Bonjour,

Non ce n'est pas normal. Pour solutionner votre problème il faut chercher si :
- C'est un problème de paramétrage de la régulation,
- C'est un problème de configuration d'installation,
- C'est un problème de puissance de PAC trop faible (baisse de la quantité de fluide),
- C'est un problème de température de consigne d'ECS demandée,
- C'est un problème de temps de montée de température ECS trop longue par la PAC,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 juillet 2021 à 14:42
forum consulter ce sujet PAC Daikin production ECS en surchauffage uniquement

Bonjour,

Avec une PAC air/air la température de l'air sera plus basse et la puissance installée sera plus faible qu'avec un poêle.
Attendez vous à avoir des gros changement de confort !!!

Vous pourrez avoir 21°C de température ambiante au RDC mais cette chaleur ne montera pas à l'étage, vos radiateurs de l'étage seront plus sollicités et votre facture d'électricité augmentera : gardez bien ce poêle comme agrément et secours.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forumsevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
29 juillet 2021 à 12:24
forum consulter ce sujet Conseils remplacement chauffage

Publicité

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Le thermomètre en façade de votre chaudière indique la température du haut du corps de chauffe de votre chaudière :
- En mode "été" (ECS uniquement) l'affichage de la température peut varier de 20 à 80°C.
- En mode "hiver" ( Chauffage + ECS) l'affichage de la température peut varier de 35 à 90°C, en chauffage, selon le réglage de la température de l'aquastat de la chaudière (deuxième bouton en partant de la gauche sur le tableau de la chaudière) et la position du secteur de la vanne mélangeuse. Si la chaudière passe en mode ECS vous aurez la lecture comme en "été").

Concernant le raccordement hydraulique de votre chaudière comme le module hydraulique n'est pas positionné comme les préconisations du constructeur vous aurait les difficultés suivantes :
- La position du secteur de la vanne mélangeuse doit être repositionné pour moduler sur les bonnes voies (sortie de chaudière et retour installation) la voie vers la pompe de chauffage ne doit jamais pouvoir être fermée : vous risquez de griller le moteur du circulateur.
- La soupape de sécurité de chauffage devrait être raccordée à une vidange et ne pas pouvoir cracher vers la chaudière.
- En sortie de circulateur chauffage vous devriez avoir un clapet anti thermosiphon en sortie.
- Le raccordement avec des flexibles, entre la chaudière et votre installation de chauffage, est une très mauvaise idée (photo 4). Ce type de raccordement n'est pas dans les règles de l'art, il ne permet pas à la chaudière de pouvoir purger son air vers l'installation : vous risquez des mises en sécurité par surchauffe, des bulles d'air dans les coudes des flexibles et votre corps de chauffe de chaudière est en danger.

Concernant le raccordement des fumées :
- En sortie de chaudière vous devriez avoir un té de purge, té servant à récupérer les condensats, té qui doit être raccordé à une vidange.
- Votre conduit doit être obligatoirement tubé avec une gaine inox (pas de photo...).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 juillet 2021 à 12:14
forum consulter ce sujet Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

Bonjour,

Difficile de vous répondre sans connaitre la configuration de votre logement !!!

Dans votre descriptif et si j'ai bien compris vous arrivez à avoir, dans la configuration actuelle, 21°C dans le salon et 28°C à l'étage : comment arrivez-vous à avoir ces températures :
- Quel est le type de construction de votre maison ?
- Votre dalle (ou plancher) entre le RDC et l'étage est-il bien isolé ?
- Avez-vous une circulation de l'air chaud par une grande cage d'escalier ou une mezzanine ?

Avec une PAC air/air il sera difficile d'avoir ce type de résultats !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juillet 2021 à 19:05
forum consulter ce sujet Conseils remplacement chauffage

Bonjour,

Votre chaudière est une chaudière avec un ballon d'eau chaude sanitaire immergé, ce qui veut dire que la température d'eau chaude sanitaire stockée dans le ballon sera au minimum de 60°C, en été, et au maximum de 90°C, en hiver suivant le réglage de la température de départ vers votre installation de chauffage suivant le réglage de l'aquastat.

Lorsque vous nous dîtes que la température de l'eau monte à 40°C et redescend :
- De quelle température parlez-vous ?
- Où la mesurez-vous ?

Lors de l'installation de cette chaudière avez-vous équipé votre installation de :
- Un vase d'expansion et d'une soupape chauffage,
- D'un disconnecteur de remplissage d'installation,
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies,
- D'un clapet anti thermosiphon.

Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juillet 2021 à 18:55
forum consulter ce sujet Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS

Bonjour,

La première chose dont vous devez tenir compte c'est la puissance et le régime de température de votre futur PAC : Quelle est sa marque, son modèle, sa puissance, son régime de température ?
C'est elle, qui en fonction de sa température maximum de sortie, vous donnera un premier élément concernant le delta T° de fonctionnement de vos radiateurs.

Ensuite il vous faudra choisir vos radiateurs en fonction de ces critères même si on sait aujourd'hui que c'est avec un plancher chauffant qu'une PAC est le plus adaptée.

Si vos voisins ont changé leur chaudière par une PAC sans remplacer leurs radiateurs :
- Soit ils avaient des radiateurs surdimensionnés,
- Soit ils ont fait des travaux d'isolation qui font que leurs radiateurs se trouvent aujourd'hui surdimensionnés,
- Soit leur PAC demande une relève lorsque la PAC seule ne peut assurer seul la puissance. Ce qui à pour effet d'augmenter de manière sournoise leur consommation d'électricité.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 juillet 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet Dimensionnement radiateurs chauffage central

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Si la pression dans votre circuit de chauffage monte en permanence et que sa pression arrive à plus ou moins 3 Bars : oui votre ballon ECS à un problème sur son serpentin (échangeur tubulaire).
Si ce n'est pas le cas, ce chauffagiste ne sait pas ce qu'il dit.

Les liaisons frigo sont les deux tubes isolés (isolation blanche) qui arrivent du plafond, à gauche de l'unité intérieure de la PAC et qui sont raccordé en dessous.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
27 juillet 2021 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Altitude de votre logement ?
- Hauteur sous plafond de votre logement ?
- Température ambiante souhaitée ?
- Marque, modèle, puissance de votre chaudière (ou photo de la plaque signalétique) ?
- Marque, modèle, type de gicleur monté sur votre brûleur ?
- Marque, modèle et type de votre brûleur fioul ?
- Température maximum de départ chauffage réglée au plus froid de l'hiver ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
27 juillet 2021 à 12:01
forum consulter ce sujet Conseils chauffage selon usage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'info et vos photos.

C'est plus clair comme cela, vous avec donc sur votre installation :
- Une ancienne chaudière fioul DE DIETRICH,
- Une PAC est raccordée sur le retour de la chaudière fioul,
- Une vanne inverseuse pour permettre à la PAC de faire soit de l'ECS soit du chauffage,
- Une pompe de circulation intégrée dans la PAC,
- Une autre pompe dans le module hydraulique -celle qui fuit).

Votre installation n'est pas très logique et ne respecte pas les règles de l'art :
- Vous avez deux circulateurs en série sur votre installation : aucun intérêt !!!
- Votre ballon ECS ne fonctionne que avec la PAC et sa résistance électrique mais pas avec la chaudière !!!
- Absence de bouteille de découplage hydraulique !!!

Visiblement, vu l'alignement des liaisons frigorifiques, l'entreprise qui a posé la PAC n'est pas un spécialiste du travail bien fait et le fait d'avoir deux circulateurs en série sur le circuit prouve son manque de connaissance en hydraulique.
Le module hydraulique où la pompe fuit n'a pas besoin d'être sur votre installation : du grand n'importe quoi !!! la vanne inverseuse suffisait...
Dommage que le raccordement hydraulique ne puisse permettre à la chaudière de faire l'ECS ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
26 juillet 2021 à 19:14
forum consulter ce sujet Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS

Bonjour,

Merci pour votre retour d'information.

Le remplacement des chaudières fioul en 2022 (et après) sera toujours possible ce sont simplement les logements neufs qui sont concernés.
Pour les autres le fioul sera toujours une énergie disponibles soit :
- Avec des chaudières condensation,
- Des chaudières hybrides,
- Des nouvelles générations de brûleurs fioul,
- De nouvelles qualités de bio fioul (B10 et F30.

Pour les anciennes chaudières et les anciens brûleurs, il sera toujours possible de les utiliser, de les entretenir et de les dépanner, sous réserve de pièces disponibles, mais leurs jours sont comptés car elle ne seront pas compatibleS avec ces nouveaux fiouls.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
26 juillet 2021 à 11:51
forum consulter ce sujet Optimisation Fioul robinet thermostatique connecté ou thermostat connecté

Bonjour,

Dans un premier temps, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ce qui simplifierait vos explications ?

Maintenant sur le raccordement hydraulique de votre ballon (entre la PAC et l'échangeur du ballon) vous devez avoir :
- Un circulateur ou pompe de charge,
- Un clapet anti thermosiphon.
Est-ce bien le cas ?

Sur le raccordement hydraulique du circuit de chauffage vous devez avoir la même chose !!!

Votre chauffagiste vous parle d'un ballon qui serait fissuré :
- Fissuré où ?
- Votre ballon est-il équipé d'un groupe de sécurité NF ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juillet 2021 à 11:37
forum consulter ce sujet Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Le ballon ECS est la grosse cuve isolée en mousse jaune.
Il est bien séparé du corps de chauffe de la chaudière, son remplacement nécessite de vidanger entièrement la chaudière et le ballon, de désosser entièrement la chaudière et de le séparer du dessus du corps de chauffe de la chaudière.
Maintenant la difficulté va être de le trouver en pièce détachée et son prix. Ci-joint le lien du siège de PERGE :
https://www.perge.com/fr-fr/contact

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 juillet 2021 à 15:22
forum consulter ce sujet Ballon chaudière Perge Optitherm percé

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Le thermostat d'ambiance filaire type VITOTROL 100 UTDB est un thermostat d'ambiance (pas une sonde d'ambiance) il n'utilise pas de communication Bus ou OPENTHERM mais un simple contact sec pour transmettre un ordre de marche ou arrêt à la chaudière : pas de communication totale ni partielle, aucune consultation.
La seule solution serait de le remplacer par le même en version RF (sans fils) si vous souhaitez le déplacer facilement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 juillet 2021 à 15:04
forum consulter ce sujet Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

Bonjour,

Vous parlez bien de la pompe de charge sanitaire en disant "le circulateur ne fonctionne pas" ?

Si c'est bien le cas, il faut vérifier :
- La tension d'alimentation de la pompe de charge (en mode auto et manuel) ?
- La chaudière monte-t-elle en température pour l'ECS en mode auto ?
- Le brûleur fonctionne-t-il en mode auto ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 juillet 2021 à 14:51
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann régulation Trimatik-MC

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre des photos de cette sonde et de son connecteur + la régulation solaire qui équipe votre ballon ?

En régulation les sondes sont souvent des PT1000 ou des PT100, leurs valeurs peuvent être compatibles mais pas leurs formes.
Ensuite il y a de grande chance pour que votre régulation ne soit pas fabriquée par ROTEX mais par un spécialiste de la régulation solaire et là ça facilite la recherche de pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 juillet 2021 à 14:37
forum consulter ce sujet Recherche sonde TR Rotex sanicube solaris

Bonjour,

Vu l'âge de votre chaudière, son modèle, l'absence de régulation climatique en fonction de la température extérieure et comme vous achetez cette maison, prévoyez le remplacement de votre chaudière par une version "condensation".
Cette nouvelle chaudière sera plus économique, elle intégrera une régulation climatique en fonction de la température extérieure, vous pourrez lui rajouter une sonde d'ambiance et la connecter à votre réseau WIFI pour la piloter à distance si vous le souhaitez.

Dans le cadre de l'achat de cette maison vous pouvez obtenir des aides de financement, des primes, des taux intéressants pour la rénovation et l'amélioration de l'installation, des primes à l'économie d'énergie...

Les têtes thermostatiques (connectées ou non) sont un plus mais uniquement un complément à la régulation climatique en fonction de la température extérieure : c'est elle qui à le pouvoir de piloter la chaudière -en chauffage et en ECS) selon vos besoins et les horaires d'occupation de votre logement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 juillet 2021 à 14:31
forum consulter ce sujet Optimisation Fioul robinet thermostatique connecté ou thermostat connecté

Bonjour,

Normalement, les normes et le DTU précisent qu'il est interdit d'avoir du plancher chauffant sous une cheminée et que cette dernière, si elle est posée au sol, ne doit pas reposer sur la dalle chauffante du plancher chauffant mais doit être en appuis sur la dalle support béton : donc pas de tubes dans la zone et le périmètre de la cheminée.
Ensuite sur le cheminement des tubes, ils doivent contourner le bout de mur que vous souhaitez enlever.

Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Emplacement des collecteurs de départ et retour plancher chauffant ?
- Localisation de la chaudière ?
- Cheminement des tubes de liaisons entre la chaudière et les collecteurs plancher ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 juillet 2021 à 14:18
forum consulter ce sujet Chauffage au sol et colonne plus IPN

Bonjour,

Ce que vous demandez ou ce que vous souhaitez faire est impossible (voir ma réponse du 16/07/2021).

La vanne inverseuse de votre chaudière reviens bien systématiquement en position "chauffage" même en été et la temporisation de la pompe de la chaudière protège le corps de chauffe et le déclenchement de la sécurité de surchauffe. GEMINOX ne validerai jamais cette modification et SIEMENS ne donne pas la possibilité de faire cette modification.

Maintenant la question est de savoir pourquoi, après un cycle de production d'ECS, la décharge de chaleur encore contenue dans le corps de chauffe, serait perceptible dans votre plancher chauffant. En effet le volume d'eau de chauffage, dans le corps de chauffe de la chaudière, étant inférieure à 5 litres, même à une température de 85°C n'a aucune influence sur la température de la totalité de l'eau qui est contenue dans votre plancher chauffant : ajouter 5 litres à 85°C dans 200 litres d'eau à 20°C vous aurez une augmentation de température imperceptible !!!

Ce qui serait bon de savoir dans votre demande et votre question c'est :
- Cette décharge de température dans le plancher vous augmente telle la température de surface de votre plancher ?
- Vous pensez que cette décharge à une conséquence sur votre confort ou consommation ?
- Autre ?

Pour comprendre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Surface totale de votre plancher chauffant ?
- Région ou ville de votre domicile ?
- Température maximum de circulation dans votre plancher chauffant ?
- Courbe de chauffe paramétrée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité 55°C à réarmement manuel ?
- La température de surface résiduelle de votre plancher chauffant est-elle bien inférieure à 28°C ?
- Votre installation est-elle équipée de régulation de zone (servomoteurs, thermostat d'ambiance) ?

Pour des raisons de sécurité et de protection de la chaudière ce que vous demandez est impossible !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 juillet 2021 à 12:32
forum consulter ce sujet Eau chaude sanitaire dans plancher chauffant

Bonjour,

Si votre ballon ECS est percé vous avez donc une intercommunication entre l'eau chaude sanitaire et le circuit de chauffage. Cette fuite de l'eau sanitaire vers le circuit de chauffage fait monter en permanence la pression dans le circuit de chauffage.
Il n'y a pas 36 solutions : il faut remplacer le ballon ECS si le modèle de votre chaudière le permet !!!

Quelle est la référence exacte de votre chaudière ?
Le ballon ECS est-il intégré ou séparé ?
Quelle est la référence de votre ballon ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2021 à 11:13
forum consulter ce sujet Ballon chaudière Perge Optitherm percé

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre le fichier Exel que vous avez trouvé sur le blog expert VIESSMANN ou nous transmettre le lien ?

La technologie OPEN THERM est une technologie de communication entre différents composants capable d'utiliser ce langage de communication.
Dans la logique elle permet de consulter, à distance et en temps réel (smartphone, tablette, ordi) des informations sur le fonctionnement de votre installation (température, programmation horaire, mode ou état de fonctionnement de votre installation). Elle permet également de pourvoir piloter (toujours à distance) votre installation (mode fonctionnement, activation ou désactivation du chauffage ou de l'eau chaude...).

Attention ces fonctions ne peuvent être fonctionnelles que si la communication est totale (consultation et pilotage) elles nécessitent des autorisations, des passerelles, des autorisations ou des codes accès qui le permettent. Autant les accessoires de la marque VIESSMANN le permettent et vous garantissent d'avoir toutes les fonctions (consultation et commande) autant avec d'autres marques vous prenez le risque de ne pas les avoir : cela n'aurait aucun intérêt.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 juillet 2021 à 12:16
forum consulter ce sujet Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Sur toutes les chaudières, la vannes inverseuse (servant à passer du mode chauffage au mode ECS) est toujours par défaut (ou en mode repos) en position chauffage : jamais en mode ECS.

Ce type de fonctionnement est adopté pour deux raisons :
- La première parce que c'est en position chauffage qu'elle passe le plus de temps sur une année,
- La deuxième c'est pour éviter qu'elle ne se grippe en été si elle était en mode ECS au repos,

Maintenant si en mode "été", après une production d'ECS, votre chaudière en voie, sur une courte durée, de l'eau dans votre circuit de plancher c'est qu'elle évacue les calories du corps de chauffe vers l'installation pour éviter de se mettre en sécurité de surchauffe.
Pour limiter ce phénomène il faut vérifier les paramétrages de votre régulation :
- Température maxi chaudière (H507) ?
- Température maxi chauffage (H505,H523) ?
- Température maxi chaudière en ECS (H510) ?
- Température de production ECS dans le ballon (H509) ?
- Puissance mini et maxi brûleur (H609, H610, H612, H613) ?
- Vitesses du circulateur (H608, H609, H610) ?
- Temporisation du circulateur (H544,H639) ?

Votre carte de régulation est-elle d'origine ?
Votre installation est-elle bien équipée d'un aquastat limiteur de température de départ sur le plancher, cet aquastat est-il bien à réarmement manuel et bloqué à 55°C ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
16 juillet 2021 à 16:27
forum consulter ce sujet Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Cette sonde de température intervient en cas de défaut de température des fumées (ou si elle est défectueuse). Une montée anormale des températures de fumées est due à :
- Soit à un mauvais réglage de combustion ?
- Soit à un encrassement du corps de chauffe ?
- Soit à un défaut d'entretien ?

Pensez à faire réaliser un entretien annuel obligatoire et vérifiez que votre prestataire vous remet bien :
- Une attestation d'entretien annuel aux normes,
- Un ticket de combustion à la puissance maxi du brûleur,
- Un ticket de combustion à la puissance mini du brûleur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juillet 2021 à 15:57
forum consulter ce sujet Voyant ALARM reste allumé sur coffret de sécurité

Bonjour,

Vu les différentes photos, commencez par remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage (la pression étant trop basse). Pour ce faire, ouvrez doucement les deux vannes de remplissage sous la chaudière et dès que la pression (aiguille sur la photo 4) remonte à 1.5 Bars, refermez les deux vannes de remplissage.

"En vous penchant sous la chaudière, à droite devant vous pouvez déplier vers le bas une notice d'explications".

Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juillet 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Nectra Top brûleur ne s'allume plus

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type et modèle de votre tableau de régulation ?
- L'écran de la régulation affiche quoi ?
- Dans le menu "informations" qu'elles sont les valeurs de température (extérieure, chaudière, ECS et départ chauffage) lues ?
- Votre brûleur est-il en défaut ?
- Êtes-vous en panne de chauffage, d'ECS ou les deux ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juillet 2021 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus type G115 U

Bonjour,

Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle en directe sur le plancher chauffant ?
- Avez-vous une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?

Votre ligne 552 doit rester sur 7 si vous êtes bien en circuit directe "plancher chauffant" (voir notice page 5), ensuite la QAA73 doit être affectée au circuit 1 et vous ne devez piloter la chaudière qu'a partir de la QAA73, sans toucher la chaudière : l'affiche de la chaudière et de la QAA73 doivent correspondre, c'est la QAA 73 qui transmet les modifications à la chaudière et pas l'inverse.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
15 juillet 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
15 juillet 2021 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Frisquet éco radio

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos,.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2021 à 17:39
forum consulter ce sujet Voyant ALARM reste allumé sur coffret de sécurité

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Pourriez-vous également nous transmettre une photo de votre coffret ainsi que son type complet RKE.....

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
15 juillet 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Coffret de régulation de chaudière Buderus

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre merci de nous préciser le type de régulation qui équipe votre chaudière.

Maintenant comme la température extérieure est au dessus de la température de passage "été/hiver" le comportement de votre chaudière ne semble pas anormal.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
15 juillet 2021 à 17:26
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitocel-comférral essai du chauffage

Bonjour,

Pour avancer sur votre question il faudrait connaitre :
- La puissance de la résistance électrique du primaire ?
- Le volume et la nature du bain de glycol ?
- La puissance recherchée du secondaire ?
- L'idée que vous avez de cette application ou ce que vous cherchez à faire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 juillet 2021 à 16:10
forum consulter ce sujet Longueur de tuyau pour un échange thermique

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Pour quelles raisons avez-vous remplacer la vanne inverseuse ?
- Avez-vous testé les débistats, sont-ils passant ?
- Avez-vous vérifier les valeurs ohmiques de vos thermistances ?
- L'échangeur sanitaire est-il neuf ?
- Quelle était la panne d'origine ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

13 juillet 2021 à 16:06
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux Nectra top 2.23

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 juillet 2021 à 16:00
forum consulter ce sujet Avis état corps de chauffe chaudière fioul

Bonjour,

Votre chaudière ne peut pas avoir deux systèmes de commande il faut choisir entre garder sa régulation d'origine qui vous permet de piloter le chauffage et la production d'ECS et ce thermostat qui n'est pas compatible avec votre chaudière : pour moi le choix est vite fait, abandonnez le NEST !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
05 juillet 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City

Bonjour,

Le tube sous votre PAC devrait être raccordé aux eaux usées : Votre installateur n'a ni fini son travail, ni fait son installation dans les règles de l'art.

Maintenant pour savoir quelle est l'origine de cette fuite il faut ouvrir l'unité intérieure et vérifier quel est l'organe qui fuit.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 juillet 2021 à 16:22
forum consulter ce sujet Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Votre chaudière est bien une chaudière condensation ? Si tel est le cas et selon ne type de circuits de chauffage il n'est pas obligatoire d'avoir selon les dires de votre installateur un ballon mélangeur (il faudrait qu'il soit plus précis : ballon tampon ou bouteille de découplage ?).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 juillet 2021 à 15:50
forum consulter ce sujet Quel ballon tampon chaudière Odealis GVTC24-1H Naturel

Bonsoir,

Vous devez simplement remplacer les kits de raccordements hydrauliques par des versions "47 voies " qui seront thermostatisables :
- Travaux moins coûteux,
- Pas de modification de canalisations.

Fiche technique ci-jointe*

Notice robinet monotube

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
28 juin 2021 à 20:43
forum consulter ce sujet Installation radiateurs en bitube ?

Bonsoir,

Votre vase d'expansion a-t-il été vérifié :
- Quel âge a-t-il ?
- Quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?

Pourquoi votre soupape de sécurité a-t-elle été changée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
28 juin 2021 à 20:36
forum consulter ce sujet Baisse pression chaudière De Dietrich City Condens

Bonsoir,

Ce type de chaudière (cheminée, CF ou VMC gaz) ne doit pas être enfermée dans un placard.
La zone de renfoncement où elle est située doit rester libre et ventilée : donc pas d'aménagement !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
28 juin 2021 à 20:32
forum consulter ce sujet Pose meuble devant chaudière

Bonsoir,

Avez-vous remis de l'eau dans votre circuit de chauffage ?
Quelle est la pression affichée sur le manomètre de votre chaudière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
28 juin 2021 à 20:27
forum consulter ce sujet Erreur A04 comment réparer chaudière Beretta

Bonjour,

Attention dans le cadre d'une installation en chauffage collectif il est important de prévenir le syndic de copropriété avant de faire ce type de travaux, si la chaufferie s'arrête à cause d'un manque d'eau suite à la vidange et au remplissage de votre radiateur vous pourrez être tenu pour responsable si une intervention de dépannage est nécessaire.

Maintenant vu l'état et l'âge de votre té de réglage et votre robinet de radiateur il est fort possible que ces derniers ne soient pas étanches à la fermeture : si c'est le cas il faudra prévoir la vidange de toute l'installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
18 juin 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème robinet d'arrêt radiateur

Bonjour,

Si vous avez été victime de trombe de pluie et d'orage commencez par vérifier :
- Que le conduit ventouse de la chaudière ne s'est pas rempli d'eau,
- Que cette eau n'est pas rentrée dans le corps de chauffe de la chaudière,
- Que la sonde extérieure n'a pas été endommagée,
- Que la carte électronique n'a pas pris l'orage ou de surtension.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
18 juin 2021 à 16:51
forum consulter ce sujet ChaudièreThemaPlus Condens F25 rétroéclairage toujours allumé

Bonjour,

Pour votre recherche concernant un prestataire pour l'entretien de votre chaudière :
- Tapez "entretien chaudière gaz" dans un moteur de recherche,
- Choisissez un prestataire agréé par la marque de votre chaudière,
- Vérifiez sur le site de NESTOR MARTIN s'il est bien agréé.
Bonne recherche.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 juin 2021 à 10:36
forum consulter ce sujet Qui doit payer l'entretien d'une chaudière

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Votre PAC est-elle réversible ?
Quel est le type de circuit de chauffage (plancher, radiateurs...) ?
Est-elle actuellement en mode rafraichissement ?
Êtes-vous obligé de remettre de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage ?

Ce qui est sûr c'est qu'au minimum vous devriez avoir un raccordement aux eaux usées pour la soupape chauffage et le disconnecteur, voire en plus pour les condensats pour une PAC réversible.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 juin 2021 à 10:31
forum consulter ce sujet Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich

Bonjour,

En règle générale tous les ans sauf si celle-ci se colmate avant, le mieux étant d'en avoir toujours une d'avance : le risque étant d'avoir un débordement des condensats dans ou sous la chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 juin 2021 à 10:25
forum consulter ce sujet Dispostif Sentinel Condensafe+ sur chaudière à condensation

Bonjour,

Si votre chaudière présente des problèmes de fonctionnement alors que cela ne fait qu'un mois que vous avez la maison, il faut demander les justificatifs d'entretien annuel obligatoire et les différentes feuilles d'interventions liées à la maintenance et le suivi de cet appareil :
- L'ancien propriétaire à l'obligation de vous les remettre,
- Le non respect de ses obligations et de la responsabilité du vendeur.

Comme votre chaudière n'est pas en état d'assurer les services de production d'ECS vous devez faire intervenir un prestataire agréé pour faire une estimation de la remise en état de cette chaudière.
Ensuite vous devez évoquer le problème avec le vendeur car ce type de problème fait partie des vices cachés.

Concernant la question de savoir s'il faut remplacer ou réparer cette chaudière il faut avoir d'un côté un devis de réparation (échangeur, pompe de charge sanitaire, détartrage ballon, anode...) et de remise en état de la chaudière puis avoir un devis de remplacement de cette même chaudière.
Comparez les frais de réparation et le prix de remplacement incluant les différentes aides et primes et vous trouverez le bon choix.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juin 2021 à 17:10
forum consulter ce sujet Réparer vieille Chaudière ISOMAX F28E

Bonjour,

Votre schéma de raccordement hydraulique n'est pas bon et il ne respecte pas les règles de l'art et de découplage.

Pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Marque, type, numéro de série, année et puissance de la chaudière bois ?
- Marque, type, numéro de série, année et volume du ballon tampon ?
- Marque, type, numéro de série, année, volume et puissance du ballon ECS ?
- Marque et type de régulation pilotant votre installation ?

Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juin 2021 à 12:30
forum consulter ce sujet Installation ballon tampon et chaudière bois

Bonjour,

Si votre radiateur sèche serviette n'est pas un modèle mixte (eau chaude du circuit chauffage et électrique) comme votre régulation de chauffage passe en mode "été" (plus de chauffage) plus aucun radiateur ne chauffera.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juin 2021 à 12:21
forum consulter ce sujet Fonctionnement thermostat De Dietrich sèche serviette

Bonjour,

Pour nous permette de vous répondre pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez le "trop plein" ?

Où est localisée cette fuite :
- Dans l'unité extérieure ?
- Dans l'unité intérieure ?
- Par une soupape de sécurité ?
- Par un siphon ?

Pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juin 2021 à 12:16
forum consulter ce sujet Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich

Bonjour,

C'est quand même grave de constater que ni votre installateur, ni votre chauffagiste ne sont capable de vous répondre : sont-ils vraiment des pros ?

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type de circuit de chauffage (plancher, radiateurs...) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle bien réglée et équilibrée ?
- Avez-vous bénéficié de la mise en service de cette PAC par le service technique ATLANTIC ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juin 2021 à 12:11
forum consulter ce sujet Problème PAC air eau Atlantic Alfea Duo

Bonjour,

Si votre différentiel se déclenche alors que la chaudière est alimentée mais qu'il ne saute plus quand elle est coupée cette dernière est un court-circuit !!!

Pour trouver l'origine de ce court-circuit il faut vérifier un par un les différents composants fonctionnant avec une alimentation électrique en 240 volts.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juin 2021 à 12:00
forum consulter ce sujet Chaudière a du mal à rester allumée et fait sauter le différentiel