Bonjour.
C'est un monobloc ? c'est à dire qu'un seul appareil posé sur le toit qui sert de condenseur avec un trou pour le soufflage de l'air froid dans le camping car ?
Sachant que c'est du R407C, gaz très particulier, s'il en manque un peu je vais dire 40/50 gr le compresseur peut démarrer, produire un peu de froid mais comme il manque du gaz le compresseur ne se refroidit pas suffisamment, donc surchauffer et se bloquer mécaniquement.
Il se peut aussi que ce soit simplement la capacité de démarrage du compresseur qui soit HS, à vérifier.
30 mai 2017 à 16:02
forum consulter ce sujet Climatisation camping-car compresseur bloque sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'après vos dires, j’étais parti pour un manque de gaz, 400 gr c'est beaucoup, donc certainement une fuite.
Le technicien a t-il effectué un test azote (28 b mini) ? Remis en service avec du gaz neuf ?
Il se peut que le ou les schraders soient passant, il faut les changer si le test azote est OK.
Il manquait 400 gr de gaz par rapport à quoi ? le poids affiché sur la plaque signalétique ?
Il faut savoir aussi que souvent il y a un complément de charge à effecteur sur un multi, pas obligé mais cela arrive.
Si tout est OK le technicien devra approfondir, il se peut que ce soit le détendeur de la ligne concernée qui soit HS, bouché ? Bouchon d'huile ? Ou simplement la tête de détendeur.
Là il n'y a que lui qui pourra faire cette manipulation et contrôle.
Faites un essai. Ne mettez que l'UI concernée en froid à fond, vérifier si le compresseur se met en service, si pas de froid au bout de 15/20 minutes certainement comme décrit ci-dessus un problème sur la ligne frigo.
Déjà on se rapprochera du problème.
30 mai 2017 à 15:55
forum consulter ce sujet Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Citation :
le test a duré moins d'une minute
Et bien non un test se fait sur 20/30 minutes sinon certainement un vice caché. En plus d’occasion, à moins de s'y connaitre et du métier généralement c'est râpé.
Citation :
2H après la pose je tente de la démarrer, elle fonctionne, elle fait du froid, mais au bout de 2 ou 3mn mon disjoncteur déclenche 10A, je le réarme et remets la clim en route, et là le compresseur ne veut plus tourner il fait des secousses et klixonne, il est chaud.
J'attends 1H, je mesure les 3 condos, ils sont OK, mais ça ne démarre toujours pas.
A mon avis le compresseur est HS car manque de gaz dans l'installation, il y a une petite chance de le sauver si vous appelez un frigoriste, surement dû à une perte de gaz durant l’installation, surtout avec du R407C, gaz très particulier et pas donné à tout le monde pour le manipuler.
Et oui c'est un beau métier.
29 mai 2017 à 19:37
forum consulter ce sujet Climatisation camping-car compresseur bloque sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et bien voilà, fallait commencer par là, on agrandit mais on ne pense pas aux conséquences.
Donc maintenant il faut déplacer l'UE en extérieur ce qui serait le top, ce qui engendre des frais obligatoirement et aussi de passer par un frigoriste car cette intervention nécessite des compétences particulières.
29 mai 2017 à 17:18
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P sur le forum Climatisation

Bonjour. Oui mais c'est pas beau.shocked
29 mai 2017 à 17:14
forum consulter ce sujet Solution rafraichissante pour pièce sans fenêtres sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement il n'y a aucune synchronisation ou quelques codes à effectuer.
Tout simplement vous n'avez pas la bonne commande à distance pour votre clim.
Peut-être qu'en nous donnant la réf de votre UI nous pourront vous aider.
Et êtes-vous certain que votre installation n'est pas gérée par une commande à fils ? le plus fréquent dans un magasin !
29 mai 2017 à 17:13
forum consulter ce sujet Synchronisation télécommande compatible clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet si toutes les UI ne sont pas dans le même "MODE" froid ou chaud la priorité sera sur celle qui va démarrer en 1er.
29 mai 2017 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème console clim Atlantic clignote rouge et orange sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'après ce que j'ai vu sur internet la réf du matériel donnée serait un VC (ventilo convecteur) vous avez un système soit eau glacée / eau chauffage soit peut-être un système 3 tubes.
Ce qui voudrait dire que dans le 1er cas, la commande est sur chauffage d'un côté et froid de l'autre d’où votre souci, soit et le même problème avec le système 3 tubes.
Donc bien vérifier de ce côté là.
Sinon nous dire avec plus de précisions votre système de clim PAC chauffage-froid.
Ce serait plutôt une installation assez imposante.
29 mai 2017 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pas trop de solutions, à part le split.
Éventuellement une entente avec le propriétaire, mais souvent ce n'est pas gagné.
Une installation comme la vôtre serait de l'ordre de 2 ou 3000€ voire moins chère avec un matériel bas de gamme et en partant du principe que vous ne resterez pas 20 ans dans la maison serait au final un bien acquis pour le proprio.
On pourrait mettre un climatiseur mobile mais la fenêtre à 3 m pas évident, même carrément impossible.
29 mai 2017 à 15:51
forum consulter ce sujet Solution rafraichissante pour pièce sans fenêtres sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut-être que ce détendeur est prévu pour du butane et non du propane ?
29 mai 2017 à 11:33
forum consulter ce sujet Réchaud détendeur mystère qui se visse à droite sur le forum Plomberie

Bonjour.
Que le petit tube soit frais ou gelé ce n'est pas celui ci qui nous intéresse, c'est l'autre 26°C c'est trop haut en température, mais en inverter il est difficile de fier à ce genre de contrôle c'est une base mais pas suffisant.
Il faut mettre les manos c'est un plus et si un doute récupération gaz le peser vérifier si le poids correspond aux préconisation constructeur.
Si non, recherche de fuite sous test d'azote ou CO2, réparation, tirage au vide puis remise en service avec gaz neuf.
Le plus classique est la fuite sur les dudgeons : raccords sur UI et UE mais c'est la procédure décrite avant qui déterminera le problème.
Attention si un petit malin vous dit qu'il faut simplement effectuer un complément de charge.
C'est un voleur, non seulement il y a risque de casse compresseur, mais le problème reviendra, parfois en s'accentuant.
29 mai 2017 à 11:26
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu ne fait plus de froid ni de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Personnellement je trouve cela un peu cher pour ce que c'est.
Un nettoyage régulier voire un peu plus que régulier de la batterie et des filtres serait amplement suffisant.
Par contre si vous êtes fragile, allergique aux pollens ou autres se propageant dans l'air oui peut-être que l'installation de ces filtres supplémentaires peuvent s’avérer utiles.
Pour les trouver appeler Mitsubishi électrique, ils vous dirigeront vers un dépositaire ou vers un central de vente.
Si vous pouvez avoir la référence sur différents sites internet on peut parfois trouver son bonheur pour moins cher.
29 mai 2017 à 11:15
forum consulter ce sujet Filtre d'épuration d'air pour Mitsubishi MSZ-FH sur le forum Climatisation

Bonjour. Oui certainement un manque de gaz.
Suivre les conseil de notre invité.
29 mai 2017 à 09:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu ne fait plus de froid ni de chaud sur le forum Climatisation

Re,
Le paramètre 22 6-02 n'est pas paramétré d’usine, c'est le 22 6-01 qui l'est, donc l'année précédente si vous ne l'avez pas calibré il n'est pas possible qu'il soit en fonctionnement.
20 2-03 = sonde télécommande seule.
Mais comme vous avez une sonde déportée il se peut que ce paramètre n'existe pas.
29 mai 2017 à 07:46
forum consulter ce sujet Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet c'est bien la sonde déportée qui gère la température, elle remplace celle qui est dans l'UI.
Par contre je ne vois pas trop l'utilité étant donnée qu"elle est placée au dessus de la sonde de la commande ?
29 mai 2017 à 07:42
forum consulter ce sujet Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'avais pas vu la référence, mais on ne sait pas quelle pièce vous voulez.
Éventuellement allez sur le site http://www.eco-prest.com/boutique/category.php?id_category=165&orderby=quantity&orderway=desc. vous y trouverez peut-être votre bonheur.
29 mai 2017 à 07:37
forum consulter ce sujet Problème sifflement split Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ne connaissant pas du tout cette marque. shockedshockedshocked
Je ne pense pas que la commande soit le problème.
Si commande à distance aurait éventuellement avoir un souci, faire un test, mettre un smartphone en mode photo si lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton une lumière violette apparaît, celle-ci est OK, si rien, changer les piles puis faire un nouvel essai. Si OK essayer devant la clim pas de BIP le récepteur de votre UI est HS.
28 mai 2017 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème télécommande climatiseur O'Foehn sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce bruit parasite doit sûrement venir d'une pompe de relevage située à proximité de votre UI.
Ce bruit parasitaire peut être évité soit en évacuant les condensats en gravitaire, soit en déportant la dite pompe un peu plus loin suivant la marque cela peut s'effectuer.
Vous pouvez éventuellement et aussi mettre la clim régulièrement (température 22/24°C) ce qui physiquement va stabiliser l'humidité de la pièce, ce qui va engendrer une économie d’énergie par le fait que le froid déshumidifie et réguler la température que vous avez demandé.
C'est comme le chauffage mais à l’envers.
28 mai 2017 à 20:45
forum consulter ce sujet Climatiseur Inverter Daikin bruit parasite sur le forum Climatisation

Bonjour.
N'ayant aucune réf de vos machines je dirais que l'installateur a bien fait sont travail 1/4-3/8 pour 3 m le kit d'installation doit convenir, cela ne choque pas plus que cela.
Mais comme je l'ai dit à vérifier suivant les préconisations constructeur.
Normalement dans la doc d'installation tout est marqué et inscrit.
28 mai 2017 à 19:40
forum consulter ce sujet Kit de raccordement clim Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement, surement le bruit de pompes de relevage, dans vos bureaux l'installation n'est surement pas la même, cassette au plafond donc pompe intégrée et que vous n'entendrez pas.
La solution pour vous est soit en gravitaire, soit mettre cette pompe plus loin afin d’éviter ce désagrément auditif.
Cela est possible suivant le type de pompe. A voir avec un installateur sérieux dans votre région.
28 mai 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Bruit régulier clim Daikin Siesta sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors pour le 20 ou 10 c'est pareil pour une seule UI aucun souci.
Le fait du 10 est quand il y a plusieurs UI sur une seule commande ce qui évite la programmation 1/1 DES UI.
Si vous voulez mettre le système comme vous le dites 20 2-02 la sonde que de la télécommande va disparaître et donc la gestion sera faite par la commande + la sonde de l'UI.
Une question : pouvez-vous accéder à 20 2 03 ?
Citation :
Actuellement j'ai mis en mode froid sur 23 degrés mais il fait un peu moins de 23 et la ventilation continue, normalement quand la température de consigne est atteinte la ventilation se coupe non ???
Non il faut de nouveau entrer dans les modifications installateur.
Donc si vous voulez que la ventilation s'arrête sans redémarrage toutes les 6 mn il faut aller dans mode 22 6-02 mais il faut faire une validation suivant l'ancienneté de votre installation cela peut être : au dessus de horloge / horloge barrée appuyer une fois puis de nouveau appuyer sur horloge / horloge barrée normalement "88" apparait si OK au bout d'une minute le tableau initial apparaît de nouveau, éventuellement pour confirmation de prise en compte retourner sur les modes et vérifier.
28 mai 2017 à 19:29
forum consulter ce sujet Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je veux bien vous rendre service, mais une marque comme celle-ci sera difficile de vous aider et oui les grandes surfaces vendent mais ne sont plus là pour le reste.
Par contre le plus classique est un manque de gaz, si vous trouvez une société qui veut bien vous dépanner essayez dans votre région car je suppose que cette installation a été faite par vous-même ?
Si ce n'est pas le cas appeler la société qui a effectué l'installation. titter titter
28 mai 2017 à 19:06
forum consulter ce sujet Erreur E8 Clim duo split Whirlpool AMD354 sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est bien sympa mais vous voulez quoi exactement ? Aucune réf ! funk funk funk
28 mai 2017 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème sifflement split Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui pbm, mais moi je ne suis pas électricien ni plombier (quoique notre métier est plutôt complet) et cette habilitation ne devrait être donnée systématiquement sous prétexte qu'ils payent. tongue tongue
27 mai 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Mode froid bloqué PAC Daikin Siesta sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui tout à fait, suivant les vents et pluie dominants, l'eau suit les tubes frigo un goutte à goutte se produit, donc en point le plus bas, déjà la création d'une "goutte d'eau" aurait été bien ou un abaissement en sortie de l'UE puis une remontée c'est à peu près la même chose, mais à la base l'installateur aurait dû obstruer le trou avec un joint de façade permettant l’étanchéité de l'eau et des bruits.
De plus l'air chaud ou froid passant, peut éventuellement influencer la sonde de reprise donc un mauvais fonctionnement de la clim.
Donc le dernier recours est le bouchage du trou.
Vous pouvez éventuellement appeler la société qui a effectué l'installation et faire constater les dégâts intérieurs, les assurances feront le reste.
27 mai 2017 à 17:45
forum consulter ce sujet Gaines à travers façade et infiltrations d'eau sur le forum Climatisation

Bonjour.
La pression d'air serait supérieure au poids de l'eau ?
Ou la partie qui se soulève pour l’évacuation de l'eau serait plus légère que l'eau d’où une ouverture partielle du joint du fond ?
Un truc tout bête mettre un poids comme une petite brique sur cette partie et voir ce qui se passe.
555-2368 c'est le n° de SOS fantômes.
27 mai 2017 à 16:18
forum consulter ce sujet Toilette qui semble perdre de l'eau sur le forum Plomberie

Bonjour.
Si vous avez des coups de bélier, soit il faut installer un anti coup de bélier si la fin de votre ligne d'eau soit la pression d'eau est importante et dans ce cas il faut mettre un réducteur de pression d'eau, cela peut être mis sur le général donc concerne le syndic.
Il faut procéder par étapes, en premier est de faire constater la nuisance sonore à vos voisins du dessus et bien leur prouver que le problème vient de chez eux, s'ils ne veulent rien faire, en deux leur envoyer une LAR leur spécifiant donc par écrit le problème et qu'ils fassent le nécessaire.
Si rien n'est fait dans un laps de temps raisonnable une plainte pour nuisances sonores pourrait être envisagée, en stipulant qu'un double sera remis au syndic en LAR aussi.
Cette intervention ne coûte pas très chère et pourrait contenter tout le monde.
De plus il faut savoir que les coups de bélier répétitifs peuvent s’amplifier et le risque majeur pourrait être une rupture d'une alimentation d'eau. Vous imaginez la suite.
27 mai 2017 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème coup de bélier sur le forum Plomberie

Bonjour.
Ne serait-il pas derrière le capot de protection électrique ?
Sinon éventuellement demander dans une grande surface comme Casto ou autre.
27 mai 2017 à 15:55
forum consulter ce sujet Schéma câblage électrique compresseur Mécafer Fifty sur le forum Électricité

Bonjour.
Je suppose que vous avez acheté cette clim en GS, genre Darty ou autre.
Vous rapprocher du revendeur il devrait soit vous fournir ce filtre, soit vous diriger vers un distributeur agréé.
27 mai 2017 à 15:01
forum consulter ce sujet Recherche filtre anticalcaire climatiseur Delonghi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pas obligé, si le compresseur tourne (combien de temps ?) c'est que la carte donne bien son voltage.
Il se peut que le compresseur soit mal refroidi par manque de gaz, d'où une mauvaise intensité et donnant ce défaut.
Vérifier lors du fonctionnement avec les manos.
27 mai 2017 à 14:58
forum consulter ce sujet Panne code défaut clim Atlantic ASY12 LSALW sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quoi le défaut, et le type de clim ?
J'ai quelques codes pannes, Airton étant un peu avare en renseignements.
La carte UE est dans l'UE, il faut ouvrir le capot du dessus et vous y avez accès.
27 mai 2017 à 14:47
forum consulter ce sujet Clim Airton se met en défaut sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il nous faudrait un peu plus de renseignement.
D'après le schéma que j'ai trouvé, tout vient de l'UI.
Si vous êtes équipé d'un voltmètre, et quelques notions électriques il faudrait vérifier si entre la borne 1 et 2 si il y a bien 230 V, si non, le problème vient de l'UI, si oui, il faut ouvrir le capot du dessus afin d’accéder plus loin dans la recherche, d’ailleurs vous devriez avoir ce schéma collé dessous.
Il va falloir contrôler si le "over load protector" autrement dit le klicson, est bien enclenché.
Pour cela, courant coupé, ouvrir la façade afin d’accéder au compresseur, ouvrir le cache protégeant la partie électrique, effectuer un test en ohmmètre sur cette petite protection il doit y avoir 2 fils rouge qui arrive dessus 1 de la borne 1 et 1 autre allant sur C du compresseur.
Si tout est OK, refaire un essai tout ouvert déjà vous cernerez mieux d'où vient ce "clic", si c'est le klicson au bout de quelques temps, le compresseur surchauffe car bloqué mécaniquement, soit par manque de gaz, soit tout simplement par l'usure.
En attente de vos observations.
27 mai 2017 à 14:43
forum consulter ce sujet Clim Klima1stklaas split pas de chaud pas de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Apparemment c'est du Airton Donc EE = soft carte UE.
La carte de l'unité extérieure serait HS ou défaillante.
Soit la remplacer ou si vous vous y connaissez en électronique, l'aide de Dom Aom, avec une belle photo recto verso, pourrait vous être utile.
27 mai 2017 à 14:19
forum consulter ce sujet Code EE climatiseur Skiron TAC-12CHSA/BYI12 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un plombier n'est pas habilité à installer une clim car la mise en service doit être effectuée par un frigoriste détenant son attestation d'aptitude, et la société détenant son attestation de capacité. Ce qui donne la garantie d'une installation.
Citation :
Le déblocage est irrémédiable ?
Pas moyen de revenir en arrière en cas de défaillance de la PAC pour garder une garantie ?
Ben non.
De plus si le déblocage est faisable, vous perdez les avantages fiscaux.
27 mai 2017 à 14:12
forum consulter ce sujet Mode froid bloqué PAC Daikin Siesta sur le forum Climatisation

Bonjour.
La réponse a été donnée par pbm, il existe des prolongateurs pour les pompes Sauermann.
En réponse à votre 2ème question oui c'est bien ça, normalement la sortie de condensat d'une UI est en diamètre 22.
27 mai 2017 à 14:06
forum consulter ce sujet Avantages et inconvénients pompe de relevage clim sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement un problème de fuite à la terre.
Hors tension ouvrir l'accès au compresseur de l'UE.
Le débrancher, bien séparer les fils sans qu'ils touchent la carrosserie.
Remettre le courant si pas de disjonction c'est déjà une chose, faire un test de fonctionnement.
Si plus de disjonction.
Ben... mauvaise nouvelle le compresseur est HS.
Nous dire ce qu'il en est.
Il se peut que ce soit une autre pièce.
24 mai 2017 à 16:27
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Samsung MH060FX A3B sur le forum Climatisation

Bonjour.
150 m entre le compteur et le robinet d'arrêt de la maison et le compteur continue de fonctionner même cette vanne fermée, certainement une fuite minime peut-être mais fuite quand même.
Celle-ci est certainement entre les deux.
Avez-vous essayé de fermer le robinet ou vanne en amont du compteur ?
24 mai 2017 à 15:35
forum consulter ce sujet Aiguille compteur d'eau qui tourne lentement sur le forum Plomberie

Bonjour.
Ayant tous le doute, demandons donc à Katarina par une photo, afin de répondre correctement à ce gros problème.
Merci.
23 mai 2017 à 20:33
forum consulter ce sujet Ailettes tordues unité intérieure de climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ah oui peut-être ?
23 mai 2017 à 12:07
forum consulter ce sujet Ailettes tordues unité intérieure de climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les splits en froid seul n'existe pratiquement plus, ou tout du moins pas facile à trouver.
Et de toutes façons en inter saison croyez-moi lors de l’arrêt du chauffage, un petit coup de chauffe dans une pièce est parfois appréciable.
Pour le type ou modèle de clim, l’idéal est de faire intervenir plusieurs sociétés ayant pignon sur rue dans votre secteur, un bilan thermique devra être effectué, puis une proposition vous sera faite en fonction de l'isolation, du positionnement du contexte de la pièce à climatiser.
Je ne pourrais vous donner que quelques marques, Daikin, Mitsubishi électrique, Fujitsu, Toshiba, qui sont parmi les meilleurs sur le marché actuellement.
23 mai 2017 à 08:12
forum consulter ce sujet Choix du type de climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours
D'accord, il se pourrait que la pompe soit en effet défectueuse.
Le souci ce type de matériel n'est pas pris en garantie, il est considéré comme du consommable.
A plus de 100€ la pompe à vous de voir.
23 mai 2017 à 08:03
forum consulter ce sujet Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent sur le forum Climatisation

Bonjour.
Personnellement je n'ai jamais vraiment constaté ce problème, dans la pratique si cette volute de soufflage est tordue par principe et mécaniquement celle-ci est déséquilibrée.
Donc prévoir le remplacement sous garantie.
Par contre suivant la marque, ce travail n'est pas forcément facile à effectuer.
23 mai 2017 à 07:58
forum consulter ce sujet Ailettes tordues unité intérieure de climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Désolé non j'ai pas, machine à laver oui on trouve, mais pas en clim ???
Toutefois en essayant de nous décrire les symptômes de fonctionnement peut-être que !!!
Coupure de courant afin de réinitialiser le système ?
Si le compresseur démarre y a-t-il du froid en sortie UI ?
Bref toutes infos pourraient être utiles.
22 mai 2017 à 18:23
forum consulter ce sujet Climatiseur Ariston en erreur E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Étant sur un multi je suis peu ou pas surpris surtout sur le temps de fonctionnement de la pompe c'est à dire même plusieurs heures après arrêt de l'UI concernée.
Je m'explique, ces pompes une fois remplies fonctionnent déjà avec très peu d'eau, et sur une UI en arrêt le "fluide froid" continue de passer dans la batterie de l'UI stoppée, c'est normal le fonctionnement est classique, il suffit qu'il fasse chaud dans la pièce même sans fonctionnement de celle-ci la condensation sera toujours plus ou moins effective.
Ce pourquoi, et c'est tant mieux la pompe se met en fonctionnement.
Donc pas d’inquiétude, c'est normal. Juste peut-être un peu désagréable.
Par contre l'eau qui revient dans la pompe normalement ce n'est pas possible car celle-ci passe par un moteur de pompe, toutefois ce qui contredit ce que je viens de dire précédemment, il existe ou doit y avoir un clapet anti retour.
Si inexistant, un truc simple si vous avez la possibilité faire un cercle avec l'excédent du tube de sortie de pompe s'il y en a, sinon en créer un.
Voir éventuellement avec votre installateur.
22 mai 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent sur le forum Climatisation

Bonjour.
Apparemment vous avez trouvé le problème.
Il ne reste plus qu'à trouver la carte chez le constructeur ou un dépositaire.
Éventuellement la réparation de celle-ci.
20 mai 2017 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bon d'après un nouveau collègue qui vient de quitter Daikin pour d'autres expériences, m'a expliqué que ce modèle est fait seulement pour le chaud, mais n'ayant pas eu le temps de m'occuper de votre problème aujourd'hui, je vais essayer demain, car il y a peut-être possibilité de modifier les paramètres mais pas certain.
A suivre.
18 mai 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid. sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vais essayer de me renseigner, mais chez Daikin je ne pense pas qu'il y ait une manipulation à faire, il doit se passer autre chose ?
18 mai 2017 à 07:15
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid. sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un conseil rappelez votre plombier afin qu'il fasse le nécessaire.
Oui normalement il existe des raccords pour modifier cet inconvénient.
17 mai 2017 à 17:12
forum consulter ce sujet Sélecteur douche-douchette bloqué par flexible sur le forum Plomberie

Bonjour.
Je déconseille ce mode auto, car en inter saison le basculement en chaud ou froid est très désagréable, de plus apparemment le point de consigne ne peut être changé dans ce mode.
17 mai 2017 à 17:10
forum consulter ce sujet Réglage mode auto climatisation Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
il ne me semble pas avoir vu de tuyau de condensats pour le mode chauffage.
Il n'est pas obligé d'installer ce tube en dessous de l'UE si ça s’écoule directement sur la terre ça fonctionne aussi.
Pour votre 2ème remarque effectivement les condensats sur les UI servent uniquement en mode froid donc soit en gravitaire soit, ne pouvant faire autrement, avec une pompe de relevage.
17 mai 2017 à 17:06