Bonjour,
Sur votre chaudière condensation, l'évacuation des condensats se fait en partie basse du corps de chauffe (voir schémas ci-joint). Il est important lors de l'entretien annuel de bien nettoyer et rincer le corps de chauffe, de démonter et nettoyer le siphon des condensats.
Cette opération d'entretien annuel doit être réalisée par un professionnel habilité, qui doit réaliser tous les tests et tous les contrôles incluent dans la procédure d'entretien du constructeur. Il doit faire les différentes analyses de combustion et vous remettre les tickets correspondant et vous remettre une attestation d'entretien (document CERFA) qui vous permet de justifier de l'entretien annuel de votre chaudière, auprès de votre assurance, en cas de sinistre. Cela vous garantie sécurité, longévité et économie d'énergie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sur votre chaudière condensation, l'évacuation des condensats se fait en partie basse du corps de chauffe (voir schémas ci-joint). Il est important lors de l'entretien annuel de bien nettoyer et rincer le corps de chauffe, de démonter et nettoyer le siphon des condensats.
Cette opération d'entretien annuel doit être réalisée par un professionnel habilité, qui doit réaliser tous les tests et tous les contrôles incluent dans la procédure d'entretien du constructeur. Il doit faire les différentes analyses de combustion et vous remettre les tickets correspondant et vous remettre une attestation d'entretien (document CERFA) qui vous permet de justifier de l'entretien annuel de votre chaudière, auprès de votre assurance, en cas de sinistre. Cela vous garantie sécurité, longévité et économie d'énergie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 novembre 2019 à 11:38

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur, de son anneau de flamme et du réglage que vous ne savez pas faire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur, de son anneau de flamme et du réglage que vous ne savez pas faire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 11:22

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre ensemble brûleur / chaudière ?
- Quel est le modèle et le type de gicleur en place sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Quelle est la valeur de la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur de la dépression d'aspiration de votre fioul ?
- Quels sont les résultats des dernières analyses de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre ensemble brûleur / chaudière ?
- Quel est le modèle et le type de gicleur en place sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Quelle est la valeur de la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur de la dépression d'aspiration de votre fioul ?
- Quels sont les résultats des dernières analyses de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 11:13

Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation se situe dans quelle région, dans quel département ?
- Le logement chauffé par cette PAC fait quelle surface ou quel volume ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le défaut T6 correspond à un une montée en température du gaz, du compresseur avez-vous vérifier le filtre de retour de l'installation, l'échangeur et le débit dans l'installation de chauffage ?
De quand date le dernier entretien annuel de votre PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation se situe dans quelle région, dans quel département ?
- Le logement chauffé par cette PAC fait quelle surface ou quel volume ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le défaut T6 correspond à un une montée en température du gaz, du compresseur avez-vous vérifier le filtre de retour de l'installation, l'échangeur et le débit dans l'installation de chauffage ?
De quand date le dernier entretien annuel de votre PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 11:07

Bonsoir,
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre recherche :
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les résultats des différentes analyses de combustion, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de votre chaudière et brûleur, quelles sont les tensions entre Phase / Neutre, Phase / Terre, Terre / Neutre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre recherche :
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les résultats des différentes analyses de combustion, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de votre chaudière et brûleur, quelles sont les tensions entre Phase / Neutre, Phase / Terre, Terre / Neutre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 20:47

Bonjour,
Vidanger votre chaudière et vérifier que les tubes de liaisons entre la chaudière et le ballon ne sont pas obstrués. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez trouver !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vidanger votre chaudière et vérifier que les tubes de liaisons entre la chaudière et le ballon ne sont pas obstrués. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez trouver !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 13:17

Bonjour,
Votre question est surprenante mais pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Comment avez-vous constaté l'absence d'accouplement entre la pompe fioul et le moteur de votre brûleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la dépression à l'aspiration du fioul ?
- Quel est le type de votre brûleur fioul ?
- Quels sont les caractéristiques du gicleur qui est monté sur votre brûleur : marque, type, caractéristiques (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
Votre question est surprenante mais pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Comment avez-vous constaté l'absence d'accouplement entre la pompe fioul et le moteur de votre brûleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la dépression à l'aspiration du fioul ?
- Quel est le type de votre brûleur fioul ?
- Quels sont les caractéristiques du gicleur qui est monté sur votre brûleur : marque, type, caractéristiques (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 13:14

Bonjour,
Votre écran est-il la nouvelle version tactile ?
Votre installateur doit vous laisser toutes les notices fournies avec votre matériel, si ce n'est pas le cas demandez-lui de passer !!!
Vous souhaitez modifier la température de l'eau chaude sanitaire pourquoi ? Pour quelle valeur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre écran est-il la nouvelle version tactile ?
Votre installateur doit vous laisser toutes les notices fournies avec votre matériel, si ce n'est pas le cas demandez-lui de passer !!!
Vous souhaitez modifier la température de l'eau chaude sanitaire pourquoi ? Pour quelle valeur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 13:04

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, Type de votre boitier ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous résolu votre problème de pression trop haute ?
Pour réactiver la radio de votre récepteur suivez la procédure ci-jointe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, Type de votre boitier ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous résolu votre problème de pression trop haute ?
Pour réactiver la radio de votre récepteur suivez la procédure ci-jointe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant

22 novembre 2019 à 12:30

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, Type de votre boitier ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, Type de votre boitier ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
22 novembre 2019 à 11:56

Bonjour,
L'interdiction de l'utilisation de l'Amiante en France date de 1997, la restreinte existant elle depuis 1978.
Un appareil fabriqué en 1991, selon son lieu de production (France ou étranger) est susceptible de contenir de l'amiante, l'amiante étant utilisé pour sa résistance à la chaleur.
Le risque majeur de l'amiante c'est l’inhalation des micros particules présentent dans l'air (dans la mesure ou cette amiante est friable) dans un radiateur électrique, combiné à la chaleur et à la circulation par convection vous en ferez profiter vos poumons.
Par souci de santé et dans le doute, je me débarrasserais de ce radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'interdiction de l'utilisation de l'Amiante en France date de 1997, la restreinte existant elle depuis 1978.
Un appareil fabriqué en 1991, selon son lieu de production (France ou étranger) est susceptible de contenir de l'amiante, l'amiante étant utilisé pour sa résistance à la chaleur.
Le risque majeur de l'amiante c'est l’inhalation des micros particules présentent dans l'air (dans la mesure ou cette amiante est friable) dans un radiateur électrique, combiné à la chaleur et à la circulation par convection vous en ferez profiter vos poumons.
Par souci de santé et dans le doute, je me débarrasserais de ce radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 novembre 2019 à 11:51

Bonjour,
La consigne de la température ECS se modifie en appuyant sur la touche "C", modifiez la valeur en appuyant sur les touches "O" puis validez avec la touche "N" OK.
Avez-vous les différentes notices d'utilisation de votre chaudière et de votre régulation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
touches vitotronic 200.png
La consigne de la température ECS se modifie en appuyant sur la touche "C", modifiez la valeur en appuyant sur les touches "O" puis validez avec la touche "N" OK.
Avez-vous les différentes notices d'utilisation de votre chaudière et de votre régulation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
touches vitotronic 200.png
21 novembre 2019 à 19:46

Bonjour,
Avant de mettre une telle réponse il aurait été bon de connaitre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La référence de cette pièce mystérieuse ?
Comment voulez-vous que nous passions pour des gens sérieux si vous participez à ce forum en sortant des réponses aussi absurdes qu'imprécises que votre prix bidon !!!
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de mettre une telle réponse il aurait été bon de connaitre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La référence de cette pièce mystérieuse ?
Comment voulez-vous que nous passions pour des gens sérieux si vous participez à ce forum en sortant des réponses aussi absurdes qu'imprécises que votre prix bidon !!!
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2019 à 19:35

Bonsoir,
Sans dimensions, sans plaques signalétiques difficile de répondre !!!
Sauf par chance un utilisateur ayant le même, mais c'est pas gagné.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sans dimensions, sans plaques signalétiques difficile de répondre !!!
Sauf par chance un utilisateur ayant le même, mais c'est pas gagné.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2019 à 19:26

Bonsoir,
Votre moteur ne se fait plus, votre requête est quasi impossible sauf si vous croyez aux miracles. A part trouver un moteur d'occasion (qui ne serait pas HS) vous devrez remplacer votre vanne 3 voies par un modèle ayant les mêmes caractéristiques (entraxes, diamètre et filetage...) et y mettre un moteur thermique adapté.
Le seul souci c'est que votre installation existante n'était pas faite dans les règles de l'art :
- Le diamètre de la vanne aurait dû être réduit au minimum d'un diamètre par rapport à la canalisation,
- Le Kv (perte de charge) et l'autorité de la vanne n'étaient pas adaptés.
Ensuite avec les nouvelles gammes de chaudière condensation, les vannes mélangeuses ne sont plus utilisées sur les installations de chauffage : si votre chaudière actuelle vous lâche, vous aurez investi pour rien et sans générer de réelles économies d'énergies.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre moteur ne se fait plus, votre requête est quasi impossible sauf si vous croyez aux miracles. A part trouver un moteur d'occasion (qui ne serait pas HS) vous devrez remplacer votre vanne 3 voies par un modèle ayant les mêmes caractéristiques (entraxes, diamètre et filetage...) et y mettre un moteur thermique adapté.
Le seul souci c'est que votre installation existante n'était pas faite dans les règles de l'art :
- Le diamètre de la vanne aurait dû être réduit au minimum d'un diamètre par rapport à la canalisation,
- Le Kv (perte de charge) et l'autorité de la vanne n'étaient pas adaptés.
Ensuite avec les nouvelles gammes de chaudière condensation, les vannes mélangeuses ne sont plus utilisées sur les installations de chauffage : si votre chaudière actuelle vous lâche, vous aurez investi pour rien et sans générer de réelles économies d'énergies.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2019 à 19:21

Bonjour,
Au premier abord, votre idée semble bonne mais il me semble beaucoup plus important d'élargir l'étude d'une solution commune et centralisée (boucle de régulation fermée communicante) plutôt de de multiplier et diversifier les appareils de contrôle (boucle ouvert et non communicante).
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, Modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre eau chaude sanitaire est-elle assurée par la chaudière ou la PAC ?
- La PAC et la chaudière sont-elles sur le même circuit hydraulique ?
- Votre Installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Sur une installation normalement constituée, la PAC et la chaudière devraient être raccordées sur une bouteille de découplage servant également de volume tampon.
Le circuit de chauffage, régulé par une vanne mélangeuse, venant se servir sur cette réserve.
La PAC devrait être pilotée par une régulation climatique selon la température extérieure avec une sonde d'ambiance agissant sur la vanne mélangeuse. En cas de manque de puissance de la PAC, par températures extérieures basse ou température de départ trop basse, la PAC devrait demander la relève de la chaudière en activant son fonctionnement.
Un simple thermostat d'ambiance ne peut pas vous permettre ce fonctionnement et le raccordement hydraulique de tous ces éléments n'est peut-être pas réalisée dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Au premier abord, votre idée semble bonne mais il me semble beaucoup plus important d'élargir l'étude d'une solution commune et centralisée (boucle de régulation fermée communicante) plutôt de de multiplier et diversifier les appareils de contrôle (boucle ouvert et non communicante).
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, Modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre eau chaude sanitaire est-elle assurée par la chaudière ou la PAC ?
- La PAC et la chaudière sont-elles sur le même circuit hydraulique ?
- Votre Installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Sur une installation normalement constituée, la PAC et la chaudière devraient être raccordées sur une bouteille de découplage servant également de volume tampon.
Le circuit de chauffage, régulé par une vanne mélangeuse, venant se servir sur cette réserve.
La PAC devrait être pilotée par une régulation climatique selon la température extérieure avec une sonde d'ambiance agissant sur la vanne mélangeuse. En cas de manque de puissance de la PAC, par températures extérieures basse ou température de départ trop basse, la PAC devrait demander la relève de la chaudière en activant son fonctionnement.
Un simple thermostat d'ambiance ne peut pas vous permettre ce fonctionnement et le raccordement hydraulique de tous ces éléments n'est peut-être pas réalisée dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2019 à 15:46

Bonsoir,
L'esthétique est originale et sympathique, reste à voir possibilités de régulations et pilotages de ces radiateurs.
Il existe également des marques comme ATLANTIC ou CHAUFFAGE FRANÇAIS qui font de très bons produits.
Faites faire une étude de vos besoins auprès d'un distributeur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'esthétique est originale et sympathique, reste à voir possibilités de régulations et pilotages de ces radiateurs.
Il existe également des marques comme ATLANTIC ou CHAUFFAGE FRANÇAIS qui font de très bons produits.
Faites faire une étude de vos besoins auprès d'un distributeur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 18:59

Bonsoir,
Comme toute les régulations et toutes les chaudières, vous êtes libre de régler la température de l'eau chaude sanitaire comme vous le souhaitez (de préférence entre 50 et 55°C).
Selon la version de votre chaudière et son tableau de régulation il faut vous rendre dans le menu de réglage de la température ECS ou eau chaude sanitaire.
Sans connaitre le type exact de votre chaudière et son tableau de régulation il est difficile de pouvoir vous guider. Merci de nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme toute les régulations et toutes les chaudières, vous êtes libre de régler la température de l'eau chaude sanitaire comme vous le souhaitez (de préférence entre 50 et 55°C).
Selon la version de votre chaudière et son tableau de régulation il faut vous rendre dans le menu de réglage de la température ECS ou eau chaude sanitaire.
Sans connaitre le type exact de votre chaudière et son tableau de régulation il est difficile de pouvoir vous guider. Merci de nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 18:40

Bonsoir,
Votre nouveau problème, si vous appuyez sur la valve du vase et qu'il en sort de l'eau, cela correspond à un vase d'expansion et une soupape chauffage HS : pas de chance...
Bon courage pour demain.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre nouveau problème, si vous appuyez sur la valve du vase et qu'il en sort de l'eau, cela correspond à un vase d'expansion et une soupape chauffage HS : pas de chance...
Bon courage pour demain.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 18:27

Bonjour,
Je pense que l'on vous a conseillé un vase sanitaire (plutôt qu'un vide sanitaire).
Pouvez-vous nous préciser et nous transmettre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
- Des photos du raccordement hydraulique de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je pense que l'on vous a conseillé un vase sanitaire (plutôt qu'un vide sanitaire).
Pouvez-vous nous préciser et nous transmettre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
- Des photos du raccordement hydraulique de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 17:11

Bonjour,
Si votre chaudière est collective, votre thermostat d'ambiance pilote quoi :
- Un module hydraulique ?
- Un répartiteur d'énergie ?
- Une pompe de chauffage ?
Vos voisins n'auraient pas le même thermostat par hasard ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière est collective, votre thermostat d'ambiance pilote quoi :
- Un module hydraulique ?
- Un répartiteur d'énergie ?
- Une pompe de chauffage ?
Vos voisins n'auraient pas le même thermostat par hasard ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 16:26

Bonjour,
Merci pour vos informations.
Maintenant vérifiez que :
- Votre circulateur est-il bien alimenté en 230 Volts.
- Que le moteur tourne bien en dévissant le bouchon chromé.
- D'augmenter la vitesse du circulateur.
Je vois des traces de vert de gris sur les raccords et parties laiton, votre installation contiendrait-elle de l'antigel ou un traitement contre la boue ?
Si c'est le cas son dosage est trop important, des bouchons peuvent se former en plus des dégradations déjà visibles.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour vos informations.
Maintenant vérifiez que :
- Votre circulateur est-il bien alimenté en 230 Volts.
- Que le moteur tourne bien en dévissant le bouchon chromé.
- D'augmenter la vitesse du circulateur.
Je vois des traces de vert de gris sur les raccords et parties laiton, votre installation contiendrait-elle de l'antigel ou un traitement contre la boue ?
Si c'est le cas son dosage est trop important, des bouchons peuvent se former en plus des dégradations déjà visibles.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 16:21

Bonjour,
Apparemment votre installation de chaudière est récente et votre installation de chauffage est de type monotube. Si votre installateur vous a mis des kits 4 voies sur votre installation, c'est à lui de procéder à leurs réglages.
Si votre installateur vous dit que l'inversion des tubes ne jouait que peu il n'est pas très professionnel.
Demandez-lui de respecter les conditions de pose et d'utilisation des kits 4 voies.
Si les tubes d'arrivé et de retour sont inversés, la circulation ne se fait pas dans le radiateur et la répartition du débit ne se fait pas entre le radiateur et le reste de l'installation (ci-joint la fiche technique).
Clairement une inversion est considérée comme une malfaçon voire une incompétence : ne lâchez pas l'affaire !!!
Pour ce qui est de la garantie de votre chaudière, cette dernière doit être mise en service par une station technique agréée ou par le constructeur lui même. Cette intervention est une prestation gratuite, comprise dans le prix de la chaudière, elle permet de vérifier :
- L'environnement de fonctionnement de votre chaudière.
- La conformité de son installation.
- D'adapter votre nouvelle chaudière à votre installation.
- De nous expliquer le fonctionnement détaillé de votre chaudière.
Un volet de la carte de garantie doit vous être remis avec la notice de votre chaudière, ainsi que le certificat de conformité gaz et la facture détaillant la marque, le modèle voir le numéro de série de la chaudière.
Votre chaudière est-elle une version condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube-4 voies
Apparemment votre installation de chaudière est récente et votre installation de chauffage est de type monotube. Si votre installateur vous a mis des kits 4 voies sur votre installation, c'est à lui de procéder à leurs réglages.
Si votre installateur vous dit que l'inversion des tubes ne jouait que peu il n'est pas très professionnel.
Demandez-lui de respecter les conditions de pose et d'utilisation des kits 4 voies.
Si les tubes d'arrivé et de retour sont inversés, la circulation ne se fait pas dans le radiateur et la répartition du débit ne se fait pas entre le radiateur et le reste de l'installation (ci-joint la fiche technique).
Clairement une inversion est considérée comme une malfaçon voire une incompétence : ne lâchez pas l'affaire !!!
Pour ce qui est de la garantie de votre chaudière, cette dernière doit être mise en service par une station technique agréée ou par le constructeur lui même. Cette intervention est une prestation gratuite, comprise dans le prix de la chaudière, elle permet de vérifier :
- L'environnement de fonctionnement de votre chaudière.
- La conformité de son installation.
- D'adapter votre nouvelle chaudière à votre installation.
- De nous expliquer le fonctionnement détaillé de votre chaudière.
Un volet de la carte de garantie doit vous être remis avec la notice de votre chaudière, ainsi que le certificat de conformité gaz et la facture détaillant la marque, le modèle voir le numéro de série de la chaudière.
Votre chaudière est-elle une version condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas un thermostat) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice robinet monotube-4 voies
20 novembre 2019 à 16:07

Bonjour,
Difficile de vous expliquer son fonctionnement n'étant pas sur place.
Pour sa marque, ne serait-il pas de la même marque que votre chaudière ?
Pouvez-vous le déposer de son socle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Difficile de vous expliquer son fonctionnement n'étant pas sur place.
Pour sa marque, ne serait-il pas de la même marque que votre chaudière ?
Pouvez-vous le déposer de son socle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 12:16

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisées ?
A première vue, votre installation reste bloquée en mode production d'eau chaude sanitaire, votre pompe de charge tourne mais :
- A combien monte la chaudière en température ?
- Votre circulateur est-il très chaud ?
- Avez-vous des flexibles entre la chaudière et le ballon d'eau chaude ?
- Votre circuit de charge du ballon est-il bien purgé ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisées ?
A première vue, votre installation reste bloquée en mode production d'eau chaude sanitaire, votre pompe de charge tourne mais :
- A combien monte la chaudière en température ?
- Votre circulateur est-il très chaud ?
- Avez-vous des flexibles entre la chaudière et le ballon d'eau chaude ?
- Votre circuit de charge du ballon est-il bien purgé ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 12:11

Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage(radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinet thermostatiques ?
- Vous aviez quoi comme modèle de thermostat avant ?
Le fonctionnement de votre thermostat d'ambiance tient compte de l'inertie de votre installation et de l'inertie de votre logement. Si vous réduisez à moins de 0.4°C, votre chaudière fonctionnera en court cycle avec des temps de fonctionnement très court et des temps d'arrêts de plus en plus réduits.
Ce type de fonctionnement va augmenter l'usure de votre chaudière...
Ce même 0.4°C étant imperceptible par le corps humain, pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre sensation d'inconfort :
- Votre thermostat est situé où dans votre logement (type de pièce, orientation) ?
- Est-il dans une pièce équipée de radiateur ?
- Est-il sur un meuble ou posé au mur ?
- Est-il sur une paroi extérieure, froide, foncée, claire ?
- Avez-vous essayé de le déplacer pour faire des essais ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage(radiateurs, plancher) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinet thermostatiques ?
- Vous aviez quoi comme modèle de thermostat avant ?
Le fonctionnement de votre thermostat d'ambiance tient compte de l'inertie de votre installation et de l'inertie de votre logement. Si vous réduisez à moins de 0.4°C, votre chaudière fonctionnera en court cycle avec des temps de fonctionnement très court et des temps d'arrêts de plus en plus réduits.
Ce type de fonctionnement va augmenter l'usure de votre chaudière...
Ce même 0.4°C étant imperceptible par le corps humain, pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre sensation d'inconfort :
- Votre thermostat est situé où dans votre logement (type de pièce, orientation) ?
- Est-il dans une pièce équipée de radiateur ?
- Est-il sur un meuble ou posé au mur ?
- Est-il sur une paroi extérieure, froide, foncée, claire ?
- Avez-vous essayé de le déplacer pour faire des essais ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 12:00

Bonjour,
Votre installation étant en monotube, il est impératif de respecter les conditions de pose et le sens de circulation des kits 4 voies.
Une fois la mise en place de ces kits, votre installation a-t-elle été réglée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation étant en monotube, il est impératif de respecter les conditions de pose et le sens de circulation des kits 4 voies.
Une fois la mise en place de ces kits, votre installation a-t-elle été réglée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 11:19

Bonjour,
Avez-vous trouvé le kit de transformation G31 (Propane) ?
Votre nouvelle chaudière est-elle en fonctionnement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé le kit de transformation G31 (Propane) ?
Votre nouvelle chaudière est-elle en fonctionnement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:55

Bonjour,
Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si votre problème est bien résolu.
Dans l'attente.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si votre problème est bien résolu.
Dans l'attente.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:51

Bonjour,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:49

Bonjour,
Vous pourrez trouver sur internet ou un revendeur de composants électroniques si vous en trouvez près de chez vous.
Bonne recherche...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous pourrez trouver sur internet ou un revendeur de composants électroniques si vous en trouvez près de chez vous.
Bonne recherche...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:45

Bonjour,
Refaites l'essai (OF555 sur 1) en activant la pompe du circuit radiateurs :
- Les radiateurs chauffent-ils ?
- La chaudière se met-elle en route ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Refaites l'essai (OF555 sur 1) en activant la pompe du circuit radiateurs :
- Les radiateurs chauffent-ils ?
- La chaudière se met-elle en route ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:33

Bonjour,
Vous avez bien fait de vous déplacer, les choses avances...
Votre prestataire aurait pu au moins vous prévenir : vous ont-ils appelé ?
Maintenant ils doivent intervenir, vérifiez bien que les turbulateurs sont en bon état, qu'ils sont bien remontés, que les deux joints inférieur (corps de chauffe et collecteur condensation) et supérieur (brûleur et corps de chauffe) soient bien remplacés par des neufs. Si vous avez des doutes prenez des photos et demandez des pièces neuves.
Une fois l'ensemble remonté, exigez :
- Des analyses de combustion en puissance maxi et puissance mini et demandez bien les tickets,
- Un contrôle d'étanchéité de la ventouse et une confirmation de la nature des conduits (aluminium ou autre).
Êtes-vous toujours en possession de toutes les pièces remplacée sur votre chaudière ? Elles doivent rester sur place puisqu'elles sont votre propriété.
Une fois la chaudière en route et les problèmes de bruit d'eau disparus, mettez en cause le remplacement des pièces qui n'ont rien apporté comme solution et demandez :
- Soit un remboursement total du montant des pièces,
- Soit un geste commercial équivalent.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez bien fait de vous déplacer, les choses avances...
Votre prestataire aurait pu au moins vous prévenir : vous ont-ils appelé ?
Maintenant ils doivent intervenir, vérifiez bien que les turbulateurs sont en bon état, qu'ils sont bien remontés, que les deux joints inférieur (corps de chauffe et collecteur condensation) et supérieur (brûleur et corps de chauffe) soient bien remplacés par des neufs. Si vous avez des doutes prenez des photos et demandez des pièces neuves.
Une fois l'ensemble remonté, exigez :
- Des analyses de combustion en puissance maxi et puissance mini et demandez bien les tickets,
- Un contrôle d'étanchéité de la ventouse et une confirmation de la nature des conduits (aluminium ou autre).
Êtes-vous toujours en possession de toutes les pièces remplacée sur votre chaudière ? Elles doivent rester sur place puisqu'elles sont votre propriété.
Une fois la chaudière en route et les problèmes de bruit d'eau disparus, mettez en cause le remplacement des pièces qui n'ont rien apporté comme solution et demandez :
- Soit un remboursement total du montant des pièces,
- Soit un geste commercial équivalent.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 13:03

Bonjour,
Maintenant passez le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ?
- La chaudière se met-elle en route ?
Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Maintenant passez le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ?
- La chaudière se met-elle en route ?
Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 12:39

Bonjour,
Votre chaudière est une version "cheminée" ou une version "ventouse" ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
A priori ce défaut correspond à un déclenchement de la sécurité des fumées, défaut uniquement possible sur les versions cheminées !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est une version "cheminée" ou une version "ventouse" ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
A priori ce défaut correspond à un déclenchement de la sécurité des fumées, défaut uniquement possible sur les versions cheminées !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 11:12

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans votre cas, soit vous achetez le composant défectueux et vous vous lancez dans sont remplacement, soit vous remplacez la carte complète.
En faisant faire cette intervention par un professionnel agréé, vous avez la garantie du résultat et vous pouvez faire une déclaration votre assurance pour une prise en charge de votre intervention dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" de votre contrat habitation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Dans votre cas, soit vous achetez le composant défectueux et vous vous lancez dans sont remplacement, soit vous remplacez la carte complète.
En faisant faire cette intervention par un professionnel agréé, vous avez la garantie du résultat et vous pouvez faire une déclaration votre assurance pour une prise en charge de votre intervention dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" de votre contrat habitation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 19:19

Bonjour à tous,
Dans le cadre de vos différents problèmes de corps de chauffe, il faut d'abord vous assurer que la procédure d'entretien de votre chaudière a bien été réalisée.
Sans pouvoir justifier de cette dernière et surtout du remplacement régulier des turbulateurs vous risquez d'obtenir un renvoi de DE DIETRICH vers le prestataire qui entretient votre chaudière et qui ne respecte pas la procédure d'entretien de la chaudière comme le précise le constructeur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Remplacement turbulateurs De Dietrich Elidens
Dans le cadre de vos différents problèmes de corps de chauffe, il faut d'abord vous assurer que la procédure d'entretien de votre chaudière a bien été réalisée.
Sans pouvoir justifier de cette dernière et surtout du remplacement régulier des turbulateurs vous risquez d'obtenir un renvoi de DE DIETRICH vers le prestataire qui entretient votre chaudière et qui ne respecte pas la procédure d'entretien de la chaudière comme le précise le constructeur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Remplacement turbulateurs De Dietrich Elidens
18 novembre 2019 à 19:12

Bonjour,
Effectivement en analysant tous les dates il y a des interventions qui pourraient sembler douteuses comme :
- Le circuit imprimé le même jour que l'entretien du 17/11/2010,
- Les plaques isolantes après l'entretien du 16/10/2014,
- Le circuit imprimé du 08/11/2017 suite à l'entretien du 27/10/2017.
Il faudrait pour cela l'historique des pannes et la copies des bons d'interventions pour comprendre...
Lors du désembouage du 17/09/2012, votre prestataire utilise un désembouant CHIMSOFT de chez CHIMITEC mais ils mettent un neutralisateur d'un autre fabricant X100 de chez SENTINEL :
- Pourquoi ne pas être resté chez CHIMITEC ?
- Après le dosage de 1 litre le PH de l'eau de votre circuit de chauffage a-t-il été vérifié ?
- Un pot filtre anti boues a-t-il été mis en place sur le retour de votre installation de chauffage ?
On vous parle de tartre qui endommage votre chaudière, vous êtes dans quelle région ? l'eau est-elle réellement très calcaire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement en analysant tous les dates il y a des interventions qui pourraient sembler douteuses comme :
- Le circuit imprimé le même jour que l'entretien du 17/11/2010,
- Les plaques isolantes après l'entretien du 16/10/2014,
- Le circuit imprimé du 08/11/2017 suite à l'entretien du 27/10/2017.
Il faudrait pour cela l'historique des pannes et la copies des bons d'interventions pour comprendre...
Lors du désembouage du 17/09/2012, votre prestataire utilise un désembouant CHIMSOFT de chez CHIMITEC mais ils mettent un neutralisateur d'un autre fabricant X100 de chez SENTINEL :
- Pourquoi ne pas être resté chez CHIMITEC ?
- Après le dosage de 1 litre le PH de l'eau de votre circuit de chauffage a-t-il été vérifié ?
- Un pot filtre anti boues a-t-il été mis en place sur le retour de votre installation de chauffage ?
On vous parle de tartre qui endommage votre chaudière, vous êtes dans quelle région ? l'eau est-elle réellement très calcaire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 18:22

Bonjour,
Pour continuer nos essais :
- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF,
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post,
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7,
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532,
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ?
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faites un essai en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour continuer nos essais :
- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF,
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post,
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7,
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532,
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ?
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faites un essai en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 17:56

Bonjour,
- Arrêtez votre chaudière,
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes départ et retour chauffage,
- Faite chuter la pression du corps de chauffe par le purgeur à remplacer ou le robinet de vidange au pied du corps de chauffe,
- Démonter le purgeur défectueux et mettez le nouveau,
- Remonter la pression du corps de chauffe en le purgeant de son air,
- Ouvrez les vannes d'isolements,
- Complétez la pression jusqu'à 1.5 Bars,
- Remettez en route votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
- Arrêtez votre chaudière,
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes départ et retour chauffage,
- Faite chuter la pression du corps de chauffe par le purgeur à remplacer ou le robinet de vidange au pied du corps de chauffe,
- Démonter le purgeur défectueux et mettez le nouveau,
- Remonter la pression du corps de chauffe en le purgeant de son air,
- Ouvrez les vannes d'isolements,
- Complétez la pression jusqu'à 1.5 Bars,
- Remettez en route votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 17:25

Bonjour,
Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant,
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher.
Vous nous indiquez un valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?
On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant,
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher.
Vous nous indiquez un valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?
On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 11:21

Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre une photo de cette carte et de ce condensateur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de cette carte et de ce condensateur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 16:25

Bonjour,
Dans vos interrogations vous avez presque les réponses.
Les radiateurs à inertie sont des radiateurs dont les résistances sont effectivement noyées dans des corps de chauffe (pierre, huile, fonte, brique...) pour augmenter l'inertie. Le but étant de permettre au radiateur de diffuser une chaleur plus douce et régulière sans avoir cette sensation de chaud, froid, chaud, froid de ce qu'on appelle un grille pain.
Ces radiateurs pilotés par un système de régulation adapté permettent d'obtenir la bonne température au bon moment en limitant la consommation électrique aux besoins réels de l'installation, selon les périodes d'occupation du logement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans vos interrogations vous avez presque les réponses.
Les radiateurs à inertie sont des radiateurs dont les résistances sont effectivement noyées dans des corps de chauffe (pierre, huile, fonte, brique...) pour augmenter l'inertie. Le but étant de permettre au radiateur de diffuser une chaleur plus douce et régulière sans avoir cette sensation de chaud, froid, chaud, froid de ce qu'on appelle un grille pain.
Ces radiateurs pilotés par un système de régulation adapté permettent d'obtenir la bonne température au bon moment en limitant la consommation électrique aux besoins réels de l'installation, selon les périodes d'occupation du logement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 16:23

Bonjour,
Dans votre liste de panne, pouvez-vous nous indiquer les dates d'entretien ?
Lors du désembouage de votre installation de chauffage, la chaudière a-t-elle été désembouée, votre installation a-t-elle été traitée avec un inhibiteur anti boues ?
Il est surprenant par exemple de voir une intervention "réfection fuite de gaz sur raccord, entrée bloc gaz, était-ce une intervention suite à un entretien ?
Votre vanne inverseuse doit être remplacée mais pour quelle raison ?
Lors du remplacement de pièces électriques ou électroniques comme circuit imprimé, extracteur, vanne inverseuse, avez-vous fait marcher votre garantie dommage électrique de votre contrat d'assurance habitation ?
Votre chaudière a 12 ans compte tenu de son age, des frais d'entretiens, des pièces remplacées vous pouvez toujours étudier le projet de la remplacer. Les aides financières et les économies d'énergies possibles sont souvent des éléments déterminants dans ce choix et votre chaudière actuelle n'est pas éternelle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre liste de panne, pouvez-vous nous indiquer les dates d'entretien ?
Lors du désembouage de votre installation de chauffage, la chaudière a-t-elle été désembouée, votre installation a-t-elle été traitée avec un inhibiteur anti boues ?
Il est surprenant par exemple de voir une intervention "réfection fuite de gaz sur raccord, entrée bloc gaz, était-ce une intervention suite à un entretien ?
Votre vanne inverseuse doit être remplacée mais pour quelle raison ?
Lors du remplacement de pièces électriques ou électroniques comme circuit imprimé, extracteur, vanne inverseuse, avez-vous fait marcher votre garantie dommage électrique de votre contrat d'assurance habitation ?
Votre chaudière a 12 ans compte tenu de son age, des frais d'entretiens, des pièces remplacées vous pouvez toujours étudier le projet de la remplacer. Les aides financières et les économies d'énergies possibles sont souvent des éléments déterminants dans ce choix et votre chaudière actuelle n'est pas éternelle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 16:13

Bonjour,
Merci de votre retour de photos.
Votre régulateur de chauffage n'est pas réglé correctement, sur la photo ci-jointe vous devez reprendre le réglage des trois boutons en haut à droite (repère 1) :
- Celui de gauche correspond à la courbe de chauffe du plancher chauffant il doit être sur 0,6 et non sur 1.75 comme sur votre photo (c'est ce qui explique que votre plancher monte trop haut en température),
- Celui du milieu correspond à la température de l'eau chaude sanitaire, il doit être mis sur 55°C,
- Celui de droite correspond à la courbe de chauffe des radiateurs il doit être mis sur 1.5.
Sur votre horloge il reste des petits cavaliers bleus (repères 2 et 3), mais il manque des rouges, sans les rouges vous devez enlever tous les bleus et mettre votre régulateur sur "soleil" en permanence (sélecteur en bas à droite).
Votre aquastat de sécurité, sur le plancher chauffant, n'étant pas à réarmement manuel : il n'est pas conforme.
Si vous avez rincé votre plancher chauffant, pensez à mettre un traitement inhibiteur, anti algues et anti boues dans votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre retour de photos.
Votre régulateur de chauffage n'est pas réglé correctement, sur la photo ci-jointe vous devez reprendre le réglage des trois boutons en haut à droite (repère 1) :
- Celui de gauche correspond à la courbe de chauffe du plancher chauffant il doit être sur 0,6 et non sur 1.75 comme sur votre photo (c'est ce qui explique que votre plancher monte trop haut en température),
- Celui du milieu correspond à la température de l'eau chaude sanitaire, il doit être mis sur 55°C,
- Celui de droite correspond à la courbe de chauffe des radiateurs il doit être mis sur 1.5.
Sur votre horloge il reste des petits cavaliers bleus (repères 2 et 3), mais il manque des rouges, sans les rouges vous devez enlever tous les bleus et mettre votre régulateur sur "soleil" en permanence (sélecteur en bas à droite).
Votre aquastat de sécurité, sur le plancher chauffant, n'étant pas à réarmement manuel : il n'est pas conforme.
Si vous avez rincé votre plancher chauffant, pensez à mettre un traitement inhibiteur, anti algues et anti boues dans votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2019 à 15:55

Bonjour,
Votre module est-il bien positionné sous la chaudière ?
Votre circuit de chauffage radiateurs est-il bien purgé ?
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre module est-il bien positionné sous la chaudière ?
Votre circuit de chauffage radiateurs est-il bien purgé ?
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 15:32

Bonjour,
Votre BM (photo ci-jointe) se trouve où ?
- Sur la chaudière,
- Dans l'ambiance de votre logement.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?
A première vue, votre installation a besoin d'un bon équilibrage : à confirmer selon vos réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre BM (photo ci-jointe) se trouve où ?
- Sur la chaudière,
- Dans l'ambiance de votre logement.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Tous vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques mais ont-ils des coudes ou tés de réglages ?
A première vue, votre installation a besoin d'un bon équilibrage : à confirmer selon vos réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2019 à 15:20

Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Effectivement si il y a des programmations de faites dans le mode vacances, votre installation reste en mode "veille" avec une consigne de 4°C donc pas de chauffage :
- Qui a pu mettre ces informations ?
- Effectivement remplacer cette sonde par une nouvelle (qui elle n'a pas de programmes vacances d'enregistrés) mais c'est mal honnête de la part de votre prestataire : Incompétence ou malhonnêtetés...
Reposez-vous bien et récupérez de ces nuits d'angoisses.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Effectivement si il y a des programmations de faites dans le mode vacances, votre installation reste en mode "veille" avec une consigne de 4°C donc pas de chauffage :
- Qui a pu mettre ces informations ?
- Effectivement remplacer cette sonde par une nouvelle (qui elle n'a pas de programmes vacances d'enregistrés) mais c'est mal honnête de la part de votre prestataire : Incompétence ou malhonnêtetés...
Reposez-vous bien et récupérez de ces nuits d'angoisses.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 18:16

Bonjour invité,
- Quel est votre problème initial ?
- Que voulez-vous faire ou n'arrivez pas à faire ?
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
- Votre chaudière est neuve ?
- A-t-elle été mise en service par une station technique agréée par le constructeur ?
Merci de nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou plancher ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
- Quel est votre problème initial ?
- Que voulez-vous faire ou n'arrivez pas à faire ?
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
- Votre chaudière est neuve ?
- A-t-elle été mise en service par une station technique agréée par le constructeur ?
Merci de nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou plancher ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 18:04

Bonjour,
Sur cette gamme de coffret il faut vérifier la continuité de la masse de la sonde de ionisation.
Dans le doute il faut mettre en place une tresse de masse avec une cosse ronde serrée sur la vis de fixation de la sonde de ionisation, d'un côté, et de l'autre la raccorder sur le bornier de terre de la chaudière.
Il est effectivement plus intéressant pour un pro de remplacer un coffret.
Si en plus vous avez des problèmes sur votre alimentation électrique de chaudière :
- Tension trop faible ou trop forte entre la Phase et le Neutre,
- Tension résiduelle entre le Neutre et la Terre,
Utilisez un transformateur d'isolement qui protégera votre coffret et limitera ses mises en sécurité, dans certains cas il peut-être nécessaire de mettre en place un onduleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur cette gamme de coffret il faut vérifier la continuité de la masse de la sonde de ionisation.
Dans le doute il faut mettre en place une tresse de masse avec une cosse ronde serrée sur la vis de fixation de la sonde de ionisation, d'un côté, et de l'autre la raccorder sur le bornier de terre de la chaudière.
Il est effectivement plus intéressant pour un pro de remplacer un coffret.
Si en plus vous avez des problèmes sur votre alimentation électrique de chaudière :
- Tension trop faible ou trop forte entre la Phase et le Neutre,
- Tension résiduelle entre le Neutre et la Terre,
Utilisez un transformateur d'isolement qui protégera votre coffret et limitera ses mises en sécurité, dans certains cas il peut-être nécessaire de mettre en place un onduleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 17:54