Membre inscrit VETC sur le forum Chauffage

VETC
a posté 6 513 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type, le modèle et le numéro de série de votre tableau de régulation ?
- La date de votre dernier entretien ?

Si vous avez un contrat d'entretien auprès d'un prestataire, lui avez-vous fait une demande d'intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.

Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Sonde EHT erreur chaudière Buderus G115

Bonsoir,

Pour commencer pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Avant de pouvoir vous venir en aide et selon le descriptif que vous nous faite de votre installation il existe des incohérences sur cette dernière :
- Une chaudière type condensation ne peut-être raccordée sur un plancher chauffant que si cette dernière est capable de pouvoir limiter (de manière automatique et non modifiable) sa température de départ à 50°C :
cette génération de chaudière ne respecte pas cette obligation !!!
- Une vanne 3 ou 4 voies équipant une plancher chauffant doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure, avec une fonction de limitation de la température de départ à 50°C plus une sécurité de surchauffe à 55°C à réarmement manuel : cette même vanne ne peut pas être pilotée par un thermostat d'ambiance !!!

Votre installation actuelle ne permet pas le raccordement ni l'usage d'un thermostat d'ambiance connecté type NETATMO, de plus ce type de thermostat n'est pas compatible avec les chaudières condensation nouvelle génération qui elles peuvent être raccordées directement sur un plancher chauffant (2tant équipées d'une sonde extérieure : elles modules à la fois la température de départ vers le plancher, la puissance de leur brûleur et respectent toutes les normes d'usage d'un plancher chauffant).

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2019 à 20:06
forum consulter ce sujet Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux Celtic

Publicité

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire simple et compte tenu de vos derniers éléments je commence à comprendre l'apparition de ce code défaut E164 :
- Vous avez une chaudière d'une puissance de 28 Kws de puissance maxi chauffage et une puissance mini chauffage de 9.7 Kws,
- La pompe qui équipe cette chaudière est prévue pour faire circuler le débit correspondant au 28 Kws.

Or vous n'avez que 4 radiateurs (radiateurs qui doivent représenter à eux quatre 3 à 5 Kws) qui font que votre installation de chauffage est inférieure à la puissance mini possible de la chaudière : débit d'eau trop faible pour la pompe de la chaudière. En plus 3 des ces radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques : donc qui peuvent potentiellement se trouver fermés en même temps.
Il resterait donc un seul radiateur pour passer le débit de 9.7 Kws dans un seul radiateur alors qu'on n'y arrive déjà pas dans 4 radiateurs : Comment voulez-vous que votre chaudière ne se mette pas en défaut E164 !!!

Il faut impérativement mettre en place une vanne de décharge (ou vanne à pression différentielle) pour permettre à votre pompe de chaudière de pousser dans votre installation le minimum de débit correspondant au 9.7 Kws.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2019 à 19:40
forum consulter ce sujet Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33

Bonsoir,

Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance, d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ou d'un transmetteur téléphonique : sont-ils bien en demande ?

La vanne inverseuse (pièce mécanique située en bas à droite dans la chaudière) bascule-t-elle complétement ?
La pompe de la chaudière tourne-t-elle en mode chauffage ?
L'extracteur se met-il en route en mode chauffage ?

Pour être plus précis, pouvez-vous nous transmettre des photos ou des vidéos du fonctionnement de votre chaudière !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2019 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème carte chaudière murale Vaillant VCW242E

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

Je comprends mieux votre motivation. Avant de vouloir corriger les différences de températures d'une pièce à l'autre commencez par faire un équilibrage (sans un bon équilibrage d'installation il est inutile de vouloir mettre un système de régulation...) plus vous essaierez d'affiner la température ambiance par une régulation ou un thermostat d'ambiance sans avoir un bon équilibrage et plus votre régulation sera précise et plus cette dernière révélera les défauts de fonctionnement de votre installation.

Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 23:15
forum consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Pour une surface de 26 m² ou un volume de 65 / 70 m3 cet appareil de 10 Kws est bien trop puissant.
Il est fortement déconseillé de mettre ce type d'appareil dans un si petit volume !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 23:05
forum consulter ce sujet Avis chauffage au gaz de ville Delonghi

Bonsoir,

Sur votre photo, où se trouvait la résistance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:54
forum consulter ce sujet Identifier résistance poêle à pétrole Tectro SRE713

Bonsoir,

Lors de votre intervention, êtes-vous sûr de bien avoir tout remonté ?
Votre appareil est-il bien en mode fonctionnement normal et automatique ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:50
forum consulter ce sujet Problème poêle à pétrole inverter 3007 ne s'arrête plus

Bonsoir,

Si votre panne existe depuis le passage d'un prestataire et si ce prestataire est intervenu sur votre chaudière : il doit repasser à ses frais et dans le cadre de votre contrat d'entretien !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:46
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury INEO VMC bouton bloqué

Bonsoir,

Pour mieux vous aider pouvez-vous nous transmettre :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type, modèle, numéro de série de votre boitier de régulation ?
- Votre boitier est-il filaire ou radio ?
- Votre chaudière est-elle neuve ?
- Votre chaudière a-t-elle bénéficié de la mise en service constructeur par une station technique ?
- Avez-vous un prestataire pour l'entretien annuel de votre chaudière ?
- De quand date votre dernier entretien ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:40
forum consulter ce sujet Configurer boitier de régulation Luna platinum+2.29 HTE

Bonsoir,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur votre installation ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne à pression différentielle ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipé d'une sonde d'ambiance ?

Lorsque vous expliquez que vous mettez un voltmètre sur le contact sec, vous parlez de quel contact (C & NO ou C & NC) ?
Vous parlez d'une étude de sont comportement mais de quel contact parlez-vous :
- Pressostat différentiel d'air ?
- Pressostat différentiel d'eau ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2019 à 22:32
forum consulter ce sujet Erreur E164 chaudière Chappée Initia 3.33

Bonjour,

La situation des différents intervenants dans cette affaire est hélas classique.
Que ce soit votre prestataire, Honeywell ou Saunier Duval, ils préfèrent jouer la politique de l'autruche et ils se renvoient la balle :
- Honeywell semble ne pas savoir pas si son module "OpenTherm" fonctionne avec la chaudière,
- Saunier Duval n'a pas technique et préfère une sonde de leur marque,
- Engie ne souhaite pas se mouiller.

Votre demande et votre problème technique n'est pas commun : rare sont les personnes qui veulent à la fois piloter : les vannes thermostatiques des radiateurs plus la modulation de la température et de la puissance d'une chaudière condensation !!!
En règle générale ce type de chaudière équipé de sa sonde extérieure + une sonde d'ambiance est largement suffisant. Des robinets thermostatiques peuvent être rajoutés pour gérer les apports gratuits de chaleur mais vouloir en plus gérer les vannes thermostatiques ne présente pas d'intérêts économiques.

Votre sonde extérieure + une sonde d'ambiance sont suffisantes.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2019 à 20:00
forum consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Lorsque vous faite une nouvelle synchronisation de votre sonde, pour activer l'émetteur (la sonde) et le récepteur (votre régulation de chaudière) vous intervenez a quel niveau de programmation :
- Niveau 1 comme utilisateur,
- Niveau 2 comme installateur,
- Niveau 3 comme technicien,
- Niveau 4 comme spécialiste,

L'accès à certains niveau demande une procédure particulière voir un code d'accès : les avez-vous ?

Pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Le type de raccordement des fumées ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2019 à 19:36
forum consulter ce sujet Sonde ambiance chaudière Atlantic T58 Error 83

Bonsoir,

Il est très difficile de vous répondre puisque vous ne nous transmettez aucune information sur votre appareil de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série, année ?
- Type de conduit d'évacuation ?
- Puissance de l'appareil ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2019 à 19:25
forum consulter ce sujet Avis chauffage au gaz de ville Delonghi

Bonsoir,

Pour répondre à votre question, si votre pièce est en acier ou en fonte, un chaudronnier ou un gentil chauffagiste (équipé en matériel de soudure) peut vous le réparer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 20:41
forum consulter ce sujet Cherche chenet pour radiante 843 HR Fovea de Philippe

Bonsoir,

Pour mieux répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre sonde d'ambiance est-elle toujours au même endroit depuis que vous l'avez ?
- Avez-vous dernièrement de nouveaux appareils électriques ou électroniques dans votre logement (hifi, vidéo, télé, console, box, électroménager...) ?
- Les piles étant neuves, avez-vous réactivé la liaison sur les deux appareils en même temps (sonde + chaudière) ?
- Lorsque vous effectuez cette procédure, votre sonde d'ambiance se trouve où (dans votre logement ou près de la chaudière) ?
- Avez-vous la notice avec la procédure et le code d'accès ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 20:37
forum consulter ce sujet Sonde ambiance chaudière Atlantic T58 Error 83

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos ainsi que vos vœux.

Votre chaudière fait donc peu de cycles de fonctionnement et très espacés mais :
- Combien de temps durent-ils ?
- La température de l'eau chaude sanitaire est-elle toujours correcte ?
- La température ambiante de votre logement est-elle celle demandée ?

Lors de la mise en service de votre chaudière (par une station technique agrée) savez-vous quelles étaient le valeurs paramétrées concernant le type de votre installation de chauffage et les caractéristiques de chauffage propre à votre région (dans quelle région êtes-vous ?) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème chaudière Auer Lélia murale

Bonsoir,

Votre chaudière est bien une chaudière Gaz ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2019 à 19:34
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich MT 130

Bonjour,

Vérifier que votre allumeur est bien en état de marche :
- Tension d'alimentation,
- Rougissement de ce dernier.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet Pas de flamme poêle à granule Ravelli

Bonjour,

Sans être sur place, difficile de vous en dire plus, pouvez-vous nous envoyer des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Perte pression chaudière Ferroli DIVAtech MICRO F24

Bonjour,

Le robinet n°36 sur la notice est une vanne 1/4 de tour, il faut la tourner dans le bon sens (vers la gauche) ou s'aider d'une petite clef plate.
Si rien ne se passe, vérifier votre disconnecteur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:17
forum consulter ce sujet Problème eau chaudière Chaffoteaux et Maury Centora

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème chaudière Auer Lélia murale

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel type de tableau de régulation équipe votre chaudière ?
- Votre nouveau raccordement de conduit est-il équipé d'un té de purge ?
- Votre tubage inox est-il un simple peau ou double peaux ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé à combien ?
- Quelle est la température de départ actuelle de votre circuit de chauffage ?

Le type de ballon MT130 équipe plusieurs types de chaudière dans la marque DE DIETRICH difficile de faire sans ces éléments.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et Heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich MT 130

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, l'année et ne numéro de série de votre chaudière ?
- Avec quel type de combustible fonctionne-t-elle ?
- Le bruit disparait-il une fois le brûleur allumé ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 18:51
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann fait des grincements dès le démarrage

Bonsoir,

Pour être sûr, comme vous êtes dans un bâtiment collectif, renseignez-vous auprès du syndic de votre immeuble ou de l'agence qui le gère.
Les conduits de cheminées font partie des parties communes donc vous ne pouvez envisager le remplacement de votre chaudière sans avoir l'accord de ces derniers.
Votre logement se trouve à quel niveau ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 18:43
forum consulter ce sujet Chaudière quel type d'évacuation ?

Bonsoir,

Enlever et déplacer un radiateur est toujours possible mais dans le cadre de tube PER noyés dans la dalle cela va devenir très compliqué.
Si votre installation a été faite selon les normes, ces tubes se trouvent (dans la partie horizontale) entre la dalle support et la dalle de finition (dalle où se trouve le carrelage). Reprendre le raccordement de ce type de tube est quasiment impossible.

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Déplacer entrée sortie radiateur eau chaude

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le lien du décret concernant l'obligation d'entretien annuel des chaudière de 4 à 400 kW. Ce texte définit les conditions et obligations de l'utilisateur, du prestataire qui réalise cette prestation ainsi que les mesures et contrôles obligatoire ou les documents qui doivent vous être remis.

Comme pour toutes les lois Françaises, la citation suivante : "nul n'est censé ignoré la loi" s'applique si vous n'en avez pas connaissance, votre assureur, lui, la connait bien et en cas de sinistre il saura très bien appliquer ce décret si vous n'êtes pas en mesure de présenter une attestation d'entretien valide.

Deux choses doivent encore évoluer :
- L'information des ces obligations de la part des utilisateurs,
- Le respect de cette réglementation par tout les prestataires qui réalisent les entretiens.

Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières

Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 13:05
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents

Bonjour,

Votre appareil a une garantie de 4 ans (constructeur) voyez avec votre revendeur plutôt que de prendre le risque de vous intoxiquer !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:27
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée poêle à pétrole Qlima 5035

Bonjour,

Les valeurs de sondes sont généralement des données techniques disponibles dans les notices, il est difficile de répondre sans cette notice.
Rapprochez-vous du fabricant s'il existe encore.

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:19
forum consulter ce sujet Sonde température extérieure Deltherm DT 80

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire ?
- Votre ballon d'eau chaude est noyé dans le corps de chauffe de la chaudière ou séparé ?
- Si vous mettez l'aquastat de votre chaudière au minimum, la température de l'eau chaude sanitaire baisse-t-elle ?

Votre régulation climatique avec une sonde extérieure doit normalement pouvoir piloter votre chaudière et brûleur suivant la température extérieure (sauf si votre ballon d'eau chaude est immergé). Elle doit recevoir les raccordements suivants sur son bornier :
- Une sonde extérieure (AFS en 5 et 6),
- Une sonde de chaudière (KFS en 8 et 9),
- Une sonde sanitaire (SPFS en 7 et 9)
- Et en option une sonde d'ambiance (FBR7 en 2,4 et 5).

Des câbles de commande pour :
- La chaudière (13 et 14 vers T1 et T2),
- La pompe de charge sanitaire (15 et 19 vers Phase et Neutre),
- La pompe de chauffage (12 et 19 vers Phase en Neutre),
- Le moteur de la vanne 3 ou 4 voies (16, 17 et 19 vers Ouverture, Fermeture et Neutre),

Maintenant pour répondre à votre question concernant le raccordement de votre thermostat NEST, puisque vous avez déjà un système de régulation climatique vous ne pouvez pas mettre deux système pour piloter votre installation. En fonction de votre installation est de votre type de chaudière vous risquez d'avoir encore plus de variations au niveau de vos températures ambiantes et plus d'inconfort.

Si vous avez des variations de températures ambiantes ou des différences de températures d'une pièce à l'autre ou des températures trop hautes ou trop basses : votre installation n'est pas équilibrée. Commencez par reprendre l'équilibrage de votre installation !!!

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:06
forum consulter ce sujet Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuel

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde ambiante ou un thermostat d'ambiance ?

Si votre chaudière est bien en demande pour faire de l'eau chaude ou du chauffage vous devez vérifier :
- Que votre brûleur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le votre brûleur est bien en demande entre T1 et T2,
- Que votre contact de réchauffeur est bien fermé.

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 11:12
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox FCX20 ne démarre plus

Bonsoir,

Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- La marque, le modèle, le type du gicleur qui équipe votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Qu'elles sont les résultats des analyses de combustion (tickets) ?

Si votre chaudière est raccordée directement sur votre circuit de chauffage, sans vanne 3 ou 4 voies, c'est une anomalie. Une chaudière avec un corps de chauffe en fonte doit obligatoirement être protégée contre les retours froid et les risques de point de rosée.
C'est un premier élément de réponse à l’excès de rouille dans votre corps de chauffe !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Chaudière GT124 De Dietrich Fioul rouille beaucoup

Bonsoir,

La réponse des deux services techniques de HONEYWELL et SAUNIER n'ont rien d'étonnantes :
- HONEYWELL propose un module d'extension pour piloter la modulation des chaudières intégrant la technologie OPENTHERM mais ne précise pas s'il est compatible avec le modèle de votre chaudière...
- SAUNIER DUVAL précise que le système que vous avez actuellement est bien une commande type contact sec, sans vous confirmer qu'il n'est pas capable de faire moduler la température de départ et la puissance de votre chaudière (tout ce qui fait la souplesse et les économies générées par une chaudière type condensation : sans compter les risques d'usures prématurées) mais il vous propose bien leur régulation modulante connectée.

Personne ne s'avance sur les compatibilités : demandez à HONEYWELL si l'application avec leurs module R8810A1018 fonctionne, le câble entre le module et la chaudière est-il fourni ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 21:51
forum consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Ce sont ces différentes lignes (23, 24, 25, 26, 27) qui servent à définir votre courbe de chauffe :
- Quelles sont leurs différentes valeurs ?
- Quelle est la consigne de température ambiante confort réglée sur votre régulation ?
- Quelle est la consigne de température ambiante réduite réglée sur votre régulation ?
- Quelle est la température ambiante actuelle dans votre logement ?
- Cette température est-elle la même dans toutes les pièces et robinets grands ouverts ?

Commencez par diminuer ces consignes de température de confort et de réduit, vous éviterez de mauvaises manipulations.

Le plus simple est de mettre en place une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) qui dialoguera avec votre régulation de chaudière est qui ajustera la température de circulation dans vos radiateurs en fonction de la température extérieure et de la température ambiante.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème courbe de chauffe

Bonsoir,

Avant de chercher plus loin commencer par demander à votre dépanneur de reprendre les réglages de combustion de votre brûleur : les résultats que vous nous transmettez correspondent à un réglage pour du gaz Propane (G31).

Vous me transmettez qu'un seul ticket mais sur toutes les chaudières condensations il doit y avoir un minimum de deux tickets :
- Un en puissance Maxi,
- Un en puissance Mini.
Je suppose que celui que vous me transmettez est celui de la puissance Maxi !!!

Qui est ce mystérieux prestataire qui ne connait pas cette procédure, ni les obligations liées à l'entretien annuel de ce type de chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich EGC25 code E36

Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser certains points :
- Avez-vous la notice de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre installation de chauffage est faite avec des radiateurs, un plancher chauffant ou les deux ?
- Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez modifier les paramètres de cette courbe ?

Avant d'intervenir sur cette courbe, il est important de savoir que tous ces réglages ne sont réalisables que par un professionnel. Le niveau d'accès permettant ces modifications autorise également l'accès à tous ce qui concerne votre chaudière (puissance, combustion, pompe et ventilateur...) la moindre erreur de modification peut avoir de graves conséquences : c'est pour ces raisons que le niveau d'accès est sécurisé.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème courbe de chauffe

Bonsoir,

Afin de nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous faire une liste des différents problèmes que vous rencontrez ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème SBK Diematic De Dietrich

Bonsoir,

Effectivement, c'est la meilleure configuration pour ce type de chaudière. Seulement on ne comprend pas pourquoi ce module BM (livré d'origine avec son socle) est très rarement posé dans l'ambiance : ignorance ou fainéantise !!!

Une fois cette configuration faite, vous devez modifier "Ambiance" sur 1 et "Auto Adapt" sur 1, en entrant le code technicien mais vous pouvez aller plus loin en activant les fonctions d'optimisation "marche" et "arrêt".
Vous pourrez alors ajuster vos programmes horaires au plus juste :
- Les heures auxquelles vous voulez une température de confort (ex: 20°C à partir de 6h00),
- Les heures auxquelles vous voulez réduire la température (ex : 16°C à partir de 22h00).
La fonction d'optimisation à l'enclenchement (si vous réglez 60) analysera les variations de la température ambiante et calculera l'heure à laquelle elle doit relancer la chaudière pour avoir 20°C à 6h00 avec un maximum de 60 minutes.
Inversement la fonction d'optimisation à l'arrêt (si vous réglez 90) analysera la descente de température ambiante de votre logement et pourra passer en mode réduit jusqu'à 60 minutes avant les 22h00 sans que vous ayez froid.

Vous utiliserez ainsi 100% des capacités de vote régulation : moins de consommation d'énergie, moins de variation de températures ambiantes, plus de confort.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 21:57
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation chaudière Chappée Moorea

Bonsoir,

Pour mieux répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type Exa Control E7R B-B ?
- Quels sont les types d'émetteurs de votre installation (radiateurs, plancher...) ?

Votre chaudière intègre un brûleur modulant piloté par une régulation modulante déjà présente dans votre chaudière. Vous devez, pour piloter votre chaudière, utiliser les options et les accessoires de régulation du constructeur de votre chaudière.

De plus, le module chaudière BDR 91A, n'est pas une module modulant mais un simple contact qui ne peut pas intervenir sur le fonctionnement de votre chaudière.

A l'origine, votre kit EVOHOME devez servir :
- A la chaudière uniquement ?
- Aux radiateurs ?
- A la chaudière et aux radiateurs ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 20:42
forum consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

En l'absence des intensités de charge, il est impossible de savoir si pendant la période de 22h00 à 6h00 vos radiateur sont à 1/3, 2/3 ou 3/3 de leur puissance.
Si une résistance est HS ou si votre régulateur de charge n'alimente plus certaines de ces résistances vous ne pourrez jamais avoir suffisamment de calories emmagasinées pour chauffer correctement votre logement.

Dans l'attente de votre mesure des intensités.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Problème charge radiateurs accumulation Stiebel Eltron

Bonsoir,

Pour nous permettre d'avancer, pouvez-vous nous transmettre les information suivantes :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure (cf photo jointe) ?

Votre installation comporte donc une vanne 2 voies motorisée (votre photo 1) mais il est difficile de savoir quelle est sa fonction exacte sachant que l'on est plus habitué à voir des vannes 3 ou 4 voies.

Dans l'attente de votre retour d'infos pour définir les options possibles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 20:01
forum consulter ce sujet Problème vieux thermostat chaudière Idéal Standard Crysalis

Bonsoir,

Le défaut F9 correspond à :
- Défaut de capteur,
- Pression de remplissage du circuit (trop haute ou trop basse),
- Problème de connectique entre le capteur et la carte,
- Carte défectueuse,
Attention : selon le modèle, l'année et le numéro de série, il peut aussi s'agir :
- D'un capteur de température,
- De la sécurité de surchauffe,
- Du moteur pas à pas.

Pouvez-vous nous transmettre :
- Les informations de la plaque signalétique de votre chaudière (type, n° de série, année) ?
- Les références des pièces déjà remplacées,
- Le type de gaz qui alimente votre chaudière (G20, G25, G31...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 19:35
forum consulter ce sujet Code erreur F9 chaudière ISOTWIN F24 E

Bonjour Jelogisa,

Merci pour votre retour d'infos,

Pour commencer dans notre diagnostic, pouvez-vous nous dire :
- Qui est l'installateur de cette chaudière, est-ce un pro partenaire de la marque CHAPPEE ?
- Qui est le prestataire qui à mis en service cette chaudière ?
- Lors de la mise en service, quels étaient les résultats des analyses de combustion, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- A quel type de gaz fonctionne-t-elle (G20, G25, G31...) ?
- Quelles sont les valeurs de pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est raccordée sur une cheminée selon quel type (B23P, C33...) ?
- Quelles sont les valeurs de tensions d'alimentation électrique de votre chaudière ?
- La Phase et le Neutre sont-ils bien à leurs places ?
- Existe-t-il une tension entre le neutre et la Terre ?

Pour être plus efficace, transmettez-nous des photos de votre installation !

Les problèmes que vous rencontrez et le type de mise en défaut font penser soit à :
- Un problème d'installation,
- Un problème de réglages.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2018 à 12:13
forum consulter ce sujet Erreur 625 sur chaudière Chappée Initia

Bonjour,

Pour être en mesure de vous répondre, il nous faudrait connaître les éléments suivants :
- Type, modèle et numéro de série de vos appareils ?
- Puissance de chaque appareils ?
- Intensité du courant de charge de chaque appareils ?
- Temps de charge nécessaire de chaque appareils ?
- Temps de charge réel de chaque appareils ?

Les différents volumes chauffés par vos radiateurs sont-ils toujours les mêmes :
- Pas de travaux réalisés ?
- Pas de remplacement de fenêtres ?
- Pas de modification de système de ventilation de votre logement ?
- Pas de modification de la cheminée ou de mise en place d'un poêle à bois ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
18 décembre 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Problème charge radiateurs accumulation Stiebel Eltron

Bonsoir,

Afin de mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Type et modèle de votre chaudière ?
- Numéro de série et année de votre chaudière ?

Il existe des dizaines de version de la chaudière Chappée INITIA donc difficile de commencer sans.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2018 à 19:17
forum consulter ce sujet Erreur 625 sur chaudière Chappée Initia

Bonsoir,

Vous pouvez vous inscrire sur le site apresachat et télécharger votre notice :

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Notice radiateurs électriques AMSTA

Bonsoir,

Votre projet me semble impossible à réaliser. Même si cette chaudière était initialement une chaudière qui pouvait fonctionner au bois ou au charbon, vous ne pouvez pas le faire pour les raisons suivantes :
- Votre installation hydraulique n'est pas conçue pour fonctionner avec une chaudière bois (vase d'expansion, soupape, mano, sécurité de surchauffe, cheminée, tubage, ventilation...),
- La combustion du bois dans ce type de chaudière ne pourrait se faire qu'avec les éléments d'origine de ce modèle de chaudière, hélas cette dernière est bien trop vieille pour trouver des pièces,
- Faire subir un changement de combustible à cette chaudière, avec des variations de températures de foyer liés au fonctionnement au bois : la fonte de la chaudière risque de ne pas tenir,
- Obtenir une combustion suffisamment sécurisante (faible taux de CO, taux de CO2 dans la norme...) sans risque de pollution ou d'intoxication au monoxyde de carbone et impossible,

Soyez raisonnable, plutôt que de perdre de l'argent dans ce genre de projet, mettez votre argent dans une chaudière bois de nouvelle génération et profitez en pour remettre votre installation aux normes. Avec les différentes aides et primes vous êtes sûr d'obtenir un meilleur résultat.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Transformer brûleur fuel chaudière LB2 par un système à bois

Bonsoir,

Dans l'urgence commencez par mettre un désembouant dans votre installation. Tant qu'il existe un passage, il peut-être efficace.
Ensuite faite circuler votre mélange en circulant plus vite et plus fort (augmentez la vitesse de la pompe).
Puis tapez sur le tuyaux pour essayer de briser le bouchons.

Le résultat n'est pas garanti mais il faut tenter le coup.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Tuyau de chauffage bouché ?

Bonsoir,

Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre les informations figurant sur la plaque signalétique de votre chaudière. Sans ces précisions il est impossible d'identifier votre appareil et de vous aider dans vos recherches.

Sinon faites appel à votre prestataire qui assure l'entretien de cette chaudière tous les ans.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 22:18
forum consulter ce sujet Erreur F9 chaudière Viessmann Vitopend 100 WHEA

Bonsoir,

Dans un premier temps lorsque vous passez votre chaudière en mode manuel, cette dernière doit normalement vous faire de l'eau chaude est du chauffage. Si vous avez du chauffage et pas d'eau chaude il faut vérifier :
- Que votre brûleur fonctionne,
- Que la pompe de chauffage tourne,
- Que la pompe de charge du ballon d'eau chaude tourne.

Ensuite, le défaut affiché "erreur FM242" correspond à un problème de communication entre votre tableau de régulation de chaudière et votre sonde d'ambiance :
- Soit elle est HS,
- Soit elle ne communique plus.

Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 22:04
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus logamatic erreur FM242