Bonsoir,

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 21:56
forum consulter ce sujet Réglages chaudière Guntamatic

Bonsoir,

Pour nous permettre de vous aider pouvez-vous nous transmettre des photos détaillées de votre installation actuelle :
- Raccordement hydraulique,
- Raccordement électrique,
- Raccordement alimentation fioul,
- Raccordement cheminée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 21:54
forum consulter ce sujet Pièges et erreurs à éviter pour installer une chaudière

Publicité

Bonsoir,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous précisez :
- Le modèle, le type, le numéro de série de votre chaudière ?
- De quand date votre dernier entretien ?
- Quelle est la marque, le type et les caractéristiques de votre gicleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre gicleur est-il remplacé tous les ans ?
- Quels sont les résultats des contrôles de combustions, avez-vous les derniers tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Votre chaudière affiche quel défaut ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la pression d'aspiration du fioul ?
- Votre citerne est-elle loin de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 21:16
forum consulter ce sujet Panne chaudière Brötje

Bonsoir,

Juste pour nous permettre d'avancer, vous précisez que votre installation est désembouée tous les ans :
- Vous remplissez cette installation tous les ans avec de l'eau neuve ?
- Mettez-vous un additif dans l'eau pour traiter ce phénomène ?
- Votre installation de chauffage comporte-t-elle uniquement du plancher chauffant ?
- Auriez-vous des radiateurs, en quelle matière (acier, fonte d'acier, fonte d'alu...) ?

Le corps de chauffe de votre chaudière est propre à sa marque et son modèle, vous ne pouvez mettre que celui-là.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème corps de chauffe chaudière De Dietrich MCR 24/28

Bonsoir,

Pour que votre chaudière rebascule en mode chauffage automatiquement, après avoir fait de l'eau chaude, il faut impérativement que votre aquastat de chauffage soit largement au dessus de la valeur réglée sur celui de l'eau chaude :
- Aquastat sanitaire sur 5 ou 6 pour obtenir une température d'eau chaude au alentour de 55°C,
- Aquastat chauffage sur 7 ou 8 pour obtenir une température de 75 à 80°C.

Comme nous avions déjà échangé, vous ne devez jamais régler votre aquastat de chauffage en dessous ou proche du réglage fait sur celui de l'eau chaude...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204

Bonjour,
J'ai bien compris votre demande et si vous ne voyez pas la température ambiante sur votre boîtier c'est que votre chauffagiste ne l'a pas paramétré correctement.
Ces modifications sont réalisables en mode "installateur ou technicien" : il faut le code pour y accéder.
Votre chauffagiste n'a pas fini son travail, faites-le revenir : il doit revenir gratuitement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 décembre 2018 à 15:35
forum consulter ce sujet Absence d'affichage de la température chaudière Chappée

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.
Je confirme mon diagnostic, avez-vous fait appel à votre prestataire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Panne F14 sur chaudière Saunier Duval Isotwin

Bonsoir,

Sur votre installation de chauffage, votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Si c'est le cas cette manipulation est à faire sur la sonde d'ambiance...

Sinon appliquez le plan "B" : faites intervenir le prestataire qui entretien votre chaudière !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 20:33
forum consulter ce sujet Désactivation mode eco chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Pour réduire les coûts de maintenance, si vous avez ce type de panne (électrique ou électronique) il faut penser à faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance.
Dans le cadre de votre contrat d'assurance habitation vous avez une garantie "Dégâts Électriques" qui prend en charge ce type de pannes.
Si en plus vous avez souscrit un contrat d'entretien annuel pour votre chaudière, certaines formules prennent en charge la main-d’œuvre et le déplacement : ça sert aussi à ça aussi d'avoir un contrat auprès d'un prestataire pro agréé par le constructeur...
Dans ces conditions, vous répondrez à vos obligations d'entretien annuel auprès de votre assureur et vous sécuriserez une partie de vos dépenses.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000

Bonsoir.

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exact de votre chaudière (modèle et puissance...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quel type de circuit de chauffage avez-vous (radiateurs, plancher...) ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- Quels étaient les résultats des analyses de combustion, avez-vous les tickets ?
- Pouvez-vous nous les transmettre ?

Dans le cadre de votre dernier entretien, votre prestataire a-t-il vérifié :
- Les tensions d'alimentations de votre chaudière ?
- L'inversion possible de la Phase et du Neutre ?
- La tension entre le Neutre et la Terre ?
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique...) ?

Enfin, votre défaut peut être simplement dû à :
- Un défaut de connectique entre le ventilateur et la carte de régulation,
- Un défaut du ventilateur lui-même (détection de vitesse ou circuit de contrôle),
- Un mauvais entretien de votre chaudière (corps de chauffe, ventouse, siphon, ventilateur...),
- Des incohérences dans les tests faites lors de l'entretien.

Combien de temps a duré le dernier entretien de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus

Bonjour,

Pour répondre à votre question pouvez-vous nous donner plus d'information : le type de chaudière (GTM 130 ne correspond pas à une chaudière mais un ballon d'eau chaude pour chaudière...) :
- Votre chaudière est une GTM 100 ou 110 ou 1100 ou 200 ou 210 ?
- Votre chaudière est elle équipée d'un régulation climatique type DIEMATIC ?

La référence 8218-5151 correspond à quelle carte (puissance, régulation...) ?

Avant de vouloir remplacer cette carte, avez-vous vérifié que la sécurité de surchauffe (110°C) n'est pas déclenchée ou HS ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 15:58
forum consulter ce sujet Panne carte électronique 8218-5151 chaudière De Dietrich

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

En voyant ma photo du tableau de la chaudière, je vous confirme que vous êtes bien en présence du tableau type SP-OB de la marque donc aucun souci de fiabilité (tableau électronique basique).

Pour la puissance de la chaudière, vous devriez pouvoir chauffer votre logement sans difficulté avec peut-être une possibilité de faire des économies sur votre facture de fioul.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Avis chaudière Chappée Sempra Progress B 42

Bonsoir,

Procédure ci-jointe pour désactiver le mode "ECO".
Si vous ne vous en sortez pas, faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réglage mode eco sd themafast

12 décembre 2018 à 19:50
forum consulter ce sujet Désactivation mode eco chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Votre chaudière est donc une version cheminée (les fumées vont dans votre conduit de cheminée) et elle est équipée d'un brûleur d'allumage (veilleuse intermittente).

Si c'est bien le cas, votre pièce est disponible chez RGS & DIF (voir site internet) :
- Coffret sécurité HONEYWELL HO S4565 BF 1112 code de commande 508043 EAN 3283155180432.

Mais avant de passer votre commande, vérifier bien les points décrits dans mon précédent post !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:46
forum consulter ce sujet Changer coffret de sécurité sur chaudière De Dietrich

Bonsoir,

Avez-vous la notice de votre chaudière et celle de votre sonde d'ambiance ?
Avez-vous les codes d'accès pour aller dans les niveaux "Installateur" & "Technicien" ?

Pourquoi votre chauffagiste n'a pas fait ces paramétrages lors de l'entretien annuel ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:26
forum consulter ce sujet Absence d'affichage de la température chaudière Chappée

Bonsoir,
Effectivement : il faut bien prendre en compte les consignes de la notice d'installation et d'utilisation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1

Bonsoir,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre brûleur est un M120 (ça c'est la gamme) mais le modèle exact M124 N, M124 N FF, M124 N FF-SFC, M125 N, M125 N FF... ?
- Quelle est la marque, le modèle et le type du gicleur présent sur votre brûleur (Ex: DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Quelle est la pression de pulvérisation de la pompe fioul ?
- Quelle est la pression d'aspiration de la pompe ?
- Avez-vous une pot filtre avec bocal entre la cuve et votre brûleur ?
- Votre chaudière est de type cheminée ou ventouse ?
- Quel sont les résultat des dernières analyses de combustion, avez-vous des tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Votre brûleur tamponne-t-il au démarrage (forte déflagration ou retard à l'allumage) ?
- Avez-vous fait un essai sur un bidon ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:17
forum consulter ce sujet Arrêt aléatoire brûleur chaudière De Dietrich GTUC120

Bonsoir,

Comme vous avez une régulation climatique avec sonde extérieure type TRIMATIK vous devez mettre en place une sonde d'ambiance et non un thermostat d'ambiance (avec ou sans fils).

En rajoutant un deuxième système de régulation par dessus le premier vous risquez :
- D'avoir des mises en sécurité par surchauffe de votre chaudière (plus d'ECS et plus de chauffage),
- Vous supprimez les automatismes de décharge de trop de chaleur,
- Vous annulerez les cycles de dégommage de votre pompe,
- Vous n'aurez plus de protection contre le gel en cas d'absence prolongée de votre logement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 22:20
forum consulter ce sujet Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral

Bonsoir,

C'est exactement la même procédure que d'activé le mode ECO : extrait de notice ci-joint.

Dans l'attente de votre d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 22:05
forum consulter ce sujet Désactivation mode eco chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Pour répondre à votre question sur ce modèle de chaudière, c'est un produit très fiable et pour lequel sa réputation n'est plus à faire.
La marque Chappée et sa gamme Sempra est connue pour la robustesse de son corps de chauffe et sa longévité.

Maintenant les pseudos professionnels qui vous affirment qu'il y aurait des pannes sur l'électronique de cette chaudière, je pense sincèrement qu'ils ne connaissent ni la marque, ni la gamme, ni le produit.
Le Tableau SP-OB de cette chaudière est simple fiable et ne présente pas de difficultés particulières.
Ces gens là veulent certainement vous vendre une chaudière neuve ou ne sont tout simplement de bon dépanneurs.

Vérifier que cette chaudière est bien équipée de ce tableau (c'est le tableau de base de cette gamme de chaudière).
Ensuite pour être sûr d'avoir une puissance de chaudière suffisante, connaissez-vous le modèle et le type de gicleur qui équipe actuellement votre ancien brûleur fioul : pouvez-vous nous le transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 21:51
forum consulter ce sujet Avis chaudière Chappée Sempra Progress B 42

Bonsoir,

Avant de remplacer votre coffret, puisque votre panne n'est pas permanente, votre chauffagiste doit vérifier l'état de votre veilleuse et la remplacer si nécessaire.

Si votre problème de mise en sécurité persiste il faut vérifier les points suivants :
- Tension d'alimentation électrique stable 230 volts,
- Phase à la Phase, Neutre au Neutre,
- Pas de tension entre la Terre et le Neutre,
- Vérifier les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...),
- Vérifier la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle.

Pour la disponibilité de votre pièce pouvez-vous me transmettre le type exact de votre coffret (il manque les 4 derniers chiffres) HO S4565 BF .... ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 21:31
forum consulter ce sujet Changer coffret de sécurité sur chaudière De Dietrich

Bonsoir,

Pour remonter la pression d'eau dans votre installation de chauffage vous devez :
- Ouvrir doucement en dévissant le robinet repère C,
- Attendre que l'aiguille du manomètre D arrive à 1.5 Bars,
- Refermez le robinet C.

Ci-joint un schéma du bas de votre chaudière, le robinet C n'est visible qu'en passant la tête sous la chaudière et en avançant vers le mur du fond.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplissage chaudière MS 24 BIC

11 décembre 2018 à 21:10
forum consulter ce sujet Augmenter pression chaudière MS 24 BIC

Bonsoir,

Votre chaudière étant déjà équipée de son propre vase d'expansion, je suppose que les raisons du rajout d'un deuxième vase d'expansion à côté sont :
- Une hauteur entre le bas de la chaudière et le haut du radiateur le plus haut de votre installation est supérieure à 10 mètres,
- Que votre maison présente des hauteurs sous plafonds supérieures à 2.50 Mètres,
- Que vous avez plus de 3 niveaux dans votre maison,

Lors du contrôle du vase d'expansion externe à la chaudière, quelle était sa pression de gonflage à vide ?
Lors de ce contrôle, quelle était la pression de gonflage du vase d'expansion interne à la chaudière ?

Si votre vase d'expansion interne à la chaudière a été abandonné, le raccordement de votre vase externe (s'il est tout seul) n'est pas conforme :
- Il doit obligatoirement être raccordé dans la chaudière, à l'emplacement de celui qui est abandonné,
- Il ne doit pas être raccordé avec une vanne d'isolement pour des raisons de sécurité, cela peut-être toléré si la poignée de commande de fermeture est enlevée.

Votre demande initiale était de savoir comment remettre de l'eau dans votre installation, votre prestataire a-t-il été en mesure de vous expliquer ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

Bonsoir,

Si vous souhaitez une chaleur douce et régulière, choisissez des radiateurs en fonte d'aluminium qui sont à inertie liquide : comme un radiateur de chauffage classique, ils emmagasinent et restituent la chaleur avec une plus grande inertie (ils montent à la juste température et transmettent la chaleur de manière plus continue qu'un grille pain).
Ensuite il faut vérifier la possibilité de bien avoir un système de programmation autonome (sur chaque appareil) qui permet à la fois de choisir la consigne de température de confort (exemple 20C°).
Et la température de réduit (exemple 16°C) avec une programmation hebdomadaire (à la semaine).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2018 à 19:25
forum consulter ce sujet Changer radiateurs électriques grille pains

Bonsoir,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ancien boitier était sur la chaudière ou dans l'ambiance ?
- Pourquoi êtes-vous obligé de remplacer votre boitier de programmation ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- Votre prestataire est-il en mesure de remplacer et reparamétrer ce boitier ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2018 à 20:45
forum consulter ce sujet Absence d'affichage de la température chaudière Chappée

Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31),
- Quelles sont les pressions gaz (dynamique, statique, amont, aval...) ?
- Quels sont les derniers résultats des analyses de combustions, avez-vous les tickets ?
- Votre brûleur se met-il en sécurité également en mode manuel pour les analyses de combustion ?
- De quand date le dernier entretien ?
- Le code défaut existait-il avant cet entretien ?
- Quelles sont les valeurs de l'alimentation électrique de votre chaudière (Ph+N et N+T) ?
- Sur quel type d'installation de chauffage êtes-vous (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Avez-vous une sonde extérieure et une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2018 à 20:39
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich EGC25 code E36

Bonsoir,

Afin de pouvoir vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre une photo de votre tête de combustion ainsi que les informations de la plaque signalétique de votre brûleur.

Pour la recherche de votre pièce vous vous êtes renseigné où :
- Fabricant BUDERUS ?
- Grossiste en chauffage ?
- Vendeur de pièces détachées ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Déflecteur Buderus BR1 chaudière fioul de 1991 puissance 35 kg

Bonsoir,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type et le modèle exacte de votre chaudière,
- Son année et son numéro de série.

Pour ce qui est du défaut F14, votre corps de chauffage monte trop haut en température, soit :
- Votre échangeur à plaques est HS,
- Votre pompe de charge du ballon d'eau chaude est HS,
- Votre ballon d'eau chaude est entartré.

Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans pour avoir un diagnostic plus précis.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Panne F14 sur chaudière Saunier Duval Isotwin

Bonjour,

Vous êtes en présence d'une chaudière gaz type condensation avec un brûleur modulant, votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure : est-ce bien le cas ?

La référence de thermostat que vous voulez remplacer n'indique pas un thermostat mais une sonde d'ambiance modulante, ce qui est normal sur ce type de chaudière !!!

Les thermostats d'ambiance connectés (NETATMO ou les autres) ne sont pas compatibles avec les chaudières nouvelle génération ou chaudière à condensation : contrairement à ce qu'affirme les vendeurs de ce type de produit.
Les langages et les types de commande ne correspondent pas :
- Une sonde d'ambiance dialogue avec la chaudière. Elle informe sur le comportement de l'évolution de la température ambiante (en fonction des demandes horaires et des consignes de températures) la chaudière connaissant l'évolution de la température extérieure, par la sonde extérieure obligatoirement raccordée, calcule et adapte sa température de départ circulant dans votre installation et module sa puissance de brûleur pour la maintenir au plus juste.
- Un thermostat d'ambiance, quel qu'il soit, même connecté est incapable de dialoguer avec l'intelligence embarquée dans votre chaudière.

Ce n'est pas compatible !!!
Vous mettez en danger votre chaudière en réduisant sa durée de vie !!!
Si vous souhaitez une solution sonde d'ambiance connectée prenez la solution eMo life de chez Chappée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia

Bonjour,

Si vous aviez déjà un thermostat d'ambiance filaire de raccordé sur les bornes 11 et 12, mettez le récepteur du nouveau thermostat radio sans fils au même endroit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
07 décembre 2018 à 12:36
forum consulter ce sujet Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous joindre à votre demande des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2018 à 12:29
forum consulter ce sujet Démontage couvercle supérieur chaudière Ferroli SGNK1

Bonjour,

Vous êtes en présence d'une chaudière gaz type condensation avec un brûleur modulant, votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure : est-ce bien le cas ?

La référence de thermostat que vous voulez remplacer n'indique pas un thermostat mais une sonde d'ambiance modulante, ce qui est normal sur ce type de chaudière !!!

Les thermostats d'ambiance connectés (NETATMO ou les autres) ne sont pas compatibles avec les chaudières nouvelle génération ou chaudière à condensation : contrairement à ce qu'affirme les vendeurs de ce type de produit. Les langages et les types de commande ne correspondent pas :
- Une sonde d'ambiance dialogue avec la chaudière. Elle informe sur le comportement de l'évolution de la température ambiante (en fonction des demandes horaires et des consignes de températures) la chaudière connaissant l'évolution de la température extérieure, par la sonde extérieure obligatoirement raccordée, calcule et adapte sa température de départ circulant dans votre installation et module sa puissance de brûleur pour la maintenir au plus juste.
- Un thermostat d'ambiance, quel qu'il soit, même connecté est incapable de dialoguer avec l'intelligence embarquée dans votre chaudière.

Ce n'est pas compatible !!!
Vous mettez en danger votre chaudière en réduisant sa durée de vie !!!
Si vous souhaitez une solution sonde d'ambiance connectée prenez la solution eMo life de chez Chappée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2018 à 12:26
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat par Netatmo chaudière Chappée

Bonjour,

Pour commencer à répondre à votre question pouvez-vous nous préciser si votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure ?

Même s'il est toujours possible d'adapter ce type de thermostat sur votre chaudière, il faut d'abord connaître le type d'installation qui est la vôtre.
Votre chaudière étant équipée de la Technologie H-MOD (modulation de la plage de puissance de votre brûleur) il est recommandé d'utiliser les options de régulations développées par le constructeur pour les raisons suivantes :
- Utilisation maximum de l’intelligence embarquée dans votre chaudière,
- Exploitation maximum de la plage de modulation de puissance de votre chaudière,
- Gestion de l'utilisation de l'énergie par l'intelligence de la chaudière, plus d'économies,
- Moins de cycle de démarrage (50 à 75%) donc moins d'usure des composants de votre chaudière.

La mise en place d'un thermostat Delta Dore Tybox 137 ne présentera pas tous ces avantages, il accélérera l'usure de votre chaudière et ne vous apportera jamais le confort, la souplesse ou les économies d'énergie possibles avec les options du fabricant : votre chaudière est conçue avec une intelligence intégrée, utilisez la comme telle.

Je vous transmets la fiche technique de fonctionnement de intelligence de votre chaudière H-MOD.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Régulation Saunier Duval H-Mod
07 décembre 2018 à 11:52
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Pour mettre en place ce type de thermostat sur votre chaudière, vous devez :
- Alimentez votre récepteur en 230 volts (Neutre en bleu, Phase en marron) en vous reprenant sur l'alimentation de la chaudière : vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'inversion sur la chaudière,
- Le noir et le Gris correspondent à la commande de votre chaudière et se mettent en 11 et 12 du bornier de votre chaudière à la place du shunt (pont en fils électrique).

Vous étiez sur la bonne voie, mais il faut mieux vérifier avant de faire une erreur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1

Bonsoir,

Pour commencer à quand remonte le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un prestataire agrée par la marque, avez-vous un contrat d'entretien ?

Le type de joint est un joint classique que tous les bons prestataires doivent avoir dans leur caisse à outils.
Il est très facile de le remplacer, cela prend 5 minutes, à condition :
- D'avoir un joint,
- D'avoir les bons outils (clé plate, cutter...),
- D'avoir envie de le faire !!!

Dans le cadre d'un contrat d'entretien et de la visite annuel d'entretien celui-ci peut-être remplacer gracieusement.

Faite appel à un pro, ne tentez pas l'opération de vous même : le tableau électrique et électronique est juste en dessous. Si il prend l'eau ce ne sera pas le même prix...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2018 à 18:31
forum consulter ce sujet Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis NGLM23-2H

Bonsoir,

Vos deux photos ne font pas voir le dispositif de remplissage (vannes + disconnecteur), pouvez-vous en faire des plus larges que l'on voit bien l'ensemble de votre installation ?

J'observe la première photo et certains éléments m’interrogent :
- De quand date votre dernier entretien, votre siphon de condensats est bien sale ?
- Votre dépanneur vous conseille de remonter la pression et il ne sait pas comment faire, surprenant ?
- Votre chaudière est au sous-sol mais je ne vois pas de pot à boues, est-il plus à droite ?
- Votre installation comporte des raccords de différents métaux, êtes-vous protégé contre l'électrolyse ?
- Votre pompe de relevage des condensats est raccordée avec une réduction en cuivre, ce matériau ne résiste pas à l'acidité des condensats : il devrait-être remplacé ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

Bonsoir,

J'espère que votre prestataire vous a bien transmis un devis avant de faire les travaux !

Si son diagnostic n'est pas le bon, si le remplacement des pièces ne donne pas de résultat, vous ne devez pas payer son intervention. Vous devez le mettre en demeure de faire le nécessaire pour que votre chaudière fonctionne normalement dans le cadre de "l'obligation de résultat".
Il peut également faire intervenir un technicien "usine" du fabricant.

Comment est faite l'évacuation de la ventouse de votre chaudière :
- Nombre de coude à 90°,
- Nombre de coude à 45°,
- Nombre de longueurs horizontales,
- Nombre de longueurs verticales.

Vous êtes dans quelle région, qui est votre prestataire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Débit d'extraction faible chaudière C&M Balixia 24 FF

Bonsoir,

En purgeant vos radiateurs alors qu'ils n'avaient pas d'air dedans, vous avez fait chuter la pression du réseau complet de l'installation de chauffage de votre immeuble.
On ne purge jamais des radiateurs sans être sûr de pouvoir remettre de l'eau !!!

Si la chaufferie est équipée des bonnes sécurités :
- Soit vous allez mettre la chaudière à l'arrêt,
- Soit vous allez mettre les pompes à l'arrêt,
- Soit vous allez vous priver de chauffage.

Dans des logements avec chauffage collectif, il est interdit de faire des purges ou des vidanges sauvages.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Changer corps de vanne chauffage collectif

Bonsoir,

Pour nous permettre de mieux avancer, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Notice technique de votre chaudière,
- Photos de votre installation,
- Attestation d'entretien des deux premières années,
- Les tickets de combustion des différentes analyses de combustions.

Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire et le chauffage :
- Quelle est la capacité de votre ballon d'eau chaude sanitaire ?
- Quelle est la capacité de votre ballon tampon ?
- Quel est le type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, autres) ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ou la surface de votre logement ?
- Quel type de régulation avez-vous ?

Quelles sont les conclusions de l'intervention de Julien Courbet, qui est intervenu, qu'avez-vous obtenu ?
Que pense votre installateur, êtes-vous toujours en contact, que propose-t-il ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière pellets Burnit Sunsystem

Bonsoir,

Mettez en place deux contacteurs de puissances modulaires dans votre tableau électrique et commandez les bobines, pas le récepteur de votre thermostat d'ambiance radio !

Attention, si l'appartement est petit, vous pourrez entendre les relais de puissance !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Installation thermostat d'ambiance réguler 2 radiateurs Applimo Soleidou

Bonsoir,

Si votre bouton est fendu (voir votre photo) c'est que soit :
- Une tentative de rotation dans un mauvais sens l'a cassé,
- Votre bloc gaz est devenu très dur à manœuvrer,
- La bakélite de votre bouton a chauffé le rendant cassant.

Il est impossible de mettre autre chose que le même bouton puisqu'il est conçu pour respecter la procédure d'allumage : veilleuse, temps de chauffe du thermocouple, maintient de la veilleuse automatique puis libération du brûleur principal. Sans ces sécurités de procédure : danger !!!

Pour des raisons de sécurité, il est préférable de remplacer un bloc gaz tous les 15 ans : quel âge à votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2018 à 19:11
forum consulter ce sujet Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A

Bonsoir,

Si vous avez démonté et nettoyé certaines pièces de votre appareil, vérifiez que vous n'avez rien oublié au remontage ou rien abimé :
- Votre ventilateur tourne-t-il ?
- Est-il bien alimenté ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2018 à 18:54
forum consulter ce sujet Erreur EC poêle à pétrole Kero SRE 4600

Bonsoir,

Pour ce type de travaux, même s'ils seront réalisés dans votre logement, vous devez faire une demande auprès de votre syndic de copropriété.
Ne vous faites pas mal voir par vos voisins en risquant de mettre l'installation de chauffage en panne totale par un manque de pression dans le circuit.

C'est travaux sont plutôt à réaliser en période de non chauffage. Dans le cadre des économies d'énergie et de l'obligation de mettre en place un comptage des consommations individuelles, ils peuvent être réalisés dans tous les appartements : groupez-vous pour avoir des prix !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2018 à 18:49
forum consulter ce sujet Changer corps de vanne chauffage collectif

Bonsoir,
Si vous avez ouvert complétement votre pompe fioul, jusqu'à voir les engrenages et la demi-lune, il y a 9 chance sur 10 que votre pompe fioul soit morte : jamais personne, lors d'un entretien, ne démonte la pompe de cette manière (perte d’étanchéité, manque de dépression à l'aspiration, perte de pression à la pulvérisation).
Pour ce type brûleur (CF4R) un gicleur de marque DELAVAN 0.60/60°W donne de meilleurs résultats.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2018 à 19:55
forum consulter ce sujet Pompe fioul Suntec AS 47 C chaudière fuel DOMOMAT

Bonsoir,

Avez-vous vérifié le pouvoir de coupure de vos récepteurs : ils ne font que 5A (soit 1150 W maximum), vos radiateurs font quelles puissances ?
De plus votre thermostat d'ambiance n'est même pas programmable (programmes horaires) alors que vos radiateurs le font !!!
Respectez les préconisations du constructeur et mettez l'option "Smartcontrol".

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2018 à 19:47
forum consulter ce sujet Installation thermostat d'ambiance réguler 2 radiateurs Applimo Soleidou

Bonsoir,

Normalement pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage c'est bien la vanne 1 et 2 qu'il faut ouvrir.
S'il ne se passe rien c'est que vous avez un problème avec votre disconnecteur : il faut le remplacer !!!

Vous semblez remettre de l'eau souvent dans votre chaudière, pensez à vérifier :
- Que vous n'avez pas de fuite sur votre installation,
- Que votre vase d'expansion est encore en bon état,
- Que votre soupape de chauffage ne fuit pas.

Le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans doit vous les vérifier à chaque prestation d'entretien sinon il vous reste le dépannage inclus dans ce contrat pour qu'il le fasse !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2018 à 19:36
forum consulter ce sujet Augmenter pression chaudière Ariston Genus

Bonsoir,

Juste pour information, avez-vous fait une déclaration de sinistre auprès de votre assurance, dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" pour une prise en charge du remplacement de la carte électronique ?
Votre prestataire est au courant de la procédure et il aurait dû vous soumettre un devis + l'explication de cette démarche...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2018 à 19:27
forum consulter ce sujet Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra

Bonsoir,

Pour mieux comprendre votre problème pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière a-t-elle une sonde extérieure ?
- Votre chaudière a-t-elle une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle en direct sur votre plancher chauffant ?
- Quelle est la puissance de votre plancher chauffant ou la surface habitable de votre logement ?
- La mise en service de votre chaudière a-t-elle été faite par une station technique agréée ?
- Votre chaudière est-elle sous contrat d'entretien et entretenue tous les ans ?
- Avez-vous systématiquement eu des analyses de la combustion de votre brûleur ?
- Combien avez-vous de ticket chaque fois, pouvez-vous nous en transmettre une copie ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?

La durée de vie d'une chaudière de ce type dépend d'abord de son installation et de sa mise en service puis de l'entretien annuel et des contrôles (normalement obligatoires) qui sont réalisés.
Bien trop souvent hélas, les conditions de pose, de mise en service, de réglages et d'entretien préconisés par le constructeur ne sont pas respectés. Si elles l'étaient, il ne resterait que les défauts de pièces mais bon la qualité et l'amour du travail bien fait semble, pour beaucoup, ne plus être une priorité !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra

Bonsoir,
Vous cherchez quoi comme pièces détachées ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Puissance des radiateurs grille pain à eau chaude type Atlantic

Bonsoir,

D'après la fiche technique de vos radiateurs, ils sont déjà équipés individuellement d'une carte de régulation qui gère :
- La température ambiante,
- Les programmes horaires de fonctionnement.

Pourquoi vouloir mettre un thermostat d'ambiance ?
Si vous souhaitez mettre une régulation centralisée (voir un pilotable à distance) ; utilisez les options du fabricant :
- Smartcontrol pour une gestion avec un smartphone,
- Régulation ambiance avec fils pilote.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Installation thermostat d'ambiance réguler 2 radiateurs Applimo Soleidou