Bonjour,
Pour répondre à vos questions pouvez-vous nous préciser le modèle de votre tableau de régulation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:13
forum consulter ce sujet Pose chaudière Viessmann Vitola 111

Bonjour,

Le désembouage est une opération importante à réaliser à chaque remplacement de chaudière, il faut également mettre en place un pot à boues et particules sur le retour du circuit de chauffage de la chaudière et rajouter un traitement inhibiteur dans l'eau du circuit de chauffage : ces éléments font parties des conditions de garantie pièces détachées de la chaudière.

Concernant le choix du modèle et sa puissance, pouvez-vous nous préciser la ville, la région, l'altitude de votre installation ?
Selon ces informations il est possible de définir la puissance nécessaire à votre installation de chauffage et la plage de modulation de la puissance de la chaudière.
Une mauvaise préconisation, un mauvais choix entraine un fonctionnement en court cycle, une accélération de l'usure de la chaudière et des surconsommations d'énergie.

Cette chaudière devra être équipée de sa sonde extérieure, d'une sonde d'ambiance mais pas de thermostat d'ambiance.

Pour ce qui est de la production d'eau chaude sanitaire et des douches écossaises elles n’existent que sur les chaudières instantanées, pas sur les micro accumulation ou les versions accumulation : l'important étant de respecter le débit max de la chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 septembre 2022 à 20:10
forum consulter ce sujet Changement de chaudière et désembouage

Publicité

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre de manière précise sur chaque point pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle ou type de votre régulation par programmateur ?
- Ce programmateur pilote ou agit sur quoi (vanne mélangeuse, circulateur, autre...) ?

Dans les premiers éléments de réponse :
- Votre bouteille de mélange de 50 litres sera trop petite, utilisez plutôt un ballon tampon dont la capacité se calcule en fonction de la puissance hydraulique du futur poêle bois et selon la formule suivante 30 à 50 litres par kilowatt de puissance.
- Votre installation devra ressembler au schéma ci-joint.
- Si vous cherchez une chaudière SEMPRA C22 sera-t-elle équipée d'une régulation type ECO CONTROL 3 ou 4 (ce qui évite de rajouter un RVL470 puisqu'il assure le même fonction voir plus et qui reste fiable puisque c'est du SIEMENS...).
- Dans la mesure ou vous faites un choix SIEMENS vous devez impérativement utiliser les sondes propres au modèle et à la marque.

Avec ces modèles de régulation vous pourrez piloter votre installation en pilotant selon la température extérieure :
- La température de la chaudière qui chauffera le haut du ballon tampon en complément du poêle ou quand ce dernier n'aura plus de bois.
- La production ECS si vous en avez une.
- La vanne mélangeuse qui régulera la température de départ vers vos radiateurs.

Pour plus de précision, de confort et d'économies d'énergie vous pouvez rajouter une sonde d'ambiance type QAA50 ou 55 dans votre logement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

schema hydraulique poele et chaudiere.png
06 septembre 2022 à 19:55
forum consulter ce sujet Régulation chauffage central

Bonjour.
Revendez le sur internet et rachetez un modèle adapté à votre conduit.

Attention en cas de non conformité d'installation ou d'utilisation votre assurance ne vous couvrira pas en cas de sinistre, surtout si l'installation n'est pas faite par un professionnel.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 août 2022 à 18:46
forum consulter ce sujet Réduction sortie poêle Godin Golden

Bonjour.

Trouver ce type de volant va devenir très difficile, à part un fonds de casier ou des vieux qui traineraient dans un véhicule, impossible de trouver cela dans le commerce.

Il est peut-être temps de passer à des corps thermostatisables et des cartouches thermostatiques : profitez en pour faire un désembouage et nettoyage de installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Radiateur changer volant robinet

Bonjour.

Vu l'âge de votre chaudière il peut s'agir :
- D'un entartrage du ballon d'accumulation ECS et de son échangeur,
- D'une vanne inverseuse capricieuse,
- D'un capteur de débit ECS capricieux.

Votre prestataire a-t-il vérifié ces éléments ?
A-t-il fait des mesures de température EF et ECS ?
A-t-il fait des mesures de débits EF et ECS ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:35
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara ne s'allume plus

Bonjour.

Attention cette chaudière est équipée d'un ballon ECS immergé si vous coupez le chauffage, la chaudière n'étant plus maintenue en température, l'ECS ne se fait plus. Il se peut aussi que la sonde ECS ne soit pas mise en place.
Quel type de régulation avez-vous ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo ?
Comment avez-vous arrêté le chauffage ?
Quel type de circuit de chauffage avez-vous ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème ECS Franco Belge Optima Condens 4200

Bonjour.

Pour nettoyer et désembouer vos circuits de plancher chauffant il faut mettre en produit désembouant dans vos circuits, faire circuler ce produit pendant un minimum de 15 jours puis procéder à la vidange et au rinçage de chaque boucle et chaque partie de votre installation (tube d'alimentation des nourrices et chaudière comprise) ensuite il faut remettre en eau votre installation en ayant mis au préalable un traitement inhibiteur anti algues et anti boues.
Pour garantir l'efficacité de cette opération il est préférable de le faire lorsque l'installation de chauffage fonctionne (c'est à dire en début ou fin d'hiver) se référer aux notices des produits.

Le sens de vidange et de rinçage doit toujours se faire dans le sens de circulation des circuits de chauffage (injections par le départ : collecteur rouge et rejet par le retour : collecteur bleu).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Vanne nourrice plancher chauffant

Bonjour.

Cette chaudière est-elle neuve ?
Quels sont les différents chauffage et de production ECS qui sont raccordés ?
Avec quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
Sa mise en service a-t-elle été faite par une station technique ou le service technique du constructeur ?

Ce type de message peut avoir plusieurs origines, vos réponses sont importantes !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 11:40
forum consulter ce sujet Erreurs 151 et 339 chaudière Chappée Klista

Bonjour.
Il est interdit de réduire la section d'un conduit.
Si votre poêle est en sortie 180 votre tubage dans le conduit doit rester de même diamètre sur toute la hauteur et sa longueur.
Si votre conduit est trop petit vous devez :
- Soit refaire un conduit double peau isolé,
- Soit choisir un poêle plus petit en sortie 153mm.

Pourquoi avoir mis un si gros poêle ?
Avez-vous réellement besoin de cette puissance ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Réduction sortie poêle Godin Golden

Bonjour SoM,

Pour la bonne utilisation de ce forum, pour obtenir des réponses précises et personnalisées, il faut créer une nouvelle demande ou un nouveau topic. En ne respectant se fonctionnement vous risquez de n'avoir aucun retour ce qui serait dommage.

Pour ce qui est de la configuration des PAC elles sont paramétrées en usine pour un fonctionnement circuit direct chauffage (le constructeur ne pouvant pas savoir sur quel type d'installation et quel type de circuit elles vont fonctionner).
Suite à l'installation d'une PAC il faut faire intervenir un prestataire agréé par la marque pour qu'il réalise la mise en service, le paramétrage et l'adaptation de la PAC sur l'installation existante : cette intervention a-t-elle été réalisée et par qui ?
Cette intervention permet de valider :
- La garantie pièces détachées de votre matériel.
- La conformité de l'installation selon les prescriptions du constructeur.
- De détecter les éventuelles anomalies.
- De pouvoir souscrire à des extension de garantie.
- De vous expliquer le fonctionnement de l'installation, des conditions de garanties et des extensions possibles,
- De vous proposer un contrat de maintenance pour répondre aux obligations légales de suivi et d'entretien et vous de bénéficier d'une prise en charge de la main-d'oeuvre et du déplacement en cas de panne pendant la durée de la garantie (pièces détachées) du constructeur.

Ce qui est surprenant c'est que votre prestataire semble tâtonner et ne pas s'en sortir :
- Est-il référencé comme station technique chez CHAPPEE ?
- Connait-il bien le produit ?
- Est-il allé en formation chez le constructeur ?
Si vos voisins sont dans le même cas parlez en ensemble et faite faire les mises en service par le service technique CHAPPEE.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 août 2022 à 13:44
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée

Bonjour.

Le mieux dans votre cas est de les remettre en eau pour éviter une oxydation interne due à la présence d'humidité.
C'est cette oxydation qui donne cette couloir marron/noire de l'eau des radiateurs et qui favorise le développement de boue.

Si vous êtes sur un chauffage individuel (vous avez votre propre chaudière, penser à mettre un traitement inhibiteur anti algues et anti boue pour protéger votre installation.

Si vous êtes sur un chauffage collectif vous devez prévenir votre syndic car en remettant en eau vos radiateurs vous allez faire chuter la pression générale du réseau de chauffage et vous risquez de mettre en panne l'installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 août 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Est-il bon de laisser des radiateurs vides ?

Bonjour.

Pour trouver des réponses à vos questions vous pouvez prendre RDV avec un conseiller "MA PRIME RENOV" sur leur site, ils vous orienteront ensuite vers des professionnels qualifiés RGE.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

04 août 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet PAC air eau plus chaudière bois possible ?

Bonjour.

Ce sont des pièces de précision avec un moteur avec carte électronique et tachymètre intégré.
Faites une déclaration à votre assurance !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 août 2022 à 15:48
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Visio

Bonjour.

Votre chaudière fonctionne-t-elle en chauffage ?
Fait-elle une flamme ?

Si tel est le cas il faut vérifier les composants qui ne servent que pour l'ECS (échangeur, capteurs, sondes, vanne inverseuse...).
Votre prestataire a-t-il fait ces contrôles et ces mesures ?

Si toutefois son diagnostic est juste, il doit vous faire une devis de réparation et de remise en état.
Faite un déclaration à votre assurance pour une demande de prise en charge dans le cadre de la garantie "dommages électrique".
Attention ce devis engage votre prestataire qui aura une obligation de résultat, en remplaçant cette pièces votre chaudière doit fonctionner sans avoir, de votre part, à faire d'autres frais : sans devis, n'acceptez aucun travaux !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 août 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Visio

Bonjour.

L'amiante étant interdite en France depuis le 24/12/1996, il serait important de connaitre l'année exacte de fabrication de votre générateur d'air chaud avez-vous une plaque signalétique sur cet appareil ?

Si votre diagnostiqueur indique "Chaudière classique installée entre 1981 et 1990" puis plus loin "installée en 1990" il n'est pas sérieux car il est passé sur un point important concernant la présence d'amiante, votre sécurité et votre santé...

En tout état de cause, sur vos photos, sur le dessus du générateur, sur le caisson de départ de tout les tuyaux d'air chaud, sur la pièce de transformation (section carrée/rectangle à cylindrique) il doit y avoir un joint d'étanchéité entre le caisson et la pièce de forme : il est presque certain que c'est de l'amiante...
Au niveau du brûleur, entre la bride et la porte du foyer du générateur il y a un joint, selon l'année de construction du brûleur il peut-être en amiante.
Les joints d’étanchéité du foyer (lieux où circule les fumées du générateur) et les joints d'étanchéité du circuit d'air froid (neuf ou repris) et d'air chaud dans l'appareil, ces joints qui évitent que les fumées ne se mélangent avec l'air chaud qui va dans le logement sont certainement en amiantes si votre générateur a été construit avant Décembre 1996.

Concernant cette installation de chauffage à circulation d'air chaud, il faudra l'abandonner et mettre en place une installation de chauffage hydraulique à circulation d'eau (plancher chauffant ou radiateurs basse température). Ce type d'installation vous assurera une installation plus confortable, plus économique en énergie, modulable, adaptable et évolutive au nouvelles et futures énergies.

Devant l'erreur de diagnostic, insistez auprès du diagnostiqueur pour qu'il finisse son travail, invoquez un vis caché auprès du vendeur pour négocier le prix de vente en faisant faire au préalable un ou deux devis de remise aux normes de l'installation et remplacement du système de chauffage.

Le nouveau DPE étant opposable servez-vous en pour renégocier sans vouloir annuler la vente.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 17:38
forum consulter ce sujet PAC air air sur ancien système gainable

Bonjour.

Prenez contact avec la société ELECTRO-STANDARD sur leur site https://electro-standard.com/, Ils vous diront si ils peuvent :
- Vous fournir ce type de télécommande (avec une garantie).
- Vous réparer vos télécommandes (toujours avec une garantie).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème thermostats Ecoclim PAC gainable Mitsubishi

Bonjour.

Prenez contact avec la société ELECTRO-STANDARD sur leur site https://electro-standard.com/, Ils vous diront s'ils peuvent :
- Vous fournir ce type de télécommande (avec une garantie),
- Vous réparer vos télécommandes (toujours avec une garantie),

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème PAC air/air Mitsubishi et gestionnaire Ecoclim

Bonjour,

Votre schéma hydraulique n'est pas bon :
- Le bouilleur de votre cuisinière bois doit charger le ballon tampon sur une entrée et une sortie basse,
- Le circuit de chauffage doit être raccordé sur une sortie en entrée en partie haute du ballon.

1 - Tant que la température de la cuisinière est trop basse le bouilleur ne doit pas alimenter le ballon pour éviter des retours trop froids dans ce dernier (il va se percer),
2 - La cuisinière est lancée et fonctionne à température constante, elle alimente le ballon tampon qui pourra se charger sur tout son volume (même si il n'y a plus de demande en chauffage),
3 - vous avez des besoins en chauffage, la vanne mélangeuse motorisée modulera la température de circulation dans votre installation (selon la température extérieure, intérieure ou les deux) le ballon tampon se déchargera doucement.

Votre cuisinière étant déjà trop puissante par rapport aux besoins de votre caravane, c'est la seule manière de gérer cette surpuissance, d'éviter un fonctionnement en dents de scie et d'avoir de grosses variations des températures ambiantes.
schema poele hydro.png

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 15:15
forum consulter ce sujet Contacteur différentiel installation chauffage ?

Bonjour.

Sur ce modèle il y a de grande chance pour que vous ayez un souci de débit ECS :
- Soit le débit est trop faible (entartrage de l'échangeur corps de chauffe).
- Soit le débit est correct (détecteur de débit HS).

Dans tous les cas faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 14:48
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude en mode Été chaudière ELM Melia

Bonjour.

Pour votre maison, selon son année de construction et son type d'isolation, la puissance nécessaire se situe entre 8 et 12 kWs (uniquement en puissance de chauffage).

1 - Le fait d'avoir deux circuits implique un complément d'accessoires de régulation pour piloter un circuit direct (radiateurs) un circuit vanne mélangeuse (circuit plancher).
2 - Il faut savoir si l'ECS sera faite par le même générateur que celui du chauffage (PAC ou PELLETS),
3 - Il faudrait connaitre la température maximum d'eau circulant en sortie de chaudière au plus froid de l'hiver.

Ensuite pour avancer dans votre réflexion et votre choix vous pouvez-vous tourner vers des solutions "hybrides" comme les PAC (électrique + fioul condensation) ou (électrique + gaz condensation) qui ont l'avantage de pouvoir fonctionner avec deux énergies différentes laissant la possibilité de choisir selon la variation du coût de chacune. Et d'avoir un secours en cas de panne.

Vous êtes chauffé par une poêle à bois, ce dernier est-il de type hydro ?

Pour ce qui est du coût d'investissement et des aides possibles il faut prendre contact sur le site du gouvernement "MA PRIME RÉNOVE".

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 14:38
forum consulter ce sujet Changement chaudière fioul pompe à chaleur ou chaudière à granulés

Bonjour.

Pour commencer reprenons les bases :
- Tensions d'alimentation du tableau de régulation (Phase/ Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre).
- Polarité du raccordement (Phase à la Phase, Neutre au Neutre).
- Tension et polarité du Bus de liaison.
- Resserrage des connexions, bornes et connecteurs.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 14:16
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus Logano G125 erreur 5L

Bonjour.

En réalité ce que vous appelez un thermostat est une commande à distance qui assure le contrôle fonctionnement de l'unité intérieure (cassette) de la zone où il se situe. Ils permettent de piloter :
- La vitesse de ventilation,
- Le mode "été ou hiver",
- Les programmations horaires de fonctionnement,
- La température ambiante avec leur sonde d'ambiance intégrée,
- La modulation des volets,
- Le fonctionnement de l'unité extérieure.

Ces boitiers de commande sont spécifiques à la marque, au modèle et sont les seuls à pouvoir communiquer avec les différentes cartes électroniques des unités intérieures et extérieures.

Vous ne pouvez les remplacer qu'à l'identique et s'il y avait des solutions de remplacement possible il faudrait demander au service technique de Mitsubishi.

Quel âge a votre installation ?

Il existe la solution de la réparation ou de la pièce reconditionnée auprès de société spécialisée comme Electro Standard.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2022 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème thermostats Ecoclim PAC gainable Mitsubishi

Bonjour.

Dans votre cas il est toujours possible de séparer les circuits mais cela nécessite de modifier votre installation.
Vous devez passer par un ballon tampon (ou une bouteille casse pression.

La chaudière alimente cette bouteille d'un côté puis de l'autre côté vous alimentez vos deux circuits radiateurs en les définissants comme suit :
- Un circuit directe (circuit RDC),
- Un circuit mélangé (circuit étage),

Vous devrez ensuite équipé chaque niveau (RDC et étage) d'une sonde d'ambiance qui seront connectées avec la carte de régulation de votre chaudière.

Ce type de raccordement, les options et les accessoires pour les réaliser sont dans la notice d'installation de votre chaudière et disponible chez VIESSMANN. Si vous ne respectez pas les prescriptions du constructeur vous risquez de mettre en danger votre chaudière, d'augmenter sa consommation d'énergie ou de pièces détachées et de réduire sa durée de vie.

Quel type de robinets thermostatiques TADO avec vous mis ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 15:21
forum consulter ce sujet Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante

Bonjour,

Pour accéder aux joints toriques de l'axe de la vanne il faut :
- Démonter l'accouplement gris (vis 6 pans femelle),
- Démonter le repère rouge en plastique (vis plate),
- Déposer l'axe de la flaque laiton pour accéder aux joints toriques,

Ensuite remonter avec des joints neufs et de la graisse silicone.

Le joint fibre rouge peut-être gardé tel quel (en le positionnant à l'identique), il faut simplement remonter avec une pâte d'étanchéité résistante à la chaleur (type loctite bleu étanchéité culasse moteur).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 15:03
forum consulter ce sujet Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus

Bonjour.

Effectivement ces deux expressions désignent le même type d'installation.

Concernant votre système de gaines, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de cette installation ?
Une première indication pour définir si vous pouvez avoir de l'amiante serait l'âge de construction de la maison ? Et l'âge de l'installation du chauffage ?
La chaudière pouvant ne pas être d'origine et remplacée en 1980.

Si toutefois vous n'avez pas d'amiante, il y a de grande chance pour que vous ayez des gaines en fibres de verre et si tel est le cas ce n'est pas bon du tout puisque, avec le vieillissement les fibres se détachent et comme votre système fonctionne en air pulsé ces fibres se répandent dans toutes les pièces du logement donc dans l'air ambiant que vous respirez...

Faites faire un diagnostic et un devis par un installateur labellisé RGE pour refaire une installation de chauffage, si il fait le constat de présence d'amiante ou de fibre de verre il faudra :
- Avertir l'ancien propriétaire,
- Remettre en cause les diagnostics et demander une analyse d'amiante (à leurs frais),
- Remettre en cause le contrat de vente en invoquant des vis cachés,
- Rediscuter le prix en tenant compte des travaux de remise aux normes,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 juillet 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet PAC air air sur ancien système gainable

Bonjour.

Si le code défaut réapparait en production ECS (en faisant la vaisselle) c'est donc que ce code défaut revient lorsque la chaudière fonctionne en pleine puissance. Il faut vérifier :
- L'échangeur à plaques (embouage et/ou détartrage),
- Le corps de chauffe (embouage),
- Filtres sur circuit de chauffage,

Votre prestataire ayant une obligation de résultat, il doit vous faire un diagnostic complet et précis.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13

Bonjour,

Il ne faut pas comparer le fonctionnement d'un cumulus électrique pour la production ECS par accumulation avec le fonctionnement de la production ECS faite par une chaudière gaz équipée d'un ballon :
- Les volumes de stockages sont différents (300 à 500 litres pour un cumulus, 130 litres pour la chaudière),
- Les puissances de réchauffage sont différentes (autour de 3 kWs pour le cumulus et 24 kWs pour la chaudière,
- Les temps de remontée en température (ballon complètement froid) sont aussi complètement différents (6 à 8 heures pour le cumulus et 10 à 30 minutes pour la chaudière),

Vous pouvez essayer de faire des plages de programmation d'une heure, le matin, le midi et le soir mais attention si ces plages sont trop courtes vous risquez de manquer d'ECS et en hiver comme votre chaudière fonctionnera toujours en priorité de production ECS vous serez en plus privé de chauffage pendant les plages de production ECS.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Réglages plages de chauffe ECS

Bonjour.

Vos codes défauts correspondent à un manque de pression d'eau dans l'installation de chauffage.
Il faut remettre de l'eau en suivant la procédure dans la notice ci-jointe (page 22 figures 29 et 30).
vivadens mcr 24 28 mi plus notice.pdf

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 11:08
forum consulter ce sujet Erreur E02 nouvelle chaudière

Bonjour oria1126.

Pour la bonne utilisation de ce forum et être certain d'avoir une réponse détaillée et personnalisée il faut vous inscrire (ce que vous avez bien fait) et créer un nouveau topic ou une nouvelle question pour toute demande sans cela vous risquez d'être déçu et ne pas avoir de notification par mail.

Le code défaut que vous rencontrez est lié à un problème d'irrigation du corps de chauffe : ce dernier peut-être emboué ou l'échangeur sanitaire peut-être à remplacer : avez-vous ce défaut uniquement en mode ECS, en mode chauffage ou les deux ?

Votre prestataire doit-être en capacité de faire un diagnostic pour déterminer l'origine de votre défaut et remplacer uniquement le composant défectueux : le remplacement de la chaudière n'est pas nécessaire.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13

Bonjour.

Si c'est votre chaudière qui fait la production d'ECS, cette production se fait donc avec le Gaz : il n'y a pas de notions d'heures pleines heures creuses. Votre chaudière ne consomme du gaz que pour remonter en température votre ballon en cas de puisage ECS et rien tant que le ballon ne descend pas en température.

Vous pouvez faire une programmation horaire mais attention car en cas d'utilisation exceptionnelle (hors période programmée) de l'ECS votre chaudière ne réchauffera pas le ballon et ce sera la douche froide et décalez cette programmation (avancez) d'une heure ce programme par rapport aux programmations du chauffage.

Attention de ne pas trop descendre la température de stockage, 50°C c'est bien mais il ne faut pas moins pour éviter les problèmes de légionelles.

Par contre vous me parlez de contrat d'électricité EJP : êtes-vous sûr d'avoir encore un contrat de ce type !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Réglages plages de chauffe ECS

Bonjour.

Pour solutionner votre micro-fuite il suffit de :
- Fermez les vannes de départ et retour du circuit chauffage (en espérant qu'elles soient encore étanches),
- Videz le circuit de la chaudière,
- Déposez le moteur de la vanne et son accouplement,
- Déposez l'adaptateur de l'axe de la vanne,
Ensuite il faut vous munir de graisse silicone et d'une boite d'assortiment de joints toriques, puis :
- Dévissez les 4 boulons dans les 4 coins de la vanne 4 voies,
- Déposez doucement le couvercle de la vanne en faisant attention de ne pas abimer le grand joint torique du couvercle,
- Démontez et nettoyez le secteur, le ressort et l'axe de la vanne,
- Remplacez les joints toriques en les graissant à la graisse silicone,
- Remontez l'ensemble,
- Nettoyez le joint torique du couvercle,
- Refermez la vanne.

Lors du remontage il faut s'assure qu'en position ouverte (repère 10) le secteur sera en position diagonale de en haut à gauche et en bas à droite et position fermée (repère 0) le secteur sera en diagonale de en haut à droite à en bas à gauche.

Remettez en eau votre installation et actionner l'axe de votre vanne pour tester.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus

Bonjour.

Ce code défaut indique un "défaut de communication entre la commande centrale et le régulateur", ce code défaut peut avoir comme origine :
- Les coupures ou microcoupures de courant,
- Des températures trop élevées qui perturbent les connexions.

Dans une premier temps vérifier les connexions électriques (basse tension et régulation), le passage des câbles, les lires de dilatation et le serrage des borniers, ensuite la mise en place d'un onduleur sur la partie basse tension, commande et régulation pourrait-être une solution à tester.

En cas de défaut persistant il faut voir avec votre fournisseur d'énergie et votre assurance en cas de dégradation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 juillet 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One

Bonjour.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Sur ce type de vanne il est possible de refaire l'étanchéité, de remplacer et graisser les joints.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus

Bonjour.

Vous cherchez une régulation qui piloterait la production d'eau chaude sanitaire.
Cette régulation devrait activer la pompe de charge (entre le ballon tampon et le ballon ECS) si :
- La température du ballon ECS diminue,
- La température du ballon tampon est suffisante pour réchauffer le ballon ECS,

A quoi ressemble votre installation pour avoir ces deux ballons ?
Votre système de chauffage est-il équipé d'une régulation climatique ?
Cette fonctionne de production ECS est-il présent dans cette régulation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2022 à 16:33
forum consulter ce sujet Contacteur différentiel installation chauffage ?

Bonsoir,

Si votre prestataire est sérieux il doit être labellisé RGE (demandez-lui son certificat) et savoir faire ce type de calcul.
Il doit également pouvoir vous présenter une assurance RC (voir Décennale) pour l'activité d'installation.

Si ce n'est pas le cas où si cela le dérange de vous fournir ces justificatifs : passez votre chemin car sans ces garanties vous risquez les problèmes.

Maintenant vous pouvez aussi vous renseigner sur les sites de fabricants comme ATLANTIC, CHAPPEE, VIESSMANN, WEISHAUPT et autres...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:13
forum consulter ce sujet La physique quantique c'est simple...

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème erreur 3 chaudière Naneo De Dietrich

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:04
forum consulter ce sujet Température Ballon micro accumulation

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:03
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara C24 pression aléatoire

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:01
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 juillet 2022 à 19:58
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gazliner 23 IF se met en sécurité

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 19:56
forum consulter ce sujet Perte connexion Frisquet connect après redémarrage de la Box

Bonjour.

Si votre ballon tampon ressemble à celui-ci il faut donc respecter le raccordement suivant :
- En 1 le départ vers le circuit de chauffage,
- En 2 le retour du circuit de chauffage,
- En 3 le départ du poêle,
- En 4 le retour du poêle.

Ce type de raccordement permet au poêle de travailler sur la totalité du volume du ballon (surtout qu'il est déjà trop petit) de limiter la surchauffe, les mises en sécurité et le fonctionnement en court cycle de votre poêle. Il permet également d'assurer un découplage hydraulique de votre installation.

Vous devrez mettre en place un circulateur sur le circuit poêle/ballon, un autre sur le circuit départ chauffage ainsi qu'une vanne mélangeuse motorisée (de préférence 4 voies) et un système de régulation capable de gérer votre installation :
- Soit en fonction de la température extérieure (sonde extérieure, sonde de départ, sonde d'ambiance),
- Soit avec un thermostat d'ambiance capable de piloter un moteur 3 points (ouverture/fermeture) pour gérer la position de la vanne mélangeuse + une sonde extérieure.

Il peut également être possible de piloter le fonctionnement du poêle avec certaines de ces types de régulation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ballon tampon 300 litres

18 juillet 2022 à 19:52
forum consulter ce sujet Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique

Bonjour.
Si vous avez remplacé le thermostat d'ambiance, êtes-vous sûr que l'ancien était bien un thermostat d'ambiance et pas une sonde d'ambiance ? Pouvez-vous nous transmettre une photo des deux modèles ?

Attention les thermostats d'ambiance simple contact ne peuvent piloter que du chauffage ou du rafraichissement mais pas les deux !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 juillet 2022 à 16:54
forum consulter ce sujet Fonctionnement plancher rafraîchissant

Bonjour.

Ce n'est certainement pas l'anode magnésium de votre ballon qui provoque votre panne.
Vous devriez vérifier la résistance électrique (si c'est une résistance blindée) ou le doigt de gant si c'est un version stéatite.
Dans tous les cas il faudra vidanger votre ballon, ouvrir la trappe de visite pour faire votre diagnostic puis remettre des pièces neuves (résistance, anode, joint...) selon le type de votre chauffe-eau.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 juillet 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Conseils choix anode chauffe eau Chaffoteaux

Bonjour.

Pour nous permettre de faire une réponse précise il faudrait connaitre :
- Le modèle exacte de votre chaudière,
- Son type d'évacuation des fumées,
- Son type de raccordement.
En remplaçant la carte électronique vous ne solutionnez pas le problème simplement parce qu'il faut paramétrer et régler votre nouvelle carte selon le type de chaudière...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème mise en marche chaudière City 24

Bonjour.

Vous devez avoir une vanne inverseuse qui se grippe ou qui n'est pas très étanche.
Lors de vos différents travaux, le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière a-t-il :
- Vérifié cette vanne ?
- Procédé à un désembouage de votre installation ?
- Mis un traitement inhibiteur et désemboueur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du chauffage chaudière Chaffoteaux

Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.

Votre PAC étant de 2011, avez-vous déjà utilisé cette fonction de rafraichissement ?
La dalle et la chape de votre plancher sont-elles bien compatibles avec cette fonction ?

Si cela ne fonctionne pas il faut vérifier le câblage de votre thermostat d'ambiance et les paramétrages des lignes correspondants à l'action de votre thermostat en mode "chauffage" et en mode "rafraichissement".

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juillet 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Fonctionnement plancher rafraîchissant

Bonjour.
Avez-vous bien activé la fonction rafraichissement en mettant sur 4 ou 5 selon procédure ci-jointe ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
rafraichissement plancher Lizea

12 juillet 2022 à 17:10
forum consulter ce sujet Fonctionnement plancher rafraîchissant

Bonjour.

Si c'est la veilleuse qui ne tient pas il faut vérifier :
- Le nettoyage de la veilleuse,
- Le thermocouple,
- La sécurité de débordement et surchauffe en dérivation sur le thermocouple.
Si c'est le brûleur qui ne démarre pas ou ne tient pas, il faut vérifier :
- La vanne gaz (ou bloc gaz),
- L'évent du bloc gaz,
- Les électrovannes du bloc gaz.

Selon le type de gaz utilisé par votre chaudière il peut y avoir d'autres raisons à votre panne.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juillet 2022 à 16:36
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gaz Liner ne redémarre plus