FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre VETC

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 877 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit VETC sur le forum Chauffage

VETC
a posté 6 524 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

Commençons par le choix du modèle de poêle et de sa puissance : 23 Kws pour chauffer votre logement me semble bien trop exagéré (2 à 3 fois trop) sauf :
- Si votre logement à une surface habitable de plus de 350 m²,
- Que votre logement à une hauteur sous plafond de plus de 2.5m,
- Que votre logement est une passoire thermique.

Quelles sont :
- La surface habitable de votre logement et son année de construction ?
- Votre région, ville et altitude ?
- Le type de constructions et isolation ?
- La puissance totale de l'ensemble de vos radiateurs ?
- La puissance hydraulique de votre poêle et sa puissance aéraulique ?

Le choix de la capacité du ballon tampon ne tient pas compte des règles de dimensionnement.
La capacité d'un ballon tampon doit respecter entre 30 et 50 litres par kilowatts de puissance du générateur soit dans votre cas un ballon qui devrait être compris entre 690 et 1150 lites pour 23 kws de puissance de poêle.

Le raccordement hydraulique de votre ballon n'est pas bon, il doit a la fois servir de ballon tampon et assurer le découplage hydraulique de votre installation /
Votre poêle hydro doit être raccordé sur les deux entrée et sortie de droite (soit en partant du bas le retour et le départ du poêle) et votre circuit de chauffage avec vanne mélangeuse motorisé par une régulation climatique en fonction de la température extérieure) doit être raccordée sur les deux sorties du haut (soit en partant du haut le départ et le retour vers vos radiateurs).

La sortie du haut étant uniquement faite pour recevoir une vanne de purge et/ou un purgeur automatique.

Un thermostat connecté pour piloter votre poêle et ne très mauvaise idée surtout si il se trouve dans le même volume que votre poêle, que se dernier est trop puissant pour chauffer ce volume et que le thermostat pilote la coupure de la flamme :
- Vous aurez que des fonctionnement en cours cycle,
- Votre ballon ne sera jamais en température,
- Vos radiateurs seront alimentés de manière aléatoire,

Ci-joint un schéma de raccordement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation poêle à granulés

11 juillet 2022 à 19:26
forum consulter ce sujet Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique

Bonjour.

Il faut simplement ouvrir les robinet sous la chaudière et remettre de l'eau dans le circuit pour que les canalisations modifiées se remplissent et se retrouvent sous pression.
Pour obtenir cette réponse il était inutile de créer un nouveau topic !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juillet 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Remettre eau dans circuit chauffage bi tubes pour vérifier l'étanchéité des brasures

Publicité

Bonjour.

C'est hélas des choses qui peuvent arriver : les joies des nouvelles technologies.
Pour éviter ce genres de problème il faut :
- Bien faire les mise à jour et redémarrage lorsque vous êtes présent,
- Éviter les microcoupures et coupures de courant en installant un onduleur.

Pour toutes autres questions il faut se tourner vers la hot ligne de Free ou de Frisquet sachant que l'un n'est pas responsable des dysfonctionnements de l'autre, qu'ils se rejetteront la balle et que leurs conditions de garantie et leurs conditions de vente et d'utilisation le précisent bien.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juillet 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Perte connexion Frisquet connect après redémarrage de la Box

Bonsoir,

Le brûleur de votre chaudière fait-il une flamme ?
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
Avez-vous contrôlé les tensions électriques de votre chaudière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gazliner 23 IF se met en sécurité

Bonjour.
Pour faire vos essais et test de fuite il est préférable de remettre en place le radiateur, de le mettre en eau et de le purger de son air.
Concernant la modification apportée il est important de mettre le tube sous fourreau sur toute la longueur traversant la cloison. Il ne faut pas encastrer derrière une cloison tout ce qui est raccord mécaniques, brasures et autres.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Remettre eau dans circuit de chauffage pour vérifier étanchéité brasures

Bonjour.

Si ce voyant de présence de flamme s'allume et s'éteint en permanence avez-vous des mises en sécurité du brûleur ?
Les origines de cette pannes peuvent être :
- Un défaut d'alimentation électrique tension (inversion Phase/Neutre ou tension entre le Neutre et la Terre),
- Un défaut d'alimentation pression gaz (avec quelle type de gaz fonctionne votre chaudière ?),
- Une mauvaise masse entre le brûleur et son coffret de contrôle,
- Une sonde de ionisation défectueuse,
- Un coffret de contrôle défectueux.

Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel de cette chaudière, il doit pouvoir vous apporter
une solution. Même si votre chaudière a 13 ans elle peut encore faire quelques années !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juillet 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière Optimagaz 3000

Bonjour,
C'est effectivement bien ça, ce type de fonctionnement ne faisait pas partie des solutions possibles avec cette génération de matériel.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 juillet 2022 à 10:27
forum consulter ce sujet Remplacer sonde filaire par sonde radio

Bonjour,

La première erreur est d'avoir un thermostat d'ambiance (simple contact sec) pour piloter le fonctionnement de votre plancher chauffant.
Comme vous avez deux circuits de chauffage différents (un circuit radiateurs + un circuit plancher) vous devriez avoir :
- Le circuit A comme circuit radiateurs, circuit direct raccordé sur les sorties à droite de la PAC,
- Le circuit B comme plancher chauffant, avec l'option vanne mélangeuse G1, raccordé sur les sorties de gauche de la PAC.
Sur une installation correctement configurée vous devriez comme la votre vous devriez avoir une sonde extérieure pour fonctionnement de base avec les deux lois d'eau (plancher entre 0.6 et 0.8 puis radiateurs entre 1.3 et 1.75).
Ensuite pour plus de précision et pour gérer la température ambiante des deux zones :
- Circuit A, zone radiateurs, une sonde d'ambiance (voir un thermostat d'ambiance si raccordement possible sur carte),
- Circuit B, zone plancher, une sonde d'ambiance pour piloter à la fois le chauffage et le rafraichissement de la zone plancher.

Sans l'ensemble de ces composants et accessoires de régulation il me semble difficile de faire fonctionner votre installation : pouvez-vous nous transmettre le devis ou la facture détaillée de la fourniture de matériel pour votre installation ?

Si TTEC vous demande 150 € pour intervenir c'est que vous n'avez pas souscrit de contrat d'entretien avec cette société. L'entretien annuel étant obligatoire et une extension de garantie possible (pièces, main-d’œuvre et déplacement) pourquoi ne pas avoir fait ce choix ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 juillet 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée

Bonsoir.
Merci pour votre retour d'infos.

Si je comprends bien vos photos, la première étant un thermostat d'ambiance mais que pilote-t-il :
- Le circuit radiateurs ?
- Le circuit plancher chauffant ?
Comme vous avez deux circuits différents vous devriez avoir :
- CP020 circuit A (radiateurs) chauffage direct activé sur 1,
- CP020 circuit B (plancher chauffant sur 2,

Si vous avez un défaut H06.01 il faut faire vérifier votre unité extérieure pour solutionner ce défaut.
Son apparition pouvant avoir plusieurs origines seule une station technique peut intervenir.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
30 juin 2022 à 19:27
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée

Bonjour.
La génération de votre régulateur n'est pas compatible avec une sonde d'ambiance "radio", ni pour un pilotage à distance.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 juin 2022 à 17:20
forum consulter ce sujet Remplacer sonde filaire par sonde radio

Bonjour.

Sur vos photos on ne distingue que le groupe de sécurité du ballon ECS (photos 2 et 4) et le raccordement du circuit de chauffage (vanne mélangeuse, circulateur, soupape chauffage et manomètre photos 1 et 3).
Mais pas de dispositif de remplissage !!!

Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos en suivant le tuyau d'eau froide qui arrive sur le groupe de sécurité ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juin 2022 à 17:15
forum consulter ce sujet Pression chaudière fioul TL20S Geminox

Bonsoir.

Effectivement la pression de remplissage est un peu faible puisqu'elle devrait être à 1.5 Bars.
Sur ce modèle de chaudière le dispositif de remplissage est extérieur à la chaudière, ce dernier est réalisé par l'installateur.
Pour nous permettre de vous répondre et n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de cette chaudière et de son raccordement hydraulique ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Pression chaudière fioul TL20S Geminox

Bonjour.
Votre vase d'expansion chauffage (pas le petit cylindrique, l'autre) doit être vérifié (la pression de gonflage) à vide et à froid.
Si vous mettez 1 bar de pression dans le circuit de chauffage et que vous vérifier ensuite la pression de gonflage du vase : ce n'est pas la bonne méthode !!!

Que la soupape sanitaire lâche un peu d'eau lors du réchauffage du ballon ECS : c'est normal.
Pour limiter ce phénomène vous pouvez vérifier la pression de gonflage de l'autre vase, le vase d'expansion sanitaire (le petit cylindrique).
La vanne inverseuse (ou directionnelle) n'a rien à voir avec votre problème !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 juin 2022 à 11:25
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara C24 pression aléatoire

Bonjour.

Si votre résistance est bonne mais si elle n'est pas alimentée par la carte électronique il faut vérifier cette carte et la remplacer si défectueuse.

Faite appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière, faites-lui faire un devis et prenez contact avec votre assurance qui dans le cadre de la protection "dégâts électriques" pourrait vous faire une prise en charge.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
27 juin 2022 à 10:19
forum consulter ce sujet Température Ballon micro accumulation

Bonjour.

Pour être certain d'avoir un retour, d'avoir des réponses précises et personnalisées il faut respecter le fonctionnement du forum. A chaque nouveau problème il faut créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez de n'avoir aucun retour de notre part et aucun mail de notification vous informant d'une nouvelle publication.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage ?

Lors du remplacement de pièces et du réglage de la chaudière, qu'est-ce qui a été fait ? Quelles sont les valeurs mesurées ? En :
- Tensions alimentation électriques ?
- Pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Valeurs de combustions ?
- Paramétrage de carte électroniques ?
- Étanchéité de l'air neuf et de l'évacuation des fumées ?

Tous ces éléments peuvent, individuellement, générer un code défaut 3 !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 juin 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Problème erreur 3 chaudière Naneo De Dietrich

Bonsoir.
Votre carte électronique est-elle celle d'origine ou vient-elle d'être changée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juin 2022 à 19:47
forum consulter ce sujet Température Ballon micro accumulation

Bonsoir.

Pour commencer et n'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et des différents composants (PAC, sonde extérieure, unité intérieure, kit hydraulique, vanne mélangeuse, aquastat limiteur de sécurité, sondes d'ambiances, thermostats d'ambiances...).

Pour le rafraichissement il faut que votre plancher chauffant soit compatible (dalle isolante spécifique, polyane, chape anhydrique, vanne mélangeuse, sonde de départ...) et que le circuit radiateur s'isole automatiquement par une vanne 2 voies, un clapet sur le départ ou autres (pas de rafraichissement possible sur des radiateurs.

Si vous demandez, sur votre thermostat, une température supérieure, que la PAC s'active et que le circulateur de la zone plancher tourne (le circuit radiateurs ne doit pas tourner) et que rien ne se passe c'est que votre PAC n'est pas en mode "été" ni en mode "rafraichissement".

Votre installation est neuve, a-t-elle été mise en service par une station technique agréée Chappée ou par le service technique du constructeur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juin 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée

Bonjour.

Si l'ECS dans votre ballon ne se maintient plus en température il faut vérifier :
- La résistance de maintien du ballon (valeur ohmique et tension d'alimentation).
- Que la carte électronique envoie bien la tension à la résistance.
- Que le paramètre maintien du ballon est bien activé.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juin 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Température Ballon micro accumulation

Bonsoir.

Sur les données techniques des PAC il faut comparer :
- Le type de fluide frigorigène.
- L'évolution de la puissance disponible en fonction de la température extérieure.
- L'évolution de la température maximum de sortie de PAC en fonction de la température extérieure.

Il y a fort à parier que par -28°C extérieure la température de départ, la puissance disponible (sans parler du COP) ne soient pas suffisante pour assurer le chauffage de votre logement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement.
22 juin 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet La physique quantique c'est simple...

Bonjour.

Avant de mettre en place votre nouveau vase d'expansion chauffage, avez-vous vérifier sa pression de gonflage à vide et à froid ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara C 24 VMC EU FR mise en pression impossible.

Bonjour,

L'état de votre terminal de ventouse entraine un risque pour le fonctionnement, la combustion et la durée de vie de votre chaudière.
En dehors du fait que votre chaudière risque de ce mettre en sécurité par reprise des gaz brûlés dans l'air neuf, elle est en danger et vous aussi.

Votre prestataire doit intervenir rapidement pour corriger cette anomalie : il ne doit pas vous faire attendre 3 mois !!!
Êtes-vous sous contrat avec ce prestataire et qui est-il pour être aussi insouciant ???

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement.
22 juin 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Sortie fumée en plastique chaudière Geminox cassée

Bonjour.

Sauf si ce poseur a inventé un nouveau système ou un nouveau fluide frigorigène il devrait revoir ces connaissances.
Les puissances de PAC sont données pour des températures de +5°C (voir +7°C pour embrouiller les comparaisons) ce qui veut dire que lorsque la température extérieure baisse, un PAC, baisse en température de départ maxi et en puissance.

Il est important d'avoir cette réalité en tête car en cas de mauvaise détermination de PAC (puissance et température sortie max) une relève sera nécessaire et selon le temps de fonctionnement de cette dernière en période d'hiver (à partir de +5°C) vos économies d'énergie baissent.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2022 à 12:30
forum consulter ce sujet La physique quantique c'est simple...

Bonjour.

L'ouverture, la modification ou le remplacement de composant dans un coffret de sécurité est interdit.
Seul un professionnel capable de garantir l'intégrité du fonctionnement du coffret peut faire ce type d'intervention.
Le coffret est scellé à la fabrication, c'est la seule garantie d'un fonctionnement respectant les normes, la procédure de démarrage d'une chaudière, la sécurité de l'utilisateur ou la durée de vie de la chaudière.
Le non respect de cette règle implique directement la responsabilité de celui qui ouvre ce coffret.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 15:16
forum consulter ce sujet Panne électronique chaudière Frisquet Hydro confort 450 Eco Radio System

Bonjour.

L'économie en consommation d'énergie primaire dépendra de la marque, du modèle et du choix des accessoires de régulation qui équiperont cette nouvelle chaudière.

L'équilibrage de l'installation (répartition des débits), la mise en place de robinets thermostatiques, la préconisation et l'ajustement de la puissance de la chaudière en fonction des besoins réels de l'installation (mini et maxi) permettant sa modulation de puissance sur toute sa plage vous permettrez de faire une économie comprise entre 30 et 50 %.

Cette économie est dépendante du fonctionnements de la chaudière en phase de condensation (en mode ECS ou chauffage), d'une puissance chauffage maxi adaptée aux besoins en chauffage et d'une plage de modulation la plus ample possible.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 15:07
forum consulter ce sujet Gain chaudière gaz à condensation

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 14:56
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Viessmann Vitodens 333-F

Bonjour.

Vous devez avoir un problème :
- De vase d'expansion (pression non adaptée à la configuration de l'installation).
- Une vitesse de pompe trop importante.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 14:54
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval pression à froid

Bonjour.

C'est votre terminal ventouse qui est mort.
Vous devez remplacer l'ensemble de ce terminal ainsi que ces joints et le coude en sortie de chaudière si nécessaire :
Faite appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 14:51
forum consulter ce sujet Sortie fumée en plastique chaudière Geminox cassée

Bonjour.

En remplaçant votre ancienne chaudière fioul par une chaudière gaz condensation vous pourrez faire une économie de consommation d'énergie entre 30 et 50%.

Cette économie dépendra :
- Du modèle et de la marque de votre chaudière actuelle,
- Des options de régulations (sonde extérieure, sonde d'ambiance),
- De l'équilibrage de votre installation,
- De la présence de robinets thermostatiques,

Les arguments de votre chauffagiste "FRISQUET" ne sont que des arguments commercial pour vous faire pencher de son côté : il n'y a pas de mauvais produit la chose la plus importante étant de bien faire correspondre la chaudière aux besoins réels de votre installation...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 12:10
forum consulter ce sujet Remplacement chaudière fuel par gaz

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage au RDC et étage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 11:30
forum consulter ce sujet Rafraîchissement dans chambres ne fonctionne pas ?

Bonjour.

Comme votre installation est ancienne vous devez avoir des problèmes de circulation par thermosiphon :
- Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti thermosiphon ?
- Ce clapet est-il en position automatique ?
- Ce radiateur qui chauffe le fait-il de manière aléatoire ou permanente ?

Si aucun de vos radiateurs n'est équipé de coude ou té de réglages sur son retour, il est important d'en mettre pour l'équilibrage de votre installation, votre confort et les économies d'énergies.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 11:27
forum consulter ce sujet Radiateurs chauffage ne se coupent plus

Bonjour.

Normalement en mode "auto" votre chaudière doit gérer en priorité l'ECS puis une fois le ballon à température elle passe en chauffage (si vous êtes en hiver).

En mode "manuel" les deux fonctions sont assurée en même temps et il faut régler l'aquastat de la chaudière suffisamment haut (60 à 70°C) pour que l'ECS dans le ballon se fasse. Cette position manuelle est une solution de dépannage qui ne doit être que provisoire car vous risquez des température d'ECS trop haute et une augmentation de votre consommation d'énergie primaire.

Votre pompe de charge ECS est-elle alimentée ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre tableau de régulation, des cartes et de leurs raccordements ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 juin 2022 à 16:23
forum consulter ce sujet Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich

Bonjour.
Il faut réinitialiser la connexion radio entre les deux appareils : faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel de cette PAC.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juin 2022 à 16:14
forum consulter ce sujet Erreur E2 système T-One d’Aldes

Bonjour.

Si vous avez ce type de messages il faut vérifier :
- Les paramètres de votre régulation,
- La connexion des sondes et capteur qui génèrent ce défaut,
- La valeur des différentes sondes.

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre PAC est-elle bien entretenue tous les ans ?

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juin 2022 à 16:11
forum consulter ce sujet PAC Chappée problème sonde de température de départ

Bonsoir,

Pour il faut d'abord déterminer la puissance, le modèle et le régime de température de sortie de cette dernière : une PAC mal dimensionnée peut surconsommer en électricité en cas de sous-puissance ou surconsommer en pièces détachées (voire en électricité) en cas de surpuissance.

Pour commencer vous devez déterminer les besoins de chauffage (puissance) de votre logement selon :
- La surface habitable de votre logement ?
- La région ou la ville de votre logement ?
- L'altitude de ce logement ?
- L'année ou le type de construction de votre logement ?
- La température maxi de départ chauffage au plus froid de l'hiver ?
- La température ambiante de consigne de confort et réduit ?
- La durée maximum de l'abaissement ?

C'est suite à cette détermination que l'on pourra faire le bon choix du modèle et du type de PAC et suivant ces caractéristiques techniques il peut être possible de chercher une estimation de consommation électrique.
Il existe deux types de PAC, les monoblocs et les bi-blocs et ces dernières peuvent avoir comme liaison :
- Des liaisons frigo qui ne nécessitent aucune protection,
- Des liaisons hydraulique qui elles imposent un antigel dans la totalité de l'installation.
L'utilisation de ce type de produit ne doit pas être faite au hasard, un mauvais dosage peut entrainer des dégradations irréversibles.

Il faudra également tenir compte du mode de relève (électrique, fioul, gaz) pour votre PAC car contrairement à une chaudière fioul, plus la température extérieure chutera et plus la PAC perdra de sa puissance et de sa température de départ maximum.

La grosse tendance est de mettre en place une PAC hybride intégrant une chaudière condensation (fioul ou gaz) qui sera capable d'assurer la relève ou le remplacement de la PAC en cas de panne.
Ce système permettra également de choisir le fonctionnement de votre installation en fonction de l'évolution du prix de l'énergie.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 juin 2022 à 21:22
forum consulter ce sujet PAC Monobloc en relève de chaudière

Bonsoir,

- La régulation est-elle en demande d'ECS ?
- La sonde sanitaire est-elle bonne ?
- La production d'ECS est-elle activée sur la régulation ?
- Avez-vous vérifié la compatibilité des cartes entre-elles ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juin 2022 à 21:13
forum consulter ce sujet Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich

Bonsoir,

Si votre chaudière est bien en mode "été", que sa température de corps de chauffe monte à 80°C (ce qui veut dire qu'elle cherche à faire de l'ECS) il faut vérifier (selon version) que la vanne directionnelle bascule bien ou que la pompe de charge tourne bien.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 juin 2022 à 21:09
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière de Dietrich Innovens MCA 25 BIC

Bonsoir,

Il n'existe aucun additif qui peut être mélangé avec le "pétrole désaromatisé" pour la simple et bonne raison que ce type de produit modifierait la combustion, que les produits de combustion deviendraient toxiques et comme ils sont rejetés dans l'ambiance du local que cet appareil chauffe vous seriez en danger !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 juin 2022 à 21:05
forum consulter ce sujet Nettoyant circuit chauffage à pétrole

Bonsoir.

Même si votre raisonnement est logique, ce n'est pas si simple que cela.
Pour évaluer la consommation électrique d'une PAC il faut d'abord déterminé la puissance, le modèle et le régime de température de sortie de cette dernière : une PAC mal dimensionnée peut surconsommer en électricité en cas de sous puissance ou surconsommer en pièces détachées (voire en électricité) en cas de surpuissance.

Pour commencer vous devez déterminer les besoins de chauffage (puissance) de votre logement selon :
- La surface habitable de votre logement ?
- La région ou la ville de votre logement ?
- L'altitude de ce logement ?
- L'année ou le type de construction de votre logement ?
- La température maxi de départ chauffage au plus froid de l'hiver ?
- La température ambiante de consigne de confort et réduit ?
- La durée maximum de l'abaissement ?

C'est suite à cette détermination que l'on pourra faire le bon choix du modèle et du type de PAC et suivant ces caractéristiques techniques il peut être possible de chercher une estimation de consommation électrique.

Il faudra également tenir compte du mode de relève (électrique, fioul, gaz) pour votre PAC car contrairement à une chaudière fioul, plus la température extérieure chutera et plus la PAC perdra de sa puissance et de sa température de départ maximum.

La grosse tendance est de mettre en place une PAC hybride intégrant une chaudière condensation (fioul ou gaz) qui sera capable d'assurer la relève ou le remplacement de la PAC en cas de panne.
Ce système permettra également de choisir le fonctionnement de votre installation en fonction de l'évolution du prix de l'énergie.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 juin 2022 à 21:01
forum consulter ce sujet Estimation consommation électrique d'une pompe à chaleur

Bonjour,

C'est effectivement bien le cas. Pour avoir le maximum d'aides il faut effectivement bien déposer votre ancienne chaudière (fioul ou gaz).
Ces arguments de vente posent un deuxième problème celui de la PAC qui est incapable de remplacer une chaudière par son manque de puissance et température maximum de sortie. Quand une chaudière fait 24 kW (parce-qu'elle fait aussi l'ECS entre 50 et 60°C) elle a une température, de sortie en chauffage, de 90°C.

Une PAC n'en est pas capable !!!

Vous aurez systématiquement une résistance électrique pour compléter la température de votre ballon d'eau chaude sanitaire et comme la température de sortie maxi (en chauffage) reste plus basse vous aurez également une relève électrique par des résistances pour assurer une température de départ supérieure en plein hiver.
Sur certains modèles ces résistances peuvent être sollicitées à partir d'une température extérieure de 5°C si la PAC est mal dimensionnée et mal choisie.

Ce type de cas est encore trop fréquent et les utilisateurs qui se trouvent dans ce cas ont vu leurs factures d'énergie grimper en flèche.

La meilleure option est de remplacer votre ancienne chaudière par une PAC hybride intégrant une chaudière condensation (fioul ou gaz). Vous aurez ainsi un maximum d'aides financières et le pouvoir de choisir l'énergie la moins chère si une des deux augmente.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 juin 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur aides de l'état

Bonjour.

Le contact H1, s'il existe réellement sur votre régulateur, doit être disponible sur le bornier en sortie de votre régulateur. C'est pour cela qu'il faudrait nous transmettre une photo de l'arrière du boitier de régulation.

Si ce contact paramétrable existe bien il faudra ensuite vérifier, sur la notice de votre régulateur, que la procédure y est décrite.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2022 à 11:41
forum consulter ce sujet Remplacer sonde filaire par sonde radio

Bonjour,
La majorité de ces appareils nécessite leur dépose complète pour pouvoir faire du SAV.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2022 à 11:33
forum consulter ce sujet Panne turbine insert Supra 642

Bonjour,

Dans la mesure où c'est une installation de chauffage collectif, avant tout travaux ou toutes modifications, vous devez faire une demande d'autorisation au syndic de copropriété.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Suppression de radiateurs en appartement

Bonsoir.
La photo transmise correspond au coffret de sécurité de votre brûleur.

Le contact H1, s'il existe, ne se trouve pas au niveau de ce coffret mais dans le tableau de régulation de la chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de cette régulation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Remplacer sonde filaire par sonde radio

Bonsoir.
Merci pour votre retour d'info.

Vous nous parlez d'une PAC, d'une production d'ECS, d'un chauffe eau solaire et d'un ballon d'ECS classique mais pouvez-vous nous faire un schéma du raccordement hydraulique de cette installation ?

- La PAC fait-elle l'ECS ?
- Si oui dans quel ballon ?
- Le ballon solaire est-il relié à la PAC ?
- Pourquoi le ballon solaire se trouve en série avec le ballon classique ?

Dans l’attente de votre retour d’infos,.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
01 juin 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Chauffe-eau solaire et ballon d'eau chaude

Bonjour.

Comme je le précisais dans mon post du 22/02/2022, une tension résiduelle sur l'alimentation électrique de votre chaudière peut-être à l'origine de votre problème.
Le fait de débrancher la terre pour tenter de solutionner le problème est une mauvaise idée.

Dans un tel cas il faut :
- Mesurer les tensions l'alimentation,
- Vérifier la polarité du raccordement électrique,
- S'assurer d'une absence de tension entre le Neutre et la Terre.

S'il existe une tension entre ces derniers il faut mettre en place un transfo d'isolement sur l'alimentation de la chaudière.
Tout professionnel de la maintenance chauffage devrait connaitre cette solution !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
01 juin 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perfinox 4124 erreur 151 et code avancé 125

Bonjour.

Devant la spécificité de votre question merci de nous transmettre des photos de votre installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Ouverture du fond de cheminée

Bonjour.

Si votre chauffagiste ne répond pas j'espère que vous n'êtes pas en contrat d'entretien avec cette entreprise !!!

- Si l'alimentation électrique de chaudière est correcte.
- Si vous avez remplacé la carte + l'afficheur.
- Si les fusibles sont bons (alimentation générale, interne à la chaudière),
Vous devez avoir un composant électrique interne à votre chaudière qui est défectueux (pompe, extracteur, allumeur, vanne directionnelle...) reste à espérer que ce dernier n'est pas grillé la nouvelle carte et son afficheur !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Panne chaudière Vaillant ecoTEC plus

Bonjour.

Votre modèle de thermostat étant une version simple contact (donc les fils sont connectés aux bornes "TA" de votre chaudière) il peut-être remplacer par un modèle similaire en version programmable hebdomadaire.
Si l'emplacement fixe actuel de votre thermostat n'est pas optimum vous pouvez opter pour une version sans fils voire connectée.

Restez dans des marques connues comme SIEMENS, HONEYWELL, TYBOX, DELTA DORE qui vous garantirons une vrai garantie et un vrai SAV : ce qui peut-être plus compliqué avec des sous marques ou marques de la grande distribution.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat chaudière Saunier Duval

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Le code erreur E 151 correspond à une "erreur interne carte chaudière" lorsque ce défaut apparait il faut interroger la mémoire des défaut et chercher le code interne B0 pour affiner le diagnostic.
Ce code peut avoir pour origine :
- Une erreur de paramétrage de votre installation ou régulation,
- Une incohérence de fonctionnement de votre installation,
- Un défaut de sonde, de liaison ou de connexion.

Il est important de faire un vrai diagnostic car ce code erreur ne nécessite pas systématiquement le remplacement de la carte.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perfinox Condens 5000 erreur C151

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région, votre ville et l'altitude de votre installation ?

Une chaudière dont la puissance avoisine les 25kWs en chauffage est largement suffisante pour chauffer un logement d'une surface habitable de 120 m² sauf si :
- Votre logement est une passoire énergétique,
- Votre logement est l'hôtel des courants d'air,
- Votre logement est situé en montagne à plus de 2000 m d'altitude.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2022 à 17:52
forum consulter ce sujet Choix type chaudière pour habitation 3 étages