Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
En voyant vos photos, ce qui est sûr c'est que les deux fuites, sous le siphon (lingette absorbante orange) et sous le corps de chauffe (gouttes et trace d'eau sur le sol du caisson étanche) !
Si votre chauffagiste vous "a dit avoir augmenté la puissance pour que les cochonneries partent", il parle certainement des particules solides (oxydation normale du corps de chauffe au contact des gaz brûlés et des condensats), particules qui se déplacent par gravité et son rincées par le ruissellement des condensats.
Le fait d'augmenter la puissance de la chaudière, l'empêche de fonctionner en phase de condensation :
- Plus de condensats (eau de condensation),
- Plus de rinçage du corps de chauffe,
- Bouchage du corps de chauffe, du collecteur de condensat (fond du corps de chauffe photo 2) du siphon (photo 1).
Votre entretien annuel est-il vraiment réalisé selon les prescriptions du constructeur ? Je ne pense pas :
- Le fond du corps de chauffe est-il déjà déposé tous les ans ?
- Le joint du récupérateur de condensat a-t-il déjà été remplacé ?
- Le brûleur est-il sorti tous les ans ?
- Combien de temps dure votre entretien ?
- Avez-vous les tickets de contrôle et d'analyse de la combustion de votre brûleur (deux tickets par an) ?
Qui est ce prestataire qui travaille aussi bien !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
En voyant vos photos, ce qui est sûr c'est que les deux fuites, sous le siphon (lingette absorbante orange) et sous le corps de chauffe (gouttes et trace d'eau sur le sol du caisson étanche) !
Si votre chauffagiste vous "a dit avoir augmenté la puissance pour que les cochonneries partent", il parle certainement des particules solides (oxydation normale du corps de chauffe au contact des gaz brûlés et des condensats), particules qui se déplacent par gravité et son rincées par le ruissellement des condensats.
Le fait d'augmenter la puissance de la chaudière, l'empêche de fonctionner en phase de condensation :
- Plus de condensats (eau de condensation),
- Plus de rinçage du corps de chauffe,
- Bouchage du corps de chauffe, du collecteur de condensat (fond du corps de chauffe photo 2) du siphon (photo 1).
Votre entretien annuel est-il vraiment réalisé selon les prescriptions du constructeur ? Je ne pense pas :
- Le fond du corps de chauffe est-il déjà déposé tous les ans ?
- Le joint du récupérateur de condensat a-t-il déjà été remplacé ?
- Le brûleur est-il sorti tous les ans ?
- Combien de temps dure votre entretien ?
- Avez-vous les tickets de contrôle et d'analyse de la combustion de votre brûleur (deux tickets par an) ?
Qui est ce prestataire qui travaille aussi bien !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 12:02

Bonjour,
Visiblement votre chaudière n'est pas bien entretenue (vu l'état d'encrassement sur les photos).
Comme c'est une version VMC je suppose que le caisson et les gaines d'extraction sont pareils :
- Un défaut de débit sur la bouche d'extraction de votre chaudière peut-être un première raison,
- Une veilleuse fatiguée, mal positionnée ou un injecteur défectueux peuvent produire ce phénomène,
- Une absence progressivité d'allumage également,
- Voire une vanne gaz fuyarde.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre chaudière n'est pas bien entretenue (vu l'état d'encrassement sur les photos).
Comme c'est une version VMC je suppose que le caisson et les gaines d'extraction sont pareils :
- Un défaut de débit sur la bouche d'extraction de votre chaudière peut-être un première raison,
- Une veilleuse fatiguée, mal positionnée ou un injecteur défectueux peuvent produire ce phénomène,
- Une absence progressivité d'allumage également,
- Voire une vanne gaz fuyarde.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 11:34

Bonjour,
Le défaut A04 correspond à un problème de détection de pression d'eau ou de pression d'eau :
- La pression d'eau est descendue à combien ?
- Avez-vous identifié pourquoi ?
- Vous avez fait un complément jusqu'à quelle pression ?
- Votre corps de chauffe est-il bien purgé ?
Attention un manque d'eau dans le corps de chauffe peut entrainer :
- La présence importante d'air dans le corps de chauffe,
- Le déclenchement de la sécurité de surchauffe,
- Voir sur certains modèles la détérioration du corps de chauffe ou du fusible de protection.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le défaut A04 correspond à un problème de détection de pression d'eau ou de pression d'eau :
- La pression d'eau est descendue à combien ?
- Avez-vous identifié pourquoi ?
- Vous avez fait un complément jusqu'à quelle pression ?
- Votre corps de chauffe est-il bien purgé ?
Attention un manque d'eau dans le corps de chauffe peut entrainer :
- La présence importante d'air dans le corps de chauffe,
- Le déclenchement de la sécurité de surchauffe,
- Voir sur certains modèles la détérioration du corps de chauffe ou du fusible de protection.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 11:19

Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous essayé d'ouvrir en grand le bypass ? Cela solutionne-t-il votre souci ?
La pompe de la chaudière est bien en vitesse 1 ?
Puisque vous avez des convecteurs à ailettes, avec des petites surfaces d'échange et un petit volume d'eau, vous devez (pour avoir un chauffage efficace) faire circuler un grand volume d'eau à une température élevée.
Et comme l'installation est une boucle monotube, il faut savoir que le premier radiateur aura une température d'eau plus élevée que les suivants, sachant que le dernier aura la température la plus froide.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous essayé d'ouvrir en grand le bypass ? Cela solutionne-t-il votre souci ?
La pompe de la chaudière est bien en vitesse 1 ?
Puisque vous avez des convecteurs à ailettes, avec des petites surfaces d'échange et un petit volume d'eau, vous devez (pour avoir un chauffage efficace) faire circuler un grand volume d'eau à une température élevée.
Et comme l'installation est une boucle monotube, il faut savoir que le premier radiateur aura une température d'eau plus élevée que les suivants, sachant que le dernier aura la température la plus froide.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 19:49

Bonjour,
Attention avant de mettre en doute la qualité d'un appareil ou d'une marque, il faut d'abord s'assurer que l'installation du produit est conforme aux prescriptions du constructeur, que l'entretien annuel obligatoire est bien réalisé selon la procédure définie par le constructeur et que les réglages correspondent bien aux données techniques du constructeur.
Devant la précision de ce type de chaudière, une simple erreur de choix de gicleur ou défaut d'entretien ou réglage de combustion peut générer des défauts de fonctionnement voire une dégradation irréversible de votre appareil.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type de gicleur en place (exemple : DANFOSS 0.60/60° S),
- La pression de pulvérisation du fioul,
- La pression à l'aspiration du fioul,
- Les tickets des dernières analyses de combustions.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention avant de mettre en doute la qualité d'un appareil ou d'une marque, il faut d'abord s'assurer que l'installation du produit est conforme aux prescriptions du constructeur, que l'entretien annuel obligatoire est bien réalisé selon la procédure définie par le constructeur et que les réglages correspondent bien aux données techniques du constructeur.
Devant la précision de ce type de chaudière, une simple erreur de choix de gicleur ou défaut d'entretien ou réglage de combustion peut générer des défauts de fonctionnement voire une dégradation irréversible de votre appareil.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type de gicleur en place (exemple : DANFOSS 0.60/60° S),
- La pression de pulvérisation du fioul,
- La pression à l'aspiration du fioul,
- Les tickets des dernières analyses de combustions.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:48

Bonjour,
Vous devez commencer par fermer votre bypass pour faire un test.
Ensuite la puissance chauffage de votre chaudière doit être réglée au minimum (environ 8.4 Kws) selon la version de votre chaudière (classique ou plus). Vu la taille de votre logement s'est déjà trop alors imaginez si elle est restée à 24 Kws.
Une fois la puissance chaudière réglée au mini, si le bruit persiste, ouvrez progressivement le bypass.
Attention ⚠ il est interdit de modifier une chaudière (donc d'enlever le bypass) toute modification entraine la responsabilité de la personne qui la réalise et annule la garantie et la responsabilité du constructeur.
Un chauffagiste agréé par SAUNIER DUVAL ne devrez pas vous donner ce type de conseil !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous devez commencer par fermer votre bypass pour faire un test.
Ensuite la puissance chauffage de votre chaudière doit être réglée au minimum (environ 8.4 Kws) selon la version de votre chaudière (classique ou plus). Vu la taille de votre logement s'est déjà trop alors imaginez si elle est restée à 24 Kws.
Une fois la puissance chaudière réglée au mini, si le bruit persiste, ouvrez progressivement le bypass.
Attention ⚠ il est interdit de modifier une chaudière (donc d'enlever le bypass) toute modification entraine la responsabilité de la personne qui la réalise et annule la garantie et la responsabilité du constructeur.
Un chauffagiste agréé par SAUNIER DUVAL ne devrez pas vous donner ce type de conseil !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:27

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si vous n'avez pas de chute de pression dans le circuit de chauffage et que vous ne devez remettre de l'eau l'eau régulièrement : c'est effectivement bien de l'eau de condensation (condensat).
Pour que cette eau, produite dans le circuit des fumées du corps de chauffe, s'écoule vers le bas de ce dernier : le corps de chauffe doit être nettoyé tous les ans (à partir de la première année de fonctionnement de la chaudière) en respectant la procédure d'entretien du constructeur.
Cette eau tombe ensuite dans le collecteur qui se trouve sous le corps de chauffe et passe dans un siphon en plastique translucide pour finir dans le réseau des eaux usées : ce siphon est-il propre et non bouché ? Le collecteur est-il propre et sans particules solides ?
Pour vous aider à faire ces vérifications et dans l'urgence de la situation, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Attention : le remplacement du corps de chauffe se fera toujours sous conditions d'expertise, un défaut d'entretien ou de réglage peut annuler cette prise en charge dans le cadre de la garantie, de plus il ne concerne qu'une partie de la production (selon numéro de série...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si vous n'avez pas de chute de pression dans le circuit de chauffage et que vous ne devez remettre de l'eau l'eau régulièrement : c'est effectivement bien de l'eau de condensation (condensat).
Pour que cette eau, produite dans le circuit des fumées du corps de chauffe, s'écoule vers le bas de ce dernier : le corps de chauffe doit être nettoyé tous les ans (à partir de la première année de fonctionnement de la chaudière) en respectant la procédure d'entretien du constructeur.
Cette eau tombe ensuite dans le collecteur qui se trouve sous le corps de chauffe et passe dans un siphon en plastique translucide pour finir dans le réseau des eaux usées : ce siphon est-il propre et non bouché ? Le collecteur est-il propre et sans particules solides ?
Pour vous aider à faire ces vérifications et dans l'urgence de la situation, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Attention : le remplacement du corps de chauffe se fera toujours sous conditions d'expertise, un défaut d'entretien ou de réglage peut annuler cette prise en charge dans le cadre de la garantie, de plus il ne concerne qu'une partie de la production (selon numéro de série...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 10:55

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation comporte-t-elle un ballon tampon et de quel volume ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation comporte-t-elle un ballon tampon et de quel volume ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 15:57

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Décidément vous n'avez pas de chance, une nouvelle pièce remplacée qui ne solutionne toujours pas vos mises en sécurité.
Le défaut L14 est encore un défaut lié à une absence ou non apparition de flamme dans la procédure d'allumage de votre brûleur (malgré et au bout de 5 tentatives).
Ce qui est étonnant c'est que dans le rapport d'intervention de la société ENGIE, les valeurs d'analyse de combustion ne correspondent pas aux préconisations du constructeur :
- Il n'est pas précisé si ces valeurs sont celle de la combustion à puissance mini ou maxi ?
- La température des fumées est trop basse ?
- Les pourcentages de CO² et O² ne correspondent ni à du gaz naturel (G20 ou G25) ni du gaz propane (G31) ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G25 ou G31) ?
- Quelles sont les pressions d'alimentation en gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
Ne seriez-vous pas au gaz Propane en citerne !!!
Devant cette incapacité à résoudre votre problème, l'incompétence des intervenants et l'absence de résultat vous devriez faire intervenir une station technique agrée ou le SAV du constructeur DE DIETRICH Servelite : il est clair que votre souci vient d'un défaut d'allumage et/ou d'hygiène de combustion en puissance mini et allumage voir de pression gaz si vous êtes au Propane !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Décidément vous n'avez pas de chance, une nouvelle pièce remplacée qui ne solutionne toujours pas vos mises en sécurité.
Le défaut L14 est encore un défaut lié à une absence ou non apparition de flamme dans la procédure d'allumage de votre brûleur (malgré et au bout de 5 tentatives).
Ce qui est étonnant c'est que dans le rapport d'intervention de la société ENGIE, les valeurs d'analyse de combustion ne correspondent pas aux préconisations du constructeur :
- Il n'est pas précisé si ces valeurs sont celle de la combustion à puissance mini ou maxi ?
- La température des fumées est trop basse ?
- Les pourcentages de CO² et O² ne correspondent ni à du gaz naturel (G20 ou G25) ni du gaz propane (G31) ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G25 ou G31) ?
- Quelles sont les pressions d'alimentation en gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
Ne seriez-vous pas au gaz Propane en citerne !!!
Devant cette incapacité à résoudre votre problème, l'incompétence des intervenants et l'absence de résultat vous devriez faire intervenir une station technique agrée ou le SAV du constructeur DE DIETRICH Servelite : il est clair que votre souci vient d'un défaut d'allumage et/ou d'hygiène de combustion en puissance mini et allumage voir de pression gaz si vous êtes au Propane !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 15:21

Bonjour,
Sur cette gamme de régulation fabriquée par SIEMENS, il est important de connaitre le type exact du régulateur (comme RVA33.121A ou RVA53.140 A ou RVA53.280 B...) les numéros de lignes de correspondent pas, d'un fabricant à l'autre, aux mêmes fonctions, exemple :
- Pente ou courbe de chauffe en ligne 22, 53 ou autre...
- Température limite été-hiver en ligne 21, 27 ou autre...
- Activation et affectation de la sonde d'ambiance en ligne 23,55, 63 ou autre...
- ...
Merci de nous transmettre le type exact de votre boitier de régulation afin de nous permettre de vous aider à vérifier et reprendre son paramétrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur cette gamme de régulation fabriquée par SIEMENS, il est important de connaitre le type exact du régulateur (comme RVA33.121A ou RVA53.140 A ou RVA53.280 B...) les numéros de lignes de correspondent pas, d'un fabricant à l'autre, aux mêmes fonctions, exemple :
- Pente ou courbe de chauffe en ligne 22, 53 ou autre...
- Température limite été-hiver en ligne 21, 27 ou autre...
- Activation et affectation de la sonde d'ambiance en ligne 23,55, 63 ou autre...
- ...
Merci de nous transmettre le type exact de votre boitier de régulation afin de nous permettre de vous aider à vérifier et reprendre son paramétrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 12:31

Bonjour,
Merci pour votre retour.
Si votre problème de chute de pression persiste malgré le remplacement de toutes ces pièces c'est que le diagnostic de votre prestataire n'est pas bon !!!
En reprenant la liste des pièces remplacées certaines n'ont rien à voir avec votre souci de perte de pression mais normalement avec toutes ces pièces neuves vous ne devriez plus avoir de problème !!!
- Disconnecteur + vanne arrêt 2000 (non si il ne fuit pas vannes fermées),
- Pompe (non)
- Dégazeur (oui)
- Purgeur automatique (oui mais identique à dégazeur !!!)
- Cumulateur (non, je pense que s'est le ballon ECS mais à confirmer avec le type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière)
- Soupape (oui, toujours avec le vase d'expansion)
- Vase d’expansion (oui, mais est-il bien réglé à la bonne pression ?)
- Capteur de pression (oui si sa valeur de mesure n'est pas bonne)
Votre prestataire a-t-il vérifié si cette chute de pression n'est pas due à des micros fuites sur votre installation (purgeurs, robinets, coudes ou tés de réglages...) ou à un vase d'expansion trop gonflé...
Quel est ce mystérieux prestataire qui remplace autant de pièces sans donner satisfaction ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour.
Si votre problème de chute de pression persiste malgré le remplacement de toutes ces pièces c'est que le diagnostic de votre prestataire n'est pas bon !!!
En reprenant la liste des pièces remplacées certaines n'ont rien à voir avec votre souci de perte de pression mais normalement avec toutes ces pièces neuves vous ne devriez plus avoir de problème !!!
- Disconnecteur + vanne arrêt 2000 (non si il ne fuit pas vannes fermées),
- Pompe (non)
- Dégazeur (oui)
- Purgeur automatique (oui mais identique à dégazeur !!!)
- Cumulateur (non, je pense que s'est le ballon ECS mais à confirmer avec le type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière)
- Soupape (oui, toujours avec le vase d'expansion)
- Vase d’expansion (oui, mais est-il bien réglé à la bonne pression ?)
- Capteur de pression (oui si sa valeur de mesure n'est pas bonne)
Votre prestataire a-t-il vérifié si cette chute de pression n'est pas due à des micros fuites sur votre installation (purgeurs, robinets, coudes ou tés de réglages...) ou à un vase d'expansion trop gonflé...
Quel est ce mystérieux prestataire qui remplace autant de pièces sans donner satisfaction ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 11:55

Bonjour,
Sur une installation de type monotube (avec des convecteurs je suppose) il est important de bien régler la chaudière selon ce type d'installation. Vous devez :
- Ajustez la puissance maxi chauffage en fonction des besoins de votre installation de chauffage. Ne pas laisser la chaudière à sa puissance maximum !!!
- Réglez le by-pass de la chaudière au minimum,
- Réglez la température minimum en sortie de chaudière à 70°C, surtout si c'est bien des convecteurs.
Il est important de respecter un débit suffisant dans le corps de chauffe de votre chaudière sinon vous aurez systématiquement ce type de bruit.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur ou de désembouage si ce dernier n'a pas été fait avant le remplacement de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur une installation de type monotube (avec des convecteurs je suppose) il est important de bien régler la chaudière selon ce type d'installation. Vous devez :
- Ajustez la puissance maxi chauffage en fonction des besoins de votre installation de chauffage. Ne pas laisser la chaudière à sa puissance maximum !!!
- Réglez le by-pass de la chaudière au minimum,
- Réglez la température minimum en sortie de chaudière à 70°C, surtout si c'est bien des convecteurs.
Il est important de respecter un débit suffisant dans le corps de chauffe de votre chaudière sinon vous aurez systématiquement ce type de bruit.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur ou de désembouage si ce dernier n'a pas été fait avant le remplacement de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 11:35

Bonjour,
Avant de remplacer bêtement une sonde, il faut vérifier la température qu'elle mesure et sa valeur ohmique lors qu'elle mesure cette température.
Ensuite il faut comparer sa valeur avec les données du constructeur...
Attention si cette sonde mesure bien la température réelle il peut s'agir d'un problème d'embouage ou d'entartrage de l'échangeur sanitaire ou du corps de chauffe et là ce ne sera pas le même prix...
Cher "invité" merci de dire n'importe quoi sur ce forum : soyons pro, précis, claire et simple mais arrêtons de dire tout et n'importe quoi. Les utilisateurs de ce forum le valent bien...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de remplacer bêtement une sonde, il faut vérifier la température qu'elle mesure et sa valeur ohmique lors qu'elle mesure cette température.
Ensuite il faut comparer sa valeur avec les données du constructeur...
Attention si cette sonde mesure bien la température réelle il peut s'agir d'un problème d'embouage ou d'entartrage de l'échangeur sanitaire ou du corps de chauffe et là ce ne sera pas le même prix...
Cher "invité" merci de dire n'importe quoi sur ce forum : soyons pro, précis, claire et simple mais arrêtons de dire tout et n'importe quoi. Les utilisateurs de ce forum le valent bien...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:39

Bonjour Alban 100,
Concernant votre souci, vous devez remplacer votre pompe de charge sanitaire !
Votre chaudière reste bloquée en priorité d'eau chaude sanitaire (le voyant ECS clignote) la chaudière se maintient à 70/80°C dans l'attente de réchauffer le ballon. Tant que ce dernier ne sera pas en température, la chaudière ne passera pas en mode chauffage.
Pendant que vous y êtes, remplacer le purgeur qui fuit et si vous n'arrivez pas à débloquer la vanne 3 voies, démontez-la pour la nettoyer ou remplacer là à l'identique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Concernant votre souci, vous devez remplacer votre pompe de charge sanitaire !
Votre chaudière reste bloquée en priorité d'eau chaude sanitaire (le voyant ECS clignote) la chaudière se maintient à 70/80°C dans l'attente de réchauffer le ballon. Tant que ce dernier ne sera pas en température, la chaudière ne passera pas en mode chauffage.
Pendant que vous y êtes, remplacer le purgeur qui fuit et si vous n'arrivez pas à débloquer la vanne 3 voies, démontez-la pour la nettoyer ou remplacer là à l'identique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:30

Bonjour invité,
Pour vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire sur ce forum et de vous identifier.
Il est important de bien préciser la marque, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière, selon ces informations les causes de votre problèmes peuvent être différentes !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire sur ce forum et de vous identifier.
Il est important de bien préciser la marque, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière, selon ces informations les causes de votre problèmes peuvent être différentes !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:22

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:10

Bonjour,
Afin de personnaliser nos réponses, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur ce forum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de personnaliser nos réponses, merci de vous inscrire et de vous identifiez sur ce forum.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 14:03

Bonjour,
Malgré le remplacement de votre corps de chauffe (nécessaire puisque l'entretien de votre chaudière n'était pas fait correctement : confirmé par un autre pro) votre défaut L36 est toujours présent !!!
Suite aux travaux de remplacement, votre prestataire a-t-il vérifier le fonctionnement de votre brûleur ?
A-t-il fait des analyses de combustions ? Avez-vous les tickets ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
Une fois de plus, votre prestataire ne va pas au bout des choses, le fait de remplacer le bloc gaz ne solutionnera pas forcement votre problème, il pourrait même l'aggraver si la combustion n'est pas vérifiée !!!
Demandez leur de faire leur travail correctement...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Malgré le remplacement de votre corps de chauffe (nécessaire puisque l'entretien de votre chaudière n'était pas fait correctement : confirmé par un autre pro) votre défaut L36 est toujours présent !!!
Suite aux travaux de remplacement, votre prestataire a-t-il vérifier le fonctionnement de votre brûleur ?
A-t-il fait des analyses de combustions ? Avez-vous les tickets ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
Une fois de plus, votre prestataire ne va pas au bout des choses, le fait de remplacer le bloc gaz ne solutionnera pas forcement votre problème, il pourrait même l'aggraver si la combustion n'est pas vérifiée !!!
Demandez leur de faire leur travail correctement...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 13:57

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Depuis un an votre chaudière dysfonctionne et la pression du circuit de chauffage redescend, savez-vous si toutes les pièces remplacées sont en rapport avec cette panne ? Pouvez-vous nous faire la liste de ces pièces ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Depuis un an votre chaudière dysfonctionne et la pression du circuit de chauffage redescend, savez-vous si toutes les pièces remplacées sont en rapport avec cette panne ? Pouvez-vous nous faire la liste de ces pièces ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2020 à 13:37

Bonjour,
Avant de remplacer ces sondes il faut savoir qu'elles sont en contact avec de l'eau.
Sur la photo 1 c'est de l'eau de chauffage (pression 1.5 Bar) sur la photo 3 c'est de l'eau chaude sanitaire à 50 / 60°C (entre 2.5 et 7 bars).
Mon conseil pour la première est d'isoler (fermeture des vannes sous la chaudière) la chaudière et de vidanger le circuit de chauffage pour remplacer la sonde photo 1.
Pour la sonde ballon, videz l'eau chaude de votre ballon (en ouvrant un robinet d'eau chaude et en attendant qu'elle coule froide), refermez votre robinet d'eau chaude, fermez l'arrivée d'eau froide de votre logement (vanne compteur d'eau) et faites chuter la pression dans votre ballon pour éviter la douche en remplaçant la sonde.
Protéger le tableau électrique de votre chaudière contre les projections d'eau, préparez votre sonde neuve avec son joint alu, débloquez la vieille sonde puis en mettant une serpillière ou une serviette de toilette sous la vieille sonde, dévissez-la pour l'enlever et remettez le plus vite possible la nouvelle sonde pour boucher la fuite.
Remettez en pression votre chaudière, ouvrez les vannes d'isolement, remettez en route votre chaudière et surveillez la pression du circuit de chauffage : faites un complément si nécessaire.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de remplacer ces sondes il faut savoir qu'elles sont en contact avec de l'eau.
Sur la photo 1 c'est de l'eau de chauffage (pression 1.5 Bar) sur la photo 3 c'est de l'eau chaude sanitaire à 50 / 60°C (entre 2.5 et 7 bars).
Mon conseil pour la première est d'isoler (fermeture des vannes sous la chaudière) la chaudière et de vidanger le circuit de chauffage pour remplacer la sonde photo 1.
Pour la sonde ballon, videz l'eau chaude de votre ballon (en ouvrant un robinet d'eau chaude et en attendant qu'elle coule froide), refermez votre robinet d'eau chaude, fermez l'arrivée d'eau froide de votre logement (vanne compteur d'eau) et faites chuter la pression dans votre ballon pour éviter la douche en remplaçant la sonde.
Protéger le tableau électrique de votre chaudière contre les projections d'eau, préparez votre sonde neuve avec son joint alu, débloquez la vieille sonde puis en mettant une serpillière ou une serviette de toilette sous la vieille sonde, dévissez-la pour l'enlever et remettez le plus vite possible la nouvelle sonde pour boucher la fuite.
Remettez en pression votre chaudière, ouvrez les vannes d'isolement, remettez en route votre chaudière et surveillez la pression du circuit de chauffage : faites un complément si nécessaire.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2020 à 19:23

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Toutes les informations sont soit dans la notice du brûleur soit dans la notice de la chaudière. Même si les diamètres les plus utilisés sont le 8 et le 10, il est important de vérifier.
Pour ce qui est d'une alimentation en monotube, vous avez tout à fait raison de le faire et ce type de raccordement est de plus en plus recommandé par les constructeurs de chaudières (et brûleurs). Utilisez un pot filtre dégazeur côté chaudière et une crépine flottante côté cuve fioul avec des olives téflon (plastique) sur les différents raccords.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Toutes les informations sont soit dans la notice du brûleur soit dans la notice de la chaudière. Même si les diamètres les plus utilisés sont le 8 et le 10, il est important de vérifier.
Pour ce qui est d'une alimentation en monotube, vous avez tout à fait raison de le faire et ce type de raccordement est de plus en plus recommandé par les constructeurs de chaudières (et brûleurs). Utilisez un pot filtre dégazeur côté chaudière et une crépine flottante côté cuve fioul avec des olives téflon (plastique) sur les différents raccords.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2020 à 19:00

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour plus être plus précis et pertinent pour les utilisateurs de votre forum, vous avez remplacé quel joint exactement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour plus être plus précis et pertinent pour les utilisateurs de votre forum, vous avez remplacé quel joint exactement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2020 à 20:29

Bonjour,
Le code défaut E131 correspond à un dysfonctionnement de votre brûleur (celui-ci peut faire jusqu'à 5 tentatives avant de se mettre en défaut E131). Suite aux différentes interventions sur votre brûleur, votre chauffagiste a-t-il fait des mesures consignées sur ces rapports d'interventions :
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation en puissance mini et puissance maxi ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- La tête de combustion et la cellule sont-elles propre, bien remontées et bien réglées ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions (mini et maxi) ?
- Quelles sont les valeurs de votre alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Quel est le type et la marque du pot filtre externe à la chaudière ?
- Quel est le type d'alimentation de ce pot filtre (mono tube, bitubes) ?
- Le niveau de fioul reste-t-il stable au démarrage du brûleur et en fonctionnement ?
- Le condenseur de votre chaudière est-il propre ?
- Quel est le type de raccordement de l'évacuation des fumées (cheminée, ventouse...) ?
Si vous avez des rapports de visites et des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut E131 correspond à un dysfonctionnement de votre brûleur (celui-ci peut faire jusqu'à 5 tentatives avant de se mettre en défaut E131). Suite aux différentes interventions sur votre brûleur, votre chauffagiste a-t-il fait des mesures consignées sur ces rapports d'interventions :
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation en puissance mini et puissance maxi ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- La tête de combustion et la cellule sont-elles propre, bien remontées et bien réglées ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions (mini et maxi) ?
- Quelles sont les valeurs de votre alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Quel est le type et la marque du pot filtre externe à la chaudière ?
- Quel est le type d'alimentation de ce pot filtre (mono tube, bitubes) ?
- Le niveau de fioul reste-t-il stable au démarrage du brûleur et en fonctionnement ?
- Le condenseur de votre chaudière est-il propre ?
- Quel est le type de raccordement de l'évacuation des fumées (cheminée, ventouse...) ?
Si vous avez des rapports de visites et des tickets de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2020 à 20:26

Bonjour,
Votre chaudière est donc une chaudière fioul dont le raccordement hydraulique, dans le respect des normes et règles de l'art, doit être réalisé par l'installateur !
Le disconnecteur de remplissage, le mitigeur thermostatique sur la sortie de l'eau chaude sanitaire, le tubage du conduit, le raccordement des fumées, l'alimentation électrique, le raccordement et la distribution du fioul, la ventilation du local doivent être fait selon leurs différentes normes !
Il y va de votre sécurité et de la responsabilité de l'installateur !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Votre chaudière est donc une chaudière fioul dont le raccordement hydraulique, dans le respect des normes et règles de l'art, doit être réalisé par l'installateur !
Le disconnecteur de remplissage, le mitigeur thermostatique sur la sortie de l'eau chaude sanitaire, le tubage du conduit, le raccordement des fumées, l'alimentation électrique, le raccordement et la distribution du fioul, la ventilation du local doivent être fait selon leurs différentes normes !
Il y va de votre sécurité et de la responsabilité de l'installateur !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
06 mars 2020 à 14:59

Bonjour,
Si votre chaudière est en panne alors que votre prestataire est passé la veille pour l'entretien annuel de votre appareil, faites le revenir : ce n'est pas normal !!!
Vous devez vous assurer que votre chaudière est bien en demande, que l'extracteur est bien alimenté et qu'il tourne.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière est en panne alors que votre prestataire est passé la veille pour l'entretien annuel de votre appareil, faites le revenir : ce n'est pas normal !!!
Vous devez vous assurer que votre chaudière est bien en demande, que l'extracteur est bien alimenté et qu'il tourne.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 14:44

Bonjour,
Si votre brûleur reste en petite puissance flamme et ne module pas entre le mini et le maxi de sa puissance brûleur, vous devez vérifier :
- Le raccordement électrique de la vanne gaz,
- L'alimentation de l'électrovanne de modulation,
- La tension délivrée par le circuit électronique.
La liste des pièces remplacées est-elle en rapport avec cette même panne ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre brûleur reste en petite puissance flamme et ne module pas entre le mini et le maxi de sa puissance brûleur, vous devez vérifier :
- Le raccordement électrique de la vanne gaz,
- L'alimentation de l'électrovanne de modulation,
- La tension délivrée par le circuit électronique.
La liste des pièces remplacées est-elle en rapport avec cette même panne ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 12:12

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si votre chaudière fonctionne mieux en déboitant la ventouse ou l'alimentation d'air, vérifiez :
- L'encrassement du corps de chauffe, des turbulateurs,
- L'encrassement du brûleur,
- L'étanchéité de la ventouse et du haut du corps de chauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si votre chaudière fonctionne mieux en déboitant la ventouse ou l'alimentation d'air, vérifiez :
- L'encrassement du corps de chauffe, des turbulateurs,
- L'encrassement du brûleur,
- L'étanchéité de la ventouse et du haut du corps de chauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 12:03

Bonjour,
Si votre installation de chauffage (en sortie de chaudière) est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisées.
Pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure (ou manuelle). Les deux schémas hydrauliques sont faux :
- Ils ne respectent pas les règles hydrauliques,
- Ils n'assurent pas le découplage hydraulique des différents circuits (PAC, chaudière, circuit chauffage).
Comme votre chaudière assure la production d'eau chaude sanitaire, elle doit se maintenir en température. En l'absence de découplage hydraulique, lorsque la demande de chauffage diminuera (baisse de la température de départ vers les radiateurs) la vanne de mélange 3 voies viendra en fermeture vous devez reprendre uniquement l'eau de retour des radiateurs. Dans les deux schémas :
- Soit vous reprenez la température de départ de la PAC (dans le haut du ballon),
- Soit vous refroidissez le corps de chauffe de la chaudière, voire le ballon d'ECS.
Tenez-vous en au schéma que je vous ai transmis et n'utilisez pas ce ballon à qui il manque au minimum deux piquages.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre installation de chauffage (en sortie de chaudière) est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisées.
Pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure (ou manuelle). Les deux schémas hydrauliques sont faux :
- Ils ne respectent pas les règles hydrauliques,
- Ils n'assurent pas le découplage hydraulique des différents circuits (PAC, chaudière, circuit chauffage).
Comme votre chaudière assure la production d'eau chaude sanitaire, elle doit se maintenir en température. En l'absence de découplage hydraulique, lorsque la demande de chauffage diminuera (baisse de la température de départ vers les radiateurs) la vanne de mélange 3 voies viendra en fermeture vous devez reprendre uniquement l'eau de retour des radiateurs. Dans les deux schémas :
- Soit vous reprenez la température de départ de la PAC (dans le haut du ballon),
- Soit vous refroidissez le corps de chauffe de la chaudière, voire le ballon d'ECS.
Tenez-vous en au schéma que je vous ai transmis et n'utilisez pas ce ballon à qui il manque au minimum deux piquages.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 11:51

Bonjour,
D'après vos différentes interventions et vos derniers essais, si vos radiateurs fonctionnent de manière aléatoire, ne cherchez pas votre installation n'est pas équilibrée, vos radiateurs ne reçoivent pas le débit d'eau correspondant à leurs puissances et leurs emplacements sur la boucle d'alimentation alimentée par votre chaudière.
La distribution se faisant par deux type de raccordement (boucle et pieuvre) vous devez régler votre installation.
La logique et théorie d'une installation équilibrée veut que le radiateur le plus éloigné de la chaudière ai une ouverture plus importante de son coude ou té de réglage que celui qui est le plus prés de la chaudière.
Pour commencer, vous devez ouvrir en grand tous les robinets de tous vos radiateurs et enlevez toutes les têtes thermostatiques. Puis vous devez fermer tous les tés et coudes de réglages des radiateurs alimentés par les collecteurs et ouvrez en grand tous les coudes ou tés des radiateurs alimentés par la boucle. Pensez à garder les portes entre les différentes pièces bien fermées.
La chaudière doit être en fonctionnement sous le contrôle de la température extérieure, la sonde d'ambiance ou le thermostat ne doivent pas la couper, mettez la consigne au maximum.
La première étape est de s'occuper des radiateurs de la boucle. Repérez celui qui est le plus loin et ouvrez son té ou coude de réglage en grand, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu moins éloigné et coude ou té ouvert en grand) fermez son coude ou té de 1/4 de tour, puis le suivant de 1/2 tours, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tours, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs du RDC :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.
- Le but maintenant est de pouvoir obtenir une température ambiante de 19°C et identique dans toutes les pièces de votre logement dont les radiateurs sont alimentés par la boucle.
Il faut savoir que si votre température ambiante est inférieure à 19°C : votre radiateur manque de débit. A l'inverse si votre température est supérieure à 19°C : votre radiateur a trop de débit. L'intérêt de bien noté étant de bien suivre l'évolution des températures en fonction des débits.
Une fois la température ambiante de 19°C obtenue dans toutes les pièces alimentées par la boucle, on passe aux radiateurs alimentés par les collecteurs (en laissant les radiateurs de la boucle fonctionner). En partant des coudes et tés de réglage fermés, toujours en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.
Quand vous obtenez 19°C dans votre pièce, le radiateur est bien réglé ! ne le touchez plus !
En étant patient, vous devez arriver à une température de 19°C dans toutes les pièces et zones de votre logement. Votre installation est équilibrée et quelque soit la température extérieure, la chaudière adaptera sa température de départ pour maintenir ces 19°C demandés. Vous pouvez ensuite remettre en place les têtes et cartouches thermostatiques.
Petite astuce, pour la salle de bains, si cette température vous semble un peu basse et que vous souhaitez avoir 20 ou 21°C, il vous faut simplement agir sur le coude ou té de réglage du radiateur pour augmenter le débit et par conséquence la température ambiante.
Votre installation étant bien réglée, votre confort sera meilleur et les économies d'énergies adaptées puisque la chaudière ne consommera que le gaz nécessaire à la puissance demandée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
D'après vos différentes interventions et vos derniers essais, si vos radiateurs fonctionnent de manière aléatoire, ne cherchez pas votre installation n'est pas équilibrée, vos radiateurs ne reçoivent pas le débit d'eau correspondant à leurs puissances et leurs emplacements sur la boucle d'alimentation alimentée par votre chaudière.
La distribution se faisant par deux type de raccordement (boucle et pieuvre) vous devez régler votre installation.
La logique et théorie d'une installation équilibrée veut que le radiateur le plus éloigné de la chaudière ai une ouverture plus importante de son coude ou té de réglage que celui qui est le plus prés de la chaudière.
Pour commencer, vous devez ouvrir en grand tous les robinets de tous vos radiateurs et enlevez toutes les têtes thermostatiques. Puis vous devez fermer tous les tés et coudes de réglages des radiateurs alimentés par les collecteurs et ouvrez en grand tous les coudes ou tés des radiateurs alimentés par la boucle. Pensez à garder les portes entre les différentes pièces bien fermées.
La chaudière doit être en fonctionnement sous le contrôle de la température extérieure, la sonde d'ambiance ou le thermostat ne doivent pas la couper, mettez la consigne au maximum.
La première étape est de s'occuper des radiateurs de la boucle. Repérez celui qui est le plus loin et ouvrez son té ou coude de réglage en grand, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu moins éloigné et coude ou té ouvert en grand) fermez son coude ou té de 1/4 de tour, puis le suivant de 1/2 tours, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tours, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs du RDC :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.
- Le but maintenant est de pouvoir obtenir une température ambiante de 19°C et identique dans toutes les pièces de votre logement dont les radiateurs sont alimentés par la boucle.
Il faut savoir que si votre température ambiante est inférieure à 19°C : votre radiateur manque de débit. A l'inverse si votre température est supérieure à 19°C : votre radiateur a trop de débit. L'intérêt de bien noté étant de bien suivre l'évolution des températures en fonction des débits.
Une fois la température ambiante de 19°C obtenue dans toutes les pièces alimentées par la boucle, on passe aux radiateurs alimentés par les collecteurs (en laissant les radiateurs de la boucle fonctionner). En partant des coudes et tés de réglage fermés, toujours en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.
Quand vous obtenez 19°C dans votre pièce, le radiateur est bien réglé ! ne le touchez plus !
En étant patient, vous devez arriver à une température de 19°C dans toutes les pièces et zones de votre logement. Votre installation est équilibrée et quelque soit la température extérieure, la chaudière adaptera sa température de départ pour maintenir ces 19°C demandés. Vous pouvez ensuite remettre en place les têtes et cartouches thermostatiques.
Petite astuce, pour la salle de bains, si cette température vous semble un peu basse et que vous souhaitez avoir 20 ou 21°C, il vous faut simplement agir sur le coude ou té de réglage du radiateur pour augmenter le débit et par conséquence la température ambiante.
Votre installation étant bien réglée, votre confort sera meilleur et les économies d'énergies adaptées puisque la chaudière ne consommera que le gaz nécessaire à la puissance demandée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 18:22

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Êtes-vous sûr que ce disconnecteur n'est pas déjà intégré dans votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Êtes-vous sûr que ce disconnecteur n'est pas déjà intégré dans votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 17:45

Bonjour,
Non le type de raccordement que vous décrivez ne peut pas fonctionner ! Je suppose que votre amis n'avez pas de relève de chaudière !
Comment faisait-il l'eau chaude sanitaire ?
Vous trouverez ci-joint le schéma hydraulique correspondant à votre installation.
Ensuite où ça complique c'est au niveau de la régulation, c'est votre PAC qui doit demander la relève (quand elle n'est plus capable d'assurer seule le chauffage.
Cette commande est possible mais uniquement selon le type de chaudière !
Vous nous indiquez une marque LSF type BX : ne serait-se pas plutôt une SLCF mais quelle puissance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non le type de raccordement que vous décrivez ne peut pas fonctionner ! Je suppose que votre amis n'avez pas de relève de chaudière !
Comment faisait-il l'eau chaude sanitaire ?
Vous trouverez ci-joint le schéma hydraulique correspondant à votre installation.
Ensuite où ça complique c'est au niveau de la régulation, c'est votre PAC qui doit demander la relève (quand elle n'est plus capable d'assurer seule le chauffage.
Cette commande est possible mais uniquement selon le type de chaudière !
Vous nous indiquez une marque LSF type BX : ne serait-se pas plutôt une SLCF mais quelle puissance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 mars 2020 à 17:17

Bonjour,
Votre problème ressemble à un mauvais contacts électrique ou électronique, dans un premier temps ce phénomène se produit que :
- En mode chauffage ?
- En mode Eau Chaude Sanitaire ?
- Ou les deux ?
Selon les éléments si dessus, il peut s'agir de pièces diverses, communes ou pas à la fonction de chauffage ou production d'eau chaude.
Attention : votre chaudière à 30 ans (ce qui est une belle durée de vie pour une chaudière) et certaines pièces peuvent être difficilement trouvables (un constructeur n'ayant l'obligation de les fournitures que 15 après l'arrêt de fabrication du modèle).
Vous affirmez que les nouvelles chaudières ne sont plus du tout fiables, qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Pensez-vous réellement que ces nouvelles chaudières, développées par de grands fabricants, fabricants qui doivent répondre aux obligations de normes de sécurités ou environnementales, ne soient pas fiables alors qu'elles font bénéficier à leurs propriétaire d'aides financières diverses et de grosses économies d'énergies pouvant aller de 30 à 60% !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème ressemble à un mauvais contacts électrique ou électronique, dans un premier temps ce phénomène se produit que :
- En mode chauffage ?
- En mode Eau Chaude Sanitaire ?
- Ou les deux ?
Selon les éléments si dessus, il peut s'agir de pièces diverses, communes ou pas à la fonction de chauffage ou production d'eau chaude.
Attention : votre chaudière à 30 ans (ce qui est une belle durée de vie pour une chaudière) et certaines pièces peuvent être difficilement trouvables (un constructeur n'ayant l'obligation de les fournitures que 15 après l'arrêt de fabrication du modèle).
Vous affirmez que les nouvelles chaudières ne sont plus du tout fiables, qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Pensez-vous réellement que ces nouvelles chaudières, développées par de grands fabricants, fabricants qui doivent répondre aux obligations de normes de sécurités ou environnementales, ne soient pas fiables alors qu'elles font bénéficier à leurs propriétaire d'aides financières diverses et de grosses économies d'énergies pouvant aller de 30 à 60% !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 12:45

Bonjour,
Le code défaut correspond à une détection de flamme pendant la phase de démarrage et avant le temps de sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité. Contrôlez et mesurez :
- La dépression à l'aspiration avec un vacuomètre ?
- La pression de pulvérisation avec un manomètre ?
- Contrôle de l'alimentation électrique : Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion ?
- Contrôle de la tête de combustion ?
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur ?
- Contrôle de la détection de flamme ?
- Contrôle de l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
Le code défaut correspond à une détection de flamme pendant la phase de démarrage et avant le temps de sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité. Contrôlez et mesurez :
- La dépression à l'aspiration avec un vacuomètre ?
- La pression de pulvérisation avec un manomètre ?
- Contrôle de l'alimentation électrique : Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion ?
- Contrôle de la tête de combustion ?
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur ?
- Contrôle de la détection de flamme ?
- Contrôle de l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 12:26

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- La mise en service constructeur a été faite par quelle station technique agréée ?
- Avez-vous les tickets d'analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
- De quand date le dernier entretien de votre chaudière (obligatoire tous les ans à partir de la fin de la première année) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- La mise en service constructeur a été faite par quelle station technique agréée ?
- Avez-vous les tickets d'analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
- De quand date le dernier entretien de votre chaudière (obligatoire tous les ans à partir de la fin de la première année) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 12:16

Bonjour,
Pour commencer et adapter notre niveau de langage, merci de nous préciser si vous êtes un professionnel ou un particulier et quelles sont vos connaissances techniques dans le domaine ?
Pouvez-vous également nous préciser :
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre PAC ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre ballon ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Qui est le prescripteur du choix du matériel constituant votre future installation ?
La fonction d'un ballon tampon sur une installation de PAC est d'augmenter le volume d'eau de l'installation pour permettre à la PAC d'avoir des longs temps de fonctionnements (quand votre logement à moins de besoins en chauffage) et d'éviter les courts cycles de fonctionnement (ce qui provoque une usure prématurée des composants de la PAC comme le compresseur).
Ce même ballon tampon sert de découplage hydraulique et permet de raccorder les différents appareils intervenant dans la production de chaleur sur votre installation (pour vous : PAC et chaudière) et sur la distributions vers le ou les circuits de chauffage(s) (selon le nombre et le type de circuit ?).
Il doit donc comporté 4 piquages (alignés de bas en haut d'un côté) et 2 piquages minimum (de l'autre côté, à multiplier selon le nombre et le type de circuit).
Ce même ballon peut assurer la production d'ECS soit en intégrant un ballon d'eau chaude immergé avec un serpentin intégré pour la relève de production, voire une résistance électrique.
Ce qui est inquiétant c'est que votre ballon actuel ne dispose que de 4 piquages et vous nous parlez d'un serpentin :
- Votre ballon est-il bien un ballon tampon et pas un ballon d'accumulation et production d'ECS ?
- En parlant des 4 piquages, les deux du serpentin en font-ils partie ?
- Quelle est la capacité de ce ballon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer et adapter notre niveau de langage, merci de nous préciser si vous êtes un professionnel ou un particulier et quelles sont vos connaissances techniques dans le domaine ?
Pouvez-vous également nous préciser :
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre PAC ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre ballon ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Qui est le prescripteur du choix du matériel constituant votre future installation ?
La fonction d'un ballon tampon sur une installation de PAC est d'augmenter le volume d'eau de l'installation pour permettre à la PAC d'avoir des longs temps de fonctionnements (quand votre logement à moins de besoins en chauffage) et d'éviter les courts cycles de fonctionnement (ce qui provoque une usure prématurée des composants de la PAC comme le compresseur).
Ce même ballon tampon sert de découplage hydraulique et permet de raccorder les différents appareils intervenant dans la production de chaleur sur votre installation (pour vous : PAC et chaudière) et sur la distributions vers le ou les circuits de chauffage(s) (selon le nombre et le type de circuit ?).
Il doit donc comporté 4 piquages (alignés de bas en haut d'un côté) et 2 piquages minimum (de l'autre côté, à multiplier selon le nombre et le type de circuit).
Ce même ballon peut assurer la production d'ECS soit en intégrant un ballon d'eau chaude immergé avec un serpentin intégré pour la relève de production, voire une résistance électrique.
Ce qui est inquiétant c'est que votre ballon actuel ne dispose que de 4 piquages et vous nous parlez d'un serpentin :
- Votre ballon est-il bien un ballon tampon et pas un ballon d'accumulation et production d'ECS ?
- En parlant des 4 piquages, les deux du serpentin en font-ils partie ?
- Quelle est la capacité de ce ballon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 11:45

Bonsoir,
Normalement oui même si certaines versions ne le nécessitaient pas, il faut mieux être prudent !
Commencez par fermer les vannes d'isolement (départ et retour) du circuit de chauffage, vidangez la chaudière avec le robinet de vidange (pas la soupape de sécurité) puis procédez au remplacement de la sonde en mettant bien son joint neuf.
Ensuite, remettez de l'eau dans la chaudière jusqu'à 1 Bar puis ouvrez les vannes d'isolement de la chaudière : le tour est joué !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Normalement oui même si certaines versions ne le nécessitaient pas, il faut mieux être prudent !
Commencez par fermer les vannes d'isolement (départ et retour) du circuit de chauffage, vidangez la chaudière avec le robinet de vidange (pas la soupape de sécurité) puis procédez au remplacement de la sonde en mettant bien son joint neuf.
Ensuite, remettez de l'eau dans la chaudière jusqu'à 1 Bar puis ouvrez les vannes d'isolement de la chaudière : le tour est joué !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 19:32

Bonjours à tous,
Afin de pouvoir vous répondre de manière individuelle, merci de bien vouloir vous inscrire et vous identifier sur le forum.
Les origines d'une panne pouvant différées d'une chaudière à l'autre et/ou d'une installation à l'autre.
Dans le cadre de différentes installations, votre installation est-elle bien équipée :
- D'une sonde extérieure ?
- D'une sonde d'ambiance : pas d'un thermostat ?
- Quelle est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- L'eau de votre circuit de chauffage est-elle naturelle ou additivité (inhibiteur, antigel...) ?
- La mise en service constructeur a-t-elle été faite par une station technique ?
- Quelle est la puissance totale nécessaire à votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de pouvoir vous répondre de manière individuelle, merci de bien vouloir vous inscrire et vous identifier sur le forum.
Les origines d'une panne pouvant différées d'une chaudière à l'autre et/ou d'une installation à l'autre.
Dans le cadre de différentes installations, votre installation est-elle bien équipée :
- D'une sonde extérieure ?
- D'une sonde d'ambiance : pas d'un thermostat ?
- Quelle est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- L'eau de votre circuit de chauffage est-elle naturelle ou additivité (inhibiteur, antigel...) ?
- La mise en service constructeur a-t-elle été faite par une station technique ?
- Quelle est la puissance totale nécessaire à votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 16:39

Bonjour,
Avant de remplacer votre brûleur, faites donc un essai en le raccordant sur un bidon de fioul (en plongeant les deux flexibles) si :
- Le gicleur est bien celui préconisé par NESTOR MARTIN,
- Si les réglages de la tête et des électrodes sont bons,
- Si les réglages d'air primaire et secondaires sont bons,
- Si la cellule est propre et bien orientée.
Votre brûleur doit fonctionner !!!
Attention en fonction de la qualité du fioul (B7 ou B10) ou de sa durée de stockage des colmatages ou grippages sont possibles...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de remplacer votre brûleur, faites donc un essai en le raccordant sur un bidon de fioul (en plongeant les deux flexibles) si :
- Le gicleur est bien celui préconisé par NESTOR MARTIN,
- Si les réglages de la tête et des électrodes sont bons,
- Si les réglages d'air primaire et secondaires sont bons,
- Si la cellule est propre et bien orientée.
Votre brûleur doit fonctionner !!!
Attention en fonction de la qualité du fioul (B7 ou B10) ou de sa durée de stockage des colmatages ou grippages sont possibles...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 16:24

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Température affichée par la Sonde Tk ?
- Température affichée par la sonde Tr ?
- Température affichée par la sonde Ts ?
- Température affichée par la sonde Tv ?
Vous nous précisez que l'eau ne semble pas descendre des capteurs :
- Êtes-vous bien sur que c'est de l'eau ?
- Quelle est la pression dans le circuits solaire ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase d'expansion ?
- De quand date la dernière vérification de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Température affichée par la Sonde Tk ?
- Température affichée par la sonde Tr ?
- Température affichée par la sonde Ts ?
- Température affichée par la sonde Tv ?
Vous nous précisez que l'eau ne semble pas descendre des capteurs :
- Êtes-vous bien sur que c'est de l'eau ?
- Quelle est la pression dans le circuits solaire ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase d'expansion ?
- De quand date la dernière vérification de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 16:13

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos,
Si j'additionne les puissances existantes et celles que vous souhaitez rajouter on arrive à 12,9 Kws pour une puissance de PAC de 11 Kws : il manque 1,9 Kws et vous n'avez pas de réserve de puissance de sécurité !
Pouvez-vous nous préciser :
- Le régime de fonctionnement de vos radiateurs existants (température maximum par - 7°C) ?
- Pour - 2°C extérieure vous circulez à 47°C dans les radiateurs mais combien en cas de manque de puissance ?
- Quelle est la date de construction de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Merci pour votre retour d'infos,
Si j'additionne les puissances existantes et celles que vous souhaitez rajouter on arrive à 12,9 Kws pour une puissance de PAC de 11 Kws : il manque 1,9 Kws et vous n'avez pas de réserve de puissance de sécurité !
Pouvez-vous nous préciser :
- Le régime de fonctionnement de vos radiateurs existants (température maximum par - 7°C) ?
- Pour - 2°C extérieure vous circulez à 47°C dans les radiateurs mais combien en cas de manque de puissance ?
- Quelle est la date de construction de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
03 mars 2020 à 11:23

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser : le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Selon la génération des chaudières et leur type (BT ou HTE) les défauts s'affichent :
- Soit sous forme de voyant de température qui clignote,
- Soit sous forme de code clignotant sur un écran,
- Soit sous forme de code clignotant précédé d'un "E".
Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à celui-ci (photo ci-jointe) ?
Si c'est le cas, c'est votre sonde de température qui est défectueuse, sa connexion ou son raccordement.
Référence sonde SX8433090 ou remplacée par SX84344820.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser : le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Selon la génération des chaudières et leur type (BT ou HTE) les défauts s'affichent :
- Soit sous forme de voyant de température qui clignote,
- Soit sous forme de code clignotant sur un écran,
- Soit sous forme de code clignotant précédé d'un "E".
Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à celui-ci (photo ci-jointe) ?
Si c'est le cas, c'est votre sonde de température qui est défectueuse, sa connexion ou son raccordement.
Référence sonde SX8433090 ou remplacée par SX84344820.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 mars 2020 à 10:53

Bonjour,
Sauf si votre habitation fait entre 450 et 500 M² et sachant que avec votre ancienne chaudière de 30 Kw faisait le travail :
- Pourquoi vouloir mettre une nouvelle chaudière de 36 Kw ?
- Pourquoi augmenter la puissance de la chaudière pour faire de l'eau chaude accumulée ?
Une chaudière de 24, 28 ou 30 kw est tout à fait capable d'assurer la production d'eau chaude pour 4 personnes, avec la possibilité de remplir une baignoire toutes les 10 minutes.
Le surdimensionnement d'une chaudière entrainera, en plus d'une surconsommation inutile, un vieillissement prématuré et une usure de certaines pièces rapide due à une sursollicitation.
Pour vous assurer du bon calcul de la puissance nécessaire, pouvez-vous nous transmettre :
- La surface habitable de votre logement,
- Sa date de construction,
- La région ou la ville de votre logement,
- L'altitude de votre résidence.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sauf si votre habitation fait entre 450 et 500 M² et sachant que avec votre ancienne chaudière de 30 Kw faisait le travail :
- Pourquoi vouloir mettre une nouvelle chaudière de 36 Kw ?
- Pourquoi augmenter la puissance de la chaudière pour faire de l'eau chaude accumulée ?
Une chaudière de 24, 28 ou 30 kw est tout à fait capable d'assurer la production d'eau chaude pour 4 personnes, avec la possibilité de remplir une baignoire toutes les 10 minutes.
Le surdimensionnement d'une chaudière entrainera, en plus d'une surconsommation inutile, un vieillissement prématuré et une usure de certaines pièces rapide due à une sursollicitation.
Pour vous assurer du bon calcul de la puissance nécessaire, pouvez-vous nous transmettre :
- La surface habitable de votre logement,
- Sa date de construction,
- La région ou la ville de votre logement,
- L'altitude de votre résidence.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mars 2020 à 17:14

Bonjour,
Ce tube s'emboite sur une petite tétine en alu, sur la vanne gaz, au-dessus de la bobine bleue.
Cette tétine peut être repérée "Pc" voir "Vent". Il n'y a pas de vis sur cette tétine.
Si vous la raccordez sur un emplacement incorrect le brûleur ne démarre pas donc aucun risque de faire le test.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce tube s'emboite sur une petite tétine en alu, sur la vanne gaz, au-dessus de la bobine bleue.
Cette tétine peut être repérée "Pc" voir "Vent". Il n'y a pas de vis sur cette tétine.
Si vous la raccordez sur un emplacement incorrect le brûleur ne démarre pas donc aucun risque de faire le test.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mars 2020 à 16:34

Bonjour,
Vous souhaitez agrandir votre réseau en rajoutant des radiateurs pour chauffer une surface de 40m² :
- Connaissez-vous la puissance totale de vos radiateurs ?
- Connaissez-vous le régime de température en sortie de votre PAC ?
- Quelle est la puissance actuellement installée, votre PAC est-elle suffisamment puissante ?
- Quelle est la surface actuelle de votre logement ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
Le dimensionnement des nouveaux radiateurs dépendra du régime de température de votre PAC et le diamètre des canalisations d'alimentations en dépendra aussi : ne faites rien au hasard !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous souhaitez agrandir votre réseau en rajoutant des radiateurs pour chauffer une surface de 40m² :
- Connaissez-vous la puissance totale de vos radiateurs ?
- Connaissez-vous le régime de température en sortie de votre PAC ?
- Quelle est la puissance actuellement installée, votre PAC est-elle suffisamment puissante ?
- Quelle est la surface actuelle de votre logement ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
Le dimensionnement des nouveaux radiateurs dépendra du régime de température de votre PAC et le diamètre des canalisations d'alimentations en dépendra aussi : ne faites rien au hasard !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2020 à 18:08

Bonjour,
Merci pour votre retour.
Effectivement certains de ces clapets (sous l’appellation Flow check ou Clapet thermostop) ont un dispositif de réglage de débit intégré. Cette fonction trouve son utilité dans les installations solaires. Dans votre cas elle n'a aucun intérêt ni en chauffage ni en production d'eau chaude. Vous devrez simplement mettre en place :
- Un circulateur + son clapet pour alimenter votre circuit de chauffage, capable d'un débit de 1505 l/h en fonction de la perte de charge de votre installation et (comme vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques) d'une vanne à pression différentielle,
- D'une pompe de charge + son clapet capable d'assurer le débit correspondant à la puissance de l'échangeur de votre ballon.
Et fonction des marques et des modèles de chaudières, certains font le choix d'intégrer le circulateur chauffage à la chaudière, de mettre une vanne directionnelle pour passer du chauffage à la production d'eau chaude, d'autres intègrent une deuxième pompe pour la charge du ballon d'eau chaude ou laissent à la charge de l'installateur d'équiper l'installation en fonction de sa configuration...
Par contre en parcourant les notices techniques de votre future chaudière et futur ballon certaines données techniques sont incohérentes :
- Vous mettez en place une chaudière dont la puissance maximum en chauffage est de 36 Kw avec une modulation pouvant atteindre la puissance mini de 11 Kw : avez-vous réellement de cette puissance ?
Quelle est la surface habitable de logement ? Cette puissance est-elle supérieur ou inférieure à 11 Kw ?
- Vous mettez en place un ballon VIH R200 B d'une capacité de 184 litres et qui à besoins d'une puissance de 41 Kw (température de 80°C) pour être performant alors que votre chaudière à une puissance maximum de 26 Kw : Il manque 5 Kw ! Vous aurez un temps de montée en température plus long ! Moins de volume de disponible ! Plus de coupure de chauffage à cause de la priorité de la production d'eau chaude !
Pour ce qui est des accessoires de régulation vous avez bien la sonde extérieure et une sonde d'ambiance (type VRC 430) pas de thermostat d'ambiance (type contact sec) !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour.
Effectivement certains de ces clapets (sous l’appellation Flow check ou Clapet thermostop) ont un dispositif de réglage de débit intégré. Cette fonction trouve son utilité dans les installations solaires. Dans votre cas elle n'a aucun intérêt ni en chauffage ni en production d'eau chaude. Vous devrez simplement mettre en place :
- Un circulateur + son clapet pour alimenter votre circuit de chauffage, capable d'un débit de 1505 l/h en fonction de la perte de charge de votre installation et (comme vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques) d'une vanne à pression différentielle,
- D'une pompe de charge + son clapet capable d'assurer le débit correspondant à la puissance de l'échangeur de votre ballon.
Et fonction des marques et des modèles de chaudières, certains font le choix d'intégrer le circulateur chauffage à la chaudière, de mettre une vanne directionnelle pour passer du chauffage à la production d'eau chaude, d'autres intègrent une deuxième pompe pour la charge du ballon d'eau chaude ou laissent à la charge de l'installateur d'équiper l'installation en fonction de sa configuration...
Par contre en parcourant les notices techniques de votre future chaudière et futur ballon certaines données techniques sont incohérentes :
- Vous mettez en place une chaudière dont la puissance maximum en chauffage est de 36 Kw avec une modulation pouvant atteindre la puissance mini de 11 Kw : avez-vous réellement de cette puissance ?
Quelle est la surface habitable de logement ? Cette puissance est-elle supérieur ou inférieure à 11 Kw ?
- Vous mettez en place un ballon VIH R200 B d'une capacité de 184 litres et qui à besoins d'une puissance de 41 Kw (température de 80°C) pour être performant alors que votre chaudière à une puissance maximum de 26 Kw : Il manque 5 Kw ! Vous aurez un temps de montée en température plus long ! Moins de volume de disponible ! Plus de coupure de chauffage à cause de la priorité de la production d'eau chaude !
Pour ce qui est des accessoires de régulation vous avez bien la sonde extérieure et une sonde d'ambiance (type VRC 430) pas de thermostat d'ambiance (type contact sec) !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2020 à 17:52

Bonjour,
D'après vos derniers posts et vos derniers essais, si lorsque vous fermez tous les radiateurs de l'étage : vos radiateurs du RDC chauffent, ne cherchez pas votre installation n'est pas équilibrée (ce qui est normal puisque vous avez procédé au remplacement des coudes ou tés de réglages et aux robinets), vos radiateurs ne reçoivent pas le débit d'eau correspondant à leurs puissances et leurs emplacements sur la boucle d'alimentation alimentée par votre chaudière.
La distribution se faisant par le haut, en alimentant d'abord les radiateurs de l'étage, puis ceux du RDC votre installation est de type parapluie.
La logique et théorie d'une installation équilibrée veut que le radiateur le plus éloigné de la chaudière ai une ouverture plus importante de son coude ou té de réglage que celui qui est le plus prés de la chaudière.
Pour commencer, vous devez ouvrir en grand tous les robinets de vos radiateurs et enlevez toutes les têtes thermostatiques puis vous devez fermer tous les tés et coudes de réglages des radiateurs de l'étage et ouvrez en grand tous les coudes ou tés des radiateurs du RDV. Pensez à garder les portes entre les différentes pièces bien fermées.
La chaudière doit être en fonctionnement sous le contrôle de la température extérieure, la sonde d'ambiance ou le thermostat ne doivent pas la couper, mettez la consigne au maximum.
La première étape est de s'occuper des radiateurs du RDC puisque ceux sont eux qui sont les plus éloignés. Repérez celui qui est le plus loin (peut-être celui du salon...) est ouvrez son té ou coude de réglage en grand, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu moins éloigné et coude ou té ouvert en grand) fermez son coude ou té de 1/4 de tour, puis le suivant de 1/2 tours, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tours, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs du RDC :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.
La deuxième étape consiste à faire le pré-réglage des radiateurs de l'étage (sachant que les coudes et tés de réglages sont fermés). En partant du radiateur le plus prés de la chaudière, ouvrez le coude ou té de réglage de 1/4 de tour, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu plus éloigné et coude ou té fermé) ouvrez le de 1/2 de tour, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tour, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs de l'étage :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.
Maintenant tous les radiateurs sont alimentés, ils sont plus ou moins tiède ou chaud et vous avez relevé les températures ambiantes obtenues dans chaque pièces. Vous aurez certainement des écarts de températures ambiantes mais c'est normal. Pensez à bien noter :
- Le nom de chaque pièce,
- Le réglage d'ouverture ou fermeture de chaque coude ou té,
- Les températures obtenues.
Le but maintenant est de pouvoir obtenir une température ambiante de 19°C et identique dans toutes les pièces de votre logement. Il faut savoir que si votre température ambiante est inférieure à 19°C : votre radiateur manque de débit. A l'inverse si votre température est supérieure à 19°C : votre radiateur a trop de débit. L'intérêt de bien noté étant de bien suivre l'évolution des températures en fonction des débits.
Quand vous obtenez 19°C dans votre pièce, le radiateur est bien réglé ! ne le touchez plus !
Commencer par les radiateurs de l'étage, en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.
Une fois la température ambiante de 19°C obtenue dans toutes les pièces de l'étage on passe aux radiateurs du RDC. Toujours en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.
En étant patient, vous devez arriver à une température de 19°C dans toutes les pièces et zones de votre logement. Votre installation est équilibrée et quelque soit la température extérieure, la chaudière adaptera sa température de départ pour maintenir ces 19°C demandés. Vous pouvez ensuite remettre en place les têtes et cartouches thermostatiques.
Petite astuce, pour la salle de bains, si cette température vous semble un peu basse et que vous souhaitez avoir 20 ou 21°C, il vous faut simplement agir sur le coude ou té de réglage du radiateur pour augmenter le débit et par conséquence la température ambiante.
Votre installation étant bien réglée, votre confort sera meilleur et les économies d'énergies adaptées puisque la chaudière ne consommera que le gaz nécessaire à la puissance demandée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
D'après vos derniers posts et vos derniers essais, si lorsque vous fermez tous les radiateurs de l'étage : vos radiateurs du RDC chauffent, ne cherchez pas votre installation n'est pas équilibrée (ce qui est normal puisque vous avez procédé au remplacement des coudes ou tés de réglages et aux robinets), vos radiateurs ne reçoivent pas le débit d'eau correspondant à leurs puissances et leurs emplacements sur la boucle d'alimentation alimentée par votre chaudière.
La distribution se faisant par le haut, en alimentant d'abord les radiateurs de l'étage, puis ceux du RDC votre installation est de type parapluie.
La logique et théorie d'une installation équilibrée veut que le radiateur le plus éloigné de la chaudière ai une ouverture plus importante de son coude ou té de réglage que celui qui est le plus prés de la chaudière.
Pour commencer, vous devez ouvrir en grand tous les robinets de vos radiateurs et enlevez toutes les têtes thermostatiques puis vous devez fermer tous les tés et coudes de réglages des radiateurs de l'étage et ouvrez en grand tous les coudes ou tés des radiateurs du RDV. Pensez à garder les portes entre les différentes pièces bien fermées.
La chaudière doit être en fonctionnement sous le contrôle de la température extérieure, la sonde d'ambiance ou le thermostat ne doivent pas la couper, mettez la consigne au maximum.
La première étape est de s'occuper des radiateurs du RDC puisque ceux sont eux qui sont les plus éloignés. Repérez celui qui est le plus loin (peut-être celui du salon...) est ouvrez son té ou coude de réglage en grand, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu moins éloigné et coude ou té ouvert en grand) fermez son coude ou té de 1/4 de tour, puis le suivant de 1/2 tours, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tours, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs du RDC :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.
La deuxième étape consiste à faire le pré-réglage des radiateurs de l'étage (sachant que les coudes et tés de réglages sont fermés). En partant du radiateur le plus prés de la chaudière, ouvrez le coude ou té de réglage de 1/4 de tour, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu plus éloigné et coude ou té fermé) ouvrez le de 1/2 de tour, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tour, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs de l'étage :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.
Maintenant tous les radiateurs sont alimentés, ils sont plus ou moins tiède ou chaud et vous avez relevé les températures ambiantes obtenues dans chaque pièces. Vous aurez certainement des écarts de températures ambiantes mais c'est normal. Pensez à bien noter :
- Le nom de chaque pièce,
- Le réglage d'ouverture ou fermeture de chaque coude ou té,
- Les températures obtenues.
Le but maintenant est de pouvoir obtenir une température ambiante de 19°C et identique dans toutes les pièces de votre logement. Il faut savoir que si votre température ambiante est inférieure à 19°C : votre radiateur manque de débit. A l'inverse si votre température est supérieure à 19°C : votre radiateur a trop de débit. L'intérêt de bien noté étant de bien suivre l'évolution des températures en fonction des débits.
Quand vous obtenez 19°C dans votre pièce, le radiateur est bien réglé ! ne le touchez plus !
Commencer par les radiateurs de l'étage, en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.
Une fois la température ambiante de 19°C obtenue dans toutes les pièces de l'étage on passe aux radiateurs du RDC. Toujours en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.
En étant patient, vous devez arriver à une température de 19°C dans toutes les pièces et zones de votre logement. Votre installation est équilibrée et quelque soit la température extérieure, la chaudière adaptera sa température de départ pour maintenir ces 19°C demandés. Vous pouvez ensuite remettre en place les têtes et cartouches thermostatiques.
Petite astuce, pour la salle de bains, si cette température vous semble un peu basse et que vous souhaitez avoir 20 ou 21°C, il vous faut simplement agir sur le coude ou té de réglage du radiateur pour augmenter le débit et par conséquence la température ambiante.
Votre installation étant bien réglée, votre confort sera meilleur et les économies d'énergies adaptées puisque la chaudière ne consommera que le gaz nécessaire à la puissance demandée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 19:52

Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les pièces détachées sont-elles des pièces d'origines ou des adaptables ?
- Quelles sont les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Votre local est-il bien ventilé ?
- L'environnement de votre appareils est-il bien dégager ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les pièces détachées sont-elles des pièces d'origines ou des adaptables ?
- Quelles sont les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Votre local est-il bien ventilé ?
- L'environnement de votre appareils est-il bien dégager ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 17:58

Bonjour,
Ce petit tube de silicone c'est le tube de contre-pression du caisson étanche de la chaudière.
Il doit se raccorder sur la vanne gaz de votre appareil.
Attention comme il est éclaté à son extrémité, le tube peut-être trop court ou complétement durci et friable : Dans ce cas il devra être remplacé !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce petit tube de silicone c'est le tube de contre-pression du caisson étanche de la chaudière.
Il doit se raccorder sur la vanne gaz de votre appareil.
Attention comme il est éclaté à son extrémité, le tube peut-être trop court ou complétement durci et friable : Dans ce cas il devra être remplacé !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 17:44

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
- Type de gaz utilisé ?
- Type de raccordement de l'évacuation des produits de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
- Type de gaz utilisé ?
- Type de raccordement de l'évacuation des produits de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 16:50

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Merci de nous précisez la fonction souhaitée, l'utilisation que vous souhaitez en faire ou le but recherché car selon les fabricants de ce type de clapet ou selon les constructeurs de produits finis (chaudières, solaires, PAC) les deux termes peuvent être employé dans les notices pour un même clapet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Merci de nous précisez la fonction souhaitée, l'utilisation que vous souhaitez en faire ou le but recherché car selon les fabricants de ce type de clapet ou selon les constructeurs de produits finis (chaudières, solaires, PAC) les deux termes peuvent être employé dans les notices pour un même clapet.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.