Profil du membre VETC
Actuellement
24 877
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit VETC sur le forum Chauffage
a posté 6 524 messages sur le forum Chauffage :
Bonsoir.
Pour commencer, votre chaudière a-t-elle sa propre sonde extérieure ???
Sur votre thermostat d'ambiance (photo 1), thermostat qui pilote bien le moteur noir de la vanne mélangeuse sous le circulateur (photo 2) on constate qu'il est en demande confort permanent la température ambiante de 19.5 °C demandée.
La température ambiante demandée ne peut-être atteinte que si :
- La vanne mélangeuse s'ouvre bien,
- Si la température de la chaudière est supérieure à la température maxi demandée par la régulation du plancher (exemple : le plancher à besoin de 35°C la température de la chaudière doit être maintenue à 50°C),
- Que le filtre de retour plancher soit propre,
- Que la bouteille de mélange ne soit embouée,
Votre installation est-elle bien traitée contre la boues et les algues ?
Si vous augmentez la demande de température ambiante de 19.5°C à 25°C, la vanne mélangeuse s'ouvre-t-elle ?
On voit mieux sur ces dernière photos et le pot à boues (cylindre noir) entre la chaudière et la bouteille de mélange (bombonne rouge) ne sert à rien il devrait être sur le retour commun des deux circuits : ce qui est impossible vu la réalisation de votre raccordement hydraulique !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour commencer, votre chaudière a-t-elle sa propre sonde extérieure ???
Sur votre thermostat d'ambiance (photo 1), thermostat qui pilote bien le moteur noir de la vanne mélangeuse sous le circulateur (photo 2) on constate qu'il est en demande confort permanent la température ambiante de 19.5 °C demandée.
La température ambiante demandée ne peut-être atteinte que si :
- La vanne mélangeuse s'ouvre bien,
- Si la température de la chaudière est supérieure à la température maxi demandée par la régulation du plancher (exemple : le plancher à besoin de 35°C la température de la chaudière doit être maintenue à 50°C),
- Que le filtre de retour plancher soit propre,
- Que la bouteille de mélange ne soit embouée,
Votre installation est-elle bien traitée contre la boues et les algues ?
Si vous augmentez la demande de température ambiante de 19.5°C à 25°C, la vanne mélangeuse s'ouvre-t-elle ?
On voit mieux sur ces dernière photos et le pot à boues (cylindre noir) entre la chaudière et la bouteille de mélange (bombonne rouge) ne sert à rien il devrait être sur le retour commun des deux circuits : ce qui est impossible vu la réalisation de votre raccordement hydraulique !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 octobre 2022 à 18:36
consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffageBonjour.
Vos piles doivent être neuves, de type alcaline, montée dans le bon sens.
Pas de piles rechargeables !!!
Ensuite pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vos piles doivent être neuves, de type alcaline, montée dans le bon sens.
Pas de piles rechargeables !!!
Ensuite pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 octobre 2022 à 17:57
consulter ce sujet Thermostat d’ambiance n’affiche rienSuite...
Ci-joint le schéma hydraulique et le schéma électrique de la chaudière.
L'avantage d'avoir une régulation centralisée qui sait gérer la chaudière est son brûleur modulant, la production d'eau chaude sanitaire, un circuit de chauffage radiateurs, un circuit de chauffage plancher est que comme elle communique avec tous ces composants elle adapte sa température de sortie et la puissance de son brûleur en fonction des besoins du circuit le plus demandeur :
- En production ECS elle montera à 80°C en lui donnant priorité,
- En chauffage CC1 radiateurs elle fera varier sa température entre 20 et 80°C (selon les programmations),
- En chauffage CC2 plancher elle pilotera la vanne mélangeuse entre 20 et 45°C (24h/24),
- Vous pouvez avoir des températures de consignes confort, réduit, veille,
- Vous pouvez faire des programmations horaires sur les circuits CC1 et ECS.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ci-joint le schéma hydraulique et le schéma électrique de la chaudière.
L'avantage d'avoir une régulation centralisée qui sait gérer la chaudière est son brûleur modulant, la production d'eau chaude sanitaire, un circuit de chauffage radiateurs, un circuit de chauffage plancher est que comme elle communique avec tous ces composants elle adapte sa température de sortie et la puissance de son brûleur en fonction des besoins du circuit le plus demandeur :
- En production ECS elle montera à 80°C en lui donnant priorité,
- En chauffage CC1 radiateurs elle fera varier sa température entre 20 et 80°C (selon les programmations),
- En chauffage CC2 plancher elle pilotera la vanne mélangeuse entre 20 et 45°C (24h/24),
- Vous pouvez avoir des températures de consignes confort, réduit, veille,
- Vous pouvez faire des programmations horaires sur les circuits CC1 et ECS.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 octobre 2022 à 16:13
consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffageBonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre plancher chauffant est bien piloté par un régulation autonome climatique avec sa sonde extérieure, pour que cela fonctionne il faut que votre plancher soit alimenté en permanence à un température de 50°C minimum.
Cette température d'eau de chauffage est fournie par une chaudière condensation qui elle aussi est équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure (vous avez bien une sonde extérieure sur votre chaudière ???) sauf que cette température varie selon cette même température extérieure et comme cette chaudière est un version condensation sa température peut varier entre 20 et 80°C selon les paramétrage de la régulation : il y a risque d'avoir une température trop basse, fournie par la chaudière, par rapport aux besoins réels du plancher.
Comme les régulations ne sont pas prévues pour communiquer entre elles il faut :
- Faire fonctionner la chaudière sans faire d'abaissement,
- Plus de programmation horaire,
- Même température en confort, réduit et veille...
Tous ça pour que le plancher chauffant ait ce qu'il lui faut pour fonctionner (débit constant, température variable) !!!
Ce qui est grave c'est que :
- Vous ne bénéficiez plus des avantages d'une chaudière condensation,
- Votre facture de gaz va exploser,
- Votre chaudière va souffrir,
- Votre circuit radiateurs sera alimenté en permanence (sans abaissement, sans programmation)...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre plancher chauffant est bien piloté par un régulation autonome climatique avec sa sonde extérieure, pour que cela fonctionne il faut que votre plancher soit alimenté en permanence à un température de 50°C minimum.
Cette température d'eau de chauffage est fournie par une chaudière condensation qui elle aussi est équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure (vous avez bien une sonde extérieure sur votre chaudière ???) sauf que cette température varie selon cette même température extérieure et comme cette chaudière est un version condensation sa température peut varier entre 20 et 80°C selon les paramétrage de la régulation : il y a risque d'avoir une température trop basse, fournie par la chaudière, par rapport aux besoins réels du plancher.
Comme les régulations ne sont pas prévues pour communiquer entre elles il faut :
- Faire fonctionner la chaudière sans faire d'abaissement,
- Plus de programmation horaire,
- Même température en confort, réduit et veille...
Tous ça pour que le plancher chauffant ait ce qu'il lui faut pour fonctionner (débit constant, température variable) !!!
Ce qui est grave c'est que :
- Vous ne bénéficiez plus des avantages d'une chaudière condensation,
- Votre facture de gaz va exploser,
- Votre chaudière va souffrir,
- Votre circuit radiateurs sera alimenté en permanence (sans abaissement, sans programmation)...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 octobre 2022 à 15:56
consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffageBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 octobre 2022 à 11:59
consulter ce sujet Ajout thermostat connecté chaudière fioul ViessmannBonjour.
Ce qui fait la consommation électrique sur ce modèle de chaudière c'est l'ensemble des composants qui seront rajoutés (la chaudière en elle même ne consomme rien) à savoir :
- Son brûleur selon sa marque, son modèle et son type,
- Le(s) circulateur(s) de chauffage selon marque(s), modèle(s), type(s), réglages,
- Les accessoires de régulation (moteur de vanne, pompe bouclage...),
La seule vrai mesure ne pouvant se faire qu'avec une pince ampèremétrique.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce qui fait la consommation électrique sur ce modèle de chaudière c'est l'ensemble des composants qui seront rajoutés (la chaudière en elle même ne consomme rien) à savoir :
- Son brûleur selon sa marque, son modèle et son type,
- Le(s) circulateur(s) de chauffage selon marque(s), modèle(s), type(s), réglages,
- Les accessoires de régulation (moteur de vanne, pompe bouclage...),
La seule vrai mesure ne pouvant se faire qu'avec une pince ampèremétrique.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 octobre 2022 à 11:52
consulter ce sujet Chaudière Zaegel Held BCI 265 consommations électriques ?Bonjour.
Vous avez-bien enlevé et débranché la sonde extérieure filaire ?
Il n'y a plus que l'AD 252 de raccordé à la place ?
La sonde d'ambiance radio (AD 251 + AD 252) communique uniquement avec la carte de régulation de la chaudière.
Les deux sondes d'ambiance (circuit B et C) communiques avec la carte de régulation de la chaudière.
C'est avec toutes ces informations que la carte de régulation de la chaudière pilotera votre installation.
Ne shuntez jamais une sonde, vous risquez :
- Soit de générer un défaut qu'il faudra ensuite désactiver,
- Soit de dégrader la carte de régulation.
Votre ancien propriétaire en posant ces boitiers, avec lesquels il est partis n'a -t-il pas fait des dégâts ?
Faites intervenir un prestataire agréé par la marque DE DIETRICH pour qu'il vous fasse un vrai diagnostic, un devis de remise en état et faite une demande de prise en charge auprès de votre assurance dans le cadre de la garantie "Dégâts électriques".
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Vous avez-bien enlevé et débranché la sonde extérieure filaire ?
Il n'y a plus que l'AD 252 de raccordé à la place ?
La sonde d'ambiance radio (AD 251 + AD 252) communique uniquement avec la carte de régulation de la chaudière.
Les deux sondes d'ambiance (circuit B et C) communiques avec la carte de régulation de la chaudière.
C'est avec toutes ces informations que la carte de régulation de la chaudière pilotera votre installation.
Ne shuntez jamais une sonde, vous risquez :
- Soit de générer un défaut qu'il faudra ensuite désactiver,
- Soit de dégrader la carte de régulation.
Votre ancien propriétaire en posant ces boitiers, avec lesquels il est partis n'a -t-il pas fait des dégâts ?
Faites intervenir un prestataire agréé par la marque DE DIETRICH pour qu'il vous fasse un vrai diagnostic, un devis de remise en état et faite une demande de prise en charge auprès de votre assurance dans le cadre de la garantie "Dégâts électriques".
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 octobre 2022 à 11:42
consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25Bonjour,
La première des erreurs et de faire intervenir des pseudos professionnels qui sont peut-être bon installateurs mais qui nos aucunes compétences en maintenance : ces derniers n'ont ni la motivation, ni la volonté, ni la compétence, ni de matériel pour vous apporter la solution.
La meilleure preuve étant le nombre impressionnant de pièces remplacées pour n'obtenir aucun résultats.
Faites intervenir un prestataire spécialiste en SAV et agréé par le constructeur : vous les trouverez sur le site de CHAPPEE.
Pouvez-vous nous transmettre les copies de vos dernières fiches d'interventions, les relevés des différentes mesures et les tickets de combustions ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La première des erreurs et de faire intervenir des pseudos professionnels qui sont peut-être bon installateurs mais qui nos aucunes compétences en maintenance : ces derniers n'ont ni la motivation, ni la volonté, ni la compétence, ni de matériel pour vous apporter la solution.
La meilleure preuve étant le nombre impressionnant de pièces remplacées pour n'obtenir aucun résultats.
Faites intervenir un prestataire spécialiste en SAV et agréé par le constructeur : vous les trouverez sur le site de CHAPPEE.
Pouvez-vous nous transmettre les copies de vos dernières fiches d'interventions, les relevés des différentes mesures et les tickets de combustions ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 octobre 2022 à 11:19
consulter ce sujet Chaudière Chappée erreur 374 625Bonjour.
Avez-vous vérifier ce bouton avec un multimètre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous vérifier ce bouton avec un multimètre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 octobre 2022 à 11:04
consulter ce sujet Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S ne démarre pasBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 octobre 2022 à 11:02
consulter ce sujet Chaudière gaz Weishaupt 25 se met en sécuritéBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 octobre 2022 à 11:00
consulter ce sujet Chaudière Frisquet neuve pas de chauffageBonjour.
Il ne faut pas utilisé ce type de raccordement pour les raisons suivantes :
- Risque de bulles d'air dans la boucle,
- Difficulté ou absence de circulation dans les radiateurs,
- Les flexibles sont moins résistant en pression et température,
Si vous ne voulait avoir de problème avec votre PAC ne faite pas ce type de montage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il ne faut pas utilisé ce type de raccordement pour les raisons suivantes :
- Risque de bulles d'air dans la boucle,
- Difficulté ou absence de circulation dans les radiateurs,
- Les flexibles sont moins résistant en pression et température,
Si vous ne voulait avoir de problème avec votre PAC ne faite pas ce type de montage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 octobre 2022 à 10:59
consulter ce sujet Raccordement chauffage eau pompe à chaleurBonjour.
Le dispositif de remplissage et le disconnecteur avec ces deux vannes se trouvent à l'extérieur de la chaudière : cela fait parti de l'installation faite par votre chauffagiste à la pose de cette chaudière.
n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des phot de votre installation pour nous permettre de vous aider ?
Vous avez procédé à la purge de vos radiateurs mais pour quelle raison ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le dispositif de remplissage et le disconnecteur avec ces deux vannes se trouvent à l'extérieur de la chaudière : cela fait parti de l'installation faite par votre chauffagiste à la pose de cette chaudière.
n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des phot de votre installation pour nous permettre de vous aider ?
Vous avez procédé à la purge de vos radiateurs mais pour quelle raison ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 octobre 2022 à 10:53
consulter ce sujet Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000Bonjour.
Effectivement cela ne peut pas fonctionner :
La première raison étant qu'il n'existe aucune communication entre le circuit plancher chauffant et sa régulation autonome. Si le plancher demande plus de température pour atteindre la bonne température ambiante il n'a aucune action possible sur le fonctionnement de la chaudière (il prend ce qu'il y a !!!)
La deuxième raison c'est que votre plancher chauffant n'est pas piloté par une sonde extérieure !!!
La troisième raison étant qu'un plancher chauffant doit fonctionner 24h/24, avec un débit constant (circulateur en fonction permanente ) et une température variable pilotée par rapport à la température extérieure : ce qui n'est pas le cas chez vous puisque vous avez une programmation horaire de faite sur le CC1 (circuit radiateurs) de la chaudière.
La quatrième raison étant que votre installation sur le circuit CC1 n'est pas équipée d'une sonde d'ambiance type T55 ou T58.
Pourquoi votre installateur n'a pas suivi les possibilités proposées par ATLANTIC, le plancher chauffant pouvait-être pris en charge par la régulation climatique de la chaudière (régulation avec sonde extérieure) il suffisait de rajouter un AGU (schéma électrique ci-joint) et mettre en place deux sonde d'ambiances filaire type T55 ou T75 sinon des version radio T58 ou T78.
Enfin cinquième raison :
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto-nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance.
Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement cela ne peut pas fonctionner :
La première raison étant qu'il n'existe aucune communication entre le circuit plancher chauffant et sa régulation autonome. Si le plancher demande plus de température pour atteindre la bonne température ambiante il n'a aucune action possible sur le fonctionnement de la chaudière (il prend ce qu'il y a !!!)
La deuxième raison c'est que votre plancher chauffant n'est pas piloté par une sonde extérieure !!!
La troisième raison étant qu'un plancher chauffant doit fonctionner 24h/24, avec un débit constant (circulateur en fonction permanente ) et une température variable pilotée par rapport à la température extérieure : ce qui n'est pas le cas chez vous puisque vous avez une programmation horaire de faite sur le CC1 (circuit radiateurs) de la chaudière.
La quatrième raison étant que votre installation sur le circuit CC1 n'est pas équipée d'une sonde d'ambiance type T55 ou T58.
Pourquoi votre installateur n'a pas suivi les possibilités proposées par ATLANTIC, le plancher chauffant pouvait-être pris en charge par la régulation climatique de la chaudière (régulation avec sonde extérieure) il suffisait de rajouter un AGU (schéma électrique ci-joint) et mettre en place deux sonde d'ambiances filaire type T55 ou T75 sinon des version radio T58 ou T78.
Enfin cinquième raison :
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto-nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance.
Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 septembre 2022 à 17:00
consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffageBonsoir.
Il n'existe aucun lien avec la pression ECS et la carte électronique.
Vous nous dites avoir remplacer la carte principale : quel était le problème ?
La pression d'eau chaude sanitaire peut avoir plusieurs origines :
- Pression du réseau d'eau froide,
- Filtre limiteur de débit,
- Échangeur à plaques,
- Tubulures et liaisons,
- Groupe de sécurité,
- Ballon de stockage ECS,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il n'existe aucun lien avec la pression ECS et la carte électronique.
Vous nous dites avoir remplacer la carte principale : quel était le problème ?
La pression d'eau chaude sanitaire peut avoir plusieurs origines :
- Pression du réseau d'eau froide,
- Filtre limiteur de débit,
- Échangeur à plaques,
- Tubulures et liaisons,
- Groupe de sécurité,
- Ballon de stockage ECS,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 septembre 2022 à 18:06
consulter ce sujet Perte pression eau chaude chaudière Chaffoteaux Serelia GreenBonjour petit homme vert.
La présence de bornes "TA" disponibles sur certaines chaudières sont là dans le cas où ces chaudières sont posée sur des installations avec deux circuits de chauffage :
- Un circuit radiateur,
- Un circuit plancher,
Le vrai problème aujourd'hui c'est l'incompétence de certains professionnels qui ne savent pas ou ne veulent pas suivre les évolutions des différentes technologies.
Cela fait plus de 22 ans que les chaudières condensations s'imposent, avec une obligation depuis septembre 2018, et il serait temps que certains professionnels comprennent comment sa marche !!!
Comment ose-t-on aujourd'hui poser une régulation climatique sans sonde extérieure !!!
Si vous êtes intéressez il existe encore plein de sujets sur d'autres aberrations....
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La présence de bornes "TA" disponibles sur certaines chaudières sont là dans le cas où ces chaudières sont posée sur des installations avec deux circuits de chauffage :
- Un circuit radiateur,
- Un circuit plancher,
Le vrai problème aujourd'hui c'est l'incompétence de certains professionnels qui ne savent pas ou ne veulent pas suivre les évolutions des différentes technologies.
Cela fait plus de 22 ans que les chaudières condensations s'imposent, avec une obligation depuis septembre 2018, et il serait temps que certains professionnels comprennent comment sa marche !!!
Comment ose-t-on aujourd'hui poser une régulation climatique sans sonde extérieure !!!
Si vous êtes intéressez il existe encore plein de sujets sur d'autres aberrations....
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 septembre 2022 à 17:48
consulter ce sujet Thermostat tout ou rien sur chaudières à condensationBonjour.
Avant de remettre cet appareil en service, avez-vous fait faire un entretien annuel obligatoire par un professionnel habilité ?
Certain de ces appareils n'étant pas équipés des sécurités d’atmosphère voir encore équipé de sécurité de veilleuse comme les bilames ou veilleuses theobald sont interdit à l'utilisation ou ne trouve plus de pièces pour la maintenance.
C'est éléments était-il signalé dans le DPE réalisé lors de la vente de ce logement ?
De plus la consommation en énergie de ces appareils les classent comme des appareils énergivores.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Avant de remettre cet appareil en service, avez-vous fait faire un entretien annuel obligatoire par un professionnel habilité ?
Certain de ces appareils n'étant pas équipés des sécurités d’atmosphère voir encore équipé de sécurité de veilleuse comme les bilames ou veilleuses theobald sont interdit à l'utilisation ou ne trouve plus de pièces pour la maintenance.
C'est éléments était-il signalé dans le DPE réalisé lors de la vente de ce logement ?
De plus la consommation en énergie de ces appareils les classent comme des appareils énergivores.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 septembre 2022 à 17:24
consulter ce sujet Allumage poêle gaz Efel B475-06Bonjour.
Il est certain que ce modèle ne sera jamais à la hauteur des performances d'une version de poêle 2022.
Tant en terme de rendement, de consommation de bois, d'efficacité énergétique ou d'hygiène de combustion.
La remise en service de ce type d'appareil est toujours délicate car il faut penser aux normes d'installation et d'utilisation. Il ne faut oublier les conditions d'entretien (deux fois minimum par ans par un professionnel), ce dernier pouvant exercer son droit de retrait en cas de non conformité.
Cette même conformité et défaut d'entretien pouvant annuler la prise en charge de votre assurance en cas de sinistre.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il est certain que ce modèle ne sera jamais à la hauteur des performances d'une version de poêle 2022.
Tant en terme de rendement, de consommation de bois, d'efficacité énergétique ou d'hygiène de combustion.
La remise en service de ce type d'appareil est toujours délicate car il faut penser aux normes d'installation et d'utilisation. Il ne faut oublier les conditions d'entretien (deux fois minimum par ans par un professionnel), ce dernier pouvant exercer son droit de retrait en cas de non conformité.
Cette même conformité et défaut d'entretien pouvant annuler la prise en charge de votre assurance en cas de sinistre.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 septembre 2022 à 17:15
consulter ce sujet Conseils Fourneau antique De Dietrich Le VosgienBonjour.
En observant votre schéma hydraulique on constate que certaines règles ne sont pas respectées :
- Absence de découplage hydraulique en sortie de chaudière,
- Il y a un circulateur en trop,
- Le circulateur chaudière se trouve en série avec celui du circuit radiateur,
- Le circulateur chaudière se trouve également en série avec celui du circuit plancher,
- Vous ne faite apparaitre aucun clapet anti thermosiphon en sortie des circulateurs,
- La vanne 4 voies de la chaudière fait varier à la fois la température des deux circuits mais engendre aussi une variation de débit dans ces mêmes circuits,
- La vanne mélangeuse du circuit plancher est montée à l'envers,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photo de votre installation ?
Comme vous avez deux circuits de chauffage (un plancher BT et un radiateur HT) vous ne pouvez piloter la chaudière avec un thermostat d'ambiance : qu'il soit dans l'ambiance de la zone radiateurs ou plancher.
La chaudière doit fonctionner avec température constante en sortie, réglée par la vanne 4 voies pour s'assurer que la température de circulation d'eau dans les différents circuits sera toujours disponible.
Le circuit radiateur devrait être alimenté par le circulateur de la chaudière et l'utilisation d'un thermostat d'ambiance pourrait se faire en pilotant une vanne 2 voies à la place du circulateur radiateur de votre schéma.
Le circuit plancher doit lui être équipé d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, la vanne 3 voies doit être motorisée, le circulateur doit être alimenté par cette régulation et tourner en permanence. Dans ce circuit plancher le débit doit être constant, la température variable de 20 à 45°C et il doit être équipé d'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglé à 55°C. il est possible de rajouter une sonde d'ambiance pour affiner la température ambiante de la zone plancher.
Pouvez-vous nous précisez la marque, le modèle de votre régulation plancher ou nous transmettre des photos ? Les solutions sont peut-être disponible dans options de ce régulateur !!!
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
En observant votre schéma hydraulique on constate que certaines règles ne sont pas respectées :
- Absence de découplage hydraulique en sortie de chaudière,
- Il y a un circulateur en trop,
- Le circulateur chaudière se trouve en série avec celui du circuit radiateur,
- Le circulateur chaudière se trouve également en série avec celui du circuit plancher,
- Vous ne faite apparaitre aucun clapet anti thermosiphon en sortie des circulateurs,
- La vanne 4 voies de la chaudière fait varier à la fois la température des deux circuits mais engendre aussi une variation de débit dans ces mêmes circuits,
- La vanne mélangeuse du circuit plancher est montée à l'envers,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photo de votre installation ?
Comme vous avez deux circuits de chauffage (un plancher BT et un radiateur HT) vous ne pouvez piloter la chaudière avec un thermostat d'ambiance : qu'il soit dans l'ambiance de la zone radiateurs ou plancher.
La chaudière doit fonctionner avec température constante en sortie, réglée par la vanne 4 voies pour s'assurer que la température de circulation d'eau dans les différents circuits sera toujours disponible.
Le circuit radiateur devrait être alimenté par le circulateur de la chaudière et l'utilisation d'un thermostat d'ambiance pourrait se faire en pilotant une vanne 2 voies à la place du circulateur radiateur de votre schéma.
Le circuit plancher doit lui être équipé d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, la vanne 3 voies doit être motorisée, le circulateur doit être alimenté par cette régulation et tourner en permanence. Dans ce circuit plancher le débit doit être constant, la température variable de 20 à 45°C et il doit être équipé d'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglé à 55°C. il est possible de rajouter une sonde d'ambiance pour affiner la température ambiante de la zone plancher.
Pouvez-vous nous précisez la marque, le modèle de votre régulation plancher ou nous transmettre des photos ? Les solutions sont peut-être disponible dans options de ce régulateur !!!
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 septembre 2022 à 17:06
consulter ce sujet Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateursBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 septembre 2022 à 15:42
consulter ce sujet Chaudière Viessmann chauffage ne démarre pas ECS OKBonjour.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous préciser votre demande et nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous préciser votre demande et nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 septembre 2022 à 15:20
consulter ce sujet Changement registre à départ direct cuisinière GodinBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Concernant le raccordement des fumées, sur la partie extérieure (visible sur votre photo) le terminal ventouse n'est pas monté correctement (non-conforme) la plaque carré qui sert de chapeau à la sortie de cheminée devrait être enlevée, les quatre pieds supprimés et la base du terminal (plaque carré elle aussi) devrait être posé directement sur la sortie de cheminée pour bouché le passage d'objet, insectes, oiseaux ou autres. Le tube flexible en PPTS ne devrait pas être visible. la circulation des fumées et l'alimentation en air neuf de la chaudière se fait selon le schéma ci-joint.
Le technicien qui est intervenu à donc déboiter le conduit pour que la chaudière puisse prendre son air de combustion dans le local où elle se trouve :
- Quel est ce local ?
- Est-il ventilé selon la norme des chaudière prenant l'air de combustion dans l'ambiance ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation intérieure de la chaudière ?
Qui est ce prestataire qui ne cherche pas à solutionner votre problème, qui semble léger sur son diagnostic, qui modifie le raccordement d'une chaudière étanche à la base en non-étanche ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Concernant le raccordement des fumées, sur la partie extérieure (visible sur votre photo) le terminal ventouse n'est pas monté correctement (non-conforme) la plaque carré qui sert de chapeau à la sortie de cheminée devrait être enlevée, les quatre pieds supprimés et la base du terminal (plaque carré elle aussi) devrait être posé directement sur la sortie de cheminée pour bouché le passage d'objet, insectes, oiseaux ou autres. Le tube flexible en PPTS ne devrait pas être visible. la circulation des fumées et l'alimentation en air neuf de la chaudière se fait selon le schéma ci-joint.
Le technicien qui est intervenu à donc déboiter le conduit pour que la chaudière puisse prendre son air de combustion dans le local où elle se trouve :
- Quel est ce local ?
- Est-il ventilé selon la norme des chaudière prenant l'air de combustion dans l'ambiance ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation intérieure de la chaudière ?
Qui est ce prestataire qui ne cherche pas à solutionner votre problème, qui semble léger sur son diagnostic, qui modifie le raccordement d'une chaudière étanche à la base en non-étanche ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 septembre 2022 à 15:17
consulter ce sujet Abeilles dans conduit d'arrivée d'airBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 septembre 2022 à 10:00
consulter ce sujet Problèmes chaudière Viessmann 111Bonsoir.
Pouvez-vous nous transmettre une photo globale du tableau de régulation ?
Votre brûleur est une version une allure, combien avez-vous de brûleur sur votre chaudière ?
Vous avez combien de circuit de chauffage et de quel type (radiateurs, plancher) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pouvez-vous nous transmettre une photo globale du tableau de régulation ?
Votre brûleur est une version une allure, combien avez-vous de brûleur sur votre chaudière ?
Vous avez combien de circuit de chauffage et de quel type (radiateurs, plancher) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 septembre 2022 à 19:10
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HSBonjour.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 septembre 2022 à 19:05
consulter ce sujet Thermostat connecté Saunier Duval défectueuxBonsoir.
Commencez par lui mettre sa sonde extérieure et ensuite poser son boitier de commande dans l'ambiance de votre logement pour les raisons suivantes !!!
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Auto nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Commencez par lui mettre sa sonde extérieure et ensuite poser son boitier de commande dans l'ambiance de votre logement pour les raisons suivantes !!!
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Auto nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 septembre 2022 à 19:02
consulter ce sujet Branchement thermostat Jaeger Bonsoir.
L'installation de ce type de chaudière est possible il faut simplement :
- Déterminer les besoins de votre logement (puissance),
- Connaitre la localisation de votre logement (ville, région, altitude),
- Le combustible actuellement utilisé,
Même si vos radiateurs ne semblent pas adaptés avec un fonctionnement basse température (sauf si vous avez fait de gros travaux d'isolation), il faudra certainement revoir cette installation en remplaçant ces convecteurs par des radiateurs en les équipant de kits de transformations 4 voies avec des têtes thermostatisables. Cela permet d'annuler les inconvénients des circuits monotube en se rapprochant d'un circuit bitubes : chaque radiateur devient indépendant et peut-être coupé sans que les autres radiateurs s'arrêtent.
Cette chaudière devra être installée avec sa sonde extérieure , pour que sa régulation climatique intégrée fonctionne et pourra être complétée par une sonde d'ambiance.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
L'installation de ce type de chaudière est possible il faut simplement :
- Déterminer les besoins de votre logement (puissance),
- Connaitre la localisation de votre logement (ville, région, altitude),
- Le combustible actuellement utilisé,
Même si vos radiateurs ne semblent pas adaptés avec un fonctionnement basse température (sauf si vous avez fait de gros travaux d'isolation), il faudra certainement revoir cette installation en remplaçant ces convecteurs par des radiateurs en les équipant de kits de transformations 4 voies avec des têtes thermostatisables. Cela permet d'annuler les inconvénients des circuits monotube en se rapprochant d'un circuit bitubes : chaque radiateur devient indépendant et peut-être coupé sans que les autres radiateurs s'arrêtent.
Cette chaudière devra être installée avec sa sonde extérieure , pour que sa régulation climatique intégrée fonctionne et pourra être complétée par une sonde d'ambiance.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 septembre 2022 à 18:53
consulter ce sujet Compatibilité chaudière à condensation et convecteurs mono-tubeBonjour.
J'ai le regret de vous annoncer que ce que vous cherchez n'existe pas !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
J'ai le regret de vous annoncer que ce que vous cherchez n'existe pas !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 septembre 2022 à 18:39
consulter ce sujet Problème température de déclenchement thermostatBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 septembre 2022 à 18:37
consulter ce sujet Problème de chauffage chaudière AtlanticBonsoir.
Comme votre chaudière condensation alimente deux circuits de chauffage différentes :
- Circuit direct CC1 pour les radiateurs,
- Circuit mélangé CC2 pour le plancher chauffant,
Vous devez avoir, une chaudière, un module hydraulique pour les deux circuits (CC1 avec circulateurs, CC2 avec circulateur, vanne mélangeuse motorisée, sonde départ et aquastat de sécurité surchauffe plancher à réarmement manuel).
Les lignes de programmations 60 à 80, indiquées dans la notice, correspondent au circuit CC1 donc le circuit radiateurs.
Les lignes correspondantes au circuit CC2 du plancher chauffant sont accessible différemment selon les accessoires de régulation.
Vous nous parlez d'un thermostat d'ambiance, quel est son modèle, sa marque, quel circuit pilote-t-il, où est-il situé ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme votre chaudière condensation alimente deux circuits de chauffage différentes :
- Circuit direct CC1 pour les radiateurs,
- Circuit mélangé CC2 pour le plancher chauffant,
Vous devez avoir, une chaudière, un module hydraulique pour les deux circuits (CC1 avec circulateurs, CC2 avec circulateur, vanne mélangeuse motorisée, sonde départ et aquastat de sécurité surchauffe plancher à réarmement manuel).
Les lignes de programmations 60 à 80, indiquées dans la notice, correspondent au circuit CC1 donc le circuit radiateurs.
Les lignes correspondantes au circuit CC2 du plancher chauffant sont accessible différemment selon les accessoires de régulation.
Vous nous parlez d'un thermostat d'ambiance, quel est son modèle, sa marque, quel circuit pilote-t-il, où est-il situé ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2022 à 18:34
consulter ce sujet Programme horaire pour le chauffageBonsoir.
Avec ce modèle de chaudière, qu'elles sont les caractéristiques de votre installation :
- Surface habitable ?
- Ville ou région de votre logement ?
- Altitude de votre logement ?
- Nombres de radiateurs ?
- Combien de radiateurs sont équipés de têtes thermostatiques ?
Si votre PAC indique ce type de défaut c'est que le débit minimal pour son bon fonctionnement n'est pas respecté (voir pas possible).
Pour info il faut au minimum 702 L/mn pour qu'elle démarre et 630 L/mn sinon elle s'arrête.
En fonction du nombre de radiateurs, des ouvertures et fermetures des têtes thermostatiques, de l'encrassement du filtre de retour d'installation, votre PAC pourra fonctionner par intermittence : ce mode de fonctionnement n'est pas normal !!!
A la vue de vos photos on ne peut pas dire que l'installation de cette PAC et du circuit de chauffage soit faite dans les règles de l'art et proprement. La réduction exagérée du diamètre de sortie de la PAC vers les radiateurs, l'alignement et les fixations des tuyaux n'en disent moins : si c'est un pro il ne faut plus le recommander !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Avec ce modèle de chaudière, qu'elles sont les caractéristiques de votre installation :
- Surface habitable ?
- Ville ou région de votre logement ?
- Altitude de votre logement ?
- Nombres de radiateurs ?
- Combien de radiateurs sont équipés de têtes thermostatiques ?
Si votre PAC indique ce type de défaut c'est que le débit minimal pour son bon fonctionnement n'est pas respecté (voir pas possible).
Pour info il faut au minimum 702 L/mn pour qu'elle démarre et 630 L/mn sinon elle s'arrête.
En fonction du nombre de radiateurs, des ouvertures et fermetures des têtes thermostatiques, de l'encrassement du filtre de retour d'installation, votre PAC pourra fonctionner par intermittence : ce mode de fonctionnement n'est pas normal !!!
A la vue de vos photos on ne peut pas dire que l'installation de cette PAC et du circuit de chauffage soit faite dans les règles de l'art et proprement. La réduction exagérée du diamètre de sortie de la PAC vers les radiateurs, l'alignement et les fixations des tuyaux n'en disent moins : si c'est un pro il ne faut plus le recommander !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 septembre 2022 à 18:08
consulter ce sujet Pompe à chaleur qui s’allume et s’éteint toutes les 30sBonjour.
Cette chaudière est un modèle EDENA de moyenne puissance, sa plaque signalétique doit se situer soit à l'arrière de la chaudière soit dans la porte avant basse noire.
Attention le raccordement des fumées de cette chaudière n'est pas conforme, il est interdit de réduire le diamètre de sortie de la chaudière. On distingue deux pièces de réduction alors que le diamètre de sortie de fumées de la chaudière doit rester le même de la sortie de la chaudière à la sortie de la cheminée tubage inclus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Cette chaudière est un modèle EDENA de moyenne puissance, sa plaque signalétique doit se situer soit à l'arrière de la chaudière soit dans la porte avant basse noire.
Attention le raccordement des fumées de cette chaudière n'est pas conforme, il est interdit de réduire le diamètre de sortie de la chaudière. On distingue deux pièces de réduction alors que le diamètre de sortie de fumées de la chaudière doit rester le même de la sortie de la chaudière à la sortie de la cheminée tubage inclus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 septembre 2022 à 17:23
consulter ce sujet Identification chaudière ChappéeBonjour.
Comme votre tableau de régulation est une régulation climatique en fonction de la température extérieure : vous devez mettre une sonde extérieure.
Si votre régulation a fonctionné sur une chaudière qui produisait l'ECS il faut faire attention à ne surtout pas remettre, ni brancher, la sonde ballon n°5.
Afin de protéger le corps de chauffe de votre chaudière il est préférable de monter sa vanne 4 voies et de la motoriser :
- Quel type de circuit de chauffage avez-vous (plancher, radiateurs) ?
- Sur quel type d'installation fonctionnait cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme votre tableau de régulation est une régulation climatique en fonction de la température extérieure : vous devez mettre une sonde extérieure.
Si votre régulation a fonctionné sur une chaudière qui produisait l'ECS il faut faire attention à ne surtout pas remettre, ni brancher, la sonde ballon n°5.
Afin de protéger le corps de chauffe de votre chaudière il est préférable de monter sa vanne 4 voies et de la motoriser :
- Quel type de circuit de chauffage avez-vous (plancher, radiateurs) ?
- Sur quel type d'installation fonctionnait cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2022 à 17:06
consulter ce sujet Pose chaudière Viessmann Vitola 111Bonjour.
Ci-joint la liste des codes défauts pour cette marque.
doublon 442723 codes erreurs.pdf
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ci-joint la liste des codes défauts pour cette marque.
doublon 442723 codes erreurs.pdf
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2022 à 16:55
consulter ce sujet Code panne E13 poêle à pétrole Qlima SRE8040CBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
N'étant pas sur place il est difficile d'affirmer ce qui contient/contiendrait ou ne contient/contiendrait pas d'amiante.
Ce qui est certain c'est que l'on trouve encore des diagnostiqueurs qui passe à côté.
Que faire, que dire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
N'étant pas sur place il est difficile d'affirmer ce qui contient/contiendrait ou ne contient/contiendrait pas d'amiante.
Ce qui est certain c'est que l'on trouve encore des diagnostiqueurs qui passe à côté.
Que faire, que dire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 septembre 2022 à 16:48
consulter ce sujet Amiante divers chauffages Bonjour Martien,
Le sujet est sensible et les problèmes constatés deviennent trop nombreux pour ne pas répondre.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto-nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Auto-nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le sujet est sensible et les problèmes constatés deviennent trop nombreux pour ne pas répondre.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto-nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Auto-nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 septembre 2022 à 16:41
consulter ce sujet Thermostat tout ou rien sur chaudières à condensationBonjour.
Effectivement, selon l'âge, le type de joints ou la nature des canalisations certain robinet de radiateur peuvent être plus difficile a remplacer : Difficile ne veut pas dire impossible, votre radiateur n'est pas à remplacé !!!
Si tous vos robinets sont de la même génération il serait intéressant de prévoir leur remplacement par des robinets thermostatisables (corps thermostatisables). Si vos radiateurs ne sont pas équipés de coudes ou tés de réglage mettez en.
Comme il faut vidanger votre installation pour faire cette opération, faite une vidange, un rinçage et mettez en place ces éléments, remettez en eau votre installation en la traitant avec un traitement inhibiteur.
Pour limiter votre budget vous pouvez faire le choix de ne mettre que les les robinets thermostatisables et coudes ou tés de réglages. Par la suites vous pourrez compléter votre installation avec des têtes thermostatiques (simples, connectées, autonomes ou pilotées).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Effectivement, selon l'âge, le type de joints ou la nature des canalisations certain robinet de radiateur peuvent être plus difficile a remplacer : Difficile ne veut pas dire impossible, votre radiateur n'est pas à remplacé !!!
Si tous vos robinets sont de la même génération il serait intéressant de prévoir leur remplacement par des robinets thermostatisables (corps thermostatisables). Si vos radiateurs ne sont pas équipés de coudes ou tés de réglage mettez en.
Comme il faut vidanger votre installation pour faire cette opération, faite une vidange, un rinçage et mettez en place ces éléments, remettez en eau votre installation en la traitant avec un traitement inhibiteur.
Pour limiter votre budget vous pouvez faire le choix de ne mettre que les les robinets thermostatisables et coudes ou tés de réglages. Par la suites vous pourrez compléter votre installation avec des têtes thermostatiques (simples, connectées, autonomes ou pilotées).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 septembre 2022 à 12:07
consulter ce sujet Fuite robinet radiateur en fonte changer le robinet ?Bonjour.
L'amiante a été interdit en France en 1997 ce qui veut dire que tout ce qui est antérieur à cette date et qui doit résister à des contraintes thermiques ou mécaniques contient de l'amiante sous différentes formes.
Que ce soit les joints de poêle à bois, les radiateurs électriques, les mortiers réfractaire, chaudières (gaz, fioul, bois, charbon), toitures, cheminées, plaquettes de frein... Il y en a effectivement partout.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'amiante a été interdit en France en 1997 ce qui veut dire que tout ce qui est antérieur à cette date et qui doit résister à des contraintes thermiques ou mécaniques contient de l'amiante sous différentes formes.
Que ce soit les joints de poêle à bois, les radiateurs électriques, les mortiers réfractaire, chaudières (gaz, fioul, bois, charbon), toitures, cheminées, plaquettes de frein... Il y en a effectivement partout.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2022 à 11:52
consulter ce sujet Amiante divers chauffages Bonjour.
Votre chaudière est-elle une version condensation (HTE) ?
Cette chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est-elle une version condensation (HTE) ?
Cette chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2022 à 11:26
consulter ce sujet Branchement thermostat Jaeger Bonjour.
Votre chaudière est une version BT (Basse Température) ou condensation (HTE) ?
Cette chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Le boitier RCM est fait pour être mis d'ans l'ambiance et contrôler la température ambiante pour quelle raison n'est-il pas utilisé pour cette fonction ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce qui est actuellement affiché sur votre écran ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est une version BT (Basse Température) ou condensation (HTE) ?
Cette chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Le boitier RCM est fait pour être mis d'ans l'ambiance et contrôler la température ambiante pour quelle raison n'est-il pas utilisé pour cette fonction ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce qui est actuellement affiché sur votre écran ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2022 à 11:10
consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée max 2.24FFBonjour.
Votre chaudière étant une version condensation votre sonde d'ambiance est donc une sonde modulante.
Vous ne pourrez pas mettre autre chose que ce modèle car vous n'obtiendrez par les codes de communications OPEN THERM.
En mettant un thermostat contact sec vous perdrez :
- La modulation de la température de départ vers votre circuit de chauffage,
- La modulation de la puissance du brûleur,
- L'optimisation du fonctionnement en phase de condensation,
- L'auto correction de la température de départ en fonction de la température ambiante,
Et vous gagnerez :
- Une augmentation de votre consommation de gaz,
- Une perte de confort ambiant,
- Une usure plus rapide de votre chaudière,
- Un coût d'entretien et de pièces détachées plus important,
Dans l’attente de votre retour d’info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière étant une version condensation votre sonde d'ambiance est donc une sonde modulante.
Vous ne pourrez pas mettre autre chose que ce modèle car vous n'obtiendrez par les codes de communications OPEN THERM.
En mettant un thermostat contact sec vous perdrez :
- La modulation de la température de départ vers votre circuit de chauffage,
- La modulation de la puissance du brûleur,
- L'optimisation du fonctionnement en phase de condensation,
- L'auto correction de la température de départ en fonction de la température ambiante,
Et vous gagnerez :
- Une augmentation de votre consommation de gaz,
- Une perte de confort ambiant,
- Une usure plus rapide de votre chaudière,
- Un coût d'entretien et de pièces détachées plus important,
Dans l’attente de votre retour d’info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 septembre 2022 à 11:51
consulter ce sujet Thermostat connecté Saunier Duval défectueuxBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 septembre 2022 à 11:43
consulter ce sujet Changement thermostat chaudière Saunier DuvalBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser le code défaut affiché sur votre tableau de régulation ainsi que :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Selon ces précisions il peut s'agir de :
- La sonde extérieure,
- La sonde chaudière,
- La sonde ECS,
- La sonde circuit de chauffage 1 (CC1),
- La sonde circuit de chauffage 2 (CC2),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser le code défaut affiché sur votre tableau de régulation ainsi que :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Selon ces précisions il peut s'agir de :
- La sonde extérieure,
- La sonde chaudière,
- La sonde ECS,
- La sonde circuit de chauffage 1 (CC1),
- La sonde circuit de chauffage 2 (CC2),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2022 à 16:52
consulter ce sujet Code erreur chaudière Buderus Logano G124XBonjour.
Une PAC doit impérativement être irriguée. Son débit correspond à sa puissance et ce dernier doit être permanent.
Si vous n'ouvrez qu'un seul radiateur, le débit est trop faible est la PAC fonctionne en mode dégradé avec des court cycle de 30 secondes. Avec ce mode de fonctionnement vous augmentez vos consommations d'électricité et vous diminuez la durée de vie de votre PAC (surtout celle du compresseur qui finira par rendre l'âme plus rapidement que prévu).
Sur une installation de PAC on devrait systématiquement trouver :
- Un ballon tampon dont la capacité devrait correspondre entre 30 et 50 litres x par la puissance en kws de votre PAC (ce qui évite les fonctionnement en court cycles).
- En sortie de ballon une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies pour permettre la modulation de température et débit de circulation dans l'installation de chauffage,
- Une vanne pressostatique différentielle lors de la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs pour protéger le circulateur,
Visiblement votre installation ne doit pas respecter l'ensemble de ces règles sinon vous ne devriez pas avoir ce type de problème.
Il est important de comprendre que la durée de vie de votre PAC est en jeu et que vos consommations d'électricité sont anormalement en hausse : avec une augmentation annoncée de 15% il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et la marque, le type et le numéro de série de votre PAC ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une PAC doit impérativement être irriguée. Son débit correspond à sa puissance et ce dernier doit être permanent.
Si vous n'ouvrez qu'un seul radiateur, le débit est trop faible est la PAC fonctionne en mode dégradé avec des court cycle de 30 secondes. Avec ce mode de fonctionnement vous augmentez vos consommations d'électricité et vous diminuez la durée de vie de votre PAC (surtout celle du compresseur qui finira par rendre l'âme plus rapidement que prévu).
Sur une installation de PAC on devrait systématiquement trouver :
- Un ballon tampon dont la capacité devrait correspondre entre 30 et 50 litres x par la puissance en kws de votre PAC (ce qui évite les fonctionnement en court cycles).
- En sortie de ballon une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies pour permettre la modulation de température et débit de circulation dans l'installation de chauffage,
- Une vanne pressostatique différentielle lors de la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs pour protéger le circulateur,
Visiblement votre installation ne doit pas respecter l'ensemble de ces règles sinon vous ne devriez pas avoir ce type de problème.
Il est important de comprendre que la durée de vie de votre PAC est en jeu et que vos consommations d'électricité sont anormalement en hausse : avec une augmentation annoncée de 15% il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et la marque, le type et le numéro de série de votre PAC ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2022 à 16:44
consulter ce sujet Pompe à chaleur qui s’allume et s’éteint toutes les 30sBonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Vous pouvez raccorder le contact sec de votre thermostat sur les bornes T1 et 1 en enlevant le shunt marron.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
Vous pouvez raccorder le contact sec de votre thermostat sur les bornes T1 et 1 en enlevant le shunt marron.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 septembre 2022 à 14:06
consulter ce sujet Connexion relais thermostat Netatmo Bonjour.
Vous nous parlez de deux brûleurs mais qu'elle est la puissance de cette chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Merci de nous transmettre le numéro de la référence de l'ancien tableau de régulation !!!
Effectivement votre installateur est à côté de la plaque, un SPOB ne peut pas faire l'affaire.
Il faudrait mettre soit un Siemens EC2.32 a - RVA 53.280/104 série B (avec sonde extérieure et sonde d'ambiance) soit voir avec VIESSMANN pour un équivalent.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous nous parlez de deux brûleurs mais qu'elle est la puissance de cette chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Merci de nous transmettre le numéro de la référence de l'ancien tableau de régulation !!!
Effectivement votre installateur est à côté de la plaque, un SPOB ne peut pas faire l'affaire.
Il faudrait mettre soit un Siemens EC2.32 a - RVA 53.280/104 série B (avec sonde extérieure et sonde d'ambiance) soit voir avec VIESSMANN pour un équivalent.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2022 à 12:18
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HSBonjour.
Si vous fermez le robinet du radiateur, ce radiateur ne chauffera plus mais il sera toujours sous pression : la fuite ne s'arrêtera pas.
Votre radiateur n'étant pas équipé de coude ou té de réglage il est impossible d'isoler ce radiateur.
Si tous vos radiateurs sont raccordés comme ça et si l'ensemble de tous les radiateurs du bâtiment le sont aussi il faudrait prévoir la mise en place de tés ou coude réglages pour l'équilibrage de l'installation et des têtes thermostatiques pour le confort et les économies d'énergies.
Comment sont répartis les frais de chauffage dans votre bâtiment ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si vous fermez le robinet du radiateur, ce radiateur ne chauffera plus mais il sera toujours sous pression : la fuite ne s'arrêtera pas.
Votre radiateur n'étant pas équipé de coude ou té de réglage il est impossible d'isoler ce radiateur.
Si tous vos radiateurs sont raccordés comme ça et si l'ensemble de tous les radiateurs du bâtiment le sont aussi il faudrait prévoir la mise en place de tés ou coude réglages pour l'équilibrage de l'installation et des têtes thermostatiques pour le confort et les économies d'énergies.
Comment sont répartis les frais de chauffage dans votre bâtiment ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 septembre 2022 à 11:44
consulter ce sujet Fuite sur chauffage collectifBonjour.
Effectivement ce modèle est une pièce de collection voir de musée.
Comme toutes les chaudières elle devra être raccordée :
- Départ chauffage (sortie en haut),
- Retour chauffage (sortie du bas),
- Un dispositif de remplissage avec un disconnecteur,
Si elle fait l'eau chaude sanitaire :
- Entrée d'eau froide avec un groupe de sécurité NF,
- Sortie d'ECS vers la distribution ECS,
- D'une alimentation électrique,
- d'une alimentation fioul,
Comme c'est une chaudière qui utilise un combustible solide :
- Une vanne type THERMOVAR (maintien de la température du corps de chauffe et protection des retours froids),
- D'un ballon tampon équivalent à 30/50 litres par Kilowatts de puissance de chaudière (soit pour une chaudière de 25 kws un ballon entre 750 et 1250,
- D'une vanne de surchauffe,
- D'un vase d'expansion à l'air libre,
- D'une vanne mélangeuse 4 voies pour la distribution vers le circuit chauffage,
- D'un circulateur chauffage correctement dimensionné,
Attention la puissance de cette chaudière correspond-t-elle bien aux besoins de votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement ce modèle est une pièce de collection voir de musée.
Comme toutes les chaudières elle devra être raccordée :
- Départ chauffage (sortie en haut),
- Retour chauffage (sortie du bas),
- Un dispositif de remplissage avec un disconnecteur,
Si elle fait l'eau chaude sanitaire :
- Entrée d'eau froide avec un groupe de sécurité NF,
- Sortie d'ECS vers la distribution ECS,
- D'une alimentation électrique,
- d'une alimentation fioul,
Comme c'est une chaudière qui utilise un combustible solide :
- Une vanne type THERMOVAR (maintien de la température du corps de chauffe et protection des retours froids),
- D'un ballon tampon équivalent à 30/50 litres par Kilowatts de puissance de chaudière (soit pour une chaudière de 25 kws un ballon entre 750 et 1250,
- D'une vanne de surchauffe,
- D'un vase d'expansion à l'air libre,
- D'une vanne mélangeuse 4 voies pour la distribution vers le circuit chauffage,
- D'un circulateur chauffage correctement dimensionné,
Attention la puissance de cette chaudière correspond-t-elle bien aux besoins de votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2022 à 11:35
consulter ce sujet Recherche notice d'installation chaudière MarolothermeBonjour.
Cette vanne est une vanne 1/4 de tour, il faut la manœuvrer pour mettre la poignée rouge à l’horizontale.
Si vous le faite avec la main droite, tournez là le dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette vanne est une vanne 1/4 de tour, il faut la manœuvrer pour mettre la poignée rouge à l’horizontale.
Si vous le faite avec la main droite, tournez là le dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2022 à 11:17
consulter ce sujet Impossible d’ouvrir la vanne chauffage chaudière ThemaFast Condens F25Bonjour.
Dans un radiateur à bains d'huile, ce liquide se trouve normalement en bas, son niveau doit être suffisant pour que la résistance chauffe ce liquide, que le liquide accumule la chaleur pour qu'elle soit transmise par les ailettes métalliques à l'air ambiant du local a chauffer.
Quel est la marque, le modèle de votre radiateur ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un radiateur à bains d'huile, ce liquide se trouve normalement en bas, son niveau doit être suffisant pour que la résistance chauffe ce liquide, que le liquide accumule la chaleur pour qu'elle soit transmise par les ailettes métalliques à l'air ambiant du local a chauffer.
Quel est la marque, le modèle de votre radiateur ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2022 à 11:13
consulter ce sujet Radiateur à bain d'huile ne chauffe plus