Bonjour,
Je suis équipé depuis 10 ans d'une chaudière Chaffoteaux Inoa S 25 CF.
Pression au manomètre 1.2 bars.
J'ai joint deux photos.
J'aurais à vous faire part de plusieurs soucis :
- le plus important, lorsque je prends une douche, mais c'est valable à l’évier de la cuisine et de la salle de bains, l'eau est tiède, puis très chaude, puis froide et cela change tout le temps, que l'on actionne le mitigeur ou non vers + chaud ou + froid.
- ensuite, je vis en appartement dans un F5 où il y a 7 radiateurs ; les chauffages 3 4 5 du fond de l'appartement ne chauffent pas du tout ; Or, si je ferme les radiateurs plus prés de la chaudière, ces radiateurs du fond fonctionnent bien.
- lorsque les chauffages 1 ou 2 ou 3 fonctionnent il y a un bruit tac tac tac de plus en plus rapide et qui s'arrête pour mieux reprendre ; j'ai purgé maintes fois ces radiateurs, en vain... et ce bruit n'existait pas il y a 3-4 ans...
Si vous pouvez m'aider pour ces 3 problèmes, ou l'un d'entre eux, merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis équipé depuis 10 ans d'une chaudière Chaffoteaux Inoa S 25 CF.
Pression au manomètre 1.2 bars.
J'ai joint deux photos.
J'aurais à vous faire part de plusieurs soucis :
- le plus important, lorsque je prends une douche, mais c'est valable à l’évier de la cuisine et de la salle de bains, l'eau est tiède, puis très chaude, puis froide et cela change tout le temps, que l'on actionne le mitigeur ou non vers + chaud ou + froid.
- ensuite, je vis en appartement dans un F5 où il y a 7 radiateurs ; les chauffages 3 4 5 du fond de l'appartement ne chauffent pas du tout ; Or, si je ferme les radiateurs plus prés de la chaudière, ces radiateurs du fond fonctionnent bien.
- lorsque les chauffages 1 ou 2 ou 3 fonctionnent il y a un bruit tac tac tac de plus en plus rapide et qui s'arrête pour mieux reprendre ; j'ai purgé maintes fois ces radiateurs, en vain... et ce bruit n'existait pas il y a 3-4 ans...
Si vous pouvez m'aider pour ces 3 problèmes, ou l'un d'entre eux, merci beaucoup.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 mars 2018 à 17:35
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit
Bonsoir,
Premièrement :
Pour votre problème d'ECS et à vous lire, vous devriez vérifier :
- L'embouage et l'entartrage du votre échangeur sanitaire,
- L'étanchéité de votre vanne inverseuse,
- Le comportement et la valeurs des capteurs de températures.
Deuxièmement :
Pour solutionner votre problème de radiateurs qui ne chauffent pas normalement, il vous faut reprendre l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Premièrement :
Pour votre problème d'ECS et à vous lire, vous devriez vérifier :
- L'embouage et l'entartrage du votre échangeur sanitaire,
- L'étanchéité de votre vanne inverseuse,
- Le comportement et la valeurs des capteurs de températures.
Deuxièmement :
Pour solutionner votre problème de radiateurs qui ne chauffent pas normalement, il vous faut reprendre l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 20:05
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit
Bonjour VETC.
Merci pour ces réponses détaillées,
Je vais voir ce que je me sens capable de faire.
En fait sur les radiateurs (sauf le n. 3), il y a de simples robinets qui se tournent à droite ou à gauche sans valeur, chiffres... ; ce ne sont pas des robinets thermostatiques.
Merci pour ces réponses détaillées,
Je vais voir ce que je me sens capable de faire.
En fait sur les radiateurs (sauf le n. 3), il y a de simples robinets qui se tournent à droite ou à gauche sans valeur, chiffres... ; ce ne sont pas des robinets thermostatiques.
05 mars 2018 à 19:45