Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel
Actuellement
24 670
questions dans le
forum chauffage
15744
Question forum chauffage : Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel
Bonjour,
J'aimerai avoir votre avis : un client a une chaudière murale dans sa cuisine, son conduit passe dans un coffrage au premier étage puis, les boisseaux sont à nus dans son grenier.
La température du conduit de fumée au rez de chaussée et au premier étage correspond à la température ambiante (si je ne prend pas en compte l’énergie dissipée dans les fumées) mais au grenier, la température est en fonction de la température extérieure (4°C à la dernière visite).
Selon vous, est-ce que le changement de température peut influencer la montée des fumées et mettre la chaudière en sécurité via la sécurité anti-débordement des fumées ?
Merci.
J'aimerai avoir votre avis : un client a une chaudière murale dans sa cuisine, son conduit passe dans un coffrage au premier étage puis, les boisseaux sont à nus dans son grenier.
La température du conduit de fumée au rez de chaussée et au premier étage correspond à la température ambiante (si je ne prend pas en compte l’énergie dissipée dans les fumées) mais au grenier, la température est en fonction de la température extérieure (4°C à la dernière visite).
Selon vous, est-ce que le changement de température peut influencer la montée des fumées et mettre la chaudière en sécurité via la sécurité anti-débordement des fumées ?
Merci.
15 février 2013 à 09:32
Conseils isolation conduit de fumée 1
Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel
Bonsoir bricolo2000,
Alors à mon avis, pas du tout, sinon on aurait de sacrés problèmes sur beaucoup d’installations.
Je chercherai ailleurs, problème de tirage, pièce en dépression, pouvez-vous contrôler le tirage chaudière en marche et à l’arrêt ?
Le problème revient souvent ou c’est occasionnel ?
A combien du sol se trouve le coupe tirage de la chaudière murale ?
La gazinière ou la plaque de cuisson est loin de la chaudière ?
Cordialement.
JPM.
Alors à mon avis, pas du tout, sinon on aurait de sacrés problèmes sur beaucoup d’installations.
Je chercherai ailleurs, problème de tirage, pièce en dépression, pouvez-vous contrôler le tirage chaudière en marche et à l’arrêt ?
Le problème revient souvent ou c’est occasionnel ?
A combien du sol se trouve le coupe tirage de la chaudière murale ?
La gazinière ou la plaque de cuisson est loin de la chaudière ?
Cordialement.
JPM.
15 février 2013 à 17:38
Conseils isolation conduit de fumée 2
Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel
-0,03 hpa à froid, -0,09 à chaud.
-0,09 à froid sur un pavillon voisin avec la même configuration.
Pas de hotte.
Entrée d'air diamètre 100 non bouchée.
Problème occasionnel.
La chaudière se trouve à 1,3m du sol.
La gazinière est à 2m de la chaudière.
-0,09 à froid sur un pavillon voisin avec la même configuration.
Pas de hotte.
Entrée d'air diamètre 100 non bouchée.
Problème occasionnel.
La chaudière se trouve à 1,3m du sol.
La gazinière est à 2m de la chaudière.
16 février 2013 à 12:07