Bonjour,
Si votre alimentation électrique est rétablie, votre chaudière doit être de nouveau alimentée en 230 volts.
Vérifier que votre tableau est bien sous tension et que votre chaudière n'affiche aucun défaut.
Si c'est le cas faites un "reset", si ce n'est pas le cas elle doit après son cycle de purge se remettre en route toute seule :
- Laissez la faire,
- Ne coupez pas son alimentation électrique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne année et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre alimentation électrique est rétablie, votre chaudière doit être de nouveau alimentée en 230 volts.
Vérifier que votre tableau est bien sous tension et que votre chaudière n'affiche aucun défaut.
Si c'est le cas faites un "reset", si ce n'est pas le cas elle doit après son cycle de purge se remettre en route toute seule :
- Laissez la faire,
- Ne coupez pas son alimentation électrique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne année et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2019 à 12:58
consulter ce sujet Remettre en marche une chaudière après coupure de courantBonjour,
Avant de commencer il est important de s'assurer que le débit minimum de votre installation correspond bien au débit minimum nécessaire au bon fonctionnement de votre PAC. Pour ce faire il convient de faire un bilan de votre installation de chauffage. Vous avez une pompe à chaleur qui alimente deux circuits de chauffage (radiateurs et plancher), pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et raccordement hydraulique :
- Avez-vous un ballon tampon ?
- Avez-vous une bouteille de découplage ?
- Votre circuit radiateur est-il un circuit direct ?
- Votre circuit plancher est-il un circuit avec vanne mélangeuse ?
- Votre vanne 3 ou 4 voies est-elle motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique ?
- Avez-vous une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance pour chaque circuit ?
- Chaque circuit est-il équipé de sa pompe de circulation ?
- Avez-vous une soupape différentielle sur votre circuit de radiateurs ?
Envoyez-nous des photos, c'est peut-être plus simple pour vous.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de commencer il est important de s'assurer que le débit minimum de votre installation correspond bien au débit minimum nécessaire au bon fonctionnement de votre PAC. Pour ce faire il convient de faire un bilan de votre installation de chauffage. Vous avez une pompe à chaleur qui alimente deux circuits de chauffage (radiateurs et plancher), pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et raccordement hydraulique :
- Avez-vous un ballon tampon ?
- Avez-vous une bouteille de découplage ?
- Votre circuit radiateur est-il un circuit direct ?
- Votre circuit plancher est-il un circuit avec vanne mélangeuse ?
- Votre vanne 3 ou 4 voies est-elle motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique ?
- Avez-vous une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance pour chaque circuit ?
- Chaque circuit est-il équipé de sa pompe de circulation ?
- Avez-vous une soupape différentielle sur votre circuit de radiateurs ?
Envoyez-nous des photos, c'est peut-être plus simple pour vous.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2019 à 12:50
consulter ce sujet Vanne thermostatique pompe à chaleurBonsoir,
Si votre chaudière, en mode production d'eau chaude sanitaire, monte rapidement en température, si la pression d'affichage du manomètre s'affole et si vous entendez des bruits d'ébullition c'est que l'eau qui est chauffée dans la corps de chauffe de votre chaudière ne circule pas vers l'échangeur de votre ballon d'eau chaude. Vous devez :
- Vérifier que votre pompe de charge sanitaire tourne (celle qui est en bas à droite dans la chaudière),
- Si la pompe est alimentée électriquement vérifier que l'axe tourne bien,
- Si votre axe tourne bien que la voute est bien entrainée,
- Vérifier ensuite que votre circuit (corps de chauffe, pompe, échangeur ballon) est bien purgé et pas bouché.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière, en mode production d'eau chaude sanitaire, monte rapidement en température, si la pression d'affichage du manomètre s'affole et si vous entendez des bruits d'ébullition c'est que l'eau qui est chauffée dans la corps de chauffe de votre chaudière ne circule pas vers l'échangeur de votre ballon d'eau chaude. Vous devez :
- Vérifier que votre pompe de charge sanitaire tourne (celle qui est en bas à droite dans la chaudière),
- Si la pompe est alimentée électriquement vérifier que l'axe tourne bien,
- Si votre axe tourne bien que la voute est bien entrainée,
- Vérifier ensuite que votre circuit (corps de chauffe, pompe, échangeur ballon) est bien purgé et pas bouché.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2019 à 19:57
consulter ce sujet Bruit d'ébullition chaudière Domina Oasi F30EBonsoir,
Merci pour votre retour d'infos. Ne cherchez pas plus loin, votre nouveau radiateur ne fonctionnera pas tant qu'il sera raccordé comme sur vos photos :
- Votre haut de radiateur est trop bas (remontez le),
- Vous ne pouvez pas purger l'air présent dans le tube d'alimentation de votre radiateur,
- Vous n'avez pas de purgeur en point haut sur le tube en haut qui sort du mur,
- Enlevez le flexible qui passe derrière votre radiateur (du robinet à la sortie haute du mur),
- Faites un raccordement en rigide, repassez le robinet à droite et le té de réglage à gauche.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos. Ne cherchez pas plus loin, votre nouveau radiateur ne fonctionnera pas tant qu'il sera raccordé comme sur vos photos :
- Votre haut de radiateur est trop bas (remontez le),
- Vous ne pouvez pas purger l'air présent dans le tube d'alimentation de votre radiateur,
- Vous n'avez pas de purgeur en point haut sur le tube en haut qui sort du mur,
- Enlevez le flexible qui passe derrière votre radiateur (du robinet à la sortie haute du mur),
- Faites un raccordement en rigide, repassez le robinet à droite et le té de réglage à gauche.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2019 à 19:35
consulter ce sujet Radiateur chauffage pas chaud sur toute sa surfaceBonsoir,
Dans votre cas, votre chaudière étant équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et, je suppose, pilotant une vanne 4 voies motorisée seule une sonde d'ambiance serait compatible sous réserve de disponibilité sur le marché et vu l'âge de votre chaudière cela relèverait du miracle.
Un thermostat d'ambiance n'est pas compatible et la possibilité de raccordement n'est même pas disponible ni sur la chaudière ni sur la régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas, votre chaudière étant équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et, je suppose, pilotant une vanne 4 voies motorisée seule une sonde d'ambiance serait compatible sous réserve de disponibilité sur le marché et vu l'âge de votre chaudière cela relèverait du miracle.
Un thermostat d'ambiance n'est pas compatible et la possibilité de raccordement n'est même pas disponible ni sur la chaudière ni sur la régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2019 à 19:15
consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière ViessmannBonsoir,
Pour répondre à votre question, les vannes 3 ou 4 voies pilotées par des moteurs thermiques ne répondent pas aux DTU de référence pour les planchers chauffant. Elles sont incapable de :
- Faire un mélange précis pour maintenir une température précise,
- Elles ont des pertes de charges, des débits, des temps d'ouverture ou fermeture trop longs,
- Elles sont incapable de se maintenir en position intermédiaire pour faire le mélange.
Même si votre KV de vanne est bien calculé, même si votre autorité de vanne est correcte, même si votre régulation est bien paramétrée et même si vous avez mis en place toutes les sécurités propres au fonctionnement d'un plancher chauffant. Votre vanne 3 voies à moteur thermique n'aura jamais les fonctions d'une vanne mélangeuse.
Vous risquez :
- Des surchauffes,
- Des températures de départ instables,
- Des variations de températures ambiantes,
- Des mises en sécurité.
Vanne avec moteur 3 points obligatoire !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, les vannes 3 ou 4 voies pilotées par des moteurs thermiques ne répondent pas aux DTU de référence pour les planchers chauffant. Elles sont incapable de :
- Faire un mélange précis pour maintenir une température précise,
- Elles ont des pertes de charges, des débits, des temps d'ouverture ou fermeture trop longs,
- Elles sont incapable de se maintenir en position intermédiaire pour faire le mélange.
Même si votre KV de vanne est bien calculé, même si votre autorité de vanne est correcte, même si votre régulation est bien paramétrée et même si vous avez mis en place toutes les sécurités propres au fonctionnement d'un plancher chauffant. Votre vanne 3 voies à moteur thermique n'aura jamais les fonctions d'une vanne mélangeuse.
Vous risquez :
- Des surchauffes,
- Des températures de départ instables,
- Des variations de températures ambiantes,
- Des mises en sécurité.
Vanne avec moteur 3 points obligatoire !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2019 à 19:04
consulter ce sujet Paramétrage sur régulateur Siemens RVP361Bonsoir,
Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à la photo ci-jointe ?
En interrogeant votre régulation (appuis successifs sur le bouton "i" info) voyez-vous les différentes valeurs de températures (extérieure, ambiante, chaudière, départ chauffage, ballon...) ?
Vérifier la sonde extérieure de votre chaudière, l'aquastat de surchauffe de votre chaudière et celui de votre plancher chauffant si vous en avez un.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à la photo ci-jointe ?
En interrogeant votre régulation (appuis successifs sur le bouton "i" info) voyez-vous les différentes valeurs de températures (extérieure, ambiante, chaudière, départ chauffage, ballon...) ?
Vérifier la sonde extérieure de votre chaudière, l'aquastat de surchauffe de votre chaudière et celui de votre plancher chauffant si vous en avez un.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2019 à 21:02
consulter ce sujet Sonde EHT erreur chaudière Buderus G115Bonsoir,
Le kit de transformation gaz pour passer du gaz naturel (G20) au gaz propane (G31) existe bien chez Saunier Duval.
Cette transformation doit être obligatoirement réalisée par un professionnel agréé PG, il devra au préalable vérifier la conformité de l'installation et la présence du certificat de conformité.
Sans le respect de tous ces éléments vous n'aurez pas la possibilité de faire fonctionner votre chaudière.
Je suppose que cette chaudière est une chaudière d'occasion, ce n'est pas forcément le bon plan !!!
Une chaudière condensation neuve sur une installation propane aurait été une meilleure solution à long terme :
- Plus d'économies d'énergies,
- Plus d'aide pour le financement (crédit d'impôts, primes économies d'énergies...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le kit de transformation gaz pour passer du gaz naturel (G20) au gaz propane (G31) existe bien chez Saunier Duval.
Cette transformation doit être obligatoirement réalisée par un professionnel agréé PG, il devra au préalable vérifier la conformité de l'installation et la présence du certificat de conformité.
Sans le respect de tous ces éléments vous n'aurez pas la possibilité de faire fonctionner votre chaudière.
Je suppose que cette chaudière est une chaudière d'occasion, ce n'est pas forcément le bon plan !!!
Une chaudière condensation neuve sur une installation propane aurait été une meilleure solution à long terme :
- Plus d'économies d'énergies,
- Plus d'aide pour le financement (crédit d'impôts, primes économies d'énergies...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 20:26
consulter ce sujet Alimenter chaudière en gaz de propane ou butane au lieu de gaz de villeBonsoir,
Le câblage de votre récepteur thermostat est simple :
- Son alimentation (Ph et Neutre) doit être prise sur l'alimentation de la chaudière ou sur une prise de courant,
- Les deux fils de commande sont à raccorder à la place du pont rouge sur le bornier repère TH.
L'eau chaude sanitaire étant indépendante, seul le chauffage sera commandé par votre thermostat.
Vous devez laisser votre aquastat de chaudière pour maintenir cette dernière à la température de 60°C !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le câblage de votre récepteur thermostat est simple :
- Son alimentation (Ph et Neutre) doit être prise sur l'alimentation de la chaudière ou sur une prise de courant,
- Les deux fils de commande sont à raccorder à la place du pont rouge sur le bornier repère TH.
L'eau chaude sanitaire étant indépendante, seul le chauffage sera commandé par votre thermostat.
Vous devez laisser votre aquastat de chaudière pour maintenir cette dernière à la température de 60°C !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 20:12
consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCFBonsoir,
Votre situation est unique et surprenante. Si votre ventilateur de brûleur démarre sans faire de flamme c'est qu'il reçoit une demande de chauffage ou d'eau chaude et il devrait se mettre en sécurité au bout de 20 à 40 secondes...
Êtes-vous sûr que c'est bien votre ventilateur de brûleur qui démarre et pas la pompe de circulation du chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre situation est unique et surprenante. Si votre ventilateur de brûleur démarre sans faire de flamme c'est qu'il reçoit une demande de chauffage ou d'eau chaude et il devrait se mettre en sécurité au bout de 20 à 40 secondes...
Êtes-vous sûr que c'est bien votre ventilateur de brûleur qui démarre et pas la pompe de circulation du chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 19:54
consulter ce sujet Chaudière s’allume mais pas de flammeBonsoir,
Pour répondre à vos questions :
Concernant la sonde extérieure. C'est une thermistance (résistance variable en fonction de la température) elle ne se shunte pas, elle ne se débranche pas : risque de mise en défaut de votre régulation.
Si votre sonde est juste vous devez pouvoir lire la température extérieure sur l'afficheur de votre chaudière en appuyant sur la touche "i".
Concernant la réaction du moteur de la vannes 3 voies, il faut vérifier que vos paramètres sont bien rentrés dans votre régulation de chaudière, que votre module est bien raccordé, que vous n'avez pas d'inversion sur les câbles d'ouverture et fermeture sur le moteur.
Pour le bon fonctionnement de ce type d'installation vous devez utiliser une sonde d'ambiance type QAA73 (raccordé sur la chaudière) et pour le circuit direct un thermostat d'ambiance (raccordé sur le circuit du module HT).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions :
Concernant la sonde extérieure. C'est une thermistance (résistance variable en fonction de la température) elle ne se shunte pas, elle ne se débranche pas : risque de mise en défaut de votre régulation.
Si votre sonde est juste vous devez pouvoir lire la température extérieure sur l'afficheur de votre chaudière en appuyant sur la touche "i".
Concernant la réaction du moteur de la vannes 3 voies, il faut vérifier que vos paramètres sont bien rentrés dans votre régulation de chaudière, que votre module est bien raccordé, que vous n'avez pas d'inversion sur les câbles d'ouverture et fermeture sur le moteur.
Pour le bon fonctionnement de ce type d'installation vous devez utiliser une sonde d'ambiance type QAA73 (raccordé sur la chaudière) et pour le circuit direct un thermostat d'ambiance (raccordé sur le circuit du module HT).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 19:46
consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132Bonsoir,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type, le modèle et le numéro de série de votre tableau de régulation ?
- La date de votre dernier entretien ?
Si vous avez un contrat d'entretien auprès d'un prestataire, lui avez-vous fait une demande d'intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type, le modèle et le numéro de série de votre tableau de régulation ?
- La date de votre dernier entretien ?
Si vous avez un contrat d'entretien auprès d'un prestataire, lui avez-vous fait une demande d'intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2019 à 19:33
consulter ce sujet Sonde EHT erreur chaudière Buderus G115Bonsoir,
Pour commencer pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Avant de pouvoir vous venir en aide et selon le descriptif que vous nous faite de votre installation il existe des incohérences sur cette dernière :
- Une chaudière type condensation ne peut-être raccordée sur un plancher chauffant que si cette dernière est capable de pouvoir limiter (de manière automatique et non modifiable) sa température de départ à 50°C :
cette génération de chaudière ne respecte pas cette obligation !!!
- Une vanne 3 ou 4 voies équipant une plancher chauffant doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure, avec une fonction de limitation de la température de départ à 50°C plus une sécurité de surchauffe à 55°C à réarmement manuel : cette même vanne ne peut pas être pilotée par un thermostat d'ambiance !!!
Votre installation actuelle ne permet pas le raccordement ni l'usage d'un thermostat d'ambiance connecté type NETATMO, de plus ce type de thermostat n'est pas compatible avec les chaudières condensation nouvelle génération qui elles peuvent être raccordées directement sur un plancher chauffant (2tant équipées d'une sonde extérieure : elles modules à la fois la température de départ vers le plancher, la puissance de leur brûleur et respectent toutes les normes d'usage d'un plancher chauffant).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Avant de pouvoir vous venir en aide et selon le descriptif que vous nous faite de votre installation il existe des incohérences sur cette dernière :
- Une chaudière type condensation ne peut-être raccordée sur un plancher chauffant que si cette dernière est capable de pouvoir limiter (de manière automatique et non modifiable) sa température de départ à 50°C :
cette génération de chaudière ne respecte pas cette obligation !!!
- Une vanne 3 ou 4 voies équipant une plancher chauffant doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure, avec une fonction de limitation de la température de départ à 50°C plus une sécurité de surchauffe à 55°C à réarmement manuel : cette même vanne ne peut pas être pilotée par un thermostat d'ambiance !!!
Votre installation actuelle ne permet pas le raccordement ni l'usage d'un thermostat d'ambiance connecté type NETATMO, de plus ce type de thermostat n'est pas compatible avec les chaudières condensation nouvelle génération qui elles peuvent être raccordées directement sur un plancher chauffant (2tant équipées d'une sonde extérieure : elles modules à la fois la température de départ vers le plancher, la puissance de leur brûleur et respectent toutes les normes d'usage d'un plancher chauffant).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2019 à 20:06
consulter ce sujet Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux CelticBonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire simple et compte tenu de vos derniers éléments je commence à comprendre l'apparition de ce code défaut E164 :
- Vous avez une chaudière d'une puissance de 28 Kws de puissance maxi chauffage et une puissance mini chauffage de 9.7 Kws,
- La pompe qui équipe cette chaudière est prévue pour faire circuler le débit correspondant au 28 Kws.
Or vous n'avez que 4 radiateurs (radiateurs qui doivent représenter à eux quatre 3 à 5 Kws) qui font que votre installation de chauffage est inférieure à la puissance mini possible de la chaudière : débit d'eau trop faible pour la pompe de la chaudière. En plus 3 des ces radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques : donc qui peuvent potentiellement se trouver fermés en même temps.
Il resterait donc un seul radiateur pour passer le débit de 9.7 Kws dans un seul radiateur alors qu'on n'y arrive déjà pas dans 4 radiateurs : Comment voulez-vous que votre chaudière ne se mette pas en défaut E164 !!!
Il faut impérativement mettre en place une vanne de décharge (ou vanne à pression différentielle) pour permettre à votre pompe de chaudière de pousser dans votre installation le minimum de débit correspondant au 9.7 Kws.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire simple et compte tenu de vos derniers éléments je commence à comprendre l'apparition de ce code défaut E164 :
- Vous avez une chaudière d'une puissance de 28 Kws de puissance maxi chauffage et une puissance mini chauffage de 9.7 Kws,
- La pompe qui équipe cette chaudière est prévue pour faire circuler le débit correspondant au 28 Kws.
Or vous n'avez que 4 radiateurs (radiateurs qui doivent représenter à eux quatre 3 à 5 Kws) qui font que votre installation de chauffage est inférieure à la puissance mini possible de la chaudière : débit d'eau trop faible pour la pompe de la chaudière. En plus 3 des ces radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques : donc qui peuvent potentiellement se trouver fermés en même temps.
Il resterait donc un seul radiateur pour passer le débit de 9.7 Kws dans un seul radiateur alors qu'on n'y arrive déjà pas dans 4 radiateurs : Comment voulez-vous que votre chaudière ne se mette pas en défaut E164 !!!
Il faut impérativement mettre en place une vanne de décharge (ou vanne à pression différentielle) pour permettre à votre pompe de chaudière de pousser dans votre installation le minimum de débit correspondant au 9.7 Kws.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2019 à 19:40
consulter ce sujet Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33Bonsoir,
Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance, d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ou d'un transmetteur téléphonique : sont-ils bien en demande ?
La vanne inverseuse (pièce mécanique située en bas à droite dans la chaudière) bascule-t-elle complétement ?
La pompe de la chaudière tourne-t-elle en mode chauffage ?
L'extracteur se met-il en route en mode chauffage ?
Pour être plus précis, pouvez-vous nous transmettre des photos ou des vidéos du fonctionnement de votre chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance, d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ou d'un transmetteur téléphonique : sont-ils bien en demande ?
La vanne inverseuse (pièce mécanique située en bas à droite dans la chaudière) bascule-t-elle complétement ?
La pompe de la chaudière tourne-t-elle en mode chauffage ?
L'extracteur se met-il en route en mode chauffage ?
Pour être plus précis, pouvez-vous nous transmettre des photos ou des vidéos du fonctionnement de votre chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2019 à 18:56
consulter ce sujet Problème carte chaudière murale Vaillant VCW242EBonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Je comprends mieux votre motivation. Avant de vouloir corriger les différences de températures d'une pièce à l'autre commencez par faire un équilibrage (sans un bon équilibrage d'installation il est inutile de vouloir mettre un système de régulation...) plus vous essaierez d'affiner la température ambiance par une régulation ou un thermostat d'ambiance sans avoir un bon équilibrage et plus votre régulation sera précise et plus cette dernière révélera les défauts de fonctionnement de votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Je comprends mieux votre motivation. Avant de vouloir corriger les différences de températures d'une pièce à l'autre commencez par faire un équilibrage (sans un bon équilibrage d'installation il est inutile de vouloir mettre un système de régulation...) plus vous essaierez d'affiner la température ambiance par une régulation ou un thermostat d'ambiance sans avoir un bon équilibrage et plus votre régulation sera précise et plus cette dernière révélera les défauts de fonctionnement de votre installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 23:15
consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier DuvalBonsoir,
Pour une surface de 26 m² ou un volume de 65 / 70 m3 cet appareil de 10 Kws est bien trop puissant.
Il est fortement déconseillé de mettre ce type d'appareil dans un si petit volume !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour une surface de 26 m² ou un volume de 65 / 70 m3 cet appareil de 10 Kws est bien trop puissant.
Il est fortement déconseillé de mettre ce type d'appareil dans un si petit volume !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 23:05
consulter ce sujet Avis chauffage au gaz de ville DelonghiBonsoir,
Sur votre photo, où se trouvait la résistance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur votre photo, où se trouvait la résistance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:54
consulter ce sujet Identifier résistance poêle à pétrole Tectro SRE713Bonsoir,
Lors de votre intervention, êtes-vous sûr de bien avoir tout remonté ?
Votre appareil est-il bien en mode fonctionnement normal et automatique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lors de votre intervention, êtes-vous sûr de bien avoir tout remonté ?
Votre appareil est-il bien en mode fonctionnement normal et automatique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:50
consulter ce sujet Problème poêle à pétrole inverter 3007 ne s'arrête plusBonsoir,
Si votre panne existe depuis le passage d'un prestataire et si ce prestataire est intervenu sur votre chaudière : il doit repasser à ses frais et dans le cadre de votre contrat d'entretien !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre panne existe depuis le passage d'un prestataire et si ce prestataire est intervenu sur votre chaudière : il doit repasser à ses frais et dans le cadre de votre contrat d'entretien !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:46
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury INEO VMC bouton bloquéBonsoir,
Pour mieux vous aider pouvez-vous nous transmettre :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type, modèle, numéro de série de votre boitier de régulation ?
- Votre boitier est-il filaire ou radio ?
- Votre chaudière est-elle neuve ?
- Votre chaudière a-t-elle bénéficié de la mise en service constructeur par une station technique ?
- Avez-vous un prestataire pour l'entretien annuel de votre chaudière ?
- De quand date votre dernier entretien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider pouvez-vous nous transmettre :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type, modèle, numéro de série de votre boitier de régulation ?
- Votre boitier est-il filaire ou radio ?
- Votre chaudière est-elle neuve ?
- Votre chaudière a-t-elle bénéficié de la mise en service constructeur par une station technique ?
- Avez-vous un prestataire pour l'entretien annuel de votre chaudière ?
- De quand date votre dernier entretien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:40
consulter ce sujet Configurer boitier de régulation Luna platinum+2.29 HTE Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur votre installation ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne à pression différentielle ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipé d'une sonde d'ambiance ?
Lorsque vous expliquez que vous mettez un voltmètre sur le contact sec, vous parlez de quel contact (C & NO ou C & NC) ?
Vous parlez d'une étude de sont comportement mais de quel contact parlez-vous :
- Pressostat différentiel d'air ?
- Pressostat différentiel d'eau ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur votre installation ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne à pression différentielle ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipé d'une sonde d'ambiance ?
Lorsque vous expliquez que vous mettez un voltmètre sur le contact sec, vous parlez de quel contact (C & NO ou C & NC) ?
Vous parlez d'une étude de sont comportement mais de quel contact parlez-vous :
- Pressostat différentiel d'air ?
- Pressostat différentiel d'eau ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:32
consulter ce sujet Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33Bonjour,
La situation des différents intervenants dans cette affaire est hélas classique.
Que ce soit votre prestataire, Honeywell ou Saunier Duval, ils préfèrent jouer la politique de l'autruche et ils se renvoient la balle :
- Honeywell semble ne pas savoir pas si son module "OpenTherm" fonctionne avec la chaudière,
- Saunier Duval n'a pas technique et préfère une sonde de leur marque,
- Engie ne souhaite pas se mouiller.
Votre demande et votre problème technique n'est pas commun : rare sont les personnes qui veulent à la fois piloter : les vannes thermostatiques des radiateurs plus la modulation de la température et de la puissance d'une chaudière condensation !!!
En règle générale ce type de chaudière équipé de sa sonde extérieure + une sonde d'ambiance est largement suffisant. Des robinets thermostatiques peuvent être rajoutés pour gérer les apports gratuits de chaleur mais vouloir en plus gérer les vannes thermostatiques ne présente pas d'intérêts économiques.
Votre sonde extérieure + une sonde d'ambiance sont suffisantes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La situation des différents intervenants dans cette affaire est hélas classique.
Que ce soit votre prestataire, Honeywell ou Saunier Duval, ils préfèrent jouer la politique de l'autruche et ils se renvoient la balle :
- Honeywell semble ne pas savoir pas si son module "OpenTherm" fonctionne avec la chaudière,
- Saunier Duval n'a pas technique et préfère une sonde de leur marque,
- Engie ne souhaite pas se mouiller.
Votre demande et votre problème technique n'est pas commun : rare sont les personnes qui veulent à la fois piloter : les vannes thermostatiques des radiateurs plus la modulation de la température et de la puissance d'une chaudière condensation !!!
En règle générale ce type de chaudière équipé de sa sonde extérieure + une sonde d'ambiance est largement suffisant. Des robinets thermostatiques peuvent être rajoutés pour gérer les apports gratuits de chaleur mais vouloir en plus gérer les vannes thermostatiques ne présente pas d'intérêts économiques.
Votre sonde extérieure + une sonde d'ambiance sont suffisantes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2019 à 20:00
consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier DuvalBonsoir,
Lorsque vous faite une nouvelle synchronisation de votre sonde, pour activer l'émetteur (la sonde) et le récepteur (votre régulation de chaudière) vous intervenez a quel niveau de programmation :
- Niveau 1 comme utilisateur,
- Niveau 2 comme installateur,
- Niveau 3 comme technicien,
- Niveau 4 comme spécialiste,
L'accès à certains niveau demande une procédure particulière voir un code d'accès : les avez-vous ?
Pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Le type de raccordement des fumées ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous faite une nouvelle synchronisation de votre sonde, pour activer l'émetteur (la sonde) et le récepteur (votre régulation de chaudière) vous intervenez a quel niveau de programmation :
- Niveau 1 comme utilisateur,
- Niveau 2 comme installateur,
- Niveau 3 comme technicien,
- Niveau 4 comme spécialiste,
L'accès à certains niveau demande une procédure particulière voir un code d'accès : les avez-vous ?
Pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Le type de raccordement des fumées ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2019 à 19:36
consulter ce sujet Sonde ambiance chaudière Atlantic T58 Error 83Bonsoir,
Il est très difficile de vous répondre puisque vous ne nous transmettez aucune information sur votre appareil de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série, année ?
- Type de conduit d'évacuation ?
- Puissance de l'appareil ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il est très difficile de vous répondre puisque vous ne nous transmettez aucune information sur votre appareil de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série, année ?
- Type de conduit d'évacuation ?
- Puissance de l'appareil ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2019 à 19:25
consulter ce sujet Avis chauffage au gaz de ville DelonghiBonsoir,
Pour répondre à votre question, si votre pièce est en acier ou en fonte, un chaudronnier ou un gentil chauffagiste (équipé en matériel de soudure) peut vous le réparer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, si votre pièce est en acier ou en fonte, un chaudronnier ou un gentil chauffagiste (équipé en matériel de soudure) peut vous le réparer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 20:41
consulter ce sujet Cherche chenet pour radiante 843 HR Fovea de PhilippeBonsoir,
Pour mieux répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre sonde d'ambiance est-elle toujours au même endroit depuis que vous l'avez ?
- Avez-vous dernièrement de nouveaux appareils électriques ou électroniques dans votre logement (hifi, vidéo, télé, console, box, électroménager...) ?
- Les piles étant neuves, avez-vous réactivé la liaison sur les deux appareils en même temps (sonde + chaudière) ?
- Lorsque vous effectuez cette procédure, votre sonde d'ambiance se trouve où (dans votre logement ou près de la chaudière) ?
- Avez-vous la notice avec la procédure et le code d'accès ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre sonde d'ambiance est-elle toujours au même endroit depuis que vous l'avez ?
- Avez-vous dernièrement de nouveaux appareils électriques ou électroniques dans votre logement (hifi, vidéo, télé, console, box, électroménager...) ?
- Les piles étant neuves, avez-vous réactivé la liaison sur les deux appareils en même temps (sonde + chaudière) ?
- Lorsque vous effectuez cette procédure, votre sonde d'ambiance se trouve où (dans votre logement ou près de la chaudière) ?
- Avez-vous la notice avec la procédure et le code d'accès ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 20:37
consulter ce sujet Sonde ambiance chaudière Atlantic T58 Error 83Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos ainsi que vos vœux.
Votre chaudière fait donc peu de cycles de fonctionnement et très espacés mais :
- Combien de temps durent-ils ?
- La température de l'eau chaude sanitaire est-elle toujours correcte ?
- La température ambiante de votre logement est-elle celle demandée ?
Lors de la mise en service de votre chaudière (par une station technique agrée) savez-vous quelles étaient le valeurs paramétrées concernant le type de votre installation de chauffage et les caractéristiques de chauffage propre à votre région (dans quelle région êtes-vous ?) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos ainsi que vos vœux.
Votre chaudière fait donc peu de cycles de fonctionnement et très espacés mais :
- Combien de temps durent-ils ?
- La température de l'eau chaude sanitaire est-elle toujours correcte ?
- La température ambiante de votre logement est-elle celle demandée ?
Lors de la mise en service de votre chaudière (par une station technique agrée) savez-vous quelles étaient le valeurs paramétrées concernant le type de votre installation de chauffage et les caractéristiques de chauffage propre à votre région (dans quelle région êtes-vous ?) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 19:54
consulter ce sujet Problème chaudière Auer Lélia muraleBonsoir,
Votre chaudière est bien une chaudière Gaz ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est bien une chaudière Gaz ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 19:34
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich MT 130Bonjour,
Vérifier que votre allumeur est bien en état de marche :
- Tension d'alimentation,
- Rougissement de ce dernier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vérifier que votre allumeur est bien en état de marche :
- Tension d'alimentation,
- Rougissement de ce dernier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:23
consulter ce sujet Pas de flamme poêle à granule RavelliBonjour,
Sans être sur place, difficile de vous en dire plus, pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sans être sur place, difficile de vous en dire plus, pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:20
consulter ce sujet Perte pression chaudière Ferroli DIVAtech MICRO F24 Bonjour,
Le robinet n°36 sur la notice est une vanne 1/4 de tour, il faut la tourner dans le bon sens (vers la gauche) ou s'aider d'une petite clef plate.
Si rien ne se passe, vérifier votre disconnecteur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le robinet n°36 sur la notice est une vanne 1/4 de tour, il faut la tourner dans le bon sens (vers la gauche) ou s'aider d'une petite clef plate.
Si rien ne se passe, vérifier votre disconnecteur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:17
consulter ce sujet Problème eau chaudière Chaffoteaux et Maury CentoraBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:10
consulter ce sujet Problème chaudière Auer Lélia muraleBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel type de tableau de régulation équipe votre chaudière ?
- Votre nouveau raccordement de conduit est-il équipé d'un té de purge ?
- Votre tubage inox est-il un simple peau ou double peaux ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé à combien ?
- Quelle est la température de départ actuelle de votre circuit de chauffage ?
Le type de ballon MT130 équipe plusieurs types de chaudière dans la marque DE DIETRICH difficile de faire sans ces éléments.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel type de tableau de régulation équipe votre chaudière ?
- Votre nouveau raccordement de conduit est-il équipé d'un té de purge ?
- Votre tubage inox est-il un simple peau ou double peaux ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé à combien ?
- Quelle est la température de départ actuelle de votre circuit de chauffage ?
Le type de ballon MT130 équipe plusieurs types de chaudière dans la marque DE DIETRICH difficile de faire sans ces éléments.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:05
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich MT 130Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, l'année et ne numéro de série de votre chaudière ?
- Avec quel type de combustible fonctionne-t-elle ?
- Le bruit disparait-il une fois le brûleur allumé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, l'année et ne numéro de série de votre chaudière ?
- Avec quel type de combustible fonctionne-t-elle ?
- Le bruit disparait-il une fois le brûleur allumé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 18:51
consulter ce sujet Chaudière Viessmann fait des grincements dès le démarrage Bonsoir,
Pour être sûr, comme vous êtes dans un bâtiment collectif, renseignez-vous auprès du syndic de votre immeuble ou de l'agence qui le gère.
Les conduits de cheminées font partie des parties communes donc vous ne pouvez envisager le remplacement de votre chaudière sans avoir l'accord de ces derniers.
Votre logement se trouve à quel niveau ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être sûr, comme vous êtes dans un bâtiment collectif, renseignez-vous auprès du syndic de votre immeuble ou de l'agence qui le gère.
Les conduits de cheminées font partie des parties communes donc vous ne pouvez envisager le remplacement de votre chaudière sans avoir l'accord de ces derniers.
Votre logement se trouve à quel niveau ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 18:43
consulter ce sujet Chaudière quel type d'évacuation ? Bonsoir,
Enlever et déplacer un radiateur est toujours possible mais dans le cadre de tube PER noyés dans la dalle cela va devenir très compliqué.
Si votre installation a été faite selon les normes, ces tubes se trouvent (dans la partie horizontale) entre la dalle support et la dalle de finition (dalle où se trouve le carrelage). Reprendre le raccordement de ce type de tube est quasiment impossible.
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Enlever et déplacer un radiateur est toujours possible mais dans le cadre de tube PER noyés dans la dalle cela va devenir très compliqué.
Si votre installation a été faite selon les normes, ces tubes se trouvent (dans la partie horizontale) entre la dalle support et la dalle de finition (dalle où se trouve le carrelage). Reprendre le raccordement de ce type de tube est quasiment impossible.
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2018 à 17:17
consulter ce sujet Déplacer entrée sortie radiateur eau chaudeBonjour,
Veuillez trouver ci-joint le lien du décret concernant l'obligation d'entretien annuel des chaudière de 4 à 400 kW. Ce texte définit les conditions et obligations de l'utilisateur, du prestataire qui réalise cette prestation ainsi que les mesures et contrôles obligatoire ou les documents qui doivent vous être remis.
Comme pour toutes les lois Françaises, la citation suivante : "nul n'est censé ignoré la loi" s'applique si vous n'en avez pas connaissance, votre assureur, lui, la connait bien et en cas de sinistre il saura très bien appliquer ce décret si vous n'êtes pas en mesure de présenter une attestation d'entretien valide.
Deux choses doivent encore évoluer :
- L'information des ces obligations de la part des utilisateurs,
- Le respect de cette réglementation par tout les prestataires qui réalisent les entretiens.
Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Veuillez trouver ci-joint le lien du décret concernant l'obligation d'entretien annuel des chaudière de 4 à 400 kW. Ce texte définit les conditions et obligations de l'utilisateur, du prestataire qui réalise cette prestation ainsi que les mesures et contrôles obligatoire ou les documents qui doivent vous être remis.
Comme pour toutes les lois Françaises, la citation suivante : "nul n'est censé ignoré la loi" s'applique si vous n'en avez pas connaissance, votre assureur, lui, la connait bien et en cas de sinistre il saura très bien appliquer ce décret si vous n'êtes pas en mesure de présenter une attestation d'entretien valide.
Deux choses doivent encore évoluer :
- L'information des ces obligations de la part des utilisateurs,
- Le respect de cette réglementation par tout les prestataires qui réalisent les entretiens.
Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 13:05
consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrentsBonjour,
Votre appareil a une garantie de 4 ans (constructeur) voyez avec votre revendeur plutôt que de prendre le risque de vous intoxiquer !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre appareil a une garantie de 4 ans (constructeur) voyez avec votre revendeur plutôt que de prendre le risque de vous intoxiquer !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:27
consulter ce sujet Recherche vue éclatée poêle à pétrole Qlima 5035Bonjour,
Les valeurs de sondes sont généralement des données techniques disponibles dans les notices, il est difficile de répondre sans cette notice.
Rapprochez-vous du fabricant s'il existe encore.
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les valeurs de sondes sont généralement des données techniques disponibles dans les notices, il est difficile de répondre sans cette notice.
Rapprochez-vous du fabricant s'il existe encore.
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:19
consulter ce sujet Sonde température extérieure Deltherm DT 80Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire ?
- Votre ballon d'eau chaude est noyé dans le corps de chauffe de la chaudière ou séparé ?
- Si vous mettez l'aquastat de votre chaudière au minimum, la température de l'eau chaude sanitaire baisse-t-elle ?
Votre régulation climatique avec une sonde extérieure doit normalement pouvoir piloter votre chaudière et brûleur suivant la température extérieure (sauf si votre ballon d'eau chaude est immergé). Elle doit recevoir les raccordements suivants sur son bornier :
- Une sonde extérieure (AFS en 5 et 6),
- Une sonde de chaudière (KFS en 8 et 9),
- Une sonde sanitaire (SPFS en 7 et 9)
- Et en option une sonde d'ambiance (FBR7 en 2,4 et 5).
Des câbles de commande pour :
- La chaudière (13 et 14 vers T1 et T2),
- La pompe de charge sanitaire (15 et 19 vers Phase et Neutre),
- La pompe de chauffage (12 et 19 vers Phase en Neutre),
- Le moteur de la vanne 3 ou 4 voies (16, 17 et 19 vers Ouverture, Fermeture et Neutre),
Maintenant pour répondre à votre question concernant le raccordement de votre thermostat NEST, puisque vous avez déjà un système de régulation climatique vous ne pouvez pas mettre deux système pour piloter votre installation. En fonction de votre installation est de votre type de chaudière vous risquez d'avoir encore plus de variations au niveau de vos températures ambiantes et plus d'inconfort.
Si vous avez des variations de températures ambiantes ou des différences de températures d'une pièce à l'autre ou des températures trop hautes ou trop basses : votre installation n'est pas équilibrée. Commencez par reprendre l'équilibrage de votre installation !!!
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire ?
- Votre ballon d'eau chaude est noyé dans le corps de chauffe de la chaudière ou séparé ?
- Si vous mettez l'aquastat de votre chaudière au minimum, la température de l'eau chaude sanitaire baisse-t-elle ?
Votre régulation climatique avec une sonde extérieure doit normalement pouvoir piloter votre chaudière et brûleur suivant la température extérieure (sauf si votre ballon d'eau chaude est immergé). Elle doit recevoir les raccordements suivants sur son bornier :
- Une sonde extérieure (AFS en 5 et 6),
- Une sonde de chaudière (KFS en 8 et 9),
- Une sonde sanitaire (SPFS en 7 et 9)
- Et en option une sonde d'ambiance (FBR7 en 2,4 et 5).
Des câbles de commande pour :
- La chaudière (13 et 14 vers T1 et T2),
- La pompe de charge sanitaire (15 et 19 vers Phase et Neutre),
- La pompe de chauffage (12 et 19 vers Phase en Neutre),
- Le moteur de la vanne 3 ou 4 voies (16, 17 et 19 vers Ouverture, Fermeture et Neutre),
Maintenant pour répondre à votre question concernant le raccordement de votre thermostat NEST, puisque vous avez déjà un système de régulation climatique vous ne pouvez pas mettre deux système pour piloter votre installation. En fonction de votre installation est de votre type de chaudière vous risquez d'avoir encore plus de variations au niveau de vos températures ambiantes et plus d'inconfort.
Si vous avez des variations de températures ambiantes ou des différences de températures d'une pièce à l'autre ou des températures trop hautes ou trop basses : votre installation n'est pas équilibrée. Commencez par reprendre l'équilibrage de votre installation !!!
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:06
consulter ce sujet Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuelBonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde ambiante ou un thermostat d'ambiance ?
Si votre chaudière est bien en demande pour faire de l'eau chaude ou du chauffage vous devez vérifier :
- Que votre brûleur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le votre brûleur est bien en demande entre T1 et T2,
- Que votre contact de réchauffeur est bien fermé.
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde ambiante ou un thermostat d'ambiance ?
Si votre chaudière est bien en demande pour faire de l'eau chaude ou du chauffage vous devez vérifier :
- Que votre brûleur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le votre brûleur est bien en demande entre T1 et T2,
- Que votre contact de réchauffeur est bien fermé.
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 11:12
consulter ce sujet Chaudière Geminox FCX20 ne démarre plusBonsoir,
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- La marque, le modèle, le type du gicleur qui équipe votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Qu'elles sont les résultats des analyses de combustion (tickets) ?
Si votre chaudière est raccordée directement sur votre circuit de chauffage, sans vanne 3 ou 4 voies, c'est une anomalie. Une chaudière avec un corps de chauffe en fonte doit obligatoirement être protégée contre les retours froid et les risques de point de rosée.
C'est un premier élément de réponse à l’excès de rouille dans votre corps de chauffe !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- La marque, le modèle, le type du gicleur qui équipe votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Qu'elles sont les résultats des analyses de combustion (tickets) ?
Si votre chaudière est raccordée directement sur votre circuit de chauffage, sans vanne 3 ou 4 voies, c'est une anomalie. Une chaudière avec un corps de chauffe en fonte doit obligatoirement être protégée contre les retours froid et les risques de point de rosée.
C'est un premier élément de réponse à l’excès de rouille dans votre corps de chauffe !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2018 à 20:12
consulter ce sujet Chaudière GT124 De Dietrich Fioul rouille beaucoupBonsoir,
La réponse des deux services techniques de HONEYWELL et SAUNIER n'ont rien d'étonnantes :
- HONEYWELL propose un module d'extension pour piloter la modulation des chaudières intégrant la technologie OPENTHERM mais ne précise pas s'il est compatible avec le modèle de votre chaudière...
- SAUNIER DUVAL précise que le système que vous avez actuellement est bien une commande type contact sec, sans vous confirmer qu'il n'est pas capable de faire moduler la température de départ et la puissance de votre chaudière (tout ce qui fait la souplesse et les économies générées par une chaudière type condensation : sans compter les risques d'usures prématurées) mais il vous propose bien leur régulation modulante connectée.
Personne ne s'avance sur les compatibilités : demandez à HONEYWELL si l'application avec leurs module R8810A1018 fonctionne, le câble entre le module et la chaudière est-il fourni ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La réponse des deux services techniques de HONEYWELL et SAUNIER n'ont rien d'étonnantes :
- HONEYWELL propose un module d'extension pour piloter la modulation des chaudières intégrant la technologie OPENTHERM mais ne précise pas s'il est compatible avec le modèle de votre chaudière...
- SAUNIER DUVAL précise que le système que vous avez actuellement est bien une commande type contact sec, sans vous confirmer qu'il n'est pas capable de faire moduler la température de départ et la puissance de votre chaudière (tout ce qui fait la souplesse et les économies générées par une chaudière type condensation : sans compter les risques d'usures prématurées) mais il vous propose bien leur régulation modulante connectée.
Personne ne s'avance sur les compatibilités : demandez à HONEYWELL si l'application avec leurs module R8810A1018 fonctionne, le câble entre le module et la chaudière est-il fourni ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 21:51
consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier DuvalBonsoir,
Ce sont ces différentes lignes (23, 24, 25, 26, 27) qui servent à définir votre courbe de chauffe :
- Quelles sont leurs différentes valeurs ?
- Quelle est la consigne de température ambiante confort réglée sur votre régulation ?
- Quelle est la consigne de température ambiante réduite réglée sur votre régulation ?
- Quelle est la température ambiante actuelle dans votre logement ?
- Cette température est-elle la même dans toutes les pièces et robinets grands ouverts ?
Commencez par diminuer ces consignes de température de confort et de réduit, vous éviterez de mauvaises manipulations.
Le plus simple est de mettre en place une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) qui dialoguera avec votre régulation de chaudière est qui ajustera la température de circulation dans vos radiateurs en fonction de la température extérieure et de la température ambiante.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce sont ces différentes lignes (23, 24, 25, 26, 27) qui servent à définir votre courbe de chauffe :
- Quelles sont leurs différentes valeurs ?
- Quelle est la consigne de température ambiante confort réglée sur votre régulation ?
- Quelle est la consigne de température ambiante réduite réglée sur votre régulation ?
- Quelle est la température ambiante actuelle dans votre logement ?
- Cette température est-elle la même dans toutes les pièces et robinets grands ouverts ?
Commencez par diminuer ces consignes de température de confort et de réduit, vous éviterez de mauvaises manipulations.
Le plus simple est de mettre en place une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) qui dialoguera avec votre régulation de chaudière est qui ajustera la température de circulation dans vos radiateurs en fonction de la température extérieure et de la température ambiante.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 21:18
consulter ce sujet Problème courbe de chauffe Bonsoir,
Avant de chercher plus loin commencer par demander à votre dépanneur de reprendre les réglages de combustion de votre brûleur : les résultats que vous nous transmettez correspondent à un réglage pour du gaz Propane (G31).
Vous me transmettez qu'un seul ticket mais sur toutes les chaudières condensations il doit y avoir un minimum de deux tickets :
- Un en puissance Maxi,
- Un en puissance Mini.
Je suppose que celui que vous me transmettez est celui de la puissance Maxi !!!
Qui est ce mystérieux prestataire qui ne connait pas cette procédure, ni les obligations liées à l'entretien annuel de ce type de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de chercher plus loin commencer par demander à votre dépanneur de reprendre les réglages de combustion de votre brûleur : les résultats que vous nous transmettez correspondent à un réglage pour du gaz Propane (G31).
Vous me transmettez qu'un seul ticket mais sur toutes les chaudières condensations il doit y avoir un minimum de deux tickets :
- Un en puissance Maxi,
- Un en puissance Mini.
Je suppose que celui que vous me transmettez est celui de la puissance Maxi !!!
Qui est ce mystérieux prestataire qui ne connait pas cette procédure, ni les obligations liées à l'entretien annuel de ce type de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:52
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich EGC25 code E36Bonsoir,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser certains points :
- Avez-vous la notice de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre installation de chauffage est faite avec des radiateurs, un plancher chauffant ou les deux ?
- Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez modifier les paramètres de cette courbe ?
Avant d'intervenir sur cette courbe, il est important de savoir que tous ces réglages ne sont réalisables que par un professionnel. Le niveau d'accès permettant ces modifications autorise également l'accès à tous ce qui concerne votre chaudière (puissance, combustion, pompe et ventilateur...) la moindre erreur de modification peut avoir de graves conséquences : c'est pour ces raisons que le niveau d'accès est sécurisé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser certains points :
- Avez-vous la notice de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre installation de chauffage est faite avec des radiateurs, un plancher chauffant ou les deux ?
- Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez modifier les paramètres de cette courbe ?
Avant d'intervenir sur cette courbe, il est important de savoir que tous ces réglages ne sont réalisables que par un professionnel. Le niveau d'accès permettant ces modifications autorise également l'accès à tous ce qui concerne votre chaudière (puissance, combustion, pompe et ventilateur...) la moindre erreur de modification peut avoir de graves conséquences : c'est pour ces raisons que le niveau d'accès est sécurisé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:37
consulter ce sujet Problème courbe de chauffe Bonsoir,
Afin de nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous faire une liste des différents problèmes que vous rencontrez ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous faire une liste des différents problèmes que vous rencontrez ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:02
consulter ce sujet Problème SBK Diematic De Dietrich Bonsoir,
Effectivement, c'est la meilleure configuration pour ce type de chaudière. Seulement on ne comprend pas pourquoi ce module BM (livré d'origine avec son socle) est très rarement posé dans l'ambiance : ignorance ou fainéantise !!!
Une fois cette configuration faite, vous devez modifier "Ambiance" sur 1 et "Auto Adapt" sur 1, en entrant le code technicien mais vous pouvez aller plus loin en activant les fonctions d'optimisation "marche" et "arrêt".
Vous pourrez alors ajuster vos programmes horaires au plus juste :
- Les heures auxquelles vous voulez une température de confort (ex: 20°C à partir de 6h00),
- Les heures auxquelles vous voulez réduire la température (ex : 16°C à partir de 22h00).
La fonction d'optimisation à l'enclenchement (si vous réglez 60) analysera les variations de la température ambiante et calculera l'heure à laquelle elle doit relancer la chaudière pour avoir 20°C à 6h00 avec un maximum de 60 minutes.
Inversement la fonction d'optimisation à l'arrêt (si vous réglez 90) analysera la descente de température ambiante de votre logement et pourra passer en mode réduit jusqu'à 60 minutes avant les 22h00 sans que vous ayez froid.
Vous utiliserez ainsi 100% des capacités de vote régulation : moins de consommation d'énergie, moins de variation de températures ambiantes, plus de confort.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, c'est la meilleure configuration pour ce type de chaudière. Seulement on ne comprend pas pourquoi ce module BM (livré d'origine avec son socle) est très rarement posé dans l'ambiance : ignorance ou fainéantise !!!
Une fois cette configuration faite, vous devez modifier "Ambiance" sur 1 et "Auto Adapt" sur 1, en entrant le code technicien mais vous pouvez aller plus loin en activant les fonctions d'optimisation "marche" et "arrêt".
Vous pourrez alors ajuster vos programmes horaires au plus juste :
- Les heures auxquelles vous voulez une température de confort (ex: 20°C à partir de 6h00),
- Les heures auxquelles vous voulez réduire la température (ex : 16°C à partir de 22h00).
La fonction d'optimisation à l'enclenchement (si vous réglez 60) analysera les variations de la température ambiante et calculera l'heure à laquelle elle doit relancer la chaudière pour avoir 20°C à 6h00 avec un maximum de 60 minutes.
Inversement la fonction d'optimisation à l'arrêt (si vous réglez 90) analysera la descente de température ambiante de votre logement et pourra passer en mode réduit jusqu'à 60 minutes avant les 22h00 sans que vous ayez froid.
Vous utiliserez ainsi 100% des capacités de vote régulation : moins de consommation d'énergie, moins de variation de températures ambiantes, plus de confort.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 21:57
consulter ce sujet Fonctionnement régulation chaudière Chappée MooreaBonsoir,
Pour mieux répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type Exa Control E7R B-B ?
- Quels sont les types d'émetteurs de votre installation (radiateurs, plancher...) ?
Votre chaudière intègre un brûleur modulant piloté par une régulation modulante déjà présente dans votre chaudière. Vous devez, pour piloter votre chaudière, utiliser les options et les accessoires de régulation du constructeur de votre chaudière.
De plus, le module chaudière BDR 91A, n'est pas une module modulant mais un simple contact qui ne peut pas intervenir sur le fonctionnement de votre chaudière.
A l'origine, votre kit EVOHOME devez servir :
- A la chaudière uniquement ?
- Aux radiateurs ?
- A la chaudière et aux radiateurs ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type Exa Control E7R B-B ?
- Quels sont les types d'émetteurs de votre installation (radiateurs, plancher...) ?
Votre chaudière intègre un brûleur modulant piloté par une régulation modulante déjà présente dans votre chaudière. Vous devez, pour piloter votre chaudière, utiliser les options et les accessoires de régulation du constructeur de votre chaudière.
De plus, le module chaudière BDR 91A, n'est pas une module modulant mais un simple contact qui ne peut pas intervenir sur le fonctionnement de votre chaudière.
A l'origine, votre kit EVOHOME devez servir :
- A la chaudière uniquement ?
- Aux radiateurs ?
- A la chaudière et aux radiateurs ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 20:42
consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval