Bonjour.

Sur le bornier de raccordement de votre ballon, si l'emplacement est disponible pour y branché une sonde, mettez en une cela la solutionnera votre problème et affinera la précision de la gestion de fonctionnement de votre ballon.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mai 2022 à 08:09
forum consulter ce sujet Défaut B26 chauffe-eau Chappée TD200E

Bonjour.
Pour mieux vous répondre et n'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Radiateur monotube bloque l’installation

Publicité

Bonjour.
La procédure est différente selon les accessoires de régulation qui équipe votre chaudière et votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2022 à 15:22
forum consulter ce sujet Mode veille chaudière Atlantic Perfinox

Bonjour.
Pas d'information à ce sujet.
Mais depuis 10 ans, avec les différents entretiens annuels obligatoires ce joint aurait dû être remplacé !!!
Avez-vous un problème particulier ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2022 à 15:19
forum consulter ce sujet Défaut joint brûleur Rotex

Bonjour.

Pour la production d'eau chaude sanitaire, comme le ballon est immergé dans le corps de chauffe de votre chaudière, vous devez avoir uniquement :
- Un aquastat sanitaire à 60°C fixe,
- Un aquastat maxi production ECS à 85°C fixe.

Cette chaîne thermostatique en mode "été" (uniquement production d'eau chaude sanitaire) n'alimente que le brûleur de la chaudière.
Essayez de débrancher votre brûleur : le différentiel disjoncte-t-il encore ?
Si la réponse est non il faudra chercher le court-circuit au niveau du brûleur !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2022 à 15:16
forum consulter ce sujet Thermostat eau sanitaire fait disjoncter le disjoncteur 30mA

Bonjour.

Même si nous comprenons votre démarche, il est difficile de croire que le service technique du fabricant ne maîtrise pas le fonctionnement de ce modèle de chaudière.

Avant de vous focaliser sur un problème constructeur il faut vous assurer :
- Que l'installation est bien conforme aux normes et aux prescriptions du fabricant ?
- Que les différents fluides qui alimentent cette chaudière sont bien dans la norme (eau, électricité, gaz) ?
- Que la chaudière est bien équipée de ces accessoires de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance) ?
- Que la mise en service a bien été faite par une station technique agréée par le fabricant et bien à la suite de l'installation de cette chaudière (pas 6 mois, 1 ans ou 2 ans après) ?
- Que l'entretien annuel est bien réalisé, tous les ans depuis la fin de la première année de fonctionnement de la chaudière et par une station technique agréée ?
- Que lors de l'entretien annuel les opérations à réaliser sont bien conformes à la normes et aux prescriptions du constructeur ?

Pourriez-vous nous faire un récapitulatif des problèmes rencontrés ?

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2022 à 15:01
forum consulter ce sujet Plainte panne chaudière Mira C green

Bonjour.
Comme cette chaudière n'a pas fonctionné depuis 1 an êtes-vous sûr que :
- La chaudière est alimentée en gaz ?
- Que la fourniture du gaz est bien encore d'actualité (contrat en cours) ?
- Que la canalisation de gaz est bien purgée ?
- Que toutes les vannes sur l'alimentation gaz sont bien ouvertes ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2022 à 14:46
forum consulter ce sujet Défaut allumage F28 chaudière Vaillant AtmoTec Plus

Bonjour.

Cet échangeur à plaques, intégré dans la chaudière est irrigué par le circulateur de la chaudière sur le primaire.
Si vous prenez les caractéristiques de ce circulateur pour choisir votre circulateur cela devrait suffire.

Vous souhaitez faire un bouclage entre votre chaudière (qui fait de l'eau chaude instantanée) et un ballon ECS mais :
- Quelle est la capacité de ce ballon ?
- Votre eau est-elle traitée contre le calcaire ?
- Connaissez-vous le temps de charge de ce ballon ?

En transformant votre installation, comme la production d'ECS est toujours prioritaire, vous risquez des grosses coupures de chauffage en période d'hiver.

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2022 à 12:17
forum consulter ce sujet Informations échangeur ECS

Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.

La génération de votre ECO CONTROL ne permet pas de noter les températures de l'eau et celle mesurée par la sonde d'ambiance. La communication de ces régulateurs ne leur permettent pas de dialoguer avec des solutions WIFI ou autres applications SMARTPHONES.

Votre seule solution est de mettre en place un transmetteur téléphonique (contact sec sur H1) en version GSM (avec une carte SIM du fournisseur téléphonique que vous voulez et selon le réseau).
Ce transmetteur téléphonique doit être placé dans l'ambiance de votre logement. Il vous permettra d'activer à distance votre chauffage (Automatique / veille) et comme il sera dans votre logement vous pourrez connaitre la température ambiante réelle en l'interrogeant.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 mai 2022 à 17:34
forum consulter ce sujet Commander chaudière fioul par internet

Bonjour.

Ne connaissant ni la marque, ni le modèle de votre appareil, vous pouvez commencer par vérifier le flotteur et le capteur de niveau.

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2022 à 17:05
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole affiche Fioul marquant avec le réservoir plein

Bonjour.

Visiblement votre chauffagiste est passé à côté du problème.
Lors de ces différentes interventions a-t-il :
- Mesurer la pression de pulvérisation du fioul ?
- Mesurer la dépression d'aspiration du fioul ?
- Fait des analyses de combustion ?
- Remplacer les filtres mais lesquels ?
- Remplacer le clapet mais lequel ?
- Remplacer le gicleur mais par quelle marque, quel type, quel modèle ?
- Remplacer le transfo et les électrodes mais pourquoi ?

Dans les différentes pistes possibles a-t-il :
- Mesurer les tensions d'alimentation électrique ?
- Vérifier l'étanchéité de la ventouse ?
- Contrôler la vacuité et la hauteur d''aspiration du fioul ?
- L'étanchéité de l'alimentation fioul ?
- Le niveau de fioul, dans le bocal du pot filtre, est-il toujours stable (pas de baisse de niveau, pas d'air) ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2022 à 17:03
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière fioul ollio condens

Bonjour.

Lors de votre intervention avez-vous remplacer :
- Les joints toriques ?
- Les joints plats ?
Avez-vous nettoyer les pièces en bakélite et graissé vos joints toriques ?

Votre pièces de liaisons doit être fissurée, il faudra la remplacer !!!

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 mai 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle et précise vous devez vous identifiez et créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce fonctionnement vous prenez le risque de ne pas avoir de retour de réponse et aucune notification par mail d'une nouvelle réponse disponible.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre brûleur ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 mai 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur

Bonjour.

Vous nous précisez un changement de gaz : vous passez de quel gaz à quel gaz ?
Vous mettez en route votre chaudière le matin pour l'eau chaude mais combien de temps avant de vous servir de l'eau chaude ?
Votre chauffagiste vous dit que l'eau froide peut passer dans l'eau chaude mais si il à réellement fait un détartrage de votre ballon pourquoi n'a-t-il pas vérifier ce risque ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 mai 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème eau chaude en mode été chaudière gaz

Bonjour
Vous trouverez ci-joint une liste des codes défauts et des remèdes, je crains que vous n'ayez remplacé vos pièces pour rien !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes erreurs poêle à pétrole Qlima

05 mai 2022 à 11:37
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole Qlima affiche une erreur E02

Bonjour.

Dans un premier temps vous devez mette en place la sonde extérieure prévue pour cette chaudière, elle permettra d'avoir un contrôle de la température de circulation d'eau dans les radiateurs qui s'adaptera en fonction de la température extérieure et de pouvoir lui donner une priorité d'action par rapport à la sonde d'ambiance.
Dans un deuxième temps il faudrait vérifier que votre installation est bien équilibrée car il n-est pas norma que vous ayez des températures différentes dans certaines pièces comme votre bureau (plus froid) et les chambres de vos enfants (plus chaudes). Dans la mesures ou la température de circulation de l'eau (dans les radiateurs) est la même dans tous le circuit vous devriez avoir des températures ambiantes identiques dans chaque pièces.
Ensuite vous pouvez effectivement mettre en place des têtes thermostatiques autonomes ou connectées pour affiner les températures ambiantes selon l'occupation des pièces ou des zones de votre logement.
Attention ce type d'équipement implique la mise en place d'une soupape différentiel (le plus éloignée de la chaudière) pour garantir un débit minimum obligatoire dans le circuit de chauffage afin de protéger la chaudière (corps de chauffe, circulateur et brûleur).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 mai 2022 à 11:33
forum consulter ce sujet Optimiser facture énergétique d'une chaudière gaz à condensation

Bonjour.

Su votre deuxième photo ont voit que, une fois la cartouche thermostatique enlevée et la tige de poussée + son presse étoupe déposé, le clapet reste en position fermé :
- Décollez le clapet en agissant avec un petit tournevis plat sur les côtés ce clapet,
- Le clapet doit ressortir par la pression de son ressort de rappel,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2022 à 11:15
forum consulter ce sujet Radiateurs thermostatiques ne chauffent pas

Bonjour.

Selon la version et le type de votre ECO CONTROL le plus simple peut-être de piloter votre chaudière avec un transmetteur téléphonique placé dans l'ambiance de votre logement et raccordé sur le contact H1.

Merci de nous préciser le modèle exacte de votre ECO CONTROL.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2022 à 11:10
forum consulter ce sujet Commander chaudière fioul par internet

Bonjour,

Vous nous parlez de deux fuites mais ces fuites sont des fuites ou perte de pressions sont :
- Des fuites de fluide frigorigène ?
- Des fuites de liquide du circuit de chauffage ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
05 mai 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Panne PAC De Dietrich Alesio AWHPV200

Bonjour.

Lors de l'intervention de votre chauffagiste (pour le détartrage) celui-ci a-t-il vidé le circuit de la chaudière ?
Le corps de chauffe de la chaudière est-il bien purgé ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2022 à 19:25
forum consulter ce sujet Problème eau chaude en mode été chaudière gaz

Bonjour.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos pour mieux localiser votre fuite ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II

Bonjour.

Débranchez vos sondes une à une et vérifiez leurs valeurs ohmiques :
- Sont-elles bonnes ?
- La valeur ohmique est-elle cohérente avec la température qu'elles mesurent ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 mai 2022 à 19:14
forum consulter ce sujet Réglage sonde Duomatik

Bonsoir.
Ci-joint un schéma de raccordement pour votre installation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema hydraulique pellet tampon ecs

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 avril 2022 à 19:11
forum consulter ce sujet Branchement chaudière pellet

Bonjour.

Si votre moteur de vanne arrive en bout de course et que le clapet du robinet thermostatique ne se ferme pas vous devez avoir un souci sur :
- Le montage de l'adaptateur sur le robinet,
- Le montage du moteur sur l'adaptateur.

Êtes-vous sûr de votre montage ?

Attention si vous installez des moteurs sur toutes les corps thermostatisables il faut impérativement que votre installation soit équipée, pour protéger le circulateur de chauffage en cas de fermeture d'un grand nombre ou de la totalité des radiateurs :
- D'une vanne à pression différentielle sur l'installation,
- D'un bypass dans votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 avril 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Installer robinets thermostatiques connectés sur mes radiateurs

Bonsoir.

Pour la bonne utilisation de ce forum et pour être sûr d'avoir un retour (personnalisé et détaillé) de notre part il est impératif de vous identifier et de créer un nouveau topic ou une nouvelle question à chaque demande.
En ne respectant pas cette procédure vous risquez de ne pas avoir de réponse et aucune notification par mail en cas de nouvelle publication.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Votre chaudière indique un code erreur "6" il faut ensuite consulter la mémoire des messages d'erreurs avec la sonde d'ambiance type HR83 : avez-vous cette sonde ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 avril 2022 à 19:23
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI chauffage ne fonctionne plus

Bonjour.

Le premier problème que vous devez résoudre c'est la surpuissance de votre grosse chaudière bois par rapport aux besoins réels en chauffage de votre caravane :
- 15 à 18 kW pour la chaudière,
- 2 kW pour les besoins de la caravane,

Aucun professionnel sensé ne ferait ce type d'installation car les risques liés à la surpuissance, la surpression et à la surchauffe des circuits de chauffage fonctionnant au bois ne sont pas à prendre à la légère !!!
Sans compter que ce type d'appareils ne peut pas fonctionner en y mettant que des allumettes (ou petite quantité de bois) et que leurs fonctionnement n'est pas de type ON/OFF instantané.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 avril 2022 à 12:25
forum consulter ce sujet Piloter une vanne 3 voies motorisée

Bonjour,

Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
Votre installation est-elle de clapet anti thermo siphon ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 avril 2022 à 12:16
forum consulter ce sujet PAC Atlantic question sur le fonctionnement

Bonjour.

Vous êtes dans quel pays et quelle région car ce type de fioul n'est normalement pas encore disponible en France ?
Le grand changement sur la qualité des fiouls, en France, arrive en Juillet 2022.

Même si nous avons déjà des Bio fioul type B5, B7 ou B10 (fioul qui contiennent des huiles végétales) depuis quelques années le grand changement arrivent avec les fiouls type F10 et F30.

Cela fait quelques années que le fioul dit "ordinaire" ne l'est plus vraiment !!!

C'est fioul seront compatible avec les chaudières et les brûleurs fiouls sauf pour les appareils trop ancien qui ne seront pas capable d'utiliser ce type de combustibles. C'est un peu la même chose que lorsque l'essence "ordinaire" a fait place au "sans plomb...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 avril 2022 à 12:14
forum consulter ce sujet Quel fioul pour une chaudière à condensation

Bonjour.

Votre ballon ECS est-il équipé d'une résistance électrique + un échangeur tubulaire thermique ?
La capacité de votre ballon tampon est un peu faible puisque l'on préconise 30 à 50 litres par kWs de puissance de chaudière. Ce qui fait que votre ballon devrait faire entre 450 et 750 litres.

Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse et d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 avril 2022 à 11:13
forum consulter ce sujet Branchement chaudière pellet

Bonjour.

Si les calculs de déperdition donnent un résultat de 8,1 kW pourquoi :
- Avoir déterminé ce modèle de PAC et cette puissance de 10.19 kW par +2°C extérieur ?
- Avoir déterminé ces modèles de ventilo convecteurs pour une puissance totale (ventilation max et 80°C de circulation d'eau) pour 15.10 kW ?

La solution de mettre un deuxième circulateur est une mauvaise idée, un seul circulateur suffit ! Le circulateur de la PAC est largement suffisant. Il faut simplement rajouter des organes d'équilibrage comme toutes les installations de chauffage et des purgeurs automatiques en point haut de l'installation selon les règles de l'art et mettre un ballon tampon sur le circuit de la PAC pour augmenter le volume d'eau de l'installation et protéger le fonctionnement de la PAC contre les court-cycles.

Pour info la batterie du ventilo convecteur c'est le composant (qui ressemble à un radiateur de voiture) dans lequel on fait circuler de l'eau chaude en hiver pour faire du chauffage et de l'eau froide en été pour faire du rafraichissement.

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 avril 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Circuit de chauffage ventilo convecteur ne s'allume pas

Bonjour.

C'est effectivement une piste qui peut diminuer l’efficacité du débit d'eau dans la chaudière en chauffage et en ECS, l'autre concernant uniquement la production d'ECS serait d'avoir un échangeur à plaques colmaté qui serait donc à remplacer.
Le démontage de la partie hydraulique pour un nettoyage n'est pas compliqué, les difficultés étant :
- De ne pas mettre de l'eau sur les circuits électriques et électroniques,
- De s'assurer d'avoir tous joints neufs pour permettre un remontage possible et sans fuites,
- Rester méthodiques.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 avril 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200

Bonsoir.

Si le prestataire qui a réalisé le désembouage mécanique est passé par la chaudière c'est une erreur, pour réaliser cette opération il faut toujours isoler la chaudière, désembouer l'installation circuit par circuit en commençant par le plus proche et le plus court et pour finir par le plus éloigné et le plus long.
On finit toujours par la chaudière, on pose en pot anti boues magnétique sur le retour de l'installation de la chaudière pour éviter de colmater le corps de chauffe de cette dernière et on rajoute un traitement d'eau inhibiteur contre le développement des boues et des algues obligatoire lorsqu'on a un circuit plancher chauffant.

Lors de ce désembouage, votre prestataire a-t-il touché aux coudes et tés de réglages des radiateurs et aux organes de réglages des débits sur les nourrices de plancher chauffant ?
Si la réponse est oui cela veut dire que votre installation est déréglée et qu'il faut commencer par refaire tout l'équilibrage : ne faite rien comme travaux avant d'avoir vérifier ce point !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 20:07
forum consulter ce sujet Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200

Bonjour.

Cela dépend du type de production d'ECS et de la conception de la chaudière :
- Votre ballon ECS est-il immergé dans le corps de chauffe de la chaudière ?
- Votre ballon ECS est-il séparé de la chaudière et équipé soit d'une pompe de charge ou d'une vanne directionnelle ?
- Quel est le type, le modèle de votre régulation ?
- A quelle valeur est réglée l'aquastat de votre chaudière ?
- Quelle est la température affichée sur le thermomètre de la chaudière ?

N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 19:52
forum consulter ce sujet Chaudière Combitherme eau chaude sanitaire à 80° trop chaude

Bonjour.

Merci pour cette vérification qui reste un petit détail.
Si c'est uniquement les deux radiateurs de l'étage qui ne fonctionnent pas :
- Les deux colonnes montantes sont-elles équipées de purgeurs automatiques ?
- Êtes-vous sûr de ne plus avoir dans ces canalisations ?
- Les batteries de ces ventilo convecteurs sont-elles alimentées en eau chaude par la PAC ?

Ensuite avec vos derniers éléments il se pose d'autres questions :
- Quelle est la puissance demandée ou nécessaire pour chauffer votre logement ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Dans quelle ville, région et altitude êtes-vous ?
En dehors du fait que votre plombier n'a pas cru bon de mettre en place des robinets et des coudes ou tés de réglages sur les ventilo convecteurs et qu'il n'a pas mis non plus de vanne de répartition de débits. Comment a-t-il déterminé la puissance et le modèle de chaque ventilo convecteur et comment a-t-il fait le choix du modèle de la PAC ?

Sachant que :
- La puissance maximum en chauffage d'un ventilo convecteur type i-LIFE2 SLIM DLMV 170 est de 2.13 kW à vitesse de ventilation maximum et une température de 80°C de circulation d'eau,
- La puissance maximum en chauffage d'un ventilo convecteur type i-LIFE2 SLIM DLMV 270 est de 3.29 kW à vitesse de ventilation maximum et une température de 80°C de circulation d'eau,
- Que ces puissances ne seront jamais atteintes puisque la PAC est incapable de monter sa température de sortie (départ vers les ventilo convecteurs) à 80°C,
- Que la puissance totale à 80°C des ventilo convecteur serait de 15.10 kW (au plus froid de l'hiver) et que la puissance maximum totale de la PAC serait de 10.19 kW par +2°C de température extérieure et une température de départ à + 35°C.

Que va-t-il se passer lorsque les températures extérieures vont descendre en dessous de 0°C ???

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 19:44
forum consulter ce sujet Circuit de chauffage ventilo convecteur ne s'allume pas

Bonjour.

Comme votre chaudière est maintenant équipée d'un thermostat d'ambiance, pour que celui-ci fonctionne correctement et qu'il puisse couper la chaudière une fois la température ambiante de confort atteinte (ex : 19°C) il faut impérativement que la température de circulation de l'eau dans votre circuit de chauffage permette d'atteindre cette température ambiante.

Prenons un exemple si pour obtenir une température de 19°C dans l'ambiance, avec une température extérieure de 0°C, il faut une température de circulation minimum comprise entre 50 et 55°C vous devrez régler la chaudière sur 3. Si la température extérieure chute vous devrez augmenter la chaudière en conséquence sur 4, 5, 6 ou max dans le plus froid de l'hiver et inversement.

Comme votre thermostat n'a aucun pouvoir pour modifier automatiquement cette température de départ, c'est à vous de le faire manuellement. En cas de mauvais réglage de la température de départ vous risquez :
- En mettant trop bas de ne jamais avoir la bonne température ambiante, d'augmenter les temps de fonctionnement de la chaudière, de manquer de confort et d'augmenter vos consommations de gaz,
- En mettant trop haut d'obtenir trop rapidement la température ambiante demandée, d'avoir un fonctionnement en court cycle de la chaudière et d'augmenter l'usure de certains composants de votre chaudière.

La température la plus juste serait obtenue avec une sonde extérieure mais cette chaudière ne le permet pas : à vous de faire ce travail pour que l'algorithme de votre thermostat puisse faire le sien.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 17:40
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

Bonjour.

Le premier vase, sur le circuit primaire, est systématiquement rouge (ou orange) de forme cylindrique et plat.
C'est celui-ci qui est à mettre en cause dans votre cas.
Il est obligatoirement équipé d'une valve de gonflage et il faut vérifier sa pression à vide et à froid : cette dernier doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars et rester stable.

N'ayant pas le modèle exact de votre chaudière il est difficile de vous en dire plus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 17:13
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara C24 pression aléatoire

Bonjour.

Quelque soit le type de raccordement, dans la mesure ou la chaudière est homologuée pour ce type de raccordement et que les prescriptions du constructeur sont bien respectées par l'installateur, le choix d'une ventouse en sortie directe ou dans le conduit existant doit se faire en fonction des nuisances possible.
Votre voisin, s'il est sensible au bruit ou à l’esthétisme peut très bien vous dire oui aujourd'hui et venir vous embêter demain parce que la sortie des fumées de la chaudière est bruyante ou que la ventouse n'est plus belle à ces yeux.

Dans la mesure où vous avez un conduit existant il est plus simple de raccorder cette chaudière condensation en passant un conduit souple type PPTL pour les fumées et prendre directement l'air de combustion en tête de cheminée.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 12:27
forum consulter ce sujet Choix chaudière Chappée ou ELM Leblanc

Bonjour.

Si votre thermostat ne communique pas avec son relai il faut vérifier la connexion et la liaison entre les deux.

Normalement le thermostat commande le contact du relais, quand le contact se ferme le chauffage fonctionne, quand le contact s'ouvre le chauffage s'arrête. Si vous remettez le shunt sur les bornes TH1 et TH2 et que votre chaudière fonctionne en chauffage c'est que votre relais n'est pas piloté correctement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 12:10
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

Bonjour.

En ce qui concerne la production ECS collective et la distribution de cette ECS, il faut savoir qu'il existe deux paramètres à respecter :
- La température de production et de stockage,
- La température de distribution.

Ces règles semblent simples sur le papier, elles se compliquent à la mise en œuvre sur le terrain si l'on rajoute le fait qu'il faille s'assurer de ne jamais favoriser le développement de légionelles en ayant des bras morts, des zone de stagnation ou une vitesse de bouclage trop faible.

Si votre installation est équipée d'une pompe de bouclage ECS, elle doit aussi être équipée d'un mitigeur de sécurité en sortie du stockage ECS et il faut s'assurer :
- Que la température de sortie du mitigeur est inférieure ou égale à 55°C,
- Que la différence de température entre le départ du bouclage (sortie du mitigeur) et le retour du bouclage dans le stockage soit inférieure ou égale à 5°C,
- Que la température ECS de 55°C soit bien présente dans tout circuit et chaque point de puisage de tout l'immeuble,
- Que les boucles de distribution sont équilibrées en débit et température.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 11:47
forum consulter ce sujet Température ECS tuyaux pas calorifugés

Bonjour.

Si votre installation est réellement faite comme votre schéma hydraulique il semblerait que votre plombier devrait revoir ces fondamentaux et repartir en formation !!!

Pour commencer dans notre diagnostic, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre PAC est-elle réversible ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type de votre PAC ?
- Quelles sont les puissances des différents ventilo convecteurs ?
- Votre installation est-elle équipée d'organe de réglage (vanne TA, coudes ou tés de réglage) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?

Sur votre schéma hydraulique on remarque que en sortie de votre PAC le départ se sépare en deux pour avoir :
- Une boucle qui alimente les ventilo convecteurs de la cuisine et de la chambre RDC,
- Une deuxième boucle qui alimente les deux ventilo convecteurs du salon et les chambres 1 et 2 de l'étage.

1 - Ces deux boucles sont-elles équipées de vanne de répartition de débits ?
2 - Pourquoi les deux radiateurs des chambres sont raccordés en série ?
3 - Pouvez-vous isoler individuellement chaque ventilo convecteur (en dehors des deux chambres de l'étage) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 11:26
forum consulter ce sujet Circuit de chauffage ventilo convecteur ne s'allume pas

Bonjour,

Vos piles sont-elles bien neuves ?
Sont-elles dans le bon sens ?
Les anciennes ont-elles coulées ?
Votre horloge est-elle bien à l'heure (pas décalage de 12 heures) et au bon jour de la semaine ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2022 à 19:04
forum consulter ce sujet Horloge thermostat Watts Chrono Battery se coupe même avec piles neuves

Bonjour

Avez-vous un autre manomètre sur votre installation ?
Lorsque vous ouvrez le dispositif de remplissage l'eau rentre-t-elle dans le circuit de chauffage ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2022 à 18:47
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich code Alarme PA manomètre ?

Bonjour,

La première des choses est de vérifier que le débit d'eau, chaude quelque soit le robinet ouvert, est bien inférieur à 11 litres minutes (uniquement en ECS) puis il faut vérifier que le débit d'eau froide est lui aussi identique.
Une chaudière de cette puissance, quelque soit la marque de cette chaudière, est prévue pour assurer une température d'ECS avec une élévation de la température d'eau froide maximum de 30°C pour un débit de 11 litres/minutes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 avril 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème eau tiède douche avec chaudière gaz Chappée Luna 2.24 FF

Bonjour.
Votre chaudière est-elle une chaudière condensation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2022 à 18:37
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

Bonjour,

En refaisant votre tableau électrique avez-vous vérifié que le raccordement électrique de la chaudière est toujours le même :
- Pas d'inversion de polarité,
- Pas de tension entre le neutre et la terre.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 avril 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna 2.24 CF s'arrête au bout de quelques secondes

Bonsoir,

Ce qu'il faut savoir c'est que la "vanne 3 voies intégrée" est une vanne inverseuse et pas une vanne mélangeuse.
Cette vanne permet de mettre en place cette chaudière est de lui faire faire de l'ECS sur un ballon ECS existant (ballon simple ECS, solaire CESI ou autre...).
On n'utilise plus de vanne mélangeuse avec les chaudières condensation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 avril 2022 à 20:28
forum consulter ce sujet Installation vanne 4 voies motorisée

Bonsoir,

Quel est le modèle exact de votre chaudière ?
Avez-vous une tableau de régulation type ECOCONTROL ?
Que souhaitez-vous faire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 avril 2022 à 20:20
forum consulter ce sujet Schéma électrique chaudière Sempra B22

Bonsoir,

Quel est le modèle exact de votre chaudière et de votre thermostat d'ambiance ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 avril 2022 à 20:17
forum consulter ce sujet Mode été chaudière Chappée Luna ST

Bonsoir,

Les thermostats d'ambiance connecté (type simple contact sec) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Ces derniers ne commandent le chauffage que par l'ouverture ou la fermeture d'un simple contact (comme un interrupteur) alors que la régulation climatique intégrée à ces chaudières nécessite en premier lieu la pose de la sonde extérieure (fournie avec la chaudière) et en complément une sonde d'ambiance avec option connectée.
Ces accessoires doivent impérativement faire parti du catalogue du fabricant de la chaudière pour pouvoir communiquer et fonctionner ensemble.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 avril 2022 à 20:15
forum consulter ce sujet Thermostat connecté pour chaudière Chaffoteaux Mira C Green ?

Bonsoir,

Votre problème ressemble à un vase d'expansion HS (ou trop gonflé).
Commencer par vérifier sa pression (à froid et à vide).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 avril 2022 à 20:08
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara C24 pression aléatoire