Bonjour,

Il est clair que sur un système hydraulique type monotube il est très difficile de mettre en place des têtes et robinets thermostatiques.
Selon le type de radiateurs (panneau, convecteur...) et le type de robinets (2, 3 ou 4 voies) il est difficile d'obtenir un bon équilibrage de l'installation.

Avant de vouloir mettre des têtes thermostatiques commencez par mettre en place un thermostat d'ambiance digne de ce nom.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 15:36
forum consulter ce sujet Chauffage monotube et mix robinets

Bonjour,

Normalement les 4 plaques se replacent en :
- Déposant la façade du caisson étanche (rep 311),
- En démontant la façade de la chambre de combustion (rep 116),
- Puis il faut déposer les anciennes plaques en protégeant le brûleur de la poussière,
- Remonter les nouvelles plaques,
- Aspirez la surface des brûleurs,
- Reposez les façades du la chambre de combustion et du caisson étanche,
Attention cette opération peut nécessiter la dépose complète du brûleur, dans ce cas il faut faire intervenir un prestataire agréé.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Ci-joint l'éclaté de la chaudière...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière Niagara Delta 24 FF chambre de combustion

10 janvier 2022 à 15:28
forum consulter ce sujet Changement Ceraplaque chambre de combustion Niagara Delta 24 FF

Publicité

Bonjour,

Sachant que les références DE DIETRICH sont constituée de 4 chiffres, un tiret et 4 chiffres (8885-1268) la carte CU 200002050 n'est donc pas sa référence.

Pour pouvoir avancer, pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de la chaudière et de son tableau de régulation ?

Le remplacement de ce type de carte demande un minimum de connaissances puisqu'il faut la reparamétrer selon la chaudière et le type d'installation existante.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Tableau de commande Diematic 3 hors service

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Attention le fait d'avoir une RIF 5000 (régulation climatique spécifique) implique d'avoir des fonctions particulière. Votre thermostat d'ambiance, son relais et son câble sont-ils bien compatibles et apte à fournir ces fonctions (contact inverseur, pilotage moteur 3 points, limitation de la température de départ du circuit...) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 11:39
forum consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière Frisquet Prestige 23kW

Bonjour,

Comme votre panne est directement liée à l'entretien de la chaudière, comme votre chauffagiste à fait des modifications de câblage lors de cet entretien et comme votre installation fonctionnait normalement avant son intervention, il est de sa responsabilité de remettre en état de fonctionnement votre installation !!!

A lui de trouver pourquoi il cela fonctionnait avant et pourquoi cela ne fonctionne pas ou plus suite à l'entretien.
Dans les opérations à réaliser lors d'un entretien de chaudière fioul, il n'y a pas besoin de faire de modification de câblage et encore moins de risquer de faire des court-circuits...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus Ecomatic type G115

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez "'optique" ?
Ou nous transmettre une photo de l'élément ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
10 janvier 2022 à 11:17
forum consulter ce sujet Problème brûleur Weishaupt WL5

Bonsoir,

Pour pouvoir identifier votre système et nous permettre de vous répondre pouvez-vous transmettre des photos et nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 20:24
forum consulter ce sujet Module pour circulation de chauffage

Bonsoir,

Une chaudière type condensation ne peut pas être raccordée sur une VMC Gaz, elle doit avoir sa propre évacuation.
Pour ce qui concerne les chaudière condensation effectivement leurs puissances sont réglables mais leurs plages de puissance de fonctionnement (mini et maxi chauffage) varient selon la marque et le modèle.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable de votre logement, votre région ou votre ville et son altitude ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 20:21
forum consulter ce sujet Remplacement évacuation gaz brûlés chaudière gaz murale

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, la surface habitable de votre logement, votre région ou votre ville et son altitude ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 20:14
forum consulter ce sujet Conseils pour changer de chaudière

Bonsoir,

Pour la version de votre régulation la sonde d'ambiance (en version filaire uniquement) porte la référence de colis BG20 et elle se raccorde aux bornes 32, 33, 34 à la place de la résistance.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 20:11
forum consulter ce sujet Chaudière Eliade vs Elitec De Dietrich et Diematic Delta vs Diematic 3

Bonsoir,

Aucune réduction possible, la totalité de l'évacuation des fumées doit respecter le diamètre de la sortie du poêle. C'est contraire aux normes et au DTU !!!

Soit vous retubez la cheminée,
Soit vous remplacez votre poêle.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 janvier 2022 à 19:51
forum consulter ce sujet Tubage réduction 150 > 111mm

Bonjour,

Le code erreur E128 indique une "perte de flamme en fonctionnement" vous devez avoir une problème de :
- Recyclage sur la ventouse ou sur l'évacuation des fumées et de l'alimentation en air de combustion,
- Une mini puissance flamme trop bas.

Lors du remplacement de la carte de la chaudière, votre dépanneur a-t-il bien :
- Paramétré la carte suivant le modèle de la chaudière ?
- Paramétré la carte selon la configuration de votre installation ?
- Paramétré la carte selon les puissances du brûleur ?
- Vérifié et analysé la combustion en puissance mini et maxi ?

Avez-vous les tickets et pouvez-vous nous les transmettre ?

Le code défaut d'origine (E133) peut avoir le même origine et si c'était déjà un problème de combustion le remplacement de la carte n'était peut-être pas nécessaire !!!

Votre prestataire a une obligation de résultat, il doit revenir et vous apporter la solution sans aucun coût supplémentaire.
Avant de faire les travaux vous a-t-il fait un devis et avez-vous fait une déclaration à votre assurance pour une prise en charge de la réparation dans le cadre de la garantie "dégâts électrique" de votre contrat habitation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
09 janvier 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Panne erreur E128 chaudière Clima Chappée Power 65 HTE

Bonsoir,

Vérifier le raccordement de votre radiateur et les tensions entre :
- Phase et neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre en Terre ?
- Fils pilote et masse du radiateur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 janvier 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Probléme voyant radiateur MEB EKLA 2000 Watts

Bonjour,

Votre soucis vient simplement de votre vase d'expansion qui est bien trop gonflé ce qui l'empêche de faire son travail.
Selon la configuration de votre installation (volume d'eau, hauteur manométrique) le pression de gonflage (à froid et à vide) de votre vase d'expansion devrait se situer entre 0.3 et 0.5 Bars.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 janvier 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème montée en pression circuit de chauffage

Bonjour,

Dans la mesure ou votre chaudière est équipé de sa propre régulation climatique avec sonde extérieure et sonde d'ambiance, les fonctions de cette régulation sont suffisamment puissante et doivent être exploitées (influence de l'ambiance, programmation des périodes, consignes de chauffages, optimisation, auto adaptation...).
Rien ne sera plus précis ni plus adapté que cette régulation, la sonde d'ambiance (BM) étant spécifique elle ne peut-être remplacée par autre chose.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis

Bonjour,

Transmettez-nous vos photos avant de faire votre raccordement !!!

Autant prendre l'alimentation électrique du récepteur (si votre thermostat est bien un RDJ100/RF) sur l'alimentation électrique de la chaudière ne pose aucun problème.
Autant le raccordement du contact sec, pour la commande de la chaudière, ne doit pas se faire au hasard au risque de dégrader le tableau de la chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Câble souple sous goulotte

Bonjour,

Pour être sur dans votre diagnostic il faut utiliser le même thermomètre dans vos mesures (de préférence le VITOTROL) si ensuite il existe un décalage entre la valeur affichée par le VITOTROL et un autre thermomètre et ce sur chaque zone de mesure, il faudra recalibrer la sonde du VITOTROL.

Ce qui est déjà positif c'est que la température ambiante de l'étage et du RDC sont assez proches.
Avez-vous fait une mesure pièces par pièces ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:46
forum consulter ce sujet Température changeante chaudière Viessmann

Bonjour,

Selon la version de votre chaudière elle doit être équipée d'un tableau de régulation : quel est sont modèle ?
L'aquastat de la chaudière doit rester sur 75°C et c'est la régulation qui gère :
En mode ECS :
- La priorité ECS,
- La pompe de charge du ballon,
- La température de l'eau chaude sanitaire dans le ballon,
- La température de la chaudière pour faire l'eau chaude sanitaire,
En mode chauffage :
- La température de circulation dans les circuits de chauffage,
- Le fonctionnement des pompes de circulations,
- L'ouverture et la fermeture de la vanne mélangeuse,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière Vitola Biferale et ballon eau chaude Horicell

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre thermostat est une version filaire ou sans fils (liaison entre le thermostat et la chaudière) ?

Selon la version de la chaudière vous problème peut-être du à :
- Un circulateur qui faiblit,
- Une vanne inverseuse bloquée,
- Un débit qui fatigue,
- Un filtre colmaté,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Panne chauffage chaudière gaz Nexia Chaffoteaux et Maury

Bonsoir,

La tension de 90 Volts vous la mesurez à quel endroit :
- La sortie du coffret ?
- Sur le socle du coffret ?
- A l'extrémité du câble de l'électrovanne ?
- Sur la bobine de l'électrovanne ?

Cette tension vous la mesurez entre quoi :
- La Phase et le Neutre ?
- La Phase et la Terre ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème tension électrovanne brûleur fioul

Bonjour,

Je vois dans vos différents échanges que vous souhaitez raccorder un thermostat d'ambiance sur les bornes TAM A, j'en déduis que vous avez une chaudière DE DIETRICH ou OERTLI.

Attention selon la version de votre tableau de régulation cet emplacement est prévu pour raccorder une sonde d'ambiance (sonde pour le circuit A ou circuit direct). Si votre chaudière est équipée d'une régulation climatique type DIEMATIC, en raccordant un contact sec sur les bornes TAM A vous allez griller votre carte de régulation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 17:17
forum consulter ce sujet Câble souple sous goulotte

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

La réponse est pourtant bien dans mon précédant post :
- Vous ne pouvez pas réduire le diamètre de sorti de votre insert,
- Le diamètre de votre tubage doit être de 250 de la sortie de l'insert, d'une seule longueur et jusqu'à la sortie de la cheminée,

Il faut soit remplacer la sortie de cheminée, soit remplacer l'insert.

Ce que vous voulez faire est interdit !!! [u][/u]

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 janvier 2022 à 17:07
forum consulter ce sujet Tubage cheminée de 250 en 230

Bonjour,

Votre corps de chauffe est en fonte il ne craint rien.
Après son nettoyage à l'eau il sera vite séché à la remise en route de la chaudière.
En plus la meilleure protection de la fonte c'est son oxydation...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 janvier 2022 à 17:00
forum consulter ce sujet Nettoyage corps de chauffe chaudière DTG L 105

Bonjour,

Votre réparateur ne se foule pas trop ne serait-il pas aussi installateur ?
Suite à son diagnostic :
- Vous a-t-il donner la référence de cette carte ?
- Vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Quelle âge a votre chaudière ?
- Ne cherche-t-il pas a vous faire remplacer cette chaudière ?

Si cette carte ne serait plus disponible chez DE DIETRICH (ce qui reste à vérifier) il existe d'autres solutions comme la société www.electro-standard.com qui répare ou propose des cartes en échange standard ou des distributeurs de pièces détachées qui auraient la bonne référence en stock.

La solution de mettre en place un simple thermostat d'ambiance ne vous permettra pas de pouvoir piloter votre chaudière + votre brûleur + votre production d'eau chaude sanitaire + vos circuit de chauffage : oubliez l'idée !

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 16:42
forum consulter ce sujet Tableau de commande Diematic 3 hors service

Bonjour,

Visiblement votre plombier ne connait ni la gamme, ni le modèle de cette chaudière : il devrait lire la notice ou aller en formation !!!

Lorsque l'on parcours la notice d'installation de cette chaudière il n'existe aucun endroit de prévu par le constructeur pour raccorder un thermostat d'ambiance type contact sec.

Cette chaudière était livrée avec sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance (BM : boitier blanc) qui devait être posé dans l'ambiance du logement (voir photo ci-jointe). Je pense que le votre doit être encore sur la chaudière !!!

Dans la logique de fonctionnement de cette chaudière pour un contrôle de la température ambiante, votre confort, une maitrise de votre consommation de fioul et sa durée de vie il est primordial de respecter les préconisations du constructeur.
En modifiant le câblage de votre chaudière (pilotage du circulateur chauffage ou vanne mélangeuse) et en mettant la chaudière en mode manuel votre chauffagiste a désactiver toutes les fonctions de protections et de régulation de la chaudière :
- Plus de priorité de production eau chaude sanitaire !!!
- Plus de protection "anti légionelle" !!!
- Plus de gestion de la température de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de gestion des programmes horaires de production de l'eau chaude sanitaire !!!
- Plus de contrôle de la température de départ chauffage en fonction de la température extérieure !!!
- Plus de protection contre les montées en températures du corps de chauffe !!!
- Plus de délestage en cas de risque de surchauffe !!!
- Plus d'optimisation des plages de fonctionnements !!!

Ne cherchez pas plus loin la raison de votre problème d'eau chaude sanitaire, en désactivant la régulation de la chaudière les deux circulateurs fonctionnent en permanence (ce qui veut dire qu'elle fait en même temps le chauffage et l'eau chaude sanitaire), la chaudière fonctionne à température constante (selon le réglage de son aquastat) : le mode manuel pour cette chaudière est une solution de dépannage, solution qui est préconisée en cas de panne de la régulation mais qui ne peut-être une solution durable sous peine de :
- Augmenter les consommations de fioul,
- Diminuer les performances en production d'eau chaude sanitaire,
- Diminuer la durée de vie de la chaudière,

Abandonnez votre thermostat connecté, remettez en service la régulation de la chaudière, mettez le BM dans l'ambiance de votre logement et tout rentrera dans l'ordre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation chaudière bora geodis

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 16:24
forum consulter ce sujet Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis

Bonsoir,

La règle est de ne jamais réduire le diamètre.
Le diamètre de sortie de l'appareil doit être conservé jusqu'à la sortie de la cheminée.

Si vous ne pouvez pas changer la sortie de cheminée il faut changer l'appareil !!!

Pensez également à la ventilation et à l'amenée d'air neuf (air de combustion) !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 20:42
forum consulter ce sujet Tubage cheminée de 250 en 230

Bonsoir,

Avez-vous trouvé une solution ?
Êtes-vous en possession de la notice de cet appareil ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Panne clavier chauffage inertie Chaufelec Elise

Bonsoir,

Quel était le problème d'origine de votre chaudière ?
Pourquoi avez-vous remplacé le moteur de la vanne inverseuse et le tableau ?
Avez-vous reparamétré le nouveau tableau ?
Ces pièces sont-elles neuves ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:35
forum consulter ce sujet Codes panne P0 P2 P3 chaudière ELM Leblanc Megalia

Bonsoir,

Votre défaut indique un problème de température de condensation.
Ce défaut peut avoir plusieurs origines :
- Problème de débit,
- Problème d'échange,
- Problème d'entretien.

Faites intervenir un professionnel ayant l'habilitation manipulation des fluides frigorigènes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:28
forum consulter ce sujet Erreur E8 PAC T.One AquaAIR Aldes

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:17
forum consulter ce sujet Anomalie radio sur chaudière Frisquet

Bonsoir,

Ce n'est pas si simple que ça.

Votre chaudière étant équipée d'un ballon ECS et votre régulation étant prévue pour gérer la production ECS il faut tenir compte du fonctionnement de cette dernière.
Même si vous mettez de côté la fonction ECS de votre chaudière en isolant le ballon ECS la régulation conservera sa fonction de priorité de production ECS et en mettant la température ECS à 30°C la régulation continuera de surveiller la production ECS. La température de 30°C activera une remontée en température du ballon pour éviter les légionelles et dans tous les cas tant que la chaudière ne pourra pas assurer son travail la régulation restera en mode ECS en coupant le chauffage.

Faites un raccordement hydraulique des deux ballons avec des vannes permettant le fonctionnement en série (vous contournerez l'automatisme de la régulation) avec la possibilité d'un fonctionnement en parallèle ou en direct en cas de gros besoins en volume d'eau ou en secours si problème sur votre chauffe eau thermodynamique.

Votre plombier aurait pu vous proposer une version mixte de chauffe eau thermodynamique avec un échangeur permettant de raccorder la chaudière et d'abandonner le ballon de la chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:16
forum consulter ce sujet Comment couper ESC sur chaudière Buderus G124 XV21

Bonsoir,

Ce sont les deux vannes à manettes rouges, en bas à gauche de votre photo, qu'il faut ouvrir.
Laissez monter la pression jusqu'à 1.5 Bars puis refermez les.

Si cela ne fonctionne pas c'est le disconnecteur (pièce entre les deux vannes) qui est défectueux, tapez dessus pour le débloquer sinon il faudra le remplacer.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 20:01
forum consulter ce sujet Mise sous pression eau chaudière à pellet Biowin Windhager

Bonsoir,

Les radiateurs doivent rester au maximum ensuite vous devez ajuster la température de circulation de l'eau dans les radiateurs en agissant sur le bouton de gauche :
- Plus il fait froid dehors, plus il faudra augmenter (entre 60 et 80°C),
- Plus il fera doux dehors, plus il faudra réduire (entre 30 et 50°C).

Pour compléter et simplifier le fonctionnement de votre installation vous pouvez aussi mettre en place un thermostat d'ambiance.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 19:57
forum consulter ce sujet Réglage chaudière ELM Leblanc NGLB 23-1H

Bonsoir,

Comme le volume de votre vase d'expansion est trop important par rapport au nombre de radiateur, réglez la pression de votre vase (à vide et à froid) entre 0.3 et 0.5 Bars.
Pensez à remplacer en même temps votre soupape manomètre 3 Bars.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 19:42
forum consulter ce sujet Remplacer vase d'expansion installation de chauffage

Bonsoir,

Si vous avez autant de variation de la température ambiante quand la température extérieure change cela peut avoir plusieurs origines :
- Un mauvais emplacement de la sonde d'ambiance VITOTROL 200 (paroi froide, courant d'air, mauvaise zone de référence), comme c'est une version RF déplacez la dans votre logement pour faire des tests de comportement,
- Un mauvais paramétrage de la sonde d'ambiance (activation ambiance, influence, valeur de correction...),
- Une mauvaise valeur de la courbe de chauffe qui doit se situer entre 1.5 et 1.75,
- Un mauvais équilibrage de votre installation : démonter les têtes thermostatiques de vos robinets, les températures ambiantes sont-elles les mêmes dans chaque pièce ou chaque zone ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 19:38
forum consulter ce sujet Température changeante chaudière Viessmann

Bonsoir,

La mise en sécurité d'un brûleur fioul lors d'une première tentative de démarrage suite à un long temps d'arrêt peut avoir plusieurs origines : alimentation fioul, mauvais gicleur, mauvais réglage de la tête de combustion ou de l'air primaire et secondaire.

Pour commencer dans vos différents diagnostics, débrancher les deux flexibles de votre brûleur et mettez les dans un bidon de fioul (ou gasoil) : votre brûleur se met-il toujours en sécurité ?

Lorsque votre brûleur fonctionne, comment se comporte le fioul dans le pot filtre où sont raccordés les deux flexibles :
- Le niveau est-il stable ?
- Le niveau baisse-t-il ?
- Voyez-vous des bulles ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 19:15
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S

Bonjour,

Commencer par vérifier le câblage de votre coffret et le serrage des bornes de ce dernier.

L'alimentation électrique est-elle correcte, Phase à la Phase, Neutre au Neutre et quelles sont les tensions mesurées entre :
- Phase et Neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre et Terre ?

Pour ce qui est du coffret que vous avez ouvert, pour des raisons de sécurité, il ne faut plus l'utiliser.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème tension électrovanne brûleur fioul

Bonjour,

Si votre RVP fonctionné sur un circuit de chauffage équipé d'une vanne mélangeuse motorisé il va falloir :
- Vérifier son câblage (brûleur, circulateur, pompe de charge,
- L'emplacement physique de ces différentes sondes (extérieure, départ chauffage, ECS),
- Le paramétrage sur votre installation.

Avez-vous la notice de ce régulateur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquement

Bonjour,

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Selon votre tableau de chaudière et selon sa régulation, en pontant les deux fils du thermostat votre chauffagiste a pu faire un court-circuit qui a créé une dégradation dans votre tableau de chaudière ou dans votre thermostat : ce qui expliquerait que plus rien ne démarre après la remise en place des fils d'origine sur T3 et T4.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus Ecomatic type G115

Bonjour,

La première des choses que l'on constate sur votre photo c'est que le plancher chauffant est en mode "manuel" alors qu'il devrait être en mode "automatique". ensuite il faudrait descendre la température ambiante à 19°C et pas la laisser à 23.5°C !!!

Maintenant n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation pour vérifier son raccordement hydraulique et ces accessoires de régulation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Réglage température chaudière ELM Leblanc Egalis

Bonjour,

Attention si votre chaudière est équipée d'un brûleur VIESSMANN intégré (type UNIT) sa porte de foyer est spécifique.
La mise en place d'un autre brûleur, d'une autre marque peut ne pas être possible car il faudra remplacer la porte de la chaudière par une autre et reprendre tous les réglages du brûleur pour qu'il soit adapté à la puissance de la chaudière.
Les brûleurs VIESSMANN intégrés étant adaptés à la chaudière, ils restent la meilleure solution tant au niveau des performances que de la qualité de la combustion du fioul : il n'y a aucun intérêt à chercher à le remplacer.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Récupération chaudière Viessmann Vitola fioul

Bonjour,

Pour un nettoyage efficace de votre conduit, le hérisson doit être de section carrée et légèrement plus grand que votre conduit.
Sa nature peut-être en fils nylon ou acier selon le type de combustible utilisé par l'appareil qui y est raccordé.

Attention : aux yeux de la réglementation et de votre assurance, le fait de le faire par vous-même ne sera jamais reconnu comme un ramonage et vous ne pourrez pas fournir un certificat de ramonage donc pas de prise en charge, par votre assurance, en cas de sinistre.

Pour rappel s'il s'agit d'un conduit de cheminée bois son ramonage doit être fait deux fois par an, un avant la saison de chauffe et un pendant la saison de chauffe.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 17:48
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir la dimension d'un hérisson de ramonage

Bonjour,

Pas de produit de nettoyage ou de ramonage chimique disponible à la vente pour les particuliers.*

Un bon brossage mécanique + aspiration des suies suffisent. Comme votre corps de chauffe est démonté vous pouvez le nettoyer au nettoyeur haute pression.

Pour l'étanchéité entre les éléments utilisez un mastic réfractaire (en cartouche ou en pot).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Nettoyage corps de chauffe chaudière DTG L 105

Bonjour,

Sans le type ou le modèle de votre thermostat il va être difficile de vous répondre.

D'après votre photo vous pouvez déjà commencer par remplacer les piles qui sont dans ce thermostat.
Ensuite vous pouvez régler :
- Les minutes (touche M) en appuyant sur les flèches "monter" et "descendre",
- L'heure (touche H) toujours avec les flèches,
- La date (touche D)...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 janvier 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Recherche notice thermostat Olnec

Bonjour,

Ce que vous décrivez peut avoir plusieurs origines :
- Un ballon ECS qui serait entartré,
- Une canne d'injection EF qui serait défectueuse,
- Un échangeur ballon qui serait emboué ou colmaté,
- Une pompe de charge qui serait défectueuse,

Vidangez votre ballon et le circuit de la chaudière et inspectez ces différents éléments.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 janvier 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GT 1100 V ECS longue à chauffer

Bonjour,

Votre régulateur agit sur quoi :
- Une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Un circulateur ?
- Le brûleur de la chaudière ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Régulation sur sonde extérieure uniquement

Bonjour,

Oui c'est bien un ensemble complet qu'il faudra remplacer, comme vous n'avez pas les codes d'accès (ce qui est normal quand on est ni professionnel, ni station technique) il faudra passer par un SAV agréé.

Faite une déclaration à votre assurance et demander une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" de votre contrat habitation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 janvier 2022 à 11:33
forum consulter ce sujet Circuit imprimé HS support mural boitier de régulation chaudière

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Selon la version de votre carte de régulation les réponses peuvent être différentes !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 janvier 2022 à 11:21
forum consulter ce sujet Panne chaudière Atlantic erreur E81

Bonsoir,

Pour solutionner votre problème il faut désactiver l'influence de l'ambiance sur votre BM (sonde d'ambiance) vous pourrez ainsi conserver la possibilité de commander et vérifier le fonctionnement de votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 janvier 2022 à 19:05
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Chappée Moorea 2006

Bonsoir,

Ci-joint une photo de l'emplacement du robinet, ouvrez le et réglez la pression à 1.5 Bars puis refermez le.
remplissage ms 24 bic.png

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 janvier 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Comment remettre de la pression dans ma chaudière