Bonjour,

Effectivement c'est bien cette vanne qui permet de remplir votre circuit de chauffage.

Ce qui n'est pas normal, c'est que le disconnecteur d'origine ait été remplacé par ce bricolage. Le disconnecteur étant un dispositif de sécurité antipollution, il est interdit de le shunter ou de la remplacer !

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI

Bonjour.

La mise en service de votre chaudière a-t-elle été faite pas une Station Technique Agréée. Cette opération est une prestation gratuite puisque intégrée dans le prix de votre chaudière. Elle permet de vérifier l'installation et la conformité gaz et de valider la garantie auprès du constructeur.

Votre chaudière doit-être réglée et adaptée à votre installation :
- Puissance maxi chauffage,
- Vitesse du circulateur,
- Réglage du bi-pass,
- Fonction du thermostat d'ambiance.

Ces réglages sont-ils faits ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 13:36
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval problème montée en température

Publicité

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre protection (fusible ou DPN) doit être de 2 Ampères.
Alimenter la Phase (L) sur le bornier noir en 5 et le Neutre (N) en 4 du bornier noir.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 13:27
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2

Bonjour,

Cette cloison sert à forcer la circulation de l'eau chaude dans les éléments de votre radiateur.

Dans sa position normale (alimentation par le bas), le remplissage, la circulation et la purge de votre radiateur sera possible grâce à son alimentation par le bas et son purgeur manuel situé en haut.
Dans le cas d'un retournement tête en bas, les choses se compliquent pour le remplissage, la purge et la circulation dans le radiateur : attention à la répartition de la chaleur dans votre radiateur.

Respectez le sens de pose de ce radiateur en laissant l'alimentation par le bas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 12:16
forum consulter ce sujet Connexion radiateur vertical

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Selon vos dernières informations il semblerait que votre sonde d'ambiance ne soit pas bien paramétrée, pouvez-vous me transmettre les valeurs des paramètres programmés pour les fonctions suivantes :
- L'anticipation.
- La stratégie.
- Les vitesses de montée et descente.
- Les puissances mini et maxi.

Vous nous décrivez des écarts de température entre la consigne de température réduite (nuit) et la valeur mesurée. Cet écart de température est-il général dans tout votre logement, constaté que dans certaines pièces ou mesuré par votre sonde d'ambiance ?

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chauds et inversement...).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 11:57
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée problème température de consigne

Bonjour,

L'alimentation électrique doit venir soit de la chaudière (si cette dernière est bien alimentée par une protection individuelle) soit d'un tableau électrique avec une protection individuelle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 11:39
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Le fait que votre radiateur ne laisse que des choix de raccordement d'alimentation centrés ou extrémités et pas de possibilité de déplacement du purgeur, indique que votre appareil n'est pas multi positions.
Si vous le mettez tête en bas, les cannes d'injection ne feront pas leur travail et votre radiateur ne sera pas irrigué correctement.

A votre place je le mettrais dans sa position initiale (raccordement en bas)...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 16:58
forum consulter ce sujet Connexion radiateur vertical

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance emolife quelle est sa référence ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Ensuite selon la version de votre emolife et des caractéristiques de votre installation il faudra vérifier :
- L'anticipation,
- La stratégie,
- Les vitesses de montée et descente,
- Les puissances mini et maxi.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 16:48
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée problème température de consigne

Bonjour,

Pouvez-vous nous faire un retour, vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive.

Devant la diversité des offres de ventes directes de chaudières sur internet et la guerre des prix qui s'y déroule il est important de vérifier qui prend en charge quoi et qui est responsable de quoi ?

Le remplacement d'une chaudière ne se fait pas comme l'achat d'un vêtement ou une paire de chaussure, pour son bon fonctionnement, sa garantie ou votre protection certaines règles doivent être respectées :
- Votre chaudière doit-être adaptée aux besoins de votre installation en chauffage (pas de surpuissance démesurée en puissance mini et maxi),
- Les remises en conformité de votre installation (gaz, fioul, électrique, conduit, ventouse) doivent être faite en même temps que le remplacement de votre chaudière, les déclarations et certificats doivent vous être remis,
- Le désembouage, rinçage, pose d’un filtre sur le retour chauffage et le traitement inhibiteur et neutralisateur doivent être incluent dans les prestations des travaux,
- Le préréglage et l’équilibrage des émetteurs de l’installation doivent figurer dans les prestations du devis,
- Les accessoires et options de régulation (sonde extérieure, sonde d’ambiance, boitier de connexion, thermostat connecté…) doivent figurer au catalogue du constructeur, être des préconisations homologuées pour la chaudière et respecter la logique de fonctionnement pour laquelle la chaudière a été homologuée,
- La mise en service et le paramétrage de la chaudière, par rapport à l’installation et aux caractéristiques du logement doit être faite par une Station Technique Agréée par le constructeur de la chaudière, voir par le service technique interne du constructeur.
Votre nouvelle chaudière ne bénéficiant que d’une garantie constructeur pièces détachées, ce même prestataire peut vous proposer un contrat d’entretien annuel pour votre chaudière, incluant la prise en charge de la main-d’œuvre et des déplacements en cas de panne ainsi qu’une extension de garantie sur les pièces détachées pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Le respect de l’ensemble de ces prestations permet de respecter les conditions d’installation et d’utilisations du constructeur. Le manquement à celles-ci pouvant annuler la responsabilité du constructeur et entrainer un refus de prise en charge sous garantie.

Avant de signer un accord d’achat et/ou de réalisation de travaux et avant les premiers problèmes, il est important de savoir qui fait quoi, qui a la responsabilité de quoi, qui intervient et pourquoi…
En passant par un vendeur de chaudière qui vous propose la pose de la chaudière (avec ou sans les accessoires de pose et régulation), cette pose étant réalisée par un prestataire installateur partenaire, il faut vérifier que :
- Toutes les prestations sont bien inclues,
- Toutes les obligations sont bien remplies,
- Toutes les garanties sont bien couvertes.

En cas de litige ces différents partenaires se renverront la balle, plus le litige sera important, plus vous serez baladé : où sera l’économie du départ…

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 16:21
forum consulter ce sujet Comment résoudre un litige avec un chauffagiste ?

Bonjour,

Quels sont les résultats obtenus avec le test du seau, avez-vous fait ce test ?

Ce dernier permettrait de vérifier que votre chaudière est bien alimentée en eau froide (pression, débit).
Vous nous précisez que la pression a été mesurée au robinet : robinet d'eau froide ou robinet d'eau chaude ?

Si votre disconnecteur est neuf il peut soit être défectueux et/ou monté à l'envers soit le point d'entrée de l'eau dans le circuit de chauffage (en sortie de disconnecteur) est bouché...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

Bonjour,

Si votre radiateur présente un purgeur manuel (à droite ou à gauche) ce dernier devra se situer en haut de votre radiateur une fois posé.
Le raccordement de l'aller et du retour sont-ils aux deux extrémités de votre radiateur ou centrées et l'une à côté de l'autre.

Vous devez tenir compte de la conception de votre radiateur, si les bouchons ne permettent pas de modifier l'emplacement de l'aller, du retour, du purgeur, votre radiateur n'est pas prévu pour être retourné.
Prévoyez de rallonger les tuyaux pour un raccordement par le bas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:44
forum consulter ce sujet Connexion radiateur vertical

Bonjour,

Merci pour votre retour d'info.

Pour être plus efficace, pouvez-vous nous transmettre des photos de cette fuite, du tuyau d'entrée d'eau froide et de cette mystérieuse cuve aluminium (je suppose que vous parlez du ballon d'eau chaude sanitaire) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:21
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Geminox TL205 pièces et réparations

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Si votre pompe est bruyante essayez de la mettre en petite vitesse, si le problème persiste et que votre chaudière est bien purgée il faudra penser à la remplacer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:15
forum consulter ce sujet Bruit de la pompe chaudière ELM Acléis

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Afin d'adapter notre discours merci de nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel, si c'est vous qui avez réaliser le remplacement ou un pro ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval problème montée en température

Bonsoir,

Votre chauffagiste souhaite piloter la pompe de chauffage de votre chaudière !!! Demandez-lui s'il garantit son intervention et s'il s'engage à prendre en charge les dégradations de votre chaudière une fois qu'il aura réalisé son raccordement électrique ?

Comme je vous l'ai écrit dans mon précédent post un thermostat d'ambiance (contact sec) n'est pas compatible avec votre système de régulation. Vous avez la chance d'avoir une régulation avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance : paramétrez-la et réglez-la et vous aurez une adaptation de votre température de départ en fonction de la température extérieure pour obtenir la température de confort demandée...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 21:15
forum consulter ce sujet Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110

Bonjour,

Oui la marque existe toujours, oui des pièces détachées sont encore disponibles.
Quel est votre problème ?
Que cherchez-vous ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 20:36
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Geminox TL205 pièces et réparations

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type d'énergie fioul, gaz (G20, G25, G31) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 20:30
forum consulter ce sujet Bruit à l'allumage chaudière Idéal Standard

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Le code défaut A08 correspond à une "Anomalie Sonde Retour" soit une sonde interrompue, en court-circuit ou un problème de différentiel de température retour / départ.
- La puissance mini de votre chaudière est-elle adaptée à votre installation ?
- Quelle est la surface ou le volume de votre logement ?

Selon votre installation, sa puissance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 17:40
forum consulter ce sujet Chaudière Idra Eco Condens 5012 code panne A08

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans votre projet avez-vous une étude thermique du bâtiment qui permettrait de connaitre avec précision (les déperditions de votre logement, la puissance totale des planchers chauffants, la répartition des puissances dans chaque pièce et la puissance maximum nécessaire en sortie de PAC ?

D'après mes estimations, votre installation de chauffage au plus froid de l'hiver nécessiterait moins de 3 Kws, votre PAC en sortie (dans l'hypothèse ou ce sera bien une version 221.C06) aura une puissance 3 à 6.6 Kws.
La surpuissance de cette PAC doit être absorbée par un ballon tampon (permettant de limiter les fonctionnement en court cycle et l'usure prématurée de votre PAC) d'autant plus que vos différents planchers n'ont pas la même inertie et que les boucles de l'étage sont susceptibles d'être fermées dans la journée. Diminuant ainsi la puissance absorbée par votre installation.

Qui vous conseille de mettre des thermostats d'ambiance dans chaque pièce de l'étage ?
Ces thermostats sont-ils programmables ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 19:24
forum consulter ce sujet Validation schéma ECS et chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser quel appareil est commandé par ce thermostat ?

Votre thermostat actuel (photo 1) est une version alimentée par piles (mémoire, horloge, programmes : donc uniquement 2 fils de commande), le modèle que vous voulez mettre à la place est une version secteur il doit être alimenté en 230 Volts (mémoire, horloge, programmes un fils de Phase et un fils de Neutre + les 2 fils de commandes existants).

Avez-vous la possibilité de repasser une alimentation 230 Volts jusqu'à votre futur thermostat ?

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2

Bonjour,

Vous avez raison de vouloir mettre en place un thermostat d'ambiance. C'est le minimum pour pouvoir contrôler les différentes températures ambiantes selon l'occupation de votre logement et piloter une chaudière selon les besoins global de l'installation de chauffage. Si votre installation est bien équilibrée, en demandant 20°C en consigne de température confort vous obtiendrez 20°C dans chaque pièce...

Vous pouvez compléter votre installation en mettant en place des robinets thermostatiques sur chaque radiateur. Contrairement aux idées reçues cette solution est la meilleure, elle est possible dans la mesure où vous protégez votre pompe de chauffage (en cas de fermeture automatique de tous les radiateurs) en mettant un place une vanne à pression différentielle ou si votre chaudière murale est équipée d'un bypass automatique (ce qui est le cas de la plupart des modèles depuis plus de 30 ans).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 15:42
forum consulter ce sujet Thermostat ou têtes thermostatiques

Bonjour,

Si votre porte de four est bloquée, enlevez le tiroir de votre cuisinière et regardez par le dessous si les mécanismes de charnières ressorts ne sont pas endommagés.

Avez-vous déposé la porte pour son nettoyage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 15:27
forum consulter ce sujet Porte de four cuisinière Rosières bloquée

Bonjour,

L'idée de mettre en place un thermostat d'ambiance sans fils est bonne. C'est même depuis le début des années 2000 une obligation de mettre en place, avec une chaudière neuve, ce type de régulation.

Ce dernier régulera la température ambiante selon les périodes programmées et les consignes de températures demandées.
En complément vous pouvez mettre en place des robinets thermostatisables (vous remplacez les anciens robinets par des corps thermostatisables et vous pouvez mettre ensuite les cartouches thermostatiques).
Contrairement aux idées reçues, on peut mettre des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs d'une installations la seule conditions étant que vous ayez un bypass sur votre installation pour protéger votre circulateur en cas de fermeture automatique de tous les radiateurs (la plupart des chaudières murales sont équipées de ce dispositif mais il n'est jamais réglé).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 15:18
forum consulter ce sujet Thermostat ou têtes thermostatiques

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) ?
- Vos radiateurs sont en quelle matière (fonte, acier, fonte d'alu...) ?
- Vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
- Le seul radiateur qui chauffe est-il le plus près de la chaudière ?

Avez-vous vérifié le corps de chauffe de votre chaudière : pas de boues, pas de bouchons, bien remplis, bien purgé...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Chaudière Gialix panne chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) ?
- Votre circuit de chauffage est constituer de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Vous nous parlez d'un boitier SIEMENS qui ne fonctionnait pas : quelle est la fonction de ce boitier ?

Dans le cadre d'un remplacement de chaudière il faut impérativement s'assurer que :
- Le professionnel qui intervient pour les travaux est bien qualifié RGE : cela vous garantie de pouvoir toucher les différentes aides, primes, crédit d'impôts,
- L'entreprise qui réalise les travaux doit être assurée pour son activité : demander une attestation de ses assurances décénales et responsabilité civile,
- A la fin des travaux on doit vous remettre : un certificat de conformité gaz, une facture, les bons de garanties dument remplis, l'ensemble des notices de tous les appareils...

Dans votre cas, soit vous faites un courrier LRAR expliquant et demandant que les travaux soient faits. Si vous n'avez pas de réponse vous pouvez faire un constat d'huissier, puis un courrier de mise en demeure LRAR et/ou saisir directement le service protection juridique de votre compagnie d'assurance.

Si vous souhaitez plus de conseils ou même vous assurer que votre installation est bien réalisée, envoyez-nous des photos ou des vidéos...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 11:43
forum consulter ce sujet Comment résoudre un litige avec un chauffagiste ?

Bonjour,

Pour tester votre cellule de manière très simple il suffit de suivre la procédure suivante :
- Sortez la cellule de son logement et mettez la dans le noir (dans votre main ou dans un chiffon dans votre main),
- Mettez le brûleur en route,
- Une fois l'apparition de la flamme sortez la cellule du noir pour qu'elle puisse voir la lumière,
- Si la flamme du brûleur reste présente, votre cellule est bonne, si le brûleur passe en sécurité soit votre cellule est HS soit vous n'avez pas été assez rapide pour éclairer la cellule à l'apparition de la flamme.

Dans le cas où votre cellule est bonne, vous devrez vérifier que celle-ci voit bien la lumière émise par la flamme. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle (câble, poussière, suie) et nettoyez correctement votre tête de combustion. Vous pouvez également faire un petit trou (2 à 4 mm) dans l'anneau de flamme, trou qui doit se situer face à la cellule.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 16:16
forum consulter ce sujet Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de régulation en place, TH1010, TA2, TAH2... ?
- Votre kit résistances électrique est-il encore alimenté ?
- Le fonctionnement en mode chauffage électrique est-il encore utilisé ?

La contrainte de ces chaudières biénergies, en plus de l’absence de pièces, c'est de ne pas pouvoir prolonger leur fonctionnement par la complexité de leurs câblages.

Dans le cadre du thermostat d'ambiance d'origine, il avait la particularité d'être à deux étages, de pouvoir couper le fonctionnement du brûleur fioul et d'avoir des voyants d'information pour indiquer la période de EJP, le fonctionnement en électrique (1/3 de la puissance de la chaudière) et le fonctionnement en fioul (3/3 soit la puissance totale de la chaudière). Il n'existe aujourd'hui aucun équivalent pour son remplacement.

En fonction du type d'installation il faut d'abord vérifier que le restant de la régulation est bien en état de fonctionnement et de vérifier la faisabilité d'une modification de câblage.

Étant en possession de ce type de chaudière, prenez le temps d'étudier le remplacement de votre chaudière par une version condensation fioul et/ou d'y greffer une chaudière électrique en triphasé ou une PAC en triphasé.
C'est souvent dans la précipitation que l'on prend les plus mauvaises décisions.
Vous y gagnerez en économie d'énergie et en confort.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 15:58
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chaudière XR1B Chappée

Bonjour,

Pour valider votre schéma il faudrait :
- Connaître les différentes puissances installées (PAC, plancher RDC et plancher étage),
- Connaitre les volumes d'eau, les débits, le volume tampon,
- Savoir comment et où est stockée l'eau chaude sanitaire,
- Connaitre le lieu ou la région de votre habitation,
- Savoir la surface ou le volume à chauffer de votre logement,
- Avoir en main l'étude thermique de votre logement et l'étude de calepinage de votre installation.

Votre schéma ne comporte ni vannes d'équilibrage, ni filtre, ni pot à boues, il ressemble à un schéma électrique. La mise en place d'un plancher chauffant et le raccordement d'une PAC ne se font pas à la légère, il existe des règles, des normes, un DTU qu'il faut impérativement respecter, il y va de votre confort, de votre santé et de la durée de vie de votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 14:26
forum consulter ce sujet Validation schéma ECS et chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre AVS se trouve où (sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement) ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?

Le maintien de la mémoire (la pile) se trouve dans l'AVS 77, votre chaudière est débranchée depuis combien de temps ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 14:14
forum consulter ce sujet Perte programmation batterie chaudière Chappée

Bonjour,

Pour simplifier le remplacement des chaudières, en restant dans la même marque ou en changeant de marque, chaque fabricant propose des kits de raccordements (à visser ou à souder) qui permet quelque soit votre ancienne chaudière de pouvoir mettre le modèle et la marque que vous souhaitez.

Votre démarche aujourd'hui sera de bien définir vos besoins en eau chaude sanitaire mais surtout en chauffage pour avoir une chaudière dont la plage de puissance de fonctionnement et la plage de modulation (puissance mini) corresponde à votre installation de chauffage.
Pour cela vous pouvez-nous transmettre les informations suivantes :
- Surface ou volume habitable de votre logement ?
- Département ou ville de votre logement ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Température de confort souhaitée ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 14:08
forum consulter ce sujet Modèle chaudière ELM Leblanc remplacement GLM 5 20

Bonjour,
Vous êtes sur un chauffe-bain, pouvez-vous nous expliquer :
- Comment vous accédez à ces paramètres ?
- Où lisez-vous ces paramètres ?
- Votre appareil est-il bien une version cheminée ?
- Votre appareil fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 13:55
forum consulter ce sujet Paramétrage chauffe-bain Chaffoteaux fluendo plus ONT B 11

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre brûleur ?
- Type, modèle, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, modèle du gicleur présent sur votre brûleur (exemple : DANFOSS .060/60°S) ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Votre panne fait-elle suite à un entretien ou est-elle arrivée sans prévenir ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2019 à 16:34
forum consulter ce sujet Mise en sécurité après allumage chaudière fioul Ferroli

Bonjour,

Avez-vous essayé chez les distributeurs de pièces détachées suivantes : RGS, PPC, DIF...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 17:08
forum consulter ce sujet Recherche pièce chaudière VC F 182 ventouse

Bonjour,

Pour vous répondre de manière précise merci de nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle une version avec production d'eau chaude sanitaire ?

Référence de commande du gicleur 300011971.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 17:02
forum consulter ce sujet Gicleur chaudière Sempra Nova HTE 24

Bonjour,
Effectivement, pour respecter les normes antipollution, cette chaudière étant une version chauffage seule, elle doit être équipée d'un dispositif de remplissage constitué d'un disconnecteur et de deux vannes (une de chaque côté).

Les photos actuelles ne nous permettent pas de visualiser ce dispositif et de guider Lili 59 pour remettre de l'eau dans son installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 16:10
forum consulter ce sujet Je n'arrive pas à mettre de pression sur ma chaudière

Bonjour,

Pour vérifier que votre pression est correcte, pouvez-vous vérifier le débit d'eau à la robinetterie de votre évier :
- Prenez un seau, mettez le dans votre évier sous le robinet, ouvrez le robinet d'eau chaude uniquement en grand et chronométrez le temps qu'il met à se remplir, quel est ce temps ?
- Faites la même opération en ouvrant uniquement le robinet de l'eau froide ?

Les résultats nous permettront de vérifier le débit d'entrée de l'eau froide dans votre chaudière et d’estimer sa pression.
Ensuite, toujours selon les résultats, d'orienter les recherches vers tels ou tels composants de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 15:47
forum consulter ce sujet Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

Bonjour roby83,

J'ai lu avec beaucoup d'attention votre raisonnement sur les "composants chaudière De Dietrich CM 240 EF (Électro Fioul)" et j'avoue que votre raisonnement est très intéressant. Vos idées de mettre des aquastats pour couper l'alimentation des résistances semble bonne à quelques détailles près :

Vous préconisez un câblage qui, au dessus de 75°C, provoque un court-circuit franc (Phase / Neutre & Terre) dans cette configuration êtes-vous certains que c'est bien la protection d'alimentation de la (ou des) résistance(s) qui se déclenche(nt) et pas le disjoncteur différentiel principale 500 mA et/ou le différentiel 30 mA (protection des personnes) ?

Vous préconisez une limitation de la température du corps de chauffe à 75°C alors que la régulation de chauffage, sur des circuits de radiateurs de cette génération sont calculés sur un delta T° 70-90°C. Ce qui veux dire que la température de la chaudière doit pouvoir monter au maximum à 90-95°C, température qui permet d'atteindre la puissance maximum calculée des radiateurs et d'obtenir la température de confort souhaitée. En limitant à 75°C : vous diminuez la puissance des radiateurs ?

Cette même limitation à 75°C pose un problème de production de l'eau chaude sanitaire puisque pour remonter rapide et efficace de la température du ballon ECS la température du corps de chauffe de la chaudière doit monter à 85-90°C. En restant en dessous de 75°C, vous augmentez le temps de recharge du ballon, vous diminuez le volume d'eau chaude disponible et vous augmentez le temps de coupure du chauffage, puisque la priorité de l'eau chaude sanitaire coupe le chauffage pendant toute la durée de la recharge du ballon ?

Vous conseillez d'appliquer la même méthode pour le fonctionnement du brûleur fioul alors que cette chaudière est déjà équipée d'une triple sécurité sur la commande du brûleur (régulation, aquastat de chauffage et aquastat de sécurité) : pourquoi ?

Enfin vous mettez en évidence le fait que ce type de chaudière serait plus économique, financièrement, en mode fioul qu'en mode électrique alors :
- Pourquoi ne pas simplement désactiver la partie commande et la partie la partie puissance électrique de votre chaudière ?
- Pourquoi se compliquer la vie à faire des modifications qui ne sont ni homologuées par le constructeur, ni conformes aux règles de l'art, ni conformes aux normes électriques ?
- Pourquoi dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne devrait pas être utilisé pour des raisons économiques ?

Vous risquez en cas de sinistre de ne pas être couvert par votre assurance et de porter ou inciter à porter la responsabilité de telles modifications et des conséquences qui seraient liées.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 15:18
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF

Bonjour,

La côte B, distance entre le nez du gicleur et l'arrière de l'anneau de flamme, est de 4 mm.

La côte A, réglage de l'air secondaire, son réglage dépend du type de gicleur utilisé (marque, débit, angle, spectre), du type de foyer de la chaudière, de l'analyse de combustion (smoke, O², CO², CO, Températures de fumées...). Un mauvais réglage peut entrainer des décrochements, des noircissements de la tête de combustion, un encrassement rapide des électrodes et du foyer... : mettez 10 mm pour commencer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 11:18
forum consulter ce sujet Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

Comme je vous le préciser, le dispositif de remplissage se trouve sur votre installation, à proximité de la chaudière voir plus loin, le long des tuyaux de chauffage.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Votre chaudière est un modèle à condensation, est-elle équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Quelle est la pression actuelle affichée sur le manomètre de votre chaudière, la photo étant floue difficile de le voir ?

Pouvez-vous également nous transmettre une photo du boitier situé à gauche de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Je n'arrive pas à mettre de pression sur ma chaudière

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos, beau travail !

Sur votre schéma, pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces croix ?
Où se trouve les radiateurs qui ont les kits 4 voies inversés ?

Sur une même installation vous ne pourrez pas avoir une partie du circuit en monotube et l'autre en bitube : ça ne peut pas fonctionner ! Le meilleur choix sera de conserver le monotube et de se pencher sur le réglage des kits 4 voies de chaque radiateurs.
Je vous expliquerais comment...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation chauffage c'est quoi ?

26 novembre 2019 à 14:29
forum consulter ce sujet Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

Bonjour,

C'est exactement de même principe, la photo 1 vous indique la sortie des condensats, en remontant dans la chaudière vous trouverez au bout de ce tuyau : un siphon et un raccord démontable pour l'entretien de ce dernier. Ce siphon se positionne à la verticale de la sortie des condensats du corps de chauffe (photo 2).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 14:02
forum consulter ce sujet Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chaudière ?

Votre chaudière étant une version chauffage seul, elle n'est pas directement alimentée en eau froide donc pas de dispositif de remplissage (avec disconnecteur) d'intégré dans votre chaudière : le remplissage se fait donc à l'extérieur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Je n'arrive pas à mettre de pression sur ma chaudière

Bonjour CINO 1500,

Avez-vous trouvé les réponses à vos différentes questions de réglage dans les documents transmis par mon collègue ? Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 11:05
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF

Bonjour,

Merci de reposer votre question de manière plus précise et dans la rubrique "Dépannage Électroménager".

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 18:19
forum consulter ce sujet Panne ouverture four pyrolyse FE1014 Arthur Martin

Bonjour,

Comme tous les ans en fin de saison, vidangez le réservoir de combustible et faites un entretien complet de votre appareil.
En début de saison, dépoussiérez votre appareil, nettoyez son filtre à air et remettez du combustible neuf (pas celui de l'année dernière).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Message E1 sur Kanzaï SRE 3002S type 158

Bonjour,

Après le nettoyage de votre creuset, avez-vous remis à zéro la liste des défauts ?
Pour mieux vous répondre merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre appareil ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 17:58
forum consulter ce sujet Code erreur H01 poêle Edilkamin Blade acier

Bonjour,

Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Que dit-elle pour le défaut E26 ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 14:55
forum consulter ce sujet Erreur E26 chaudière Rotex à gaz

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
- De quand date le dernier entretien annuel réalisé par un professionnel ?
- Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 14:52
forum consulter ce sujet Erreur E26 chaudière Rotex à gaz

Bonjour,

Nous n'arrivons pas à accéder à votre présentation Google avec votre lien.
Pouvez-vous nous transmettre un autre accès ?

Pouvez-vous nous préciser le modèle exacte de votre chaudière et de votre thermostat (ou sonde d'ambiance).

Votre installateur, ne sachant ni monter ni régler les kits 4 voies sur vos radiateurs, semble ignorer également que dans le cadre d'une installation monotube (même avec des kits 4 voies) ayant des soucis de réglages et d'équilibrage il est préférable d'avoir une régulation en fonction de la température extérieure (pourquoi ne met-il pas la sonde extérieure) plus tôt que régulation 100% sur l'ambiance.

Exigez :
- Qu'il modifie la pose des kits qui sont raccordés à l'envers,
- Qu'il procède au réglage et à l'équilibrage de votre installation,
- Qu'il mettent en place une sonde extérieure,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 12:45
forum consulter ce sujet Impact d’un Bypass monté à l’envers ?

Bonjour,

Pour votre problème de coffret, vous pouvez contacter la société ELECTRO STANDARD www.electrostandard.com ou 02.97.56.62.93. Ils peuvent soit :
- Avoir la référence de votre coffret en stock.
- Réparer votre coffret défectueux.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 12:17
forum consulter ce sujet Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW