Bonjour,

La trace de fioul que l'on voit dans la tuyère (gueulard) n'a rien d'anormale. Ce phénomène est très connu et s'appelle la "pissette". A la fermeture de l'électrovanne fioul, la ligne gicleur est toujours sous pression (entre la sortie de la pompe et l'arrière du gicleur) ce fioul n'a pas d'autre choix que de couler jusqu'à ce que la pression disparaisse.
Lors du montage de votre brûleur il faut s'assurer que la buse soit inclinée vers le foyer de la chaudière, le fioul doit s'écouler dans le foyer par le petit trou qui est présent au bout de la buse pour éviter ce phénomène il faut utiliser un gicleur DANFOSS 0.60/80° S LE (gicleur avec un clapet de retenu).

Ensuite si vous voulez vous assurer que l'électrovanne fioul ferme bien il suffit de débrancher la bobine lors que le brûleur fonction : la flamme doit disparaitre et le brûleur doit soit refaire un démarrage soit se mettre en sécurité. Si la flamme reste remplacez l'électrovanne.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 février 2021 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre des photos, il existe plusieurs version de cette chaudière ?

Vous nous précisez que votre chaudière que la chaudière ne fonctionne plus quand elle est commandée par le thermostat d'ambiance mais qu'elle fonctionne en marche forcée.

Sur cette chaudière il existe :
- Une carte de puissance pour la gestion des résistances électriques,
- Une carte pour piloter le passage fioul/électrique,
- Une régulation climatique avec sonde extérieure.

Votre tableau de régulation pilote-t-il une vanne mélangeuse pour votre circuit de chauffage ?
Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Souhaitez-vous conserver la possibilité de chauffer à l'électricité ?
Avez-vous encore un abonnement type EJP ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 février 2021 à 19:29
forum consulter ce sujet Avis panne platine régulation chaudière Chappée

Publicité

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
03 février 2021 à 19:20
forum consulter ce sujet Chaudière Calydra Delta ne régule plus

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Selon la version, le modèle ou la marque (FRANCO BELGE ou ATLANTIC) les explications que nous pourrons vous apporter peuvent être différentes.

Vous nous préciser que votre chaudière démarre puis se met en sécurité au bout de 3 ou 4 secondes, pouvez-vous nous en dire plus :
- Le brûleur s'allume-t-il ?
- Avez-vous l'apparition d'une flamme ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
- Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de votre chaudière ?
- Quelles sont les tensions entre Phase et Neutre, Phase et Terre, Terre et Neutre ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 février 2021 à 19:18
forum consulter ce sujet Panne d'une chaudière Atlantic 3324 B

Bonsoir,

Pour répondre à votre question, vérifier les paramètres suivant et régler les comme suit :
- P1 sur 75,
- P3 sur 2,
- P27 sur 20,
- P28 sur 20,
- P29 sur -17.

Pouvez-vous nous préciser le type de sonde d'ambiance ou thermostat d'ambiance (transmettez-nous une photo) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 février 2021 à 20:25
forum consulter ce sujet Chaudière Vivadens MCR 24 ne produit pas de chauffage

Bonjour,

Ce qui est surprenant c'est que suite à un désembouage, 1 an et demi après vous soyez encore avec le même problème :
- Soit votre prestataire n'a pas fait son travail correctement,
- Soit votre installation n'a pas était traitée avec un inhibiteur après le désembouage, ce qui confirmerait un travail bâclé.

Vous allez remplacer la soupape de sécurité de chauffage et le vase d'expansion :
- Finissez bien le rinçage de votre installation (circuit chauffage + chaudière),
- Nettoyez bien votre pot à boues,
- Réglez la pression de gonflage de votre vase (à vide) avant de le poser,
- Mettez un inhibiteur dans votre eau du circuit de chauffage après avoir remplacer le vase et la soupape.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 février 2021 à 15:55
forum consulter ce sujet Bruit sourd et hausse de pression chaudière

Bonjour,
Nous n'avons pas eu vos photos, merci de nous les retransmettre.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 février 2021 à 15:44
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Bonjour,

Nos différents échanges et tous les éléments que vous nous avez transmis confirment que votre chaudière n'a ni bénéficié de la mise en service gratuite offerte par CHAPPEE, ni adaptée et paramétrée pour fonctionner sur votre installation.
La ligne 40 devrait être sur "Appareil ambiance 1"
La ligne 716 devrait être sur "25°C"
La ligne 740 devrait être descendue à "20°C"
La ligne 741 devrait être descendue à "75°C"
La ligne 861 devrait être sur "permanent"
La ligne 890 devrait être sur "non"

Comme je vous le précisais, Pour éviter les court-cycles ou les surchauffes votre chaudière doit impérativement avoir un débit minimum possible sur votre installation de 0.4 M3/heure.
Le fait d'avoir des robinets thermostatiques sur tout vos radiateurs sauf un et que ce radiateur ne soit pas le plus grand de votre installation peut être l'origine de votre problème :
- Soit vous pouvez garantir ce débit permanent avec ce radiateur (il faut condamner la possibilité de pouvoir le fermer), soit vous ouvrez le by-pass de la chaudière, soit vous faite poser une soupape à pression différentielle sur votre installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Le forum vous aide, à votre tour aidez le forum !
Pour la survie de nos forums et pour nous permettre de continuer à vous répondre, envoyez votre participation à la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
02 février 2021 à 15:41
forum consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24

Bonjour,

Vos avez une chaudière condensation, cette chaudière est équipée d'un brûleur modulant, d'une pompe modulante et elle est capable de gérer automatiquement la température de circulation dans votre installation de chauffage pour maintenir la bonne température ambiance avec le moins de consommation de gaz possible.
Pour permettre ce type de fonctionnement, votre chaudière est équipée d'une régulation climatique capable de gérer cette température automatique de départ en jouant sur la puissance brûleur et/ou la vitesse de pompe : cette régulation ne fonctionne que si vous utilisez une sonde extérieure (normalement fournie avec la chaudière) et vous pouvez compléter cette régulation avec une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance).

Votre installateur devrait être au courant, sur une chaudière condensation les secrets des économies d'énergie et de la longévité de votre chaudière passent par le respect de ces règles !!!

Attention pour une garantie de résultat, n'utilisez que les accessoires de régulation du constructeur et rien d'autre.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 février 2021 à 12:03
forum consulter ce sujet Conseils installation thermostat ou non

Bonjour,

Effectivement votre pression dans le circuit de chauffage est trop basse, coupez votre circulateur de chauffage, remettez de la pression, purgez vos radiateurs et remettez en route votre pompe.

Remontez la température de consigne de votre ballon d'ECS (potentiomètre avec le robinet) et mettez le à 50°C. Votre chaudière fera d'abord la charge du ballon d'eau chaude et ensuite elle devrait partir en chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 février 2021 à 17:08
forum consulter ce sujet Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic

Bonjour,

Si vous remplacez votre pompe de charge c'est que vous avez vérifié que votre pompe défectueuse était :
- Bien alimentée en 230 Volts,
- Sur son axe tourne bien librement,
- Que sa volute est bien entrainée par l'axe du rotor.

Si votre problème n'est pas résolu en mettant en place la nouvelle pompe il y a de grande chance que votre échangeur à plaques soit à remplacer. Personnellement j'aurais commencé par ça.

Je vous prie d'excuser notre "invité mystère", plutôt que de faire tout un tas d'histoire pour des renseignements et sur sa vie. S'il est si débordé, il n'est pas obligé de répondre de cette manière et encore moins de faire ce type de commentaires. Pour sa gouverne dans la demande initiale il est précisé "une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29" donc une chaudière fioul, condensation, brûleur flamme bleue...

Cordialité, disponibilité, bonne volonté devraient être la priorité sur ce forum.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 février 2021 à 16:59
forum consulter ce sujet Ballon ECS très très long à monter en température

Bonjour,

Votre défaut F4 est un défaut qui apparait en cas de problème d'apparition ou de détection de flamme.
Il faut vérifier :
- Que l'allumage se fait bien (transfo, électrode, câbles),
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Que la vanne gaz s'ouvre bien,
- Que la valeur de ionisation est bonne,
- Que vos combustions sont bonnes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 février 2021 à 16:36
forum consulter ce sujet Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

Bonjour,

Sur une chaudière murale, le disconnecteur ne se démonte pas.
En cas de fuite ou d'incapacité de remplir l'installation vous devez le remplacer !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 février 2021 à 16:25
forum consulter ce sujet Fuite disconnecteur vannes fermées

Bonjour,

Après votre désembouage, votre prestataire a-t-il mis en place un traitement contre la boue dans votre installation ?
Votre circuit de chauffage est un circuit radiateurs ou plancher chauffant ?
Le corps de chauffe de la chaudière a-t-il été désemboué ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2021 à 16:22
forum consulter ce sujet Bruit sourd et hausse de pression chaudière

Bonjour,

La première chose à vérifier c'est votre gicleur.
Pour un gicleur 0.60 Gus BENTONE préconise un angle de 80° : vous avez mis un angle de 60°.

Ensuite il faut vérifier le type de pompe fioul, si c'est une version LE il fait aussi mettre un gicleur LE soit un DANFOSS 0.60/80° S-LE.

Enfin, comme le dit si bien mon collègue Martien-071, les tableaux de réglage donnent des valeurs de préréglage, il faut vérifier :
- La pression de la pompe fioul,
- L'opacité des fumées avec un smoke test,
- L'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion électronique.

Pour information :
Vous êtes libre de faire votre propre entretien annuel mais vous devez savoir qu'en cas de sinistre ou dégradation sur la chaudière ou lié à la chaudière vous ne serez pas couvert par votre assurance : vous ne pourrez jamais présenter l'attestation d'entretien annuel qui ne peut être délivrée que par un professionnel déclaré et assurer pour cette activité.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2021 à 16:17
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage ou votre surface habitable à chauffer, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
01 février 2021 à 15:52
forum consulter ce sujet Conseils installation thermostat ou non

Bonjour,

Vous avez contrôlé les tensions d'alimentation de votre électrovanne gaz mais quel type de courant (Alternatif ou Continu) ?
Sur la dernière photo on voit deux fils marron qui sortent du connecteur, ils semblent coupés : pourquoi ? Et où vont-ils ?
Vous souhaitez savoir quoi à propos du VITOTRONIC 200 ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 janvier 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4

Bonjour,

Il doit certainement s'agir d'une LB2 mais pour vous en dire plus, merci de nous transmettre des photos.
Merci également de nous préciser les raisons de recherche de ces données.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 janvier 2021 à 18:01
forum consulter ce sujet Informations chaudière Chappée très ancienne

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Le premier constat est que votre chaudière est une chaudière à condensation et que comme toutes les chaudière condensation elle doit être équipée de sa sonde extérieure pour pouvoir piloter la modulation de la puissance de son brûleur, la variation de sa température de circulation dans les radiateurs et la modulation de la vitesse et du débit de la pompe de chauffage.

L'absence de cette sonde est un vrai handicap !!!

Ensuite selon la surface de votre logement et sans connaître la région, sauf si ce logement est un couloir de courant d'air ou dépourvu d'isolation, les besoins en puissance de votre installation de chauffage doivent être au alentour de 5 Kws ce qui est un deuxième problème puisque la chaudière ne peut descendre au minimum à cette puissance.
Ce qui veut dire que le débit minimum de la pompe de chauffage risque d'être trop important pour votre installation : ce peut être une des origines du sifflement de la pompe !

Enfin, à la suite de l'installation de cette chaudière, avez-vous bénéficier de la mise en service offerte par le constructeur et réalisée par une station technique agréée : votre chaudière a-t-elle été paramétrée et adaptée pour fonctionner sur votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 17:40
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Urbia Green Link bruit aigu

Bonjour,

Les robinets thermostatiques sont des compléments de régulation dont la fonction est de tenir compte des apports de chaleur possible dans chaque pièce (cuisine, salon, séjour, salle de bains) et qui donne la possibilité de réduire la température dans un pièce non occupée.

Dans un premier temps il est important d'obtenir une température de confort conforme et uniforme dans toutes les pièces et les zones de votre maison : c'est le but de l'équilibrage.

Cet équilibrage permet d'adapter les puissances de chauffage dans toutes les zones et permet ensuite à la chaudière de fournir uniquement la température nécessaire à l'alimentation de votre installation de chauffage.
C'est l'opération la plus importante pour votre confort et votre facture d'énergie.

Ensuite vous pourrez remettre vos têtes (cartouches thermostatiques) et vérifier les paramètres de votre régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cela permettra d'affiner le fonctionnement de la chaudière en fonction des besoins réels de votre installation.

Vous pourrez également compléter cette régulation avec sa sonde d'ambiance pour optimiser le fonctionnement de votre chaudière et jouer encore sur la baisse de votre facture.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

L'ensemble de ces travaux ont modifiés les caractéristiques de votre installation, il est nécessaire de refaire un équilibrage complet de votre installation en respectant la procédure ci-dessous :

Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 17:01
forum consulter ce sujet Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus

Bonjour,

Concernant la mise en place d'un plancher bois :
- Le bois étant un isolant, vous allez recouvrir la surface de votre système de chauffage avec un matériaux isolant, vous n'arriverez plus à chauffer correctement votre logement et vous n'aurez plus les températures ambiantes de confort souhaitées.
- Votre plancher chauffant a été calculé selon surface, la température ambiante de référence (19°C), la longueur des tubes et les pas de pose définis pour la répartition des puissances dans chaque zones et tous ces calculs tiennent compte de l'épaisseur de la chape + la dalle de finition et le revêtement de sol de finition : Vous ne pouvez donc pas mettre de plancher bois !!!
- Avec la fonction rafraichissement, en rajoutant un isolant sur la surface de votre dalle vous risquez des phénomène de condensation entre la dalle et le bois, le bois n'étant étanche et avide d'humidité vous imaginez bien les risques.

Concernant le percement de la dalle :
- Un plancher chauffant est un ouvrage constituer des plusieurs couches, l'ensemble de ces couches forment une dalle flottante (puisque désolidarisé du bâti par un isolant périphérique),
- Cette dalle est un ouvrage qui se dilate et travail en permanence selon les différentes variations de température. Elle doit être équipée de joints de fractionnement et dilatation pour prévenir des risques de fissures, étirement ou rupture de tube. Elle doit obligatoirement respecter une température de circulation maximum dans les tubes inférieure à 50°C et une température surface de dalle maximum inférieure à 28°C. Ces deux températures préserve l'ouvrage des fissures, éclatement et /ou décollage du carrelage (pour les 50°C) et protège les utilisateurs des problèmes de circulations dans les jambes ou phlébites.

Comme cette ouvrage doit rester flottant, vous ne pouvez pas créer un point fixe, en perçant la dalle du plancher à quelque endroit que ce soit.
En cas de dégradation ou de sinistre vous serez seul responsable et votre assureur vous tournera le dos.

Référez vous au DTU plancher et aux normes en vigueurs.
Êtes-vous prêt à prendre le risque de perdre votre émetteur de chauffage.
En cas de sinistre une plancher chauffant est difficilement remplaçable !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 16:22
forum consulter ce sujet Revêtement plancher chauffant rénovation

Bonjour,

Les opérations obligatoires sont répertoriées depuis les années 70, avec une dernière mise à jour dans l'arrêté du 15 Septembre 2009.
La totalité des opérations y sont listées en traitant :
- Des opérations liées à l'entretien,
- Des contrôles des différentes sécurités,
- Des mesures des différents fluides nécessaires au bon fonctionnement (l'eau, l'électricité, le gaz, l'air...),
- Les mesures, réglages et analyses de la combustion,
- Le calcul des rendements selon mesures et comparaison avec le rendement de référence,
- Les conseils d'améliorations et les solutions d'économie d'énergie.

Dans l'ensemble de opérations certaines comme les procédures d'entretien (comment et quoi démonter et vérifier), les valeurs de réglage (pressions gaz, valeurs de CO, valeurs de ionisations et autres) ou autres propres aux différentes marques ou modèles et le décret renvoie vers les préconisations des constructeurs (paragraphe "entretien" dans la plus part des notices).

Toutes ces opérations doivent ensuite être consignées sur le rapport d'intervention et votre prestataire doit vous remettre une attestation d'entretien dans un délai de 15 jours après l'entretien annuel.
Ce document reprend toutes les opérations devant être faites et les différentes mesures effectuées.

Comme le contrôle technique pour un véhicule, ce document est obligatoire est un document CERFA.

Les pressions gaz, les tensions électriques, le tirage du conduit, le taux de CO dans les fumées et dans l'air ambiant, les résultats d'analyses de combustion... Tout doit y être consigné !!!

Cette attestation d'entretien annuel est le seul document ayant une valeur légale et pouvant servir de justificatif en cas de sinistre : votre assurance vous le demandera ...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

arrete du 15 septembre 2009.pdf
29 janvier 2021 à 14:59
forum consulter ce sujet Explosions chaudière Viessmann Rexola Bifferal RN

Bonjour,

L'augmentation du diamètre ne pose pas problème mais lorsque vous dîtes que votre installation de chauffage a été refaite quels sont les travaux réalisés :
- Remplacement de chaudière ?
- Remplacement de canalisation ?
- Pose de robinets thermostatiques ?
- Pose de tés ou coudes de réglages ?
- Autres ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
29 janvier 2021 à 12:30
forum consulter ce sujet Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans un premier temps pouvez-vous nous transmettre les valeurs des paramètres :
- CP001 :
- CP020 :
- CP230 :

Comme le précise bien mon collège Martien, la commande pour régler la température de départ chauffage est le bouton de gauche, celui de droite c'est pour l'ECS : votre chaudière est-elle une version chauffage seul ou fait-elle l'eau chaude sanitaire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 12:25
forum consulter ce sujet Tableau de bord MK1 chaudière Chappée Sempra Nova

Bonsoir,

La modification d'un tableau régulation équipant une chaudière doit répondre aux consignes et homologations du constructeur.
Les risques de dégradations du matériel, de l'installation ou l'absence de garanties pour les utilisateurs sont à la charge de la personne ayant réalisé cette ou ces modifications.

Il ne faudra pas pleurer en cas de sinistre auprès de votre assureur.

Ces modifications sont à proscrire dans la mesures où elles modifient le comportement de la régulation et inhibent toutes les fonctions de protection incluent dans la régulation de cette chaudière.

L'électronique est une chose, les applications et le fonctionnement du régulation climatique en est une autre : restons des professionnels et des êtres responsables.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann

Bonjour,

Il n'y a rien de grave et rien d'alarmant, l'origine de votre problème peut-être due à un échangeur à plaques défectueux : faites-le remplacer !

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury

Bonjour,

La faible perte de pression que vous évoquez peut-être due à :
- Un vase d'expansion défectueux,
- Une pression de gonflage non adaptée,
- Une soupape de sécurité qui suinte.

Pour ce qui est du complément d'eau réalisé, il ne met pas en danger la chaudière, il faut simplement vérifier que le traitement d'eau de l'installation est toujours bon.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 18:38
forum consulter ce sujet Baisse de pression sur réseau de plancher chauffant

Bonjour,

Avant de vouloir remplacer votre régulation, avez-vous vérifier l'ensemble des sondes (leurs valeurs ohmiques et les températures qu'elles mesurent) ?

Pour ce qui est du remplacement du tableau de régulation, il est toujours possible, il sera livré avec toutes les nouvelles sondes et vous devrez refaire toutes les connexions et tous les câblages.

N'oubliez pas de commander la bonne clé de codage pour la nouvelle régulation (clé correspondant au modèle de votre chaudière) ensuite il vous faudra refaire tout le paramétrage.

Selon l'âge de votre chaudière, le prix d'une régulation neuve, êtes-vous certain que c'est une bonne opération commerciale. Avec les différentes aides et/ou crédit d'impôts ne serait-il pas plus avantageux de prévoir son remplacement ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 18:31
forum consulter ce sujet Remplacement régulation Trimatk 7410 065

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous transmettre des photos.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2021 à 18:19
forum consulter ce sujet Installer déflecteur poêle Godin grand Carvin

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous transmettre des photos.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 18:18
forum consulter ce sujet Information poêle Godin jurassien

Bonjour,

Normalement celui de la DG27 est identique et pour le confirmer il faut vérifier les différentes côtes et entre axes des raccordements hydrauliques.

En voulant remplacer le corps de chauffe de votre chaudière par un d'occasion, vous prenez le risque qu'il soit dans un plus mauvais état que le vôtre : vous ne connaissez pas ces conditions de fonctionnement ou d'utilisation et si la chaudière d'occasion est déposée depuis longtemps elle a pu se dégrader.

Il serait également intéressant de savoir pourquoi le corps de chauffe actuel de votre chaudière a fini par percer : êtes-vous sûr de ne pas faire prendre le même risque à celui d'occasion ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 18:16
forum consulter ce sujet Corps de chauffe Atlantic Athena Guillot CG27 type C13

Bonjour,

Dans l'ordre :
- Mettez votre chaudière en mode "auto",
- Mettez l'aquastat en position "auto ou maximum".

Ensuite il faudrait savoir si votre chaudière est équipée d'une sonde d'ambiance : celle-ci est-elle activée ?
Votre régulation pilote-t-elle une vanne mélangeuse ou uniquement la température de la chaudière ?

Puis vérifier l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 janvier 2021 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème commande à distance thermostat

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2021 à 17:53
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Urbia Green Link bruit aigu

Bonjour,
Si votre plancher chauffant est un plancher assurant également le rafraichissement vous ne pouvez pas mettre de parquet !

Si vous souhaitez percer la dalle du plancher chauffant pour passer une canalisation : c'est interdit !!! Seules les réservations réalisées avant la mise en place et le coulage de la chape sont autorisées.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 janvier 2021 à 17:51
forum consulter ce sujet Revêtement plancher chauffant rénovation

Bonjour,

Même s'il peut exister ce type de problèmes, il faudrait vérifier que ces problèmes soient bien sur des appareils en service en France et pas uniquement sur des produits en Allemagne. D'un pays à l'autre les conditions d'installation, les normes d'utilisation, les natures de gaz, les pressions de distribution peuvent être différentes.

Ce qui serait intéressant de savoir c'est si les différentes pressions d'alimentation gaz (amont, aval, statique, dynamique) selon les différents régimes de fonctionnements du brûleur sont bien mesurées et vérifiées au moins une fois par an lors de l'entretien annuel de votre chaudière : avez-vous des relevés de ces valeurs ?

L'entretien de ces brûleurs (Matrix radiant) est très particulier : savez-vous si la procédure d'entretien est bien respectée ?

Les fonctionnements de ce brûleur nécessitent de respecter des valeurs de tirage de conduit et de bonnes ventilations du local où se trouve la chaudière : sont-elles respectées ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
28 janvier 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Explosions chaudière Viessmann Rexola Bifferal RN

Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre boitier.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 17:00
forum consulter ce sujet Recherche schéma boitier 577 DBC

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 janvier 2021 à 20:36
forum consulter ce sujet Chaudière Théma C24E démarre plus

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Votre défaut correspond à un non déclenchement de votre pressostat hydraulique :
- Membrane défectueuse,
- Tube de pression et dépression bouchées,
- Filtre retour chauffage colmaté,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 janvier 2021 à 20:35
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Idéal Standard HTE Duo 3.24

Bonsoir,

Votre défaut "basse pression" peut avertir soit d'une pression de fluide frigorigène trop faible dans la partie BP (manque de gaz ou défaut détendeur) soit d'une pression d'eau trop faible dans le circuit de chauffage.
Je pense que la première raison est plus probable !!!

Votre prestataire est-il frigoriste et habilité à la manipulation des fluides frigorigènes ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 janvier 2021 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème géothermie Stiebel Eltron WPC 7 S

Bonsoir,

Votre installation de chauffage est remplie avec de l'eau naturelle mais avez-vous essayé de mettre un désembouant dans votre installation et un inhibiteur après rinçage de votre circuit ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 janvier 2021 à 20:12
forum consulter ce sujet Chaudière Unical robinet radiateur reste bloqué

Bonsoir,

Effectivement si en ouvrant les deux vannes, votre chaudière ne se remplie pas et que de l'eau coule c'est bien votre disconnecteur qui est défectueux.

Il n'y a aucun risque pour la chaudière, si elle trouve que la pression est trop faible elle refusera de se mettre en route en affichant un défaut manque d'eau : Erreur 108.

Votre prestataire aurait pu vous trouver une solution provisoire pour vous dépanner, il n'est pas persévérant !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 janvier 2021 à 20:08
forum consulter ce sujet Erreur 108 chaudière Chaffoteaux Niagara C

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre la marque, le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ainsi que sa puissance ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 janvier 2021 à 20:01
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur Riello Mectron 5M

Bonsoir,

De l'air dans un pot filtre fioul ce n'est pas normal, il faut trouver la raison de cette entrée d'air :
- Soit une prise d'air sur l'aspiration fioul,
- Soit un diamètre de canalisation non adapté,
- Soit une hauteur manométrique trop importante,

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 janvier 2021 à 19:59
forum consulter ce sujet Micro coupures du brûleur air dans filtre

Bonjour,

Votre code défaut est-il précédé de la lettre L : défaut L36 ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 janvier 2021 à 19:54
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière De Dietrich Twineo EGC 25

Bonjour,
Pour nous permettre de répondre pouvez-vous nous transmettre une photo de votre chaudière et de son tableau de commande ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 janvier 2021 à 18:19
forum consulter ce sujet Réglage température chauffage et chaudière

Bonjour,

Votre vanne est visiblement une vanne d'isolement.
Pour pouvoir préciser notre réponse, pouvez-vous nous transmettre :
- La marque, le modèle, le type et le numéro de série de votre PAC,
- D'autres photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 janvier 2021 à 11:48
forum consulter ce sujet A quoi sert cette vanne sur ma pompe à chaleur

Bonjour,

Vous avez la chance d'avoir une chaudière condensation en version chauffage seul, cette chaudière est équipée d'une carte de régulation climatique intégrée :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Quelle est la surface ou le volume à chauffer de votre logement ?
- La puissance de votre chaudière a-t-elle été adaptée et réglée selon les besoins de votre installation ?

Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt

4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode « Confort » ou en mode « Réduit » en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipations, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.

Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,

Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : Attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 janvier 2021 à 11:45
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat Deltia 6.0 par RDS 110

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Le débistat c'est cette pièce là (voir photo ci-joint repère 10).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
localisation débistat chaudière Centora

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 janvier 2021 à 11:36
forum consulter ce sujet Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF