Bonjour,
Pour résumer, la consommation électrique réelle annuelle d'un chauffe-eau dépend :
- De la température de stockage de l'ECS (puisqu'elle est réglable),
- De la température de distribution de l'ECS (puisqu'elle es mitigée),
- Du volume d'ECS pure ou mitigée utilisée,
- De la pression et du débit d'utilisation,
- Des pertes d'entretien et du maintient en température du chauffe-eau,
- De son lieu de stockage,
- De la présence ou non d'un bouclage ECS,
C'est uniquement pour ces différentes raisons, et pour permettre des comparaisons, que des profils type sont établis.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour résumer, la consommation électrique réelle annuelle d'un chauffe-eau dépend :
- De la température de stockage de l'ECS (puisqu'elle est réglable),
- De la température de distribution de l'ECS (puisqu'elle es mitigée),
- Du volume d'ECS pure ou mitigée utilisée,
- De la pression et du débit d'utilisation,
- Des pertes d'entretien et du maintient en température du chauffe-eau,
- De son lieu de stockage,
- De la présence ou non d'un bouclage ECS,
C'est uniquement pour ces différentes raisons, et pour permettre des comparaisons, que des profils type sont établis.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 septembre 2022 à 17:12
consulter ce sujet Chauffe-eau électriques consommation fonction du profil de puisageBonjour.
Il faut oublier cette solution parce que ce type de pompe n'aime pas trop les nombreuses coupures qu'elle subirait.
Elle peuvent même,dans certain cas, faire un recalibrage en redémarrant plein pot.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il faut oublier cette solution parce que ce type de pompe n'aime pas trop les nombreuses coupures qu'elle subirait.
Elle peuvent même,dans certain cas, faire un recalibrage en redémarrant plein pot.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 septembre 2022 à 16:59
consulter ce sujet Circulateur qui marche trop bienBonjour.
Visiblement on ne vous a pas tout dit sur les fonctions de la QAA73 : tous ce pilote à partir de cette dernière.
Lorsque vous vous absentez l'été vous devez :
- Quittez le mode automatique (ce que vous avez bien fait) puis appuyez un fois sur le bouton soleil/lune et là, si vous avez bien programmé une température de jour (19°C) et une température de nuit (16°C), votre installation se trouve ainsi en mode réduit permanent : il vous reste ensuite à choisir de maintenir ou pas la production ECS en appuyant sur le bouton du robinet (robinet souligné = production ECS, robinet non souligné = pas de production ECS).
Vous pouvez faire exactement la même manipulation en mettant votre installation sur "veille" en appuyant, à partir de la position "auto", deux fois sur le bouton en haut à gauche.
Le bouton soleil/lune (ou présence/absence) permet de passer instantanément de la consigne de jour (19°C) à elle de nuit (16°C). Cette fonction permet de réduire le chauffage lors d'une absence courte (promenade, faire les courses, RDV extérieur...) ou de besoin d'aérer le logement. Il suffit de d'appuyer dessus pour pour repasser à la consigne de jour (19°C).
Pourquoi n'avez-vous pas fait de programmations horaires ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Visiblement on ne vous a pas tout dit sur les fonctions de la QAA73 : tous ce pilote à partir de cette dernière.
Lorsque vous vous absentez l'été vous devez :
- Quittez le mode automatique (ce que vous avez bien fait) puis appuyez un fois sur le bouton soleil/lune et là, si vous avez bien programmé une température de jour (19°C) et une température de nuit (16°C), votre installation se trouve ainsi en mode réduit permanent : il vous reste ensuite à choisir de maintenir ou pas la production ECS en appuyant sur le bouton du robinet (robinet souligné = production ECS, robinet non souligné = pas de production ECS).
Vous pouvez faire exactement la même manipulation en mettant votre installation sur "veille" en appuyant, à partir de la position "auto", deux fois sur le bouton en haut à gauche.
Le bouton soleil/lune (ou présence/absence) permet de passer instantanément de la consigne de jour (19°C) à elle de nuit (16°C). Cette fonction permet de réduire le chauffage lors d'une absence courte (promenade, faire les courses, RDV extérieur...) ou de besoin d'aérer le logement. Il suffit de d'appuyer dessus pour pour repasser à la consigne de jour (19°C).
Pourquoi n'avez-vous pas fait de programmations horaires ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 septembre 2022 à 16:50
consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25ThriBonjour.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre plus en détails votre installation et ces composants.
Concernant la sonde extérieure pour les tableaux DIEMATiC iSystem pour une version filaire il faut prendre le colis AD 251 et pour une version radai le colis AD 251 + AD 252 (sauf si vous avez déjà un module radio pour une sonde d'ambiance.
Un affichage de température extérieure de 40°C indique que la sonde extérieure ne doit pas être réellement dehors (vérifier sur la façade nord de votre maison
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre plus en détails votre installation et ces composants.
Concernant la sonde extérieure pour les tableaux DIEMATiC iSystem pour une version filaire il faut prendre le colis AD 251 et pour une version radai le colis AD 251 + AD 252 (sauf si vous avez déjà un module radio pour une sonde d'ambiance.
Un affichage de température extérieure de 40°C indique que la sonde extérieure ne doit pas être réellement dehors (vérifier sur la façade nord de votre maison
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2022 à 16:30
consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25Bonsoir.
Votre future PAC n'étant pas une version HT (Haute Température) il faut effectivement revoir toute l'installation de chauffage.
Attention, une fois le nouveau calcul et la détermination de l'ensemble des radiateurs il faudra :
- Enlevez les têtes thermostatiques,
- Équilibrez les débits de l'installation,
- S'assurer que la puissance maximum de la PAC, au plus froid de l'hiver, corresponde aux besoins de votre installation (pour info la puissance d'une PAC est donnée pour une température de 5°C, cette puissance diminue lorsque la température extérieur baisse).
Une mauvaise préconisation ou un mauvais choix entrainera :
- Un manque de confort au lus froid de l'hiver,
- Un COP qui se cassera la figure,
- Une plus longue utilisation de la relève électrique,
- Une augmentation rapide de votre facture d'énergie,
Choisissez plutôt une PAC hybride (PAC + Gaz condensation) qui sera capable d'assurer toute l'année, en cas de panne de la PAC elle aura la puissance totale nécessaire et vous permettra de pouvoir choisir le fonctionnement selon le coût de l'énergie.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre future PAC n'étant pas une version HT (Haute Température) il faut effectivement revoir toute l'installation de chauffage.
Attention, une fois le nouveau calcul et la détermination de l'ensemble des radiateurs il faudra :
- Enlevez les têtes thermostatiques,
- Équilibrez les débits de l'installation,
- S'assurer que la puissance maximum de la PAC, au plus froid de l'hiver, corresponde aux besoins de votre installation (pour info la puissance d'une PAC est donnée pour une température de 5°C, cette puissance diminue lorsque la température extérieur baisse).
Une mauvaise préconisation ou un mauvais choix entrainera :
- Un manque de confort au lus froid de l'hiver,
- Un COP qui se cassera la figure,
- Une plus longue utilisation de la relève électrique,
- Une augmentation rapide de votre facture d'énergie,
Choisissez plutôt une PAC hybride (PAC + Gaz condensation) qui sera capable d'assurer toute l'année, en cas de panne de la PAC elle aura la puissance totale nécessaire et vous permettra de pouvoir choisir le fonctionnement selon le coût de l'énergie.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 septembre 2022 à 19:21
consulter ce sujet Avis sur 4 devis PAC Air/EauBonsoir.
La première erreur est d'avoir mis des têtes thermostatique sans vanne de by-pass.
La deuxième erreur c'est de mettre ce circulateur qui est plus puissant que l'ancien (plus de débit, plus de pression) sur la position PP2 (courbe de pression proportionnelle la plus élevée).
En réglant votre circulateur de cette manière il pousse son maximum de débit et pression et quand les radiateurs équipé de robinet thermostatiques se ferme il maintient l pression et le débit au lieu de s'adapter en permanence aux besoins de l'installation : essayez les solution de mon premier post !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La première erreur est d'avoir mis des têtes thermostatique sans vanne de by-pass.
La deuxième erreur c'est de mettre ce circulateur qui est plus puissant que l'ancien (plus de débit, plus de pression) sur la position PP2 (courbe de pression proportionnelle la plus élevée).
En réglant votre circulateur de cette manière il pousse son maximum de débit et pression et quand les radiateurs équipé de robinet thermostatiques se ferme il maintient l pression et le débit au lieu de s'adapter en permanence aux besoins de l'installation : essayez les solution de mon premier post !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2022 à 19:01
consulter ce sujet Circulateur qui marche trop bienBonsoir.
Si cette cuisinière à déjà servis sans que son bouilleur ne soit raccordé et que le foyer est toujours étanche, il n'y a plus rien à craindre : le mal est déjà fait !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si cette cuisinière à déjà servis sans que son bouilleur ne soit raccordé et que le foyer est toujours étanche, il n'y a plus rien à craindre : le mal est déjà fait !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2022 à 18:47
consulter ce sujet Cuisinière MBS super thermo bouilleur HSBonjour.
Vous en êtes pas loin. Il faut déposer l'accroche flamme (pièce entourée en jaune) en maintenant la partie B avec une clé de 19 et en le tournant pour qu'il se décolle.
Une fois l'accroche flamme déposer utilisez une clé (plate ou à œil coudée) de 16 et maintenez toujours la partie B avec la clé de 19. Décalez les deux clés et croisez les manches pour dé-serrer le gicleur.
Attention sur ce modèle de brûleur il ne faut utiliser que les gicleurs suivant en respectant bien les marques et bien calibré selon la puissance de la chaudière soit pour une chaudière de 21/27 kWs :
- STEINEN 0.50/60° S,
- DELAVAN 0.50/60° W.
Ne pas mettre de DANFOSS ou autres marques qui ne pulvérisent pas le fioul de la même manière.
Ensuite pour les pré-réglages de combustion (si votre pompe fioul est toujours à sa pression d'origine) mettez le volet d'air sur 5 et l'air secondaire (ou ligne gicleur) sur 5. Ces réglages s'entendent brûleur est chaudière propre.
Finalisez le réglage avec une pompe smoke et un analyseur de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous en êtes pas loin. Il faut déposer l'accroche flamme (pièce entourée en jaune) en maintenant la partie B avec une clé de 19 et en le tournant pour qu'il se décolle.
Une fois l'accroche flamme déposer utilisez une clé (plate ou à œil coudée) de 16 et maintenez toujours la partie B avec la clé de 19. Décalez les deux clés et croisez les manches pour dé-serrer le gicleur.
Attention sur ce modèle de brûleur il ne faut utiliser que les gicleurs suivant en respectant bien les marques et bien calibré selon la puissance de la chaudière soit pour une chaudière de 21/27 kWs :
- STEINEN 0.50/60° S,
- DELAVAN 0.50/60° W.
Ne pas mettre de DANFOSS ou autres marques qui ne pulvérisent pas le fioul de la même manière.
Ensuite pour les pré-réglages de combustion (si votre pompe fioul est toujours à sa pression d'origine) mettez le volet d'air sur 5 et l'air secondaire (ou ligne gicleur) sur 5. Ces réglages s'entendent brûleur est chaudière propre.
Finalisez le réglage avec une pompe smoke et un analyseur de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2022 à 11:41
consulter ce sujet Comment dévisser gicleur chaudière ViessmannBonjour.
Le débit minimum d'enclenchement étant de 1.8 l/min cela ne peut pas fonctionner avec le nouveau mousseur. Par contre contre un débit de 6 l/min avec l'ancien mousseur n'est pas normal, il devrait être de 13 l/min : vous devez avoir des soucis de pression d'eau de ville ou d'entartrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le débit minimum d'enclenchement étant de 1.8 l/min cela ne peut pas fonctionner avec le nouveau mousseur. Par contre contre un débit de 6 l/min avec l'ancien mousseur n'est pas normal, il devrait être de 13 l/min : vous devez avoir des soucis de pression d'eau de ville ou d'entartrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 septembre 2022 à 11:10
consulter ce sujet Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaudeBonjour,
Vous ne prenez pas le problème dans le bon sens, vous ne pouvez pas partir d'une facture de gaz !!!
Comme pour toutes études de chauffage il faut partir du calcul des besoins réels de votre logement à parti des éléments suivant :
- Surface habitable,
- Hauteur sous plafond,
- Localisation de l'installation (région, ville),
- Altitude du logement,
- Type d'isolation du logement.
Ensuite il faut vérifier que tous les radiateurs sont bien dimensionnés, connaitre leur régime de température au plus froid de l'hiver et s'assurer que l'installation est bien équilibrée.
C'est uniquement à partir de ces calculs que vous pourrez connaitre la puissance totale réelle des besoins de votre logement : viendra ensuite le choix du générateur qui devra correspondre aux besoins de l'installation + 10% avec le bon régime de température.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vous ne prenez pas le problème dans le bon sens, vous ne pouvez pas partir d'une facture de gaz !!!
Comme pour toutes études de chauffage il faut partir du calcul des besoins réels de votre logement à parti des éléments suivant :
- Surface habitable,
- Hauteur sous plafond,
- Localisation de l'installation (région, ville),
- Altitude du logement,
- Type d'isolation du logement.
Ensuite il faut vérifier que tous les radiateurs sont bien dimensionnés, connaitre leur régime de température au plus froid de l'hiver et s'assurer que l'installation est bien équilibrée.
C'est uniquement à partir de ces calculs que vous pourrez connaitre la puissance totale réelle des besoins de votre logement : viendra ensuite le choix du générateur qui devra correspondre aux besoins de l'installation + 10% avec le bon régime de température.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 septembre 2022 à 16:09
consulter ce sujet Installation panneaux solaires tubes à videBonjour.
Dans votre question initiale vous nous parlez d'une chaudière condensation de marque ELM (MEGALIS CONDENS R GVA C 21-6R) et lorsqu'on vous demande des photos du raccordement de cette chaudière vous nous transmettez dans votre dernier post une photo d'une chaudière de marque SAUNIER DUVAL (THEMA) qui n'est pas à condensation !!!
Cela va être difficile de vous répondre ne sachant pas quelle est réellement la chaudière que vous avez ...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre question initiale vous nous parlez d'une chaudière condensation de marque ELM (MEGALIS CONDENS R GVA C 21-6R) et lorsqu'on vous demande des photos du raccordement de cette chaudière vous nous transmettez dans votre dernier post une photo d'une chaudière de marque SAUNIER DUVAL (THEMA) qui n'est pas à condensation !!!
Cela va être difficile de vous répondre ne sachant pas quelle est réellement la chaudière que vous avez ...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:50
consulter ce sujet Chaudière à condensation soupape de sécurité casséeBonjour,
Dans votre cas il faudrait connaitre le débit d'eau chaude à votre robinet :
- Avez l'ancien mousseur,
- Avec le nouveau.
Pour se faire prenez un sceau ou une bassine de 10 litres, mettez la sous le robinet et ouvrez le au maximum en ECS uniquement :
- En combien de temps le seau se remplit-il avec l'ancien mousseur ?
- En combien de temps le seau se remplit-il avec le nouveau mousseur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas il faudrait connaitre le débit d'eau chaude à votre robinet :
- Avez l'ancien mousseur,
- Avec le nouveau.
Pour se faire prenez un sceau ou une bassine de 10 litres, mettez la sous le robinet et ouvrez le au maximum en ECS uniquement :
- En combien de temps le seau se remplit-il avec l'ancien mousseur ?
- En combien de temps le seau se remplit-il avec le nouveau mousseur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:40
consulter ce sujet Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaudeBonjour,
Si vous mettez en place un shunt entre les deux fils arrivant du thermostat, votre chaudière démarre-t-elle en chauffage ?
Si elle démarre c'est que le câblage sur votre thermostat n'est pas bon.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat et de son bornier de branchement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous mettez en place un shunt entre les deux fils arrivant du thermostat, votre chaudière démarre-t-elle en chauffage ?
Si elle démarre c'est que le câblage sur votre thermostat n'est pas bon.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat et de son bornier de branchement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:33
consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Themis 223Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de vos convecteurs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de vos convecteurs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:28
consulter ce sujet Puissance anciens convecteurs hydrauliques AtlanticBonjour.
Dans un projet comme le votre, aucun installateur et aucun fabricant ne vous conseillerez de faire une installation en tout solaire et aucun d'eux ne valideraient ce type d'installation (ni en panneaux plan, ni en tubulaire) pour les raisons suivantes :
- Il faudra systématiquement une relève dont la puissance sera équivalente aux besoins de votre logement,
- Il faudra gérer les risques de surchauffe du fluide caloporteur et des capteurs en période de mi-saison et surtout en été,
- Il faudra gérer le stockage et l'utilisation de la chaleur généré par 20m² de capteur,
- Il vous faudra respecter les préconisations du constructeur pour garantir le matériel, le fluide et la durée de vie de l'ensemble,
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un projet comme le votre, aucun installateur et aucun fabricant ne vous conseillerez de faire une installation en tout solaire et aucun d'eux ne valideraient ce type d'installation (ni en panneaux plan, ni en tubulaire) pour les raisons suivantes :
- Il faudra systématiquement une relève dont la puissance sera équivalente aux besoins de votre logement,
- Il faudra gérer les risques de surchauffe du fluide caloporteur et des capteurs en période de mi-saison et surtout en été,
- Il faudra gérer le stockage et l'utilisation de la chaleur généré par 20m² de capteur,
- Il vous faudra respecter les préconisations du constructeur pour garantir le matériel, le fluide et la durée de vie de l'ensemble,
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2022 à 17:11
consulter ce sujet Installation panneaux solaires tubes à videBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Marque, modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat est-il bien raccordé sur les bornes TAM de votre chaudière ?
Comme votre ancien circulateur était un modèle à 4 vitesses, débit fixe à perte de charge constante il faut régler votre nouveau circulateur pour qu'il ai le même comportement.
Votre installation de chauffage comporte des radiateurs équipés de robinet thermostatiques :
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Combien avez-vous de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne by-pass automatique ?
- Sur quelle vitesse était réglé votre ancien circulateur ?
En fonction de vos réponses il faudra soit mettre votre circulateur en PP1 soit en vitesse fixe I.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Marque, modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat est-il bien raccordé sur les bornes TAM de votre chaudière ?
Comme votre ancien circulateur était un modèle à 4 vitesses, débit fixe à perte de charge constante il faut régler votre nouveau circulateur pour qu'il ai le même comportement.
Votre installation de chauffage comporte des radiateurs équipés de robinet thermostatiques :
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Combien avez-vous de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne by-pass automatique ?
- Sur quelle vitesse était réglé votre ancien circulateur ?
En fonction de vos réponses il faudra soit mettre votre circulateur en PP1 soit en vitesse fixe I.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2022 à 16:52
consulter ce sujet Circulateur qui marche trop bienBonjour.
Un premier élément de réponse et que la puissance mini de la chaudière en chauffage est supérieure au besoin de votre installation (surface de logement trop petite et nombre de radiateurs trop faible).
Ensuite pour cette fuite qui s'infiltre pourriez-nous transmettre :
- Une photo du raccordement du dessous de la chaudière (tuyaux),
- Une photo du raccordement du dessus de la chaudière (évacuation des fumées),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Un premier élément de réponse et que la puissance mini de la chaudière en chauffage est supérieure au besoin de votre installation (surface de logement trop petite et nombre de radiateurs trop faible).
Ensuite pour cette fuite qui s'infiltre pourriez-nous transmettre :
- Une photo du raccordement du dessous de la chaudière (tuyaux),
- Une photo du raccordement du dessus de la chaudière (évacuation des fumées),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 septembre 2022 à 12:31
consulter ce sujet Chaudière à condensation soupape de sécurité casséeBonjour.
Dans un premier temps il faut vérifier que votre chaudière condensation est bien équipée de sa sonde extérieure et savoir sur quel type de circuit de chauffage elle fonctionne (radiateurs, plancher chauffant, autres...)
Ensuite en consultant la notice technique de la chaudière la préconisation du constructeur donne :
- Sonde ambiance REMOCONTROL sur CC1,
- Thermostat d'ambiance sur CC2,
Pour optimiser le fonctionnement de votre chaudière, garantir sa durée de vie et faire de vrai économies d'énergie : optez pour la solution 1.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans un premier temps il faut vérifier que votre chaudière condensation est bien équipée de sa sonde extérieure et savoir sur quel type de circuit de chauffage elle fonctionne (radiateurs, plancher chauffant, autres...)
Ensuite en consultant la notice technique de la chaudière la préconisation du constructeur donne :
- Sonde ambiance REMOCONTROL sur CC1,
- Thermostat d'ambiance sur CC2,
Pour optimiser le fonctionnement de votre chaudière, garantir sa durée de vie et faire de vrai économies d'énergie : optez pour la solution 1.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 septembre 2022 à 12:08
consulter ce sujet Installer thermostat chaudière Chaffoteaux Pharos GreenBonjour.
Avez-vous vérifier compatibilité du AD 304 avec votre chaudière ?
Dans la notice technique ou dans le cahier SAV il n'est mentionné que EASYMATiC ou EASYRADIO !!!
Il ne faut pas confondre thermostat d'ambiance et sonde d'ambiance et cet dernière ne sont pas forcement compatible (génération, langage de communication, type ou marque).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Avez-vous vérifier compatibilité du AD 304 avec votre chaudière ?
Dans la notice technique ou dans le cahier SAV il n'est mentionné que EASYMATiC ou EASYRADIO !!!
Il ne faut pas confondre thermostat d'ambiance et sonde d'ambiance et cet dernière ne sont pas forcement compatible (génération, langage de communication, type ou marque).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 septembre 2022 à 11:51
consulter ce sujet Erreur 203 chaudière Vivadens MCR 24/28Bonsoir.
Lorsque vous absentez quelles sont les manipulations que vous faites sur votre QAA73 ?
Pouvez-vous le faire et nous envoyer une photo de votre QAA73 une fois faites ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous absentez quelles sont les manipulations que vous faites sur votre QAA73 ?
Pouvez-vous le faire et nous envoyer une photo de votre QAA73 une fois faites ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2022 à 20:23
consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25ThriBonsoir.
Effectivement si certains radiateurs sont trop petits, ce que vous constatez par 0°C et en dessous va être pire avec une PAC : vous risquez de ne pas pouvoir obtenir 19°C en température ambiante !!!
Votre pompe à chaleur Daikin fournie une température de sortie à 55°C mais :
- Jusqu'à quelle température extérieure ?
- Avez ou sans relève des résistances électriques ?
- Quelle sera sa puissance disponible par -7°C extérieure ?
- Pouvez-vous nous transmettre la référence exacte de votre ensemble PAC ?
C'est données sont importantes car elles conditionnent le bon fonctionnement, la durée de la PAC et les économies d'énergie.
Effectivement si certains radiateurs sont trop petits, ce que vous constatez par 0°C et en dessous va être pire avec une PAC : vous risquez de ne pas pouvoir obtenir 19°C en température ambiante !!!
Votre pompe à chaleur Daikin fournie une température de sortie à 55°C mais :
- Jusqu'à quelle température extérieure ?
- Avez ou sans relève des résistances électriques ?
- Quelle sera sa puissance disponible par -7°C extérieure ?
- Pouvez-vous nous transmettre la référence exacte de votre ensemble PAC ?
C'est données sont importantes car elles conditionnent le bon fonctionnement, la durée de la PAC et les économies d'énergie.
08 septembre 2022 à 20:19
consulter ce sujet Avis sur 4 devis PAC Air/EauBonsoir.
N'étant pas sur place, pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
N'étant pas sur place, pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 septembre 2022 à 20:00
consulter ce sujet Petit radiateur salle de bain qui fuit un tout petit peuBonsoir.
Sur les photos 2 et 3, à l'intérieur de votre flèche rouge ou au bout de votre index, il y a un faisceau de deux fils noir.
Suivez-le et trouvez-vous un connecteur compatible ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Sur les photos 2 et 3, à l'intérieur de votre flèche rouge ou au bout de votre index, il y a un faisceau de deux fils noir.
Suivez-le et trouvez-vous un connecteur compatible ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 septembre 2022 à 19:58
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Prestige et système TADOBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Surface habitable du logement chauffé par cette chaudière ?
- Lieu, ville,région et altitude du logement ?
- Votre installation contient combien de radiateur ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (marque, modèle) ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Surface habitable du logement chauffé par cette chaudière ?
- Lieu, ville,région et altitude du logement ?
- Votre installation contient combien de radiateur ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (marque, modèle) ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2022 à 19:04
consulter ce sujet Chaudière à condensation soupape de sécurité casséeBonjour.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre les valeurs du profil M (débit, température, consommation annuel) et faire de même pour un profil ayant un consommation moindre:
- Les perte statiques n'ont rien à voir,
- Le profil M, qui donne une classification B est une norme de calcul permettant de pouvoir comparer les appareils selon leurs volumes, leurs puissances et le type de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre les valeurs du profil M (débit, température, consommation annuel) et faire de même pour un profil ayant un consommation moindre:
- Les perte statiques n'ont rien à voir,
- Le profil M, qui donne une classification B est une norme de calcul permettant de pouvoir comparer les appareils selon leurs volumes, leurs puissances et le type de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2022 à 18:55
consulter ce sujet Chauffe-eau électriques consommation fonction du profil de puisageBonjour.
Votre schéma hydraulique est trop complexe et il ne respect pas certaines règles comme :
- Le découplage hydraulique pour séparer la production de la consommation.
- La mise en série hydrauliquement des deux circulateurs.
- Une installation impossible équilibrer avec de grosses variations de pertes de charge et de débit dans les radiateurs, dans le circuit primaire et secondaire.
- Pas de mitigeur Auto à 70°C pour contrôler la température de circulation dans les radiateurs, cette température doit varier selon la température extérieure avec une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée et piloté par une régulation climatique,
- Le ballon tampon qui doit aussi servir de découplage et trop petit, la règle étant 30 à 50 litres par kilowatt soit dans votre cas pour 9 kws un ballon de 270 à 450 litres.
Si vous utilisez des robinets thermostatiques, la mise en place d'une soupape différentielle est conseillée, elle doit se trouve au plus loin de l'installation par apport au circulateur et pas juste à proximité.
Je vous joins un schéma hydraulique respectant toutes ces règles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre schéma hydraulique est trop complexe et il ne respect pas certaines règles comme :
- Le découplage hydraulique pour séparer la production de la consommation.
- La mise en série hydrauliquement des deux circulateurs.
- Une installation impossible équilibrer avec de grosses variations de pertes de charge et de débit dans les radiateurs, dans le circuit primaire et secondaire.
- Pas de mitigeur Auto à 70°C pour contrôler la température de circulation dans les radiateurs, cette température doit varier selon la température extérieure avec une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée et piloté par une régulation climatique,
- Le ballon tampon qui doit aussi servir de découplage et trop petit, la règle étant 30 à 50 litres par kilowatt soit dans votre cas pour 9 kws un ballon de 270 à 450 litres.
Si vous utilisez des robinets thermostatiques, la mise en place d'une soupape différentielle est conseillée, elle doit se trouve au plus loin de l'installation par apport au circulateur et pas juste à proximité.
Je vous joins un schéma hydraulique respectant toutes ces règles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 septembre 2022 à 18:46
consulter ce sujet Avis installation poêle bouilleurBonjour.
Pour solutionner votre demande, choisissez plutôt un thermostat sans fils (ou RF) en version hebdomadaire
(pour faire une programmation différente de températures et horaires chaque jour de la semaine).
Dans les plus simples vous en trouverez dans les marques DELTA DORE, HONEYWELL ou SIEMENS.
Pour le raccordement vous aurez un récepteur à mettre à proximité de la chaudière avec :
- Une alimentation en 230 volts à prendre sur la chaudière,
- Deux fils pour la commande a raccorder sur les bornes TA ou DG de la chaudière,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour solutionner votre demande, choisissez plutôt un thermostat sans fils (ou RF) en version hebdomadaire
(pour faire une programmation différente de températures et horaires chaque jour de la semaine).
Dans les plus simples vous en trouverez dans les marques DELTA DORE, HONEYWELL ou SIEMENS.
Pour le raccordement vous aurez un récepteur à mettre à proximité de la chaudière avec :
- Une alimentation en 230 volts à prendre sur la chaudière,
- Deux fils pour la commande a raccorder sur les bornes TA ou DG de la chaudière,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 septembre 2022 à 12:06
consulter ce sujet Thermostat d'ambiance chaudière Idéal Standard AltaisBonjour.
Vu l'âge de votre appareil vous ne trouverez aucune entreprise de SAV chauffage qui acceptera d'intervenir sur ce modèle et ce pour les raisons suivantes :
- Cet appareil n'est plus aux normes.
- Il ne répond pas à l'obligation d'avoir une triple sécurité gaz.
- Son hygiène de combustion ne respecte pas les plafonds de taux de CO et NOX.
- Il y a de grande chance pour qu'il soit encore équipé d'un bilame ce qui est interdit en France depuis plus de 50 ans.
- Cet appareils est trop dangereux pour la sécurité et la santé des occupants du local ou il fonctionne.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vu l'âge de votre appareil vous ne trouverez aucune entreprise de SAV chauffage qui acceptera d'intervenir sur ce modèle et ce pour les raisons suivantes :
- Cet appareil n'est plus aux normes.
- Il ne répond pas à l'obligation d'avoir une triple sécurité gaz.
- Son hygiène de combustion ne respecte pas les plafonds de taux de CO et NOX.
- Il y a de grande chance pour qu'il soit encore équipé d'un bilame ce qui est interdit en France depuis plus de 50 ans.
- Cet appareils est trop dangereux pour la sécurité et la santé des occupants du local ou il fonctionne.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 septembre 2022 à 16:50
consulter ce sujet Entretien chauffage d’appoint Fireball des années 50Bonjour.
La désactivation hydraulique de la production ECS reste simple mais elle n'est pas permise au niveau de la régulation
Comme votre chaudière est une version avec un ballon ECS l'opération est quasi impossible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La désactivation hydraulique de la production ECS reste simple mais elle n'est pas permise au niveau de la régulation
Comme votre chaudière est une version avec un ballon ECS l'opération est quasi impossible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 16:40
consulter ce sujet Désactiver boiler intégré Chaudière ACV Prestige ExcellenceBonjour.
La mise en sécurité du brûleur sur ce type de chaudière peut avoir plusieurs origines :
- Défaut d'alimentation électrique (tension ou polarité),
- Défaut de continuité de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle,
- Défaut de pression gaz,
- Sonde d'ambiance ou câble défectueux,
- Courant de ionisation trop faible,
- Mauvaise combustion,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La mise en sécurité du brûleur sur ce type de chaudière peut avoir plusieurs origines :
- Défaut d'alimentation électrique (tension ou polarité),
- Défaut de continuité de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle,
- Défaut de pression gaz,
- Sonde d'ambiance ou câble défectueux,
- Courant de ionisation trop faible,
- Mauvaise combustion,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 16:21
consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Geminox TL20Bonjour.
Cette sonde n'est pas une sonde mais un fusible de sécurité thermique. Ce fusible ne doit jamais lâcher.
Si ce fusible claque c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 110°C).
Les raisons de cette surchauffe peuvent être multiples :
- Manque de pression dans le circuit chauffage,
- Mauvaise purge du corps de chauffe,
- Manque de débit dans le corps de chauffe,
- Filtre de retour encrassé,
- Échangeur à plaques emboué ou entartré,
- Gommage du circulateur de chauffage,
Ce fusible étant une sécurité ultime, il ne se remplace pas, il ne se shunt pas (contrairement à ce que vous affirme votre fournisseur) car il est interdit de shunter (de manière définitive) une sécurité.
Comme ce fusible est cramé, il a protéger le corps de chauffe de l'explosion (surpression due à la température trop élevée). Pour des raisons de sécurité le corps de chauffe doit être remplacé en prenant soin au préalable de vérifier tous les points cités ci-dessus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette sonde n'est pas une sonde mais un fusible de sécurité thermique. Ce fusible ne doit jamais lâcher.
Si ce fusible claque c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 110°C).
Les raisons de cette surchauffe peuvent être multiples :
- Manque de pression dans le circuit chauffage,
- Mauvaise purge du corps de chauffe,
- Manque de débit dans le corps de chauffe,
- Filtre de retour encrassé,
- Échangeur à plaques emboué ou entartré,
- Gommage du circulateur de chauffage,
Ce fusible étant une sécurité ultime, il ne se remplace pas, il ne se shunt pas (contrairement à ce que vous affirme votre fournisseur) car il est interdit de shunter (de manière définitive) une sécurité.
Comme ce fusible est cramé, il a protéger le corps de chauffe de l'explosion (surpression due à la température trop élevée). Pour des raisons de sécurité le corps de chauffe doit être remplacé en prenant soin au préalable de vérifier tous les points cités ci-dessus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 16:14
consulter ce sujet Sonde de surchauffe HS chaudière ThemaPlus CondensBonjour.
Si vous avez des coupures de courant trop fréquentes, faites poser un onduleur sur le circuit commande de votre PAC.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez des coupures de courant trop fréquentes, faites poser un onduleur sur le circuit commande de votre PAC.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:58
consulter ce sujet PAC LG air eau tourne en continuBonjour.
Visiblement votre foyer est monté trop haut en température.
Avec ces 35 ans d'âge il va être difficile de trouver des pièces détachées !!!
Surveillez sur LBC si il y en aurait d'occasion pour pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre foyer est monté trop haut en température.
Avec ces 35 ans d'âge il va être difficile de trouver des pièces détachées !!!
Surveillez sur LBC si il y en aurait d'occasion pour pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:55
consulter ce sujet Recherche déflecteur pour foyer DecoflamBonjour.
Respectez les préconisations du constructeur et évitez les occasions pour limiter les soucis de garanties.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Respectez les préconisations du constructeur et évitez les occasions pour limiter les soucis de garanties.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:51
consulter ce sujet Radiateur Acova Vuelta récepteur compatibleBonjour,
Ce défaut peut avoir d'autres origines comme :
- Un problème d'alimentation électrique (tension ou inversion de polarité),
- Sonde de ionisation défectueuse,
- Câble HT ou sonde ou électrode défectueux,
- Transformateur d'allumage capricieux,
- Mauvaises hygiènes de combustions,
Êtes-vous sur de votre diagnostic ?
Que dit le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce défaut peut avoir d'autres origines comme :
- Un problème d'alimentation électrique (tension ou inversion de polarité),
- Sonde de ionisation défectueuse,
- Câble HT ou sonde ou électrode défectueux,
- Transformateur d'allumage capricieux,
- Mauvaises hygiènes de combustions,
Êtes-vous sur de votre diagnostic ?
Que dit le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 septembre 2022 à 15:48
consulter ce sujet Capacitor n'existe plus chaudière Perfinox 4100Bonjour.
Si vous utilisez les options et les références de colis vous pouvez le faire.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous utilisez les options et les références de colis vous pouvez le faire.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:42
consulter ce sujet Contrôler période de chauffe ECS chaudière Oertli GV 140 NBonjour.
Pour commencer, puisque vous avez une production d'*ECS par accumulation (ballon de 75 litres), vous ne pourrez jamais descendre la température de stockage en dessous de 40°C pour des raisons de sécurité et de santé à cause des risques de légionelles.
Attention si votre ballon reste trop longtemps à 40°C et si la fonction "anti légionelle" est activée votre chaudière remontera le ballon à 80°C pour tuer les bactéries : plus de consommations de gaz.
Comme votre chaudière est une version à accumulation vous ne pourrez pas non plus trouver un paramètre pour la transformer en production ECS instantanée.
Si la chaudière se remet en route toutes les 45 minutes il faut vérifier :
- Que le ballon n'est pas entartré,
- Que le groupe de sécurité ne coule pas en permanence,
- Que vous n'avez pas de bouclage ECS,
- Que la température mini chaudière est bien à 20°C,
- Que la température mini CC1 est bien sur 20°C,
Lorsque vous dites "nous sommes absents" c'est une une absence de quelle durée (travail, weekend, congés) ?
Utilisez-vous la QAA73 pour gérer ces absences ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, puisque vous avez une production d'*ECS par accumulation (ballon de 75 litres), vous ne pourrez jamais descendre la température de stockage en dessous de 40°C pour des raisons de sécurité et de santé à cause des risques de légionelles.
Attention si votre ballon reste trop longtemps à 40°C et si la fonction "anti légionelle" est activée votre chaudière remontera le ballon à 80°C pour tuer les bactéries : plus de consommations de gaz.
Comme votre chaudière est une version à accumulation vous ne pourrez pas non plus trouver un paramètre pour la transformer en production ECS instantanée.
Si la chaudière se remet en route toutes les 45 minutes il faut vérifier :
- Que le ballon n'est pas entartré,
- Que le groupe de sécurité ne coule pas en permanence,
- Que vous n'avez pas de bouclage ECS,
- Que la température mini chaudière est bien à 20°C,
- Que la température mini CC1 est bien sur 20°C,
Lorsque vous dites "nous sommes absents" c'est une une absence de quelle durée (travail, weekend, congés) ?
Utilisez-vous la QAA73 pour gérer ces absences ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 12:23
consulter ce sujet Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25ThriBonjour.
Ces deux chaudières sont des marques françaises, elles le même rendement à 30% soit 109% et Atlantic à son propre SAV constructeur, Frisquet se repose sur des entreprises partenaires.
Le plus important est que la chaudière soit équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) pour garantir une souplesse de fonctionnement, une longue vie et un maximum d'économies d'énergies.
Elle doit être installée sur une installation désemboué, avec un pot à boues sur son retour et un traitement inhibiteur & anti boues dans son eau de circuit de chauffage.
Avec un écart de 30% sur le prix vérifier que toutes les options sont bien inclues.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ces deux chaudières sont des marques françaises, elles le même rendement à 30% soit 109% et Atlantic à son propre SAV constructeur, Frisquet se repose sur des entreprises partenaires.
Le plus important est que la chaudière soit équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) pour garantir une souplesse de fonctionnement, une longue vie et un maximum d'économies d'énergies.
Elle doit être installée sur une installation désemboué, avec un pot à boues sur son retour et un traitement inhibiteur & anti boues dans son eau de circuit de chauffage.
Avec un écart de 30% sur le prix vérifier que toutes les options sont bien inclues.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 12:02
consulter ce sujet Choix chaudière Frisquet ou AtlanticBonjour.
Vous êtes chauffé avec quoi actuellement ?
Si votre logement est classé F il y aura effectivement des travaux d'isolation à faire.
Vous êtes locataire ou propriétaire de ce logement ?
il n'y a pas de solution miracle lorsque on a une passoire thermique, il faut faire les travaux d'isolation, de remplacement des ouvrants extérieurs et de la ventilation du logement avant de chercher une solution de chauffage : cette dernière ne serait plus adaptée une fois les travaux d'isolation réalisés.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes chauffé avec quoi actuellement ?
Si votre logement est classé F il y aura effectivement des travaux d'isolation à faire.
Vous êtes locataire ou propriétaire de ce logement ?
il n'y a pas de solution miracle lorsque on a une passoire thermique, il faut faire les travaux d'isolation, de remplacement des ouvrants extérieurs et de la ventilation du logement avant de chercher une solution de chauffage : cette dernière ne serait plus adaptée une fois les travaux d'isolation réalisés.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 11:43
consulter ce sujet Choix de système de chauffageBonjour.
Mettez les fils bleu et blanc respectivement sur les bornes 1 et 3.
Vérifiez ensuite la valeur de la température extérieure, sur le régulation de la chaudière, en vous servant de la touche "i" : cette valeur doit varier.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mettez les fils bleu et blanc respectivement sur les bornes 1 et 3.
Vérifiez ensuite la valeur de la température extérieure, sur le régulation de la chaudière, en vous servant de la touche "i" : cette valeur doit varier.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 11:37
consulter ce sujet Rebrancher sonde extérieure Buderus Ecomatic 3000Bonjour.
Veuillez trouver ci-joint la notice de cette chaudière.
Même si ces informations ne sont pas dans la notice il suffit d'utiliser une pince ampèremétrique pour mesurer l'intensité du courant lors des différentes phases de fonctionnement.
Sachant que la puissance électrique (P en Watt) est égale à la Tension (U en Volt) multipliée par l'intensité (I en Ampère) selon la formule P = U x I
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
bci 265 365 notice.pdf
Veuillez trouver ci-joint la notice de cette chaudière.
Même si ces informations ne sont pas dans la notice il suffit d'utiliser une pince ampèremétrique pour mesurer l'intensité du courant lors des différentes phases de fonctionnement.
Sachant que la puissance électrique (P en Watt) est égale à la Tension (U en Volt) multipliée par l'intensité (I en Ampère) selon la formule P = U x I
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
bci 265 365 notice.pdf
07 septembre 2022 à 11:29
consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265 consommations électriques ?Bonjour.
Avez-vous nettoyé et rincé l'ensemble des circuit hydraulique de votre chaudière ?
L'échangeur à plaques et le ballon ECS sont-ils bien détartrés ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Avez-vous nettoyé et rincé l'ensemble des circuit hydraulique de votre chaudière ?
L'échangeur à plaques et le ballon ECS sont-ils bien détartrés ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 septembre 2022 à 11:18
consulter ce sujet Chaudière Isosplit f30e problème eau chaudeBonjour.
pour remplacer le manomètre il faut :
- Isoler la chaudière en fermant les vannes de départ et retour de chauffage sous la chaudière,
- De vidanger la chaudière par son robinet de vidange,
- De remplacer le manomètre en nettoyant bien le lieu de son raccordement,
- De remettre en pression la chaudière,
- Et de rouvrir les vannes d'isolement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
pour remplacer le manomètre il faut :
- Isoler la chaudière en fermant les vannes de départ et retour de chauffage sous la chaudière,
- De vidanger la chaudière par son robinet de vidange,
- De remplacer le manomètre en nettoyant bien le lieu de son raccordement,
- De remettre en pression la chaudière,
- Et de rouvrir les vannes d'isolement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 septembre 2022 à 11:06
consulter ce sujet Changement manomètre chaudière Chappée Initia duo 3.24Bonjour.
Votre appareil est-il neuf ?
Quel est son modèle ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre appareil est-il neuf ?
Quel est son modèle ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 11:00
consulter ce sujet Entretien chauffage d’appoint Fireball des années 50Bonjour.
Votre nouvel AVS est-il neuf ?
Est-il bien marqué HTE sur sa façade ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre nouvel AVS est-il neuf ?
Est-il bien marqué HTE sur sa façade ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 10:54
consulter ce sujet Souci ECS sanitaire Chappée 3.24 Duo FF HTEBonsoir,
Votre installation est constituée de radiateurs, de convecteurs ou de ventilo convecteurs :
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation est constituée de radiateurs, de convecteurs ou de ventilo convecteurs :
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:44
consulter ce sujet Chauffage électrique pas pratique Bonsoir,
Quel type de chaudière avez-vous (bois, fioul, gaz...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel type de chaudière avez-vous (bois, fioul, gaz...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:42
consulter ce sujet Dénomination pièce circuit chauffageBonsoir,
Quelle est la puissance totale de votre installation ?
Ce circulateur alimente quel type de circuit ?
Comment était réglé votre ancien circulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la puissance totale de votre installation ?
Ce circulateur alimente quel type de circuit ?
Comment était réglé votre ancien circulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:39
consulter ce sujet Remplacement circulateur GrundfosBonsoir,
Votre installateur n'est pas très honnête dans sa démarche et dans ce qu'il vous annonce.
Il oublie de préciser que ces phénomènes se produisent :
- En cas de défaut d'entretien (selon procédure du constructeur),
- En cas de mauvais raccordement hydraulique de la chaudière,
- En cas de mauvais paramétrage de la régulation de la chaudière,
- En cas d'absence de traitement contre les boues et les phénomènes d'électrolyse,
- En cas de température minimum du corps de chauffe réglée trop haute,
- Et de toutes les anomalies qui empêchent cette chaudière de condenser...
A titre d'information combien de temps dure votre entretien annuel ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre installateur n'est pas très honnête dans sa démarche et dans ce qu'il vous annonce.
Il oublie de préciser que ces phénomènes se produisent :
- En cas de défaut d'entretien (selon procédure du constructeur),
- En cas de mauvais raccordement hydraulique de la chaudière,
- En cas de mauvais paramétrage de la régulation de la chaudière,
- En cas d'absence de traitement contre les boues et les phénomènes d'électrolyse,
- En cas de température minimum du corps de chauffe réglée trop haute,
- Et de toutes les anomalies qui empêchent cette chaudière de condenser...
A titre d'information combien de temps dure votre entretien annuel ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 septembre 2022 à 20:36
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich SBKBonsoir,
Dans un premier temps vous devez faire intervenir que des professionnels qualifiés RGE.
Dans un deuxième temps le fait de commencer à avoir des difficultés à maintenir la température ambiante dès qu'il fait en dessous de - 7°C n'est pas bon signe
- Quelle est la température de circulation d'eau dans les radiateurs à cette période ?
- Vos radiateurs sont-ils bien dimensionnés ?
- Votre installation est-elle bien équilibrée (cette température ambiante est-elle la même dans toutes les pièces) ?
Selon ces différents éléments il faudra faire le choix de la PAC en version BT ou HT et vérifier que la température de sortie par -7°C est bien suffisante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps vous devez faire intervenir que des professionnels qualifiés RGE.
Dans un deuxième temps le fait de commencer à avoir des difficultés à maintenir la température ambiante dès qu'il fait en dessous de - 7°C n'est pas bon signe
- Quelle est la température de circulation d'eau dans les radiateurs à cette période ?
- Vos radiateurs sont-ils bien dimensionnés ?
- Votre installation est-elle bien équilibrée (cette température ambiante est-elle la même dans toutes les pièces) ?
Selon ces différents éléments il faudra faire le choix de la PAC en version BT ou HT et vérifier que la température de sortie par -7°C est bien suffisante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.