Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Si votre RC30 est positionné sur le tableau de la chaudière et si vous n'avez pas d'autre sonde comme un RC20 dans l'ambiance de votre logement il faut impérativement désactiver les fonctions suivantes :
- Circuit Chauffage 1 Commande à distance sur "Aucun",
- Circuit Chauffage 1 Influence de l'ambiance sur "0",
- Circuit Chauffage 1 Optimisation sur "Non".

Le module MM10 est un module hydraulique composé d'un jeu de vannes d'isolement (départ & retour chauffage), d'un circulateur, d'une vanne 3 voies motorisée et d'une sonde de départ. Si votre technicien est venu et l'a contrôlée pourquoi pense-t-il que votre problème vient du module ? A-t-il vérifier les paramètres de votre régulation ? Avez-vous bien la notice de votre RC30 ?

Déplacer moi le RC30, envoyez-moi une photo du bornier de raccordement de votre tableau de régulation et je vous indiquerez l'emplacement pour la sonde d'ambiance.
Le socle de pose murale du RC30 est normalement dessus, pour ce qui est du plastron pour combler le futur trou de votre régulation il faut voir la disponibilité chez un distributeur BUDERUS.
Vous pouvez également laisser comme s'est en rajoutant une sonde d'ambiance type RC20.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 19:40
forum consulter ce sujet Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125

Bonjour,

Pour continuer dans nos recherches, pouvez-vous nous préciser :
- L'année de votre chaudière ?
- Le type de tableau ou de régulation de votre chaudière ?
- Le type et la marque de votre brûleur ?
- Le combustible utilisé par votre brûleur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 17:26
forum consulter ce sujet Mode d'emploi chaudière Buderus S115T

Publicité

Bonjour,

Effectivement, cette gamme de chaudière n'est pas de toute première jeunesse mais son grand âge (pour une chaudière gaz) confirme la qualité du produit et le sérieux de la marque. Maintenant, en fonction de son état, de la qualité de ces entretiens et de son âge réel (à confirmer avec son numéro de série), même si elle fonctionne encore, il faut garder à l'esprit les éléments suivants :
- Disponibilités des pièces détachées,
- Consommation de gaz, facture d'énergie et économies possible avec une chaudière nouvelle génération,
- Risques de panne totale et remplacement précipité.

Dans la mesure où cette chaudière est encore en activité, pensez à étudier son remplacement maintenant et renseignez-vous sur les financements possibles, le crédit d'impôts et les aides possibles : faites des simulations et comparez...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 15:58
forum consulter ce sujet Durée de vie chaudière Viessmann Gasola 24kW

Bonjour,

En aucun cas il faut limer le corps de chauffe pour remettre le ou les turbulateur(s), si c'est le cas c'est du grand n'importe quoi !!!
Le non respect de la procédure d'entretien et de préconisation de remplacement de ces turbulateurs entraine dans un premier temps :
- Une obstruction du passage des fumées,
- Une augmentation possible de la température dans la chambre de combustion,
- Une détérioration possible de l'électrode d'allumage, de la sonde de ionisation, du brûleur,
- Une pertes de rendement de combustion.
Dans un deuxième temps et aux fils des années :
- La dégradation du corps de chauffe (obstruction partiel ou complète),
- Diminution de la puissance maximale disponible,
- Augmentation de la durée de remonté en température du ballon ECS.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Comme je le crains, votre installation de chauffage est une installation avec distribution monotube + kits bitube sur chaque radiateur. Dans cette configuration vous ne pouvez pas supprimer ce radiateur en mettant des bouchons sur l'aller et le retour : toute votre installation ne fonctionnerait plus car les autres radiateurs ne seraient plus irrigués (rupture de la boucle de chauffage).

Voyez avec un professionnel chauffagiste pour réaliser cette modification, le type de raccordement de votre installation de chauffage et la présence de cette canalisation de gaz représentent de trop grosses contraintes.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 15:17
forum consulter ce sujet Déplacement de radiateur conseils

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps, pouvez-vous mettre votre thermomètre juste à côté de votre sonde d'ambiance, êtes-vous sûr d'avoir une sonde d'ambiance, pourquoi votre commande de RC est toujours sur la chaudière ?

Attention : si vous n'avez pas de sonde d'ambiance, si vous votre RC est toujours sur le tableau de votre chaudière, vous devez désactiver la sonde d'ambiance sinon comme le capteur de température est dans le RC et que ce dernier est sur la chaudière : il ne mesure pas la température ambiante mais la température dans le tableau de la chaudière (les valeurs affichées sont alors normales).

Ensuite :
- Modifier la température de consigne de jour à 20°C,
- Remettez le paramètre calibrage temp amb eff à 0,
- Déplacez le RC dans l'ambiance.

Maintenant, le message OY (chaudière en veille) indique simplement que la régulation de la chaudière, en fonction de l'évolution de la température extérieure, est passée en mode été : vérifier le paramètre "température de non chauffage".

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125

Bonjour,

Si votre pression de circuit de chauffage chute plus en mode chauffage (hiver) qu'en mode eau chaude sanitaire (été), la fuite d'eau ou d'air peut se situer partout.
Dans un premier temps il faut définir si cette fuite est plus la chaudière ou sur le restant du circuit en isolant la chaudière (fermez les vannes d'isolement départ et retour sous la chaudière) puis laisser comme cela quelques jours.

Si la pression chute, la fuite est interne à la chaudière !
Si la pression reste stable ce n'est pas dans la chaudière !

Après quelques jours, ouvrez les vannes d'isolements :
Si la pression chute brusquement, la fuite se situe sur le réseau de chauffage !

Pour exemple, une perte de pression de 0.5 Bars sur un circuit de chauffage domestique peut-être due à une micro fuite (1/2 à 1 verre d'eau) ou à une membrane de vase d'expansion poreuse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 11:35
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Naneo

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Si votre technicien vient faire un diagnostic sans faire les contrôles et mesures que je vous ai décrits, il n'est pas très sérieux !
Il propose de remplacer le bloc d'allumage voir la carte électronique : pas très précise la solution (rien d'anormal quand on ne fait aucune mesure de pression, tension ou intensité...).

Quelle est cette société qui travaille de cette manière ?

Un bon conseil : faite faire un devis de réparation détaillé (déplacement, main-d’œuvre, pièces) et n'acceptez aucun travaux avant : le devis étant obligatoire à partir de 150 € et comme votre prestataire a une obligation de résultat il vous sera toujours possible de contester en cas de problème persistant.
Vous pouvez aussi faire marcher la concurrence en faisant appel à un autre prestataire.

Un simple défaut sur l'alimentation électrique ou gaz peut générer ce défaut, facile de remplacer des pièces mais si l'origine de votre viens de là vous pourrez toujours remplacer des pièces... Juste pour info, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et nous préciser les éléments suivants :
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse (horizontale, verticale) et sa longueur ?
- Avez-vous une régulation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2019 à 11:14
forum consulter ce sujet Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Qu'elle est la position ou l'orientation de votre sonde extérieure ?
- Qu'elle est le type de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre sonde d'ambiance (RC30) est située ou dans votre logement, dans quelle pièce ?
- L'emplacement de votre sonde d'ambiance est-il une paroi froide ou un mur extérieure ?

Votre RC30 étant une sonde d'ambiance, elle est systématiquement liée à une régulation climatique qui gère le fonctionnement global de votre installation (chaudière, eau chaude sanitaire, brûleur, pompes, vanne mélangeuse...). Il faut vérifier les paramètres de la régulation et les affiner en fonction de votre type de logement (isolation, inertie...), votre type d'installation (radiateurs, plancher, régime de température...), de votre région (température de base, courbe de chauffe, température de non chauffage...), l'emplacement et le positionnement de la sonde d'ambiance, la présence d'une cheminée (insert, poêle ou autres...) ou d'un radiateur à proximité du RC30...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juin 2019 à 17:26
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Buderus Logano G125

Bonjour,

Si votre chaudière affiche un défaut 03, ce défaut indique un problème d'allumage.
En remettant le chauffage, votre chaudière à des temps de fonctionnement plus long et plus nombreux donc moins d'allumage, donc moins de panne : c'est logique.

Maintenant faite faire un diagnostic de votre chaudière par la société qui l'entretien tous les ans, l'origine de la panne pouvant venir de plusieurs raisons comme :
- Défaut d'électrode,
- Défaut de vanne gaz,
- Défaut de pression de gaz,
- Défaut de combustion,
- Défaut de ventouse,
- Défaut d'alimentation électrique,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant
11 juin 2019 à 16:55
forum consulter ce sujet Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF

Bonjour,

Si de l'eau s'écoule, faisant chuter la pression, par le tuyau d'évacuation des condensats, cela fait penser à un fuite sur le corps de chauffe. Pour en être certain, faite faire un diagnostic par la société qui entretien votre chaudière.
Si votre chaudière à bien été mise en service par une station technique et si vous avez souscrit un contrat d'entretien auprès d'un prestataire agréé, cette intervention devrait être prise en charge comme suit :
- Pièces détachées par le constructeur DE DIETRICH,
- Le déplacement et la main-d’œuvre dans le cadre de votre contrat,

Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre installation de chauffage est-elle constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Vos radiateurs sont ils en fonte d'aluminium ?
L'eau de votre installation est-elle naturel ou existe-t-il un traitement contre le gel, la boue, les algues ou la corrosion ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juin 2019 à 16:31
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Naneo

Bonjour,

La matière dont est constituer votre grille est définie par le constructeur. La durée de vie d'une grille peut variée selon les conditions d'utilisation de votre appareil :
- Type de combustible,
- Défaut dans la combustion (excès d'air, manque d'air, mauvais entretien, étanchéité de l'appareil...),
- Température maximum du foyer,
- Quantité de combustible dans le foyer,

Posez la question au service client Deville.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juin 2019 à 15:31
forum consulter ce sujet Grille cuisinière bois et charbon Deville

Bonjour,

Le déplacement est toujours possible, simplement la rotation de 90° impose de reprendre les deux tubes qui arrive du sol en les croisant. Vu le peu d'espace, je vous conseil de faire intervenir un professionnel qui pourra façonner ces tubes.

Plusieurs éléments seront déterminant pour réaliser cette intervention :
- Le type de fluide qui circule dans le tube présent sur le bas du mur vert,
- Le cheminement des tubes alimentant le radiateur (encastré en dalle avec cheminement dans la dalle ou passage à travers la dalle est cheminement dans un sous-sol ou vide sanitaire),
- Type de distribution de votre installation de chauffage (monotube ou bi-tube),

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juin 2019 à 15:19
forum consulter ce sujet Déplacement de radiateur conseils

Bonjour,

Afin de mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Type du tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Qu'elle est la température extérieure actuelle dans votre région ?

Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juin 2019 à 15:01
forum consulter ce sujet Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125

Bonjour,

Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle était la marque et le type de votre ancien thermostat d'ambiance ?
- Où et comment sont raccordés les fils de votre NETAMO ?
- Quel est le modèle exact de votre nouveau thermostat ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juin 2019 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème production d'eau chaude chaudière Viessmann vitodens 100-w

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser le modèle de la chaudière.

Dans la gamme CHAPPEE, toutes les chaudières type "condensation" sont identifiées HTE, le chiffre 24 indique la gamme de puissance en Kilowatts.
Donc pour vous répondre il nous faut le type de la chaudière (ex : LUNA, INITIA... pour une chaudière gaz ou BORA, HINA pour une chaudière fioul).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juin 2019 à 11:09
forum consulter ce sujet Avis chaudière fioul Chapée HTE 24

Bonjour,

La méthode traditionnelle pour détartrer un ballon est de :
- Couper son alimentation en eau froide,
- Vidangez le ballon,
- Ouvrez la trappe de visite si elle existe (prévoyez un joint neuf de préférence),
- Détartrez le ballon en enlevant le calcaire avec un aspirateur à eau,
- Nettoyez et rincez la cuve de votre ballon,
- Vérifiez que l'entrée d'eau froide et la canne d'eau chaude ne soient pas bouchées,
- Remplacez votre groupe de sécurité (de préférence en inox),
- Remontez votre trappe de visite,
- Remplissez votre ballon,
- Remettez votre installation en service,
- Faites couler de l'eau à tous les robinets d'eau chaude en démontant les mousseurs.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mai 2019 à 11:04
forum consulter ce sujet Perte de pression eau chaude sanitaire chaudière De Dietrich

Bonjour,

Effectivement c'est hélas trop souvent le cas de constater que les procédures d'entretien ne sont pas respectées soit par méconnaissance de la marque ou du type de l'appareil, soit par économie de temps !

A titre d'information pouvez-vous nous dire :
- Depuis quand Serv'Elite entretient votre chaudière ?
- Combien de fois vous ont-ils remplacé les turbulateurs ?
- Combien de temps dure l'entretien ?
- L'analyse de la combustion est-elle faite tous les ans ?
- Combien de ticket avez-vous par an ?

Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 mai 2019 à 10:50
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich

Bonjour,
Vous devez être en possession de la notice utilisateur, le paragraphe maintenance et entretien n'est pas détaillé.
Je vous transmets la notice technique plus détaillée, regardez à partir de la page 43 la procédure d'entretien du constructeur y est détaillée et les recommandations de remplacement des turbulateurs sont expliquées.
Les conséquences du non respect de cette procédure sont bien connues des professionnels de la maintenance :
- Détérioration du corps de chauffe,
- Augmentation anormale des températures de fumées,
- Mauvaise transmission de la chaleur à l'eau du circuit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notice De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco.NOx
24 mai 2019 à 12:26
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich

Bonjour,

Pour répondre à vos questions, dans un premier temps il n'est pas logique que la pression de votre réseau de chauffage chute en fermant l'alimentation d'eau froide de votre logement. Le circuit de chauffage étant fermé cela ne peut pas se produire sauf si :
- Si vous avez une pression d'eau de ville très faible (autour de 1.5 Bars),
- Si vous avez une intercommunication au niveau de votre ballon d'eau chaude sanitaire, si c'est le cas il sera à remplacer.

Ensuite pour le défaut d'allumage :
- Vérifier si votre vanne gaz est bien ouverte,
- Qu'aucune connexion électrique ou câble n'ait bougé.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mai 2019 à 11:53
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Beretta Idra 28BVI

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25,G31...) ?
- Type d'émetteur sur votre installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?

Pour votre problème, commencer par vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase à la phase, Neutre au neutre et pas de tension entre la terre et le neutre),
- Vérifiez que que la tension de 230 Volts arrive bien sur le ventilateur,
- Vérifiez que votre corps de chauffe est propre et pas plein d'eau.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mai 2019 à 17:45
forum consulter ce sujet Code erreur c7 214 chaudière gaz Elm Leblanc Egalis gvbc 24 1h

Bonjour,

Ce qui est surprenant dans votre histoire c'est que le démontage pour nettoyage du corps de chauffe et une opération à réaliser tous les ans. Il est même conseillé d'avoir toujours un jeu de turbulateurs puis que ces derniers sont prévus pour être attaqués par l'acidité des condensats.

La liste des opérations obligatoires lors d'un entretien sont listées dans la normes AFNOR et les opérations spécifiques à votre modèle de chaudière sont décrites dans la notice du fabricant.
Si Serv'Elite ne les respectent pas c'est vraiment dommage pour un service constructeur !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mai 2019 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich

Bonjour,
Oui il y a des paramètres spécifiques à chaque modèle de chaudière, normalement ils sont mémorisés sur dans la carte électronique de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mai 2019 à 17:06
forum consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant

Bonjour,

Votre chaudière est une chaudière à production d'eau chaude instantanée (faite par un échangeur à plaques) vous ne pouvez pas la modifier en la passant en production d'eau chaude accumulée dans un ballon équipé de son propre échangeur.

Le VR70 est un module de régulation (en option) fait pour des applications d'installation avec plusieurs circuits ou avec du solaire ou des installations hybrides. Pas de possibilité pour vous de trouver la solution avec cette option.

Vous avez remplacé votre production d'eau chaude, remplacé également votre chaudière par une version chauffage seule et raccorder votre ballon d'eau chaude avec une sonde ECS. Certaines marques et certains modèles le permettent.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
22 mai 2019 à 17:10
forum consulter ce sujet Chaudière Vaillant VCW 376 charge partielle

Bonjour,

Afin de mieux vous répondre il nous faudrait la génération de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Pression de remplissage du circuit de chauffage ?

Selon la génération de votre chaudière et l'affichage du code défaut, les raisons peuvent être différentes.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mai 2019 à 16:47
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Luna max 2.24 F

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle exact, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs,plancher...) ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

En fonction de la génération de votre chaudière, les codes erreurs peuvent avoir différentes significations, sur certain modèle il faut même aller chercher les sous codes dans le menu de lecture de l'historique des défauts.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 mai 2019 à 16:41
forum consulter ce sujet Code erreur E128 chaudière Chappée Luna 1,28 FF HTE

Bonjour,

Votre chaudière est une chaudière murale condensation à production d'eau chaude instantanée.
La modification hydraulique que vous avez faite ne correspond à aucune application possible avec ce type de chaudière (aucun schéma hydraulique de ce type n'est validé par le constructeur).
Il n'existe aucune solution pour bloquer le fonctionnement de la chaudière au maximum.

De toute façon si cela était possible, il existerait des contraintes comme :
- Une trop grosse différence de puissance entre la chaudière (35 Kw) et la puissance absorbée par l'échangeur de votre ballon d'eau chaude,
- Une montée en température du corps de chauffage trop rapide avec des risques de surchauffe,
- Une dégradation ou une détérioration de votre chaudière (corps de chauffe, brûleur, sonde, électrodes...) et une absence de prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur,
- Une annulation de la garantie 5 ans du corps de chauffe.

De manière générale, toutes utilisations ou application non validées ou non homologué par le constructeur annulera la garantie constructeur de votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mai 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Chaudière Vaillant VCW 376 charge partielle

Bonjour,

Si vous avez ce problème, il faut s'assurer :
- Que l'entretien est bien réalisé (corps de chauffe, brûleur, ventouse...),
- Que l'ensemble des joints déposés lors de l'entretien sont bien remis et en bon état,
- Que la ventouse est bien étanche,
- Que la pression de gaz est conforme.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mai 2019 à 11:47
forum consulter ce sujet Pannes récurrentes chaudière Hydromotrix Frisquet 23 kW

Bonjour,

Dans un premier temps, lors du remplacement de votre vase d'expansion, à combien avez-vous réglé sa pression de gonflage ?

Pour ce qui est de la pression qui monte toute seule à plus de 3 bars :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Votre ballon d'eau chaude est-il immergé ou séparé du corps de chauffe ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mai 2019 à 11:36
forum consulter ce sujet Chaudière fioul De Dietrich 2200 problème pression

Bonjour,
Il est fort possible que votre disconnecteur soit de nouveau HS, s'il fuit ce peut-être dû à la pression ou à la qualité de l'eau : c'est une des pièces la plus couramment remplacée sur les chaudières murales.
Je constate, sur votre photo, que le disconnecteur et la vanne de vidange ne sont pas raccordées aux eaux usées : ce n'est pas normal !!!
Pour la variation de pression lorsque vous mettez le chauffage : vérifiez votre vase d'expansion :
- Sa membrane,
- Sa pression de gonflage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mai 2019 à 11:29
forum consulter ce sujet Fuite disconnecteur chaudière Vaillant VUW FR 280/2-5 R3

Bonjour,

Lorsque vous appuyez sur le bouton "reset" votre chaudière fait-elle un cycle de démarrage :
- Votre extracteur tourne-t-il ?
- Le pressostat d'air bascule-t-il ?
- Le train d'étincelles se fait-il ?
- La vanne gaz s'ouvre-t-elle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mai 2019 à 11:11
forum consulter ce sujet Panne chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Niagara FF

Bonjour,

Par charge totale, vous voulez dire fonctionnement en puissance maximum ?
Pour quelle application souhaitez-vous ce type de fonctionnement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 mai 2019 à 14:17
forum consulter ce sujet Chaudière Vaillant VCW 376 charge partielle

Bonjour,
Vérifier la pression d'alimentation de l'eau de votre logement, la pression doit être inférieure à 2.5 Bars !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mai 2019 à 13:16
forum consulter ce sujet Problème écoulement eau chaudière Chaffoteaux Balixia 24 FF

Bonjour,

Pour répondre à votre question, ce type de pompe est une pompe à débit variable, le moteur se trouve donc alimenté en 230 volts permanent (Phase, Neutre et Terre) puis elle reçoit de la chaudière une commande fixe ou variable) pour piloter sa vitesse.

Votre pompe est-elle une pièce d'origine CHAFFOTEAUX ?
Le débit mini et maxi correspond-t-il bien aux caractéristiques techniques de votre chaudière ?
La technique de pilotage de la variation de vitesse de votre pompe correspond-t-elle à celle de la chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mai 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF

Bonjour,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Volume ou surface habitable de votre logement ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre thermostat ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mai 2019 à 11:31
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Viessmann Vitodens 111-W

Bonjour,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est une version HTE ou HYBRIDE HTE (avec ou sans PAC) ?
- Votre chaudière assure-t-elle la production d'eau chaude ?
- Type, Modèle, numéro de série et année de votre chaudière (photo de sa plaque signalétique) ?
- Avez-vous eu une mise en service constructeur assurée par une Station Technique Agrée par CHAPPEE ?

Votre code défaut apparait sans rien faire, avez-vous fait une interrogation de l'historique des défauts et des sous défauts ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'affichage de l'écran ainsi que de votre installation (hydraulique, électrique, environnement chaudière...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mai 2019 à 11:24
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24

Bonjour,

Sur ce type de chaudière (production d'eau chaude instantanée) il vaut impérativement s'assurer que le débit d'eau chaude reste bien en dessous de 11 litres par minute.
En fonction de la pression d'eau du réseau et des robinetteries de baignoire ou douche cette règle n'est plus possible.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mai 2019 à 19:25
forum consulter ce sujet Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W

Bonjour,

C'est la connexion de l'évacuation des soupapes, si un écoulement d'eau apparait il faut :
- Vérifier la pression de remplissage du circuit de chauffage,
- Vérifier le vase d'expansion et sa pression de gonflage,
- Vérifier la soupape chauffage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mai 2019 à 14:32
forum consulter ce sujet Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend

Bonjour,

Pour mesurer la valeur ohmique d'un composant, il doit être déconnecté !
Pour info, la tension électrique sur une sonde de température (CTN ou CTP) est nulle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mai 2019 à 13:46
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Bonjour,

Pour le montage, le réglage et la mise ne route de votre appareil, vous devez d'abord respecter les conditions d'installation :
- Ventilation du local,
- Raccordement et type de cheminée,
- Type de gaz utilisé (G20, G25, G31...)

Votre appareil est installé dans quelle région ou dans quel pays ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mai 2019 à 13:42
forum consulter ce sujet Recherche notice poêle Efel Bayard 312

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Premièrement, l'aquastat de votre chaudière doit être réglé au maximum puisque vous avec une régulation climatique et non pas réglé à 1/3. En limitant manuellement la température du corps de chauffe de votre chaudière au alentour de 40/50°C, la régulation ne peut pas gérer de manière automatique la production d'eau chaude sanitaire (si la température de cette dernière n'est pas atteinte le chauffage fonctionne en mode dégradé voir ne fonctionnera pas, surtout si la température demandée est supérieure à 55°C et/ou que la fonction anti-légionellose est activée).

Deuxièmement pour pouvoir vous transmettre une notice de votre régulation, pouvez-vous me transmettre la référence LANDIS ou STAEFA indiquée à l'arrière du boitier. Les lignes de programmations ayant des fonctions différentes d'une marque à l'autre.

D'autre part pouvez-vous vérifier le fonctionnement du moteur de votre vanne 4 voies en agissant sur le bouton de réglage de la température sur la régulation :
- En le tournant à fond à droite, un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le haut de la vanne et le moteur de la vanne doit s'ouvrir (vers la zone rouge) et la température de départ doit augmenter vers votre plancher,
- En le tournant à fond à gauche,un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le bas de la vanne et le moteur de la vanne doit se fermer (vers la zone bleue) et la température de départ doit diminuer vers le plancher.

Concernant le comportement chauffage quand la température extérieure s'approche de 20°C, il se peut que ce soit la température du passage automatique été/hiver qui soit paramétrée trop basse.
Sans le type exact de la régulation difficile de vous dire ou la modifier.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2019 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer

Bonjour,
Merci de votre retour d'infos.

Ces dernières confirment les anomalies et non conformités de votre installation.
Pour compléter mes premières observations :
- Vous ne pouvez pas avoir deux circulateurs (en série) sur le même circuit de chauffage. Seul celui qui se trouve après la vanne 4 voies doit être en service et piloté par la régulation climatique. Celui qui se trouve sur le collecteur, à droite, entre le départ et le retour du plancher chauffant doit impérativement être déposé !!!

Concernant les débitmètres, ils doivent effectivement être plein d'eau. S'ils restent bloqués c'est certainement dû à des impuretés dans les circuits (traces de rouilles dans les débitmètres).
Mais il est anormal que les vannes de réglage de débits (vannes noires) soient ouvertes en grand. Ces dernières servent à affiner les débits dans chaque boucle de plancher pour obtenir une température ambiante stable et constante dans la zone correspondante.
En amont c'est la vanne 4 voies motorisée (ce qui n'est pas le cas chez vous) qui gère la température de départ en fonction de la température extérieure.

Faites faire en urgence un désembouage complet de votre installation (vos circuits de plancher sont certainement emboués ou plein d'algues surtout si votre eau de chauffage n'est pas traitée), déposez le circulateur gênant et mettez une régulation climatique et un moteur sur votre vanne 4 voies.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2019 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Bonjour,

Si vous remplacez vos radiateurs il faudra également remplacer le système de régulation pour qu'il soit compatible avec votre nouvelle installation.

Sans avoir plus de détails sur votre système de renouvellement d'air (puits canadien, VMC double ou simple flux...) difficile d'être plus précis...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:28
forum consulter ce sujet Remplacer radiateurs grille pain Masser par quoi et comment ?

Bonjour,

Pour votre santé, votre confort et la protection du bâti (absence de prise en charge par votre assurance en cas de sinistre). Ces anomalies sont des non-conformités, malfaçons ou des vices cachés faites remettre aux normes votre installation !!!

Pour la vérification de la sonde extérieure il faut vérifier sa valeur ohmique, sa correspondance température et contrôler son câble de liaison avec la régulation.
Pour le servomoteur il faut faire de même et contrôler sont ouverture quand elle est alimentée électriquement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:17
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Bonjour,

De quel tuyau parlez-vous ?

Votre chaudière, dans le cadre d'une installation réglementaire, doit avoir un raccordement direct aux eaux usées pour la soupape chauffage, la soupape sanitaire (si existante), le disconnecteur et la vanne de vidange.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend

Bonjour, Pour mieux vous répondre, pouvez-nous transmettre le modèle exact, le numéro de série et l'année de votre appareil ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Porte insert marque Laudel

Bonjour,

Non, la pression n'est pas visible sur les radiateurs. Seule une fiche technique du constructeur, en fonction du modèle, pourrait nous donner cette information.
En choisissant dans une gamme de pression de 4 ou 8 Bars vous êtes dans le vrai !!!

Maintenant, pensez à demander une autorisation de travaux auprès de votre syndic. Même si ces travaux sont en partie privative, le fait de vider l'installation ou une partie de l'installation en revanche influe sur le fonctionnement collectif de l'installation : il vous faut donc un accord !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 18:53
forum consulter ce sujet Pression de service sur radiateurs

Bonjour,

Si votre installation de chauffage ne comporte que du plancher chauffant, c'est la vanne 4 voies en sortie de chaudière qui doit-être motorisée et pilotée avec une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cela permettra de :
- Faire varier la température de départ vers votre plancher,
- De caler une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum à 45°C,
- De répondre aux normes et DTU concernant la mise en œuvre et l'utilisation de plancher chauffant.

Sur la photo du collecteur de plancher chauffant, la pompe de droite (entre le départ et le retour) ne devrait pas exister, c'est seulement et uniquement celle après la vanne 4 voies qui doit assurer le débit constant dans vos boucles de plancher.
La vanne 2 voies et son moteur ne devraient pas exister non plus : ce type de bricolage de régulation n'étant ni aux normes, ni adapté pour un plancher chauffant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2019 à 12:44
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant

Bonsoir,

Pour répondre à votre question ces différents modèles restent de très bons choix, elles utilisent la même qualité de matériaux pour le corps de chauffe, le même type de technologie de brûleur "MATRIX" et le même type de régulation "VITOTRONIC 200".
La durée de vie d'une chaudière dépend avant tout de son installation :
- Désembouage de l'installation,
- Pose d'un filtre sur le retour de l'installation,
- Dimensionnement correct de la puissance de la chaudière.

Concernant votre logement de 150 m², une chaudière de 26 kW est bien trop puissante (173 W pour 1 m² c'est énorme), une 19 ou 13 kW en chauffage seule 13 ou 19 kW serait suffisante. De plus il est important de favoriser une plage de modulation de puissance, avec une puissance mini et une puissance maxi, adaptées.

Le choix entre une VITOCROSSAL et une VITODENS reste donc, en dehors d'un coût financier et selon les éléments ci-dessus, une question de :
- Encombrement,
- Régulation (sonde extérieure et sonde d'ambiance),
- Plage de puissance maxi,
- Plage de puissance de modulation mini,
- ...

Votre future consommation de gaz sera donc proportionnelle à la puissance de votre chaudière, elle-même dépendante de votre puissance totale des radiateurs installés. Elle peut-être améliorée avec une sonde d'ambiance et un VITOCONNECT 100.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 19:18
forum consulter ce sujet Conseils remplacement chaudière par une Viessmann

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous préciser les éléments suivants :
- Votre installation d'apport d'air frais est-il un système de puits canadien ?
- Comment voulez-vous mettre en place une PAC air/eau ?
- Quel est actuellement votre système de régulation ?

Dans un premier temps, il est certain qu'en remplaçant vos grille-pains par des radiateurs à inerties + une régulation climatique adaptée vous y gagnerez :
- Plus de confort,
- Moins de consommation d'énergie,
- Moins de variation de températures ambiantes.

Maintenant l'envie de vouloir baisser la puissance de vos radiateurs, pour des raisons de dimensions ou d'encombrement, sans avoir réalisé d'étude thermique de votre logement est un coup de poker, vous risquez :
- Moins de confort,
- De ne pas atteindre les températures ambiantes demandées (par manque de puissance),
- Un fonctionnement permanent de vos radiateurs dans les périodes de grand froid,
- Un tâtonnement de votre système de régulation,
- De mauvaises surprises sur votre facture d'électricité.

J'ai également constaté que vous vous posiez des questions sur une alimentation électrique en tri pour un atelier, pour info la tension en tri est de 380 Volts (entre Phases) et selon votre type de raccordement (Tri + Terre ou Tri + Neutre + Terre) vous trouverez également du 230 Volts (entre Phase et Neutre ou entre Phase et Terre).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 17:26