Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.

Il ne faut pas confondre dureté de l'eau et acidité de l'eau. Nous parlons bien ici d'eau potable distribuée par le réseau de la ville :
- La dureté de l'eau qui s'exprime en °TH concerne la minéralisation plus communément appelée calcaire, cette valeur devrait se situer entre 5 et 7 de °TH
- L'acidité de l'eau qui s'exprime en PH concerne la potabilité de l'eau qui doit être obligatoirement de 7 de PH,
- Une dernière mesure peut concerner la contenance en fer de l'eau.

Visiblement votre chauffagiste se mélange les pinceaux et vous donne des informations qui sont fausses !!!

Réglez votre adoucisseur pour avoir une dureté comprise entre 5 et 7 °TH et votre PH (acidité) est obligatoirement de 7 (soit neutre : ni acide, ni basique).

Pour vos problèmes de raccordement, merci de nous transmettre des photos de votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 août 2020 à 12:26
forum consulter ce sujet Problème anode ballon d’eau chaude

Bonjour,

Si votre circuit de chauffage (ou la pression du circuit de la chaudière se vide) c'est que votre installation monte en pression lorsqu'elle fonctionne :
- Quelle est la pression de remplissage de votre circuit à froid ?
- Quelle est la pression de votre circuit lorsque la chaudière monte en température ?

Si votre soupape de sécurité de chauffage 3 Bars s'ouvre, c'est que vous avez un problème de vase d'expansion.
Si l'eau contenant de l'éco 10 coule sous la chaudière c'est que :
- Soit votre soupape chauffage n'est pas raccordée à la vidange,
- Soit vous avez une fuite sur la chaudière ou son corps de chauffe,

Transmettez-nous des photos !
Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2020 à 12:11
forum consulter ce sujet Buderus logano GB202 vidange cirduit chauffage quand elle fait de l'ECS

Publicité

Bonjour,

De retour de vacances je trouve votre demande, dans cette dernière il est important de connaître les besoins réels de votre installation et de votre logement. La puissance de votre future chaudière doit correspondre au plus juste aux besoins de votre habitation et de votre installation.
Votre chaudière sera une chaudière condensation, il est également important de tenir compte de sa plage de modulation et des options de régulation qui permettront son exploitation.

Pouvez-vous nous transmettre la ville ou la région de votre logement afin de vous aider à estimer cette puissance ?

La réponse de "l'invité mystère" reste un peu simpliste, pourquoi plus Saunier Duval que les autres marques et pourquoi ne pas préciser une gamme ou un modèle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Conseils choix de chaudière

Bonjour.

D'après les éléments que vous nous transmettez, le remplacement de votre anode tous les deux ans n'a rien d'anormal :
- Votre eau est dure, son TH est trop élevé (elle devrait être inférieure à 8),
- Votre adoucisseur n'apporte rien si votre eau a une dureté de 19 en entrée et 17 ou 18 en sortie,

Pour améliorer votre problème vous devez régler la dureté de votre eau en sortie d'adoucisseur entre 5 et 7, vous devez vous assurer que vous avez bien des raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude de votre ballon et que vous n'avez pas de problème d'électrolyse.

Dans votre cas l'anode fait son travail en protégeant votre cuve de ballon, si elle n'était pas là il serait percé depuis longtemps.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2020 à 11:36
forum consulter ce sujet Problème anode ballon d’eau chaude

Bonjour,

Pour répondre à votre "simple question", n'étant pas sur place, sans connaitre ou avoir vu les anciens robinets, les nouveaux robinets et les modifications qu'ils peuvent apporter à votre installation (surtout si vous avez mis en place des kits robinets 4 voies).

Il serait plus simple de nous transmettre des photos !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2020 à 12:52
forum consulter ce sujet Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet

Bonjour,

Ce type de problème n'arrive pas tout seul, les raisons peuvent être diverses :
- Absence de sonde extérieure et sonde d'ambiance,
- Surpuissance de la chaudière par rapport aux besoins en chauffage,
- Mauvais entretien annuel (non respect de la procédure constructeur),
- Mauvaise adaptation de la chaudière avec le gaz qu'elle utilise,
- Défaut de l'hygiène de combustion,
- Absence d'analyse de combustion en puissance mini et maxi au moment des entretiens annuels obligatoires.

Afin de vous aider, pouvez-vous nous transmettre la copie les rapports d'interventions des entretiens annuels ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion.
A titre indicatif, connaissez-vous le temps passé par votre prestataire pour faire l'entretien de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2020 à 12:46
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich PMC-M 25/39MI

Bonjour,

Pour répondre à vos deux questions, nous aurions pu nous servir de votre photo mais celle-ci est trop floue.

Vous avez donc deux soucis, un problème de remplissage qui ne se fait pas et un souci d'eau chaude sanitaire. Les deux problèmes pouvant être liés :
- Concernant le remplissage, avez-vous bien ouvert les deux robinets de votre disconnecteur ?
- Le faible débit d'eau chaude est-il le même en eau froide ?
- Votre chaudière est une version production d'eau chaude instantanée ou avec un ballon ?

Merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2020 à 12:24
forum consulter ce sujet Problème de pression chaudière Vitodens 111

Bonjour,

Encore un dépanneur qui en plus d'être mauvais ne veut pas d'histoire, en se rendant chez vous et en se faisant payer 135 €, il engageait sa responsabilité. En vous proposant de vous rembourser, étant incapable de vous dépanner, (ce qui est normal puisqu'il n'utilise pas de multimètre : en avait-il vraiment un ? Savait-il s'en servir ?) il cherche à dégager sa responsabilité.

Pour vous aider, pouvez-vous nous dire si :
- Votre brûleur fonctionne-t-il ?
- La chaudière monte-t-elle en température ?
- Avez-vous de l'eau chaude ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat ou aquastat défectueux et des pièces neuves reçues ainsi que leurs références et le bornier de raccordement de votre pompe de chauffage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2020 à 19:47
forum consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs

Bonjour,

Avant de se compliquer la vie il faut vous assurer que toutes les préconisations du constructeur concernant l'installation et l'utilisation sont bien respectées :
- L'eau de votre circuit de chauffage doit être traitée : elle ne doit pas rester naturelle, premièrement contre les phénomène d'oxygénation et électrolyse et deuxièmement contre les algues et les boues puisque vous êtes sur un plancher chauffant,
- Pour respecter le PH préconisé, elle doit contenir un additif.

Votre ancienne chaudière était-elle une version avec un corps de chauffe en aluminium, fonte d'aluminium ou fonte d’alu-silicium ?

Vous nous parlez d'une anode qui a 2 ans, vous parlez certainement de l'anode de protection de votre ballon de protection du ballon d'eau chaude sanitaire. Cela n'a rien à voir avec le circuit de chauffage puisque cette dernière est immergée dans l'eau chaude sanitaire et non dans l'eau (normalement additivée) du circuit de chauffage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2020 à 19:33
forum consulter ce sujet Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque et type de radiateurs ?
- Marque et modèle de robinets ?
- Vos robinets sont-ils des robinets type "4 voies" pour transformer les alimentations des radiateurs en bitubes ?
- Vos robinets ont-ils des têtes thermostatiques ?

Le plus simple est de nous transmettre des photos.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2020 à 19:11
forum consulter ce sujet Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet

Bonjour,

Pour pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèles et types exacts des chaudières proposées ?
- Modèles et type d'accessoires de régulation proposés (sonde extérieure, sonde d'ambiance, box) ?
- Surface habitable ou volume de votre logement ?
- Région ou ville de votre installation ?
- Marque, type et modèle de l'ancienne chaudière ?

Dans votre projet, quels sont vos besoins ou vos souhaits en matière de régulation, communication et pilotage de votre installation de chauffage avec cette nouvelle chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
23 juillet 2020 à 12:06
forum consulter ce sujet Connexion Wifi nouvelle chaudière

Bonjour,

Même si cela ne pose pas de problème, il faudrait vérifier :
- Que la puissance totale de vos radiateurs est bien inférieure à la puissance maximum de la chaudière,
- Que le débit nécessaire à votre installation de chauffage peut-être assuré par la pompe chauffage,
- Que le diamètre des canalisations départ et retour chauffage permettra de passer ce débit.

Pour commencer, pouvez-vous nous préciser la surface habitable de votre logement, la hauteur sous plafond ou le volume à chauffer, la région de votre installation et l'altitude pour vérifier ces éléments ?

Dans votre projet avez-vous fait les calculs de débit, pertes de charges et hauteur manométrique de votre future installation ?

Mettre des collecteurs dans les combles, passer des canalisations dans un volume non chauffé, rallonger les longueurs et circuit de distribution augmente les pertes de chaleurs, les pertes de charge et vous oblige à refaire les calculs et les réglages d'équilibrage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2020 à 10:44
forum consulter ce sujet Réseau de chauffage en parapluie

Bonjour,

Vous pouvez utiliser ce type d'appareils mais il sera difficile de l'asservir à un thermostat, de plus pour respecter la circulation de l'air et la stratification de l'air dans une pièce il faudrait :
- Prendre l'air chaud dans le volume ou se trouve le poêle,
- Injecter l'air chaud dans l'autre pièce en point bas pour un meilleur mélange.

Cette solution reste du bricolage et vous devez aussi tenir compte du fait que ce type d'installation transmet également les bruits de ce qui se passe dans la pièce où se trouve le poêle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2020 à 19:41
forum consulter ce sujet Air chaud et extracteur d'air

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Maintenant quelle est votre demande :
- Avez-vous trouvé la référence de la pièce ?
- Avez-vous la pièce détachée ?
- Souhaitez-vous savoir comment la remplacer à l'identique ?
- Souhaitez-vous autre chose ?

Merci de nous préciser votre demande !!!

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2020 à 15:53
forum consulter ce sujet Remplacer panneau de commande chaudière Brotje Eurobloc EB-C

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Pour répondre à votre demande même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2020 à 10:18
forum consulter ce sujet Problème d'équilibrage réseau chauffage

Bonjour,

Suite à nos différents échanges je vous confirme que votre dépanneur est un incapable :
- Il est incapable de contrôler un interrupteur avec un multimètre,
- Il est incapable de vérifier un aquastat de sécurité de surchauffe avec un multimètre,
- Il ne connait pas le câblage de principe de ce type de chaudière,
- Il voulait remplacer le tableau complet de votre chaudière (ce qu'il appelle la "barre d'allumage").

S'il était compétent il aurait été capable de vérifier et remplacer uniquement l'interrupteur été/hiver (car il y a 99 % de chance que ce soit uniquement lui qui est défectueux), il devrait savoir qu'un aquastat de sécurité coupe l'alimentation générale de la chaîne thermostatique :
- Pas d'alimentation du brûleur,
- Pas d'alimentation des circulateurs,
- Pas d'eau chaude sanitaire,
- Pas de chauffage.

De plus il modifie le câblage de votre chaudière en déplaçant l'alimentation du circulateur de chauffage (initialement en sortie de l'interrupteur été/hiver pour le mettre en sortie de l'interrupteur marche/arrêt). La modification du câblage électrique est interdite, l'homologation de l'appareil n'est plus conforme et la responsabilité du dépanneur est entièrement engagée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 17:36
forum consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs

Bonjour,

Dans votre projet vous souhaitez remplacer tout le bandeau noir ou uniquement la partie centrale de ce bandeau ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo du module centrale (de face et de derrière) afin d'identifier le modèle, le type de raccordement et ses fonctions ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 17:06
forum consulter ce sujet Remplacer panneau de commande chaudière Brotje Eurobloc EB-C

Bonjour "invité",

Avant de prodigué ce type de conseils, vérifier les conditions d'installation et d'utilisation de cet appareil.
En l'occurrence, il est précisé que la température de retour de l'eau circulant dans le poêle ne doit pas être inférieure à 60°C :
- Votre proposition de raccordement hydraulique pour que la sortie du poêle soit sur le retour de la chaudière n'assure pas cette condition d'utilisation,
- Vous n'apportez aucune solution pour garantir que la température d'eau d'entrée dans le poêle.
- Vous oubliez que le poêle est équipé de sa propre pompe de circulation, pompe qui fonctionne uniquement au dessus de 60°C.
- Que dans le cadre de votre préconisation, si la vanne de commutation (vanne inverseuse qui autorise soit le passage direct retour installation/chaudière ou retour installation/poêle puis chaudière) est en position retour installation/poêle puis chaudière vous aurez deux circulateurs de chauffage en série :
- Celui de la chaudière,
- Celui du poêle.

Ce type d'installation doit comporter un découplage hydraulique (bouteille de découplage et/ou ballon tampon) et l'ensemble des sécurités obligatoires lors de l'utilisation d'un combustible solide. Le simple rajout d'un vase d'expansion sous pression ne constitue pas une installation conforme !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Hauteur de votre conduit de cheminée ?
- Longueur de votre tubage en diamètre 280 mm ?
- Votre tubage est-il vertical, sans coudes ou dévoiement ?
- De quand date ce tubage existant ?
- Quelle est la marque, le type et la puissance de votre poêle à granule ?
- Votre poêle est à tirage naturel ou équipé d'un ventilateur de fumée ?
- Quelles sont les préconisations du constructeur ?

La réduction que vous souhaitez faire est énorme et inhabituelle. Il existe des risques : consultez la notice d'installation et les conditions d'utilisations du constructeur !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 11:38
forum consulter ce sujet Réduction du conduit de chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- Quelle est la hauteur sous plafond de votre logement ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou tés de réglages ?
- Les robinets de vos radiateurs sont-ils thermostatiques ou simple réglage ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?

Selon vos réponses, une simple reprise de réglage peut-être la solution a votre problème.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème d'équilibrage réseau chauffage

Bonjour messieurs les invités,

Vous parlez tous de vos problèmes de fuites de fioul au gicleur, vous pensez que la solution est la même pour tout le monde mais vous ignorez que, ayant des brûleurs différents (marque, modèle, flamme jaune, flamme bleue) la solution n'est pas la même pour tous.

Pour pouvoir vous répondre de manière précise et individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.

Juste pour information générale depuis plus de 20 ans, les brûleurs fioul sont soit intégrés, soit propre au modèle de la chaudière et bien souvent de type "flamme bleue" une ou deux allures de fonctionnement ou une modulation de puissance. Ces brûleurs n'ont rien à voir avec les anciennes générations.
Certaines règles dans l'utilisation, l'entretien ou le dépannage des modèles sont à respecter (ces consignes sont précisées dans la notice de chaque brûleur) :
- Les conditions d'alimentation en fioul (diamètre, hauteur d'aspiration, monotube, bitube),
- Les conditions d'alimentation électriques,
- Les conditions de raccordement de l'évacuation des fumées,
- Les pressions de pulvérisation et d'aspiration du fioul,
- L'utilisation de gicleurs spécifiques à utiliser (marque, type, débit, angle, spectre, clapet).

Pour le gicleur il faut impérativement respecter ces préconisations constructeur, pas d'inversion avec un autre modèle ou un autre marque !!!
Si votre brûleur est équipé d'un gicleur à clapet et ou d'une ligne réchauffée, vous devez remettre la même chose !!!

L'usage d'un analyseur de combustion est obligatoire, sans cet appareil vous risquez une dégradation irréversible de votre chaudière ou de votre brûleur.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juillet 2020 à 12:56
forum consulter ce sujet Fuite fioul gicleur brûleur chaudière

Bonjour,

Un dépanneur qui vous dit que les pièces ne sont plus disponibles chez le fabricant, qui ne fait pas l'effort de rechercher des pièces identiques chez un revendeur de pièces détachées n'est pas un professionnel :
- Il vous parle de barre d'allumage : c'est quoi pour lui cette pièce ?
- Il vous parle de thermostat de sécurité de surchauffe : Si il était défectueux ou déclenché votre brûleur ne fonctionnerait pas (plus d'eau chaude et plus de chauffage) mais ce n'est pas votre cas ?
- Il vous parle de d’interrupteur été/hiver : si votre circulateur fonctionne en direct, c'est uniquement lui la cause de votre panne !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juillet 2020 à 11:21
forum consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Concernant le défaut A6 : vous avez bien remplacé l'anode de protection de votre ballon d'eau chaude sanitaire ?

Pour ce qui est du problème du fonctionnement de votre brûleur il faut vérifier dans un premier temps :
- Qu'il est bien en demande,
- Les pressions d'alimentation en gaz de votre chaudière (amont, aval, statique, dynamique),
- Les tensions d'alimentation (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Phase, pas d'inversion),
- Les valeurs de ionisation,
- Les valeurs d'hygiène de combustion.

De quand date votre dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un prestataire agréé ?
Avez-vous les rapports d'intervention et les tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2020 à 11:14
forum consulter ce sujet Brûleur ne démarre pas chaudière Vitodens 343

Bonjour,
Lorsque vous parlez du "conduit en aluminium en accordéon" vous parlez bien du conduit qui sert à évacuer les fumées entre la sortie de votre chaudière et le conduit de cheminée ?
Ce type de kit se trouve facilement, il faut simplement qu'il corresponde au diamètre de sortie de votre chaudière (normalement 125mm).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2020 à 10:50
forum consulter ce sujet Changer conduit évacuation chaudière Saunier Duval Thema C23 E

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- Votre chaudière,
- Votre tableau de régulation de chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre régulation.

Selon la version de votre chaudière et ses options, le raccordement sera différent.
Avez-vous :
- Une production d'eau chaude avec ballon ?
- Une pompe de charge sanitaire ?
- Une vanne mélangeuse motorisée ?
- Une sonde extérieure ?
- Une sonde d'ambiance ?
- Un circuit direct de chauffage ?
- Un circuit mélangé ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2020 à 10:36
forum consulter ce sujet Branchement chaudière Buderus G115

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Avant d'avancer sur votre mise en sécurité avec défaut 01, pouvez-vous me préciser les éléments suivants :
- Votre vanne 3 voies est-elle pour le circuit radiateurs ou le circuit plancher chauffant ?
- Votre vanne 3 voies est-elle à réglage manuel ou pilotée par une régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, j'ai de sérieux doutes sur la conformité de votre installation : ce qui expliquerait que personne ne veuille se charger de la réparation !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 17:49
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Arca s'éteint de suite

Bonjour "invité mystère",
Merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.

La question initiale de Gilbert01 date de presque 6 ans, certainement parce que le modèle de la chaudière n'est pas exact et que le type du tableau de régulation n'est pas précisé.

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 16:53
forum consulter ce sujet Défaut 1bd chaudière Viessmann Calora 055

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version basse température ou condensation ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Lorsque vous dîtes que qu'elle se met en sécurité, en sécurité de quoi :
- Brûleur ?
- Température ?
- Électronique ?
- Autres ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 16:44
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Arca s'éteint de suite

Bonjour,

Merci de nous envoyer une photo de votre écran de régulation.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Diematic GTU 130 en mode antige télé

Bonjour,

Normalement c'est effectivement réalisable : pouvez-vous nous transmettre des photos de installation ?
Votre installation est-elle bien aux normes ? Avez-vous un évent, un clapet anti débordement et un bac de rétention ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème joint téflon flexobloc cuve PE fuel

Bonjour,
Votre défaut E110 devrait être un défaut bloquant puisque c'est la sécurité de surchauffe (sortie du corps de chauffe) qui le génère.
La différence de type de carte indique simplement que la version du logiciel est différente mais ne perturbe en rien le fonctionnement de votre chaudière.
Lors du remplacement de votre LMU, avez-vous vérifié les éléments suivants :
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Les paramètres des puissances, type de chaudière, de fonctionnement du ventilateur ont-ils été vérifiés ?
- Les paramètres de combustion ont-ils été contrôlés ?

Sur cette génération de chaudière, la référence de la carte LMU est la même pour toute la gamme "DUO" mais il faut paramétrer cette dernière pour l'adapter à la chaudière : l'avez-vous fait ?
Quelle est la référence pièce détachée de votre LMU ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2020 à 11:19
forum consulter ce sujet Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE

Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chauffage, chaudière et PAC ?
Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon et d'un volume d'eau suffisant ?
Si c'est votre PAC qui pilote votre chaudière, comment se fait la commande et où est raccordée cette commande sur la chaudière ?
Votre défaut E110 indique bien un défaut de montée en température, d'irrigation, de circulation !!!

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2020 à 18:27
forum consulter ce sujet Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE

Bonjour,
Avant de vouloir mettre toute une liste d'accessoires DELTA DORE, utilisez les options du fabricant ATLANTIC (sonde extérieure, sonde d'ambiance, modules hydrauliques...).

Les PAC intègrent déjà un système de régulation en fonction de la température extérieure avec la possibilité de piloter vos deux zones de chauffage et de mettre deux sondes d'ambiance.
Contrairement à ce qu'affirme notre "invité mystère" la mise en place de sondes d'ambiance est possible pour affiner la modulation de la température de circulation dans le plancher. par contre les programmations horaires et les basculements T° confort/ T° réduit et inversement sont à mettre en place que si l'inertie de votre logement le permet et que si la régulation est bien optimisée et paramétrée.

Les économies d'énergie et le confort n'est pas garantie par la connectivité de votre installation et son accès avec un smartphone mais bien par la qualité de l'étude thermique, l'étude technique du fournisseur de plancher, le plan de calepinage, la qualité de l'installation, l'équilibrage et du réglage des débits dans les boucles de votre installation, la puissance déterminée de votre PAC, le volume d'eau de votre installation et des cycles de fonctionnement de votre PAC.
Certains vendeurs de solutions de régulation connectées peuvent être de bon vendeur mais de piètres techniciens : la technique chauffage ne s'invente pas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Choix régulation pour pompe à chaleur Atlantic

Bonjour "invité mystère",

Afin de vous répondre de manière individuelle et précise, merci de vous inscrire et de vous identifier sur le forum.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2020 à 17:31
forum consulter ce sujet Saunier Duval sonde extérieure SD20 photovoltaïque

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Votre défaut est "antigel télé", "antige télé" ou antigel été ? Pouvez-vous nous transmettre une photo de votre écran de régulation ?
Vous parlez d'un condensateur à identifier, où avez-vous trouvé cette proposition de solution ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2020 à 17:24
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Diematic GTU 130 en mode antige télé

Bonjour,

La box n'a rien à voir avec les thermostats connectés comme Nest, Netamo ou autres marques.
Ces différents thermostats sont des appareils fonctionnant en tout ou rien (comme un interrupteur Marche/Arrêt), ils ne sont pas communiquant et sont incapable de piloter la variation de la température de départ vers votre installation de chauffage et la modulation de la puissance du brûleur de votre chaudière.

Selon la version de votre chaudière (basse température ou condensation) ils sont soit incompatible avec les régulations intégrées dans la chaudière, soit dégrade le fonctionnement optimum des chaudières développé par les fabricants : moins d'économies d'énergie, plus d'usure des chaudières.

Les thermostat dit "connectés" sont des appareils de régulations prévus pour les anciennes chaudières dépourvues de systèmes de régulation climatiques. Ce qui n'est pas le cas des nouvelles chaudières : dans ce cas il faut utiliser les accessoires des différents constructeurs.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2020 à 12:04
forum consulter ce sujet Problème avec ma Box Frisquet Connect

Bonjour,
Concernant votre souci, avez-vous vérifié :
- Que votre circulateur de chauffage est bien alimenté en 230 volts ?
- Que votre thermostat d'ambiance est bien en demande ?
- Que votre thermostat ne pilote pas le circulateur de chauffage ?

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Votre circulateur étant de type "Classe A" il doit être alimenté en permanence, il ne doit pas être piloté par le thermostat d'ambiance, la variation de température de circulation de chauffage doit être assurée par une vanne mélangeuse et une régulation climatique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs

Bonjour,
Cette vis sert simplement à tenir la partie interne (évacuation des fumées) de votre coude de ventouse.
Cela ne sert à rien de l'enlever pour démonter votre coude de ventouse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2020 à 18:19
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement chaudière Frisquet

Bonjour,
Si votre voyant radio clignote c'est que la connexion n'est pas établie.
Pouvez-vous nous transmettre le modèle exact de votre chaudière et de votre box ainsi que les notices en votre possession.

Afin d'adapter notre réponse, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2020 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème avec ma Box Frisquet Connect

Bonjour,
Si votre panne subsiste suite au remplacement de l'échangeur à plaques c'est que votre prestataire n'a pas fait son travail correctement. Dans la mesure où il vous a fait un diagnostic, proposé un devis de réparation et réalisé les travaux il doit solutionner votre problème initial.
Votre prestataire ne peut ignorer l'obligation de résultat dans le cadre de son activité de SAV.

Le code défaut E26 caractérise une montée trop importante de la température du corps de chauffe de votre chaudière, détectée par la sonde de départ du corps de chauffe. Les origines de ce code sont donc soit :
- Un défaut d'irrigation (vanne inverseuse, corps de chauffe, filtre, pompe, bypass...),
- Un défaut de purge de la chaudière,
- Un défaut de détection de température.

Rappelez votre prestataire et faites-le revenir pour qu'il solutionne votre problème.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Code erreur E26 chaudière De Dietrich MS 24 MI VMC

Bonjour,

Pour facilité notre recherche, pouvez-vous nous envoyer des photos de cette chaudière ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juillet 2020 à 13:16
forum consulter ce sujet Recherche documentation chaudière Britherm A/T Unitherm 32

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Selon la version et l'année de votre chaudière, cette dernière est équipée d'une carte de régulation différente. La signification de certains défauts peut-être différente.

Vous nous parlez du thermostat (je pense que c'est le thermostat de sécurité plancher chauffant) merci de nous préciser sa marque, son modèle et son câblage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juillet 2020 à 13:14
forum consulter ce sujet Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Concernant votre pompe de circulation, connaissez-vous son modèle exact, pouvez-vous la prendre en photo et nous la transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 juin 2020 à 18:14
forum consulter ce sujet Changer le circulateur pompe à chaleur Mitsubishi

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Si votre pompe tourne, que la pression du réseau chauffage est bien à 1.5 Bars (pression réelle), que votre manomètre est bon, en plus de cette fuite au niveau du moteur de la vanne inverseuse, vous devez avoir un souci sur le détecteur de débit ou le capteur d'irrigation.
Sur ce modèle de chaudière, il se présente sur deux formes différentes selon le numéro de série et l'année de fabrication de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière ouverte, de sa façade et de sa plaque signalétique ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 juin 2020 à 18:09
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

Bonjour,

Visiblement en regardant votre photo :
- Soit votre chaudière manque d'entretien annuel sérieux,
- Soit votre installation de chauffage est traitée avec un antigel ou inhibiteur mal dosé.

Pour en revenir à votre vanne inverseuse, la fuite ne date certainement pas d'hier (elle aurait dû être traitée lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière).
Si vous n'arrivez pas à séparer le moteur du bloc laiton de votre vanne c'est que la corrosion à souder les deux. Essayez de faire tourner le moteur sur le bloc hydraulique.

Vous vous posez la question de remplacer l'ensemble complet vanne inverseuse + moteur ou uniquement la vanne inverseuse. La réponse est de savoir si la fuite d'eau de chauffage (traitée ou non) est passée jusque dans le moteur, si ce dernier est toujours en état de fonctionner et s'il n'est pas grillé ou grippé ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2020 à 20:33
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

Bonjour,

C'est exactement ça : quelle est la pression de gonflage de votre vase d'expansion à vide ?

Sur une installation solaire, le volume de dilatation et la pression de gonflage du vase d'expansion est la chose la plus importante.
Ce volume et cette pression dépendent de :
- La quantité de fluide contenu dans votre installation,
- La hauteur manométrique de votre installation,
- La température maximum du fluide autorisée,
- Le choix des températures de consignes dans la régulation,
- Le choix de l'option de protection contre la surchauffe du fluide,
- Les débits et modulations de débits paramétrés dans la régulation et sur le groupe hydraulique,
- L'exposition des capteurs,
- La région où se trouve l'installation.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments évoqués ci-dessus.

Lors du remplacement du fluide :
- Avez-vous bien utilisé exactement le même ?
- Avez-vous bien rincé votre circuit avec du nettoyant circuit solaire ?
- Avez-vous fait le remplissage avec un groupe de remplissage automatique ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2020 à 20:44
forum consulter ce sujet Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann

Bonjour,
Les phénomènes d'électrolyse ne sont pas nouveaux sur les installations de chauffage.
L'usage de différents matériaux comme l'acier, la fonte, le laiton, l'inox ou la fonte d'aluminium non plus.
Les consignes et conditions d'installation et utilisations des différents constructeurs sont très précises sur ce sujet.

Ce qui est regrettable c'est qu'un grand nombre de professionnel (installateur comme SAV) ne tiennent pas compte de ces recommandations lors de l'installation de ce type de chaudière : pour tirer vers le bas les prix de leurs installations ou augmenter leurs marges. Et les prestataires assurant la maintenance et le SAV de ces appareils manquent de rigueur dans la réalisation de leurs prestations en ne cherchant pas à développer les compétences pour assurer un devoir de conseil digne de ce nom : la vente de pièces détachées restant leur fonds de commerce.

Il n'y a que dans les situations, où les utilisateurs victimes de ce type de pseudo pro font appel à leurs protection juridique ou à la justice, que ces entreprises n'ont d'autres choix que d'admettre leur responsabilité : cela est également valable pour un défaut reconnus par un fabricant.

Le seul moyen aujourd'hui pour réduire ces sinistres serait de renforcer les contrôles en amont en rendant obligatoire la mise en service d'un produit par le constructeur ou un prestataire agréés.
Ce qui permettrait une vérification approfondie :
- Des normes d'installation gaz, hydraulique, fumisterie, électrique,
- Du respect des préconisations du constructeur,
- Des conditions de fonctionnement correspondant à l'homologation de l'appareil,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2020 à 15:03
forum consulter ce sujet Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25

Bonjour,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les photos sont-elles la même soupape ou deux soupapes différentes ?
- Sur le bouton bleu de la soupape, quelle est la pression, en Bars, d'inscrite ?

Pour savoir si votre installation est correcte et complète, pouvez-vous nous transmettre d'autres photos ?

Sur la deuxième photo, le vase d'expansion ressemble à un vase d'expansion sanitaire (à vérifier sur d'autres photos) ce qui voudrait dire que la soupape en dessous à gauche serait une soupape sanitaire donc 7 Bars.
Dans tous les cas :
- Le vase d'expansion est posé à l'envers,
- La soupape, si c'est une soupape sanitaire, n'est pas conforme, sur l'alimentation en eau froide d'un ballon d'eau chaude vous devriez avoir un groupe de sécurité norme NF et un limiteur thermostatique 55°C en sortie eau chaude du ballon.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juin 2020 à 12:18
forum consulter ce sujet PAC Hitachi yutaki et soupape de sécurité

Bonjour,

Visiblement, vous n'êtes pas un professionnel.

Pour faire ce type d'opération (remplacement de l'échangeur à plaques) en toutes sécurité, vous devez impérativement :
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes de départ et retour chauffage,
- Vidangez le circuit de chauffage de votre chaudière,
- Fermez l'entrée d'eau froide de votre ballon,
- Vidangez complétement le ballon,
- Déposez votre échangeur à plaques.

Attention : si votre eau est très calcaire, il est conseillé de remplacer : le module hydraulique-groupe de sécurité entrée d'eau froide, la sortie d'eau chaude sanitaire et bien souvent les interfaces sanitaire et chauffage ou se positionne le groupe de sécurité.
Le besoin de remplacement de ces pièces se constate au démontage (soit parce qu'elles sont bouchées, soit parce qu'elles casseront).
Pensez également à bien protéger votre tableau électronique de chaudière de toutes entrées d'eau, se situant sous le ballon, l'échangeur et les interfaces, il est vite trempé.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2020 à 12:41
forum consulter ce sujet Vidange ballon Chaffoteaux Niagara Delta 28 FF

Bonjour,

Sur le schéma hydraulique, les points de raccordements 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont les raccordements au ballon tampon isolé.
Pour des raisons de sécurité, de souplesse de fonctionnement et de contraintes liées à l'utilisation d'une énergie bois, ce ballon sert :
- De réservoir tampon quand le poêle fonctionne et que les radiateurs ne sont plus en demande, on réchauffe ce volume d'eau qui servira de réserve quand les radiateurs seront de nouveau en demande.
- Il permet un fonctionnement continu du poêle, de laisser le bois se consumer au moment de partir ou d'aller se coucher.
- Il permet de séparer hydrauliquement chaque circuit (radiateurs, poêle, chaudière) pour éviter que par exemple le poêle chauffe la chaudière, que la chaudière chauffe le poêle ou que les radiateurs soient toujours alimentés en eau chaude s'ils n'en ont pas besoin.

Le volume de ce ballon se calcule en fonction de la puissance installée de l'ensemble des radiateurs, la puissance de la chaudière et la puissance du poêle : toujours prendre en compte la plus grande puissance des trois.
Ensuite on considère qu'il faut entre 35 et 50 litres par Kilowatts installés (exemple si la puissance la plus grande est votre poêle, soit 12 kW, il faudra un ballon dont la capacité se situera entre 420 et 600 litres).
La souplesse de fonctionnement de l'installation étant proportionnelle au volume.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2020 à 12:24
forum consulter ce sujet Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière