Problème goudron excessif cheminée chaudière
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
5503
Question Forum : Problème goudron excessif cheminée chaudière
Invité

Bonjour. Notre cheminée chaudière goudronne excessivement malgré l'utilisation d'un bois bien sec. La température ne monte jamais à plus de 50°. Y a-t-il une solution pour remédier à ce problème ? Merci. Laurence
17 mars 2008 à 02:26
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème goudron excessif cheminée chaudière
Invité

Bonjour, la faiblesse de la température est une des raisons qui génère du goudron. Si votre installation le permet vous pouvez baisser le régime du circulateur (pompe) pour réduire le débit qui traverse votre récupérateur et faire ainsi monter la température de l'eau jusqu'à 90°C par exemple. A défaut de circulateur réglable, vous pouvez placer une vanne de réglage à la sortie du récupérateur qui fera, localement, le même effet. Ceci dit, vous devriez régulièrement faire un feu flambant assez vif pour brûler les goudrons en cours de formation. J'espère que ces conseils seront adaptés à votre matériel dont vous ne donnez aucune description. Cordialement.
20 mars 2008 à 13:14
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème goudron excessif cheminée chaudière
Invité

Bonjour, voici mon conseil : votre cheminée est trop vieille, elle doit être sûrement faite de ciment et briques ? Il faut la remplacer par une cheminée (ulc-2000) et voir aussi au dépassement suffisant de la toiture, pour une bonne ventilation de la fumée... Marcel
22 mars 2008 à 22:24
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème goudron excessif cheminée chaudière
Invité

Pour désintégrer le goudron, de temps en temps vous pouvez mettre un morceau de zinc (vieux...) le goudron s'effrite et tombe facilement. un ex ramoneur.
24 mars 2008 à 19:08
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Problème goudron excessif cheminée chaudière
Invité

Bonsoir, je viens d'installer une chaudière bois Chappée (ronde acceptant des bois jusqu'à 125 cm). Je chauffe une maison de 200 m². J'ai fait construire une cheminée en boisseau 33x33 et gaine en 200 mm inox avec sortie chaudière 190 mm, j'ai cependant plusieurs problèmes :
1) Un tirage très fort, la chaudière s'emballe quand je la charge même avec le modérateur ouvert en grand (flammes montent jusqu'à 60 cm dans le tube inox ou en sortie chaudière).
2) Je consomme pas mal de bois, pour une température eau de 40 °C (une chaudière complète pour une nuit, 21h - 6h30 environ du matin).
3) Réglages actuels : vanne circulation à fond, modérateur sur position 2, et pourtant l'eau la nuit au mini 30°C (qui fait en fait 40°C) tirage à 0.
4) Bois sec mini 3 ans, frêne principalement, goudronnage intensif, coule autour de la porte, quand je charge pendant 5 /10 min fumées très noires.
Merci de vos infos je suis un peu perdu dans mes réglages.
1) Un tirage très fort, la chaudière s'emballe quand je la charge même avec le modérateur ouvert en grand (flammes montent jusqu'à 60 cm dans le tube inox ou en sortie chaudière).
2) Je consomme pas mal de bois, pour une température eau de 40 °C (une chaudière complète pour une nuit, 21h - 6h30 environ du matin).
3) Réglages actuels : vanne circulation à fond, modérateur sur position 2, et pourtant l'eau la nuit au mini 30°C (qui fait en fait 40°C) tirage à 0.
4) Bois sec mini 3 ans, frêne principalement, goudronnage intensif, coule autour de la porte, quand je charge pendant 5 /10 min fumées très noires.
Merci de vos infos je suis un peu perdu dans mes réglages.
08 novembre 2011 à 23:39