Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ce type de bruit se propage très facilement dans les installations. Pour limiter cette propagation il faut desserrer les colliers qui tiennent les canalisations de distributions (sauf si ce sont des colliers isophoniques) et régler la pompe de chauffage pour obtenir le débit correspondant à votre installation (bien souvent les pompe devrait être au minimum).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ce type de bruit se propage très facilement dans les installations. Pour limiter cette propagation il faut desserrer les colliers qui tiennent les canalisations de distributions (sauf si ce sont des colliers isophoniques) et régler la pompe de chauffage pour obtenir le débit correspondant à votre installation (bien souvent les pompe devrait être au minimum).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 janvier 2021 à 11:24
consulter ce sujet Claquement vanne 3 voies chaudière Ecotec Plus VaillantBonjour,
Pour diminuer la pression dans votre circuit de chauffage vous pouvez dans un premier temps purger une radiateur en ouvrant son purgeur manuel (en haut et en face du robinet). Laissez redescendre à 1.5 Bars puis refermez (un demi verre d'eau voir un verre d'eau sera normalement suffisant).
La pression devrait rester stable.
Si cette pression a tendance à remonter il faudra vérifier que le dispositif de remplissage de la chaudière et bien fermé et que le vase d'expansion n'est pas défectueux.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour diminuer la pression dans votre circuit de chauffage vous pouvez dans un premier temps purger une radiateur en ouvrant son purgeur manuel (en haut et en face du robinet). Laissez redescendre à 1.5 Bars puis refermez (un demi verre d'eau voir un verre d'eau sera normalement suffisant).
La pression devrait rester stable.
Si cette pression a tendance à remonter il faudra vérifier que le dispositif de remplissage de la chaudière et bien fermé et que le vase d'expansion n'est pas défectueux.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 janvier 2021 à 11:16
consulter ce sujet Pression chaudière Vaillant pression hauteBonsoir,
Oui votre explication est assez claire.
Ce qu'il faut comprendre ces que comme vous avez une chaudière type condensation, que cette chaudière est équipée de sa propre régulation climatique "THERMORÉGULATION" comme toutes les chaudières doit être équipée de sa sonde extérieure : est-ce bien le cas ?
Ensuite si vous voulez rajouter de la précision à cette régulation il faut utiliser la sonde d'ambiance disponible pour cette chaudière. Cette sonde permet d'affiner les températures ambiantes et les horaires de programmation et elle est la seule capable de dialoguer en permanence avec la chaudière pour :
- Ajuster la température de départ vers les radiateurs,
- Moduler la puissance du brûleur selon les besoins réels de votre installation,
- D'optimiser le fonctionnement en phase de condensation,
- De réduire de manière durable vos factures de gaz.
Un thermostat connecté et incapable de vous apporter ces services, c'est une simple contact qui fonctionne en Marche/Arrêt pour piloter votre chaudière (comme si c'était un radiateur électrique) en vous faisant croire que son intelligence est plus performante que celle de la chaudière : c'est faux et purement commercial.
Concernant votre circulation dans les radiateurs il faut savoir que la chaudière, pour son bon fonctionnement, doit pouvoir avoir un débit minimum permanent de 300 litres/heures. En fonctionnant avec des robinets thermostatiques (pilotés ou non) :
- Êtes-vous sur d'avoir ce débit ?
- Votre by-pass est-il bien réglé ?
- La puissance maxi de chauffage est-elle paramétrée et réglée selon les besoins réels de votre installation ?
La chaudière a besoin de ce débit mini pour éviter les surchauffes : en mode ECS comme en mode chauffage, elle peut effectivement décharger son trop plein de chaleur vers les radiateurs en fin de production ECS.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Oui votre explication est assez claire.
Ce qu'il faut comprendre ces que comme vous avez une chaudière type condensation, que cette chaudière est équipée de sa propre régulation climatique "THERMORÉGULATION" comme toutes les chaudières doit être équipée de sa sonde extérieure : est-ce bien le cas ?
Ensuite si vous voulez rajouter de la précision à cette régulation il faut utiliser la sonde d'ambiance disponible pour cette chaudière. Cette sonde permet d'affiner les températures ambiantes et les horaires de programmation et elle est la seule capable de dialoguer en permanence avec la chaudière pour :
- Ajuster la température de départ vers les radiateurs,
- Moduler la puissance du brûleur selon les besoins réels de votre installation,
- D'optimiser le fonctionnement en phase de condensation,
- De réduire de manière durable vos factures de gaz.
Un thermostat connecté et incapable de vous apporter ces services, c'est une simple contact qui fonctionne en Marche/Arrêt pour piloter votre chaudière (comme si c'était un radiateur électrique) en vous faisant croire que son intelligence est plus performante que celle de la chaudière : c'est faux et purement commercial.
Concernant votre circulation dans les radiateurs il faut savoir que la chaudière, pour son bon fonctionnement, doit pouvoir avoir un débit minimum permanent de 300 litres/heures. En fonctionnant avec des robinets thermostatiques (pilotés ou non) :
- Êtes-vous sur d'avoir ce débit ?
- Votre by-pass est-il bien réglé ?
- La puissance maxi de chauffage est-elle paramétrée et réglée selon les besoins réels de votre installation ?
La chaudière a besoin de ce débit mini pour éviter les surchauffes : en mode ECS comme en mode chauffage, elle peut effectivement décharger son trop plein de chaleur vers les radiateurs en fin de production ECS.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 janvier 2021 à 19:53
consulter ce sujet Fréquence déclenchement chaudièreBonsoir,
La mise en place d'un thermostat d'ambiance (filaire ou sans fils) sur votre chaudière est impossible, il n'existe aucune connexion possible ni aucun raccordement disponible sur cette chaudière.
Cette chaudière est livrée avec sa régulation climatique, cette régulation agit sur l'ensemble des composants de votre chaudière pour permettre de varier la température de départ selon les besoins de votre installation : elle doit impérativement être installée avec sa sonde extérieure et le boitier BM (votre deuxième photo) doit être posé dans l'ambiance de votre logement.
En utilisant cette régulation comme spécifiée par CHAPPEE, vous obtiendrez ce que vous voulez avoir comme type de pilotage.
- Avez-vous le socle de pose du BM ?
- Avez-vous la notice de la chaudière et de sa régulation ?
Passez un câble téléphone blindé (type 2 ou 4 paires) entre la chaudière et le socle de pose du BM, ce type de câble est facile à poser et discret.
Placer votre Socle de BM en position centrale de votre logement un couloir (en évitant la cuisine, la salle de bains, une chambre, le séjour) si vous le souhaitez faite nous une plan de votre logement et de l'endroit de votre chaudière.
Ensuite en activant correctement cette sonde d'ambiance vous pourrez :
- Piloter à distance votre chaudière,
- Programmer les heures de présence et d'absence,
- Régler les températures ambiantes demandées (confort, réduit, absence),
- Activer des temps d'optimisation marche et arrêt.
Cette régulation est très simple d'utilisation, très précise et vous permettra d'avoir enfin le confort recherché et les économies que vous auriez dû faire si votre chaudière avait été installée correctement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La mise en place d'un thermostat d'ambiance (filaire ou sans fils) sur votre chaudière est impossible, il n'existe aucune connexion possible ni aucun raccordement disponible sur cette chaudière.
Cette chaudière est livrée avec sa régulation climatique, cette régulation agit sur l'ensemble des composants de votre chaudière pour permettre de varier la température de départ selon les besoins de votre installation : elle doit impérativement être installée avec sa sonde extérieure et le boitier BM (votre deuxième photo) doit être posé dans l'ambiance de votre logement.
En utilisant cette régulation comme spécifiée par CHAPPEE, vous obtiendrez ce que vous voulez avoir comme type de pilotage.
- Avez-vous le socle de pose du BM ?
- Avez-vous la notice de la chaudière et de sa régulation ?
Passez un câble téléphone blindé (type 2 ou 4 paires) entre la chaudière et le socle de pose du BM, ce type de câble est facile à poser et discret.
Placer votre Socle de BM en position centrale de votre logement un couloir (en évitant la cuisine, la salle de bains, une chambre, le séjour) si vous le souhaitez faite nous une plan de votre logement et de l'endroit de votre chaudière.
Ensuite en activant correctement cette sonde d'ambiance vous pourrez :
- Piloter à distance votre chaudière,
- Programmer les heures de présence et d'absence,
- Régler les températures ambiantes demandées (confort, réduit, absence),
- Activer des temps d'optimisation marche et arrêt.
Cette régulation est très simple d'utilisation, très précise et vous permettra d'avoir enfin le confort recherché et les économies que vous auriez dû faire si votre chaudière avait été installée correctement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 janvier 2021 à 19:21
consulter ce sujet Connecter thermostat sans fil sur chaudière Chappée BoraBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Visiblement votre installateur ne maitrise pas la technologie des chaudières condensation, depuis plus de 20 ans que ces chaudières intègrent un brûleur modulant, un température de départ variable et une régulation climatique (faites pour piloter la puissance du brûleur et adapter la température de circulation dans l'installation de chauffage) il devrait se mettre à la page !!!
Une chaudière condensation doit être équipée au minimum de sa sonde extérieure. Elle peut-être complétée par une sonde d'ambiance ou un thermostat modulant.
Pour continuer je pense que la puissance nécessaire pour chauffer votre logement est comprise entre 6 et 8 KWS ce qui est bien en dessous de ce qu'on vous a annoncé. La puissance mini en chauffage de votre chaudière pourrait être encore baissée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Visiblement votre installateur ne maitrise pas la technologie des chaudières condensation, depuis plus de 20 ans que ces chaudières intègrent un brûleur modulant, un température de départ variable et une régulation climatique (faites pour piloter la puissance du brûleur et adapter la température de circulation dans l'installation de chauffage) il devrait se mettre à la page !!!
Une chaudière condensation doit être équipée au minimum de sa sonde extérieure. Elle peut-être complétée par une sonde d'ambiance ou un thermostat modulant.
Pour continuer je pense que la puissance nécessaire pour chauffer votre logement est comprise entre 6 et 8 KWS ce qui est bien en dessous de ce qu'on vous a annoncé. La puissance mini en chauffage de votre chaudière pourrait être encore baissée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
19 janvier 2021 à 11:42
consulter ce sujet Claquement à l'allumage chaudière Saunier Duval ThemafastBonjour,
Ce ne doit pas être grand chose : un débistat ou l'échangeur sanitaire !
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, avez-vous :
- Un gros débit (capable de remplir votre lavabo ou évier en moins d'une minute),
- La chaudière passe-t-elle en mode ECS (extinction du voyant radiateur et allumage de voyant robinet), la vanne inverseuse bascule et la pompe doit tourner,
Dans le premier cas si votre débit est inférieure à 10 litres par minutes votre échangeur doit être entartré, il faudra le remplacer.
Dans le deuxième cas votre débistat sanitaire doit être HS (ce qui peut-être normal puisque c'est celui qui est le plus sollicité),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Ce ne doit pas être grand chose : un débistat ou l'échangeur sanitaire !
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, avez-vous :
- Un gros débit (capable de remplir votre lavabo ou évier en moins d'une minute),
- La chaudière passe-t-elle en mode ECS (extinction du voyant radiateur et allumage de voyant robinet), la vanne inverseuse bascule et la pompe doit tourner,
Dans le premier cas si votre débit est inférieure à 10 litres par minutes votre échangeur doit être entartré, il faudra le remplacer.
Dans le deuxième cas votre débistat sanitaire doit être HS (ce qui peut-être normal puisque c'est celui qui est le plus sollicité),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
19 janvier 2021 à 11:09
consulter ce sujet Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CFBonsoir,
Vous pouvez soit appeler un revendeur de la marque ou directement le constructeur pour connaitre la disponibilité des pièces.
Votre radiateur est-il bien alimenté en 230 Volts ?
La résistance électrique est-elle encore bonne ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Vous pouvez soit appeler un revendeur de la marque ou directement le constructeur pour connaitre la disponibilité des pièces.
Votre radiateur est-il bien alimenté en 230 Volts ?
La résistance électrique est-elle encore bonne ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 20:06
consulter ce sujet Radiateur Noirot Calidou Pro XP plus d'affichage plus de chauffeBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je pense que les anciens propriétaires avaient ce type de chauffage avec un abonnement électrique bien différent du vôtre (type EJP) et que leur prix du KW était moins cher : Quel est votre fournisseur ?
Quel est votre abonnement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je pense que les anciens propriétaires avaient ce type de chauffage avec un abonnement électrique bien différent du vôtre (type EJP) et que leur prix du KW était moins cher : Quel est votre fournisseur ?
Quel est votre abonnement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:55
consulter ce sujet Renseignement chauffage électriques accumulateurBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La description de votre problème fait penser à une chaudière qui ne serait pas réglée et paramétrée pour fonctionner sur votre installation : puissance en chauffage trop haute et débit de pompe trop élevé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La description de votre problème fait penser à une chaudière qui ne serait pas réglée et paramétrée pour fonctionner sur votre installation : puissance en chauffage trop haute et débit de pompe trop élevé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:29
consulter ce sujet Chaudière Frisquet coups de bélier dans réseauBonsoir,
Votre pompe est une antiquité, si elle tourne mais que vous ne pouvez pas faire de réglage dessus n'y touchez pas vous risquez la catastrophe : en plus elle ne sera pas simple à remplacer puisque les nouveaux modèles n'ont plus les mêmes entraxes ni les mêmes brides de raccordement hydraulique.
Le fait que ce soit le radiateur du dernier étage qui chauffe moins peut-être dû à un simple problème d'équilibrage d'installation. Il faut réduire le débit des autres radiateurs en utilisant la méthode suivante :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre pompe est une antiquité, si elle tourne mais que vous ne pouvez pas faire de réglage dessus n'y touchez pas vous risquez la catastrophe : en plus elle ne sera pas simple à remplacer puisque les nouveaux modèles n'ont plus les mêmes entraxes ni les mêmes brides de raccordement hydraulique.
Le fait que ce soit le radiateur du dernier étage qui chauffe moins peut-être dû à un simple problème d'équilibrage d'installation. Il faut réduire le débit des autres radiateurs en utilisant la méthode suivante :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:24
consulter ce sujet Pompe Julien et Mege C2 circulateurBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
En regardant votre vidéo le claquement de l'ouverture de la vanne gaz est bruyante mais pas anormale mais ce qui est plus flagrant c'est que votre chaudière fasse des court-cycles de fonctionnement avec des montées en température très rapide : elle démarre, monte vite en température, s'arrête, redémarre... en moins d'une minute.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
En regardant votre vidéo le claquement de l'ouverture de la vanne gaz est bruyante mais pas anormale mais ce qui est plus flagrant c'est que votre chaudière fasse des court-cycles de fonctionnement avec des montées en température très rapide : elle démarre, monte vite en température, s'arrête, redémarre... en moins d'une minute.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:13
consulter ce sujet Claquement à l'allumage chaudière Saunier Duval ThemafastBonsoir,
Votre installation de chauffage est-elle récente ?
Avez-vous un traitement dans votre eau du circuit de chauffage ?
La vanne a-t-elle été graissée au montage ?
Pour nous transmettre l'enregistrement mettez-le sur YouTube et faites-nous passer le lien.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre installation de chauffage est-elle récente ?
Avez-vous un traitement dans votre eau du circuit de chauffage ?
La vanne a-t-elle été graissée au montage ?
Pour nous transmettre l'enregistrement mettez-le sur YouTube et faites-nous passer le lien.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:08
consulter ce sujet Bruit vanne 3 voies chaudière Frisquet Hydromotrix vision 32kWBonjour,
Il n'existe pas d'entreprise dite spécialisée, c'est normalement l'installateur de votre plancher chauffant qui aurait dû faire cette opération. En fonction de l'étude thermique de votre logement, du calcul de la répartition des puissances, du plan de calepinage et le l'emplacement du ou des collecteurs, vous auriez dû avoir une étude avec les pré-réglages à faire !!!
Sans ces documents il est toujours possible de faire ces réglages mais cela peut prendre du temps.
Rien de bien compliqué dans un premier temps il faut :
- Identifiez les différents circuits,
- Mesurez les températures ambiantes au centre des zones chauffées par les différents circuits,
Faites un tableau et notez toutes ces informations !!!
Ensuite il faut corriger les débits pour obtenir la même température ambiante (19°C) dans chaque zone et chaque pièce :
- Si il faut trop chaud dans une zone il faut fermer un peu le débit,
- Si il faut trop froid il faut ouvrir un peu le débit.
Attention l'affinage de ces réglages se fait en ajustant par 1/4 de tours voir 1/8 de tours, dans certaines zones de petites surfaces ne soyez pas surpris de n'avoir que 1/4 ou 1/2 tours d'ouverture.
Comme je vous le précisais c'est un jeu de patience mais cela reste assez simple avec un peu de rigueur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Il n'existe pas d'entreprise dite spécialisée, c'est normalement l'installateur de votre plancher chauffant qui aurait dû faire cette opération. En fonction de l'étude thermique de votre logement, du calcul de la répartition des puissances, du plan de calepinage et le l'emplacement du ou des collecteurs, vous auriez dû avoir une étude avec les pré-réglages à faire !!!
Sans ces documents il est toujours possible de faire ces réglages mais cela peut prendre du temps.
Rien de bien compliqué dans un premier temps il faut :
- Identifiez les différents circuits,
- Mesurez les températures ambiantes au centre des zones chauffées par les différents circuits,
Faites un tableau et notez toutes ces informations !!!
Ensuite il faut corriger les débits pour obtenir la même température ambiante (19°C) dans chaque zone et chaque pièce :
- Si il faut trop chaud dans une zone il faut fermer un peu le débit,
- Si il faut trop froid il faut ouvrir un peu le débit.
Attention l'affinage de ces réglages se fait en ajustant par 1/4 de tours voir 1/8 de tours, dans certaines zones de petites surfaces ne soyez pas surpris de n'avoir que 1/4 ou 1/2 tours d'ouverture.
Comme je vous le précisais c'est un jeu de patience mais cela reste assez simple avec un peu de rigueur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:04
consulter ce sujet Nourrices Giacomini R553DBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous nous parlez d'une pompe qui ne fonctionne plus, mais de quelle pompe :
- Pompe de chauffage ?
- Pompe de charge ECS ?
- Pompe à chaleur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous nous parlez d'une pompe qui ne fonctionne plus, mais de quelle pompe :
- Pompe de chauffage ?
- Pompe de charge ECS ?
- Pompe à chaleur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 18:38
consulter ce sujet PAC Mitsubishi mode automatique ne fonctionne pas Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Une chose est certaine c'est que de démonter les pièces et les emmener chez lui n'est pas normal, ces pièces sont la propriété de votre tante cela pourrait s'apparenter à du vol.
La deuxième chose qui n'est pas normal, c'est qu'il intervienne et qu'il laisse votre tante sans chauffage ni eau chaude en plein hiver. Quel âge a votre tante, dans quelle région est-elle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Une chose est certaine c'est que de démonter les pièces et les emmener chez lui n'est pas normal, ces pièces sont la propriété de votre tante cela pourrait s'apparenter à du vol.
La deuxième chose qui n'est pas normal, c'est qu'il intervienne et qu'il laisse votre tante sans chauffage ni eau chaude en plein hiver. Quel âge a votre tante, dans quelle région est-elle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 18:32
consulter ce sujet Aide chauffagiste correct ou arnaqueur envers dame âgée ?Bonjour,
Merci pour votre retour d'info.
Selon vos dernières informations j'en déduis qu'en fin de production d'ECS votre régulation ne bascule pas en chauffage, est-ce bien là votre problème ?
Si tel est le cas, en diminuant la consigne de la température ECS au mini ou en désactivant la fonction ECS (sur le bouton ECS en haut à gauche de votre QAA73) puis en coupant l'alimentation de votre chaudière pendant 3 minutes puis en la remettant, votre chaudière passe-t-elle en mode chauffage ?
Vous faites une fixation sur la tension d'alimentation des sondes alors que lorsqu'elles sont en place et que vous interrogez les températures ces dernières sont bonnes. Merci de faire les essais ci-dessus pour avancer dans un vrai diagnostic.
Votre chaudière est-elle en direct sur votre plancher chauffant ?
Avec une vanne mélangeuse motorisée ?
Avez-vous un AGU2.500 dans le tableau de votre chaudière ?
Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur votre départ plancher ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'info.
Selon vos dernières informations j'en déduis qu'en fin de production d'ECS votre régulation ne bascule pas en chauffage, est-ce bien là votre problème ?
Si tel est le cas, en diminuant la consigne de la température ECS au mini ou en désactivant la fonction ECS (sur le bouton ECS en haut à gauche de votre QAA73) puis en coupant l'alimentation de votre chaudière pendant 3 minutes puis en la remettant, votre chaudière passe-t-elle en mode chauffage ?
Vous faites une fixation sur la tension d'alimentation des sondes alors que lorsqu'elles sont en place et que vous interrogez les températures ces dernières sont bonnes. Merci de faire les essais ci-dessus pour avancer dans un vrai diagnostic.
Votre chaudière est-elle en direct sur votre plancher chauffant ?
Avec une vanne mélangeuse motorisée ?
Avez-vous un AGU2.500 dans le tableau de votre chaudière ?
Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel sur votre départ plancher ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 janvier 2021 à 16:23
consulter ce sujet Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEPBonjour,
Merci pour vos dernières photos.
Votre conduit conduit a été condamné, la sortie et la tête de cheminée ont été supprimées.
Vous devez tout reprendre depuis le bas :
- Soit en passant par l'ancien conduit et en refaisant une tête de cheminée,
- Soit en refaisant un conduit double peau isolé et une tête de cheminée isolée.
(Voir doc pages 6 et 7 ci-jointe).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
doublon 499658 accessoires tubage inox.png
Merci pour vos dernières photos.
Votre conduit conduit a été condamné, la sortie et la tête de cheminée ont été supprimées.
Vous devez tout reprendre depuis le bas :
- Soit en passant par l'ancien conduit et en refaisant une tête de cheminée,
- Soit en refaisant un conduit double peau isolé et une tête de cheminée isolée.
(Voir doc pages 6 et 7 ci-jointe).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
doublon 499658 accessoires tubage inox.png
17 janvier 2021 à 16:02
consulter ce sujet Ma cheminée est-elle opérationnelle ?Bonjour,
Votre conduit double isolé (100/150) est considéré comme un conduit de cheminée, il doit partir du plafond de la pièce où se trouvera votre poêle, passer dans les combles, passer à travers les tuiles et monté à l'extérieure pour se trouver à 40cm minimum au dessus du faîtage principale.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
doublon 561006 accessoires tubage inox.png
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre conduit double isolé (100/150) est considéré comme un conduit de cheminée, il doit partir du plafond de la pièce où se trouvera votre poêle, passer dans les combles, passer à travers les tuiles et monté à l'extérieure pour se trouver à 40cm minimum au dessus du faîtage principale.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
doublon 561006 accessoires tubage inox.png
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 janvier 2021 à 15:49
consulter ce sujet Fermeture sous les tuiles d’un conduit double paroisBonjour,
Ci-joint la notice de votre thermostat.
Pourquoi l'avoir démonté ?
Quel était votre problème initial ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
ramses 811 812 831 832 notice.pdf
Ci-joint la notice de votre thermostat.
Pourquoi l'avoir démonté ?
Quel était votre problème initial ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
ramses 811 812 831 832 notice.pdf
17 janvier 2021 à 15:40
consulter ce sujet Réglage thermostat ambiance Theben RAM 812 top2Bonjour,
Ci-joint la notice du THEBEN SUL 181 H.
Vous avez deux circulateurs donc deux circuits, pourquoi vouloir les commuter toutes les deux heures ?
Selon le modèle et le type de circulateur les piloter en marche/arrêt, comme une simple ampoule, peut-être très mauvais pour sa durée de vis.
Notice horloge analogique Theben SUL 181 H
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Ci-joint la notice du THEBEN SUL 181 H.
Vous avez deux circulateurs donc deux circuits, pourquoi vouloir les commuter toutes les deux heures ?
Selon le modèle et le type de circulateur les piloter en marche/arrêt, comme une simple ampoule, peut-être très mauvais pour sa durée de vis.
Notice horloge analogique Theben SUL 181 H
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 janvier 2021 à 15:34
consulter ce sujet Réglage horloge analogique Theben SUL 181 H Bonjour,
Sur cette installation collective, chaque appartement est autonome en chauffage.
Vous avez un thermostat d'ambiance, que pilote-t-il ?
- Une vanne mélangeuse,
- Un circulateur,
Votre logement est situé à quel étage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Sur cette installation collective, chaque appartement est autonome en chauffage.
Vous avez un thermostat d'ambiance, que pilote-t-il ?
- Une vanne mélangeuse,
- Un circulateur,
Votre logement est situé à quel étage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 janvier 2021 à 15:10
consulter ce sujet Chauffage gaz collectif panne individuelleBonjour,
Pour faire simple, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour faire simple, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 janvier 2021 à 15:07
consulter ce sujet Identification corps thermostatiqueBonsoir,
Les composants électroniques qui composent votre coffret peuvent effectivement avoir une dérive avec les années ce qui peut se traduire par une difficulté à détecter la valeur du courant de ionisation.
En respectant la procédure et appliquant toutes mes astuces vous pouvez aider votre ancien coffret à fonctionner sans avoir à le remplacer : ne jouer pas avec le feu en voulant remplacer des composants qui peuvent modifier le comportement de ce coffret.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Les composants électroniques qui composent votre coffret peuvent effectivement avoir une dérive avec les années ce qui peut se traduire par une difficulté à détecter la valeur du courant de ionisation.
En respectant la procédure et appliquant toutes mes astuces vous pouvez aider votre ancien coffret à fonctionner sans avoir à le remplacer : ne jouer pas avec le feu en voulant remplacer des composants qui peuvent modifier le comportement de ce coffret.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 janvier 2021 à 18:29
consulter ce sujet Dépannage carte électronique chaudière de DietrichBonjour,
Votre conduit isolé doit aller jusqu'à l'extérieur et dépasser d'un minimum de 40cm le faîtage principal.
Pour la partie visible entre le poêle et le conduit isolé elle doit se faire en tuyau rigide (noir ou inox) pas tubage inox et encore moins en simple parois.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Votre conduit isolé doit aller jusqu'à l'extérieur et dépasser d'un minimum de 40cm le faîtage principal.
Pour la partie visible entre le poêle et le conduit isolé elle doit se faire en tuyau rigide (noir ou inox) pas tubage inox et encore moins en simple parois.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 janvier 2021 à 18:22
consulter ce sujet Fermeture sous les tuiles d’un conduit double paroisBonjour,
Si vous respectez la procédure reconnaissance du satellite et de la chaudière et que cela ne fonctionne pas,
vérifiez :
- Que l'antenne est bien connecté à la carte de votre chaudière,
- Que cette antenne est bien réglée,
- Rapprochez votre satellite de la chaudière et répétez l'opération.
Il se peut également qu'il y ait un souci de génération entre votre nouvelle carte et votre satellite.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous respectez la procédure reconnaissance du satellite et de la chaudière et que cela ne fonctionne pas,
vérifiez :
- Que l'antenne est bien connecté à la carte de votre chaudière,
- Que cette antenne est bien réglée,
- Rapprochez votre satellite de la chaudière et répétez l'opération.
Il se peut également qu'il y ait un souci de génération entre votre nouvelle carte et votre satellite.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 janvier 2021 à 18:17
consulter ce sujet Problème liaison satellite chaudière Frisquet PrestigeBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez mesuré vos différentes sondes, que les valeurs ohmiques correspondent bien à la température où elles se trouvent, que lisez-vous comme température successives en appuyant sur le bouton "i" de votre QAA73 (lignes 6 à 14) ?
Quel est votre problème d'origine ?
Pourquoi en êtes-vous à vérifier ces sondes et les paramètres de votre régulation ?
Qu'avez-vous constaté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez mesuré vos différentes sondes, que les valeurs ohmiques correspondent bien à la température où elles se trouvent, que lisez-vous comme température successives en appuyant sur le bouton "i" de votre QAA73 (lignes 6 à 14) ?
Quel est votre problème d'origine ?
Pourquoi en êtes-vous à vérifier ces sondes et les paramètres de votre régulation ?
Qu'avez-vous constaté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 janvier 2021 à 18:12
consulter ce sujet Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEPBonjour,
Pour compléter la réponse à la question initiale : qu'est-ce que le point de rosée ?
Ce fameux point de rosée c'est la température en dessous de laquelle la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense. Ce phénomène de condensation donne un ruissellement de condensat (eau de condensation) dont les caractéristiques sont d'avoir un PH acide.
La nature de cette acidité varie selon le type de combustible :
- Plutôt citrique pour le gaz,
- Plutôt sulfurique pour le fioul.
Cette acidité a la particularité d'attaquer les corps de chauffe côté fumée et de les percer sonnant ainsi la fin de vie de la chaudière.
Toutes les chaudières d'ancienne génération, non condensation, devaient impérativement fonctionner à des températures minimum de 70°C, être équipée de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies manuelle et avoir des brûleurs dont la puissance de flamme doit correspondre à la plage de puissance de la chaudière.
La puissance de ces chaudières respectée par la puissance des brûleurs donnait des températures de fumées comprises entre 300 et 500°C. Par conséquence les rendements de combustion étaient catastrophiques.
Certains petits malins ont pour habitude de diminuer la puissance flamme des brûleurs pour descendre la température des fumées au alentour de 200°C : attention cette pratique en plus de condamner le corps de chauffe de votre chaudière condamne aussi votre conduit de cheminée maçonné car les condensats s'attaquent encore plus facilement aux matériaux poreux comme la brique, le ciment, la pierre en commençant par le haut des conduits.
Respectez les conditions de fonctionnement, de régulation et d'utilisation, si vos factures d'énergies explosent il est peut-être temps de changer de chaudière : vous feriez quoi si c'était votre voiture ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour compléter la réponse à la question initiale : qu'est-ce que le point de rosée ?
Ce fameux point de rosée c'est la température en dessous de laquelle la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense. Ce phénomène de condensation donne un ruissellement de condensat (eau de condensation) dont les caractéristiques sont d'avoir un PH acide.
La nature de cette acidité varie selon le type de combustible :
- Plutôt citrique pour le gaz,
- Plutôt sulfurique pour le fioul.
Cette acidité a la particularité d'attaquer les corps de chauffe côté fumée et de les percer sonnant ainsi la fin de vie de la chaudière.
Toutes les chaudières d'ancienne génération, non condensation, devaient impérativement fonctionner à des températures minimum de 70°C, être équipée de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies manuelle et avoir des brûleurs dont la puissance de flamme doit correspondre à la plage de puissance de la chaudière.
La puissance de ces chaudières respectée par la puissance des brûleurs donnait des températures de fumées comprises entre 300 et 500°C. Par conséquence les rendements de combustion étaient catastrophiques.
Certains petits malins ont pour habitude de diminuer la puissance flamme des brûleurs pour descendre la température des fumées au alentour de 200°C : attention cette pratique en plus de condamner le corps de chauffe de votre chaudière condamne aussi votre conduit de cheminée maçonné car les condensats s'attaquent encore plus facilement aux matériaux poreux comme la brique, le ciment, la pierre en commençant par le haut des conduits.
Respectez les conditions de fonctionnement, de régulation et d'utilisation, si vos factures d'énergies explosent il est peut-être temps de changer de chaudière : vous feriez quoi si c'était votre voiture ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 janvier 2021 à 17:57
consulter ce sujet Point de rosée température d'eau d'une chaudière fioulBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Donc l'origine de votre panne n'est en aucun cas le brûleur puisque le nouveau ne fonctionne pas mieux.
Votre problème se situe dans le tableau de commande ou de régulation de votre chaudière.
Il y a fort à parier que votre prestataire est incapable de faire un diagnostic sérieux et encore moins une recherche de panne électrique.
Pouvez-vous nous transmettre le type de tableau qui équipe votre chaudière et éventuellement des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Donc l'origine de votre panne n'est en aucun cas le brûleur puisque le nouveau ne fonctionne pas mieux.
Votre problème se situe dans le tableau de commande ou de régulation de votre chaudière.
Il y a fort à parier que votre prestataire est incapable de faire un diagnostic sérieux et encore moins une recherche de panne électrique.
Pouvez-vous nous transmettre le type de tableau qui équipe votre chaudière et éventuellement des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 janvier 2021 à 17:23
consulter ce sujet Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod Bonjour,
Si vous arrivez jusqu'au défaut F4 c'est que votre chaudière, même après 5 tentatives, n'arrive pas à établir une flamme stabilisée les origines peuvent-être :
- Un mauvais allumage,
- Un mauvais mélange air/gaz difficilement inflammable,
- Une mauvaise détection de flamme si la flamme apparaît.
Les pièces remplacées ne sont clairement pas à l'origine de votre panne, il faut vérifier les organes servant à l'allumage comme : le transformateur d'allumage, les câbles HT, le bloc électrodes et son positionnement face au brûleur.
Pour ce qui est de la ionisation, ce courant ne se mesure pas en tension mais en intensité. Cette intensité en micro ampère ne devant apparaître que lorsque votre brûleur démarre sa flamme. Cette intensité est permanente tout le temps du fonctionnement du brûleur, son intensité peut varier en fonction de la modulation de puissance de votre brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous arrivez jusqu'au défaut F4 c'est que votre chaudière, même après 5 tentatives, n'arrive pas à établir une flamme stabilisée les origines peuvent-être :
- Un mauvais allumage,
- Un mauvais mélange air/gaz difficilement inflammable,
- Une mauvaise détection de flamme si la flamme apparaît.
Les pièces remplacées ne sont clairement pas à l'origine de votre panne, il faut vérifier les organes servant à l'allumage comme : le transformateur d'allumage, les câbles HT, le bloc électrodes et son positionnement face au brûleur.
Pour ce qui est de la ionisation, ce courant ne se mesure pas en tension mais en intensité. Cette intensité en micro ampère ne devant apparaître que lorsque votre brûleur démarre sa flamme. Cette intensité est permanente tout le temps du fonctionnement du brûleur, son intensité peut varier en fonction de la modulation de puissance de votre brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 janvier 2021 à 17:07
consulter ce sujet Défaut F4 chaudière Viessmann Vitodens 111 Bonjour.
La valeur et le contrôle d'une sonde de température type CTN ou CTP ne se mesurent que par sa valeur ohmique. Ensuite il faut vérifier que cette valeur ohmique correspond bien à la température où elle se trouve.
Vous pouvez, en appuyant sur le bouton "i" de votre régulation interroger les différentes températures mesurées par les sondes : extérieure, chaudière, ballon ECS, chauffage...
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 (photo ci-jointe) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
La valeur et le contrôle d'une sonde de température type CTN ou CTP ne se mesurent que par sa valeur ohmique. Ensuite il faut vérifier que cette valeur ohmique correspond bien à la température où elle se trouve.
Vous pouvez, en appuyant sur le bouton "i" de votre régulation interroger les différentes températures mesurées par les sondes : extérieure, chaudière, ballon ECS, chauffage...
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 (photo ci-jointe) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
15 janvier 2021 à 15:12
consulter ce sujet Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEPBonjour.
Pour remettre de l'eau dans votre installation et remonter la pression à 1.5 Bars, il faut trouver sur votre installation une vanne ou un robinet qui sert de dispositif de remplissage.
En l'ouvrant doucement vous entendrez l'eau qui coule, surveillez le manomètre et dès qu'il arrive à 1.5 Bars refermez bien cette vanne.
Ensuite il faut vérifier que les radiateurs les plus haut de votre installation chauffent correctement.
Si ce n'est pas le cas et seulement si purgez les en veillant bien à maintenir la pression en bas à votre chaudière. Une fois que c'est fait et que tout est rentrée dans l'ordre ajustez bien la pression dans le réseau.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour remettre de l'eau dans votre installation et remonter la pression à 1.5 Bars, il faut trouver sur votre installation une vanne ou un robinet qui sert de dispositif de remplissage.
En l'ouvrant doucement vous entendrez l'eau qui coule, surveillez le manomètre et dès qu'il arrive à 1.5 Bars refermez bien cette vanne.
Ensuite il faut vérifier que les radiateurs les plus haut de votre installation chauffent correctement.
Si ce n'est pas le cas et seulement si purgez les en veillant bien à maintenir la pression en bas à votre chaudière. Une fois que c'est fait et que tout est rentrée dans l'ordre ajustez bien la pression dans le réseau.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
15 janvier 2021 à 14:55
consulter ce sujet Problème pression chaudière Bonjour,
N'étant pas sur place, n'ayant comme support que les photos que vous nous avez transmises, n'ayant pas de vision de la sortie de cheminée ni de la partie au dessus de la toiture il est difficile de répondre plus précisément.
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
N'étant pas sur place, n'ayant comme support que les photos que vous nous avez transmises, n'ayant pas de vision de la sortie de cheminée ni de la partie au dessus de la toiture il est difficile de répondre plus précisément.
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
15 janvier 2021 à 11:24
consulter ce sujet Ma cheminée est-elle opérationnelle ?Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme votre ancien brûleur, équipé d'un réchauffeur, a fonctionné pendant 23 ans comme ça.
Comme votre chaudière est équipée d'une mâle 7 broches, il faut simplement mettre en place le nouveau brûleur sur la chaudière, raccorder les flexibles fioul, rebrancher la fiche 7 broches venant de la chaudière sur le brûleur et c'est tout pour les raccordements.
Ensuite il faut adapter la puissance de votre nouveau brûleur à la puissance de votre chaudière et aux besoins de votre installation et procéder aux réglages et analyses de combustion : est-ce que toutes ces opérations ont bien été faites ?
A l'origine, quels étaient les problèmes de votre ancien brûleur ?
Avez-vous les tickets des analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Comme votre ancien brûleur, équipé d'un réchauffeur, a fonctionné pendant 23 ans comme ça.
Comme votre chaudière est équipée d'une mâle 7 broches, il faut simplement mettre en place le nouveau brûleur sur la chaudière, raccorder les flexibles fioul, rebrancher la fiche 7 broches venant de la chaudière sur le brûleur et c'est tout pour les raccordements.
Ensuite il faut adapter la puissance de votre nouveau brûleur à la puissance de votre chaudière et aux besoins de votre installation et procéder aux réglages et analyses de combustion : est-ce que toutes ces opérations ont bien été faites ?
A l'origine, quels étaient les problèmes de votre ancien brûleur ?
Avez-vous les tickets des analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
15 janvier 2021 à 11:18
consulter ce sujet Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod Bonjour,
Merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre appareil,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre appareil,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 janvier 2021 à 19:35
consulter ce sujet Radiateur Calidou affichage digital indique FFBonjour,
Quelles sont les horaires des heures pleines et heures creuses ?
Qui est votre fournisseur d'électricité ?
Avez-vous un compteur LINKY ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Quelles sont les horaires des heures pleines et heures creuses ?
Qui est votre fournisseur d'électricité ?
Avez-vous un compteur LINKY ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 janvier 2021 à 19:28
consulter ce sujet Chauffage par accumulation en heures pleinesBonsoir,
Autant pour moi, comme vous êtes sur une version de chaudière type cheminée et un modèle basse température, Votre code défaut E03 correspond à un déclenchement de la sonde de sécurité de débordement de fumées (SPOTT).
Si cette sécurité se déclenche c'est que :
- Vous n'avez pas assez de tirage sur votre conduit de cheminée,
- Votre local où se trouve la chaudière n'est pas ventilé correctement,
- Que vos amenées et sorties d'air ne sont pas conforme,
- Que votre sortie de cheminée n'est pas conforme,
Pouvez-vous nous transmettre des photos.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Autant pour moi, comme vous êtes sur une version de chaudière type cheminée et un modèle basse température, Votre code défaut E03 correspond à un déclenchement de la sonde de sécurité de débordement de fumées (SPOTT).
Si cette sécurité se déclenche c'est que :
- Vous n'avez pas assez de tirage sur votre conduit de cheminée,
- Votre local où se trouve la chaudière n'est pas ventilé correctement,
- Que vos amenées et sorties d'air ne sont pas conforme,
- Que votre sortie de cheminée n'est pas conforme,
Pouvez-vous nous transmettre des photos.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 janvier 2021 à 19:23
consulter ce sujet Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi PlusBonjour,
Une Saunier Duval F30 n'est pas le modèle précis de votre chaudière, cela donne comme information que vous avez une chaudière ventouse (F) et quelle fait 30 Kws (30). Il nous manque les informations suivantes pour connaître le mode et le type de production d'eau chaude sanitaire.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
A première vu cela ressemble à un problème de détecteur de débit sanitaire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Une Saunier Duval F30 n'est pas le modèle précis de votre chaudière, cela donne comme information que vous avez une chaudière ventouse (F) et quelle fait 30 Kws (30). Il nous manque les informations suivantes pour connaître le mode et le type de production d'eau chaude sanitaire.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
A première vu cela ressemble à un problème de détecteur de débit sanitaire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 janvier 2021 à 19:09
consulter ce sujet Pas d'eau chaude chaudière Saunier Duval murale F30Bonjour,
La pompe de transfert doit être montée sur un circuit appelé boucle de transfert.
Ce type de circuit est une boucle qui part de l'aspiration de la citerne de fioul pour faire une boucle jusqu'à proximité de la chaudière puis retourner à la citerne.
Sur cette boucle vous devez positionner cette pompe de transfert ainsi qu'un régulateur de pression pour limiter la pression de circulation.
Ensuite il faut alimenter votre brûleur, après le régulateur de pression, en mettant une bouteille en dérivation puis un filtre monotube type TOCDUO.
Cette pompe de transfert doit être alimentée en permanence et non pas asservie au fonctionnement du brûleur !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La pompe de transfert doit être montée sur un circuit appelé boucle de transfert.
Ce type de circuit est une boucle qui part de l'aspiration de la citerne de fioul pour faire une boucle jusqu'à proximité de la chaudière puis retourner à la citerne.
Sur cette boucle vous devez positionner cette pompe de transfert ainsi qu'un régulateur de pression pour limiter la pression de circulation.
Ensuite il faut alimenter votre brûleur, après le régulateur de pression, en mettant une bouteille en dérivation puis un filtre monotube type TOCDUO.
Cette pompe de transfert doit être alimentée en permanence et non pas asservie au fonctionnement du brûleur !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 janvier 2021 à 19:01
consulter ce sujet Branchement pompe de transfert fioul chaudière BuderusBonjour,
Pour commencer pouvez-vous mesurer et contrôler :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre, Phase à la Phase et Neutre au Neutre),
- La valeur du courant avec un micro ampèremètre,
- L'état du câble de la sonde de ionisation,
- La liaison de masse entre le brûleur et la carte électronique de la chaudière.
Transmettez-nous toutes ces infos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Pour commencer pouvez-vous mesurer et contrôler :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre, Phase à la Phase et Neutre au Neutre),
- La valeur du courant avec un micro ampèremètre,
- L'état du câble de la sonde de ionisation,
- La liaison de masse entre le brûleur et la carte électronique de la chaudière.
Transmettez-nous toutes ces infos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
14 janvier 2021 à 18:49
consulter ce sujet Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continuBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Avant de vous répondre et de vous donner les valeurs correspondantes à votre installation, merci de répondre aux questions ci-dessus !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Avant de vous répondre et de vous donner les valeurs correspondantes à votre installation, merci de répondre aux questions ci-dessus !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 janvier 2021 à 18:41
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Modulens AGC 25 Bonjour,
Votre chauffagiste doit faire le nécessaire pour que votre brûleur fonctionne en mode "automatique".
Il a une obligation de résultat, il doit vous apporter la solution.
En mettant en place le brûleur, comment a-t-il fait le raccordement électrique entre la chaudière et le brûleur ?
Avez-vous une fiche euro 7 broches (voir photo ci-jointe) ?
Votre nouveau brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
L'ancien brûleur avait-il un réchauffeur ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Votre chauffagiste doit faire le nécessaire pour que votre brûleur fonctionne en mode "automatique".
Il a une obligation de résultat, il doit vous apporter la solution.
En mettant en place le brûleur, comment a-t-il fait le raccordement électrique entre la chaudière et le brûleur ?
Avez-vous une fiche euro 7 broches (voir photo ci-jointe) ?
Votre nouveau brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
L'ancien brûleur avait-il un réchauffeur ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
13 janvier 2021 à 14:46
consulter ce sujet Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 janvier 2021 à 14:35
consulter ce sujet Socle module déclipsable Chappée bora schéma interneBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ce voyant indique que votre chaudière est bloquée en production d'ECS :
- Avez-vous une micro accumulation d'activée ?
- Avez-vous du chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ce voyant indique que votre chaudière est bloquée en production d'ECS :
- Avez-vous une micro accumulation d'activée ?
- Avez-vous du chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 janvier 2021 à 12:46
consulter ce sujet Diode orange chaudière Viessmann allumée Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous me confirmer si votre chaudière est bien ou non équipée de sa sonde extérieure ?
Une chaudière condensation doit être installée avec sa sonde extérieure (fournie avec la chaudière), ce type de chaudière intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle calcule automatiquement la température qui doit circuler dans votre installation de chauffage en fonction de cette température extérieure.
Pour maintenir cette température de départ calculée elle agit sur la puissance du brûleur en favorisant les conditions pour condenser.
Votre erreur E03 est caractéristique d'une chaudière ne fonctionnant pas sur ce principe et l'usage d'un thermostat d'ambiance est à proscrire sur une chaudière condensation : la seule option pour contrôler la température ambiance est la sonde d'ambiance.
La chaudière bruyante est caractéristique d'une chaudière qui ne module pas et qui fait des court-cycles de fonctionnement.
Les explosions sont dues à un mauvais entretien et/ou des mauvais réglages de combustions (puissances mini, maxi et allumage) avec-vous des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous me confirmer si votre chaudière est bien ou non équipée de sa sonde extérieure ?
Une chaudière condensation doit être installée avec sa sonde extérieure (fournie avec la chaudière), ce type de chaudière intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle calcule automatiquement la température qui doit circuler dans votre installation de chauffage en fonction de cette température extérieure.
Pour maintenir cette température de départ calculée elle agit sur la puissance du brûleur en favorisant les conditions pour condenser.
Votre erreur E03 est caractéristique d'une chaudière ne fonctionnant pas sur ce principe et l'usage d'un thermostat d'ambiance est à proscrire sur une chaudière condensation : la seule option pour contrôler la température ambiance est la sonde d'ambiance.
La chaudière bruyante est caractéristique d'une chaudière qui ne module pas et qui fait des court-cycles de fonctionnement.
Les explosions sont dues à un mauvais entretien et/ou des mauvais réglages de combustions (puissances mini, maxi et allumage) avec-vous des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
13 janvier 2021 à 12:42
consulter ce sujet Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi PlusBonjour,
Non la ligne 2212 n'est pas la puissance maxi du circuit de chauffage mais la température maximum de la chaudière, température qui circulera pour faire de l'ECS et dans votre installation de chauffage.
Votre prestataire a-t-il touché aux lignes 2250, 2253, 2322, 2323, 2330, 2334, 2335, 2461, 2462, 5101, 5102, quelles sont les valeurs lues ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Non la ligne 2212 n'est pas la puissance maxi du circuit de chauffage mais la température maximum de la chaudière, température qui circulera pour faire de l'ECS et dans votre installation de chauffage.
Votre prestataire a-t-il touché aux lignes 2250, 2253, 2322, 2323, 2330, 2334, 2335, 2461, 2462, 5101, 5102, quelles sont les valeurs lues ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 janvier 2021 à 12:26
consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Le comportement et le fonctionnement de votre brûleur, la veilleuse qui a du mal à tenir et le test avec le briquet indique que c'est :
- Soit la qualité de la veilleuse qui ne permet pas au coffret de reconnaître la présence de la veilleuse allumée,
- Soit le signal de la ionisation est trop faible ou mal transmis à votre coffret.
Pour éviter de remplacer le coffret il faut :
- Démonter et nettoyer la veilleuse (injecteur, filtre, tube),
- Vérifier le réglage du diffuseur de flamme (que la sonde de ionisation soit bien dans la flamme),
- Vérifier les pressions de gaz (une pression trop faible ou instable fausse la valeur de ionisation),
- Vérifier la bonne continuité de la masse (entre la masse de la sonde de ionisation et la masse du coffret de sécurité).
Dans l'idéal il faut mettre en place une masse directe (faite avec une tresse de masse ou un fils vert/jaune) avec une cosse sur la masse du brûleur sur la vis qui maintient la sonde de ionisation et à l'autre extrémité se raccorder sur le bornier de terre au plus près du coffret.
Le but étant de réduire la résistance qui perturbe la circulation du courant de ionisation (courant en micro ampères) entre la sonde de ionisation et le relais de ionisation du coffret de sécurité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Le comportement et le fonctionnement de votre brûleur, la veilleuse qui a du mal à tenir et le test avec le briquet indique que c'est :
- Soit la qualité de la veilleuse qui ne permet pas au coffret de reconnaître la présence de la veilleuse allumée,
- Soit le signal de la ionisation est trop faible ou mal transmis à votre coffret.
Pour éviter de remplacer le coffret il faut :
- Démonter et nettoyer la veilleuse (injecteur, filtre, tube),
- Vérifier le réglage du diffuseur de flamme (que la sonde de ionisation soit bien dans la flamme),
- Vérifier les pressions de gaz (une pression trop faible ou instable fausse la valeur de ionisation),
- Vérifier la bonne continuité de la masse (entre la masse de la sonde de ionisation et la masse du coffret de sécurité).
Dans l'idéal il faut mettre en place une masse directe (faite avec une tresse de masse ou un fils vert/jaune) avec une cosse sur la masse du brûleur sur la vis qui maintient la sonde de ionisation et à l'autre extrémité se raccorder sur le bornier de terre au plus près du coffret.
Le but étant de réduire la résistance qui perturbe la circulation du courant de ionisation (courant en micro ampères) entre la sonde de ionisation et le relais de ionisation du coffret de sécurité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
13 janvier 2021 à 12:08
consulter ce sujet Dépannage carte électronique chaudière de DietrichBonjour Erazor,
Pour information le fait de modifier un produit finis ou de détourner son fonctionnement engage la responsabilité seul de celui qui le fait.
Vous modifiez la valeur de la température extérieure en trompant cette dernière ce qui n'est homologué par aucun constructeur de chaudière ou régulation.
En fonctionnant ainsi vous perturbez les fonctions de protection de votre installation, les circulateurs, des moteurs de vanne et de la chaudière elle même.
Vous précisez que ces modifications apportées vous donnent entière satisfaction mais les risques que vous faites prendre à votre installation seront de votre responsabilité.
En donnant ce type d'informations êtes-vous prêt à en assumer les responsabilités si d'autres utilisateurs suivent vos astuces de bricolage ? Faire ce genre de réponse est criminel puisque vous le faites sous un pseudo, de manière anonyme, sans savoir les risques que vous faites prendre !!!
On ne détrompe pas une sonde extérieure de la sorte, cette sonde sert de référence pour le fonctionnement de la régulation, elle permet d'enregistrer les variations de la température extérieure pour permettre à la régulation d'exploiter toutes ces fonctions. En mentant à votre régulation vous perturbez de manière irréversible les fonctions pour lesquelles elle est conçue.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour information le fait de modifier un produit finis ou de détourner son fonctionnement engage la responsabilité seul de celui qui le fait.
Vous modifiez la valeur de la température extérieure en trompant cette dernière ce qui n'est homologué par aucun constructeur de chaudière ou régulation.
En fonctionnant ainsi vous perturbez les fonctions de protection de votre installation, les circulateurs, des moteurs de vanne et de la chaudière elle même.
Vous précisez que ces modifications apportées vous donnent entière satisfaction mais les risques que vous faites prendre à votre installation seront de votre responsabilité.
En donnant ce type d'informations êtes-vous prêt à en assumer les responsabilités si d'autres utilisateurs suivent vos astuces de bricolage ? Faire ce genre de réponse est criminel puisque vous le faites sous un pseudo, de manière anonyme, sans savoir les risques que vous faites prendre !!!
On ne détrompe pas une sonde extérieure de la sorte, cette sonde sert de référence pour le fonctionnement de la régulation, elle permet d'enregistrer les variations de la température extérieure pour permettre à la régulation d'exploiter toutes ces fonctions. En mentant à votre régulation vous perturbez de manière irréversible les fonctions pour lesquelles elle est conçue.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 janvier 2021 à 10:43
consulter ce sujet Ajout thermostat connecté chaudière fioul ViessmannBonsoir,
Votre chaudière doit pouvoir avoir un débit minimum :
- En chauffage,
- En production d'ECS,
- Pour éviter la surchauffe en fin de production d'eau chaude.
En été, fermez-vous tous vos radiateurs y compris celui sans robinet thermostatique ?
Vous devez impérativement avoir un débit minimum de 400 litres/heure sur votre installation pour permettre son bon fonctionnement, puis régler la puissance de chauffage au minimum pour éviter ce défaut E110.
Démonter vos cartouches thermostatiques pendant une semaine et faites un essai de fonctionnement sans elles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Votre chaudière doit pouvoir avoir un débit minimum :
- En chauffage,
- En production d'ECS,
- Pour éviter la surchauffe en fin de production d'eau chaude.
En été, fermez-vous tous vos radiateurs y compris celui sans robinet thermostatique ?
Vous devez impérativement avoir un débit minimum de 400 litres/heure sur votre installation pour permettre son bon fonctionnement, puis régler la puissance de chauffage au minimum pour éviter ce défaut E110.
Démonter vos cartouches thermostatiques pendant une semaine et faites un essai de fonctionnement sans elles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
12 janvier 2021 à 20:28
consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24Bonsoir,
Si votre eau chaude est assurée par un ballon électrique et cela fonctionne prenez une chaudière chauffage seul.
Votre logement ne fait que 100m² donc vous pouvez choisir un modèle de 12 ou 15 kW qui sera largement suffisant, mettez lui sa sonde extérieure et une sonde d'ambiance et c'est bon.
L'avantage de ce type de chaudières c'est qu'elles sont beaucoup moins chères et comme vous avez déjà une chaudière gaz ce sera un simple remplacement avec remise aux normes + certificat de conformité gaz :
Le devis ne sera pas de 6500 € et moins chère que la pompe à chaleur de 5000 €.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre eau chaude est assurée par un ballon électrique et cela fonctionne prenez une chaudière chauffage seul.
Votre logement ne fait que 100m² donc vous pouvez choisir un modèle de 12 ou 15 kW qui sera largement suffisant, mettez lui sa sonde extérieure et une sonde d'ambiance et c'est bon.
L'avantage de ce type de chaudières c'est qu'elles sont beaucoup moins chères et comme vous avez déjà une chaudière gaz ce sera un simple remplacement avec remise aux normes + certificat de conformité gaz :
Le devis ne sera pas de 6500 € et moins chère que la pompe à chaleur de 5000 €.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 janvier 2021 à 20:09