Bonjour.
Avez-vous essayer de sortir la cellule de son logement ?
Faite ce test :
- Brûleur à l'arrêt,
- Sortez la cellule et mettez la dans le noir (dans un chiffon serré dans votre main),
- Démarrez le brûleur,
- Dés que sa flamme apparait sortez la cellule et mettez la à la lumière (celle du local ou une baladeuse),
Est-ce que votre brûleur fonctionne ???
Les deux coffret son différents mais les cellules sont-elles identique ou différente ?
Le niveau du fioul est-il stable dans le bocal du pot filtre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous essayer de sortir la cellule de son logement ?
Faite ce test :
- Brûleur à l'arrêt,
- Sortez la cellule et mettez la dans le noir (dans un chiffon serré dans votre main),
- Démarrez le brûleur,
- Dés que sa flamme apparait sortez la cellule et mettez la à la lumière (celle du local ou une baladeuse),
Est-ce que votre brûleur fonctionne ???
Les deux coffret son différents mais les cellules sont-elles identique ou différente ?
Le niveau du fioul est-il stable dans le bocal du pot filtre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2022 à 10:51

Bonsoir.
Ci-joint la notice de la chaudière, selon la version et les options cette chaudière peut-être équipée d'une régulation climatique type ECO CONTROL ou d'un brûleur différent.
Avec des photos ou les références des composants il est possible de trouver les notices.
sempra ci bi notice u.pdf
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ci-joint la notice de la chaudière, selon la version et les options cette chaudière peut-être équipée d'une régulation climatique type ECO CONTROL ou d'un brûleur différent.
Avec des photos ou les références des composants il est possible de trouver les notices.
sempra ci bi notice u.pdf
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 novembre 2022 à 19:23

Bonsoir.
La sonde extérieure se raccorde sur la partie basse tension de la carte de régulation, sur les bornes 7 et 8.
Le shunt entre 3 et 4 (TA) doit être enlevé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La sonde extérieure se raccorde sur la partie basse tension de la carte de régulation, sur les bornes 7 et 8.
Le shunt entre 3 et 4 (TA) doit être enlevé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 novembre 2022 à 19:07

Bonsoir.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos différents câblages ?
Normalement le thermostat (si contact sec) se raccorde sur l'emplacement TA de la chaudière et ne commande que le circuit basse tension.
Pourquoi avoir mis un relais ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos différents câblages ?
Normalement le thermostat (si contact sec) se raccorde sur l'emplacement TA de la chaudière et ne commande que le circuit basse tension.
Pourquoi avoir mis un relais ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2022 à 19:04

Bonsoir.
Les tiges de corps thermostatiques poussent sur un clapet, ce clapet est équipé d'un ressort de rappel.
En mode de fonctionnement normal il est impossible d'appuyer avec le doigt sur cette tige, cela ne peut-être fait que par un outils :
- Vous poussez la tige, vous avez une certaine résistance,
- Vous relâcher la tige , elle ressort automatiquement,
Si ce n'est pas le cas, votre clapet doit être collé, insistez pour qu'il se décolle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Les tiges de corps thermostatiques poussent sur un clapet, ce clapet est équipé d'un ressort de rappel.
En mode de fonctionnement normal il est impossible d'appuyer avec le doigt sur cette tige, cela ne peut-être fait que par un outils :
- Vous poussez la tige, vous avez une certaine résistance,
- Vous relâcher la tige , elle ressort automatiquement,
Si ce n'est pas le cas, votre clapet doit être collé, insistez pour qu'il se décolle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 novembre 2022 à 18:54

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon le modèle ou le type de chaudière le circulateur chauffage peut-être temporisé à la mise en route ou son fonctionnement peut-être asservi à une température limite de corps de chauffe : ces fonctions sont intégrées à la régulation de la chaudière.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon le modèle ou le type de chaudière le circulateur chauffage peut-être temporisé à la mise en route ou son fonctionnement peut-être asservi à une température limite de corps de chauffe : ces fonctions sont intégrées à la régulation de la chaudière.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2022 à 18:47

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le remplacement ou la pose d'un nouveau brûleur ne nécessite pas de modification du câblage de la fiche 7 broches mâle par contre sur votre nouveau brûleur vous avez certainement une modification :
- Quelle est sa marque et son modèle ?
- Avez-vous sa notice et pouvez-vous nous la transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le remplacement ou la pose d'un nouveau brûleur ne nécessite pas de modification du câblage de la fiche 7 broches mâle par contre sur votre nouveau brûleur vous avez certainement une modification :
- Quelle est sa marque et son modèle ?
- Avez-vous sa notice et pouvez-vous nous la transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2022 à 18:42

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Normalement un thermostat d'ambiance ne délivre pas de 230 Volts, sauf erreur de câblage !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Normalement un thermostat d'ambiance ne délivre pas de 230 Volts, sauf erreur de câblage !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2022 à 11:22

Bonsoir.
Pour tester le fonctionnement est s'assurer que c'est bien la liaison entre l'émetteur et le récepteur vous pouvez :
- Soit rapprocher le thermostat du récepteur,
- Soit rallonger le câble du récepteur pour l'approcher du RDC,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour tester le fonctionnement est s'assurer que c'est bien la liaison entre l'émetteur et le récepteur vous pouvez :
- Soit rapprocher le thermostat du récepteur,
- Soit rallonger le câble du récepteur pour l'approcher du RDC,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2022 à 19:08

Bonsoir.
Merci pour cette photo qui nous montre le kit hydraulique en haut à l'arrière de la chaudière et comprenant le purgeur automatique, la soupape chauffage 3 bars et le manomètre.
Le dispositif de remplissage doit se trouver derrière la chaudière entre l'arrivé d'eau froide du ballon ECS et le retour du circuit de chauffage : merci de nous transmettre d'autres photos si vous cherchez encore une réponse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour cette photo qui nous montre le kit hydraulique en haut à l'arrière de la chaudière et comprenant le purgeur automatique, la soupape chauffage 3 bars et le manomètre.
Le dispositif de remplissage doit se trouver derrière la chaudière entre l'arrivé d'eau froide du ballon ECS et le retour du circuit de chauffage : merci de nous transmettre d'autres photos si vous cherchez encore une réponse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2022 à 18:50

Désolé...
Photo ci-jointe.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Photo ci-jointe.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

15 novembre 2022 à 18:45

Bonjour.
Si votre installation était bien réglée avant le remplacement de vos radiateurs, en mettant ces nouveaux radiateurs vous avez modifié les caractéristiques de votre installation (débits, pertes de charges).
Il faut donc reprendre l'équilibrage de cette installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre installation était bien réglée avant le remplacement de vos radiateurs, en mettant ces nouveaux radiateurs vous avez modifié les caractéristiques de votre installation (débits, pertes de charges).
Il faut donc reprendre l'équilibrage de cette installation.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
15 novembre 2022 à 11:02

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Avez-vous remplacer les piles par des piles de marque et neuves ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Avez-vous remplacer les piles par des piles de marque et neuves ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2022 à 10:56

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Le dispositif de remplissage et son disconnecteur ne font pas parti de la chaudière mais son externe.
§Il est réalisé et mis en place par l'installateur selon la configuration de l'installation.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Le dispositif de remplissage et son disconnecteur ne font pas parti de la chaudière mais son externe.
§Il est réalisé et mis en place par l'installateur selon la configuration de l'installation.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 novembre 2022 à 10:50

Bonsoir.
Si votre amie a un modèle dont elle est contente, trouvez le même.
Attention en achetant ce type d'appareil d'occasion, comme leur entretien n'est pas obligatoire, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Pour votre sécurité préférez un neuf et respectez bien les conditions d'utilisation (type de carburants, ventilations, volume à chauffer...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre amie a un modèle dont elle est contente, trouvez le même.
Attention en achetant ce type d'appareil d'occasion, comme leur entretien n'est pas obligatoire, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Pour votre sécurité préférez un neuf et respectez bien les conditions d'utilisation (type de carburants, ventilations, volume à chauffer...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 20:15

Bonsoir.
Si votre satellite ressemble à la photo ci-jointe il porte la référence F3AA40528.
Votre chauffagiste n'est pas très honnête car ce type de pièce peut se trouver facilement.
C'est sûr qu'il gagnerait plus d'argent en vous remplaçant votre chaudière : qui est ce prestataire ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre satellite ressemble à la photo ci-jointe il porte la référence F3AA40528.
Votre chauffagiste n'est pas très honnête car ce type de pièce peut se trouver facilement.
C'est sûr qu'il gagnerait plus d'argent en vous remplaçant votre chaudière : qui est ce prestataire ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 20:11

Bonjour,
Votre thermostat Tado est un thermostat contact sec (commande Marche/Arrêt) il n'est pas modulant et donc incapable d'agir sur la modulation de puissance du brûleur de la chaudière.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre thermostat Tado est un thermostat contact sec (commande Marche/Arrêt) il n'est pas modulant et donc incapable d'agir sur la modulation de puissance du brûleur de la chaudière.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 novembre 2022 à 19:48

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour résoudre votre problème il faut faire un vrai diagnostic en contrôlant :
- L'alimentation électrique de la chaudière (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la Terre) ?
- Mesurer les tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Contrôler les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique) ?
Votre chaudière doit être raccordée électriquement en directe, pas de prise, pas de multiprise, elle doit être seule sur son alimentation !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour résoudre votre problème il faut faire un vrai diagnostic en contrôlant :
- L'alimentation électrique de la chaudière (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la Terre) ?
- Mesurer les tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Contrôler les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique) ?
Votre chaudière doit être raccordée électriquement en directe, pas de prise, pas de multiprise, elle doit être seule sur son alimentation !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 19:41

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Si vous parlez de la vanne 3 voies intégrée à la chaudière c'est une vanne directionnelle et pas une vanne mélangeuse. Cette vanne bascule la circulation de l'eau de la chaudière soit en mode chauffage soit en mode ECS. Dans la mesure ou vous avez de l'eau chaude sanitaire et du chauffage, pourquoi votre chauffagiste veut remplacer son moteur ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Si vous parlez de la vanne 3 voies intégrée à la chaudière c'est une vanne directionnelle et pas une vanne mélangeuse. Cette vanne bascule la circulation de l'eau de la chaudière soit en mode chauffage soit en mode ECS. Dans la mesure ou vous avez de l'eau chaude sanitaire et du chauffage, pourquoi votre chauffagiste veut remplacer son moteur ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 19:30

Bonjour,
Pour nous permettre de répondre et n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de répondre et n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 17:20

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Vous avez remplacé les radiateurs et mis des robinets monotubes 4 voies mais avez-vous réglé et équilibré votre installation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Vous avez remplacé les radiateurs et mis des robinets monotubes 4 voies mais avez-vous réglé et équilibré votre installation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 17:15

Bonjour.
Quel est le type de boitier de régulation qui équipe ces radiateurs ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel est le type de boitier de régulation qui équipe ces radiateurs ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 14:31

Bonjour Watt-Gate.
Merci pour cette précision, maintenant si on ajoute à cela des puissances installées sans tenir compte des besoins réels des logements on en arrive à du grand n'importe quoi.
On pourrait faire plus d'économies d'énergie si le savoir faire, les règles de l'art et les compétences étaient de mises et si le profit n'était pas la raison de vivre.
Le tout sans perdre en confort !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour cette précision, maintenant si on ajoute à cela des puissances installées sans tenir compte des besoins réels des logements on en arrive à du grand n'importe quoi.
On pourrait faire plus d'économies d'énergie si le savoir faire, les règles de l'art et les compétences étaient de mises et si le profit n'était pas la raison de vivre.
Le tout sans perdre en confort !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 14:30

Bonjour.
Si votre brûleur se met en sécurité (voyant de flamme allumé rouge) cela n'a rien à voir avec le circulateur ou la pompe de charge du ballon ECS.
Vérifiez :
- L'alimentation électrique (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, tension entre Phase et Neutre, tension entre Phase et Terre, tension entre Neutre et Terre) ?
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre brûleur se met en sécurité (voyant de flamme allumé rouge) cela n'a rien à voir avec le circulateur ou la pompe de charge du ballon ECS.
Vérifiez :
- L'alimentation électrique (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, tension entre Phase et Neutre, tension entre Phase et Terre, tension entre Neutre et Terre) ?
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 14:05

Bonjour.
Comme vous le précisez dans votre demande initiale, vous n'avez pas (ou plus) de sonde extérieure !!!
Sans cette sonde votre régulation fonctionne en mode dégradé, votre chaudière ne module plus sa puissance brûleur, les phases de condensation sont minimes voire inexistantes et les économies d'énergie nulles.
Dans la liste des lignes et paramètres transmis certaines ne sont liées qu'avec l'utilisation d'une sonde extérieure, sans cette sonde extérieure elles ne servent à rien :
ligne 1 - Heure OK date OK année OK
ligne 2 - JOUR PRO 1 semaine
ligne 11 - Se : phase1 début 6:30 CC1 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 12 - Se : phase1 fin 10:00 CC2 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 13 - Se : phase 2 début 17h30
ligne 14 - Se: phase 2 fin 22h30
ligne 20 - inutile pas de CC2
ligne 21 - inutile pas de CC2
ligne 22 - inutile pas de CC2
ligne 23 - inutile pas de CC2
ligne 24 ‐ inutile pas de CC2
ligne 40 - début congé
ligne 41 - non utilisé
ligne 42 - ambiance congés antigel - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 45 - retour programme standard non - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 46 - commutation été/hiver 17,5 devrait rester à 20°C
ligne 50 - pas erreur affichage normal
ligne 51 - température ambiante CC1 demandée 20,5°C
ligne 52 - température ambiante CC2 demandée 16,0°C (circuit non existant)
ligne 53 - température extérieure atténuée 14,5°C (calculée)
ligne 54 - température extérieure mélange 16,0°C (calculée)
ligne 57 - température retour corps de chauffe 52,0°C (mesurée)
ligne 58 - température des fumées 49,0°C (mesurée)
ligne 62 - opentherm plus (protocole de communication)
ligne 63 - consigne départ CC1 37,0°C (température calculée par le régulateur si sonde extérieure)
ligne 70 - pente CC1 15,0 (réglée sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 71 - mini départ CC1 80°C (réglée) devrait être à 8°C
ligne 72 - maxi départ CC1 80°C (ne pas toucher)
ligne 73 - décalage parallèle 1,5k (réglé) devrait être sur 0 (sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 74 - inertie - bâtiment léger (réglé)
ligne 75 - influence sur CC1 (réglé sans action précise si pas de sonde extérieure)
ligne 76 - différentiel amb 0,5k (ne pas modifier)
ligne 77 - auto adaptation actif (ne sert à rien si pas de sonde extérieure)
ligne 78 - optimisation enclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 79 - optimisation déclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 80 - pente CC2 15.0 (réglé normalement sur 0.8 mais pas de circuit existant sur votre installation)
ligne 90 - charge ECS 24/24
ligne 92 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 93 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 94 - libération est (devrait être sur CC1 puisque pas de CC2)
ligne 95 - débloqué (ne pas toucher)
ligne 96 - maître heure qqa73 (ne pas toucher)
ligne 97 - heure d'été 25 mars (ne pas toucher)
ligne 98 - heure d'hiver 30 octobre (ne pas toucher)
Remettez une sonde extérieure et vous aurez un fonctionnement normal de votre chaudière, les températures ambiantes seront justes et au bon moment.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous le précisez dans votre demande initiale, vous n'avez pas (ou plus) de sonde extérieure !!!
Sans cette sonde votre régulation fonctionne en mode dégradé, votre chaudière ne module plus sa puissance brûleur, les phases de condensation sont minimes voire inexistantes et les économies d'énergie nulles.
Dans la liste des lignes et paramètres transmis certaines ne sont liées qu'avec l'utilisation d'une sonde extérieure, sans cette sonde extérieure elles ne servent à rien :
ligne 1 - Heure OK date OK année OK
ligne 2 - JOUR PRO 1 semaine
ligne 11 - Se : phase1 début 6:30 CC1 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 12 - Se : phase1 fin 10:00 CC2 Circuit de chauffage 1 (radiateurs)
ligne 13 - Se : phase 2 début 17h30
ligne 14 - Se: phase 2 fin 22h30
ligne 20 - inutile pas de CC2
ligne 21 - inutile pas de CC2
ligne 22 - inutile pas de CC2
ligne 23 - inutile pas de CC2
ligne 24 ‐ inutile pas de CC2
ligne 40 - début congé
ligne 41 - non utilisé
ligne 42 - ambiance congés antigel - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 45 - retour programme standard non - inactive puisque ligne 40 non utilisée
ligne 46 - commutation été/hiver 17,5 devrait rester à 20°C
ligne 50 - pas erreur affichage normal
ligne 51 - température ambiante CC1 demandée 20,5°C
ligne 52 - température ambiante CC2 demandée 16,0°C (circuit non existant)
ligne 53 - température extérieure atténuée 14,5°C (calculée)
ligne 54 - température extérieure mélange 16,0°C (calculée)
ligne 57 - température retour corps de chauffe 52,0°C (mesurée)
ligne 58 - température des fumées 49,0°C (mesurée)
ligne 62 - opentherm plus (protocole de communication)
ligne 63 - consigne départ CC1 37,0°C (température calculée par le régulateur si sonde extérieure)
ligne 70 - pente CC1 15,0 (réglée sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 71 - mini départ CC1 80°C (réglée) devrait être à 8°C
ligne 72 - maxi départ CC1 80°C (ne pas toucher)
ligne 73 - décalage parallèle 1,5k (réglé) devrait être sur 0 (sans fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 74 - inertie - bâtiment léger (réglé)
ligne 75 - influence sur CC1 (réglé sans action précise si pas de sonde extérieure)
ligne 76 - différentiel amb 0,5k (ne pas modifier)
ligne 77 - auto adaptation actif (ne sert à rien si pas de sonde extérieure)
ligne 78 - optimisation enclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 79 - optimisation déclenchement 60 min (réglé mais pas de fonction si pas de sonde extérieure)
ligne 80 - pente CC2 15.0 (réglé normalement sur 0.8 mais pas de circuit existant sur votre installation)
ligne 90 - charge ECS 24/24
ligne 92 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 93 - hebdomadaire (aucune fonction si ligne 90 sur 24h/24)
ligne 94 - libération est (devrait être sur CC1 puisque pas de CC2)
ligne 95 - débloqué (ne pas toucher)
ligne 96 - maître heure qqa73 (ne pas toucher)
ligne 97 - heure d'été 25 mars (ne pas toucher)
ligne 98 - heure d'hiver 30 octobre (ne pas toucher)
Remettez une sonde extérieure et vous aurez un fonctionnement normal de votre chaudière, les températures ambiantes seront justes et au bon moment.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2022 à 13:28

Bonjour,
Il est clair que la pose n'est pas bien faite ce qui faussera l'enregistrement (donc votre facture de chauffage) et que le prestataire qui est intervenu ne doit pas être très qualifié car il aurait dû vous expliquer qu'il ne faut jamais mettre de tablette au dessus d'un radiateur : ça coupe la circulation d'air et la convection naturelle du radiateur.
Si vos voisins ont investi dans des climatiseurs réversibles ils auront systématiquement des factures plus basses que la vôtre. La pose des unités extérieures n'a pas posé de soucis au syndic ???
Pour réduire à votre tour vos factures vous pouvez mettre en place des corps thermostatiques avec des têtes pilotées (autonomes ou liées à un thermostat d'ambiance programmable). Ce type d'installation permet même, avec certains modèles, de calculer votre consommation d'énergie.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il est clair que la pose n'est pas bien faite ce qui faussera l'enregistrement (donc votre facture de chauffage) et que le prestataire qui est intervenu ne doit pas être très qualifié car il aurait dû vous expliquer qu'il ne faut jamais mettre de tablette au dessus d'un radiateur : ça coupe la circulation d'air et la convection naturelle du radiateur.
Si vos voisins ont investi dans des climatiseurs réversibles ils auront systématiquement des factures plus basses que la vôtre. La pose des unités extérieures n'a pas posé de soucis au syndic ???
Pour réduire à votre tour vos factures vous pouvez mettre en place des corps thermostatiques avec des têtes pilotées (autonomes ou liées à un thermostat d'ambiance programmable). Ce type d'installation permet même, avec certains modèles, de calculer votre consommation d'énergie.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 novembre 2022 à 17:41

Bonjour,
La chaudière qui équipe votre logement est prévue pour :
- Fonctionner avec une sonde extérieure,
- Fonctionner avec le RCM (boitier de commande de la chaudière) dans l'ambiance et non pas en restant sur la chaudière.
Ce type de fonctionnement permet d'avoir un calcul de la température de départ en fonction de la température extérieure et un contrôle de la température ambiante avec sa propre sonde d'ambiance.
Il faut ensuite s'assurer que l'installation est bien équilibrée :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
C'est uniquement après que vous pourrez tenter de mettre des têtes thermostatiques mais attention en cas de fermeture de celles-ci il faut s'assurer que le débit minimum d'irrigation de la chaudière est bien respecté (je doute que le radiateur de la salle de bains qui doit faire entre 500 et 750 w soit suffisant).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La chaudière qui équipe votre logement est prévue pour :
- Fonctionner avec une sonde extérieure,
- Fonctionner avec le RCM (boitier de commande de la chaudière) dans l'ambiance et non pas en restant sur la chaudière.
Ce type de fonctionnement permet d'avoir un calcul de la température de départ en fonction de la température extérieure et un contrôle de la température ambiante avec sa propre sonde d'ambiance.
Il faut ensuite s'assurer que l'installation est bien équilibrée :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
C'est uniquement après que vous pourrez tenter de mettre des têtes thermostatiques mais attention en cas de fermeture de celles-ci il faut s'assurer que le débit minimum d'irrigation de la chaudière est bien respecté (je doute que le radiateur de la salle de bains qui doit faire entre 500 et 750 w soit suffisant).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 novembre 2022 à 17:30

Bonjour,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage (notice ci-jointe) en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Robinet mono tubeà 4 voies
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage (notice ci-jointe) en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Robinet mono tubeà 4 voies
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 novembre 2022 à 17:17

Bonjour,
Vous avez rechargé combien de fois, en fluide Frigorigène, votre PAC ?
Votre prestataire est-il bien habilité ?
- Pour les 1120 € annuel, le coût comprend quoi ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez rechargé combien de fois, en fluide Frigorigène, votre PAC ?
Votre prestataire est-il bien habilité ?
- Pour les 1120 € annuel, le coût comprend quoi ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2022 à 17:10

Bonjour,
Il faut refaire un diagnostic complet des conditions de fonctionnement de cette chaudière :
- Alimentation électrique de la chaudière (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la terre) ?
- Contrôle et mesure des tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Contrôle des pressions gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval) ?
- Contrôle et analyse de la combustion (P max et P mini) ?
- Mesure des courants de ionisation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il faut refaire un diagnostic complet des conditions de fonctionnement de cette chaudière :
- Alimentation électrique de la chaudière (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la terre) ?
- Contrôle et mesure des tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Contrôle des pressions gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval) ?
- Contrôle et analyse de la combustion (P max et P mini) ?
- Mesure des courants de ionisation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2022 à 17:03

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2022 à 16:57

Bonjour.
Vous cherchez quoi dans cette notice ?
Quel est le type de tableau de régulation de cette chaudière ?
Cette chaudière fonctionne avec un brûleur fioul ou gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous cherchez quoi dans cette notice ?
Quel est le type de tableau de régulation de cette chaudière ?
Cette chaudière fonctionne avec un brûleur fioul ou gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2022 à 16:55

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
La première anomalie est d'avoir une chaudière condensation, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et de ne pas avoir de sonde extérieure : pourquoi alors qu'elle était fournie avec la chaudière :
- Comment voulez-vous que la chaudière calcule sa température de départ ?
- Comment voulez-vous que la chaudière passe du mode "été" au mode "hiver" ?
C'est du grand n'importe quoi !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
La première anomalie est d'avoir une chaudière condensation, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et de ne pas avoir de sonde extérieure : pourquoi alors qu'elle était fournie avec la chaudière :
- Comment voulez-vous que la chaudière calcule sa température de départ ?
- Comment voulez-vous que la chaudière passe du mode "été" au mode "hiver" ?
C'est du grand n'importe quoi !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2022 à 16:53

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2022 à 16:46

Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Juste pour confirmation, vous avez des têtes thermostatiques connectées mais :
- Tous les radiateurs en sont-ils équipés ?
- Combien en avez-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Juste pour confirmation, vous avez des têtes thermostatiques connectées mais :
- Tous les radiateurs en sont-ils équipés ?
- Combien en avez-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2022 à 11:31

Bonjour.
Si la position de l'enregistreur de répartition de chauffage n'est pas conforme, il y a un risque que les valeurs enregistrées soit fausse. Comme cet enregistreur n'est pas dans la zone de température moyenne du radiateur vous aurez une différence entre la consommation réelle et la consommation mesurée.
La question est de savoir si tous les enregistreurs sont placés comme ceci sur tous les radiateurs de tous les appartements ou si c'est aléatoire ?
Si la position de l'enregistreur de répartition de chauffage n'est pas conforme, il y a un risque que les valeurs enregistrées soit fausse. Comme cet enregistreur n'est pas dans la zone de température moyenne du radiateur vous aurez une différence entre la consommation réelle et la consommation mesurée.
La question est de savoir si tous les enregistreurs sont placés comme ceci sur tous les radiateurs de tous les appartements ou si c'est aléatoire ?
12 novembre 2022 à 11:24

Bonjour.
Pour un professionnel ce code est très clair, il fait suite à une montée en température du corps de chauffe trop rapide : mauvaise irrigation ou mauvaise purge.
Il faut ensuite faire le diagnostic et les contrôles nécessaires pour en trouver la ou les raisons.
Ces chaudière condensation sont équipées de corps de chauffe ayant une contenance en eau de moins de 2 litres et un puissance maxi de brûleur comprise entre 24 et 28 Kws. Inutile de vous dire qu'avec un tel rapports (volume d'eau/puissance) il faut impérativement que leurs corps de chauffe soit irrigués.
Pour info, lorsque l'on regarde la fiche technique de ces chaudières il existe une ligne "Débit mini de circulation". Ce débit mini doit impérativement être respect pour le bon fonctionnement et la durée de vie de la chaudière. Hélas sur le terrain ce n'est pas le cas et l'on voit encore trop de ces chaudières raccordées sur des installations ayant peu de radiateurs (peu de besoin en puissance) ou des radiateurs équipés de robinets thermostatiques sans vanne de décharge.
Dans ces circonstances les besoins en puissance sont inférieure à la puissance mini de la chaudière et cette dernière fonctionne en court cycle.
Ce type de fonctionnement entraine un vieillissement prématuré des chaudières et une annulation des économies en énergie normalement possible avec ces chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour un professionnel ce code est très clair, il fait suite à une montée en température du corps de chauffe trop rapide : mauvaise irrigation ou mauvaise purge.
Il faut ensuite faire le diagnostic et les contrôles nécessaires pour en trouver la ou les raisons.
Ces chaudière condensation sont équipées de corps de chauffe ayant une contenance en eau de moins de 2 litres et un puissance maxi de brûleur comprise entre 24 et 28 Kws. Inutile de vous dire qu'avec un tel rapports (volume d'eau/puissance) il faut impérativement que leurs corps de chauffe soit irrigués.
Pour info, lorsque l'on regarde la fiche technique de ces chaudières il existe une ligne "Débit mini de circulation". Ce débit mini doit impérativement être respect pour le bon fonctionnement et la durée de vie de la chaudière. Hélas sur le terrain ce n'est pas le cas et l'on voit encore trop de ces chaudières raccordées sur des installations ayant peu de radiateurs (peu de besoin en puissance) ou des radiateurs équipés de robinets thermostatiques sans vanne de décharge.
Dans ces circonstances les besoins en puissance sont inférieure à la puissance mini de la chaudière et cette dernière fonctionne en court cycle.
Ce type de fonctionnement entraine un vieillissement prématuré des chaudières et une annulation des économies en énergie normalement possible avec ces chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 novembre 2022 à 11:14

Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Cette référence S14052111 vous l'avez chercher sur quel site ou chez quel fournisseur ?
Avec-vous essayé les distributeurs pro comme CEDEO, ECS, PIÈCES EXPRESS, RGS, DIFF... ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Cette référence S14052111 vous l'avez chercher sur quel site ou chez quel fournisseur ?
Avec-vous essayé les distributeurs pro comme CEDEO, ECS, PIÈCES EXPRESS, RGS, DIFF... ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2022 à 10:52

Bonsoir.
Si vous avez ce type de défaut et que vous voyez des bulles dans le voyant liquide c'est que vous devez avoir un problème de charge de fluide frigorigène.
La recherche de fuite (micro fuites) ne se fait pas en cherchant des traces noires mais avec un détecteur électronique.
Faites intervenir un prestataire qui est "habilité à la manipulation des fluides frigorigènes" c'est la seule solution pour votre problème.
De plus un manque de fluide dans une PAC diminue sa puissance et augmente votre consommation d'électricité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez ce type de défaut et que vous voyez des bulles dans le voyant liquide c'est que vous devez avoir un problème de charge de fluide frigorigène.
La recherche de fuite (micro fuites) ne se fait pas en cherchant des traces noires mais avec un détecteur électronique.
Faites intervenir un prestataire qui est "habilité à la manipulation des fluides frigorigènes" c'est la seule solution pour votre problème.
De plus un manque de fluide dans une PAC diminue sa puissance et augmente votre consommation d'électricité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2022 à 21:25

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (BT, HTE) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (BT, HTE) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2022 à 21:11

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque est modèle du ballon tampon ?
N’étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ou des dessins de ce que vous souhaitez faire?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque est modèle du ballon tampon ?
N’étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ou des dessins de ce que vous souhaitez faire?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2022 à 16:39

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint deux documents concernant les répartiteurs de frais de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Veuillez trouver ci-joint deux documents concernant les répartiteurs de frais de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 novembre 2022 à 16:36

Bonjour,
- La sonde de température ambiante agit sur quel circuit (radiateurs ou plancher) ?
- Cette sonde d'ambiance est de quel type (BM, FB, FBR2...) ?
- Quelle est la valeur réglée pour l'influence de l'ambiance ?
- Quelle est la valeur de correction de l'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
- La sonde de température ambiante agit sur quel circuit (radiateurs ou plancher) ?
- Cette sonde d'ambiance est de quel type (BM, FB, FBR2...) ?
- Quelle est la valeur réglée pour l'influence de l'ambiance ?
- Quelle est la valeur de correction de l'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2022 à 16:20

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Vos radiateurs sont de quel type (convecteurs, panneau acier, autre...) ?
- Les radiateurs sont-ils équipés de kit robinetterie 4 voies ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Vos radiateurs sont de quel type (convecteurs, panneau acier, autre...) ?
- Les radiateurs sont-ils équipés de kit robinetterie 4 voies ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2022 à 16:15

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Cette température ambiante est anormale, elle ne devrait pas être possible avec une PAC, quelle était la température de départ ou de circulation dans votre plancher chauffant ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Cette température ambiante est anormale, elle ne devrait pas être possible avec une PAC, quelle était la température de départ ou de circulation dans votre plancher chauffant ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 novembre 2022 à 15:22

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
A première vue cela fait penser à un souci d'embouage ou d'entartrage de l'échangeur à plaques mais il peut également y avoir un souci sur :
- Le circulateur sanitaire,
- La canne de puisage EF,
- Le pied du ballon qui serait entartré.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
A première vue cela fait penser à un souci d'embouage ou d'entartrage de l'échangeur à plaques mais il peut également y avoir un souci sur :
- Le circulateur sanitaire,
- La canne de puisage EF,
- Le pied du ballon qui serait entartré.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 novembre 2022 à 12:11

Bonjour.
Si votre chaudière ne démarre pas en mode chauffage il faut vérifier :
- Que le contact de votre thermostat d'ambiance est bien fermé,
- Que le volume complet d'ECS dans le ballon est bien arrivé à température,
- Que lors de la production ECS la vanne inverseuse bascule bien et que les deux circulateurs tournent.
Si la production d'ECS ne se termine pas, la chaudière étant toujours prioritaire pour faire cette ECS, elle ne passera jamais en chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière ne démarre pas en mode chauffage il faut vérifier :
- Que le contact de votre thermostat d'ambiance est bien fermé,
- Que le volume complet d'ECS dans le ballon est bien arrivé à température,
- Que lors de la production ECS la vanne inverseuse bascule bien et que les deux circulateurs tournent.
Si la production d'ECS ne se termine pas, la chaudière étant toujours prioritaire pour faire cette ECS, elle ne passera jamais en chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2022 à 12:04

Bonjour.
Si la température lue par votre sonde extérieure ne varie pas c'est qu'elle doit être défectueuse :
- Vérifier sa valeur ohmique à différentes température.
- Vérifier qu'elle est bien raccordée sur le bornier de la chaudière.
Sinon changez la.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la température lue par votre sonde extérieure ne varie pas c'est qu'elle doit être défectueuse :
- Vérifier sa valeur ohmique à différentes température.
- Vérifier qu'elle est bien raccordée sur le bornier de la chaudière.
Sinon changez la.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2022 à 11:54

Bonjour.
Votre chaudière LUNA est de 3ème génération mais de quel type :
- Basse température BT ?
- Condensation HTE ?
- Pourquoi la sonde extérieure n'est plus raccordée ?
- Le relais du Danfoss Link est-il bien appairé avec le thermostat ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière LUNA est de 3ème génération mais de quel type :
- Basse température BT ?
- Condensation HTE ?
- Pourquoi la sonde extérieure n'est plus raccordée ?
- Le relais du Danfoss Link est-il bien appairé avec le thermostat ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2022 à 11:45

Bonsoir.
Pour affiner ce calcul il faut aussi connaitre :
- Le lieu de votre logement, sa ville, sa région ?
- L'altitude de ce logement ?
- Les températures ambiantes de confort et réduit ?
- La hauteur sous plafond ?
Vous pouvez vous servir d'outils de simulation comme en allant sur le lien suivant :
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage et vous pourrez aussi simuler les puissances pour le RDC et le premier étage.
Pour votre chaudière bois faite attention et éviter la surpuissance !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour affiner ce calcul il faut aussi connaitre :
- Le lieu de votre logement, sa ville, sa région ?
- L'altitude de ce logement ?
- Les températures ambiantes de confort et réduit ?
- La hauteur sous plafond ?
Vous pouvez vous servir d'outils de simulation comme en allant sur le lien suivant :
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage et vous pourrez aussi simuler les puissances pour le RDC et le premier étage.
Pour votre chaudière bois faite attention et éviter la surpuissance !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2022 à 19:26