Bonjour,
Les règles et les normes sont très claire :
Il est interdit de réduire le diamètre, le diamètre de sortie de la cheminée (200) doit être respecté sur toute la longueur (tuyaux, tube, gainage et sortie de cheminée).
Si votre conduit de cheminée est en 150, changer de modèle d'appareil ou poser un poêle qui aura ce diamètre de sortie.
Remarque : penser à la mise en place d'une amenée d'air pour la bonne combustion du bois.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Les règles et les normes sont très claire :
Il est interdit de réduire le diamètre, le diamètre de sortie de la cheminée (200) doit être respecté sur toute la longueur (tuyaux, tube, gainage et sortie de cheminée).
Si votre conduit de cheminée est en 150, changer de modèle d'appareil ou poser un poêle qui aura ce diamètre de sortie.
Remarque : penser à la mise en place d'une amenée d'air pour la bonne combustion du bois.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 janvier 2022 à 12:34
consulter ce sujet Réduction diamètre conduit de cheminéeBonjour,
Déjà la première erreur, si vous parcourez la notice c'est que nous n'avez pas monter la bonne marque et le bon type de gicleur. Page 7 il est précisé que les gicleurs doivent être de type des 60°E ou W ce qui veut dire des gicleurs de la marque DELAVAN (et rien d'autre) pour respecter le sens de rotation de la pulvérisation du fioul.
Vous mettez en place un gicleur de 0.50 GUS mais quelle est la puissance utile de votre chaudière, votre conduit de cheminée est-il tubé ?
Pour ce qui est du réglage de la tête de combustion visser la vis (fig.9 page 8) vous verrez une échelle graduée apparaitre et régler la tête selon le tableau A de cette même page.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Déjà la première erreur, si vous parcourez la notice c'est que nous n'avez pas monter la bonne marque et le bon type de gicleur. Page 7 il est précisé que les gicleurs doivent être de type des 60°E ou W ce qui veut dire des gicleurs de la marque DELAVAN (et rien d'autre) pour respecter le sens de rotation de la pulvérisation du fioul.
Vous mettez en place un gicleur de 0.50 GUS mais quelle est la puissance utile de votre chaudière, votre conduit de cheminée est-il tubé ?
Pour ce qui est du réglage de la tête de combustion visser la vis (fig.9 page 8) vous verrez une échelle graduée apparaitre et régler la tête selon le tableau A de cette même page.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2022 à 12:26
consulter ce sujet Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco BelgeBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous pour projet de la remplacer ?
- Hauteur de votre conduit ?
- Ce conduit est-il droit ?
Selon ces éléments il peut-être possible, pour réhabiliter ce conduit, de chemiser, de tuber ou de remplacer mais il faut penser à la future évolution de votre installation : ce qui est réalisable aujourd'hui ne sera peut-être plus utilisable demain en fonction du générateur et de l'énergie de demain.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous pour projet de la remplacer ?
- Hauteur de votre conduit ?
- Ce conduit est-il droit ?
Selon ces éléments il peut-être possible, pour réhabiliter ce conduit, de chemiser, de tuber ou de remplacer mais il faut penser à la future évolution de votre installation : ce qui est réalisable aujourd'hui ne sera peut-être plus utilisable demain en fonction du générateur et de l'énergie de demain.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 janvier 2022 à 11:54
consulter ce sujet Conseils pour remplacer conduit de fuméesBonjour,
Vous avez là une belle pièce de musée qui pour selon sa conception et son fonctionnement est classée comme très énergivore.
Pour ce qui est de votre demande concernant les informations techniques que voulez savoir :
- Sa puissance ?
- Son âge ?
- Sa capacité de production ECS ?
Pour ces spécifications et son manuel d'utilisation les choses vont se compliquer !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vous avez là une belle pièce de musée qui pour selon sa conception et son fonctionnement est classée comme très énergivore.
Pour ce qui est de votre demande concernant les informations techniques que voulez savoir :
- Sa puissance ?
- Son âge ?
- Sa capacité de production ECS ?
Pour ces spécifications et son manuel d'utilisation les choses vont se compliquer !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 janvier 2022 à 11:46
consulter ce sujet Recherche notice informations chaudière SacamaticBonjour,
Pour connaitre le type, le modèle et la puissance d'une chaudière sans sa plaque signalétique cela va être compliquer. Maintenant il est toujours possible de chercher avec les informations suivantes :
- Les côtes de la chaudière (L, l, h),
- Le nombre d'éléments du corps de chauffe,
- Le type, modèle et numéro de série du brûleur,
- La marque, le modèle, le type de gicleur qui équipe votre brûleur,
D'après vos photos je dirais entre 22 et 27 Kws !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour connaitre le type, le modèle et la puissance d'une chaudière sans sa plaque signalétique cela va être compliquer. Maintenant il est toujours possible de chercher avec les informations suivantes :
- Les côtes de la chaudière (L, l, h),
- Le nombre d'éléments du corps de chauffe,
- Le type, modèle et numéro de série du brûleur,
- La marque, le modèle, le type de gicleur qui équipe votre brûleur,
D'après vos photos je dirais entre 22 et 27 Kws !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 janvier 2022 à 11:39
consulter ce sujet Modèle ou année chaudière fioul De DietrichBonjour,
Votre radiateur équipe quel type de véhicule (van, caravane, camping car...) ?
Quelles sont les pression du gaz ?
Quel est le type de détendeur ?
Les filtres sont-ils propres ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre radiateur équipe quel type de véhicule (van, caravane, camping car...) ?
Quelles sont les pression du gaz ?
Quel est le type de détendeur ?
Les filtres sont-ils propres ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 janvier 2022 à 11:31
consulter ce sujet Problème radiateur gaz Truma S3004Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable de logement, votre région, l'altitude ou votre ville ?
Selon la configuration de votre installation le changement de position du switch peut-être justifiée ou ne servir à rien, mais certainement pas à faire des économies !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable de logement, votre région, l'altitude ou votre ville ?
Selon la configuration de votre installation le changement de position du switch peut-être justifiée ou ne servir à rien, mais certainement pas à faire des économies !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 janvier 2022 à 11:17
consulter ce sujet Réglage chaudière De Detrich 2.24 GNBonjour,
Comme votre soucis est consécutif à l'entretien annuel de la chaudière, pouvez-vous nous transmettre :
- La fiche d'intervention du technicien ?
- L'attestation d'entretien annuel ?
- Les tickets des analyses de combustions réalisées lors de l'entretien ?
- La fiche de relevé des tensions d'alimentation électrique, des pressions gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Comme votre soucis est consécutif à l'entretien annuel de la chaudière, pouvez-vous nous transmettre :
- La fiche d'intervention du technicien ?
- L'attestation d'entretien annuel ?
- Les tickets des analyses de combustions réalisées lors de l'entretien ?
- La fiche de relevé des tensions d'alimentation électrique, des pressions gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 janvier 2022 à 11:12
consulter ce sujet Laisser ouvert capot corps de chauffe ?Bonsoir,
Avant de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, Modèle, Année et numéro de série de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Attention il convient également de vérifier que votre installation est bien équipée :
- D'une vanne mélangeuse ?
- D'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
- Que la température maximum de circulation dans le plancher est bien limitée à 45°C au plus froid de l'hiver selon les normes et DTU en vigueur ?
- Que la température résiduelle de la dalle est bien inférieure à 28°C au plus froid de l'hiver ?
Le fait d'avoir à la fois une régulation générale (ISOCOM) plus des thermostats individuels dans certaines pièces est d'une incohérence : c'est contraire au règles de l'art.
Le fait de vouloir faire de la programmation horaire, avec de un si grand écart de consignes de températures ambiantes (17 à 21°C et 21°C à 17°C) n'est pas compatible avec l'inertie que peut avoir un plancher chauffant : ce n'est pas le même comportement qu'un circuit avec des radiateurs !!!
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, du raccordement hydraulique de votre chaudière, du raccordement des collecteurs de plancher et des différents thermostats d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Avant de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, Modèle, Année et numéro de série de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Attention il convient également de vérifier que votre installation est bien équipée :
- D'une vanne mélangeuse ?
- D'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
- Que la température maximum de circulation dans le plancher est bien limitée à 45°C au plus froid de l'hiver selon les normes et DTU en vigueur ?
- Que la température résiduelle de la dalle est bien inférieure à 28°C au plus froid de l'hiver ?
Le fait d'avoir à la fois une régulation générale (ISOCOM) plus des thermostats individuels dans certaines pièces est d'une incohérence : c'est contraire au règles de l'art.
Le fait de vouloir faire de la programmation horaire, avec de un si grand écart de consignes de températures ambiantes (17 à 21°C et 21°C à 17°C) n'est pas compatible avec l'inertie que peut avoir un plancher chauffant : ce n'est pas le même comportement qu'un circuit avec des radiateurs !!!
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, du raccordement hydraulique de votre chaudière, du raccordement des collecteurs de plancher et des différents thermostats d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 19:39
consulter ce sujet Paramétrer commande à distance Isocom chaudière Saunier DuvalBonjour,
Un diagnostic de ce type doit être fait par un prestataire agréé, si en plus cette panne arrive depuis une coupure de courant il pourra vous faire un devis et vous pourrez faire marcher votre assurance habitation dans le carde de la garantie "dégâts électriques".
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Un diagnostic de ce type doit être fait par un prestataire agréé, si en plus cette panne arrive depuis une coupure de courant il pourra vous faire un devis et vous pourrez faire marcher votre assurance habitation dans le carde de la garantie "dégâts électriques".
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 15:46
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Twin 28E accéder au fusibleBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Quel est le type de tableau de contrôle de votre chaudière ?
- Quelle est la marque et le type de votre brûleur ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Quel est le type de tableau de contrôle de votre chaudière ?
- Quelle est la marque et le type de votre brûleur ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 15:41
consulter ce sujet Chaudière Buderus GA115T SE ne démarre pas Bonjour,
Il est clair que sur un système hydraulique type monotube il est très difficile de mettre en place des têtes et robinets thermostatiques.
Selon le type de radiateurs (panneau, convecteur...) et le type de robinets (2, 3 ou 4 voies) il est difficile d'obtenir un bon équilibrage de l'installation.
Avant de vouloir mettre des têtes thermostatiques commencez par mettre en place un thermostat d'ambiance digne de ce nom.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il est clair que sur un système hydraulique type monotube il est très difficile de mettre en place des têtes et robinets thermostatiques.
Selon le type de radiateurs (panneau, convecteur...) et le type de robinets (2, 3 ou 4 voies) il est difficile d'obtenir un bon équilibrage de l'installation.
Avant de vouloir mettre des têtes thermostatiques commencez par mettre en place un thermostat d'ambiance digne de ce nom.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 15:36
consulter ce sujet Chauffage monotube et mix robinetsBonjour,
Normalement les 4 plaques se replacent en :
- Déposant la façade du caisson étanche (rep 311),
- En démontant la façade de la chambre de combustion (rep 116),
- Puis il faut déposer les anciennes plaques en protégeant le brûleur de la poussière,
- Remonter les nouvelles plaques,
- Aspirez la surface des brûleurs,
- Reposez les façades du la chambre de combustion et du caisson étanche,
Attention cette opération peut nécessiter la dépose complète du brûleur, dans ce cas il faut faire intervenir un prestataire agréé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ci-joint l'éclaté de la chaudière...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Normalement les 4 plaques se replacent en :
- Déposant la façade du caisson étanche (rep 311),
- En démontant la façade de la chambre de combustion (rep 116),
- Puis il faut déposer les anciennes plaques en protégeant le brûleur de la poussière,
- Remonter les nouvelles plaques,
- Aspirez la surface des brûleurs,
- Reposez les façades du la chambre de combustion et du caisson étanche,
Attention cette opération peut nécessiter la dépose complète du brûleur, dans ce cas il faut faire intervenir un prestataire agréé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ci-joint l'éclaté de la chaudière...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 janvier 2022 à 15:28
consulter ce sujet Changement Ceraplaque chambre de combustion Niagara Delta 24 FFBonjour,
Sachant que les références DE DIETRICH sont constituée de 4 chiffres, un tiret et 4 chiffres (8885-1268) la carte CU 200002050 n'est donc pas sa référence.
Pour pouvoir avancer, pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de la chaudière et de son tableau de régulation ?
Le remplacement de ce type de carte demande un minimum de connaissances puisqu'il faut la reparamétrer selon la chaudière et le type d'installation existante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Sachant que les références DE DIETRICH sont constituée de 4 chiffres, un tiret et 4 chiffres (8885-1268) la carte CU 200002050 n'est donc pas sa référence.
Pour pouvoir avancer, pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de la chaudière et de son tableau de régulation ?
Le remplacement de ce type de carte demande un minimum de connaissances puisqu'il faut la reparamétrer selon la chaudière et le type d'installation existante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 12:05
consulter ce sujet Tableau de commande Diematic 3 hors serviceBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Attention le fait d'avoir une RIF 5000 (régulation climatique spécifique) implique d'avoir des fonctions particulière. Votre thermostat d'ambiance, son relais et son câble sont-ils bien compatibles et apte à fournir ces fonctions (contact inverseur, pilotage moteur 3 points, limitation de la température de départ du circuit...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Attention le fait d'avoir une RIF 5000 (régulation climatique spécifique) implique d'avoir des fonctions particulière. Votre thermostat d'ambiance, son relais et son câble sont-ils bien compatibles et apte à fournir ces fonctions (contact inverseur, pilotage moteur 3 points, limitation de la température de départ du circuit...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 11:39
consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière Frisquet Prestige 23kWBonjour,
Comme votre panne est directement liée à l'entretien de la chaudière, comme votre chauffagiste à fait des modifications de câblage lors de cet entretien et comme votre installation fonctionnait normalement avant son intervention, il est de sa responsabilité de remettre en état de fonctionnement votre installation !!!
A lui de trouver pourquoi il cela fonctionnait avant et pourquoi cela ne fonctionne pas ou plus suite à l'entretien.
Dans les opérations à réaliser lors d'un entretien de chaudière fioul, il n'y a pas besoin de faire de modification de câblage et encore moins de risquer de faire des court-circuits...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Comme votre panne est directement liée à l'entretien de la chaudière, comme votre chauffagiste à fait des modifications de câblage lors de cet entretien et comme votre installation fonctionnait normalement avant son intervention, il est de sa responsabilité de remettre en état de fonctionnement votre installation !!!
A lui de trouver pourquoi il cela fonctionnait avant et pourquoi cela ne fonctionne pas ou plus suite à l'entretien.
Dans les opérations à réaliser lors d'un entretien de chaudière fioul, il n'y a pas besoin de faire de modification de câblage et encore moins de risquer de faire des court-circuits...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 11:29
consulter ce sujet Problème chaudière Buderus Ecomatic type G115 Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez "'optique" ?
Ou nous transmettre une photo de l'élément ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez "'optique" ?
Ou nous transmettre une photo de l'élément ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
10 janvier 2022 à 11:17
consulter ce sujet Problème brûleur Weishaupt WL5Bonsoir,
Pour pouvoir identifier votre système et nous permettre de vous répondre pouvez-vous transmettre des photos et nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour pouvoir identifier votre système et nous permettre de vous répondre pouvez-vous transmettre des photos et nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 20:24
consulter ce sujet Module pour circulation de chauffage Bonsoir,
Une chaudière type condensation ne peut pas être raccordée sur une VMC Gaz, elle doit avoir sa propre évacuation.
Pour ce qui concerne les chaudière condensation effectivement leurs puissances sont réglables mais leurs plages de puissance de fonctionnement (mini et maxi chauffage) varient selon la marque et le modèle.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable de votre logement, votre région ou votre ville et son altitude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Une chaudière type condensation ne peut pas être raccordée sur une VMC Gaz, elle doit avoir sa propre évacuation.
Pour ce qui concerne les chaudière condensation effectivement leurs puissances sont réglables mais leurs plages de puissance de fonctionnement (mini et maxi chauffage) varient selon la marque et le modèle.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable de votre logement, votre région ou votre ville et son altitude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 20:21
consulter ce sujet Remplacement évacuation gaz brûlés chaudière gaz muraleBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable de votre logement, votre région ou votre ville et son altitude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable de votre logement, votre région ou votre ville et son altitude ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 20:14
consulter ce sujet Conseils pour changer de chaudière Bonsoir,
Pour la version de votre régulation la sonde d'ambiance (en version filaire uniquement) porte la référence de colis BG20 et elle se raccorde aux bornes 32, 33, 34 à la place de la résistance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour la version de votre régulation la sonde d'ambiance (en version filaire uniquement) porte la référence de colis BG20 et elle se raccorde aux bornes 32, 33, 34 à la place de la résistance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 20:11
consulter ce sujet Chaudière Eliade vs Elitec De Dietrich et Diematic Delta vs Diematic 3Bonsoir,
Aucune réduction possible, la totalité de l'évacuation des fumées doit respecter le diamètre de la sortie du poêle. C'est contraire aux normes et au DTU !!!
Soit vous retubez la cheminée,
Soit vous remplacez votre poêle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Aucune réduction possible, la totalité de l'évacuation des fumées doit respecter le diamètre de la sortie du poêle. C'est contraire aux normes et au DTU !!!
Soit vous retubez la cheminée,
Soit vous remplacez votre poêle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 19:51
consulter ce sujet Tubage réduction 150 > 111mm Bonjour,
Le code erreur E128 indique une "perte de flamme en fonctionnement" vous devez avoir une problème de :
- Recyclage sur la ventouse ou sur l'évacuation des fumées et de l'alimentation en air de combustion,
- Une mini puissance flamme trop bas.
Lors du remplacement de la carte de la chaudière, votre dépanneur a-t-il bien :
- Paramétré la carte suivant le modèle de la chaudière ?
- Paramétré la carte selon la configuration de votre installation ?
- Paramétré la carte selon les puissances du brûleur ?
- Vérifié et analysé la combustion en puissance mini et maxi ?
Avez-vous les tickets et pouvez-vous nous les transmettre ?
Le code défaut d'origine (E133) peut avoir le même origine et si c'était déjà un problème de combustion le remplacement de la carte n'était peut-être pas nécessaire !!!
Votre prestataire a une obligation de résultat, il doit revenir et vous apporter la solution sans aucun coût supplémentaire.
Avant de faire les travaux vous a-t-il fait un devis et avez-vous fait une déclaration à votre assurance pour une prise en charge de la réparation dans le cadre de la garantie "dégâts électrique" de votre contrat habitation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Le code erreur E128 indique une "perte de flamme en fonctionnement" vous devez avoir une problème de :
- Recyclage sur la ventouse ou sur l'évacuation des fumées et de l'alimentation en air de combustion,
- Une mini puissance flamme trop bas.
Lors du remplacement de la carte de la chaudière, votre dépanneur a-t-il bien :
- Paramétré la carte suivant le modèle de la chaudière ?
- Paramétré la carte selon la configuration de votre installation ?
- Paramétré la carte selon les puissances du brûleur ?
- Vérifié et analysé la combustion en puissance mini et maxi ?
Avez-vous les tickets et pouvez-vous nous les transmettre ?
Le code défaut d'origine (E133) peut avoir le même origine et si c'était déjà un problème de combustion le remplacement de la carte n'était peut-être pas nécessaire !!!
Votre prestataire a une obligation de résultat, il doit revenir et vous apporter la solution sans aucun coût supplémentaire.
Avant de faire les travaux vous a-t-il fait un devis et avez-vous fait une déclaration à votre assurance pour une prise en charge de la réparation dans le cadre de la garantie "dégâts électrique" de votre contrat habitation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
09 janvier 2022 à 19:45
consulter ce sujet Panne erreur E128 chaudière Clima Chappée Power 65 HTEBonsoir,
Vérifier le raccordement de votre radiateur et les tensions entre :
- Phase et neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre en Terre ?
- Fils pilote et masse du radiateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vérifier le raccordement de votre radiateur et les tensions entre :
- Phase et neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre en Terre ?
- Fils pilote et masse du radiateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 janvier 2022 à 18:04
consulter ce sujet Probléme voyant radiateur MEB EKLA 2000 WattsBonjour,
Votre soucis vient simplement de votre vase d'expansion qui est bien trop gonflé ce qui l'empêche de faire son travail.
Selon la configuration de votre installation (volume d'eau, hauteur manométrique) le pression de gonflage (à froid et à vide) de votre vase d'expansion devrait se situer entre 0.3 et 0.5 Bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre soucis vient simplement de votre vase d'expansion qui est bien trop gonflé ce qui l'empêche de faire son travail.
Selon la configuration de votre installation (volume d'eau, hauteur manométrique) le pression de gonflage (à froid et à vide) de votre vase d'expansion devrait se situer entre 0.3 et 0.5 Bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 janvier 2022 à 17:56
consulter ce sujet Problème montée en pression circuit de chauffageBonjour,
Dans la mesure ou votre chaudière est équipé de sa propre régulation climatique avec sonde extérieure et sonde d'ambiance, les fonctions de cette régulation sont suffisamment puissante et doivent être exploitées (influence de l'ambiance, programmation des périodes, consignes de chauffages, optimisation, auto adaptation...).
Rien ne sera plus précis ni plus adapté que cette régulation, la sonde d'ambiance (BM) étant spécifique elle ne peut-être remplacée par autre chose.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans la mesure ou votre chaudière est équipé de sa propre régulation climatique avec sonde extérieure et sonde d'ambiance, les fonctions de cette régulation sont suffisamment puissante et doivent être exploitées (influence de l'ambiance, programmation des périodes, consignes de chauffages, optimisation, auto adaptation...).
Rien ne sera plus précis ni plus adapté que cette régulation, la sonde d'ambiance (BM) étant spécifique elle ne peut-être remplacée par autre chose.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 12:06
consulter ce sujet Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard GeodisBonjour,
Transmettez-nous vos photos avant de faire votre raccordement !!!
Autant prendre l'alimentation électrique du récepteur (si votre thermostat est bien un RDJ100/RF) sur l'alimentation électrique de la chaudière ne pose aucun problème.
Autant le raccordement du contact sec, pour la commande de la chaudière, ne doit pas se faire au hasard au risque de dégrader le tableau de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Transmettez-nous vos photos avant de faire votre raccordement !!!
Autant prendre l'alimentation électrique du récepteur (si votre thermostat est bien un RDJ100/RF) sur l'alimentation électrique de la chaudière ne pose aucun problème.
Autant le raccordement du contact sec, pour la commande de la chaudière, ne doit pas se faire au hasard au risque de dégrader le tableau de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:57
consulter ce sujet Câble souple sous goulotteBonjour,
Pour être sur dans votre diagnostic il faut utiliser le même thermomètre dans vos mesures (de préférence le VITOTROL) si ensuite il existe un décalage entre la valeur affichée par le VITOTROL et un autre thermomètre et ce sur chaque zone de mesure, il faudra recalibrer la sonde du VITOTROL.
Ce qui est déjà positif c'est que la température ambiante de l'étage et du RDC sont assez proches.
Avez-vous fait une mesure pièces par pièces ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour être sur dans votre diagnostic il faut utiliser le même thermomètre dans vos mesures (de préférence le VITOTROL) si ensuite il existe un décalage entre la valeur affichée par le VITOTROL et un autre thermomètre et ce sur chaque zone de mesure, il faudra recalibrer la sonde du VITOTROL.
Ce qui est déjà positif c'est que la température ambiante de l'étage et du RDC sont assez proches.
Avez-vous fait une mesure pièces par pièces ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:46
consulter ce sujet Température changeante chaudière ViessmannBonjour,
Selon la version de votre chaudière elle doit être équipée d'un tableau de régulation : quel est sont modèle ?
L'aquastat de la chaudière doit rester sur 75°C et c'est la régulation qui gère :
En mode ECS :
- La priorité ECS,
- La pompe de charge du ballon,
- La température de l'eau chaude sanitaire dans le ballon,
- La température de la chaudière pour faire l'eau chaude sanitaire,
En mode chauffage :
- La température de circulation dans les circuits de chauffage,
- Le fonctionnement des pompes de circulations,
- L'ouverture et la fermeture de la vanne mélangeuse,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Selon la version de votre chaudière elle doit être équipée d'un tableau de régulation : quel est sont modèle ?
L'aquastat de la chaudière doit rester sur 75°C et c'est la régulation qui gère :
En mode ECS :
- La priorité ECS,
- La pompe de charge du ballon,
- La température de l'eau chaude sanitaire dans le ballon,
- La température de la chaudière pour faire l'eau chaude sanitaire,
En mode chauffage :
- La température de circulation dans les circuits de chauffage,
- Le fonctionnement des pompes de circulations,
- L'ouverture et la fermeture de la vanne mélangeuse,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:38
consulter ce sujet Problèmes chaudière Vitola Biferale et ballon eau chaude HoricellBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre thermostat est une version filaire ou sans fils (liaison entre le thermostat et la chaudière) ?
Selon la version de la chaudière vous problème peut-être du à :
- Un circulateur qui faiblit,
- Une vanne inverseuse bloquée,
- Un débit qui fatigue,
- Un filtre colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre thermostat est une version filaire ou sans fils (liaison entre le thermostat et la chaudière) ?
Selon la version de la chaudière vous problème peut-être du à :
- Un circulateur qui faiblit,
- Une vanne inverseuse bloquée,
- Un débit qui fatigue,
- Un filtre colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:29
consulter ce sujet Panne chauffage chaudière gaz Nexia Chaffoteaux et MauryBonsoir,
La tension de 90 Volts vous la mesurez à quel endroit :
- La sortie du coffret ?
- Sur le socle du coffret ?
- A l'extrémité du câble de l'électrovanne ?
- Sur la bobine de l'électrovanne ?
Cette tension vous la mesurez entre quoi :
- La Phase et le Neutre ?
- La Phase et la Terre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La tension de 90 Volts vous la mesurez à quel endroit :
- La sortie du coffret ?
- Sur le socle du coffret ?
- A l'extrémité du câble de l'électrovanne ?
- Sur la bobine de l'électrovanne ?
Cette tension vous la mesurez entre quoi :
- La Phase et le Neutre ?
- La Phase et la Terre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 17:47
consulter ce sujet Problème tension électrovanne brûleur fioulBonjour,
Je vois dans vos différents échanges que vous souhaitez raccorder un thermostat d'ambiance sur les bornes TAM A, j'en déduis que vous avez une chaudière DE DIETRICH ou OERTLI.
Attention selon la version de votre tableau de régulation cet emplacement est prévu pour raccorder une sonde d'ambiance (sonde pour le circuit A ou circuit direct). Si votre chaudière est équipée d'une régulation climatique type DIEMATIC, en raccordant un contact sec sur les bornes TAM A vous allez griller votre carte de régulation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je vois dans vos différents échanges que vous souhaitez raccorder un thermostat d'ambiance sur les bornes TAM A, j'en déduis que vous avez une chaudière DE DIETRICH ou OERTLI.
Attention selon la version de votre tableau de régulation cet emplacement est prévu pour raccorder une sonde d'ambiance (sonde pour le circuit A ou circuit direct). Si votre chaudière est équipée d'une régulation climatique type DIEMATIC, en raccordant un contact sec sur les bornes TAM A vous allez griller votre carte de régulation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 17:17
consulter ce sujet Câble souple sous goulotteBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
La réponse est pourtant bien dans mon précédant post :
- Vous ne pouvez pas réduire le diamètre de sorti de votre insert,
- Le diamètre de votre tubage doit être de 250 de la sortie de l'insert, d'une seule longueur et jusqu'à la sortie de la cheminée,
Il faut soit remplacer la sortie de cheminée, soit remplacer l'insert.
Ce que vous voulez faire est interdit !!! [u][/u]
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
La réponse est pourtant bien dans mon précédant post :
- Vous ne pouvez pas réduire le diamètre de sorti de votre insert,
- Le diamètre de votre tubage doit être de 250 de la sortie de l'insert, d'une seule longueur et jusqu'à la sortie de la cheminée,
Il faut soit remplacer la sortie de cheminée, soit remplacer l'insert.
Ce que vous voulez faire est interdit !!! [u][/u]
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 janvier 2022 à 17:07
consulter ce sujet Tubage cheminée de 250 en 230Bonjour,
Votre corps de chauffe est en fonte il ne craint rien.
Après son nettoyage à l'eau il sera vite séché à la remise en route de la chaudière.
En plus la meilleure protection de la fonte c'est son oxydation...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre corps de chauffe est en fonte il ne craint rien.
Après son nettoyage à l'eau il sera vite séché à la remise en route de la chaudière.
En plus la meilleure protection de la fonte c'est son oxydation...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 janvier 2022 à 17:00
consulter ce sujet Nettoyage corps de chauffe chaudière DTG L 105Bonjour,
Votre réparateur ne se foule pas trop ne serait-il pas aussi installateur ?
Suite à son diagnostic :
- Vous a-t-il donner la référence de cette carte ?
- Vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Quelle âge a votre chaudière ?
- Ne cherche-t-il pas a vous faire remplacer cette chaudière ?
Si cette carte ne serait plus disponible chez DE DIETRICH (ce qui reste à vérifier) il existe d'autres solutions comme la société www.electro-standard.com qui répare ou propose des cartes en échange standard ou des distributeurs de pièces détachées qui auraient la bonne référence en stock.
La solution de mettre en place un simple thermostat d'ambiance ne vous permettra pas de pouvoir piloter votre chaudière + votre brûleur + votre production d'eau chaude sanitaire + vos circuit de chauffage : oubliez l'idée !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre réparateur ne se foule pas trop ne serait-il pas aussi installateur ?
Suite à son diagnostic :
- Vous a-t-il donner la référence de cette carte ?
- Vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Quelle âge a votre chaudière ?
- Ne cherche-t-il pas a vous faire remplacer cette chaudière ?
Si cette carte ne serait plus disponible chez DE DIETRICH (ce qui reste à vérifier) il existe d'autres solutions comme la société www.electro-standard.com qui répare ou propose des cartes en échange standard ou des distributeurs de pièces détachées qui auraient la bonne référence en stock.
La solution de mettre en place un simple thermostat d'ambiance ne vous permettra pas de pouvoir piloter votre chaudière + votre brûleur + votre production d'eau chaude sanitaire + vos circuit de chauffage : oubliez l'idée !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 16:42
consulter ce sujet Tableau de commande Diematic 3 hors serviceBonjour,
Visiblement votre plombier ne connait ni la gamme, ni le modèle de cette chaudière : il devrait lire la notice ou aller en formation !!!
Lorsque l'on parcours la notice d'installation de cette chaudière il n'existe aucun endroit de prévu par le constructeur pour raccorder un thermostat d'ambiance type contact sec.
Cette chaudière était livrée avec sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance (BM : boitier blanc) qui devait être posé dans l'ambiance du logement (voir photo ci-jointe). Je pense que le votre doit être encore sur la chaudière !!!
Dans la logique de fonctionnement de cette chaudière pour un contrôle de la température ambiante, votre confort, une maitrise de votre consommation de fioul et sa durée de vie il est primordial de respecter les préconisations du constructeur.
En modifiant le câblage de votre chaudière (pilotage du circulateur chauffage ou vanne mélangeuse) et en mettant la chaudière en mode manuel votre chauffagiste a désactiver toutes les fonctions de protections et de régulation de la chaudière :
- Plus de priorité de production eau chaude sanitaire !!!
- Plus de protection "anti légionelle" !!!
- Plus de gestion de la température de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de gestion des programmes horaires de production de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de contrôle de la température de départ chauffage en fonction de la température extérieure !!!
- Plus de protection contre les montées en températures du corps de chauffe !!!
- Plus de délestage en cas de risque de surchauffe !!!
- Plus d'optimisation des plages de fonctionnements !!!
Ne cherchez pas plus loin la raison de votre problème d'eau chaude sanitaire, en désactivant la régulation de la chaudière les deux circulateurs fonctionnent en permanence (ce qui veut dire qu'elle fait en même temps le chauffage et l'eau chaude sanitaire), la chaudière fonctionne à température constante (selon le réglage de son aquastat) : le mode manuel pour cette chaudière est une solution de dépannage, solution qui est préconisée en cas de panne de la régulation mais qui ne peut-être une solution durable sous peine de :
- Augmenter les consommations de fioul,
- Diminuer les performances en production d'eau chaude sanitaire,
- Diminuer la durée de vie de la chaudière,
Abandonnez votre thermostat connecté, remettez en service la régulation de la chaudière, mettez le BM dans l'ambiance de votre logement et tout rentrera dans l'ordre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre plombier ne connait ni la gamme, ni le modèle de cette chaudière : il devrait lire la notice ou aller en formation !!!
Lorsque l'on parcours la notice d'installation de cette chaudière il n'existe aucun endroit de prévu par le constructeur pour raccorder un thermostat d'ambiance type contact sec.
Cette chaudière était livrée avec sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance (BM : boitier blanc) qui devait être posé dans l'ambiance du logement (voir photo ci-jointe). Je pense que le votre doit être encore sur la chaudière !!!
Dans la logique de fonctionnement de cette chaudière pour un contrôle de la température ambiante, votre confort, une maitrise de votre consommation de fioul et sa durée de vie il est primordial de respecter les préconisations du constructeur.
En modifiant le câblage de votre chaudière (pilotage du circulateur chauffage ou vanne mélangeuse) et en mettant la chaudière en mode manuel votre chauffagiste a désactiver toutes les fonctions de protections et de régulation de la chaudière :
- Plus de priorité de production eau chaude sanitaire !!!
- Plus de protection "anti légionelle" !!!
- Plus de gestion de la température de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de gestion des programmes horaires de production de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de contrôle de la température de départ chauffage en fonction de la température extérieure !!!
- Plus de protection contre les montées en températures du corps de chauffe !!!
- Plus de délestage en cas de risque de surchauffe !!!
- Plus d'optimisation des plages de fonctionnements !!!
Ne cherchez pas plus loin la raison de votre problème d'eau chaude sanitaire, en désactivant la régulation de la chaudière les deux circulateurs fonctionnent en permanence (ce qui veut dire qu'elle fait en même temps le chauffage et l'eau chaude sanitaire), la chaudière fonctionne à température constante (selon le réglage de son aquastat) : le mode manuel pour cette chaudière est une solution de dépannage, solution qui est préconisée en cas de panne de la régulation mais qui ne peut-être une solution durable sous peine de :
- Augmenter les consommations de fioul,
- Diminuer les performances en production d'eau chaude sanitaire,
- Diminuer la durée de vie de la chaudière,
Abandonnez votre thermostat connecté, remettez en service la régulation de la chaudière, mettez le BM dans l'ambiance de votre logement et tout rentrera dans l'ordre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 16:24
consulter ce sujet Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard GeodisBonsoir,
La règle est de ne jamais réduire le diamètre.
Le diamètre de sortie de l'appareil doit être conservé jusqu'à la sortie de la cheminée.
Si vous ne pouvez pas changer la sortie de cheminée il faut changer l'appareil !!!
Pensez également à la ventilation et à l'amenée d'air neuf (air de combustion) !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La règle est de ne jamais réduire le diamètre.
Le diamètre de sortie de l'appareil doit être conservé jusqu'à la sortie de la cheminée.
Si vous ne pouvez pas changer la sortie de cheminée il faut changer l'appareil !!!
Pensez également à la ventilation et à l'amenée d'air neuf (air de combustion) !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 20:42
consulter ce sujet Tubage cheminée de 250 en 230Bonsoir,
Avez-vous trouvé une solution ?
Êtes-vous en possession de la notice de cet appareil ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution ?
Êtes-vous en possession de la notice de cet appareil ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 20:36
consulter ce sujet Panne clavier chauffage inertie Chaufelec EliseBonsoir,
Quel était le problème d'origine de votre chaudière ?
Pourquoi avez-vous remplacé le moteur de la vanne inverseuse et le tableau ?
Avez-vous reparamétré le nouveau tableau ?
Ces pièces sont-elles neuves ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Quel était le problème d'origine de votre chaudière ?
Pourquoi avez-vous remplacé le moteur de la vanne inverseuse et le tableau ?
Avez-vous reparamétré le nouveau tableau ?
Ces pièces sont-elles neuves ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:35
consulter ce sujet Codes panne P0 P2 P3 chaudière ELM Leblanc MegaliaBonsoir,
Votre défaut indique un problème de température de condensation.
Ce défaut peut avoir plusieurs origines :
- Problème de débit,
- Problème d'échange,
- Problème d'entretien.
Faites intervenir un professionnel ayant l'habilitation manipulation des fluides frigorigènes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre défaut indique un problème de température de condensation.
Ce défaut peut avoir plusieurs origines :
- Problème de débit,
- Problème d'échange,
- Problème d'entretien.
Faites intervenir un professionnel ayant l'habilitation manipulation des fluides frigorigènes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:28
consulter ce sujet Erreur E8 PAC T.One AquaAIR AldesBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:17
consulter ce sujet Anomalie radio sur chaudière FrisquetBonsoir,
Ce n'est pas si simple que ça.
Votre chaudière étant équipée d'un ballon ECS et votre régulation étant prévue pour gérer la production ECS il faut tenir compte du fonctionnement de cette dernière.
Même si vous mettez de côté la fonction ECS de votre chaudière en isolant le ballon ECS la régulation conservera sa fonction de priorité de production ECS et en mettant la température ECS à 30°C la régulation continuera de surveiller la production ECS. La température de 30°C activera une remontée en température du ballon pour éviter les légionelles et dans tous les cas tant que la chaudière ne pourra pas assurer son travail la régulation restera en mode ECS en coupant le chauffage.
Faites un raccordement hydraulique des deux ballons avec des vannes permettant le fonctionnement en série (vous contournerez l'automatisme de la régulation) avec la possibilité d'un fonctionnement en parallèle ou en direct en cas de gros besoins en volume d'eau ou en secours si problème sur votre chauffe eau thermodynamique.
Votre plombier aurait pu vous proposer une version mixte de chauffe eau thermodynamique avec un échangeur permettant de raccorder la chaudière et d'abandonner le ballon de la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce n'est pas si simple que ça.
Votre chaudière étant équipée d'un ballon ECS et votre régulation étant prévue pour gérer la production ECS il faut tenir compte du fonctionnement de cette dernière.
Même si vous mettez de côté la fonction ECS de votre chaudière en isolant le ballon ECS la régulation conservera sa fonction de priorité de production ECS et en mettant la température ECS à 30°C la régulation continuera de surveiller la production ECS. La température de 30°C activera une remontée en température du ballon pour éviter les légionelles et dans tous les cas tant que la chaudière ne pourra pas assurer son travail la régulation restera en mode ECS en coupant le chauffage.
Faites un raccordement hydraulique des deux ballons avec des vannes permettant le fonctionnement en série (vous contournerez l'automatisme de la régulation) avec la possibilité d'un fonctionnement en parallèle ou en direct en cas de gros besoins en volume d'eau ou en secours si problème sur votre chauffe eau thermodynamique.
Votre plombier aurait pu vous proposer une version mixte de chauffe eau thermodynamique avec un échangeur permettant de raccorder la chaudière et d'abandonner le ballon de la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:16
consulter ce sujet Comment couper ESC sur chaudière Buderus G124 XV21Bonsoir,
Ce sont les deux vannes à manettes rouges, en bas à gauche de votre photo, qu'il faut ouvrir.
Laissez monter la pression jusqu'à 1.5 Bars puis refermez les.
Si cela ne fonctionne pas c'est le disconnecteur (pièce entre les deux vannes) qui est défectueux, tapez dessus pour le débloquer sinon il faudra le remplacer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce sont les deux vannes à manettes rouges, en bas à gauche de votre photo, qu'il faut ouvrir.
Laissez monter la pression jusqu'à 1.5 Bars puis refermez les.
Si cela ne fonctionne pas c'est le disconnecteur (pièce entre les deux vannes) qui est défectueux, tapez dessus pour le débloquer sinon il faudra le remplacer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:01
consulter ce sujet Mise sous pression eau chaudière à pellet Biowin WindhagerBonsoir,
Les radiateurs doivent rester au maximum ensuite vous devez ajuster la température de circulation de l'eau dans les radiateurs en agissant sur le bouton de gauche :
- Plus il fait froid dehors, plus il faudra augmenter (entre 60 et 80°C),
- Plus il fera doux dehors, plus il faudra réduire (entre 30 et 50°C).
Pour compléter et simplifier le fonctionnement de votre installation vous pouvez aussi mettre en place un thermostat d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Les radiateurs doivent rester au maximum ensuite vous devez ajuster la température de circulation de l'eau dans les radiateurs en agissant sur le bouton de gauche :
- Plus il fait froid dehors, plus il faudra augmenter (entre 60 et 80°C),
- Plus il fera doux dehors, plus il faudra réduire (entre 30 et 50°C).
Pour compléter et simplifier le fonctionnement de votre installation vous pouvez aussi mettre en place un thermostat d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 19:57
consulter ce sujet Réglage chaudière ELM Leblanc NGLB 23-1HBonsoir,
Comme le volume de votre vase d'expansion est trop important par rapport au nombre de radiateur, réglez la pression de votre vase (à vide et à froid) entre 0.3 et 0.5 Bars.
Pensez à remplacer en même temps votre soupape manomètre 3 Bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Comme le volume de votre vase d'expansion est trop important par rapport au nombre de radiateur, réglez la pression de votre vase (à vide et à froid) entre 0.3 et 0.5 Bars.
Pensez à remplacer en même temps votre soupape manomètre 3 Bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 19:42
consulter ce sujet Remplacer vase d'expansion installation de chauffageBonsoir,
Si vous avez autant de variation de la température ambiante quand la température extérieure change cela peut avoir plusieurs origines :
- Un mauvais emplacement de la sonde d'ambiance VITOTROL 200 (paroi froide, courant d'air, mauvaise zone de référence), comme c'est une version RF déplacez la dans votre logement pour faire des tests de comportement,
- Un mauvais paramétrage de la sonde d'ambiance (activation ambiance, influence, valeur de correction...),
- Une mauvaise valeur de la courbe de chauffe qui doit se situer entre 1.5 et 1.75,
- Un mauvais équilibrage de votre installation : démonter les têtes thermostatiques de vos robinets, les températures ambiantes sont-elles les mêmes dans chaque pièce ou chaque zone ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez autant de variation de la température ambiante quand la température extérieure change cela peut avoir plusieurs origines :
- Un mauvais emplacement de la sonde d'ambiance VITOTROL 200 (paroi froide, courant d'air, mauvaise zone de référence), comme c'est une version RF déplacez la dans votre logement pour faire des tests de comportement,
- Un mauvais paramétrage de la sonde d'ambiance (activation ambiance, influence, valeur de correction...),
- Une mauvaise valeur de la courbe de chauffe qui doit se situer entre 1.5 et 1.75,
- Un mauvais équilibrage de votre installation : démonter les têtes thermostatiques de vos robinets, les températures ambiantes sont-elles les mêmes dans chaque pièce ou chaque zone ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 19:38
consulter ce sujet Température changeante chaudière ViessmannBonsoir,
La mise en sécurité d'un brûleur fioul lors d'une première tentative de démarrage suite à un long temps d'arrêt peut avoir plusieurs origines : alimentation fioul, mauvais gicleur, mauvais réglage de la tête de combustion ou de l'air primaire et secondaire.
Pour commencer dans vos différents diagnostics, débrancher les deux flexibles de votre brûleur et mettez les dans un bidon de fioul (ou gasoil) : votre brûleur se met-il toujours en sécurité ?
Lorsque votre brûleur fonctionne, comment se comporte le fioul dans le pot filtre où sont raccordés les deux flexibles :
- Le niveau est-il stable ?
- Le niveau baisse-t-il ?
- Voyez-vous des bulles ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La mise en sécurité d'un brûleur fioul lors d'une première tentative de démarrage suite à un long temps d'arrêt peut avoir plusieurs origines : alimentation fioul, mauvais gicleur, mauvais réglage de la tête de combustion ou de l'air primaire et secondaire.
Pour commencer dans vos différents diagnostics, débrancher les deux flexibles de votre brûleur et mettez les dans un bidon de fioul (ou gasoil) : votre brûleur se met-il toujours en sécurité ?
Lorsque votre brûleur fonctionne, comment se comporte le fioul dans le pot filtre où sont raccordés les deux flexibles :
- Le niveau est-il stable ?
- Le niveau baisse-t-il ?
- Voyez-vous des bulles ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 19:15
consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 SBonjour,
Commencer par vérifier le câblage de votre coffret et le serrage des bornes de ce dernier.
L'alimentation électrique est-elle correcte, Phase à la Phase, Neutre au Neutre et quelles sont les tensions mesurées entre :
- Phase et Neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre et Terre ?
Pour ce qui est du coffret que vous avez ouvert, pour des raisons de sécurité, il ne faut plus l'utiliser.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Commencer par vérifier le câblage de votre coffret et le serrage des bornes de ce dernier.
L'alimentation électrique est-elle correcte, Phase à la Phase, Neutre au Neutre et quelles sont les tensions mesurées entre :
- Phase et Neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre et Terre ?
Pour ce qui est du coffret que vous avez ouvert, pour des raisons de sécurité, il ne faut plus l'utiliser.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 19:03
consulter ce sujet Problème tension électrovanne brûleur fioulBonjour,
Si votre RVP fonctionné sur un circuit de chauffage équipé d'une vanne mélangeuse motorisé il va falloir :
- Vérifier son câblage (brûleur, circulateur, pompe de charge,
- L'emplacement physique de ces différentes sondes (extérieure, départ chauffage, ECS),
- Le paramétrage sur votre installation.
Avez-vous la notice de ce régulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre RVP fonctionné sur un circuit de chauffage équipé d'une vanne mélangeuse motorisé il va falloir :
- Vérifier son câblage (brûleur, circulateur, pompe de charge,
- L'emplacement physique de ces différentes sondes (extérieure, départ chauffage, ECS),
- Le paramétrage sur votre installation.
Avez-vous la notice de ce régulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 18:48
consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquementBonjour,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Selon votre tableau de chaudière et selon sa régulation, en pontant les deux fils du thermostat votre chauffagiste a pu faire un court-circuit qui a créé une dégradation dans votre tableau de chaudière ou dans votre thermostat : ce qui expliquerait que plus rien ne démarre après la remise en place des fils d'origine sur T3 et T4.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Selon votre tableau de chaudière et selon sa régulation, en pontant les deux fils du thermostat votre chauffagiste a pu faire un court-circuit qui a créé une dégradation dans votre tableau de chaudière ou dans votre thermostat : ce qui expliquerait que plus rien ne démarre après la remise en place des fils d'origine sur T3 et T4.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 18:15
consulter ce sujet Problème chaudière Buderus Ecomatic type G115 