Bonjour,
Si votre panne subsiste suite au remplacement de l'échangeur à plaques c'est que votre prestataire n'a pas fait son travail correctement. Dans la mesure où il vous a fait un diagnostic, proposé un devis de réparation et réalisé les travaux il doit solutionner votre problème initial.
Votre prestataire ne peut ignorer l'obligation de résultat dans le cadre de son activité de SAV.

Le code défaut E26 caractérise une montée trop importante de la température du corps de chauffe de votre chaudière, détectée par la sonde de départ du corps de chauffe. Les origines de ce code sont donc soit :
- Un défaut d'irrigation (vanne inverseuse, corps de chauffe, filtre, pompe, bypass...),
- Un défaut de purge de la chaudière,
- Un défaut de détection de température.

Rappelez votre prestataire et faites-le revenir pour qu'il solutionne votre problème.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Code erreur E26 chaudière De Dietrich MS 24 MI VMC sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour facilité notre recherche, pouvez-vous nous envoyer des photos de cette chaudière ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juillet 2020 à 13:16
forum consulter ce sujet Recherche documentation chaudière Britherm A/T Unitherm 32 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Selon la version et l'année de votre chaudière, cette dernière est équipée d'une carte de régulation différente. La signification de certains défauts peut-être différente.

Vous nous parlez du thermostat (je pense que c'est le thermostat de sécurité plancher chauffant) merci de nous préciser sa marque, son modèle et son câblage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juillet 2020 à 13:14
forum consulter ce sujet Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Concernant votre pompe de circulation, connaissez-vous son modèle exact, pouvez-vous la prendre en photo et nous la transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 juin 2020 à 18:14
forum consulter ce sujet Changer le circulateur pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Si votre pompe tourne, que la pression du réseau chauffage est bien à 1.5 Bars (pression réelle), que votre manomètre est bon, en plus de cette fuite au niveau du moteur de la vanne inverseuse, vous devez avoir un souci sur le détecteur de débit ou le capteur d'irrigation.
Sur ce modèle de chaudière, il se présente sur deux formes différentes selon le numéro de série et l'année de fabrication de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière ouverte, de sa façade et de sa plaque signalétique ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 juin 2020 à 18:09
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies sur le forum Chauffage

Bonjour,

Visiblement en regardant votre photo :
- Soit votre chaudière manque d'entretien annuel sérieux,
- Soit votre installation de chauffage est traitée avec un antigel ou inhibiteur mal dosé.

Pour en revenir à votre vanne inverseuse, la fuite ne date certainement pas d'hier (elle aurait dû être traitée lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière).
Si vous n'arrivez pas à séparer le moteur du bloc laiton de votre vanne c'est que la corrosion à souder les deux. Essayez de faire tourner le moteur sur le bloc hydraulique.

Vous vous posez la question de remplacer l'ensemble complet vanne inverseuse + moteur ou uniquement la vanne inverseuse. La réponse est de savoir si la fuite d'eau de chauffage (traitée ou non) est passée jusque dans le moteur, si ce dernier est toujours en état de fonctionner et s'il n'est pas grillé ou grippé ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2020 à 20:33
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies sur le forum Chauffage

Bonjour,

C'est exactement ça : quelle est la pression de gonflage de votre vase d'expansion à vide ?

Sur une installation solaire, le volume de dilatation et la pression de gonflage du vase d'expansion est la chose la plus importante.
Ce volume et cette pression dépendent de :
- La quantité de fluide contenu dans votre installation,
- La hauteur manométrique de votre installation,
- La température maximum du fluide autorisée,
- Le choix des températures de consignes dans la régulation,
- Le choix de l'option de protection contre la surchauffe du fluide,
- Les débits et modulations de débits paramétrés dans la régulation et sur le groupe hydraulique,
- L'exposition des capteurs,
- La région où se trouve l'installation.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments évoqués ci-dessus.

Lors du remplacement du fluide :
- Avez-vous bien utilisé exactement le même ?
- Avez-vous bien rincé votre circuit avec du nettoyant circuit solaire ?
- Avez-vous fait le remplissage avec un groupe de remplissage automatique ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2020 à 20:44
forum consulter ce sujet Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour,
Les phénomènes d'électrolyse ne sont pas nouveaux sur les installations de chauffage.
L'usage de différents matériaux comme l'acier, la fonte, le laiton, l'inox ou la fonte d'aluminium non plus.
Les consignes et conditions d'installation et utilisations des différents constructeurs sont très précises sur ce sujet.

Ce qui est regrettable c'est qu'un grand nombre de professionnel (installateur comme SAV) ne tiennent pas compte de ces recommandations lors de l'installation de ce type de chaudière : pour tirer vers le bas les prix de leurs installations ou augmenter leurs marges. Et les prestataires assurant la maintenance et le SAV de ces appareils manquent de rigueur dans la réalisation de leurs prestations en ne cherchant pas à développer les compétences pour assurer un devoir de conseil digne de ce nom : la vente de pièces détachées restant leur fonds de commerce.

Il n'y a que dans les situations, où les utilisateurs victimes de ce type de pseudo pro font appel à leurs protection juridique ou à la justice, que ces entreprises n'ont d'autres choix que d'admettre leur responsabilité : cela est également valable pour un défaut reconnus par un fabricant.

Le seul moyen aujourd'hui pour réduire ces sinistres serait de renforcer les contrôles en amont en rendant obligatoire la mise en service d'un produit par le constructeur ou un prestataire agréés.
Ce qui permettrait une vérification approfondie :
- Des normes d'installation gaz, hydraulique, fumisterie, électrique,
- Du respect des préconisations du constructeur,
- Des conditions de fonctionnement correspondant à l'homologation de l'appareil,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2020 à 15:03
forum consulter ce sujet Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les photos sont-elles la même soupape ou deux soupapes différentes ?
- Sur le bouton bleu de la soupape, quelle est la pression, en Bars, d'inscrite ?

Pour savoir si votre installation est correcte et complète, pouvez-vous nous transmettre d'autres photos ?

Sur la deuxième photo, le vase d'expansion ressemble à un vase d'expansion sanitaire (à vérifier sur d'autres photos) ce qui voudrait dire que la soupape en dessous à gauche serait une soupape sanitaire donc 7 Bars.
Dans tous les cas :
- Le vase d'expansion est posé à l'envers,
- La soupape, si c'est une soupape sanitaire, n'est pas conforme, sur l'alimentation en eau froide d'un ballon d'eau chaude vous devriez avoir un groupe de sécurité norme NF et un limiteur thermostatique 55°C en sortie eau chaude du ballon.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juin 2020 à 12:18
forum consulter ce sujet PAC Hitachi yutaki et soupape de sécurité sur le forum Chauffage

Bonjour,

Visiblement, vous n'êtes pas un professionnel.

Pour faire ce type d'opération (remplacement de l'échangeur à plaques) en toutes sécurité, vous devez impérativement :
- Isolez la chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes de départ et retour chauffage,
- Vidangez le circuit de chauffage de votre chaudière,
- Fermez l'entrée d'eau froide de votre ballon,
- Vidangez complétement le ballon,
- Déposez votre échangeur à plaques.

Attention : si votre eau est très calcaire, il est conseillé de remplacer : le module hydraulique-groupe de sécurité entrée d'eau froide, la sortie d'eau chaude sanitaire et bien souvent les interfaces sanitaire et chauffage ou se positionne le groupe de sécurité.
Le besoin de remplacement de ces pièces se constate au démontage (soit parce qu'elles sont bouchées, soit parce qu'elles casseront).
Pensez également à bien protéger votre tableau électronique de chaudière de toutes entrées d'eau, se situant sous le ballon, l'échangeur et les interfaces, il est vite trempé.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2020 à 12:41
forum consulter ce sujet Vidange ballon Chaffoteaux Niagara Delta 28 FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sur le schéma hydraulique, les points de raccordements 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont les raccordements au ballon tampon isolé.
Pour des raisons de sécurité, de souplesse de fonctionnement et de contraintes liées à l'utilisation d'une énergie bois, ce ballon sert :
- De réservoir tampon quand le poêle fonctionne et que les radiateurs ne sont plus en demande, on réchauffe ce volume d'eau qui servira de réserve quand les radiateurs seront de nouveau en demande.
- Il permet un fonctionnement continu du poêle, de laisser le bois se consumer au moment de partir ou d'aller se coucher.
- Il permet de séparer hydrauliquement chaque circuit (radiateurs, poêle, chaudière) pour éviter que par exemple le poêle chauffe la chaudière, que la chaudière chauffe le poêle ou que les radiateurs soient toujours alimentés en eau chaude s'ils n'en ont pas besoin.

Le volume de ce ballon se calcule en fonction de la puissance installée de l'ensemble des radiateurs, la puissance de la chaudière et la puissance du poêle : toujours prendre en compte la plus grande puissance des trois.
Ensuite on considère qu'il faut entre 35 et 50 litres par Kilowatts installés (exemple si la puissance la plus grande est votre poêle, soit 12 kW, il faudra un ballon dont la capacité se situera entre 420 et 600 litres).
La souplesse de fonctionnement de l'installation étant proportionnelle au volume.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2020 à 12:24
forum consulter ce sujet Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous avez une sonde d'ambiance type FM52 sur votre installation pour corriger vos différents soucis vous devez :
- Vous assurez que la sonde n'est pas sur une paroi froide,
- Que la sonde n'est pas dans un courant d'air ou que le trou du passage de câble dans la paroi et bien bouché,
Dans les paramètres de la régulation, il faut vérifier :
- Que la sonde d'ambiance est bien activée,
- Que la sonde d'ambiance est bien sur le bon circuit,
- Que la valeur de l'influence de l'ambiance soit bonne.

En interrogeant la régulation de la chaudière, cette sonde d'ambiance doit être visible et la température d'ambiance réelle doit s'afficher. Vérifiez ensuite avec un thermomètre que sa valeur correspond.

Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
Votre installation est-elle bien équilibrée ?
Votre thermostat est raccordé sur quelles bornes de votre tableau de régulation ?

Si vous ouvrez en grand tous les radiateurs (ou si vous enlevez toutes les têtes thermostatiques) obtenez-vous la même température dans les différentes pièces ou existe-t-il des écarts importants ?

J'attire encore votre attention que l'utilisation d'un thermostat d'ambiance (on/off) est à proscrire, que sa mise en place peut donner des résultats encore plus catastrophiques en gestion de température ambiante, que votre facture d'énergie risque de grimper puisque vous devrez augmenter les températures de départ pour vous assurer que votre thermostat coupe la chaudière.
Vous avez bien compris le fonctionnement de la sonde extérieure et de la sonde d'ambiance sur la variation de la température de départ et la modulation de la puissance de la chaudière. Ce principe de fonctionnement garanti une durée de vie de la chaudière et un maximum d'économies d'énergie.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juin 2020 à 14:49
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour votre installation, vous devez réaliser cette dernière selon les normes Françaises et pas selon celles possible en Angleterre. Il faut savoir que de grosse différences existent entre nos deux pays.

Je vous transmets un schéma hydraulique de principe. Selon la puissance de votre poêle et la puissance totale de vos radiateurs il faudra adapter le volume tampon de votre ballon.

Sur vos plans, où se trouve votre chaudière fioul ? A quel niveau est-elle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma hydraulique poêle et chaudière

18 juin 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question il faudrait avoir des photos de votre installation de chauffage et du raccordement de votre chaudière à votre installation.

Une installation de chauffage type plancher chauffant doit répondre à certaines règles de normes, il en est de même pour l'installation de la chaudière (voir les conditions d'installation et les conditions de garanties dans la notice du constructeur).

Dans le cadre d'un plancher chauffant, :
- Votre installation est-elle remplie d'eau naturelle (ou adoucie) ?
- Votre installation est-elle traitée avec un produit neutralisateur ou inhibiteur, si oui quelle est sa marque et son dosage ?
- Faites-vous un contrôle régulier du Ph de l'eau de votre installation de chauffage : quelle est sa valeur ?
- Votre installation est-elle bien protégée contre les risques d'électrolyses (mise à la masse, raccords diélectriques) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juin 2020 à 11:34
forum consulter ce sujet Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans le paramétrage de votre régulation, savez-vous si :
- Une programmation horaire a été faite pour la production d'eau chaude ?
- La production d'eau chaude est-elle assurée uniquement en période de chauffage mode "confort" ?
- La production d'eau chaude est-elle paramétrée 24h/24 ?

Pouvez-vous vérifier :
- La valeur ohmique de la sonde du ballon ?
- Que la température de l'ECS 1 correspond bien à cette sonde ?

Si votre chaudière a un an, que sa mise en service (gratuite) par une station technique a bien été réalisée, que son entretien annuel a bien été réalisé au bout de sa première année de fonctionnement, il n'y aura aucun problème pour la prise en garantie de la pièce défectueuse.

Votre prestataire qui assure la maintenance le sait bien et il devrait déjà avoir remplacé cette dernière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juin 2020 à 11:11
forum consulter ce sujet ECS chaudière Perfinox Condens Duo 5000 ne fonctionne plus sur le forum Chauffage

Bonjour chers "invités".

Pour pouvoir vous répondre de manière individuelle et précise, merci de bien vouloir :
- Vous inscrire et vous identifier sur ce forum,
- Nous transmettre la photo de la plaque signalétique de vos chaudières respectives.

Comme préciser dans mon post du 27/10/2019, ce modèle de chaudière n'existe pas chez ce constructeur dans la gamme des chaudières murales gaz appelées LUNA chez CHAPPEE.

Dans l'attente de vos précisions.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juin 2020 à 10:57
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna 240 i problème eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si la photo transmise est bien la photo de votre commande à distance et ce qui est affiché sur votre écran est bien ce que vous avez actuellement : c'est normal que vous n'ayez pas d'eau chaude.

Pour avoir de l'eau chaude sanitaire vous devez :
- Mettre votre régulation à la bonne date et à l'heure,
- Mettre votre le mode chauffage en mode automatique (horloge souligné d'un trait noir) ou en mode confort permanent (soleil souligné en noir) en appuyant sur le bouton gris, rond en haut à droite.
- Activer la production d'eau chaude sanitaire (robinet souligné en noir) en appuyant sur le bouton gris en haut à gauche,

Attention : selon le paramétrage de votre carte de régulation LMU, si vous mettez votre chauffage en mode hors gel (symbole veille souligné en noir) l'eau chaude peut ne pas fonctionner.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 juin 2020 à 18:05
forum consulter ce sujet ECS chaudière Perfinox Condens Duo 5000 ne fonctionne plus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si en interrogeant votre régulation vous voyez que la température ECS est affichée à 91.6°C alors que votre ballon d'eau chaude est bien vide (eau froide qui coule au robinets d'eau chaude) c'est que vous devez avoir un soucis sur la sonde de température du ballon d'eau chaude, vérifiez :
- Sa valeur ohmique (résistance électrique),
- La température où elle se trouve.

Votre installateur a mis en place une commande déportée, cette commande est de quelle marque et de quel type, ressemble-t-elle à la photo ci-jointe ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
commande à distance QAA73

16 juin 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet ECS chaudière Perfinox Condens Duo 5000 ne fonctionne plus sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Si en mode "été" et en production d'au chaude la circulation se fait à la fois dans vers le ballon d'eau chaude et vers les radiateurs ce n'est pas normal :
- Les deux pompes (chauffage et eau chaude sanitaire) tournent-elles ensemble ?
- Les clapets anti-retours ou anti-thermosiphon sont-ils bien en position "automatique" ?
- Avez-vous une alimentation en 230 Volts sur les deux pompes ?

Si c'est bien le cas, vous devez-avoir des soucis sur le paramétrage du LMU. Cette pièce vient-elle de chez le constructeur ? Lors de la commande le type de la chaudière avait-il bien été précisé ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
16 juin 2020 à 17:37
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Visiblement votre chauffagiste manque de compétence et de connaissance sur ce type de chaudière et ce modèle de régulation, tout laisse à penser que les pièces remplacées n'étaient pas nécessaire !!!

Le code défaut E154 avec un code avancé 435 indique un trop grand écart entre la température de départ du corps de chauffe et la température de retour de l'installation :
- Soit vous avez un problème de débit sur votre installation qui serait trop important,
- Soit vous avez un problème de puissance de brûleur qui serait trop faible.

Lors du remplacement du LMU, votre prestataire a-t-il vérifié que les paramètres correspondaient bien à votre type de chaudière (puissances, températures...), a-t-il également repris l'ensemble des paramètres pour adapter le comportement de votre chaudière en fonction de votre installation ?

Lorsque vous réduisez la température de l'eau chaude sanitaire, comment ce comporte votre chaudière :
- Le brûleur reste en puissance maxi ou il module vers la puissance mini ?
- La circulation de l'eau du corps de chauffe se fait uniquement vers le ballon d'eau chaude ou vers le ballon et les radiateurs ?
- Vous nous indiquez avoir un thermostat d'ambiance, quelle est sa marque et son modèle ou est-ce que c'est une sonde d'ambiance qui ressemblerait à la photo ci-jointe ?

Qui est ce prestataire qui fait n'importe quoi ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

commande à distance QAA 73

Commande à distance QAA 73
15 juin 2020 à 15:06
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour comprendre votre dernière question, pouvez-vous nous transmettre un dessin ou un plan des différents niveaux de votre installation ?

Honnêtement il serait plus simple de faire circuler, dans votre maison, des tubes de diamètre 28 ou 23 mm entre un poêle hydro et un ballon tampon que de vouloir monter une circulation d'air chaud avec des canalisation en acier galvanisé de diamètre variant de 80 à 125 mm voire plus.

Pour équilibrer les volumes et température de soufflage et obtenir des températures ambiantes uniformes dans toutes vos pièces vous devrez rajouter des registres de réglages et/ou équilibrages, plus des bouches dont le débit sera réglable, plus des filtres, plus des clapets coupe-feu : avez-vous fait une étude thermique et un devis de fournitures ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juin 2020 à 12:47
forum consulter ce sujet Distribution chaleur poêle plusieurs pièces sur le forum Chauffage

Bonjour,
Effectivement c'est une des origines de ce code défaut.
Attention ce micro rupteur n'est pas présent sur tous ces modèles de chaudière cela dépend de la génération de la chaudière.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 juin 2020 à 12:33
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous faire un retour ?
Êtes-vous bien dépanné ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 juin 2020 à 12:28
forum consulter ce sujet Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Vous avez la chance d'avoir déjà un réseau de distribution de chaleur (votre installation de radiateurs) pourquoi ne pas s'en servir en mettant en place un poêle à bois type hydro (avec un bouilleur intégré) :
- Vous mettez en place un ballon tampon (servant de stockage et de découplage),
- Vous raccordez en entrée votre bouilleur de poêle,
- Puis toujours en entrée votre chaudière fioul,
- Vous raccordez en sortie votre circuit de radiateurs.

Dans son principe de fonctionnement, tant qu'il y a du bois dans le poêle, le chauffage de votre maison est assuré par cette source d'énergie, dés que le feu vient à manquer, la chaudière fioul peut prendre le relais.

L'autre avantage de ce type d'installation est, grâce à la mise en place d'un ballon tampon, de pouvoir avoir une installation évolutive. Demain vous souhaitez remplacer ou rajouter une nouvelle énergie (solaire, pompe à chaleur...) vous pourrez le faire en raccordant votre nouveau générateur sur le ballon tampon.

Ce type d'installation doit respecter certaines règles d'installation et demande la mise en place d'un bon système de régulation. Selon le coût des énergies vous pourrez donner priorité à la moins chère et autoriser la priorité aux autres selon vos besoins.

Vous limitez également les travaux de passage des gaines sans parler des modifications esthétiques et disgracieuses.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 juin 2020 à 12:15
forum consulter ce sujet Distribution chaleur poêle plusieurs pièces sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Selon le modèle exact et les différentes options l'origine de ce défaut peut varier.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 juin 2020 à 11:46
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans un premier temps, la technologie des deux chaudières est complétement différente :
- Votre ancienne était une version à production d'eau chaude instantanée,
- Votre nouvelle est un certainement une version CLASSIQUE avec accumulation eau chaude,
Ce qui peut expliquer les consommations de gaz !!!

En 2018, selon la règlementation thermique, votre installateur aurait du vous posez une version condensation, beaucoup plus économique e,t avec les différentes aides, plus avantageuse comme investissement.

Votre chaudière actuelle a-t-elle été optimisée et adaptée à votre installation en ayant bénéficié de sa mise en service constructeur faite par une station technique agréée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2020 à 20:58
forum consulter ce sujet Augmentation consommation gaz chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour,

En remplaçant vos radiateurs par des radiateurs électriques vous allez perdre en confort, pourquoi ne pas mettre une chaudière électrique ou une chaudière gaz condensation dont la puissance sera adaptée à votre installation.
Si votre chaudière actuelle génère des bruits dans votre installation (malgré un désembouage) c'est que cette dernière est trop puissante en brûleur et sa pompe de chauffage assure trop de débit.
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Passer de chauffage gaz à électrique sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, avant de vouloir remplacer le corps de chauffe, un vrai diagnostic sérieux s'impose :
- La vanne inverseuse est-elle fonctionnelle ?
- La pompe chauffage est-elle opérationnelle ?
- Votre chaudière fonctionne en eau chaude sanitaire ?

Vérifiez que votre installation et l'ensemble de la chaudière sont bien purgés !!!

Concernant la proposition de travaux de 3000€, votre prestataire exagère sérieusement :
- Une seule personne pour remplacer le corps de chauffe suffit,
- Une demi-journée pour effectuer l'opération est largement faisable,
- Quand au prix du corps de chauffe il faut attendre le devis détaillé.

Si vous avez un doute, faites faire un devis contradictoire par un prestataire agréé par le constructeur, un spécialiste du SAV et pas un installateur qui veut vous vendre une nouvelle chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2020 à 20:31
forum consulter ce sujet Chaudière Atlantic Perfinox en sécurité au démarrage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous abandonnez l'utilisation de votre ballon d'eau chaude de chaudière, vous devez le neutraliser et le vidanger :
- La pompe de charge et le vase d'expansion sanitaire (vase bleu) doivent être enlevés.
- Le ballon doit être vidé de son eau.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2020 à 14:42
forum consulter ce sujet Supprimer ECS sur chaudière fioul Fondital sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à vos différentes questions, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre logement est-il équipé d'un autre système de chauffage ?
- Quelle est le diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quelle est la section de votre conduit ?
- Quelle est la hauteur de votre conduit brique ?

Les différents éléments évoqués par Martien-071 sont très importants. En dehors du fait que votre conduit devrait être tubé, le fait de trop refroidir les fumées risque de produire des condensats à caractère acide : condensats qui oxyderont et perceront l'intérieur du tubage le rendant inutilisable, condensats qui dans le conduit brique peuvent rendre votre conduit poreux et friable donc inutilisable.

Concernant le chauffage par circulation d'air chaud, le passage de l'air chargé de différentes particules de poussières (pollen, fibres de tissus, fibres de revêtement visibles dans la lumière d'un rayon de soleil) dans une zone haute température (échangeur de chaleur) a pour effet de les carboniser et les rendre plus toxiques dans cet air que nous respirons. Souvent les gens cherchent pourquoi à l'aplomb d'insert, de cheminée ou de radiateurs les mur noircissent : ce sont bien ces particules qui les recouvrent.

Pour des raisons de sécurité, il est préférable de mettre en place un système de circulation d'air forcé de l'air chaud du volume où se trouve votre poêle vers les autres volumes de votre logement plutôt que de vouloir faire circuler et distribuer de l'air qui serait passé par votre conduit ou un échangeur dans votre conduit. En cas de porosité vous risquez d'intoxiquer toutes les personnes de la maison en saturant l'air de CO2, de fumées ou pire de CO (gaz mortel).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2020 à 14:35
forum consulter ce sujet Distribution chaleur poêle plusieurs pièces sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Sur vos deux photos on distingue la pompe de chauffage (photo 1) et un vase d'expansion (photo 2), ce n'est pas un ballon tampon ou un ballon de stockage.

Pour votre installation, dans la mesure où vous allez utiliser un appareil à bois, vous devez modifier votre installation et mettre en place toutes les sécurités obligatoires.
Dans un premier temps, afin de pouvoir déterminer certains éléments, pouvez-vous me transmettre :
- La surface ou le volume de votre logement, sa localisation (ville ou région), sa date de construction, pour déterminer ces besoins en puissance de chauffage,
- La puissance totale installé de l'ensemble de vos radiateurs,
- La puissance de votre poêle et bouilleur.

Ensuite il faudra mettre en place, un ballon tampon dont le volume dépendra des éléments demandés, une vanne mélangeuse motorisée, une régulation climatique, un vase d'expansion à l'air libre, un groupe hydraulique type TERMOVAR et les différents raccordements hydrauliques et électriques liés à ce type d'installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2020 à 12:06
forum consulter ce sujet Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour Invité,

Vous cherchez la notice du RVP40 ?

Regardez le post au dessus de votre demande, la réponse est sous vos yeux !!!
Cliquez sur le lien de l'autre invité du 10 novembre 2017 et vous aurez la notice qui se téléchargera dans votre dossier téléchargement ...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2020 à 11:47
forum consulter ce sujet Mode d'emploi notice programmation régul rvp40 Landis et Gyr sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le code défaut E 154 correspond à une anomalie de température mesurée avec les sondes de départ et retour du corps de chauffe. Les raisons peuvent être variées et pour affiner le diagnostic il faut relever le code avancé au moment ou votre E154 apparait (ci-joint la procédure de lecture et les raisons possibles).

Dans les causes possibles :
- Sonde de température défectueuse,
- Corps de chauffe, chaudière, pompe ou installation mal purgé,
- Circulateur ne tourne pas,
- By-pass défectueux,
- Corps de chauffe emboué.

Dans votre question vous précisez "il est bouché et le message E154 apparait, il faut le changer et il y en a au moins pour 3000€" mais qu'est-ce qui est bouché et qui coûte ce prix là ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière Atlantic Perfinoxlecture code avance

13 juin 2020 à 11:40
forum consulter ce sujet Chaudière Atlantic Perfinox en sécurité au démarrage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Votre thermomètre doit être défectueux, soit ce dernier ne contient plus de gaz ou liquide dans son bulbe et capillaire, soit il n'est pas correctement en contact dans le doigt de gant.
Votre thermomètre n'est prévu pour mesurer des température entre 20 et 120°C, en le mettant en contact avec une flamme dont la température se situe entre 800 et 1000°C, vous le faites réagir même si cette procédure n'est pas à retenir pour un thermomètre de ce type car vous risqueriez de le détruire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2020 à 11:20
forum consulter ce sujet Problème thermomètre chaudière Chappée Sempra sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juin 2020 à 15:24
forum consulter ce sujet Augmentation consommation gaz chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ce qui est surprenant dans votre histoire c'est que l'arrivée de fioul ne se fait plus depuis le dernier entretien !

Pour vérifier si c'est un problème de brûleur ou du circuit d'alimentation fioul (cuve, tubes, pot filtre) essayez de mettre les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul (ou de gasoil).
- Si votre brûleur fonctionne normalement (une première mise en sécurité est possible dans ce cas réarmer le coffret de sécurité) : votre brûleur n'a rien, il faudra chercher ailleurs sur l'alimentation en fioul !!!
- Si votre brûleur ne fonctionne pas ce peut-être un problème sur la pompe fioul, le gicleur, les flexibles, la cellule du coffret.

Votre prestataire, dans ces différents diagnostics a-t-il mesuré les pressions de pulvérisation du fioul et la dépression d'aspiration du fioul, quelles sont ces différentes valeurs ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juin 2020 à 12:12
forum consulter ce sujet Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B sur le forum Chauffage

Bonjour,

Comme votre ballon d'eau chaude sanitaire est un ballon séparé (sous la chaudière, avec une pompe de charge et un sonde de priorité d'eau chaude), vous pouvez procéder ainsi pour supprimer la production d'eau chaude :
- Vidangez complétement le ballon et bouchonner l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude du ballon.
- Vidangez le circuit chaudière, déposez la pompe de charge sanitaire et les tubes de liaison entre le corps de chauffe de la chaudière et l'échangeur du ballon.
- Retirez la sonde de température du ballon d'eau chaude et placez la avec la sonde de température du corps de chauffe de la chaudière.
- Réglez la consigne de votre ECS sur mini.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juin 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Supprimer ECS sur chaudière fioul Fondital sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour pouvoir vous joindre un schéma hydraulique, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon (si oui sa capacité et son modèle) ?
- Votre thermostat d'ambiance pilote quoi (le brûleur, la chaudière, la pompe chauffage ou le moteur de la vanne mélangeuse) pouvez-vous dire quelle est sa marque et son modèle ?

Selon ces différents éléments les accessoires, le schéma électrique et hydraulique peuvent variés. Si vous préférez, transmettez nous des photos.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juin 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour simplifier la lecture des différents posts, merci de vous inscrire et de vous identifier avant d'intervenir sur le forum : "L'invité" qui répond à "invité" à la lecture des différents échanges sur cette question ce n'est pas très clair !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 juin 2020 à 17:26
forum consulter ce sujet Entrée et sortie d'un radiateur sur le forum Chauffage

Bonjour,

D'accord pour le corps de chauffe, même si il n'y a aucun intérêt, mais pour le reste des composants qui eux sont importants :
- Échangeur à plaques ?
- Pompe de bouclage ECS ?
- Ballon de stockage ECS ?
- Tubes de liaisons ?
- Cannes d'injection et de puisage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Voyant FF chaudière Saunier Duval Isomax sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour une meilleure contribution à ce forum, merci de vous inscrire et de vous identifier sur le forum.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2020 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Vos différents rapports d'intervention font apparaître des anomalies :
- Les analyses de combustion ne sont pas bonnes !
- Le taux de CO dans les fumées et trop élevé !
- Le 27/05 matin : "combustion et alimentation électrique OK" mais le 29/05 inversion phase neutre !
- Des analyses sont signalées faite au mini et maxi mais soit aucune valeur de précisée soit un seul résultat de valeurs pour deux analyses (mini et maxi) !
- La vanne gaz est remplacée mais les valeurs de combustion ne sont pas précisées ! Les réglages de la nouvelle vanne ont-ils été faits ?
- La valeur de ionisation n'est pas vérifiée systématiquement, à toutes les interventions, à chaque puissances et après chaque réglage de combustion !

Votre prestataire devrait retourner en formation et se mettre à jour concernant les procédures de diagnostics et contrôle des chaudières condensation. En procédant de la sorte il confirme un certain manque de compétence et la résolution de votre problème pourrait être très longue.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Tout dépend du type, de la hauteur et de la longueur de vos radiateurs : pouvez-vous nous transmettre des photos ?

En règle générale il faut faire une alimentant en diagonal :
- Arrivée en haut,
- Retour en bas à l'opposé,
Sauf dans certains cas où le radiateur est plus haut que large...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juin 2020 à 12:52
forum consulter ce sujet Entrée et sortie d'un radiateur sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps, si tous vos radiateurs sont bien équipés de robinets thermostatiques, il faut vous assurer que votre installation est bien équipée d'une vanne (ou soupape) à pression différentielle pour protéger la pompe de la chaudière en assurant un débit dans l'installation.

Concernant le fonctionnement d'une chaudière type condensation dont la technologie inclue la variation de la température de départ vers l'installation en fonction de la température extérieure et la modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de votre installation, il faut savoir que l'utilisation de thermostat d'ambiance (contact simple) sans fils, connecté ou non, sont à proscrire, pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort " ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.

Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Une sonde d'ambiance dialogue en permanence avec la régulation de votre chaudière, choisie dans la gamme d'accessoires de votre chaudière elle est complétement adaptée, il informe en temps réel la chaudière de l'évolution de la température ambiante pour que la chaudière adapte sa température de départ et la puissance de la chaudière. Vous pourrez ainsi affiner les températures ambiantes et les programmes horaires.
Un thermostat n'est qu'un simple interrupteur commandé qui ne fait que du marche/arrêt sans être capable de dialoguer avec la régulation de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2020 à 16:58
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Si suite au remplacement de votre vanne gaz sur votre chaudière, le technicien n'a pas refait les réglages de cette nouvelle vanne en effectuant des analyses de combustion, le remplacement de cette pièce ne sert à rien (vanne remplacée le matin, code défaut 04 revenu, technicien revenu l'après midi).

Cette méthode de recherche de panne et cette logique de diagnostic n'est pas digne d'un professionnel : qui est ce prestataire qui travaille comme cela ? Mettre des pièces neuves pour tester et masquer son incompétence n'est pas la bonne méthode de travail surtout quand le remplacement de ces pièces doivent être réglées selon le type exact de la chaudière !!!

Si votre prestataire était compétent, il aurait vérifié toutes les constantes de fonctionnement de votre chaudière dès la première intervention. Sans en oublier aucune, avec une bonne méthode de diagnostic il aurait trouvé les raisons précises de l'origine de votre problème !!!

Pour vous aider dans votre problème, merci de nous envoyer les documents concernant les différentes interventions.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2020 à 16:18
forum consulter ce sujet Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous avez "détartré la chaudière", mais quels sont les différents éléments que vous avez détartrés :
- Corps de chauffe ?
- Échangeur à plaques (primaire, secondaire) ?
- Pompe chauffage ?
- Pompe bouclage sanitaire ?
- Ballon sanitaire ?
- Canne d'injections eau froide ?
- Groupe de sécurité sanitaire ?
- Groupes hydrauliques et tubes de liaisons ?

Quel procédé avez-vous utilisé pour détartrer ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2020 à 15:59
forum consulter ce sujet Voyant FF chaudière Saunier Duval Isomax sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2020 à 15:51
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier-Duval code erreur F05 surchauffe sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question initiale, le petit boitier noir sur la photo est un "piège à condensation".
Son but est de retenir l'eau ou la vapeur d'eau qui pourrait venir de la ventouse et de protéger le contact électrique du pressostat d'air contre toute oxydation ou court-circuit.

Si votre votre chaudière est bien de 2004, vous êtes sûr d'avoir des joints à remplacer comme :
- Ceux de la ventouse (air et fumées),
- Ceux du corps de chauffe et ou brûleur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2020 à 15:33
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement chaudière Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mai 2020 à 12:29
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Visiblement votre technicien patauge un peu ???
Durant ces différentes interventions, il n'a pas fait de diagnostic complet :
- Une fois il détecte un problème de pression d'alimentation gaz, quelle était cette pression ?
- Une fois il remplace deux joints sur la chambre de combustion ?
- Une autre fois une inversion phase/neutre ?

Dans le cadre de ces différentes interventions a-t-il fait des analyses de la combustion de votre chaudière, avez-vous les tickets de ces analyses ?
Avant de remplacer le bloc gaz, pouvez-vous nous les transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mai 2020 à 12:08
forum consulter ce sujet Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus sur le forum Chauffage