable en fonction de la température) elle ne se shunte pas, elle ne se débranche pas : risque de mise en défaut de votre régulation.
Si votre sonde est juste vous devez pouvoir lire la température extérieure sur l'afficheur de votre chaudière en appuyant sur la touche "i".

Concernant la réaction du moteur de la vannes 3 voies, il faut vérifier que vos paramètres sont bien rentrés dans votre régulation de chaudière, que votre module est bien raccordé, que vous n'avez pas d'inversion sur les câbles d'ouverture et fermeture sur le moteur.

Pour le bon fonctionnement de ce type d'installation vous devez utiliser une sonde d'ambiance type QAA73 (raccordé sur la chaudière) et pour le circuit direct un thermostat d'ambiance (raccordé sur le circuit du module HT).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 19:46
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132